前スレが1000レス以上になったので作りました。
引き続きよろしくお願いします。
前スレ:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/524843/49
[スレ作成日時]2015-08-17 20:50:42
温暖地での高気密高断熱住宅 その2
301:
匿名さん
[2015-09-01 23:34:03]
|
302:
匿名さん
[2015-09-01 23:59:34]
|
303:
匿名さん
[2015-09-02 06:14:35]
>301
換気で、熱交換できないのは、冬の暖房費がハンパないでしょう。 |
305:
脳内主義
[2015-09-02 08:02:55]
寒冷地に住む自称高高のカビ小屋住人さん、
数ある高高の中でも特異な防カビ生命維持装置の撤去計画は順調に進んでいますか? 多くのROM専の方の関心の的となっていますので、逐一報告して下さい。 貴方が脳内主義から離脱する大きなチャンスです。 |
306:
脳内主義
[2015-09-02 08:23:02]
|
307:
匿名さん
[2015-09-02 09:27:59]
|
308:
匿名さん
[2015-09-02 10:55:27]
|
309:
脳内主義
[2015-09-02 11:44:37]
>307
その地域であれば、普通の脳内なら13日以降はエアコン必要なしでしょう。 私の脳内なら8月はエアコンの必要なしだけどね。 どうして26日までエアコンが必要だったの? やはり、自称高高の影響が大きいからですね。 温暖地だけでなく、寒冷地でも篭もり熱の影響が大きいんだ。 温暖地なら尚更ですね。 |
310:
匿名さん
[2015-09-02 12:37:11]
>>309
皆が皆、デシカで調湿換気しているわけではないから、、 外が湿度100%なら温度を下げるためではなくて除湿するためでしょう。 高断熱住宅の場合、室内の熱が不足して再熱が必要になるぐらいです。 |
311:
匿名さん
[2015-09-02 12:38:58]
>私の脳内なら8月はエアコンの必要なしだけどね。
脳内はカビだらけのようですね。 今までたくさんのレスが有りました、熱は顕熱だけではないと学んだはず。 >寒冷地でも篭もり熱の影響が大きいんだ。 23日最高気温23.1℃、23日以後は常に室内温度の方が高いです。 外から室内へ熱が入る事は有りません、篭り熱と称する熱は何処から出て来るのでしょうね? 温暖地でも寒冷地でも内部発熱の影響は大きいです。 |
|
313:
脳内主義
[2015-09-02 13:26:31]
【カビ屋敷改善計画】以外の脳内屁理屈は健在ですね。
その屁理屈で持っても我が家の欠陥住宅改善は無理なんですか? 実証能力のない脳内理論は屁理屈というしか表現できない。 貴方が屁理屈だけでないという実証を多くのROM専の方が期待しています。 一日も早く【カビ屋敷改善計画】を実行し、成功体験レポートをレスして下さい。 このスレに常駐し、屁理屈言い放題の貴方の社会的責任となっています。 他の寒冷地の高高で貴方と同じカビ屋敷は存在しますか? そんな欠陥住宅は他には存在しないということを自覚すらしていないのでは? 一日も早く我が家の欠陥状態を自覚し、他の高高と同じく生命維持装置の必要ない【当たり前の高高】に改善して下さい。 そうでないと他の寒冷地の高高住人の面汚しです。 顕熱だ潜熱だという屁理屈はそれからにして下さい。 |
314:
匿名さん
[2015-09-02 13:46:17]
室内の杉板は問題有りません。
今の時期に小屋内で一番温度が低いのは床下のコンクリ温度です、一番温度が低い所が一番相対湿度が上がります。 まだまだ余裕が有りますが快適さを求めての調整です。 去年は9/13にエアコンOFFで再熱運転もなし、徐々に湿度が上がり室内湿度70%も有ります。 10/6暖房ON、床下は一番温度の低い状態は解消です、冬に向かい湿度は徐々に下がって行き、11/14に加湿開始してます。 現在24.3℃ 63%、少し暑いです。 【テキストを一部削除しました。管理担当】 |
315:
匿名さん
[2015-09-02 13:57:48]
>313
>他の高高と同じく生命維持装置の必要ない【当たり前の高高】に改善して下さい。 エアコン(生命維持装置)の無い、高高住宅など有るのですか? 脳内に少しは知識を入れないとね。 日経ホームビルダー http://store.nikkeibp.co.jp/item/magazine/HB.html 基礎断熱床下のカビの事らしいです。 |
316:
匿名さん
[2015-09-02 14:01:05]
ずいぶん難しく数字並べてるけど
結局、温暖地での高高住宅は費用に見合うものになるの? どっちなの?笑 |
318:
匿名さん
[2015-09-02 14:09:03]
> 外的要因に追従したら低低です。
あったね~、冬場に僅かな日射でオーバーヒートするカビ小屋が・・・ |
319:
脳内主義
[2015-09-02 14:12:01]
>314
まさに浪エネ住宅のお手本ですね。 年間の内でエアコン稼働のない日はたったの23日ですか? 低低の方に馬鹿にされますよ。 ますます【カビ屋敷改善計画】の必要性がエアコン使用状況から裏付けされたわけです。 |
320:
匿名さん
[2015-09-02 14:27:43]
>318
僅かではないです、日射エネルギーは多いです。 雲一つない快晴の日の午後1~2時頃にオーバーヒート(25℃越え)します、一冬3回程度。 オーバーヒートが起こりそうな時は障子戸を少し閉めるなり調整すれば良いのですが太陽の恵みを少しでも多く得ようとして暑い思いをしてしまいます。 最近はオーバーヒートは有りません、寒さになれ室温が当初より低めになってるからです。 |
321:
匿名さん
[2015-09-02 14:39:16]
|
322:
匿名さん
[2015-09-02 17:41:03]
関東地域で高高住宅を坪50~60万で建てることが出来るのだから、普通に高高住宅にする。
|
323:
脳内主義
[2015-09-02 18:00:02]
>315
又、焦点をはぐらかす。 はぐらかす技術は年の功なんですかね。 エアコンが生命維持装置ですか? カビ屋敷の場合、エアコンの利用目的が他の高高と違っていることについては自覚ないの? 平均外気温が20℃前後の寒冷地なのに冷房目的でエアコンかけるバカはいないでしょう。 エアコンが生命維持装置になってるのは貴方のカビ屋敷以外にネットで探せど見当たりません。 カビ屋敷の場合、エアコン止めると家中にカビがはびこり、しいては生命の危機にもつながります。 ですから、【当たり前の高高】では平均外気温20℃の時にはエアコン冷房など必要ないです。 超高高であれば、平均外気温が20℃でも篭もり熱現象でエアコンを必要とする場合もありますが、カビ屋敷みたいにカビ防御が目的ではありません。 それより、【カビ屋敷改善計画】はどうなっていますか? 早く、【当たり前の高高】の仲間入りを果たして下さい。 それまでは何を言っても半人前です。 |
324:
匿名さん
[2015-09-02 23:47:30]
>早く、【当たり前の高高】の仲間入りを果たして下さい。
いや、高高ではないですよ、自称です。 生命維持装置ないとカビる高高なんてありますか? 天井裏に水たまりが出来て凍る高高なんてありますか? しょぼい2重サッシにスタイロ挟んで窓も開けれない高高なんてありますか? カビ小屋は間違いなく低低・・ 低コスト&低評価ですね。 |
325:
匿名さん
[2015-09-03 07:49:58]
|
326:
匿名さん
[2015-09-03 10:53:51]
>325
>論点が間違ってますよ。 間違っていない。 内外温度差、湿度差と換気量で顕熱、潜熱を効率を含めて計算すれば良い、換気装置の消費電力で計算すればCOPは出る。 ただし瞬間値でなく年間を通して出すべき。 換気装置は消費電力が多くエアコンで冷暖房した方が得なのは常識、最近DCが出たので微妙になったが換気装置メーカは年間データを出さない。 |
327:
匿名さん
[2015-09-04 00:00:11]
まア、今年もカビハウスという汚名を返上する事はなかったって事ですね。
|
328:
匿名さん
[2015-09-04 00:32:14]
>326
地域:東京、2×4工法小屋裏3階建 延べ面積 179.75㎡(54.37坪) 熱損失係数 Q値1.59W/㎡K 隙間相当面積 C値0.67c㎡/㎡(実測) 2013年 年間使用電力量は1505.17kwh 夏期の除湿運転は、湿度35%を維持 冬期の加湿運転は、湿度40%台で運転 どうなりますか? |
329:
匿名さん
[2015-09-04 11:54:34]
|
330:
匿名さん
[2015-09-04 12:43:32]
今までの計算のまとめです。
新Q値(換気を含まない)1.0W/m2、換気量180m3、床面積150m2、外気28℃84%、室内25℃50%での月あたりの空調消費電力です。 換気装置の消費電力は含まれていません。 再熱除湿効率は冷房除湿の後に再加熱する構造上、冷房潜熱効率より少し低い値としました。 あくまでも外気28℃84%室内25℃50%での計算で、それぞれの装置で効率が良い温湿度条件が異なるであろう事を考慮して下さい。 3種換気 冷房COP7.0顕熱比0.6再熱除湿効率2.5の場合 冷房全熱1810kW(顕熱1086kW効率4.2、潜熱724kW効率2.8)消費電力258.5kWh、再熱除湿437k消費電力174.8kWh 合計消費電力433.3kWh/月 冷房COP7.0顕熱比0.65再熱除湿効率2.0の場合 冷房全熱1671kW(顕熱1086kW効率4.55、潜熱585kW効率2.45)消費電力238.7kWh、再熱除湿576kW消費電力288kWh 合計消費電力526.7kWh/月 熱交換換気(顕熱効率65%潜熱効率50%) 冷房COP7.0顕熱比0.6再熱除湿効率2.5の場合 冷房全熱1620kW(顕熱976kW効率4.2、潜熱644kW効率2.8)消費電力231.4kWh、再熱除湿0kW消費電力0kWh 合計消費電力231.4kwh/月 冷房COP7.0顕熱比0.65再熱除湿効率2.0の場合 冷房全熱1501kW(顕熱976kW効率4.55、潜熱525kW効率2.45)消費電力214.4kWh、再熱除湿119kW消費電力59.5kWh 合計消費電力273.9kWh/月 デシカホームエア 冷房COP7.0顕熱比0.6デシカ効率4.42の場合 冷房全熱1650kW(顕熱990kW効率4.2、潜熱660kW効率2.8)消費電力235.7kWh、デシカ全熱597kW(顕熱96kW効率0.77、潜熱501kW効率3.65)消費電力135kWh 合計消費電力370.7kWh/月 冷房COP7.0顕熱比0.65デシカ効率4.42の場合 冷房全熱1460kW(顕熱949kW効率4.55、潜熱511kW効率2.45)消費電力208.5kWh、デシカ全熱787kW(顕熱137kW効率0.77、潜熱650kW効率3.65)消費電力178kWh 合計消費電力386.5kWh/月 |
331:
脳内主義
[2015-09-04 12:56:28]
|
332:
脳内主義
[2015-09-04 13:04:57]
>330
半人前の人間がいくら脳内屁理屈をいっても世間に聞く耳を持ってもらえないですよ。 あなたのその脳内屁理屈を誰に聞いて欲しいの? まず、一人前になること。 それには【カビ屋敷改善計画】を成功させることかな? |
333:
匿名さん
[2015-09-04 13:38:28]
>330
デシカで外気で取り入れた時点で絶対湿度は9.5g/m3になってる。(180m3/200m3で90%の除湿能力2.43kg/hとして) エアコンでの潜熱除去は不要になってる、25℃50%にするには加湿しなければならない。 何べんも言ってるが給気で除湿すれば顕熱潜熱比は意味をなさない。 |
334:
匿名さん
[2015-09-04 14:26:02]
|
335:
匿名さん
[2015-09-04 18:31:25]
|
336:
匿名さん
[2015-09-04 18:37:48]
|
337:
匿名さん
[2015-09-04 18:58:34]
|
338:
入居済み住民さん
[2015-09-04 21:20:31]
|
339:
匿名さん
[2015-09-04 21:36:36]
>338
Q値1.0住宅でも真夏の東京で再熱除湿を使う間抜けはいませんから空論です。 |
340:
匿名さん
[2015-09-04 23:05:58]
>>337
>>337 3段階調整とは知りませんでしたが >>328を見ると夏期の東京で179.75m2推定気積430m3程度でも180kWh/月以下の消費電力で使用出来るようなので >>330のデシカ消費電力とそれほど変わらない程度の能力で使用出来るのではないでしょうか? 熱交換器としての見かけ効率とは何でしょうか? それは室内絶対湿度よりも除湿する事が可能といった意味では無く必ず室内湿度以下になるといった意味ですか? 蒸発のため等の下りは何が言いたいのか伝わってきません。 潜熱効率が良い事は知っていますがカタログ数値よりも効率が良くなると言いたいのでしょうか? 最初にそれぞれに効率の良い温湿度条件は異なるであろうと断っています。 デシカは顕熱負荷が小さく潜熱負荷が大きい条件が適していると思いますが >>330の条件では顕熱を除かなければならないので例えエアコンで除湿する必要がなくともエアコン冷房の使用は必要になります。 冷房では顕熱と潜熱を同時に除去するのでその潜熱分を加湿するより最初から除去しない程度の能力でデシカを使用するのが一番効率的です。 実際とかけ離れた計算とはどういった意味でしょうか? 目的は宣伝ではなくせっかく計算した今までの内容のまとめです。 問題点があればお願いします。 |
341:
匿名さん
[2015-09-04 23:12:15]
|
342:
匿名さん
[2015-09-04 23:14:41]
|
343:
入居済み住民さん
[2015-09-05 00:10:13]
>341
★のところを1日当たりにした 3種で約14~17kWh/日 熱交換で約7.5~9kWh/日 デシカで約12~13kWh/日 3種換気 冷房COP7.0顕熱比0.6再熱除湿効率2.5の場合 冷房全熱1810kW(顕熱1086kW効率4.2、潜熱724kW効率2.8)消費電力258.5kWh、再熱除湿437k消費電力174.8kWh ★合計消費電力433.3kWh/月 冷房COP7.0顕熱比0.65再熱除湿効率2.0の場合 冷房全熱1671kW(顕熱1086kW効率4.55、潜熱585kW効率2.45)消費電力238.7kWh、再熱除湿576kW消費電力288kWh ★合計消費電力526.7kWh/月 熱交換換気(顕熱効率65%潜熱効率50%) 冷房COP7.0顕熱比0.6再熱除湿効率2.5の場合 冷房全熱1620kW(顕熱976kW効率4.2、潜熱644kW効率2.8)消費電力231.4kWh、再熱除湿0kW消費電力0kWh ★合計消費電力231.4kwh/月 冷房COP7.0顕熱比0.65再熱除湿効率2.0の場合 冷房全熱1501kW(顕熱976kW効率4.55、潜熱525kW効率2.45)消費電力214.4kWh、再熱除湿119kW消費電力59.5kWh ★合計消費電力273.9kWh/月 デシカホームエア 冷房COP7.0顕熱比0.6デシカ効率4.42の場合 冷房全熱1650kW(顕熱990kW効率4.2、潜熱660kW効率2.8)消費電力235.7kWh、デシカ全熱597kW(顕熱96kW効率0.77、潜熱501kW効率3.65)消費電力135kWh ★合計消費電力370.7kWh/月 冷房COP7.0顕熱比0.65デシカ効率4.42の場合 冷房全熱1460kW(顕熱949kW効率4.55、潜熱511kW効率2.45)消費電力208.5kWh、デシカ全熱787kW(顕熱137kW効率0.77、潜熱650kW効率3.65)消費電力178kWh ★合計消費電力386.5kWh/月 |
344:
匿名さん
[2015-09-05 00:19:22]
|
345:
匿名さん
[2015-09-05 12:33:01]
>>344
繰り返しになりますが外気28℃84%室内25℃50%での計算です。 これも繰り返しになりますが最初にそれぞれ効率の良い温湿度条件は異なるであろうと断っています。 比エンタルピーにつては言い換えれば空気の全熱量です。 全熱効率はエアコン冷房7.0デシカ4.42なので同じ全熱量を除去する場合は冷房の使用比率が大きい方が効率が良いです。 >>330のデシカ使用での消費電力を比べて下さい。 また、比エンタルピーと涼感は同じではありません。 比エンタルピーでは25℃50%と28℃37%が同程度の値ですが不快指数では25℃50%と28℃21%が同程度の値となり同程度の涼感を得るための冷却量が増えます。 |
346:
匿名さん
[2015-09-05 12:41:09]
>340
デシカにも種類が有る、>328は換気能力200m3/hの上の500m3/hの使用だと思う。 分からない人ですね消費電力の多い少ないではない、デシカを使えばエアコンで潜熱を除去する必要はない。 計算の意味が無い。 >熱交換器としての見かけ効率とは何でしょうか? 1種熱交換器で分かるでしょ、いくら伝熱面積を増やしても効率は100%にならない。 >蒸発のため等の下りは何が言いたいのか伝わってきません。 デシカの調整幅に対する説明です。 処理量が少なければ効率が上がる事は有るだろうがそんな事を言ってない。 加湿はジョークだよ、除湿して加湿する馬鹿が何処にいるのですか? デシカは換気装置です、エアコンのようにきめ細かく温度制御などは出来ません。 エアコンに合わせてデシカで取る潜熱を調整するなど出来ません、1種換気装置は調整出来ますか? 25℃50%には意味は有りません、快適と思った人のレスした値です。 デシカは湿度を下げる事により快適性を得る換気装置です、室温は30℃等でほとんど下げない(エアコン未使用)使い方をしてます、冷房病等の心配が有りません。 計算のため強引に25℃50%は現実には有りません、ましてエアコンのためデシカの除湿を控えるなど有りません。 現実離れした余計な計算は読む人に誤解を与え有害です。 |
347:
匿名さん
[2015-09-05 13:06:22]
|
348:
匿名さん
[2015-09-05 13:06:49]
>346を簡単にすると
デシカは換気装置です、24時間1年中動いています。 潜熱処理能力が高いため更なる調湿は不要です。 エアコンは夏に特別暑い時に顕熱を除く目的で使用します、冬は寒い時に顕熱を補うのに使用します。 |
349:
匿名さん
[2015-09-05 13:17:12]
|
350:
匿名さん
[2015-09-05 13:29:27]
|
デシカは熱交換しないとして今までの計算から
全熱負荷2247kW顕熱負荷1086kW(48%)潜熱負荷1161kW(52%)
デシカはカタログ数値からの効率、エアコンは冷房COP7顕熱比0.6とすると
エアコン冷房全熱1650kW効率7(顕熱990kW効率4.2、潜熱660kW効率2.8)
デシカ全熱597kW効率4.42(顕熱96kW効率0.77、潜熱501kW効率3.65)