地震に強い家
24761:
匿名さん
[2022-03-25 14:55:18]
つまり在来工法がツーバイに優ってるとこは何一つないってことです。
|
24762:
結局構造より土地
[2022-03-25 14:57:18]
|
24763:
匿名さん
[2022-03-25 15:43:47]
熊本や北海道の大地震で被害が大きいエリアは、軒並み軟弱地盤でした。
地面がグニャリと隆起しウネウネと波打ち液状化したエリアは、耐震性の高い建物も無事では済まず建替え。 基礎から浮き上がり、建物自体は無事でも配管やら何やら全てやられていました。 更に酷いのは、その内部。重い建物は揺れの影響が大きく特に直下型など免震や制震効果の薄い地震には内部の揺れが酷くなり家具の倒壊で悲惨な事になりました。 |
24764:
匿名さん
[2022-03-25 15:59:45]
あれは暗渠化された川だったり、町自体が窪んだ低地みたいな酷い地盤だからじゃない?
日経アーキテクチュアとか見ると良く分かる。 |
24765:
匿名さん
[2022-03-25 16:09:47]
|
24766:
通りがかりさん
[2022-03-25 16:17:21]
在来工法で耐震等級1位の躯体を作って外側に軽量鉄骨
組めば歪まない建物簡単にできるぞ。 揺れない訳じゃないけど歪まないんだから倒壊することはない。 あれこれ面倒なことするより安上がりかもしれない。 鉄骨の業者も鼻くそみたいなシェア取るより 薄利多売で儲かるぞ。 |
24767:
匿名さん
[2022-03-25 16:23:07]
>>24765 匿名さん
まだそう言う間違った情報を平気で張るんだね、これだから木造おじさんは。 一応、言わせてもらうと 構造が違っても耐震等級で比較出来るとか言ってるけど間違い。 この対談の松尾も構造のことでは相談する 構造のプロである構造塾の佐藤さんは自身のYouTubeで 「木造の耐震等級3と鉄骨の耐震等級1が同等の耐震性能」 と解説している。 ちなみに佐藤さんは構造塾の塾長で実務者や一級建築士向けに構造の講師も努める構造のスペシャリストであり構造のプロ中のプロ。 https://youtu.be/VXiURRwAxhA |
24768:
e戸建てファンさん
[2022-03-25 16:30:31]
熊本地震の被害状況?被害要因等の分析 国交省
https://www.mlit.go.jp/common/001287789.pdf |
24769:
e戸建てファンさん
[2022-03-25 16:34:59]
24678: 匿名さん [2022-03-23 13:47:33]
>>24676 e戸建てファンさん は? 耐震等級は構造に関係なく1なら1、3なら3ですよ。 ↑こんな事言ってる時点でない言っても信用できない |
24770:
匿名さん
[2022-03-25 16:52:52]
|
|
24771:
戸建て検討中さん
[2022-03-25 17:41:06]
50坪以下の狭小住宅なら木造でもいいんじゃないかな。
木造でも耐震等級3にすれば一応最低限は確保出来るみたいだし。 |
24773:
匿名さん
[2022-03-25 18:55:26]
>>24768 e戸建てファンさん
鉄骨は車庫や店舗や倉庫など様々な用途の建築物があるので木造の被害と一律に比較は出来ない。 鉄骨の倒壊については個別に分析データがあるので、新耐震基準以降の住宅と思われるものをまとめてみた。 『建築学会の悉皆調査』 新耐震基準以降の倒壊は5棟あるが内3棟が隣接の建築物等の倒壊による衝突が要因 2000年以降の倒壊は1棟あるが地盤の崩落が要因 なお、 熊本地震についてはもう1つ報告書がある 『国総研・建研の調査』 旧耐震、新耐震含めて鉄骨の戸建て及び共同住宅の倒壊は無い ※4階建ての店舗併用住宅の倒壊が 1棟あるのみ 以上2つの報告書をふまえると、 鉄骨の 建物に起因する倒壊数は3棟あり、その内訳は 4階店舗住宅が1棟 用途不明が2棟(住宅等や店舗、倉庫、車庫等どれかは不明) |
24774:
匿名さん
[2022-03-25 19:19:45]
|
24775:
名無しさん
[2022-03-25 19:23:10]
熊本地震の構造毎の被害状況が国交省の資料で公開されてるのに、なぜ木造派はそれが理解できないんだろう。知りたくないから見てないのか?
|
24776:
匿名さん
[2022-03-25 20:24:23]
|
24777:
匿名さん
[2022-03-25 20:37:33]
>24776: 匿名さん
このスレにおいての認識とは特にズレていませんでしたね。 1.5倍の耐震等級3に近い1.44倍のほぼ等級3の木造住宅で接合部が強い建物が震度6で倒壊したって内容ですね。 改めて見ても衝撃的です。 |
24778:
通りがかりさん
[2022-03-25 20:46:37]
>24762: 結局構造より土地
感情的な思い込みが一番たちが悪いと思うが、、 基準の1.25倍が耐震等級2 基準の1.5倍が耐震等級3 同じ木造の基準の1.44倍の平屋と3階で何が違うと言えば、 耐力壁や金物や梁などの構造の強度が3階建ての方が多く必要になる。 逆に平屋であればそれらが少なくて済む。 そして「基準の1.44倍の木造」であれば平屋でも3階でも同様の耐震性と判断される。 壊れ方は違うだろうが、あくまで耐震性は同じになる。 |
24779:
とおりすがり
[2022-03-25 20:46:40]
|
24780:
匿名さん
[2022-03-25 20:58:43]
|
コダテル最新情報