デシカホームエアは湿度調整が付いた換気装置です。
ところが、オルゲー生気候図では、湿度により快適性を得られないこと(湿度感度の幅が広い)になっています。
むしろ温度管理が重要な項目(温度感度の幅が狭い)になっています。
どうもこの設備は不要なもののようですが、皆さんのご意見は?
[スレ作成日時]2016-06-13 21:00:27
デシカホームエア 不要?必要?
581:
匿名さん
[2016-07-18 20:02:51]
どれぐらいの能力と風量が必要ですか?
|
582:
匿名さん
[2016-07-18 21:26:25]
>581
風量=気積300m3×0.5回/時=150m3/時 室内湿度41%(26℃時)絶対湿度10g/m3にする除湿能力=(20g/m3-10g/m3)×150m3/時÷1000=1.5kg/時 デシカ定格風量200m3/時 デシカ除湿能力2.7kg/時 |
583:
匿名さん
[2016-07-18 21:30:12]
湿度50%以下を維持できれば、カビ菌、ダニなどの害虫、黄色ブドウ球菌などの雑菌の繁殖も抑えられるので快適でしょうね。
デシカがうらやましい限りです。現在はエアコン除湿に頼っているので、50~65%の間を推移しています。室温25度で湿度は65%越えると不快に感じますね。 >>409 カビ菌発芽までの必要日数についてですが、おっしゃるとおりであれば 断続的に湿度をコントロールすればカビ菌は抑制できることになりますね。 常に低湿度を保つ必要はないとういうことになります。 >相対湿度80%の環境では大体、2週間ぐらいで生える。 2週間に1回は湿度を80%以下にすればカビ菌は防げるんでしょうかね・・・ 経験上、湿度80%の状態が3日も続くと家具の表面などがフサフサと青カビだらけになります。 発芽までの日数というのは累積されてカウントされるんでしょうか・・・ |
584:
匿名さん
[2016-07-18 22:06:42]
>583
何回かレスしてますがカビは室内空気湿度で生えるのでなく、物の表面湿度で生えます。 例えば室内27℃湿度70%、絶対湿度18.1g/m3が続いたとします。 家具は絶対湿度18.1g/m3の湿気を吸湿します、室内空気湿度とバランスします。 室温27℃なら家具の表面湿度は70%ですからカビは生えません。 室温が下がり家具が22.5℃になりますと表面湿度は90%になります。 表面湿度90%ではカビは3日以下で発生します。室内の湿度は大きく関わりません温度が関わります。 室内の湿度は比較的早く変わりますが湿気を含んだ木材等は湿気の移動に時間がかかります。 なかなか吸湿もしないが排湿もしない、表面湿度の値は変り難い。 湿らすと長い時間高湿度の表面湿度になります。 |
585:
匿名さん
[2016-07-19 05:09:56]
そうすると、住宅全体を同じ温度にできる全館空調が、快適性が抜群ということになる。
カビが生えない状態を簡単に作れる。 しかも、高気密でなくても良いみたいだし。 |
586:
匿名さん
[2016-07-19 07:14:38]
>585
デシカは1種ダクト換気用の装置、全館を空調してる。 カビを生えない状態はエアコン24時間運転が当たり前の時代、全館に限らない。 >高気密でなくても良いみたいだし。 低気密だと湿気が出入りしやすい、加湿除湿効率が落ちる。 冬は下の方から冷たい隙間風が入り床を這い、頭寒足熱と逆の不快環境が出きる。 某大手鉄骨H.Mは旧4地域の少し寒い所では全館だけでは不足で床暖も必要のレスが有った。 住宅全体を同じ温度は実質出来ない。 水配管など冷たい場所が必ず生じる、鉄骨なら熱橋も多い。 木造でもホールダウン金物等多くの金属が使用され熱橋になっている。 余裕を持ってカビ対策をするのが良い。 |
587:
匿名さん
[2016-07-19 08:00:00]
デシカは、全館空調ではないよ。
デシカは湿度を調整するのみ。 全館を温度調整できるものは全館空調と呼ぶ。 ビル空調と同じ機構。 |
588:
匿名さん
[2016-07-19 08:06:25]
>577さんがご指摘のように、高気密であっても将来的には、劣化して低気密になってしまう。
それなら最初から、将来的低気密を考慮した全館空調などの設備を導入する必要がある。 |
589:
匿名さん
[2016-07-19 08:35:02]
Q値2.0までの劣化は一応はOK。
気密劣化は実績数が少なく分からない面が有るが初期劣化がほとんどで後は緩やかに劣化と思われる。 サッシのシール劣化が大きいがパッキン交換すれば良い。 |
590:
匿名さん
[2016-07-19 08:36:41]
>587
「を」が目に入らないか? |
|
591:
匿名さん
[2016-07-19 09:19:50]
>588
デシカは高気密が前提って話しだけど、気密劣化で10年後には使えなくなる設備なんて誰が買うのかね? |
592:
匿名さん
[2016-07-19 09:30:19]
>586
>余裕を持ってカビ対策をするのが良い。 カビに対してまったく余裕がないヘボ設計がこちら↓ http://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg |
593:
匿名さん
[2016-07-19 10:14:49]
他スレで、デシカはエアコンのおまけ商品だと言ってるが、言われてみれば納得だね。
冷暖房設備としては自立していない。 |
594:
匿名さん
[2016-07-19 10:27:28]
省エネのためにも、冷暖房設備のおまけ商品のデシカは必要なし。
|
595:
匿名さん
[2016-07-19 11:37:25]
無知の餓鬼の同調者か?
デシカは換気装置。 |
596:
匿名さん
[2016-07-19 11:48:30]
|
597:
匿名さん
[2016-07-19 11:54:56]
>>596
最初だけ使えてそのうち気密劣化して使い物にならなくなる物を購入するのは単なるウマシカ? |
598:
匿名さん
[2016-07-19 12:40:52]
|
599:
匿名さん
[2016-07-19 13:36:39]
|
600:
匿名さん
[2016-07-19 14:33:12]
>599
少し前の時代の家などそんなもんですよ。 エアコン嫌いもいますし、湿気は取りたいが梅雨時等冷房は不要です。 窓開け換気とはたき、掃き掃除、拭き掃除でカビを防いでいた。 http://blogs.yahoo.co.jp/kabistop_com 商売繁盛のようです。 エアコンが普及してる現在でも毎日カビ、カビのようです。 ホームセンターに行けばカビ取り剤が溢れてます。 メーカーの出荷数も膨大です。 外ではカビが生えていても、すまして知らない振りをしてる? |