ヘーベルハウスで建てた方、検討されている方など有意義な情報交換をしましょう。ヘーベルハウスの評判・口コミ、性能やメンテナンスについてなど、ご存知でしたら色々と教えてください。
【公式サイト】
https://www.asahi-kasei.co.jp/hebel/index.html/
【注文住宅の相談(無料)】
https://house.home4u.jp/promotion/index_01_03?ad=ekdt_ah_05&al=ekdtl
オープンエアリビングのそらのま、2階建ての内部に広がる5層空間のグランディスタ、クロスフロアのステップボックス、屋上アウトドアが楽しめる屋上のある家、重鉄・システムラーメン構造のフレックスなど様々なラインナップを誇る、「ハーイ」のCMでお馴染みのヘーベルハウスについて語りましょう。
■ヘーベルハウス施主ブロガー
【ズブロッカ大佐】
https://www.kodate-ru.com/archives/author/zubrowka/
【共働き夫婦のへーベル日記】
https://www.kodate-ru.com/archives/author/hebeldiary/
[スレ作成日時]2015-09-16 14:04:31
ヘーベルハウスの評判ってどうですか? (総合スレ)
8179:
匿名さん
[2019-11-30 09:18:53]
|
8180:
匿名さん
[2019-11-30 09:35:16]
8178さんの場合、2つの瑕疵があったようですね。
①不適切な工事(下地の位置を間違えた) ②住設メーカーの警告無視(下地合板の厚さを独自に判断) 簡単には非を認めないでしょうけれど、ヘーベルに過失があった事は誤魔化し様がありませんね。 |
8181:
匿名さん
[2019-11-30 12:04:21]
吊り戸は付けない。
何も入れないのが一番。 |
8182:
5年目ヘーベル
[2019-11-30 18:02:33]
丸5年経ちましたので足場を組んで外壁クリーニングしました。担当サービスに確認したら高圧洗浄と中性洗剤利用なら外部に依頼しても保証は継続できるとのことでしたので外部の清掃会社にて行いました。
立地が都心部に近く車通りもあるエリアなのでクリーニング後はかなり綺麗になりました。 清掃会社さんいわく、ヘーベルさんの塗装はしっかりしてますね、と言ってました。 みなさんも塗装とコーキングが長持ちしますので清掃オススメします。 |
8183:
匿名さん
[2019-11-30 18:58:23]
|
8184:
5年目ヘーベル
[2019-11-30 19:42:59]
|
8185:
匿名さん
[2019-11-30 19:51:53]
キッチン以外にも洗面台、玄関収納などあります。
8178のお知らせ来なかったですか? 近所にある築5年の家は去年やってましたよ。 |
8186:
5年目ヘーベル
[2019-11-30 20:05:17]
|
8187:
匿名さん
[2019-11-30 20:41:57]
|
8188:
評判気になるさん
[2019-11-30 22:19:27]
|
|
8189:
5年目ヘーベル
[2019-11-30 23:22:00]
>>8188 評判気になるさん
うちは東南角地なんですが北側と西側は足場を組んで、南と東側は高所作業車でまる3日間かかりました。 内容は壁、屋上、ベランダ(タイルの下)を高圧洗浄+中性洗剤でブラシ洗い+仕上げの高圧洗浄+拭き取りの作業で50万位でした。特にコーキングが凄く綺麗になりました。 |
8190:
考え中
[2019-12-01 07:27:06]
とても問題があるHMなんですかね。
住友林業、ベーベルハウス、積水ハウス、セキスイハイムから考えておりましたが何処が良いでしょうか |
8191:
e戸建てファンさん
[2019-12-01 08:42:26]
|
8192:
匿名さん
[2019-12-01 09:13:47]
>>8190考え中さん
床構造を見ると根太のある積水の方がいいと思いますね。へーベルは柔らかい断熱材を支える材がなく、独特の根太レス構造は床が沈むというクレームが多発しています。 クレームが多発している当時の構造はALC、ネオマフォーム、寄木の順に重ねただけの構造でした。現在はALC、ポリエチレンフォーム、合板12mm、寄木となっていて、間に合板を入れるようになりましたが、これが長年の荷重でどの位持つのかが問題かと思われます。 内装の保証は2年なので、ネオマの時代の方が早々に床が凹み、無料で修理が可能でしたが、現在の合板12mmでただ先延ばししているだけなら、将来、施主負担になる可能性はあるでしょう。同じ根太レス構造の住林は合板24mmです。 |
8193:
匿名さん
[2019-12-01 09:17:20]
|
8194:
通りがかりさん
[2019-12-01 10:24:23]
>>8178
>住設備メーカーの取付説明書を見ると、警告として吊り戸棚を付ける壁の中に下地合板12mm以上必要としていますが、へーベルハウスは9mmしかありません。 酷いですね 説明書を守ってないとか、過失ありで損害賠償請求できる事例ですね 誰にでもおかしいと分かる事例の過失を守らないとか これ、下手すると、他の事例でも過失合ってももみ消しますね ミスはどこでもあると思いますが、ミスを認めない姿勢は頂けません |
8195:
通りがかりさん
[2019-12-01 10:40:03]
今の時代、省エネな家が国も推進しており、まだまだ先進国の中ではレベルが断熱性・気密性何れも低い
ハウスメーカーの中でも寒いと評判のヘーベルハウスは生き残れないのではないか |
8196:
匿名さん
[2019-12-01 10:49:03]
>>8194通りがかりさん
仰る通りだと思います。 表向きは地震対策として全国の施主宅に回り、追加でネジを打ち、もみ消そうとしてるのでしょうね。 9mmでは不安なので、へーベリアンセンターの部長に聞いたのですが「吊り戸落下に関しての永久保証はしない」とはっきり断言されました。かなり上から目線な対応です。そもそも、吊り戸棚が落下する事自体大問題で、開き直るところではないと思います。これは保証云々よりも過失事故になるでしょう。車で言ったらリコールかな。 |
8197:
e戸建てファンさん
[2019-12-01 17:26:08]
もちろん、吊り戸棚の影響保証はする義務はヘーベルハウスにはありません。
問題は、瑕疵ある工事をしたところです 「下地合板12mm以上必要としていますが、へーベルハウスは9mmしかありません。」というのは、欠陥工事で、瑕疵ある工事です。 この工事に基づく損害賠償請求や修繕請求を当然要求できる事例です。 当然達成するべき機能を有していなかったのですから、その機能を有するように修繕するか、修繕を断るなら、それによって消費者が被った損害を賠償する義務が法的に認められます。 当事者ではないですが、聞いていて腹が立つ話ですね。私が被害者になったら、欠陥建築ということで、関連省庁に情報提供して、徹底的に糾弾しますよ。 もちろん、下地合板12mm以上必要なところ、12㎜用意したなら、永久保証の義務はありません。 |
8198:
e戸建てファンさん
[2019-12-01 17:27:59]
部長でこの程度なら、相当レベルが低い会社ですね。
ありえません。 消費者をバカだと思って適当なことを言っているのか、 この部長がバカでレベルが低い会社なのか、 どっちにしても依頼したくない会社ですね 吊り戸棚が落ちてきたら、子供とか下手すると死にますよ |
今回の吊り戸落下は木桟と下地の隙間にネジを打ってしまったのが原因と言われました。(我が家の場合)
これはへーベリアンセンターから送られてきた絵です。
下地不足なのか、単なる施工ミスなのか原因は不明ですが、これだけ重大な事故が起きているのだから、HPなどで詳細を説明すべきと思います。一般の施主には今回の補強工事は「地震対策」として済ませようとしています。