一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
4424:
匿名さん
[2018-06-09 19:39:47]
|
4425:
匿名さん
[2018-06-09 20:56:57]
http://www.ogawa-reform.jp/results/entrance/
>今までマンション敷地内に駐輪スペースが無くエントランスに自転車を置いていたため、通路が狭くなり避難通路としては不十分な状況でした。マンション入口横の東電借室にかなりのスペースが取られていたため、大規模修繕に伴い、東京電力に借室内トランスを撤去するよう依頼して、電柱から架空配線でマンション内に直接電気を引き込む方式を取りました。 >スペースが空いた借室内を有効活用するために駐輪場を新設し、エントランス通路の駐輪問題が解消されました。 |
4426:
匿名さん
[2018-06-09 21:11:04]
|
4427:
匿名さん
[2018-06-09 21:16:01]
参考に
https://blogs.yahoo.co.jp/seremu1475/34882197.html まー、ワンルームと4LDKじゃ違うから何とも言えないけど、電柱1本100kVAで60軒前後可能なんじゃないの? |
4428:
匿名さん
[2018-06-09 21:28:01]
東京電力ホールディングスの場合、マンション施設内に電柱を施設するのは管理組合(当該電柱に変圧器等の供給設備を施設するのは東京電力ホールディングス)であるのに対し、北陸電力の場合は、マンション施設内における電柱の施設および当該電柱に変圧器等の供給設備を施設するのは北陸電力ですね。
|
4429:
匿名さん
[2018-06-09 22:04:32]
|
4430:
匿名さん
[2018-06-09 22:11:46]
|
4431:
匿名さん
[2018-06-09 22:17:57]
>>4428
マンションの受電の為専用の電柱が電力会社負担というのは、 にわかには信じ難いですね。 電力会社が地域の電力供給用に私有地に電柱を立てることはあります。 その場合はもちろん工事費も維持費も電力会社負担で、少額ながら土地利用料も支払われます。 でもここで問題にしているのは、 そのマンションの受電の為にそのマンションの敷地に立てる電柱ですよね? |
4432:
匿名さん
[2018-06-09 22:21:33]
|
4433:
匿名さん
[2018-06-09 22:23:00]
|
|
4434:
匿名さん
[2018-06-09 22:23:19]
>>4431
>マンションの受電の為専用の電柱が電力会社負担というのは、 >にわかには信じ難いですね。 <東京電力ホールディングス> アパート、マンション等の供給方法としてはどのようなものがあるの? Answer アパートやマンションなど、1建物内の複数の需要場所に電気を供給する場合には、建物内の個々のお客さまごとに引込線を施設するのではなく、一括して供給できる共同引込線により電気を供給します。 小規模建物の場合には、原則として低圧の共同引込線(100ボルトまたは200ボルト)により同一方向からの1条引込み(電灯と動力がある場合にはそれぞれ1条引込み)で供給しますが、需要率を勘案した建物全体の合計が、電灯分の最大電力が98kVA以下であり、かつ、動力分の最大電力が49kW以下である場合には、電灯分については同一方向からの2条引込みによることができます。 また、中高層建物など需要率を加味した建物全体の電灯分の最大電力が50kVA以上で、2条引込みにより供給が困難な場合には、お客さまに当社変圧器等の施設場所を提供いただいたうえで高圧の共同引込線(6,000ボルト)により供給します。 高圧の共同引込線により供給する方式としては、供給用変圧器室方式、お客さま施設柱方式、集合住宅用変圧器方式、地上用変圧器方式があり、需要率を加味した電灯および動力の最大電力が、供給方式ごとに定める供給可能な設備容量以内であれば原則としていずれの供給方式も選択可能ですが、具体的には供給設備の施設状況等を勘案したうえでお客さまと協議決定させていただきます。 【お客さま施設柱方式】 お客さまの敷地内に電柱を施設していただき、当社が当該電柱に変圧器等の供給設備を施設する方式 http://www.tepco.co.jp/e-rates/individual/faq/home/faq05-j.html <北陸電力> Q10.アパート、マンション等の供給方法には、どのような方法があるの? Answer 当社では、1建物内の2以上のお客さまに対しては、原則として1共同引込みにより電気をお届けしています。 小規模のアパート等の場合には、当社の電柱に施設した変圧器等から、原則として、低圧の共同架空引込線(100Vまたは200V)により電気をお届けします。(電灯と動力がある場合には引込線は2本になります。) また、中高層のアパート、マンション等の場合には、お客さまに当社の変圧器等の設置場所を提供していただいたうえで、高圧配電線(6,000V)により電気をお届けします。 この場合、柱上変台方式、借室変圧器室方式、キュービクル式受電設備方式の3方式がありますが、原則として、柱上変台方式をとることとし、それが困難な場合は、供給設備の施設状況を勘案したうえ、他の方式で、お客さまと協議決定させていただきます。 【柱上変台方式】 お客さまの敷地内に当社が電柱および変圧器等の供給設備を施設し、お客さまがケーブルを施設する方式 http://www.rikuden.co.jp/sp/keiyakuqa/q10.html |
4435:
匿名さん
[2018-06-09 22:32:03]
|
4436:
匿名さん
[2018-06-09 22:35:12]
北陸電力を調べたら
http://www.rikuden.co.jp/keiyakuqa/q10.html が有りましたね。 敷地が一つの集合住宅だと、 あくまでも電柱で対応できる場合ですけど、電柱は北陸電力負担みたいですね。 さらにキュービクルにする場合も北陸電力負担みたいです。 キュービクルにしてくれるなら誰だってそっちを取ると思いますけど、 電柱でダメな場合に初めて相談でキュービクルの可能性が出るみたいです。 でも、電柱にしろキュービクルにしろ、それでいいなら 事業用なんてみんなそうする(電力会社負担&電力会社責任)と思うけど、 集合住宅だけの対応なんだろうか? |
4437:
匿名さん
[2018-06-09 22:37:51]
|
4438:
匿名さん
[2018-06-09 22:37:51]
おや、
ほんのわずかな間に複数で待ち構えていたように返事が来てましたね。 驚きました。 とりあえず事実関係は確認しました。 |
4439:
匿名さん
[2018-06-09 22:39:28]
|
4440:
匿名さん
[2018-06-09 22:41:23]
東電は怠慢らしいよ
|
4441:
匿名さん
[2018-06-09 22:48:30]
電柱にしろキュービクルしろコンパクトな方法があるんだから借室電気室は無駄ってことよ
大規模マンションは別だけど |
4442:
匿名ですよ。
[2018-06-09 23:03:07]
4434さんの書き込みより引用
中高層建物など需要率を加味した建物全体の電灯分の最大電力が50kVA以上で、2条引込みにより供給が困難な場合には、お客さまに当社変圧器等の施設場所を提供いただいたうえで高圧の共同引込線(6,000ボルト)により供給します。 高圧の共同引込線により供給する方式としては、供給用変圧器室方式、お客さま施設柱方式、集合住宅用変圧器方式、地上用変圧器方式があり、需要率を加味した電灯および動力の最大電力が、供給方式ごとに定める供給可能な設備容量以内であれば原則としていずれの供給方式も選択可能ですが、具体的には供給設備の施設状況等を勘案したうえでお客さまと協議決定させていただきます。 >4441さん 4434さんが書いているように、私のマンションは、電気室があってもおかしくないでしょう。 「お客さまに当社変圧器等の施設場所を提供いただいたうえで高圧の共同引込線(6,000ボルト)により供給します。 」っていっていて、うちのマンションは建築当時、東京電力の変圧器をおく電気室(小屋)を建てて、東京電力に提供した設計にした。 たしかに、今のかつかつの設計からしたら、余裕のある設計なんだろうが、外観は、マンション敷地内に、樽の乗った電柱が林立するようなことがなくて、すっきりした見た目で、財産価値が高かったと思うよ。 |
4443:
匿名さん
[2018-06-09 23:10:44]
|
4444:
匿名さん
[2018-06-09 23:26:03]
電信柱がどうとかどうでもいい。高圧一括受電に反対な話をしろよ。
|
4445:
匿名さん
[2018-06-09 23:28:07]
借室撤去するマンション増えてます
http://vmp.jp.net/vintage/detail/id=107 |
4446:
匿名さん
[2018-06-09 23:53:00]
いきなり入って来られた方が面食らうといけないので説明しておきます。
ここで柱上変圧器で盛り上がっているのは、 あくまでも共用部50kW未満の場合のマンション限定です。 小規模なマンション限定の話です。 その種のマンションは、普通は、 公道等の電柱から共用部も専用部も低圧で引込みます。 しかし何等の理由で建屋に直接引込む上で障害がある場合は、 敷地内に電柱を立てて引込むことがありますが、 その電柱設置の負担が、 東京電力管内だとマンション負担となり、その他の電力会社の管内はたぶん電力会社負担になる、 という話をしています。 共用部が50kWを超えるようなマンションで電柱にできるか?と言えばそれは一般にはできません。 中火電力は75kWと言っているのをどっかで見たので、法定ではないかもしれませんけど。 |
4447:
匿名さん
[2018-06-09 23:57:19]
×中火電力は75kWと言っているのをどっかで見たので、
○中部電力は75kWと言っているのをどっかで見たので、 |
4448:
匿名さん
[2018-06-10 00:08:35]
>>4431 匿名さん
そう、本来なら電力会社が土地利用料を支払うべき。 戸建ては敷地を無料提供しなくても電気が通るのに、マンションは敷地を無料提供しなければ電気が通らないなんて不公平。 同じ自治体住民なのに。 おかしいと言ってる弁護士もいる。 とあるライオンズマンションが借室撤去費は電力会社が負担すべきと裁判で訴えたけど負けちゃったんだよね。 北海道マンション管理組合連合会は借室の有料化運動してるよ。 |
4449:
匿名さん
[2018-06-10 00:11:11]
ちなみに共用部50kW以上で引き込む場合は、
普通は電柱じゃ無理でしょう。 なぜなら、高圧受電してくれと言われるからです。 高圧受電するということは、 受電設備をマンションで持て、代わりに料金を安くする、ということでもあります。 これを強引に柱上変圧器にしようとすれば、 それはマンションが勝手にやらないといけないということになります。 受電点は変圧器一次側より上流で、 全工事、全設備費、全メンテ費は全てマンション持ち。 屋外設置にメリットはほぼ無いでしょう。 |
4450:
匿名さん
[2018-06-10 00:14:08]
|
4451:
匿名さん
[2018-06-10 00:15:51]
でも50kW以下にはメリットもあります。
それは共用部に自由化プランが選択できるということです。 自由化以前は共用部の電力は、低圧料金を払うか、一括受電しかありませんでしたが、 今では自由化プランが選択できるようになり、高圧受電との差が詰まりました。 |
4452:
匿名さん
[2018-06-10 00:17:01]
まあ、変圧器も寿命が有り、
マンションが建て直しになる前に交換になる可能性は高いです。 共用部50kW未満のマンション(低圧受電)は、 そういうタイミングで屋外設置への変更を交渉してみるのも悪くは無いと思います。 もちろん外観は悪くなります。 電柱は最悪ですね。 どうするか迷うところですね。 でも地域の条件(敷地の各種条件、地中化地域etc.)次第で、 もっと見栄えのいいハンドホールやキュービクルにしてもらえる可能性もあります。 聞いてから決めてもいいと思います。 |
4453:
匿名さん
[2018-06-10 00:33:03]
>>4446 匿名さん
>小規模なマンション限定の話です。 中規模も入ります >その種のマンションは、普通は、 公道等の電柱から共用部も専用部も低圧で引込みます。 間違ってます 共用と専有併せて50KW以上であれば 電力会社管理の設備(柱上トランス式、キュービクル式、借室式など)で高圧から低圧に変圧が必要 公道の電柱から低圧で引き込むのは、共用と専有併せても50KW未満の小規模マンションアパートです |
4454:
匿名さん
[2018-06-10 00:46:38]
|
4455:
匿名さん
[2018-06-10 00:47:52]
>>4453
なるほど、 共用部50kW未満で共用部+専用部で50kW以上の場合は必ず受電設備を持つ、 それ未満の場合は状況次第でそうなる、ということですね。 まあ専用部は契約があるからkW数ははっきりしてますけど、 専用部はどうやって見るんだろ? 工事なんて入居どころか販売前にしてしまうことだってあるでしょうし。 入居してから共用部+専用部で50kW未満だったことが判明しても困るよね? |
4456:
匿名さん
[2018-06-10 00:48:42]
>>4449 匿名さん
共用部50kW以上で電柱なんて誰も話題にしてない(笑) |
4457:
匿名さん
[2018-06-10 00:51:41]
>>4454
私に言われても困りますけど、 無償交換自体は悪くないと思いますよ、だって只なんですから。 これは屋外にする場合も同じで只だと思います。 でももし屋外にしてもらえても 電柱、ハンドホール、キュービクルetc. のうちの希望どおりの形態になったかどうかまでは分かりません。 |
4458:
匿名さん
[2018-06-10 00:54:10]
|
4459:
匿名さん
[2018-06-10 00:58:34]
>>4455 匿名さん
>専用部はどうやって見るんだろ? 微妙なラインだとどうするんでしょうね? デベ次第ってことになりますね。 我がマンションはエレベーター1基、機械式駐車場3基ですが、共用部50Kw未満です。 共用部+専用部は50Kw以上なのは想像できます。 エレベーターや機械式駐車場が無い場合は、合計50Kw以上になるかどうかの判別が難しそうですね。 |
4460:
匿名さん
[2018-06-10 01:03:29]
|
4461:
匿名さん
[2018-06-10 01:07:31]
|
4462:
匿名さん
[2018-06-10 01:10:49]
マンションって、
買った世代が段々年齢が上がって行ったり、 社会として電化製品の使用性向が変わったり、 機器の効率が変わったりして行くと、 専用部の使用量が大きく変動するかもしれないよね。 っで、いきなり電気室とか電柱立ててくれとか言われても困るかな。 あんまり厳密な運用してない? |
4463:
匿名さん
[2018-06-10 01:21:03]
>>4462 匿名さん
確かに適当っぽいよね 時代の変化や住人の層によって電気が足りなくなる可能性もあるし、逆に過剰供給になる可能性もあるね 今のところは、昔に比べたら設備がコンパクトになって広い電気室は不要になってきてるみたいだね |
4464:
匿名ですよ。
[2018-06-10 08:36:08]
高圧一括受電も、高圧と低圧の価格差が以前ほど、なくなって旨味のない事業になってしまったよね。
今後、人口減少社会、高齢化社会で、ますます、電気使用量が減るように思うだけれど、どうなるんだろう。 とりあえず、高圧受電は、売りは払われる事業になったみたい。 数年前の説明会はなんだったんだろうかと思う。 (そういえば、説明するアネシスの若い社員、壊れたレコードみたいに、同じことを、心が壊れた目でくりかえしていたよね。) https://www.nikkei.com/article/DGXMZO29539000Y8A410C1TJ2000/ 長谷工の電力事業 関電に売却へ 200億円超で 2018/4/19 2:00日本経済新聞 電子版 |
4465:
匿名さん
[2018-06-10 09:52:05]
マンションが老朽化し、入居者も少なくなると専有部からの上がりが減って一括屋の商売が成り立たなくなる。
そうなると、将来的には管理組合と費用負担の協議が出来るっていう条項が契約書にはあります。 つまり管理組合の負担増で一括受電のメリットなんて吹っ飛んでしまいますね。 将来まで見据えると一括受電は無いわ。 |
4466:
匿名さん
[2018-06-10 09:57:27]
|
4467:
匿名さん
[2018-06-10 10:50:17]
>>4464 匿名ですよ。さん
地域電力に売り払われて、地域電力の1つのプランとなって、縛りもなくなれば、また話は変わりますよね。 |
4468:
匿名さん
[2018-06-10 12:15:02]
解約すると一括屋所有の電気設備は引き払われる、つまり電気室は空になる。
経過措置があるにしても新たな設備設置導入は管理組合負担。 |
4469:
匿名さん
[2018-06-10 12:39:17]
|
4470:
匿名ですよ。
[2018-06-10 12:42:23]
>4467さん
>縛りもなくなれば、また話は変わりますよね。 どうだろうか。ちゃんとした地域電力会社がやっていても、電気事業法のグレーゾーンなわけで、 それが、わずかワンコイン安いのと引き換えになるかな、、と思います。 それにね、関電って関西の会社でしょう。 50Hzと60Hzの電気の分かれ目の向こうでしょ。 その間の電力網がすごい貧弱な いわば隣の国じゃないですか。 そんなところから電気を買うのが、私には、安全とは思えないです。 日本国内の電力網の問題点 https://www.renewable-ei.org/images/pdf/20170517/Ryuichi_Yokoyama.pdf 国内のスーパーグリッドとか、東アジアとのスーパーグリッドとか、 とりあえず、6/12にどうなるんでしょうね。 ロシアや韓国と電気ケーブルが繋がることになるんですか? |
4471:
匿名さん
[2018-06-10 12:48:03]
|
4472:
匿名さん
[2018-06-10 13:12:26]
|
4473:
匿名さん
[2018-06-10 13:37:17]
>>4470 匿名ですよ。
>それにね、関電って関西の会社でしょう。 > 50Hzと60Hzの電気の分かれ目の向こうでしょ。 >その間の電力網がすごい貧弱な いわば隣の国じゃないですか。 >そんなところから電気を買うのが、私には、安全とは思えないです。 電力の小売り自由化により、地域の電力会社6社(東北電力、中部電力、北陸電力、関西電力、四国電力、中国電力)が首都圏で電気を販売する時代となっているのに何を寝ぼけたことを言っているのか。 |
そりゃ当たり前でしょ。
問題は電力会社が公道の電柱に乗せるより厳しい条件でマンションの用意した電柱に乗せてくれるか?
という疑問。
大容量であればあるほど重くなる。
容量が足らなけりゃ複数にするしかない。
もし一括受電業者ならコスト削減で強引にやるかもしれない。
あるいは物凄くマンション自体が制限の厳しい(max40A)とか。
そんな風に感じたんでね。
もし電力会社ならどこの電力会社だろ?