高気密高断熱の家の換気システム
No.1 |
by 入居済み住民さん 2015-10-26 20:42:07
投稿する
削除依頼
換気システムには興味あります。
うちはダクト式の第3種セントラル換気にしましたが、第1種の熱交換システムは魅力的だと思います。うちが熱交換を導入しなかったのはただ一つ、メンテナンス性の低さゆえです。ここさえクリアできていれば、第1種にしてたと思います。 セントラル換気がいやな場合は、第1種のダクトレスという手もあると思います。確か、せせらぎという商品名だったかと。ドイツ人の方が日本で起業して販売してるので、印象に残っていました。 |
|
---|---|---|
No.2 |
>>1
ダクトレスだとショートサーキットが怖いですね。 第一種換気でも排気口にもそれぞれフィルターが付いているものもありますし、3年ほどで5万も払えば家中のダクトを清掃してくれる業者もあります。 これを考えると第一種換気のダクトがいいんじゃないでしょうか。 というか24時間換気に疑問を抱いているようですが今時の家は自然住宅だろうがホコリや二酸化炭素、VOCの関係で換気必須ですよ。 |
|
No.3 |
換気が必要なのは理解していますが、家中の空気を回す24時間換気に違和感があるのです。
家中、温度が一定でエコだということですが、2階部分は寝室、朝から夜までは妻が一階のきLDKに一人でいるわけで。。 臭いや埃も回るとも聴きますし。。 2階は部屋毎に熱交換型の換気扇(!?)を設置しようかと考えています。 |
|
No.4 |
>>3
>>2階は部屋毎に熱交換型の換気扇(!?)を設置しようかと考えています。 2階だけで30~40万くらいになりそうですね。第一種換気ダクト式が工賃込で60万なのを考えるともったいないですよ。 >>家中、温度が一定でエコだということですが、2階部分は寝室、朝から夜までは妻が一階のきLDKに一人でいるわけで。 夏は全館冷房除湿は必須でしょう。築数年ならいいでしょうが素材の防カビ成分が抜けきってしまう10年以降は湿度を60%以下に保てないとカビの発生確立がかなり高くなります。それに2階だけ冷暖房をつけたり消したりするほうが電気代もかかるでしょうし、ある程度Q値を高めれば冬にエアコン一台で全館暖房して2~3万ですみます。 >>臭いや埃も回るとも聴きますし。 臭いは便所や台所からでしょうが、そこはレンジフードと大型換気扇を併用すればいいかとレンジフードは必ずつけるでしょうし、大型換気扇はつけてもたかが知れた値段です。 それに今なら第一種換気でも臭いを抑えるものもありますし、ホコリは第一種換気でも回りません。熱交換フィルターの目より大きすぎます。 |
|
No.5 |
|
|
No.7 |
>>2
確かに設計によってはショートサーキットが起こってしまいそうですね。あとは換気扇の数だけ手入れが必要なので、大変そうではあります。 第1種換気のメンテって、3年くらいに一回でも大丈夫なんですか?効率が落ちたりしませんか?うちが検討したときは、フィルターの掃除が月に一回、本体掃除が半年に一回、しかもフィルターは各階の天井付けということで、それはムリだと思いました。ちなみにパナ製品です。 フレクトなどからは半年に一回のフィルター掃除と年一回の本体掃除の1種システムが出ていますが、これでもよかったなと今は思っています。 スティーベルの顕熱1種もメンテナンス性、大きさの面でとてもいい気がします。 |
|
No.8 |
ダイキンのデシカホームエアが快適ですよ
|
|
No.9 |
>>8
デシカ、とても気になります。いいコンセプトですよね、これ。日本の、特に夏の快適さは湿度コントロールだと実感するこの頃です。 |
|
No.10 |
|
|
No.11 |
全熱型換気システムは、注意が必要です。
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/554432/res/610/ |
|
No.12 | ||
No.13 |
>10
あなたはパイプファンのパイプも掃除しなきゃなりませんね |
|
No.14 |
>12
顕熱型は、熱交換部が完全に分離されているので、問題がありません。 |
|
No.15 |
>>14
顕熱でも湿度が管理できていないと10数年たって建材の防カビ成分が抜けた時結局はカビが生えるんじゃないでしょうか。 |
|
No.16 |
>>13
いやまじめにパイプファンも3年ほどで掃除したほうがいいかと。室外よりも室内のほうがホコリが多い分異常なほど排気のダクトやファンは汚れます。 |
|
No.17 |
こんな感じの3種換気はどうでしょう。工務店が了解すれば入れられるそうです。
http://airhill.biz/ 吸気は1箇所、排気は各部屋から出して1箇所にまとめているだけなのでシンプル。 床から排気は納得できるし、気密の確保やデザイン的にも各部屋の換気扇が不用なのでいいかも。 長期のメンテや故障のリスクを考えると、大掛かりな機械換気は避けたいので。 |
|
No.18 |
|
|
No.19 |
エアコン室内機の汚れに手が出せない状態はどうだろうか
これを想像しただけでもう手が出なくなったのです |
|
No.20 |
|
|
No.21 |
|
|
No.22 |
|
|
No.23 |
>>22
第3種を使用してますが、梅雨の時期50〜60%, 夏50〜65%くらいでした。安い湿度計なので真値と誤差はあると思います。ちなみに夏に室内干しすると80%くらいになります。 3種は外気と同じ湿度になるかと思っていましたが、家の中は少し低めになるようです。 |
|
No.24 |
調湿換気だと40%以下が維持できてて、エアコン不要なぐらいです
|
|
No.25 |
>>24
デシカですか?夏に40〜50%くらいだと快適そうですね。 |
|
No.26 |
全熱換気の実力はこんなもの
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/554432/res/632/ |
|
No.27 | ||
No.28 |
全熱だと、いやな臭いを家中に拡散してしまう欠点がある
顕熱と異なり、お風呂や下駄箱、トイレなどが個別換気の第三種換気になる |
|
No.29 |
漆喰やジョリパッドで壁仕上げて、従来の在来工法にすれば、OK。
難しく考えないことですよw |
|
No.30 |
私も24時間も換気しつづけるのには疑問があって高高をやめて家を建てました。
一階に5か所、2階に4か所くらい自然換気タイプの換気扇がついています。 あとキッチンとお風呂に一般的な換気扇くらいです。 高高の家をたてるなら24時間換気をつけたほうが良いみたいですよ。 http://ie-daiku.org/iedukuri-siya.html |
|
No.31 |
|
|
No.32 |
ちなみにうちはQ値1.4, C値0.7ですが、夏は湿度コントロールが大変でした。高断熱ゆえか、温度変化が少なく(あまり室温が上がらない)、エアコンがあまり動かないのです。温度は低いが湿度の高い微妙な感じが結構ありました。
高気密高断熱の場合、再熱除湿のエアコンか除湿機があったほうが夏は過ごしやすいのではないかと思います。 再熱除湿だとランニングコスト高いので、除湿機かなーと思っていますが、来年まで悩み中です。 |
|
No.33 |
>32
再熱除湿より除湿機の方がランニングコスト高いはず |
|
No.34 |
|
|
No.35 |
デシカの営業って必死だね。
しつこすぎて嫌味になってる。 マイナスイメージを感じるね。 |
|
No.36 |
営業じゃないかもね
|
|
No.37 |
インベンダー
|
|
No.38 |
分裂くんですよ
もしくは、ウソつきデシカ |
|
No.39 |
>>33
そうなんですか。 コンプレッサータイプの除湿機なら、再熱よりもランニングコストが安いかと思ってました。エアコンの室外機が室内にあるだけというイメージだったので。 もし除湿機のほうが高いなら再熱除湿機能のあるエアコン導入でよさそうですね。 |
|
No.40 |
>>34
ありがとうございます。価格によりますが、いずれそういう時期が来たら検討してみます。 でもこれから家を建てられる方にしたら、悩みどころですね。 個人的には、今もう一度建てるなら顕熱1種セントラル換気でメンテナンスが一箇所でできるものを選択するかなあと思います。 |
|
No.41 |
>>39
エアコン代と除湿器代を合わせるとランニングコストが高いと言う意味では? |
|
No.42 |
>>41
33さんの返信内容は、41さんのおっしゃるとおりかもしれません。 再熱除湿とエアコン+除湿機なら、確かに再熱除湿のほうがランニングコストが低い印象があります。 ただ、うちの状況だと、エアコンを稼働しながら除湿機も動かすことがあるのかが微妙なところです。一度温度が下がれば、それほど温度上昇がひどくないので、除湿機と扇風機で十分じゃないかと考えたりします。 梅雨などのことを考慮すると、もしかしたら再熱除湿がいいのかもしれませんね。 |
コダテル最新情報