前スレ 一条工務店総合スレ No.13
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/52450/
【よく見る質問-FAQ】
Q:一条工務店ってどんな会社?
A:まずは公式企業情報を http://www.ichijo.co.jp/corporate/
Q:ここって値引はしないんですか?他社はしてくれるのに・・
A:値引は無いと考えてください。提携企業にお勤めでしたら少しだけ値引がある場合が有ります。
また、他の施主さんからの紹介制度もあります。その場合は他の施主さんからアポを取ってもらいましょう。
担当営業が決まった後では遅いようです。
Q:FCって何?
A:一条工務店と提携して看板を掲げて居る場合が有ります。→フランチャイズ(franchise)。
一条工務店○○(地名)みたいなところはFCの場合が多いです。
【重要】キャンペーン等も本体と変わってくる事が有ります。
Q:出窓、クローゼットは標準だって言うのにお金取られるんですが・・・。
A:出窓、クローゼットはタダじゃ有りません。施工面積には入ります。
オプション料金がかからないと言うだけです。
Q:○○をサービスしてもらって居る人がいるのにうちには無い
A:地方によってFCだったりするとサービス内容が変わったりします。
Q:○○のキャンペーンが終わりそうなので早く契約してくれって言われてるんですが・・・
A;大抵いつも何かしらのキャンペーンはやっています。
対象の物が本当に欲しいもので得をするのならいいですが、どうでもいいものでしたら慌てる必要は有りません。
Q:網戸は標準でつかないの?
A:最近標準から外れたようです。
Q:標準装備のものでつけないと減額になる物はある?
A:真壁和室取りやめ・床柱無し・ポーチ御影石からタイルに変更等がある
グレードのよっても違うので、営業に確認するといいでしょう。
尚、カタログ記載の「標準サービス」となっているもの減額にならないようです。(セゾンFの場合)
Q:夢の家ってエアコン要らないの?
A:エアコンで温度調節が効率よく出来るのが夢の家(高気密高断熱仕様)です。
Q:シャワーの水圧が低いです。
A;エコキュートを採用した場合に起こるようです。
標準より高圧のエコキュートが選択できればしたほうが良いとの情報があります。
Q:カーテン、照明はコミの値段じゃないのですか?
A:別途料金がかかります。一応見積に仮の金額で計上してくれる場合もありますが、
あくまでも営業の経験による平均値段なので、カーテン、照明のグレードによってはいくらでも値段が上がります。
カーテンレールだけ付けてもらう、照明の引っかけシーリングの金具だけ付けてもらう、と言う対応も可能です。
Q:床暖房は必要ですか?
A:人それぞれなので、難しい問題です。
住んでいる地域と生活スタイルなどまで併記して頂ければ、同様の条件の入居済の方が体験記を書き込みやすくなります。
一条工務店の商品
洋風:セゾンA、セゾンF、セゾンV
欧風:ブリアール
和風:円熟の家 百年
3F建:ファミーユ
提案型:セゾン・アシュレ
新商品:i-cube
【書き込みについて】
・質問する前にスレを一通り読んでみましょう。前スレも、見られれば見た方がいいです。
・FCなどの時にサービスやキャンペーンが微妙に違う場合もあるので、
質問する時は地域やFCかどうかも書いてもらえるとありがたいです。
・営業マン認定されても、感情的反論はしない。
・根拠の無い批判以外だろうが何だろうが脊髄反射レスをしない。
荒らしは相手してくれる人が大好きです。
・一条とは関係ないが、ここら辺を読んでほしいかも
「掲示板荒らし対策の部屋」 http://www002.upp.so-net.ne.jp/dalk/higai22.html
「投稿マナーについて」 http://www.e-mansion.co.jp/manner.html
[スレ作成日時]2009-12-06 12:01:41
一条工務店 総合スレ NO.14
527:
匿名さん
[2010-01-02 14:21:54]
|
528:
サイディングつきました
[2010-01-02 15:17:11]
床下換気口、基礎パッキンと、気密は関係あるの?関係ないんでない?気密パッキンから床下換気口に戻してるハウスメーカーも増えてきてますよね?
|
529:
匿名さん
[2010-01-02 16:57:45]
さっき展示場に行ったら色んなメーカーから福袋を頂きました
|
530:
匿名さん
[2010-01-02 20:10:46]
基礎パッキンも床束もステンレス製に若干かわってきています。樹脂のパッキンだと一体何年位保つものでしょう?基本は10年保障みたいですけれどもねぇ。パッキンの入れ替えなんて大変だと思うのですけれども…。
|
531:
サイディングつきました
[2010-01-02 20:15:42]
樹脂のパッキンで、家の重みに耐えられるのか?は疑問ではありますねー。
|
532:
匿名さん
[2010-01-02 20:18:20]
一条さんの場合、床下換気口に蓋が付いていますからねぇ。ソーラーサーキットの建物でも同じですけど、開け閉めが出来るようになっています。気密テストの時には閉めますしね
|
533:
匿名さん
[2010-01-02 20:20:14]
土台と基礎天場の間には気密パッキンが付いていましたしね
|
534:
匿名さん
[2010-01-02 20:24:30]
出荷時には十分な強度があるのでしょうけれども経年劣化は必ずあるでしょうから…。天然ゴムで出来た基礎パッキンもありますけれどもねぇ。実績は80年位みたいです
|
535:
匿名さん
[2010-01-02 22:10:00]
>>532
>一条さんの場合、床下換気口に蓋が付いていますからねぇ。ソーラーサーキットの建物でも同じですけど、開け閉めが出来るようになっています。気密テストの時には閉めますしね 一条の場合、床下は気密の外なので、気密試験でも閉めないはずですよ。 コクヌストモドキが出たとき、気密が取れているので、 床下換気口からは侵入できないはずということを言われましたし。 ソーラーサーキットは気密の中なんですね。 冬は床下の湿気が室内に入ってくるといいかもしれませんね。 引渡しのとき、一条からは床下換気口は 長期間閉めないように言われました。 渡された冊子にも書いてあります。 |
536:
匿名さん
[2010-01-02 22:18:04]
一条さんは18年10月頃からの物件はどうして通し柱がなくなったのでしょうねぇ?
|
|
537:
匿名さん
[2010-01-02 22:22:53]
536間違えた。20年の間違い
|
538:
サイディングつきました
[2010-01-03 13:44:27]
基礎パッキン80年もつんですか?ならいっか
|
539:
匿名さん
[2010-01-03 14:51:20]
80年の実績があるのは天然ゴム製の基礎パッキンはって事ですよ。同質のやつが橋の橋梁部分にも使ってありますから
|
540:
入居済み住民さん
[2010-01-03 23:41:36]
もともと十分な強度だけど、通し柱を入れるルールとなっていたようです。
通し柱が無くても十二分に強度確認とれるようになったから通し柱を無くしたという話を聞いています。 我が家は通し柱有りなので、間取りに制約が出ました。 |
541:
サイディングつきました
[2010-01-03 23:51:33]
通し柱は、総二階の四隅とか?角に使わないと、強度が落ちるからというのもあるらしいですね、四方から木が差し込まれたら穴が沢山空いてしまう為に強度が落ちるとか?
うちは総二階ではないので通し柱を使う場所がなくて付けませんでした。 |
542:
匿名さん
[2010-01-04 00:17:08]
一月のキャンペーンは何がつくのですか?
|
543:
匿名
[2010-01-04 01:27:05]
一条工務店30周年キャンペーン スレ 133番に書き込みあり
|
544:
契約済みさん
[2010-01-04 02:52:44]
基礎パッキンで気密悪くなったんですか? 年末に測定して0.4でしたが、以前なら0.2くらいは出たという
事でしょうか。 棟梁は「まあ普通だな。」と言っていたのでそんな物かと思っていましたが、皆さんいくつだっ たんですか? |
545:
愛知県
[2010-01-04 05:41:15]
年末に立ち会って気密測定しました。0.69~0.70でした。測定中に出窓、玄関からの隙間風を確認しました。現場監督は問題ないレベルと言っていました。
|
546:
匿名さん
[2010-01-04 06:30:48]
通し柱に使うには、4寸の杉は少し細いんですよ。
|
食われるときは食われる。