三菱地所ホーム シックハウス裁判

2011: 三菱地所ホーム シックハウス被害者 
[2023-10-13 20:27:25]

>>2010 名無しさん
>被害者さんのHPでは永大産業の床の値が高いのが原因・・・・・
HPのどの辺りに書いてありますか?  教えて下さい、・・・書いてありませんよ。

>被害者さん家族は普通の方より敏感・・・・・
HPのどの辺りに書いてありますか?  教えて下さい、・・・書いてありませんよ。

2012: 匿名さん 
[2023-10-13 21:14:36]
建材なので三菱地所ホームには賠償責任はないという事ですが、被害者さんのHPに下記で関連があります。

三菱地所ホームはかなりあやふやな会社ですね。ここはかなり建材メーカーとの取引があやしいですね。

被害者さんのHPより
/////////////////////////////////////////////
建材の出荷日等の日付が竣工後であり(試験成績書が欠如していたり)それらを差し替えた事実。床塗料の納品書、試験成績書も欠如。
/////////////////////////////////////////////

日付? 試験成績書がない?差し替えた?床塗料の納品書・試験成績書がない?

何というだらしないハウスメーカーなんでしょう。
2013: 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!  
[2023-10-13 21:47:26]
>>2011 三菱地所ホーム シックハウス被害者
>被害者さんのHPでは永大産業の床の値が高いのが原因・・・・・
HPのどの辺りに書いてありますか?  教えて下さい、・・・書いてありませんよ。

HPに永大産業床合板としっかり書いてあるぞ!笑

http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
■甲15(FLEC環境リサーチ(株)による測定):竣工2年後の測定で、永大産業床合板と接着剤(5部屋、廊下等に施工)からF★★(多量に放散)が測定されたこと。全ての壁・天井に使用されているビニールクロスや接着剤からF★★★(使用に制限)が測定されたこと。
2014: 匿名さん 
[2023-10-13 21:57:17]
>>デタラメばかりだ!
>>しっかり書いてあるぞ!

パワハラ投稿に感じますけど?
2015: 名無しさん 
[2023-10-13 22:09:35]
>>2011: 三菱地所ホーム シックハウス被害者さん
他の方も回答してくれていますが、一番多いF★★(多量に放散)は永大産業床合板と接着剤と書かれており、他はF★★★(使用に制限)でしたのでそのように思いました。放散量が多い方が原因の可能性が高いと思います。
2016: 名無しさん 
[2023-10-13 22:25:11]
>>1994: 三菱地所ホーム シックハウス被害者さん
嘘で私を騙すのはやめてください。1998さんが判決文で貴方の嘘を教えてくれましたが、これは貴方がそのように主張しただけで判決文では退けられています。人を騙すやり方をしていると誰からも信用されないですよ。
2017: 匿名さん 
[2023-10-13 22:30:33]
どこのメーカーでも、全館空調の換気システムは窓を開ないで常に新鮮な空気で家中を満たすシステムですよね。

建材等から発生する化学物質の影響が強かったのでしょうけど、それに加えて、三菱地所ホームの全館空調エアロテックの換気不足が大きな原因でしょう。

現実問題、新築検討者は全館空調でまさか換気不足なんてほとんど誰もイメージできないでしょうね。
2018: 通りがかりさん 
[2023-10-13 22:31:18]
自称被害者とその取り巻きは
ウソと論点外しが得意のようですね!
全部ウソとデタラメだった云うのがすぐバレるけど

笑笑笑笑
2019: 匿名さん 
[2023-10-13 22:46:21]
無理笑いですか。
2020: 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ! 
[2023-10-14 07:07:23]
>>2017 匿名
>それに加えて、三菱地所ホームの全館空調エアロテックの換気不足が大きな原因でしょう。
嘘ばかりつくな!
自称被害者の換気不足という主張は退けられている。判決文が公開された以上、貴様の人を騙すやり方はもう通用しない!

<換気についての裁判所の判断>
(二)換気について
(1)本件建築請負契約において、原告らが主張するような換気の確保についての具体的な合意がされたと認めることができないことは、前述のとおりである。したがって、契約違反の瑕疵をいう原告らの主張は、認めることができない。
(2)次に、換気につき通常の性能が確保されているかという観点から検討してみても、前記認定事実のとおり、被告は、本件建物の各居室に、24時間セントラル換気システムを設置しているところ、この換気装置により少なくとも0.3回/時の換気回数が確保されている。これと、前記のとおり、被告が本件建物の建築に際して使用した建材が当時の規格での最高等級に当たるものであったことを併せて考慮すると、本件建物に設置された換気設備に通常の性能を有していないという意味で不備があると認めることはできない。
これに対し、原告らは、被告が本件建物に設置した各換気装置には、ショートサーキットや滞留が生じており、十分な機能を有していないと主張し、これに沿う内容の一級建築士による意見書(甲111, 甲114)等を証拠として提出している。しかしながら、これらは、ショートサーキットや滞留を生じていることを具体的に示すものではなく、そのほかこの点を認めるに足る的確な証拠はないから、原告らの主張には理由がない。
2021: 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ! 
[2023-10-14 07:13:08]
>>2014 匿名
パワハラの正しい意味を知らないようだ。笑
パワーハラスメントとは、社会的な地位などで優位にある者が行う嫌がらせやいじめの事。匿名の掲示板において社会的な地位の差は関係ない。
2022: 三菱地所ホーム シックハウス被害者 
[2023-10-14 08:06:35]
>>2010 名無しさん
>>2013 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!
>>2020 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!

小さい字を見落としただけですが、こちらのミスです。e会社としました。
だから三菱地所ホームに責任が無いわけではなく、換気設計は素人が見てもお粗末です。

HPでは、甲126号証 <空調専門ハウスメーカーの杜撰な換気設計>
24時間換気システムは換気回数が足らない(判決文では 0,3回)うえに、洋間2寝室その他の給気口位置が扉アンダーカット(排気経路)の上部にあり、最短距離の設計になっています。廊下天井(写真下部)の排気口にショートサーキットし、娘の部屋の空気が滞留します。12畳強の広さの部屋に排気口に一番近い位置に給気口が1つあるだけです。配管を短くし、手間を省くための設計です。

(再審甲1より)
「適切な換気設計ではないとは言えます。ショートサーキットが起こったとしても不思議はないし、換気設計に経験のある技術者なら、設計段階で、このような給気口や排気口の位置とすることを避けるのではないかと思います。」

吸い込み口(排気口)は、一階、二階の廊下にそれぞれ一か所ずつ、計2か所付いています。一階の洋間には給気口が無く、何故かドアのすぐ外側に施工されています。排気口に近い(約2メートル)ので、ショートサーキットします。そのため、廊下の天井辺りで空気が循環してしまうようです。

また、二階和室(寝室)に給気口は一つありますが、襖(裏側は合板)のため、アンダーカットがありません。他も給気口と排気口が最短距離の設計になっています。また、1階居間と廊下の間の引き戸にも隙間が無いので居間の空気が滞留します。

2023: 匿名さん 
[2023-10-14 09:25:41]
シックハウスの原因は、エアロテックの換気機能の低さですね。 しかも、設計段階から間違ってたと言う事ですね。

これじゃ、下請工務店も建材店もお手上げですね。
2024: 通りがかりさん 
[2023-10-14 10:16:18]
>被害者さんのHPでは永大産業の床の値が高いのが原因・・・・・
>>HPのどの辺りに書いてありますか?  教えて下さい、・・・書いてありませんよ。
>>>HPに永大産業床合板としっかり書いてあるぞ!笑


そもそも自称被害者のHPなんてウソとデタラメがてんこ盛り、
矛盾を指摘されると、ダンマリか、論点外しか、逆ギレしか出来ない。

甲42,甲43,甲66と乙99 はどうなった!
2025: 匿名さん 
[2023-10-14 10:21:29]
設計がいわゆるコストカット設計で、顧客中心の良心的設計ではないのですね。設計者は所詮サラリーマン。給料をくれる人(会社)に目が向いてますからね。
2026: 三菱地所ホーム シックハウス被害者 
[2023-10-14 10:52:18]
>>2023 匿名さん
24時間換気システムは、建物全体の空気の換気機能だけの装置です。
エアロテックは、建物全体の空気の換気機能と冷暖房機能を兼ねている大型エアコンです(建物内に一台だけ設置)。被害者宅は24時間換気システムと個別エアコンを設置しています。

シックハウスの原因は、エアロテックの換気機能の低さではなく、悪質な建材に加えて 
>>2022のように、「甲126号証 杜撰な換気設計」や「再審甲1」でも指摘しています。
2027: マンション掲示板さん 
[2023-10-14 11:05:34]
>>2021 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!さん
その認識を持ってるなら、貴様 という蔑称を使うのは適切ではないですよね。。最近少し言葉遣いが汚いですよ。
品性が疑われますね。
2028: 匿名さん 
[2023-10-14 11:21:48]
狭義の言葉定義ばかりの人。財閥系企業などに時折いる政治家のマネをしている人と同じ。子会社への出向者にもこのタイプは多い。役職名だけ上がっただけで会社では啓蒙本を読んで悦に入っている。
2029: 名無しさん 
[2023-10-14 20:05:06]
>>2026: 三菱地所ホーム シックハウス被害者さん
”悪質な建材”と言われましてもどこの家でも何かしらの建材は使われている大手(永大産業)の物で、尚且つ、規制前ですので悪質な建材には該当しないです。本当に悪質な建材だったら規制前に建てた人は皆シックハウスを発症して大問題になり、会社もとっくに無くなっているはずです。
それと”「甲126号証 杜撰な換気設計」や「再審甲1」でも指摘しています”というのも前回私を騙したのと同じで、貴方が提出した資料で貴方が一方的に指摘したというだけです。それらの資料も精査して判決(敗訴)が下されていますので、残念ながらそれらの資料による指摘は認められなかったというのが事実になります。貴方がいう事は貴方だけの真実であり、事実では無い事をご理解ください。裁判は真実ではなく事実に基づいて判断されるので貴方が期待したものにならなかっただけです。

”「真実」は、人によって見え方や捉え方が変わるもので、「事実」は、揺るぎようのない、実際に起こった客観的な出来事のみを指す”
2030: 匿名さん 
[2023-10-14 20:22:37]
>>2029: 名無しさん
>>”「真実」は、人によって見え方や捉え方が変わるもので、「事実」は、揺るぎようのない、実際に起こった客観的>>な出来事のみを指す”

三菱地所ホームという空調専門ハウスメーカーが『測定しなかった』のは『驚きの事実』。社会的に永遠の事実となった。真実は闇になった。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる