Ⅱ地域でQ値1.6の高高住宅で基礎断熱を採用しています。
床下にエアコンを設置し床下暖房を採用しています。
床上換気口を数か所設け、暖気の吹き出し口としています。
実は、この床下が6月~10月ごろの温暖期になると結露し、床下にカビがはびこります。
それを防ぐために、エアコンを除湿目的で24時間再熱除湿運転しています。
寒冷地なので冷房の必要な室温にはならないのですが、除湿のためにエアコンをフル稼働しています。
それも、再熱除湿といった冷房よりも効率の悪い運転です。
寒冷地の高高で基礎断熱を採用していれば、高温多湿の日本では仕方のないことだと諦めています。
最近は基礎断熱の高高も増えています。
温暖期の床下の状態はどうなんでしょうか?
我が家と同じ悩みをお持ちの方、結露防止とカビ対策にどんな対策をたてられていますか?
この悩みは寒冷地域だけでなく温暖地域の方も同じなのでしょうか?
それとも、床下結露とカビ発生に悩まされているのは我が家だけなのでしょうか?
[スレ作成日時]2015-09-10 07:56:01
寒冷地の基礎断熱採用による床下結露について
61:
匿名さん
[2015-09-11 16:48:34]
|
62:
匿名さん
[2015-09-11 17:09:11]
>61
結果、設備頼りの生命維持装置付き小屋っちゅう訳だ。 |
63:
スレ主
[2015-09-11 17:19:48]
>56
丁寧なアドバイスありがとうございます。 給気の問題は残りますが、早速、今日から実験してみます。 >Ⅱ地域で基礎断熱になれば除湿は必要です。 私もこのスレたてるまでは同じ思いでした。 同じ思いの仲間も多く参加してもらえるものと思っていたのですが、現在、>54さん一人です。 彼のコメント内容を見てると、私たちが普通ではなく、異端なのかと思えてきます。 >59の発言内容から、彼は今でもこの季節にエアコン回すのは普通だと思っています。 省エネ目的で高高住宅にしたのですから、この時期にエアコン回すのは異常です。 できればこの肌寒い時期にエアコンは回したくありません。 ご近所さんは高高ではないですが、誰一人エアコンはかけていません。 あれが省エネ住宅なんだと、近所では笑いものです。 >54さんのご近所さんは大人しい方ばかりなのですね。 それか、見て見ぬふりしているのかもしれません。 |
64:
匿名さん
[2015-09-11 17:32:03]
>62
高高を選択した時点でエアコン(ヒートポンプ類)は必需品になります。 露点温度の低い北海道は半必需品かな? 昔は湿気から家を守るためと出来るだけ涼しくすごすため夏を旨として暖房を諦めて採暖だけで冬の寒さを我慢してました。 大発明のエアコンが日本の家の歴史を変えています。 |
65:
匿名さん
[2015-09-11 18:13:15]
>54さん
のカビは確か屋根裏だったような記憶が? |
66:
匿名さん
[2015-09-11 18:17:08]
>ご近所さんは大人しい方ばかり
真夏はパチンコの資金がなくなると涼みに来ますよ。 少し前まではエアコンは全然売れない地域のようでした、昔の造りならエアコンが無くても過ごせますが今の住宅はエアコンが無いと無理です。 >省エネ目的で高高住宅 違います、省エネはおまけです、快適な環境を得るための高高です。 >肌寒い時期にエアコンは回したくありません。 再熱が必要な時期は短いです。 これからエアコンを止め、秋の湿度の低い期間を楽しみ、9月下旬~10月上旬に暖房を入れます。 暖房を入れれば床下エアコンですから床下が一番温度が高くなります、結果家中で一番湿度が低い場所になります。 肌寒いなら設定温度の低い暖房を入れても良いと思いますが? エアコンは設定温度で入り切りされますから必要以上に温度を上げませんから無駄ではないです。 大工さんに毛嫌いされてますから高高住宅はまだまだ少ないです。 暖房しても家全部を暖房してません、家の中で防寒着を着てるのが当たり前です、トイレは寒いです、風呂も寒いようです。 若い世代に代変わりますと残念ですがまだまだ住める立派な古民家が近代の家に建て替えられます。 |
67:
匿名さん
[2015-09-11 18:31:03]
>残念ですがまだまだ住める立派な古民家が近代の家に建て替えられます。
土壁の古民家なら断熱改修で高高〈高断熱高蓄熱)になりそう。 もったいないなア! |
68:
匿名さん
[2015-09-11 18:49:46]
>65
外断熱ですが屋根断熱でなく天井断熱にしてます。 柱が気密シート、断熱材を貫通して弱点になってます。 2種換気の試験をしたことが有ります。 上記弱点、引違窓サッシ、大工製ドアからの漏れを確認してます。 屋根裏の漏れは結露を越して凍結してました、カビも零度以下では発生は無理なのでしょう。 窓は2重になってます、外側のガラスに外が見えなくなる位結露しました、ガラスですから栄養不足でカビは発生しない? ドアは歪で隙間が出来、上部から漏れました。 ドアとドア枠に挟まれた所の室外のドア枠が濡れていました、凍ってませんでした。 知ってましたが数日テストして良く見たらぽつぽつと黒い斑点が有りましたからカビですね。(写真も有ります、捜して下さい) |
69:
匿名さん
[2015-09-11 19:00:27]
>67
新築の方がリフォームより安いそうです、気密施工も難しそうです。 昔と異なり平屋大屋根(高さは2階建てと変わりません)60坪等は家族数減り使い難いのだと思います。 夏涼しい家であることは間違い有りません、冬は外と同じと言っても過言でないです、風が無いだけです。 |
70:
匿名さん
[2015-09-11 20:10:20]
|
|
71:
匿名さん
[2015-09-11 21:39:45]
>70
ほとんどの家か知りませんが床下に毎年石灰を撒いてるようです、油断すればカビは発生するようです、自然な事です。 |
72:
匿名さん
[2015-09-11 21:59:22]
>69補足
ほとんどの家は掘り炬燵が有ります、客間で有り、家族の団らんの場になります。 掘り炬燵の熱源は石油ファンヒータです。 http://item.rakuten.co.jp/yminfo/10000852/ 全ての家か知りませんが床板上に畳だけで畳が断熱材です。 掘り炬燵の下は板が有り直ぐに床下の土のようです。 冬に何時も掘り炬燵を使う事により床下の土を暖めてる形になってます。 床暖房に近い形になっています、感心しました。 |
73:
匿名さん
[2015-09-11 22:56:48]
安物サッシの間にスタイロ挟んで結露をしのぐカビ小屋よりマシだと思う。
周囲との景観にも合ってると思う。 カビ小屋で独り自慰にふけるおじさんの方が気色悪い。 |
74:
匿名さん
[2015-09-12 12:56:01]
昨日からエアコンをOFFにしました。
秋になったようです、露点温度が16℃(絶対湿度13.7g/m3)以下になりました。 室温23℃で湿度66%になります、窓開け換気が可の季節です。 |
75:
匿名さん
[2015-09-12 13:10:24]
|
76:
匿名さん
[2015-09-12 13:15:55]
|
77:
匿名さん
[2015-09-12 13:25:24]
>私は面倒ですから窓は開けません、私が外へ、または夏家に移動します。
養豚場で飼育されてる豚がたまに野外に出るようなもの? |
78:
匿名さん
[2015-09-12 16:57:22]
>私が外へ、または夏家に移動します
それが快適さを求めた結果なの? 面倒くさくて、それこそ不快な生活を強いられる。 君はうましか以下だな。 笑いがこみ上げてくる。 |
79:
匿名さん
[2015-09-12 17:05:05]
>昨日からエアコンをOFFにしました。
どうせスレ主をまねて床下給気口も塞いだんじゃないの? |
80:
匿名さん
[2015-09-12 17:17:06]
>家の中は十分乾燥してますから現在23.3℃62%です。
乾燥させておかないと薄板木っ端がカビちゃうもんね。 人間の快適範囲・許容範囲をはるかに下回る限界がカビ小屋の性能。 その粗悪小屋にコキ使われてる哀れな住人。 |
81:
匿名さん
[2015-09-12 19:15:46]
|
82:
匿名さん
[2015-09-12 20:49:14]
|
83:
匿名さん
[2015-09-12 21:17:06]
>81
昔は冬用の家と夏用の家が有り両方を使い別けていたとの説が有ります。 夏用は神社に名残が有り高床式住居です。 冬家は倉に名残が有り竪穴式住居です。 昔の庶民の生活を想像しますと夏は竹等で造った高床住居(東南アジアで見られます)冬は竪穴住居で暮らしてたと思います。 竪穴式住居は江戸後期まで存在したと言われてます。 現在に残ってる家は権力者、金持ちの家で庶民の家は有りません。 夏家とはベランダの事です、ベランダに網戸と天井、屋根を付けたものです、高床で約1m高さです。 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/29838/res/608/ 冬家は寒さ対策で閉塞感が有りますから歴史に学び面白半分で造りました。 高床の効果はかなり有り夏でも午前中はかなり快適に過ごせます。 |
84:
匿名さん
[2015-09-12 21:48:36]
>78
相変わらず思考力ゼロの空っぽの頭ですねwww 窓開け換気をしても良い条件を示しただけです。 窓開け換気も機械換気も変わりません、変わるのは速度だけですよ、どちらが早いかはその時々の条件によります。 窓開け換気を何よりも良いと信じてる貴方のような間抜けな方にタイミングを教えただけですwww |
85:
匿名さん
[2015-09-12 22:02:25]
>84
>窓開け換気をしても良い条件を示しただけです そうですね、カビ小屋はスタイロ挟んだ安物サッシだから開けれない。 不快なカビ小屋から四阿へ! http://www.e-kodate.com/bbs/thread/29838/res/608 こんなにカビてたら不快だよね。 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/359495/res/415 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/359495/res/420 |
86:
匿名さん
[2015-09-12 22:24:54]
>85
検索ご苦労様です。 カビは屋外ですから何の処置もせずにそのままになってます。 貴方の家の窓枠部分は黒くなっていませんか?大丈夫ですか? >木に発生したカビを汚れと思い気が付かない方も多いようですから参考に写真を載せます、黒いぽつぽつがカビの痕跡です。 写真はぽつぽつと僅かですが境が分からない黒ずみもカビですよ、汚れでないですよ。 |
87:
脳内主義
[2015-09-12 22:52:29]
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/29838/res/608
なるへそ。 寒冷地なのに当たり前でない欠陥高高を建てた代償としての夏家か。 篭り熱であぶしだされるわけだ。 欠陥高高の避難場所なんだね。 この夏家、どうみても涼しそうには見えない。 雨の日の物干し場にはいいかも。 隣の欠陥高高と比較すれば涼しいだろうね。 脳内で涼しければ君は事足りるからね。 |
88:
匿名さん
[2015-09-12 22:52:49]
|
89:
匿名さん
[2015-09-12 22:54:52]
|
90:
匿名さん
[2015-09-13 06:47:17]
寒さが厳しいですから地面は凍って固く、スコップで掘れません。
ネズミは寒さが嫌いでしょうね、穴の中の方が暖かいからあまり出ないと思います。 聞いたところではビニールハウス等に住み着いているようです。 冬は知りませんが天井を駆け回ってます、上で音がするので怪訝に思ったら、こともなげにネズミと言われました。 猫を飼ってる家も有ります、米など食べられないそうです、最近はハクビシンの被害が多いそうです。 野菜屑等の生ごみ(魚、肉は捨てない)は穴を掘って埋めてますが臭いがするのか必ず穴を掘り返されています。 |
91:
匿名さん
[2015-09-13 07:11:01]
>87
>涼しそうには見えない。 13時頃までは涼しいですよ。 天井も後から追加しましたがあまり効果は感じられません、上だけはしっかり断熱材を入れないと駄目と思います。 床下の風通しは良く深夜に20℃以下に地面は冷やされています、午前中は床冷房になってます。 夏は湿度が高いですからやはり湿度制御された冬家の方が快適です。 洗濯物は1年中室内干しです。 冬は外なら凍ります、夏は湿度が高いですから乾きが悪いです。 外なら直射日光で乾かすしかないですが高さ15m位の雑木林の中ですから日射時間は短いです。 洗濯機と湯沸しタンクを一緒に収納して乾燥室(タンクの熱で暖かい)にしてます、洗濯機の上で干せば半日程度で乾きます。 |
92:
匿名さん
[2015-09-13 08:07:19]
|
93:
匿名さん
[2015-09-13 10:09:08]
>92
スタイロエース20mmの断熱材を使用してます。 冬に得しますから室内置きにしてます、寒冷地ですから水廻りが有りますと凍結防止ヒーター等が必要になります。 一昨年だったかな近くの都市では寒波でエコキュートの湯と水を混合する所が凍結で多数壊れたそうです。 真夏は余分な熱ですが少し外れた季節は再熱除湿を減らす働きをしてくれます。 |
94:
匿名さん
[2015-09-13 11:55:43]
窓開けれないなんて・・・
奥さんに文句言われませんか? |
95:
匿名さん
[2015-09-14 11:41:12]
|
96:
匿名さん
[2015-09-15 07:38:04]
断熱基礎でも非断熱の基礎でも新築後しばらくはコンクリートから放出される水分で結露リスクは高い。
|
97:
匿名さん
[2015-09-15 09:26:30]
温度変化の少ない基礎内に、温湿度変化の大きい外気を導入すれば結露して当たり前。
|
98:
匿名さん
[2015-09-15 11:12:39]
結局スレ主宅は換気ルートの設計ミスってこと?
|
99:
匿名さん
[2015-09-15 12:28:55]
|
100:
匿名さん
[2015-09-15 12:36:25]
>98
>換気ルートの設計ミス 違う、基礎断熱にして床下を室内側にしたのですから何らかの対応をする必要が有ります。 換気空気を床下に流さなくても結露、カビ発生リスクはなくならない。 床下は温度が低くなりやすい、室内の湿度の高い空気が床下に混ざって行けば結露する。 床下と室内は通気しろと普通は言われてる。 通気は矛盾する、通気には条件が有る、床下の温度が上がり室温に近くなること。 温度が上がらない中途半端な通気は結露を助長してしまう。 床下を結露等させない方法は室内並に温度を上げるかエアコン等で湿度を下げるかになる。 スレ主の文面からは床下から換気してると有り、室内からの通気は無いようですね? 換気空気程度の量の空気では床下は十分に暖まりません。 台所ファン500m3/h(AC10w)を2台以上で室内空気を床下に送り込み循環させて床下温度を室内と同じ近くにする。 室内の湿度が高い時は除湿する。 前にレスしてるが除湿は換気空気だけを除湿するのが効率が良い。 除湿シーズンだけ小さなエアコン室を作り換気空気を除湿、エアコン風量は換気空気量より多めの一定で最低設定温度。 |
101:
匿名さん
[2015-09-15 12:49:56]
|
102:
匿名さん
[2015-09-15 13:14:22]
|
103:
匿名さん
[2015-09-15 13:35:44]
|
104:
匿名さん
[2015-09-15 14:26:14]
|
105:
匿名さん
[2015-09-15 14:41:14]
|
106:
匿名さん
[2015-09-15 14:49:29]
|
107:
匿名さん
[2015-09-15 15:05:11]
|
108:
匿名さん
[2015-09-15 20:12:54]
ひょっとして・・・
もしかして・・・ このスレもカビ小屋主の自演だったのかなア~? |
109:
匿名さん
[2015-09-15 20:38:02]
|
110:
匿名さん
[2015-09-15 22:57:57]
|
半年間、1~2時間/日程度勉強して設計してます、此処のHPその時は見てない良かったかな?
まずエアコンに吸わせる、冬は冷たい外気を暖める、夏は除湿する、何か問題有ります?
常識的な考えなら深夜電力だけで冷暖房、除加湿をしようと思わないでしょうね。