発泡ウレタンで断熱しダクトレス第三種換気で新築を建てましたが、
24時間換気を行うとコンセント、ダウンライト等の隙間から風の流入があり、建材やその他の臭いが流入し、室内が臭くなります。
キッチン、風呂場の局所換気を使うとさらに酷くなりコンセントからはロウソクの火が消えるほど風が吹きだしており、室内も換気しているのに臭くなる一方です。
(特に高機密高断熱で建てた訳ではなく、気密測定をした訳ではありません)
その為、24時間換気をずっと切っているのですが、
工務店は法律上、問題なく、どの家でもコンセントから風は出るとして話が通じず、直すにも、なぜこの様な現象が起きるかの原因や、解決策も分からないようです。
24時間換気の事も、計画換気の事も何も考えず、法律で決まっているから機械だけつけておけば良いという考えしか持っていない工務店で、気流止めの話をしてもよく解っていないようで、天井近く屋根裏の所など、気流止めはされていません。
その為、直す方法を考えていますが、詳しいかたがおられたらと思い投稿しました。
まずはコンセントやスイッチ類には防気カバーをつけて、壁隙間等埋めれる所は、ウレタンやシーリングで詰め物をしましたが、まだ収まらず、臭いがします
単なる給気不足かと風量計にて各給気口からの自然給気の量を測定した所、全体の換気風量に対し、給気口からは25%程しか
給気されていません。
防気カバーを付ける前のコンセントからは自然給気口より多い風量が測定されていましたので、明らかに近くの抵抗の少ない隙間等から空気を引っ張ってきております。
もう住んでいるので、今から気密測定をして、気密が低いとなっても、気密をあげる工事、気流止めなどは、壁を全部めくる必要があると思いますし、現実的に厳しいと思っていますが、気密測定をすれば、どこが気密が悪いとか分かるものなのでしょうか?
ダクト式の第一種換気にも現実的に厳しそうだし。
そこで、気密が悪いと思われるが、今更極端に気密をあげる事ができない、自然給気口から給気していないなら、給気口を増やしてもあまり効果がないと思われるので、機械的に無理やり給気すれば、他の隙間から給気して臭くなる現象が止まるのではと考えたのですが、どう思われますか?
今考えている方法は、既設の自然給気口に機械式の給気扇をとり付けて、給気を確保させることで、第三種からダクトレスの第一種換気に変更を考えています。
キッチンの換気扇は同時給排ではないので、これは近くに給気口を増設することを考えています。
現実的にはこれが一番簡単な方法かと思いましたがいかがでしょうか?
その反面、結局、強制的に給気しても、換気の周りの抵抗の少ない所から空気を引っ張るだけなので、その周りの気密をあげないと、何も解決しないかなという不安もあるのですが・・・どうですかね?
給気と換気に詳しい方がおられましたら、ちゃんと計画換気をして、意図せぬ風の流入を防ぐのに、他に何かよい方法をご教授下さい。
[スレ作成日時]2016-04-23 11:45:01
第三種換気で給気口から給気しておらず、コンセント等の隙間から給気するのを防ぎたい
レスが検索されませんでした。
画像:あり