国土交通省と国立研究法人建築研究所(建研)は6月30日、2回目となる「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」を開き、建築物被害に関する原因分析の報告を行った。特に被害の大きかった益城町の調査報告では、倒壊した木造住宅のうち1981年6月以降の新耐震基準で建築されたものが約3割にあたる99棟確認されたとした。この中には法改正により耐震基準が厳格化された2000年6月以降の住宅も7棟含まれている。99棟が倒壊した主要因について同委員会は「柱や筋交いの接合部仕様が不十分だったことで、耐力壁が有効に機能しなかったことが一つ」と推察している。同委員会は今後、被害状況をさらに精査し、9月にとりまとめをおこない公表する予定だ。
[スレ作成日時]2016-07-13 21:48:45
木造は地震に弱い?
21:
匿名さん
[2016-10-11 07:41:03]
|
22:
匿名さん
[2016-10-11 10:26:58]
一階に広いLDKを求めるのは、家を建てる人の大半だと思う
確かに欠点的要素ではあるが、それを言ったら三階建ては有り得ないレベルになる |
23:
匿名さん
[2016-10-11 11:07:27]
3階建てなら鉄骨か鉄筋を選ぶ。予算無いのに無理すると安全性でしわ寄せが来るよ。
NHKの特番見てないのか? |
24:
職人
[2016-10-11 14:54:12]
NHKスペシャル「あなたの家が危ない~熊本地震からの警告~」
再放送:2016年10月12日(水) 午前0時10分 (50分) http://www.nhk.or.jp/docudocu/program/46/2586856/index.html |
25:
匿名さん
[2016-10-11 20:01:38]
国土交通省が見直しの検討をすると言ってるのは地域係数
これは撤廃されたところで、さしたる影響はない。 関東中部東北では何も変わらない。 検討の予定は無いと言ってるのが耐震基準 これはもし変更となると、設計が変わり同様に施工も変わる そこまでは若干のコスト増が見込まれるだけで、さしたる影響も 業界からの反発も起こらないと推測されるが 改正の影響を最も受けるのが、現状型式認定を取得し専用品を用いて 住宅を供給している業者。 これは部材から生産に関わる多くを、改正基準に対応したものに改め 新たに型式認定を取得しなければならない。 これは一企業として大幅なコスト増となり、死活問題に他ならない。 耐震基準の変更など、とても容認できるものではありません。 |
26:
匿名さん
[2016-10-12 02:47:12]
>>25
型式認定とは部材メ-カ-も同じですよね。 その認定部材メーカ-の仕様書に書いてある、禁止事項を平気で破っているハウスメ-カ-。 2×4ですが、当たり前のようにやっていた。何の疑問も抱かず、安全性なんて眼中ない感じ・・・ その部材メ-カ-も何も言えないんだよね。 施主が指摘しているのにもかかわらず・・・ 国土交通省も同じ、特定行政庁は、ハウスメ-カ-の子分。 だから、認定なんてあってもなくても同じ。 仕様書どうりになんて建ててないから。 どうして、仕様書どうりに建てないか? コスト削減、そして 地震が来れば、国民は死んで、ハウスメ-カ-が儲かるってこと。 |
27:
匿名さん
[2016-10-12 13:25:41]
他の工業製品同様、必ず同一品を供給する部材ならば型式認定は当然だと思うが
一棟毎に出来上がりの異なる住宅において認定を認めるのは 弊害ばかりで、低コスト化以外に何のメリットも生まないのではないか。 |
28:
匿名さん
[2016-10-12 15:11:44]
>>27
違うよ。はりとかの構造材のメ-カ-が国土交通省に認定部材として認められているもののことだよ。 ハウスメ-カ-は、そのはりとかを使う場合、そのメ-カ-のはりの使い方でやってはいけないよ(禁止事項)を平気で破っているってこと。 それは、間取りが違おうと、関係ない。 つまり、構造材に穴開け禁止と書いているのに、平気で穴開けているってこと。 安全かどうかハウスメ-カ-に聞いても、答えられないしね。構造計算できないから・・・ そういうハウスメ-カ-がいるのに、国土交通省(特定行政庁)は注意もしないし、指導もしない。 だから、建築業界なんて信用できないよ。 裏で何やっているかわからないからね。 国土交通省も黙認だから・・・天下りがあるから、指導できない。 地震が来て、倒壊したりしてもらった方がいいと思っていると思うよ。 そうすれば、仕事が増えるでしょう。 実際特定行政庁の役人は「確認申請通ったって、つぶれる家はたくさんある」 と豪語していたしね。 |
29:
匿名さん
[2016-10-12 15:23:45]
始めから4号は構造計算してないでしょ。4号特例。
|
30:
匿名さん
[2016-10-12 15:41:25]
>>29
だから、木造2階建ても構造計算するべき。国土交通省は建築基準法を改定すべき。 構造計算しないから、ハウスメ-カ-はいい加減なのさ。 壁量計算で大体安全ですからと言って、禁止されている穴あけとか構造材に平気で穴あけする。 いくら耐震基準とかいったって、やってはいけないものを平気で破っているのが今の現状。 国土交通省も特定行政庁も天下りにつられて、見て見ぬふり。 熊本だけだなんて思っていたら大違い。 首都圏とか来たら、大変だろうね。 そういう地域に建っているハウスメ-カ-が平気でやっているからね。 構造計算しないから、いいなんて業者の考え方。 |
|
31:
匿名さん
[2016-10-12 15:53:00]
熊本の被害も確認申請の通りならほぼ倒壊、大破(大きな人的被害をおよぼす被害)はゼロの中間報告。
震度7が2回でも大丈夫の報告。 |
32:
匿名さん
[2016-10-12 16:20:42]
NHKスペシャルの再放送有るらしいので、建てようと考えている人は見た方がいいかもね。。。
|
33:
匿名さん
[2016-10-12 19:19:11]
確認申請を通る=耐震等級1
確認申請なんて耐震性を語る上ではとりあえずスタートライン |
34:
職人
[2016-10-19 12:05:22]
家を建てるなら、土地(地盤)が重要。
盛り土はダメです。 切土はOK 海、川などから5km以上離れている場所に建築する。 耐震等級は3取得の物件 |
35:
匿名さん
[2016-10-19 15:49:22]
>海、川などから5km以上離れている場所に建築する。
川からも5キロ離れるなら山の頂上ぐらいしか 建築可能な場所がなくなっちゃいますが? |
36:
匿名さん
[2016-10-19 16:25:43]
熊本地震では活断層から1km以上離れると倒壊は大幅に減るようです。
|
37:
匿名さん
[2016-10-19 22:52:17]
損壊、損傷、多数。大規模補修が必要でも業者足りず。
必ず出てくる悪徳業者もチラホラ |
38:
匿名さん
[2016-10-20 09:56:24]
|
39:
匿名さん
[2016-10-20 10:34:51]
国交省は今後検討なので、当分は変更するつもり無し。民間は制震等で先に進んでいる。
また、311を受け高層ビルに影響する長周期振動が知られる様に成り 都庁など一辺が6m50cmの柱で支えられていても数十億掛けて制震装置の工事をしたしね。 |
40:
匿名さん
[2016-10-20 13:03:11]
|
施主の言いなりか、営業の素人間取りが通ってしまう業界に、不安を通り越して恐ろしさを感じる。