565: 匿名さん 
[2016-07-16 22:02:26]
>>564
ですから30〜70なら快適となってるんでしょう。
566: 匿名さん 
[2016-07-16 22:24:41]
40ぐらいがちょうど良かったです
567: 匿名さん 
[2016-07-16 22:28:48]
>565
でも65%RHを長時間超えているとダニが増殖です
貴方がダニの親分ならその方が良いのかもしれませんが
568: 匿名さん 
[2016-07-16 22:35:59]
>>567
ダニは不潔な所が好きなんですってね。不潔が平気なら湿度を下げましょう。
569: 匿名さん 
[2016-07-17 07:08:05]
>568の♀カエルさん何時もの事ですが論理が破綻してます、
>567さん、もう無駄です、しつこいだけです。
570: 匿名さん 
[2016-07-17 09:23:03]
>>569
おじさん何時もの事ですが破綻すると逃げるが勝ちと庭のカエルを相手にお遊びですね。庭のカエルに話しかけるおじさんの姿を見掛けた方はご一報を。
571: 匿名さん 
[2016-07-17 09:54:22]
カエルはどこだ?
http://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg

カビだけでなくダニもたくさんいそうですね。
572: 匿名さん 
[2016-07-17 21:57:50]
快適です
快適です
573: 匿名さん 
[2016-07-18 17:17:24]
デシカは、高気密C値1.0以下でないと採用しない方が良いでしょう。
574: 匿名さん 
[2016-07-18 17:21:21]
PPD快適範囲を理解しましょうね。
湿度は、快適性に重要ではない。
PPD快適範囲を理解しましょうね。湿度は...
575: 匿名さん 
[2016-07-18 17:27:56]
>572
ご提示の温湿度計、温度27℃、湿度37%
PPD=6.8になる。

これに対して、温度26℃、湿度60%は
PPD=5.4なので、こちらの方がより快適です。
576: 匿名さん 
[2016-07-18 17:35:57]
>573
もともとそんなに売れてないから、そのうち販売中止になる装置です。
577: 匿名さん 
[2016-07-18 17:43:50]
>573
気密性(C値)は、すぐに経年劣化します。
ゆえに、デシカ装置の効果は、経年を経るにしたがって、なくなるでしょう。
気密性(C値)は、すぐに経年劣化します。...
578: 匿名さん 
[2016-07-18 18:00:34]
恐らく、これから、9月頃まで絶対湿度20g/m3以上が続きます

20g/m3×気積300m3×0.5回/時×24時間×30日=2トン以上

凄い量ですよね。
579: 匿名さん 
[2016-07-18 18:00:50]
>577
デシカが効かないならエアコン除湿も効かない。
エアコン除湿が全然効かない話は聞いた事が無い。
580: 匿名さん 
[2016-07-18 18:02:57]
>578
ゼロにする必要は有りませんから半分です。
581: 匿名さん 
[2016-07-18 20:02:51]
どれぐらいの能力と風量が必要ですか?
582: 匿名さん 
[2016-07-18 21:26:25]
>581
風量=気積300m3×0.5回/時=150m3/時
室内湿度41%(26℃時)絶対湿度10g/m3にする除湿能力=(20g/m3-10g/m3)×150m3/時÷1000=1.5kg/時

デシカ定格風量200m3/時
デシカ除湿能力2.7kg/時
583: 匿名さん 
[2016-07-18 21:30:12]
湿度50%以下を維持できれば、カビ菌、ダニなどの害虫、黄色ブドウ球菌などの雑菌の繁殖も抑えられるので快適でしょうね。
デシカがうらやましい限りです。現在はエアコン除湿に頼っているので、50~65%の間を推移しています。室温25度で湿度は65%越えると不快に感じますね。

>>409
カビ菌発芽までの必要日数についてですが、おっしゃるとおりであれば
断続的に湿度をコントロールすればカビ菌は抑制できることになりますね。
常に低湿度を保つ必要はないとういうことになります。

>相対湿度80%の環境では大体、2週間ぐらいで生える。
2週間に1回は湿度を80%以下にすればカビ菌は防げるんでしょうかね・・・
経験上、湿度80%の状態が3日も続くと家具の表面などがフサフサと青カビだらけになります。
発芽までの日数というのは累積されてカウントされるんでしょうか・・・
584: 匿名さん 
[2016-07-18 22:06:42]
>583
何回かレスしてますがカビは室内空気湿度で生えるのでなく、物の表面湿度で生えます。
例えば室内27℃湿度70%、絶対湿度18.1g/m3が続いたとします。
家具は絶対湿度18.1g/m3の湿気を吸湿します、室内空気湿度とバランスします。
室温27℃なら家具の表面湿度は70%ですからカビは生えません。
室温が下がり家具が22.5℃になりますと表面湿度は90%になります。
表面湿度90%ではカビは3日以下で発生します。室内の湿度は大きく関わりません温度が関わります。
室内の湿度は比較的早く変わりますが湿気を含んだ木材等は湿気の移動に時間がかかります。
なかなか吸湿もしないが排湿もしない、表面湿度の値は変り難い。
湿らすと長い時間高湿度の表面湿度になります。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる