5673:
匿名さん
[2019-04-08 10:34:20]
|
5674:
匿名さん
[2019-04-08 13:25:15]
5673です。連投失礼します。
気になったので、もっと詳しく担当者に聞いてみました。 防蟻作業は、外の通気口から液体散布。家の中は洗面所など床に設置されている点検口から散布します。 その家の構造にもよるそうですが、薬剤が家全体に回らない場合は、リビングなどの床に1cm程の穴を開け、そこから散布します。工事終了後に穴は塞ぎますが、どうしてもその穴は目立ってしまうので、ソファの下など場所を選んで工事するそうです。 (へーベルハウスは構造上、床下に人が入るスペースはありません) 今更ですが、目立たない場所に穴を開けると言っても、フローリングにキズが付くのは間違いないし、ちょっと躊躇してしまいますね...。 |
5675:
何、あの会社。
[2019-04-08 16:00:19]
>>5553 施主さん。
お久しぶりです。 教えてもらったところにメールを送りましたが、無視されましたーーー!!!(笑) お見事って感じです。 当方、へーべリアンではないので、関係ないと言えば関係ないのですが、 「確かにメールを受け取りました、お返事にお時間をいただくことがあるかと思いますが・・・」なんて、 返信が届いていたので、ちょっと返事を待ってみましたが(汗) 結局、無視。素晴らしい会社ですね。 書面で送りつけるとか、録音をユーチューブにでもあげようか?とか考えましたが、 そんなことしても、何もメリットもないので、可哀そうな会社だなー、よく通用するなーと 思っています。ここに書いてる口コミ見ていても、残念なのが多いですね。 勉強になりました。 被害者が増えないように、どんどん口コミ書いてあげてください。 |
5676:
匿名さん
[2019-04-08 17:21:28]
|
5677:
施主
[2019-04-08 20:41:33]
>>5675 何、あの会社。さん
お久しぶりです。 残念ですね。 不手際などで我慢の限界が来たため、担当営業、工事担当者、上の方たちに私は思いっきり叱ってやりました。 そうしたら満足のいく対応をしていただけました。 とても残念です。 |
5678:
匿名さん
[2019-04-08 21:16:21]
へーベルの床、凹みませんか?
我が家の1階の床ですが、住んでから2年程経ってから廊下のあたりがベコベコするようになりました。 歩くと、踏んだ箇所が沈み込む感じです。 10年も経つと、その箇所がリビングにも広がって十ヵ所以上になり、我慢の限界...。 へーベルに連絡して貼り直してもらう事になりました。 床の沈み込みの原因は「繰り返しの荷重による断熱材の潰れ」とへーベルより説明されました。 我が家の時代の床の断熱材はネオマフォーム。 現在はポリスチレンフォームに替わっていますが、床工法自体は昔から変わらず、同じ根太レス工法です。 床の断熱材から取り換えるので、大工事になり一週間程掛かりました。 潰れた断熱材の写真を撮りましので、ご参照ください。 尚、へーベルの内装保証は現在も2年です。フローリングの不具合が出た時は早めに連絡した方がいいですよ。 でないと高額請求になってしまいます...。 ※右の角片は正常な状態の断熱材。左がクレーター状に潰れてしまった断熱材です。 |
5679:
匿名さん
[2019-04-10 00:52:11]
昔のへーベルハウスの床には断熱材が入っていなかったそうです。
当時はALCの上に寄木を載せただけだったのですが、ALCだけでは流石に寒く、十数年前から断熱材を入れるようになった、とアフターメンテナンスの担当が言っていました。 断熱材を入れる事によって、断熱効果は上がったのですが、今度は床が変形してしまうという弊害が出てしまいましたね。 それも長期に渡って徐々に凹んでくるので厄介です。 |
5680:
通りがかりさん
[2019-04-10 06:53:42]
>>5678 匿名さん
マジレスしますが、手の込んだネタですよね?? うち、ちょうど2年目ですが、床が凹むなんて症状全く出ていないのですが… 床材は、キズのつきにくい仕様のフローリングを選択しました。 また、子供がかなり走り回っているし、たまに縄跳びまでやったりしていますが、なんともありません。 |
5681:
通りがかりさん
[2019-04-10 06:58:26]
|
5682:
匿名さん
[2019-04-10 07:48:34]
>>5681が出鱈目を言って誤魔化そうとしてる。
https://www.asahi-kasei.co.jp/image.jsp?id=99850 >あんまり悪質な投稿するのはやめた方がいいですよ。 上記は>>5681自身の事。 |
|
5683:
匿名さん
[2019-04-10 09:06:32]
「フローリングは10年たった今数カ所に異変がみられ…。」とアメブロに交換風景を載せている方もいますね。
へーベルの床、ベコベコ、ブカブカは結構あるようです。 へーベリアンセンターに聞いてみるといいですよ。詳しく原因について説明してくれますから。 少々のブカブカだったら、子穴を開けて接着材のようなものを注入して直すそうです。 酷い場合は断熱材から総取替え。 ただ、へーベルの方も大袈裟にしたくないのか、無料で修理する事が多いようです。 我が家も最初は保証を過ぎているので、一部屋20万、と言われましたが、かなり抗議したら無料で貼り替えになりました。 これも相手次第だと思います。おとなしい施主だったら有料だったかな? |
5684:
匿名さん
[2019-04-10 11:35:28]
リコールすべき事柄。
ネオマフォーム断熱材の上に補強もなくてフローリングは良識が疑われる。 |
5685:
施主
[2019-04-10 13:07:47]
|
5686:
施主
[2019-04-10 13:09:44]
床下に断熱材料を入れるのはありがたいが、変形するのは困る。変形して当然。
リコールだね。 |
5687:
施主
[2019-04-10 13:19:51]
いろいろとトラブル続きでしたが何とか建ちました。
業者の対応をみて、ふと感じたことですが、ヘー○ルの施主さんは静かな方が多いように感じます。 しっかりと、言うべきことは筋道を立ててしっかりと言ってやった方が、ヘー○ルにとってもいいと思う。 |
5688:
匿名さん
[2019-04-10 13:22:07]
ヘーベルって2階建は指定しなきゃ軽量鉄骨で建ててしまう上に坪単価は耐久性の割にぼったくり価格で営業は嘘つくしアフターメンテに関しても嘘だらけでメンテ内容の割に高額請求がくる。こんな感じのハウスメーカーって事ですかね?
|
5689:
検討者さん
[2019-04-10 13:30:52]
|
5690:
評判気になるさん
[2019-04-10 15:01:50]
床が沈む人は、多分二世帯住宅か何かでクッションフロア採用してる人なんじゃないかな?
ヘーベリアンブログでそういう内容書いている人いた 防音の為にそういう仕様になっていると営業から説明受けたそうな |
5691:
戸建て検討中さん
[2019-04-10 16:12:36]
ポリスチレンフォームでは、床へこむ事無いのかな?
これから建てるつもりだから気になります |
5692:
匿名さん
[2019-04-10 16:27:14]
もう一枚、写真を撮ってあるので参考の為に。
1階の床貼り替え工事の時、「どんな風に断熱材が潰れているのか見せて欲しい。」とアフターメンテナンスの担当に伝えたら、ぺらっと剥がれた断熱材を持ってきてくれました。(当日は2階に避難してました) 左が寄木、中央が無残なネオマフォーム、右は正常な状態のネオマフォームです。 |
5693:
何、あの会社。
[2019-04-10 16:57:54]
|
5694:
5681
[2019-04-10 21:21:09]
>>5682 匿名さん
失礼しました、確かにネオマフォームではありませんね。ポリスチレンフォームですね。 私の見間違いでした。 あまりのヘーベルハウスの言われように、自分の家がけなされている気がして、焦ってしまいました。 でも、ウチの床は何ともないです。床暖房もガンガン使っています。これは本当。 当たりハズレがあるのか? |
5695:
戸建て検討中さん
[2019-04-10 22:27:41]
ポリスチレンフォームに変更してからは、床ヘコむ事無いのかな
いつからポリスチレンフォームなのかな ヘーベルで今度聞いてみます |
5696:
匿名さん
[2019-04-10 22:31:26]
正常なネオマフォームの断面を撮ってみました。
潰れたネオマフォームは正常な状態のネオマフォームより、色が濃くなっているのがお分かりでしょうか? 床がベコベコするのは、よく歩く通路の部分や踏み込む箇所のみです。(築10年~十数ヵ所) 他の箇所はキレイなままのネオマフォームが出てきました。 |
5697:
匿名さん
[2019-04-10 23:55:10]
現在の施工は12mmの合板が寄木の下に入っているので、以前より寿命は長いと思います。
ネオマフォームの時代はビスで留めていましたが、何故か今は接着材でポリエチレンフォームを付けていますね。 気になったので、他メーカーの床構造も調べてみたのですが、積水やダイワは根太工法なので、この件に関しては問題なさそうです。へーベルと同じ根太レス工法の住林は24mmの合板が入っていました。 へーベルの合板12mmがどの位耐久性があるのか分かりませんが、問題を先延ばししているだけなら厄介ですよ。 |
5698:
施主
[2019-04-11 00:10:15]
|
5699:
施主
[2019-04-11 00:10:44]
暑さ→厚さ
|
5700:
施主
[2019-04-11 00:23:46]
|
5701:
施主
[2019-04-11 00:42:50]
|
5702:
匿名さん
[2019-04-11 06:52:32]
>へーベルと同じ根太レス工法の住林は24mmの合板が入っていました。
全然違うと思うよ。 住林は断熱材は合板の下に入れてるはずです。 良く言えば独自、へーベルような常識外れの手抜きのやり方は他メーカーでは聞いた事は有りません。 |
5703:
匿名さん
[2019-04-11 06:54:40]
坪100万以上も出して耐荷重が云々とか言ってる時点で恥ずかしいハウスメーカー。ソファーの足が細いから程度で不具合が起こる家は欠陥住宅レベル。しっかり設計して建てられた家なら1階でも2階でも補強なしでグランドピアノとか置けるし。ヘーベルは高いだけでレベル低い。
|
5704:
施主
[2019-04-11 07:52:17]
残念です。
グラウンドピアノを置く場合は、事前に知らせてほしいとの話しでした。 |
5705:
匿名さん
[2019-04-11 09:51:26]
|
5706:
匿名さん
[2019-04-11 10:25:33]
「床にかかった荷重で断熱材が押し潰れて変形する。」
残念ですが、これが現実です。 へーベルの内装の保証は2年です。 防蟻の件ではありませんが、「契約書通りです」とへーベルに突っぱねられたら、それこそ泣き寝入り...。 |
5707:
施主
[2019-04-11 13:21:15]
残念です。
グラウンドピアノを置く場合は、事前に知らせてほしいとの話しでした。 |
5708:
匿名さん
[2019-04-11 15:20:46]
根太レス工法デメリットで検索してみたのですが、一般的に、このような「たわみ」や「踏み心地」は瑕疵にはならないようですね。床の耐久性を向上させる為にALCを使っているのですが、断熱材を入れる事によって床の耐久性を損ねてしまい、本末転倒です。
|
5709:
匿名さん
[2019-04-11 15:27:15]
ヘーベルハウスを着工前にキャンセルしてよかった。
|
5710:
施主
[2019-04-11 19:52:38]
|
5711:
匿名さん
[2019-04-11 20:42:03]
|
5712:
匿名さん
[2019-04-11 20:52:32]
ヘーベルの床はALCにモルタル打って
その上にフローリング貼り付けてたが 最近は断熱材入るのかい? まあ、どっちの構造でも耐荷重は低い 軽石だから耐荷重は苦手 木造の剛床の方が明らかに耐荷重は上だな |
5713:
匿名さん
[2019-04-11 21:04:01]
グランドピアノは置かないほうがいい。人が座ってピアノをひこうとすると床がへこんでコントになるから。笑。
|
5714:
アップライトピアノ(契約者)
[2019-04-11 21:40:46]
>>5703 匿名さん さん
他のハウスメーカーの話になるので名前は伏せますが、一階は補強無しでも二階となると流石にグランドピアノだと補強は必要になるとの事でした。アップライトピアノを設置する事に対しても二階は床補強が必要との事です。 |
5715:
戸建て検討中さん
[2019-04-11 21:44:31]
でもヘーベルハウスで建てるわww
グランドピアノ置かないw |
5716:
匿名さん
[2019-04-11 22:48:14]
|
5717:
戸建て検討中さん
[2019-04-11 23:12:16]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
|
5718:
戸建て検討中さん
[2019-04-11 23:12:43]
>>5688 さんのヘーベルって2階建は指定しなきゃ軽量鉄骨で建ててしまうってのがよく分からんですけどどういう事ですか?
|
5719:
匿名さん
[2019-04-11 23:20:13]
タ?ホームと株価でどっこいどっこいのハウスメーカー
|
5720:
名無しさん
[2019-04-11 23:46:51]
間取り決めや設備などで、絶対やっておいた方がいい事教えてください。
|
5721:
施主
[2019-04-11 23:59:02]
2階建てを建てたいと言ったらキュービックの軽量だと決めつけられた。
重量鉄骨も選べるなら案内しろよ! 選択肢すら与えない残念ハウス。 |
5722:
施主
[2019-04-12 00:01:02]
|
へーベルの防蟻保証は契約書にも書いてありますが、10年です。
「保証延長を希望する場合は床下点検が必要」とこのお知らせに書いてありました。
シロアリの食害により、内装の下地や仕上げ木材に改修の必要が生じる場合があるそうです。
このリーフレットにはシロアリに喰われたネオマフォームの写真が掲載されています。気になる方は担当者に聞いてみてください。社内で共有しているリーフレットなので、希望すればもらえると思いますよ。
尚、点検自体は無料ですが、防蟻工事は有料です。
手順としては、旭化成ホームズ指定工事店の調査員が点検口から床下の状況確認と建物外周の調査をします。
その後、過去の被害事例を基に保証延長の提案。保証延長希望の場合は旭化成ホームズ(株)より、御見積が届きます。
我が家はまだ、へーベリアンセンターにシロアリ点検の返信ハガキを出していませんが、金額が気になったので、電話でアフター担当者に聞いたところ、一回約20万と言われました。
効果は5年なので、保証を延長したい場合は5年おきに防蟻工事、という事になりますね。