81:
匿名さん
[2015-09-22 11:59:17]
|
||
82:
匿名さん
[2015-09-22 13:51:22]
|
||
83:
匿名さん
[2015-09-22 19:51:37]
>82
>人間の生活熱の排除だけをすればよいから、エアコン冷房で簡単・低コストです え・・・、知らないって罪ですね。 夏の暑さを蓄熱してしまうから、冷房で冷やそうとしても普通の家みたいに冷えないよ。 安易に知識を披露しても、間違った事を言うのは良くないです。 |
||
84:
匿名さん
[2015-09-22 20:02:20]
|
||
85:
匿名さん
[2015-09-22 20:17:28]
>84
知らないなら教えてって言ったほうがいいよ。 |
||
86:
匿名さん
[2015-09-22 20:22:34]
やはり答えられないな
|
||
87:
匿名さん
[2015-09-22 20:23:50]
|
||
88:
匿名さん
[2015-09-22 20:34:17]
>82
いつもの粗末な住宅に住んでる、君んち君だったの? |
||
89:
匿名さん
[2015-09-22 20:35:32]
>87 に訂正。
|
||
90:
匿名さん
[2015-09-22 20:38:44]
君んち君はいつも幼稚でオモシロイ
「君んち」は幼児語 |
||
|
||
91:
匿名さん
[2015-09-22 20:39:46]
>89
自分は知識があると思ってる人で中身が伴わないとこういう流れになってしまうんですよね。 わざわざ人に聞くよりも調べて勉強した方がわかりやすいですよ。 >高高住宅に住んだことない人間は、薄いなどこで蓄熱するの >低低住宅とどこが違うの? 蓄熱で調べてみれば良いと思うよ。 |
||
92:
匿名さん
[2015-09-22 20:41:43]
ハイハイ
君んち君は、自分で調べな |
||
93:
匿名さん
[2015-09-22 20:44:38]
>91
やはり回答できないのね。 |
||
94:
匿名さん
[2015-09-22 20:52:27]
>91
君んち君は、知識が浅いということで良いのかな |
||
95:
あ
[2015-09-22 21:05:12]
>>81
○日本でそんな厚みの断熱材を使用してる【住宅】(これ重要)は無いでしょ。 そういう家を作ることは出来るとしても、その掛かった費用(数百万円)があれば 次世代省エネ住宅程度の標準住宅を立てれば冷暖房費数十年分は出てしまう。 ・まぁこれは結構正しいですね。ただ現在の住宅は普通に100年持たせようと思えばもたせられることと、暖冷房費のインフレを考慮するとこちらのほうが安く上がるのではないかと。ただ3地域以北でないかぎりここまでやるのはちょっと悩みますね。やれる金があればやればいいのでしょうが... ・次世代省エネ基準の家に全熱交換器+30万、付加断熱100万、トリプルサッシ60~70万しめて200万くらいでQ1住宅でしょうか。田舎なら新車コンパクトカーを12年乗り潰すを繰り返す前提ならばなんとか絞り出せるかと。無駄に買い換える車ほど無駄なものはないので。 ○そもそもそういう家を作ってしまうと、夏場は熱が家の中から逃げないのだから、 冷房費が半端ないだろうね。 何事も極端にしてしまうと、何かがバランス崩れちゃう。 ・これは何を根拠に言っているか全く持ってわかりませんが、温度差を考えれば夏より冬のほうがよりエネルギーを使うことがわかると思うのですが。家庭内の排熱なんて温度差に比べればたかが知れてますし。納得出来ないかもしれないので実務者のブログを上げておきます。 緑の家の電気料金 http://arbre-d.cocolog-nifty.com/blog/2014/10/24-ad49.html 新潟ですがそれを考慮しても年間除湿冷房費が約5千円です。 |
||
96:
あ
[2015-09-22 21:12:19]
それと床暖房に関して言えばいらないかと思われます。
・Q値1.5以下の住宅の場合床下エアコンで擬似的な床暖房が可能 ・床暖房設置費が床下エアコン費用に比べて50万以上高い ・ランニングコストは比べるべくもなく ・床下を汚いというが、基礎高60cm以上で基本はルンバを放っておけばそう汚れることはない ・床下エアコンだと夏に土台まで乾燥させられる。 |
||
97:
匿名さん
[2015-09-22 21:33:09]
床暖房とは無関係なのですまないが、
他のスレで、夏の暑さの原因は、湿度が高くなるからだそうです。 気密を高くして、デシカという除湿乾燥が良いみたいです。 マンションとかコンクリートは熱が溜まって暑いけど、 木造は比べると、すぐに冷えますね。 |
||
98:
匿名さん
[2015-09-23 08:14:23]
車のオートエアコンでも冷房はダッシュボードの吹き出し口から風が出てくるけど、暖房は足元からでしょ。
暖房に関しては床暖房があった方が良いですね。 |
||
99:
匿名さん
[2015-09-23 10:28:14]
築20年の実家ですが
痛風だと僅な風でも痛いみたいで、エアコンやファンヒータはもっての他で寒い思いをしているようです。 今後のこともあるので、温水式の床暖房にリフォーム検討しています。有効でしょうか? |
||
100:
入居済み住民さん
[2015-09-23 11:18:08]
>>97
>マンションとかコンクリートは熱が溜まって暑いけど、 >木造は比べると、すぐに冷えますね。 うちは、コンクリートだけど、外断熱なので、 熱容量の大きなコンクリートが熱を吸収する。 コンクリートに熱が多少たまっても、室温への影響はほとんどない。 |
||
101:
あ
[2015-09-23 12:26:10]
>>99
築20年なら耐震と断熱気密を考えると建て替えたほうがいいかと。 下手に床暖房にすると尋常じゃないランニングコストがかかります。 痛風だと24時間換気レベルの風速(人が気流を感じないレベル0.15m/s以下)もアウトですか? |
||
102:
匿名さん
[2015-09-23 13:19:53]
24時間換気でないのでわかりませんが、駄目でしょう
親の代では建て替えるつもりは無いみたいですね。 売却してうちの近くの都心マンションをすすめたのですが断られました。 光熱費は以前エコポイントのときに、二重サッシにしたのと 数年前に都や区からの援助で太陽光発電付けたのでほぼ負担無く問題ないです。 今は、電気ストーブやホットカーペット、炬燵ですね。 |
||
103:
床暖房について
[2015-09-23 14:03:34]
電気温水式床暖房を設置予定です。
リビングは30畳分しき、 玄関ホールの2畳分を温めるのと、玄関ホールプラスフリースペースの6畳分を温めるのでは、 電気代に差がないと言われたのですが、本当でしょうか。 ここは回線が分けられないので、2畳か、6畳かしか選択できません。 |
||
104:
匿名さん
[2015-09-23 14:58:47]
|
||
105:
あ
[2015-09-23 15:54:37]
|
||
106:
あ
[2015-09-23 16:03:19]
|
||
107:
匿名さん
[2015-09-23 16:17:38]
家が古くても建て替えるより100年分の床暖房のランニングコストの方が安いです。
|
||
108:
匿名さん
[2015-09-23 18:29:20]
|
||
109:
あ
[2015-09-23 19:10:14]
>>107
一昔前の家だと耐震性があれなため、せっかくリフォームしても今の地震活動期の日本だと高くつく可能性が高いです。 リフォームした家が全壊判定になるなんてなくに泣けません。 それだったらいっそ中古のマンション中部屋に引っ越したほうがいいかと。Q値で1.8くらいの快適性があるようなので下手に昔の家にすむよりずっと快適です。 |
||
110:
入居済み住民さん
[2015-09-23 22:25:09]
Q値、Q値って言われていま。
確かに、Q値が低い方が良いです。 しかし、断熱ラインの内側の熱容量は考えなくてもいいのでしょうか? 下記URLでは、快適性∝(断熱ラインの内側の熱容量)/(Q値)と考えられています。 断熱ラインの内側の熱容量が大きければ、多少熱が出入りしても、室温は変わらないと考えられます。 http://blogs.yahoo.co.jp/blue_impulse_s2k/1895423.html http://blogs.yahoo.co.jp/blue_impulse_s2k/2217683.html |
||
111:
匿名さん
[2015-09-23 23:06:41]
>>110
夏暑い都内では冬でも陽当たりがよいと昼間は十分暖かくて、 床暖房の蓄熱による余熱ぐらいが調度良い感じです。 夏は、蓄熱は邪魔な存在ですが、床暖房は床下なので 特に悪さすることも無い感じです。 |
||
112:
入居済み住民さん
[2015-09-23 23:14:05]
>110
>夏は、蓄熱は邪魔な存在ですが、床暖房は床下なので 特に悪さすることも無い感じです。 蓄熱は、プラスばかりでないのです。 マイナスの蓄熱もあります。 夏は、外気温より低い熱を蓄熱しているので、外→室内に熱が移動して蓄熱しても、暑くならないのです。 http://blogs.yahoo.co.jp/blue_impulse_s2k/2217683.html の水面の高さを気温として考えてみてください。 |
||
113:
匿名さん
[2015-09-23 23:34:55]
街なか全体で蓄熱している都内だと
どんどん溜まってって、減ることなく溜まって溢れてますよ。 蓄熱は間違いなく邪魔な存在です。 |
||
114:
匿名さん
[2015-09-24 00:05:07]
|
||
115:
入居済み住民さん
[2015-09-24 08:31:52]
>>114
平米じゃなく1立方メートル当たりで 450kcal/m3℃ http://www.mac-design.co.jp/%e5%a4%96%e6%96%ad%e7%86%b1%e3%81%af%e4%bd... |
||
116:
匿名さん
[2015-09-24 09:25:30]
7月中旬から8月中旬まで、熱帯夜が続き、毎日平均20MJ/㎡の日射があり、平均気温は30℃近い日々が続きました。
外壁・屋根温度は50~70℃になるそうです。 冷める間も全くなく、上記の熱が1ヶ月以上毎日続きます。 >450kcal/m3℃ 蓄熱暖房機の出力、何kW相当の暖房になりますか? http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/daily_s1.php?prec_no=44&... |
||
117:
匿名さん
[2015-09-24 09:31:59]
日射取得を無視した無意味な計算、
白夜の極地や、ビルの谷間の陽がまったく当たらないとか 無しですよ |
||
118:
匿名さん
[2015-09-24 10:29:01]
床暖房設置にかかる固定資産税を調べてみた。
ヒートポンプ式で新築時計算で坪当たり凡そ年700円の加算。電気式なら2倍。 全室電気式床暖なら、設置範囲が30坪だと年42000円の税金アップになるね。 経年で安くなるとはいえ、光熱費に上乗せして考えるべき。ぜいたく品。 |
||
119:
匿名さん
[2015-09-24 14:18:31]
痛風患った親ですが、薬が効いて症状は良くなりましたが、元気な今のうちにリフォームして床暖房にすることになりました。
築20年は記憶違いで、もう少し新しかったです。 阪神の震災後に耐震性を良くした設計で建てた感じです。 ガス給湯器も古くなったので、合わせて交換してエコジョーズにしようと思います。 コストはかかりますが、床材も交換して和室と段差無しのバリアフリー工事をすると、区から補助金が有るようです 内装リフォームは、固定資産税関係ないですよね? |
||
120:
入居済み住民さん
[2015-09-24 18:34:48]
>7月中旬から8月中旬まで、熱帯夜が続き、毎日平均20MJ/㎡の日射があり、平均気温は30℃近い日々が続きました。
外壁・屋根温度は50~70℃になるそうです。 冷める間も全くなく、上記の熱が1ヶ月以上毎日続きます。 外壁は、単なる塗装で、熱容量はほとんどありません。 夜になって、外気温がさがれば、外壁の温度は、すぐにさがります。 外壁の内側に断熱材があり、さらに内側に大熱容量のコンクリートがあります。 外壁から、コンクリート壁への熱の移動、あるいはその逆の熱の移動にQ値が効いてくるはずです。 >蓄熱暖房機の出力、何kW相当の暖房になりますか? 熱源は、室温と、断熱材を通る熱だけなので、温度は、室温とほとんど変わらないから、暖房機ではないんです。 壁の温度>室温なら、部屋を暖めますが、 壁の温度<室温なら、部屋を涼しくします。 秋から冬になり、室温、外気温が下がっても、コンクリート壁から熱が供給されます。 春から夏になり、室温、外気温が上がっても、コンクリート壁に熱が吸収されます。 数字を用いて計算しても、わからないと思います。 一度住んでみると、わかります。 |
||
121:
入居済み住民さん
[2015-09-24 19:13:13]
うちの壁はこんな構造です
http://www.ecopro.jp/method/01/index.html ドライビットボートが、EPS断熱材で、上記URLでは、50mmですが、うちは100mmにしました。 |
||
122:
匿名さん
[2015-09-24 19:36:39]
夏は壁の温度>室温(冷房で冷してる)なので、部屋を暖めてしまいます。
熱を持つと輻射熱が発生して身体の芯から暖めてしまいます。 この蓄熱分を冷す分、エアコンの消費電力が多くなります。 実際に、2000年築の都内マンション中住戸から、同じ区内の陽当たり良い木造戸建て、 広さが2倍になっても、夏の消費電力が2割ぐらい少なくなりました。 |
||
123:
入居済み住民さん
[2015-09-24 21:13:08]
|
||
124:
匿名さん
[2015-09-24 21:18:13]
どこの地域ですか?
都内の大深度地下鉄の大江戸線でも、夏は冷房で、冬は暖房していますよ。 |
||
125:
あ
[2015-09-24 22:00:34]
|
||
126:
匿名さん
[2015-09-24 22:29:55]
|
||
127:
匿名さん
[2015-09-25 05:51:01]
|
||
128:
匿名さん
[2015-09-25 05:55:28]
|
||
129:
匿名さん
[2015-09-25 07:47:27]
|
||
130:
入居済み住民さん
[2015-09-25 08:04:10]
|
||
131:
匿名さん
[2015-09-25 08:22:10]
|
||
132:
匿名さん
[2015-09-25 08:52:36]
|
||
133:
入居済み住民さん
[2015-09-25 17:52:10]
|
||
134:
匿名さん
[2015-09-25 18:04:46]
床暖はいらない。
エアコン冷暖房がもっとも効率良い。 |
||
135:
匿名さん
[2015-09-25 18:24:06]
寒くて、やせ我慢してまで節約することも無いかと・・・
|
||
136:
入居済み住民さん
[2015-09-25 18:51:46]
|
||
137:
匿名さん
[2015-09-25 21:22:23]
エアコンは冬でも十分に暑いくらいで、快適です。
冬でも24時間稼働で、温度23℃に簡単に維持できているので、十分な暑さが得られます。 やはり高高住宅には、床暖不要でした。 家を建てる時に、床暖不要と思った通りになっています。 イニシャルやランニングのコストでも、床暖入れない方が、当然優位です。 |
||
138:
匿名さん
[2015-09-26 20:35:03]
エアコン暖房は温風が不快。
床暖の輻射熱のほうが快適。 |
||
139:
あ
[2015-09-26 21:52:39]
断熱性が悪い昔ながらの家だとそうでしょうね。
断熱性がいい家なら逆に床下エアコン一択になってくるかと |
||
140:
匿名さん
[2015-09-26 23:24:54]
>エアコン暖房は温風が不快。 床暖の輻射熱のほうが快適。
足元が不自然に温かいほうが不快でしょ。 それに床暖房はヘタしたら低温やけどになる危険があるし、 子供のいる家庭だと危なくてダメでしょ。 |
||
141:
匿名さん
[2015-09-27 05:50:15]
高齢者世帯は床暖。
低音やけど? 床に直接触ることはない。 |
||
142:
匿名さん
[2015-09-27 08:42:33]
|
||
143:
匿名さん
[2015-09-27 09:10:46]
|
||
144:
匿名さん
[2015-09-27 09:39:59]
|
||
145:
匿名さん
[2015-09-27 10:20:34]
>床暖房だと部屋が寒くて足のみ温かい。
東京では床暖だけでも輻射熱で部屋が寒いと感じたことはない。 寒冷地の古い家は判らない。 |
||
146:
匿名さん
[2015-09-27 10:30:25]
>145
寒いと感じないと、あいまいな表現はやめてください。 具体的に室温は何度でしょうか? 以前は室温15℃で床暖房付けてて快適で、寒くもないなんて人が出てきてました。 いくら今の新しい家でも床暖房だけで20℃以上を維持するのは難しいでしょう。 お風呂場を思い浮かべてみてください。 40℃前後のお湯が何割も占めてるのに室温20℃上なんてありえない。 |
||
147:
入居済み住民さん
[2015-09-27 10:48:50]
>>146
暑い、寒いは、体感温度で、体感温度は、大体以下の式で示される。 体感温度=(室温+MRT)÷2 MRT:平均輻射(ふくしゃ)温度(天井、壁、窓、床、家具など全ての表面温度の平均温度) 室温と体感温度を比較しても、議論がかみ合わない。 |
||
148:
匿名さん
[2015-09-27 11:25:38]
高高住宅のエアコン暖房では、体感温度=(室温+MRT)÷2 が
室温23℃、MRT23℃になって、体感温度23℃になり、家の中でセーターを着ないで過ごせる。 家中のヒートショックがなくて快適です。 例えば、こんな感じ。 https://www.fphome.jp/p1pj/experience/ |
||
149:
匿名さん
[2015-09-27 11:42:24]
>>146
>いくら今の新しい家でも床暖房だけで20℃以上を維持するのは難しいでしょう。 いいかげんなデタラメ書かないでもらえます? うちはリビングなどの居室22度、その他20度くらいを床暖房で維持するように設定していますよ。 やろうと思えば25度までは試したことがありますが、暑すぎてすぐに下げました。裸族なら良いんでしょうけど・・・ |
||
150:
匿名さん
[2015-09-27 11:49:58]
温度調節がすぐにできないのが、床暖の欠点
|
||
151:
匿名さん
[2015-09-27 11:53:46]
|
||
152:
匿名さん
[2015-09-27 13:07:35]
>151
>風呂の室温が20度に満たないって寒そう、ヒートショックで健康にも良くないと思います。 >うちのは浴室暖房で、お湯はり時に自動的に連携して暖めるように設定できて便利です 話の本質から離れてるよ。 お宅も浴室暖房しないと寒いってことだよね。 だから、床暖房のみだと温度が上がらないっていう話。 |
||
153:
匿名さん
[2015-09-27 13:20:13]
>いいかげんなデタラメ書かないでもらえます?
>うちはリビングなどの居室22度、その他20度くらいを床暖房で維持するように設定していますよ。 デタラメとは? 冬場にQ値1の家があるとして、室内外差が20℃あれば、40坪の家で1日40kwh放熱します。 1㎥=約11kwhなので、もし上が本当であれば1日4㎥もガスを使ってるのでしょうか? 床暖房のみだと室温の上がりは遅いですし、床暖房のみで室温を25℃に上げるには10時間以上かかるはずです。 話が春・秋の頃だったりしませんか? でたらめ書いてるのはどちらでしょうか?? |
||
154:
匿名さん
[2015-09-27 13:21:47]
もしくは、低温やけどの恐れのある高熱の床暖房を使用してるのかな。
(上の従来品(60℃)) |
||
155:
匿名さん
[2015-09-27 13:38:11]
拙宅は冬の間中20度以上を難なく保っているのだからデタラメ書いてるでしょう。
因みにヒートポンプ式の温水床暖房ですから低音やけどの心配はありません。 関東圏だから20度くらいの温度差は早朝だけですけどね。 時間も見当違いの話です。家を冷え切らすことは無いですから。 まぁ数日留守にすると温まるのに2時間くらい掛かりますが。 |
||
156:
匿名さん
[2015-09-27 13:52:10]
冬はエアコン暖房より床暖のほうが快適です。
昨年新築した時に、全室にガス温水の床暖をつけました。 立ち上がりも思ったより早いし、朝はタイマーで寝室やダイニングキッチンも暖めておく。 室温20度以下でも体感は十分暖かく感じるので、温風によるエアコン暖房との差に驚きました。 |
||
157:
匿名さん
[2015-09-27 14:06:02]
>>153
Q値は日射取得を考慮しないと勘違いしてしまいます。 内外温度差は、躯体外皮面との温度差になるので、天気のよい日中は暖房はしなくても室温が維持できてます。 (床面からのロスが無くなる分、Q値が実質良くなります。) 毎朝タイマー設定で、早朝から数時間するだけでとても快適ですよ。 http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/daily_s1.php?prec_no=44&... |
||
158:
匿名さん
[2015-09-27 14:07:29]
|
||
159:
匿名さん
[2015-09-27 14:24:27]
|
||
160:
匿名さん
[2015-09-27 14:25:17]
>156
室温と床温度は何度でしょうか? >148を見ると、146はヒートショックがないので、とても快適そうです。 床暖のように床からしか暖かさが感じられない方法は、ちょっとどうかとも思います。 やはり床と室温が異なるより、同じ方が優れていると思います。 頭寒足熱とは、昔のコタツや湯たんぽを使用していた寒い家の時代の思想ですよね。 足元暖かいのがイイとは、床暖メーカーしか言いません。 オフィスビルは、空調暖房で、床暖ではありません。 この2つのことを考えると、高高住宅では、空調による冷暖房が優れ、冷暖房をエアコンと床暖で機能を分ける必要がないと思われます。 設備費と稼働費もエアコンの方が安価です。 |
||
161:
匿名さん
[2015-09-27 14:25:40]
>>152
お風呂場、脱衣所は、裸になります。 裸でも快適な温度と、着衣で快適な温度は違うという点を考慮しないと勘違いしてしまいます。 広告ページなので極端な例と思います。 (旅行から帰宅等、長期不在で冷えた宅内でないかぎり、高高ではならない) 実際は他の居室と同程度から、ゆはり時の時間を利用して一時的に加温して、一番風呂をより快適にする感じです。 (温泉宿ではないので24時間室温より高く加温する必要無いので) |
||
162:
匿名さん
[2015-09-27 14:32:37]
まぁ床暖房で室温25度に上げるのに10時間以上掛かるって言ってるところから見て、実際に床暖房の家を体験したことが無いんだろうね。
床暖房を勧める人はエアコンも体験した上で比較してる人が殆どだろ。 机上の空論では話にならない。 |
||
163:
匿名さん
[2015-09-27 14:38:24]
>足元暖かいのがイイとは、床暖メーカーしか言いません。
エアコンの宣伝で足元に風を送り足元から暖かい、とか広告してるやん・・・ |
||
164:
匿名さん
[2015-09-27 14:38:27]
床暖房の無い家はあるけど
エアコンが無くて、床暖房しか無い家は、まず無いから みなさん比較、体感してますから |
||
165:
匿名さん
[2015-09-27 14:43:28]
|
||
166:
匿名さん
[2015-09-27 14:47:56]
ダイキンの床暖房での昇温実験だと室温10℃開始。
室温16℃まで1時間(6度上昇) 室温18℃まで2時間(2度上昇)とある。 温度差があれば上がるのは早いけど、室温が高くなるにつれて上がりにくくなるというのはあるみたい。 25℃の室温は10時間はなさそうかな。 でも2時間で20℃の室温・・・できるのかな? エアコン併用の様な気もしない。 |
||
167:
匿名さん
[2015-09-27 15:00:28]
>>166
おーい、関東圏だと書いたでしょ。 冷え切るといっても高高だから室温は気温変動の平均値くらいになってるんですよ。 それに夜帰ってきてから付ける訳だから昼の暖かさが優勢状態だからね。 要するにそのダイキンさんの資料と同じ感じです。 |
||
168:
匿名さん
[2015-09-27 15:05:45]
あ、それと設定温度に近づくとそこに達するのに時間が掛かるのはある意味当たり前です。
エアコンとかでも同じような形のグラフになりますよ。 早く20度にしたいなら25度とかに設定して室温20度に達したら設定温度を下げれば良いのです。 |
||
169:
匿名さん
[2015-09-27 15:08:33]
|
||
170:
匿名さん
[2015-09-27 15:14:44]
169
残念でしたね。w |
||
171:
匿名さん
[2015-09-27 15:22:18]
所詮、暖房の単機能でしかない。
床暖はエコではない無駄な設備。 |
||
172:
匿名さん
[2015-09-27 15:26:07]
床暖ユーザーは、頭寒足熱や足元暖かくらいしか、いえないの?
まぁ~、他にメリットないからしゃぁ~ないなぁ~www。 |
||
173:
匿名さん
[2015-09-27 15:27:06]
結局床暖房は貧乏人には縁の無い快適設備ってことでFA?
|
||
174:
匿名さん
[2015-09-27 15:32:38]
ダイキンのは電気式で出力が弱いのでしょう。
都市ガスのは、出力11.6kWと高出力なので 旅行から帰宅時等、冷えきっていても エアコン暖房と同時に暖めると、すぐにいつも通りに快適になりますよ。 |
||
175:
匿名さん
[2015-09-27 15:36:06]
|
||
176:
あ
[2015-09-27 16:09:54]
☆昔ながらの低機密低断熱の住宅
・快適性を考えると床暖房一択。ただし設定温度が高温になるのと尋常でない光熱費が。 ☆Q1.5以下C値1以下の高気密高断熱の家 ・このレベルの家だと床下エアコンでも十分快適なため床暖房の必然性は薄れてくるためエアコンに分がある。 こんなトコですかね。 |
||
177:
匿名さん
[2015-09-27 17:23:48]
床下は気密断熱の範囲外です。
(夏のこともあるので通気性の確保が必須です。) なので暖めても無意味ですよ。 大引きの上、根太・断熱材の上に、蓄熱したほうが無駄が無く 都市部に多い2階リビングのことも考慮しましょう。 |
||
178:
あ
[2015-09-27 19:22:18]
>>床下は気密断熱の範囲外です。(夏のこともあるので通気性の確保が必須です。)なので暖めても無意味ですよ。
木造だとむしろ密閉断熱して除湿したほうが安全かと。詳しくは日経ホームビルダー2015年9、10月号に譲りますが基礎パッキン工法と言っても入ってくる空気が湿気ており外気より低い床下温度に触れると結露の可能性が高まります。 2階リビングをあまり聞かないのですが。間取り雑誌でも慎重に検討するように、むしろ出来る限り避けたほうがいいと書かれているほどですし。 |
||
179:
匿名さん
[2015-09-27 19:29:00]
雪国の別荘やロッジは床暖が多い。
自宅も二階も含め全室フローリングなので、全てガスの温水床暖。 温度設定が低くても十分暖かいよ。 |
||
180:
匿名さん
[2015-09-27 19:56:58]
suumo都内新築建売10,118件中
床暖房が4,976 件見つかりました 2階リビングは半分くらいでしょうか |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
日本でそんな厚みの断熱材を使用してる【住宅】(これ重要)は無いでしょ。
そういう家を作ることは出来るとしても、その掛かった費用(数百万円)があれば
次世代省エネ住宅程度の標準住宅を立てれば冷暖房費数十年分は出てしまう。
そもそもそういう家を作ってしまうと、夏場は熱が家の中から逃げないのだから、