ベタ基礎で建設中なのですが、2日前に型枠が外れ様子を見に行ったのですが、写真の様に
内側の上部ほとんどの面にクラック、
立ち上がり部分が隙間だらけ、
一面ジャンカだらけ、
ホールディングボルトが中心に刺さっていなく水平でない
とうの問題がある様に見えるのですが、補習が必要ない範囲内でしょうか?
詳しい方助けてください。
[スレ作成日時]2016-06-04 11:31:33
基礎の欠陥?について 写真あり
1:
建設中
[2016-06-04 11:32:52]
写真
|
2:
建設中
[2016-06-04 11:34:53]
写真3
|
3:
建設中
[2016-06-04 11:37:02]
写真4
|
4:
建設中
[2016-06-04 11:38:12]
写真5
|
5:
建設中
[2016-06-04 11:39:09]
写真6
|
7:
建設中
[2016-06-04 11:40:35]
写真7
|
42:
匿名さん
[2019-05-01 03:26:39]
基礎ひびわれ大量にあり
|
63:
名無しさん
[2019-05-01 12:32:56]
大和ハウスの基礎ひびわれ
|
103:
匿名さん
[2019-05-02 07:54:58]
こんなアンカーボルトで大地震大丈夫ですか、大和ハウスさんにお聞きします。
|
104:
匿名さん
[2019-05-02 08:36:08]
その写真ようわからんけど、えらく鉄筋のメッシュが少ないな
|
|
113:
匿名さん
[2019-05-29 01:25:23]
大和ハウスの1階と2階の間の床にひびあり。
|
116:
通りがかりさん
[2019-06-25 23:02:56]
工務店に建築依頼しています。自分で勉強しろって思われるかも知れませんが、どなたか教えてください。この写真の基礎って大丈夫でしょうか?
|