2020年に向けて ZEHを提案されました。本当に良いものなのでしょうか
[住宅コラム]
大手HMで商品開発に携わった専門家が語るゼロエネルギー住宅 https://www.kodate-ru.com/column8_top/
本当に高断熱?高断熱住宅のウソ・ホント!? https://www.kodate-ru.com/column8_2/
[スレ作成日時]2016-02-14 10:20:35
ZEH ネットゼロエネルギー住宅について教えて下さい。
2955:
匿名さん
[2017-05-03 14:52:40]
|
2956:
職人さん
[2017-05-03 15:16:11]
|
2957:
くろーばー
[2017-05-03 17:52:04]
やはり、本予算はだいぶ厳しい状況だったのですね。
加点は含まずとは言え、削減率32.9%で通っているので心苦しいです。 加点込み50点越えの方は、断熱性能でどのくらいだったのですか? 窓ならトリプルガラス、天井(屋根)断熱200mm以上ぐらいの性能なのでしょうか。 だとしたら、建築費用もかかり費用、心理的にお辛かったと推察します。 |
2958:
通りがかりさん
[2017-05-03 18:04:18]
5次6次通過の方、補助金振り込まれました?
|
2959:
匿名さん
[2017-05-03 18:25:16]
>>2957 くろーばーさん
高性能グラスウール24kを使用しました。窓は勿論トリプルです。 UA値は0.45でした。 元々の性能が高いHMでしたので、そこまでの追加はありませんでしたが、この数値で補助金が貰えないのは納得が出来ませんでした。 |
2960:
匿名さん
[2017-05-03 19:31:13]
Ua値0.45って、そんなに良くないような気が・・・
某工務店だと、標準でカタログスペック0.24、実邸で0.3前後だよ。 |
2961:
名無しさん
[2017-05-03 20:10:26]
|
2962:
匿名さん
[2017-05-03 20:30:27]
その光熱費を下げようというのがZEHの趣旨なんだから、Ua値を否定しちゃダメでしょ
|
2963:
ご近所さん
[2017-05-04 02:47:30]
|
2964:
くろーばー
[2017-05-04 06:51:43]
地域によりますが、HEAT20のG2グレードをクリアしていますし、
Ua値0.45は、一般的なお家に比べて、高断熱なお家だと思いますよ。 またトリプルガラス窓は、なかなか採用しにくい高価な窓です。 2959さんのお気持ちをお察しします。 Ua値0.4辺りから、さらに下げようと思うと、 付加断熱(内断熱+外断熱)にする必要があると思います。 付加断熱は、格段に建設費用が上がるので、僕自身も含め、 平均的な収入の家庭では、予算的に難しいところがあります。 ZEH採択には疎いのですが、付加断熱をするかどうか辺りが、 採択のボーダーラインだったということなのでしょうか。 加点要素に詳しくないので、間違っていたらごめんなさい。 |
|
2965:
匿名さん
[2017-05-04 07:42:38]
光熱費を下げるのではなく、一次エネルギーの消費を少なくするのが目的です。
京都議定書やCOP21(パリ協定)の縛りです。 空気に税金がばんばん使われてるだけです。 |
2966:
匿名さん
[2017-05-04 07:47:55]
5次6次は枠が少なかったから、○条みたいな狂ったスペックの家しか通らなかった
充填断熱+外断熱でも、厚さや断熱材の性能が悪いと通らないレベル |
2967:
匿名さん
[2017-05-04 10:17:03]
|
2968:
匿名さん
[2017-05-04 10:19:09]
|
2969:
くろーばー
[2017-05-04 11:17:47]
一条工務店は工場火災によって、断熱材がウレタンボードから
旧来のEPSに変更して対応しているようです。 寒冷地はウレタンボードのままで建築できるとのこと。 Ua値の違いは、0.1程度だそうです。 もともとの断熱性能が高いので、Ua値0.1程度では補助金の可否に、 ほとんど影響しないのかなと思います。 平成29年度のZEHは、建築費用が要綱の中に入るらしく、 坪単価の高いメーカーや鉄骨メーカーにとって厳しくなるとのことです。 |
2971:
匿名さん
[2017-05-04 13:52:36]
|
2972:
匿名さん
[2017-05-04 15:48:23]
|
2974:
通りがかりさん
[2017-05-04 15:57:41]
久しぶりに見たら盛り上がってますねー^ ^
ここは一発天下のタマホームネタでいきましょうよー^ ^ |
2975:
匿名さん
[2017-05-04 17:28:08]
|
2976:
くろーばー
[2017-05-04 19:47:55]
2972さん
ありがとうございます。 SⅡイニシアチブも28年度のことを考慮した 制度にしてくれたのでしょうね。 |
2977:
名無しさん
[2017-05-05 19:46:56]
タマホーム最高!
積水ハウス最強! セキスイハイム近未来! |
2978:
匿名さん
[2017-05-05 20:31:15]
|
2979:
匿名さん
[2017-05-06 13:00:44]
一般的に大手ハウスメーカー8社というと、下記のハウスメーカーになります。
積水ハウス 大和ハウス ミサワホーム 積水化学工業(セキスイハイム) パナホーム 旭化成ホームズ(へ-ベルハウス) 住友林業 三井ホーム 一条工務店 |
2980:
匿名さん
[2017-05-07 03:09:32]
>>2958さん
5次6次採択されましたが、補助金は3月末に振り込まれました! 我が家のスペックはアクアフォーム壁90mm、天井170mm、床がネオマフォーム66mmでトリプルガラスです。Ua値は0.48、削減率は40.6%でフル加点をして通過した感じです。 市からの補助金もあったし、住宅ローンの金利も上がると思ってたので、全力で挑みました。 |
2981:
匿名さん
[2017-05-07 09:12:49]
|
2982:
匿名さん
[2017-05-07 09:20:40]
うちはUa値0.28で削減率60.2%+加点でした。
断熱材は全てネオマフォームと同等の熱貫流率0.020W/mKの高性能ウレタンフォームで、厚さは壁が充填140mm+外断熱50mm、天井が235mm、床が140mmです。 窓はU値0.80のクリプトンガス充填の樹脂トリプルガラスです。 このスレでも何度も話題になっている某工務店ですが、標準仕様でこんな感じです。 ちなみに、今は火事の影響で一時的に断熱材がウレタンフォームからEPSに変更になっていますが、それでもUa値の上昇は0.04くらいのようなのでUa値0.30~0.35程度だと思われます。 |
2983:
匿名さん
[2017-05-07 12:29:46]
タマホームですが、Ua値0.15で削減率75%+加点でした。
断熱材は外、内両方です。 窓はレガリスの5層窓です。 |
2984:
匿名さん
[2017-05-07 17:53:16]
|
2985:
くろーばー
[2017-05-07 18:00:12]
2980さん
壁・・・アクアフォーム90mm 天井・・アクアフォーム170mm。 床・・・ネオマフォーム66mm。 窓・・・トリプルガラス。 Ua値・・0.48 削減率・40.6%。 2982さん 壁・・・高性能ウレタンフォーム。充填140mm+外断熱50mm 天井・・高性能ウレタンフォーム235mm。 床・・・高性能ウレタンフォーム140mm。 窓・・・トリプルガラス(クリプトンガス) Ua値・0.28 削減率・60.2% さすが一条工務店さんは、標準でUa値が0.3前後なのですね。 2980さんも、断熱性能をかなり上げられた仕様に思います。 お二人ともすごいですね。 拙宅も、高断熱を目指した仕様にしました。 くろーばー家 壁・・・フォームライトSL140mm 天井(屋根)・・フォームライトSL180mm(+付加50mm) 床・・・フェノバボード120mm。(熱貫流率0.019) 窓・・・トリプルガラス。 Ua値・・0.4(まだ設計担当から数値をもらっていないので、仮の数値です) 削減率・32.9%。 少し疑問に思ったことがあります。 拙宅は2980さんより、断熱が少しだけ厚い仕様になっているのですが、 一次エネルギー削減率が、8%低くなっています。 断熱性能の他にも、削減率に大きく影響する項目がいろいろあるということなのでしょうか。 (拙宅の屋根は、垂木に添え木(?)をして、50mm付加断熱をしています。 これは、ZEH申請上はカウントされないそうです。) おかげさまで、ZEH申請そのものは通ったので良いのですが、 ZEHもいろいろ条件が難しいのですね。 |
2986:
匿名さん
[2017-05-07 18:03:54]
カタログスペックは良いのに実際の光熱費は高いよね。
|
2987:
匿名さん
[2017-05-07 20:57:05]
設定温度や暖房時間等の条件を同じにした上で暖房費とか冷房費だけを抽出して比べないと意味がないよ。
そもそもZEH削減率50%超クラスになってくると、光熱費に占める暖房費の割合はかなり小さくなってくる。 待機電力の高い古い家電(特に冷蔵庫、電気ポット、サーバ等)を使っていないか、お湯を節約しているかなどの要素のほうが実際の光熱費への影響が大きくなる。 |
2988:
匿名さん
[2017-05-07 21:15:20]
>>2987 匿名さん
断熱性能より設備の差の方が光熱費は影響が大きい。 オール電化だと再エネ賦課金だけで年間2万円~3万円以上になります。 年間の冷暖房費なんて最近のHMのZEH仕様の家なら北海道や東北地方以外なら3万円以下 |
2989:
匿名さん
[2017-05-07 21:24:58]
再エネ賦課金なんて2017年度でも2.64円/kWhで2~3万円になんてならないよ。
今後はさらに再エネ賦課金が高くなり、太陽光の買取価格が下がるだろうから、オール電化なら昼間にお湯を沸かす設定が一般的になるだろうね。 究極は蓄電池を入れて電力会社から一切電力を買わない完全に自給自足生活。 うちはこれも視野に入れている。 |
2990:
匿名さん
[2017-05-07 21:43:32]
ガス屋とそれに乗っかっている一部のHMがエネファームを押しているが、あれはかなり眉唾。
太陽光を多く載せていたり、昼間に外出が多い家庭では光熱費削減効果がほとんど出ない。 きちんと自分の家の状況や電気使用状況を考えて導入を考えたほうがいい。 オール電化のエコキュートも同じで、最近は電気料金の体系が大きく変わったりしているから、導入する時は多方面から検討したほうがいい。 |
2991:
匿名さん
[2017-05-07 22:05:54]
|
2992:
匿名さん
[2017-05-07 22:09:07]
|
2993:
匿名さん
[2017-05-07 22:11:54]
>>2985 くろーばーさん
一条工務店は必ず全館床暖房が標準装備されます。一階、二階、お風呂場、トイレすべて床暖房です。 そしてZEHの基準となる1次エネルギーの計算には床暖房が有利です。 ブログなんかでも計算されてますよ。 http://fanblogs.jp/icube/archive/5/0 なので、同じ断熱性能でも一条工務店の方が削減率が高くなります。 これは国が、床暖房をエアコンよりも省エネ機器として認めているからです。 床暖房は床から暖めるので低い設定温度でも体感温度が高くなるので、暖房負荷を下げることができると認められています。 |
2994:
くろーばー
[2017-05-07 23:10:26]
床暖房よりエアコンの方が熱効率が良いので、
一次消費エネルギーも同じかと考えていました。 ZEH申請上の計算は違う場合があるのですね。勉強になります。 |
2995:
くろーばー
[2017-05-07 23:42:53]
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 床暖房は床から暖めるので低い設定温度でも体感温度が高くなるので、 暖房負荷を下げることができると認められています。 ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ この部分については、異論があります。 紹介して頂いたブログ http://fanblogs.jp/icube/archive/5/0 の施主ブロガー、ゼロエネマニアさんも、 床暖房よりもエアコンの方が30%以上、光熱費が下がると記事にされています。 もちろん、全館床暖房の方が輻射熱の効果で、冬の快適性が上がるのは理解しています。 あくまで、暖房負荷=光熱費という意味でです。 なので、冷暖房システムとしては、先進的な工務店などが採用している床下エアコン、小屋裏エアコンなどの方が、 全館冷暖房し輻射熱で快適かつ、エネルギー効率の面で良いように思います。 一条工務店を批判しているわけではありません。 大手ハウスメーカーの中では、最も高い断熱・気密・防蟻・コスパ を誇る住宅メーカーだと思っています。 |
2996:
匿名さん
[2017-05-08 00:52:47]
そう言えばタマホームの担当者が断熱性能を上げると夏は暑いと言ってましたが(^^;
スウェーデンハウスからは真逆の事を言われましたが、どちらが正しいのですか? |
2997:
くろーばー
[2017-05-08 06:06:15]
断熱を高めると熱(冷気)が、出入りしにくくなります。
魔法瓶の水筒と同じです。 熱いお茶を入れれば冷めにくく、 冷たいお茶を入れればぬるくなりにくい。 ただ、夏に太陽の光を遮らないと(日射遮蔽)をしないと、熱がそのまま、家の中にたまってしまいます。 そういう意味では、両方の意見は合っていますね。 かといって、断熱を下げる理由にはなりませんが。 |
2998:
匿名さん
[2017-05-08 06:50:58]
28年度補正組はいつ補助金が貰えますか?
|
2999:
戸建て検討中さん
[2017-05-08 07:17:53]
予算に限りがあるので、どのレベルまで断熱性能を上げるべきか悩みませんか?
何も予算を気にしないならば一条工務店さんにするつもりなのですが、予算オーバー。。 そのため、ローコスト工務店で高気密高断熱の家をと思いましたが、断熱材をアイシネン、サッシをAPW430、24時間換気を第1種、太陽光を5kw、気密施工監理を外部依頼まですると予算がオーバーしました。 あくまで、スペックではなく体感での断熱性と光熱費のコスパを重視するならば上記のどれを削るべきでしょうか? ちなみに元の仕様が、断熱材はファームライトSL、サッシがAPW330、換気が第3種で太陽光4kwです。 |
3000:
匿名さん
[2017-05-08 07:48:31]
蓄電池を検討してますが、意見が分かれます。
メリット、デメリット等分かる方いらっしゃれば教えてください。 |
3001:
匿名さん
[2017-05-08 08:06:06]
|
3002:
匿名さん
[2017-05-08 08:09:25]
|
3003:
匿名さん
[2017-05-08 08:14:12]
>>2999
窓、気密、換気、断熱材の順番かな。 気密は最低でもC値1.0以下は確約させたほうがいい。 換気はもし3種にするなら、吸気口の位置を慎重に選んだほうがいい。 3種だと吸気口から冷気が降りてくるから、その下に人がとどまらない場所に設置しないと寒い家になる。 |
3004:
匿名さん
[2017-05-08 08:55:00]
|
返金してもらえるのですか?
羨ましいです。わたしの場合は国から出るものなので、会社としては保証義務は無いと言われました。