デシカホームエアは湿度調整が付いた換気装置です。
ところが、オルゲー生気候図では、湿度により快適性を得られないこと(湿度感度の幅が広い)になっています。
むしろ温度管理が重要な項目(温度感度の幅が狭い)になっています。
どうもこの設備は不要なもののようですが、皆さんのご意見は?
[スレ作成日時]2016-06-13 21:00:27
デシカホームエア 不要?必要?
545:
匿名さん
[2016-07-16 20:10:04]
|
546:
匿名さん
[2016-07-16 20:14:48]
>543
快適?なのは安静状態の時だけです、動いた時、食後等代謝が変化しますと適応出来ずに不快になります。 |
547:
匿名さん
[2016-07-16 20:37:11]
>>545
再熱除湿すればもっと湿度は下がるので心配ないよ。再熱できないエアコン使ってるの? |
548:
匿名さん
[2016-07-16 20:40:51]
デシカ信者はエアコンに除湿機能あるの知らないのか?
|
549:
匿名さん
[2016-07-16 20:46:53]
>>546
そういう人も数パーセントはいるだろうね。 |
550:
匿名さん
[2016-07-16 21:03:13]
>547
湿度80%以下ならカビは大丈夫と主張してる方がいますから否定してます。 |
551:
匿名さん
[2016-07-16 21:06:10]
>549
代謝量が変わるのですから100%に近いでしょ、貴方が異常ですよ。 |
552:
匿名さん
[2016-07-16 21:09:29]
>547
例えば、日立エアコン最上位XシリーズFの説明によれば、再熱除湿は、 http://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/lineup/xseries_f/feature04.html 注2 一般社団法人 日本冷凍空調工業会による室温が下がらない再熱方式。条件:一般社団法人 日本冷凍空調工業会基準。RAS-X40F2。室外温度24℃・湿度80%、室内温度24℃・湿度60%の恒温室で連続運転。設定風速急速パワフル、設定湿度40%。消費電力775W、除湿量1,420ml/h、吹き出し温度24℃。 一方、デシカホームエアのスペックの除湿は、 http://www.daikinaircon.com/catalog/kanki/desica_home/lineup_spec/ 除湿能力2.7kg/h、消費電力520W 条件が異なるので単純比較は出来ないが、 デシカの方が2.8倍以上除湿の消費エネルギー効率が高い |
553:
匿名さん
[2016-07-16 21:10:28]
>>550
臨機応変ですよ。 |
554:
匿名さん
[2016-07-16 21:10:52]
|
|
555:
匿名さん
[2016-07-16 21:11:41]
>>551
でしょうと言われても、不満足なのは数パーセントですから。 |
556:
匿名さん
[2016-07-16 21:14:31]
>>554
下げて30%にするのも良し、70%を維持するのも良し。 |
557:
匿名さん
[2016-07-16 21:15:55]
>>552
で、貴方は何故デシカを設置しなかったの? |
558:
匿名さん
[2016-07-16 21:18:50]
|
559:
匿名さん
[2016-07-16 21:24:59]
|
560:
匿名さん
[2016-07-16 21:27:04]
>555
それは安静時の%ですから当てはまりません。 |
561:
匿名さん
[2016-07-16 21:29:06]
>>559
だから再熱除湿すればもっと湿度は下がりますから。臨機応変です。 |
562:
匿名さん
[2016-07-16 21:30:14]
>>560
湿度100パーセントでも不満足者は一桁ですから。 |
563:
匿名さん
[2016-07-16 21:31:36]
>562
(ISO)とその最新動向(5) https://www.jstage.jst.go.jp/article/jje/50/5/50_231/_pdf 2-3.中等度温熱環境 夏期に高温多湿となる日本においては,ISO7730が規定するPMVの適用範囲が広すぎるという議論がある.また日本国内では夏 28°Cのクールビズ,冬20°Cのウォームビズが政府主導で奨励されているが,本規格のPMVによる評価とは必ずしも一致しない.現在,活動時の着衣熱抵抗値の推定方法の見直しも進んでおり,次回の改訂版ではその結果が反映される可能性がある. |
564:
匿名さん
[2016-07-16 21:41:36]
>562
代謝が増えて、湿度100%ですと気化熱で体表面温度は下げられませんから危険です。 |
565:
匿名さん
[2016-07-16 22:02:26]
>>564
ですから30〜70なら快適となってるんでしょう。 |
566:
匿名さん
[2016-07-16 22:24:41]
40ぐらいがちょうど良かったです
|
567:
匿名さん
[2016-07-16 22:28:48]
|
568:
匿名さん
[2016-07-16 22:35:59]
>>567
ダニは不潔な所が好きなんですってね。不潔が平気なら湿度を下げましょう。 |
569:
匿名さん
[2016-07-17 07:08:05]
|
570:
匿名さん
[2016-07-17 09:23:03]
>>569
おじさん何時もの事ですが破綻すると逃げるが勝ちと庭のカエルを相手にお遊びですね。庭のカエルに話しかけるおじさんの姿を見掛けた方はご一報を。 |
571:
匿名さん
[2016-07-17 09:54:22]
|
572:
匿名さん
[2016-07-17 21:57:50]
快適です
|
573:
匿名さん
[2016-07-18 17:17:24]
デシカは、高気密C値1.0以下でないと採用しない方が良いでしょう。
|
574:
匿名さん
[2016-07-18 17:21:21]
PPD快適範囲を理解しましょうね。
湿度は、快適性に重要ではない。 |
575:
匿名さん
[2016-07-18 17:27:56]
|
576:
匿名さん
[2016-07-18 17:35:57]
>573
もともとそんなに売れてないから、そのうち販売中止になる装置です。 |
577:
匿名さん
[2016-07-18 17:43:50]
|
578:
匿名さん
[2016-07-18 18:00:34]
恐らく、これから、9月頃まで絶対湿度20g/m3以上が続きます
20g/m3×気積300m3×0.5回/時×24時間×30日=2トン以上 凄い量ですよね。 |
579:
匿名さん
[2016-07-18 18:00:50]
|
580:
匿名さん
[2016-07-18 18:02:57]
>578
ゼロにする必要は有りませんから半分です。 |
581:
匿名さん
[2016-07-18 20:02:51]
どれぐらいの能力と風量が必要ですか?
|
582:
匿名さん
[2016-07-18 21:26:25]
>581
風量=気積300m3×0.5回/時=150m3/時 室内湿度41%(26℃時)絶対湿度10g/m3にする除湿能力=(20g/m3-10g/m3)×150m3/時÷1000=1.5kg/時 デシカ定格風量200m3/時 デシカ除湿能力2.7kg/時 |
583:
匿名さん
[2016-07-18 21:30:12]
湿度50%以下を維持できれば、カビ菌、ダニなどの害虫、黄色ブドウ球菌などの雑菌の繁殖も抑えられるので快適でしょうね。
デシカがうらやましい限りです。現在はエアコン除湿に頼っているので、50~65%の間を推移しています。室温25度で湿度は65%越えると不快に感じますね。 >>409 カビ菌発芽までの必要日数についてですが、おっしゃるとおりであれば 断続的に湿度をコントロールすればカビ菌は抑制できることになりますね。 常に低湿度を保つ必要はないとういうことになります。 >相対湿度80%の環境では大体、2週間ぐらいで生える。 2週間に1回は湿度を80%以下にすればカビ菌は防げるんでしょうかね・・・ 経験上、湿度80%の状態が3日も続くと家具の表面などがフサフサと青カビだらけになります。 発芽までの日数というのは累積されてカウントされるんでしょうか・・・ |
584:
匿名さん
[2016-07-18 22:06:42]
>583
何回かレスしてますがカビは室内空気湿度で生えるのでなく、物の表面湿度で生えます。 例えば室内27℃湿度70%、絶対湿度18.1g/m3が続いたとします。 家具は絶対湿度18.1g/m3の湿気を吸湿します、室内空気湿度とバランスします。 室温27℃なら家具の表面湿度は70%ですからカビは生えません。 室温が下がり家具が22.5℃になりますと表面湿度は90%になります。 表面湿度90%ではカビは3日以下で発生します。室内の湿度は大きく関わりません温度が関わります。 室内の湿度は比較的早く変わりますが湿気を含んだ木材等は湿気の移動に時間がかかります。 なかなか吸湿もしないが排湿もしない、表面湿度の値は変り難い。 湿らすと長い時間高湿度の表面湿度になります。 |
585:
匿名さん
[2016-07-19 05:09:56]
そうすると、住宅全体を同じ温度にできる全館空調が、快適性が抜群ということになる。
カビが生えない状態を簡単に作れる。 しかも、高気密でなくても良いみたいだし。 |
586:
匿名さん
[2016-07-19 07:14:38]
>585
デシカは1種ダクト換気用の装置、全館を空調してる。 カビを生えない状態はエアコン24時間運転が当たり前の時代、全館に限らない。 >高気密でなくても良いみたいだし。 低気密だと湿気が出入りしやすい、加湿除湿効率が落ちる。 冬は下の方から冷たい隙間風が入り床を這い、頭寒足熱と逆の不快環境が出きる。 某大手鉄骨H.Mは旧4地域の少し寒い所では全館だけでは不足で床暖も必要のレスが有った。 住宅全体を同じ温度は実質出来ない。 水配管など冷たい場所が必ず生じる、鉄骨なら熱橋も多い。 木造でもホールダウン金物等多くの金属が使用され熱橋になっている。 余裕を持ってカビ対策をするのが良い。 |
587:
匿名さん
[2016-07-19 08:00:00]
デシカは、全館空調ではないよ。
デシカは湿度を調整するのみ。 全館を温度調整できるものは全館空調と呼ぶ。 ビル空調と同じ機構。 |
588:
匿名さん
[2016-07-19 08:06:25]
>577さんがご指摘のように、高気密であっても将来的には、劣化して低気密になってしまう。
それなら最初から、将来的低気密を考慮した全館空調などの設備を導入する必要がある。 |
589:
匿名さん
[2016-07-19 08:35:02]
Q値2.0までの劣化は一応はOK。
気密劣化は実績数が少なく分からない面が有るが初期劣化がほとんどで後は緩やかに劣化と思われる。 サッシのシール劣化が大きいがパッキン交換すれば良い。 |
590:
匿名さん
[2016-07-19 08:36:41]
>587
「を」が目に入らないか? |
591:
匿名さん
[2016-07-19 09:19:50]
>588
デシカは高気密が前提って話しだけど、気密劣化で10年後には使えなくなる設備なんて誰が買うのかね? |
592:
匿名さん
[2016-07-19 09:30:19]
>586
>余裕を持ってカビ対策をするのが良い。 カビに対してまったく余裕がないヘボ設計がこちら↓ http://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg |
593:
匿名さん
[2016-07-19 10:14:49]
他スレで、デシカはエアコンのおまけ商品だと言ってるが、言われてみれば納得だね。
冷暖房設備としては自立していない。 |
594:
匿名さん
[2016-07-19 10:27:28]
省エネのためにも、冷暖房設備のおまけ商品のデシカは必要なし。
|
595:
匿名さん
[2016-07-19 11:37:25]
無知の餓鬼の同調者か?
デシカは換気装置。 |
596:
匿名さん
[2016-07-19 11:48:30]
|
597:
匿名さん
[2016-07-19 11:54:56]
>>596
最初だけ使えてそのうち気密劣化して使い物にならなくなる物を購入するのは単なるウマシカ? |
598:
匿名さん
[2016-07-19 12:40:52]
|
599:
匿名さん
[2016-07-19 13:36:39]
|
600:
匿名さん
[2016-07-19 14:33:12]
>599
少し前の時代の家などそんなもんですよ。 エアコン嫌いもいますし、湿気は取りたいが梅雨時等冷房は不要です。 窓開け換気とはたき、掃き掃除、拭き掃除でカビを防いでいた。 http://blogs.yahoo.co.jp/kabistop_com 商売繁盛のようです。 エアコンが普及してる現在でも毎日カビ、カビのようです。 ホームセンターに行けばカビ取り剤が溢れてます。 メーカーの出荷数も膨大です。 外ではカビが生えていても、すまして知らない振りをしてる? |
601:
匿名さん
[2016-07-19 14:50:53]
>600
>少し前の時代の家などそんなもんですよ。 この小屋もですかね? http://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg |
602:
匿名さん
[2016-07-19 16:14:37]
|
603:
匿名さん
[2016-07-19 17:41:35]
気密劣化は、あなどれない。
デシカの効果がなくなる。 在来工法は、注意が必要。 日本は地震も多い。 熊本地震見ても、あなどれないとわかる。 |
604:
匿名さん
[2016-07-19 17:53:21]
数百年に一度の地震、ホールダウン金物さえ切断、無傷は虫が良過ぎる。
調湿は毎日必要、気密は修腹するのが良い。 気密を修復する被害なら建物も直さないとおそらく駄目。 |
605:
匿名さん
[2016-07-19 18:05:12]
地震は、いつ来るか??
明日来るかもしれないよ! 備えるのが生活の知恵。 気密劣化は地震で、すぐに生じます。 |
606:
匿名さん
[2016-07-19 18:06:16]
東京では今日も地震があったね
|
607:
匿名さん
[2016-07-19 18:23:29]
>605
3.11の地震では気密劣化は問題になっていない。 |
608:
匿名さん
[2016-07-19 18:40:14]
|
609:
匿名さん
[2016-07-19 19:31:33]
地震や経年劣化で気密劣化が生じ、デシカが使い物にならないことを承知で販売戦力を立てるダイキン。
いくら企業利益優先とはいえ、消費者を無視した営業戦略は如何なものか。 |
610:
匿名さん
[2016-07-19 19:53:17]
>607
壊れてるからね |
611:
匿名さん
[2016-07-19 19:55:57]
C値劣化は怖いね
|
613:
匿名さん
[2016-07-19 20:05:21]
>611
FPの家はウレタンパネルで気密シートを施工しませんよね 一条もそうですが、シートの重ね合わせで連続施工しないから当然の結果でしょう 先張りも行った気密シートの施工によるものと一括りには出来ませんよ |
614:
匿名さん
[2016-07-19 20:07:56]
|
615:
匿名さん
[2016-07-19 20:28:56]
デシカって、売れてないよね
気密も法的な規制から外れたしね もはや高断熱のみが話題 永久に高気密を謳う住宅メーカーは現れない 何のメリットもないからね デシカは経済合理性に欠ける装置 メーカーに煽られた地元工務店の一部がデシカを取り扱っている HEAT20を見れば、高気密は時代の趨勢から外れているのが明らかです http://www.heat20.jp/ |
617:
匿名さん
[2016-07-19 20:45:55]
訂正、大手ハウスメーカーは国土交通省を手なずけるのは上手。
|
618:
匿名さん
[2016-07-19 20:51:20]
>615
C値は、過去の次世代省エネ基準によれば、I・II地域が2.0cm2/m2以下、III~VI地域については5.0cm2/m2と定められてます。 これからすれば、2.0cm2/m2以下は意味がなく、あり得ません。 C値は、換気効率を高める手段。 排気口に近いすき間から空気が流れ、十分な換気ができなくなる。 建物の気密性を確保するのは、有効な換気を行って換気経路を明確にすること。 |
619:
匿名さん
[2016-07-19 20:56:19]
次世代省エネ基準で、III~VI地域で5.0cm2/m2以下ということは、デシカの出番が永久にないということ
メーカーに煽られた地元工務店の一部を除けばね 地元工務店でも、技術が優秀なところはメーカーに煽られていません |
620:
匿名さん
[2016-07-19 21:06:41]
北海道等はC値測定しないメーカーはドンドン、シェアーを失ってます。
|
621:
匿名さん
[2016-07-20 06:51:38]
|
622:
匿名さん
[2016-07-20 07:14:03]
デシカは冷暖房設備のおまけ商品で、しかも浪エネ商品。
省エネ時代を逆なでするおまけ商品には未来はない。 時代に必要とされていない商品。 |
623:
匿名さん
[2016-07-20 07:20:26]
一言で言えば、デシカは「残念な商品。」
|
624:
匿名さん
[2016-07-20 07:21:54]
以下>552のコピペ
例えば、日立エアコン最上位XシリーズFの説明によれば、再熱除湿は、 http://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/lineup/xseries_f/feature04.html 注2 一般社団法人 日本冷凍空調工業会による室温が下がらない再熱方式。条件:一般社団法人 日本冷凍空調工業会基準。RAS-X40F2。室外温度24℃・湿度80%、室内温度24℃・湿度60%の恒温室で連続運転。設定風速急速パワフル、設定湿度40%。消費電力775W、除湿量1,420ml/h、吹き出し温度24℃。 一方、デシカホームエアのスペックの除湿は、 http://www.daikinaircon.com/catalog/kanki/desica_home/lineup_spec/ 除湿能力2.7kg/h、消費電力520W 条件が異なるので単純比較は出来ないが、 デシカの方が2.8倍以上除湿の消費エネルギー効率が高い |
625:
匿名さん
[2016-07-20 07:36:23]
|
626:
匿名さん
[2016-07-20 08:40:54]
>>624
>設定風速急速パワフル これ、相当な騒音ですよね。TVの音がかき消されるぐらいでは? 除湿には、湿った空気を取り入れて、室内なら 結露させて水にしないといけないから、無駄が多い。 そもそも、換気じに湿っけを室内に取り入れなければ 室内で結露させるようなことが不要 |
627:
匿名さん
[2016-07-20 08:55:10]
除湿が生命維持装置となる残念な家には残念な商品デシカは必要なのかもしれない。
残念な家(設計ミスの住宅)は確立としては2~3%程度。 ある意味、デシカは残念な家に向けたニッチ商品ともいえる。 >624さんの家には必要不可欠なのかもしれない。 一般論として論じるのはお門違い。 |
628:
匿名さん
[2016-07-20 09:02:56]
|
629:
匿名さん
[2016-07-20 09:12:25]
|
630:
匿名さん
[2016-07-20 09:15:27]
温度湿度からの快適性を良く考えてね!!
|
631:
匿名さん
[2016-07-20 09:32:02]
|
632:
匿名さん
[2016-07-20 11:33:09]
|
633:
匿名さん
[2016-07-20 11:35:28]
>630
その表は病人に近い状態の場合ですよ。 |
634:
匿名さん
[2016-07-20 12:30:11]
>>624
エアコン 室外温度24℃・湿度80%、室内温度24℃・湿度60% 室外絶対湿度17.43g/m3、室内絶対湿度13.08g/m3 デシカ 室外側33℃DB、28℃WB、室内側27℃DB、19℃WB 室外絶対湿度24.51g/m3、室内絶対湿度12.12g/m3 今朝の外気 気温23.9℃、湿度98% 絶対湿度21.24g/m3 外はジメジメの梅雨模様でも、カラッと快適な室内は 清々しい朝で心地よいものですよ |
635:
匿名さん
[2016-07-20 13:21:33]
>634
年中「○ビ小屋」と揶揄されてたら不快極まりないよね。 |
636:
匿名さん
[2016-07-20 13:26:17]
同じ東京
朝起きたら、室内温度27℃、湿度70%。 再熱除湿したら、室内温度26℃、湿度55%に、30分くらいでなった。 とても快適に、朝食を食べることができた。 |
637:
匿名さん
[2016-07-20 13:35:49]
|
638:
匿名さん
[2016-07-20 13:44:38]
[当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断し、削除しました。管理担当]
|
639:
匿名さん
[2016-07-20 13:51:04]
|
640:
匿名さん
[2016-07-20 15:41:01]
|
641:
匿名さん
[2016-07-20 15:43:00]
>「朝起きたら、室内温度27℃、湿度70%」つまり不快な状態だから対応した。
数字で確かめないと快不快が分からない人はある意味不幸だな。 >639は痴呆症か病人なんだろう。 俺なら27℃70%は全然快適範囲だな。 |
643:
匿名さん
[2016-07-20 18:03:16]
|
644:
匿名さん
[2016-07-20 18:07:56]
|
>明日は湿度が高そうだから除湿しておこ
違います。
27℃70%で長い時間室内の調湿する材が湿気を吸いきった時に24~22℃以下に室温(部分も含め)が下がったら調湿する材の表面湿度が高くなりカビリスクが有ります。