デシカホームエアは湿度調整が付いた換気装置です。
ところが、オルゲー生気候図では、湿度により快適性を得られないこと(湿度感度の幅が広い)になっています。
むしろ温度管理が重要な項目(温度感度の幅が狭い)になっています。
どうもこの設備は不要なもののようですが、皆さんのご意見は?
[スレ作成日時]2016-06-13 21:00:27
デシカホームエア 不要?必要?
241:
匿名さん
[2016-07-08 07:20:45]
|
242:
匿名さん
[2016-07-08 18:35:31]
なるほど、デシカで調整できる湿度は快適性に関係ないのね
っていうことは、デシカが不要になるということですかね |
243:
匿名さん
[2016-07-08 18:55:04]
デシカは必要だけど、ダクト配管を含めると高いから買えない。
配管の無い、エアコンのようなデシカが欲しい。 |
244:
匿名さん
[2016-07-08 19:27:38]
パナソニックの除湿器が、デシカ+ヒートポンプで少し似てるようです。
http://panasonic.jp/joshitsu/f_yhmx120/ ただ、換気ではないので、室温が上昇してしまうのと 結露するまで寒暖差が必要な分、効率が比べて劣るようです。 あと、除湿器は騒音が心配ですね |
245:
匿名さん
[2016-07-09 07:52:40]
>244
ヒートポンプ式の効率の良い除湿器でも良い。 除湿器を室外に置いて自動排水、除湿した空気を換気空気として室内に入れる、除湿換気扇。 似た事のテスト中。 冬は加湿を自動給水で行えると良い、外ならトラブルで漏水しても被害は少ない。 |
246:
匿名さん
[2016-07-09 11:28:32]
普通に、クリアフォースZで、1台で間に合います。
|
247:
匿名さん
[2016-07-09 12:39:54]
風量がまったく足りないですよ。
二階隅で稼働させても、反対側一階の例えば洗面に干したタオルまでは届きません |
248:
匿名さん
[2016-07-09 12:55:11]
湿度に風量はほとんど関係しません。
温度なら、風量関係するけどね。 |
249:
匿名さん
[2016-07-09 15:07:49]
|
250:
匿名さん
[2016-07-09 15:10:46]
あと、除湿タンクが満水になるのに、どのくらいの時間がかかりますか?
|
|
251:
匿名さん
[2016-07-09 15:33:23]
住宅の快適性には、温度管理が重要です。
|
252:
匿名さん
[2016-07-09 16:40:14]
確かにPPD快適範囲は適正に当っており、すごいですね。
東京雨模様で、住宅内は、温度27℃、湿度60%ですが、カラッとして快適です。 |
253:
匿名さん
[2016-07-09 17:02:29]
東京
9:00 22.3℃93% 18.4g/m3 12:00 20.8℃97% 17.8g/m3 15:00 22.1℃99% 19.4g/m3 27℃60% 15.5g/m3 ???、不思議な住宅内、エアコンを使わないで除湿器を使用? |
254:
匿名さん
[2016-07-09 17:14:01]
当然、エアコン除湿です
|
255:
匿名さん
[2016-07-09 17:45:41]
|
256:
匿名さん
[2016-07-09 17:57:55]
|
257:
匿名さん
[2016-07-09 18:50:08]
>温度27℃、湿度60%で
容積絶対湿度 15.47g/m³ 露点温度 18.57°C ・・・それなりにべたつく感じでは? |
258:
匿名さん
[2016-07-09 18:55:55]
PPD数値のプラシボ効果で涼しく感じてる?
|
259:
匿名さん
[2016-07-09 20:26:04]
|
260:
匿名さん
[2016-07-09 20:30:25]
>257
温度27℃、湿度60%は、PPD快適指数が、10.1ですから、9割の方が快適に感じるという状態です。 逆に、べたつくと感じる方は、太っているか、または異常体質の方です。 医者に診てもらった方が良いかもです。 |
寒過ぎると霜が付いたりする、エアコンの霜取り運転ではないがヒーターが必要になったりする。
価格と消費電力、効率を考慮すると1種換気装置こそ不要。