ヘーベルハウスで建てた方、検討されている方など有意義な情報交換をしましょう。ヘーベルハウスの評判・口コミ、性能やメンテナンスについてなど、ご存知でしたら色々と教えてください。
【公式サイト】
https://www.asahi-kasei.co.jp/hebel/index.html/
【注文住宅の相談(無料)】
https://house.home4u.jp/promotion/index_01_03?ad=ekdt_ah_05&al=ekdtl
オープンエアリビングのそらのま、2階建ての内部に広がる5層空間のグランディスタ、クロスフロアのステップボックス、屋上アウトドアが楽しめる屋上のある家、重鉄・システムラーメン構造のフレックスなど様々なラインナップを誇る、「ハーイ」のCMでお馴染みのヘーベルハウスについて語りましょう。
■ヘーベルハウス施主ブロガー
【ズブロッカ大佐】
https://www.kodate-ru.com/archives/author/zubrowka/
【共働き夫婦のへーベル日記】
https://www.kodate-ru.com/archives/author/hebeldiary/
[スレ作成日時]2015-09-16 14:04:31
ヘーベルハウスの評判ってどうですか? (総合スレ)
22501:
匿名さん
[2024-11-10 10:19:21]
|
22502:
評判気になるさん
[2024-11-10 13:36:41]
|
22503:
匿名さん
[2024-11-10 13:49:37]
吊り戸棚くらい、下請けにやらせないで、HB社員じゃダメなんですかね?
|
22504:
匿名さん
[2024-11-10 13:54:48]
壁下地の図面って残ってるの?
|
22505:
通りすがりさん
[2024-11-10 14:21:09]
>>22501 匿名さん
うん、そういう「印象」とかはどうでも良くて(話の内容は理解できるけど) 実際に進んでないとした「根拠」を聞いているんだよね それこそ、あげてくれたブログとかYouTubeみたいな感じで「進んでないんです」って社員が話したみたいなのがあればまだわかるんだけどね まぁ意気揚々と的外れなソースを挙げてきたとこみると、多分根拠なく進んでないって言い張ってるんだろうね よくわかりました。 |
22506:
通りすがりさん
[2024-11-10 14:24:28]
|
22507:
匿名さん
[2024-11-10 14:30:00]
|
22508:
匿名さん
[2024-11-10 14:33:37]
動画に出てるお知らせは1回来たよ。
経年でネジが緩んだ事例があり、地震に備えてやってくださいとか、そんな内容だったかな。 前出のブログの人もそんな感じだったよね。 |
22510:
匿名さん
[2024-11-10 14:47:27]
|
22511:
匿名さん
[2024-11-10 14:53:24]
そもそも全国で落下した原因は何ですか?
それが分からなければ直す方法も変わるでしょ。 下地がないなら、下地を入れるとか 下地が薄いなら、厚いのを入れるとか ネジに数が少ないなら、数を増やすとか ネジが短いなら、長いのを打つとか ヘーベルから納得いく説明がないんだわ。 いきなり知らない業者が来ても戸惑うだけでしょ。 |
|
22519:
通りがかりさん
[2024-11-11 10:36:54]
>>22517 通りがかりさん
今回は必ずしもそれにはあたらないでしょ 動画にもある通り、複数件起こっていることはHM側も認めているわけだし、事実改修工事の手紙は全国的に届いているわけだし (おそらく擁護されてる方は例の人アンチであってヘーベリアンではないのですよね?そのあたりのことをご存知ないのかと思います) 問題を大きくするために画像を偽造する人は論外だけど、その人のせいにして問題を過小にするのも過剰な擁護だよ |
22520:
近隣
[2024-11-11 10:41:40]
大手なんだから作業してる人が柄悪いのは考えたほうがいいんじゃないかな?
|
22521:
匿名さん
[2024-11-11 11:06:35]
|
22522:
匿名さん
[2024-11-11 11:21:42]
我が家の吊り戸はヘーベルオリジナル(標準品)だったんですが、今回の件(吊り戸が落ちてくる)はそれも関係してるんですかね?YouTubeでも背板の有無は質問に出てたし。
|
22525:
匿名さん
[2024-11-11 11:51:14]
改修工事の手紙は「経年でネジが緩んだ」とか、嘘付いてますよね?
本当は施工ミスでしょ? |
22526:
匿名さん
[2024-11-11 11:55:15]
しかも、地震ではなく通常使用で「異常」が起きています。
重量のある物は吊り戸棚に入れてません、入っていたのは軽い物ばかりでした。 |
22527:
通りがかりさん
[2024-11-11 12:07:19]
下地がないの?
|
22528:
匿名さん
[2024-11-11 12:17:58]
|
22529:
匿名さん
[2024-11-11 12:50:37]
|
22530:
匿名さん
[2024-11-11 21:42:59]
例の手紙を確認してみました。
吊り戸の再工事をするのは、新築時の下請け工務店ではないですね。 住宅部材の不具合やリコール対応サービス、つまり補修専門の会社のようです。 |
22531:
匿名さん
[2024-11-12 10:22:16]
|
22532:
匿名さん
[2024-11-12 18:39:03]
吊り戸が付いちゃってるのに、どうやって壁下地の有無を調べるんだろ?
|
22533:
匿名さん
[2024-11-13 13:43:56]
メーカー(と言ってもヘーベルがメーカー作らせたオリジナル標準品)から、吊り戸棚の施工書をヘーベルの社員経由で取り寄せてもらった。それには「壁下地合板の厚さは24mm」と記載されていた。
しかし、実際に落ちて来た我が家の吊り戸の裏には9mm厚さの合板しか入って無かった...。 |
22534:
匿名さん
[2024-11-13 13:50:36]
ちなみにネジは吊り戸棚と一緒に梱包されていたネジをそのまま使用していた。
※下地合板24mmを前提としたネジ(長さや数) |
22535:
匿名さん
[2024-11-14 10:00:59]
こちらは高い金出してヘーベルで建てたわけだし...
(ここは耐震性がウリじゃなかったの?) 置き家具(床に置く箪笥、キャビネットなど)ではなく 壁に固定する造作家具(今回ここで問題になってる吊り戸棚)を選んだのも せっかくの注文住宅だから~って感じで 位置からサイズから考えに考えて付けたんだよね。 造作家具の方が固定してある分、地震の揺れに強いはず。 なのにさ、これじゃ、本末転倒だよね。 通常使用で事故が起きてんだからさ。 |
22536:
通りがかりさん
[2024-11-14 10:50:24]
ダイワハウスとヘーベル往復で忙しそうだね例の人。
|
22537:
匿名さん
[2024-11-14 11:20:41]
「・・・お客様宅に設置されている吊戸棚の固定ネジが経年で緩み、吊戸棚(キッチン、洗面化粧台、玄関収納等)の固定に影響を及ぼす事例が報告されました。ごく稀なケースではございますが、このような事例においては、地震等の際に吊戸棚が落下するような状況も考えられるため、今後も末永く安心してお使い頂く為に、このたび、お客様宅の各吊り戸棚の固定状況の確認と念の為の固定ネジの追加補強をさせて頂く事と致しました。」
↑の文章は数年前にヘーベルから来た「吊戸棚の固定確認と補強作業のお知らせ」だけど 書き換えて再送した方がいいと思うよ。 本当は「通常使用で落下した」なんだから。 もう施主にバレてるんだし。 |
22538:
匿名さん
[2024-11-14 11:27:46]
現に吊戸工事は終わってないんだし
|
22539:
通りがかりさん
[2024-11-14 11:37:15]
他にないのかね?あきてきたよ~
|
22540:
匿名さん
[2024-11-14 11:50:27]
吊戸棚が落ちたら、住人が大怪我、死亡の危険もあるからな。
ここはヘーベルさんに事故の状況や原因についてきちんと説明してもらわないと。 要は不安なわけです、そんな施工が不安定な状況の家にずっと住んでるんだから。 |
22541:
匿名さん
[2024-11-14 12:18:44]
直してくれる所に電話すれば良い話
|
22542:
匿名さん
[2024-11-14 12:22:48]
そもそも壁下地が薄かったのに、小手先のネジ増し工事だけで強度は取れるの?
下地の場所の確認もせずに、やみくもにネジを打つんでしょ? どっか別の会社に丸投げして。 |
22543:
匿名さん
[2024-11-14 12:27:57]
ネジの位置が気になります。四隅からだいぶ中央寄りだよね。
https://ameblo.jp/smileobasan/entry-12568940094.html しかも「 耐震対策施工基準を上げた」とか言われてるし。 |
22544:
匿名さん
[2024-11-14 12:33:04]
吊り戸棚の取り付け説明書持ってるけど、ネジ位置は指定されてる。
うちもそうだったが、ヘーベルはネジの位置を施工書通りに守らない。 テキトーな位置で施工してしまう。 |
22545:
匿名さん
[2024-11-14 12:50:28]
社員に聞いたところ、吊り戸棚設置の施工業者は壁下地の図面持ってないんだって。
下地合板や桟の位置とか、細かい単位の図面は残っていないから 推測で(ここら辺で大丈夫だろう、みたいな感覚で)ネジを打ってしまうって。 |
22546:
匿名さん
[2024-11-14 12:53:46]
最近へーベルの工事してるの良く見るよ宣伝になっていいかもね
|
22547:
匿名さん
[2024-11-14 13:09:07]
売れてるよ
|
22549:
匿名さん
[2024-11-14 18:04:01]
↑それ何回も貼ってるけど無駄だと思いますよ。
会社はまだ吊り戸棚工事が終わってないのを知ってるし 説明も不十分なのは把握してると思います。 だから被害者と揉めてるんだし。 |
22550:
匿名さん
[2024-11-14 18:28:52]
そう思いたいんですね笑
|
進んでないよ。
見も知らずの業者に家の中、棚の中まで見られちゃう訳でしょう?
吊り戸棚なんて家によっては玄関、トイレ、洗面所、リビング、寝室など複数あるわけよ。
工事は一日掛かり、その間、玄関は開けっ放し。
どんな家か、どこに何があるか、家族構成などバレる恐れあり。
このご時世、警戒する施主も多いと思う。