前スレが1000レス以上になったので作りました。
引き続きよろしくお願いします。
前スレ:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/524843/49
[スレ作成日時]2015-08-17 20:50:42
温暖地での高気密高断熱住宅 その2
151:
匿名さん
[2015-08-25 17:43:56]
|
152:
匿名さん
[2015-08-25 18:11:14]
>151
比重量でした。 |
153:
入居済み住民さん
[2015-08-25 18:27:42]
>115
昼間エアコン運転無しで夕方から夜にかけてエアコン運転の必要性は感じるでしょうか?室温は上がりますか? 18-24時でエアコンを運転しているけど、 なくても過ごせるかもしれない。 RC外断熱の室温計算 エアコンをかけた状態で、 外気温35℃ 室温25℃とする。 建物A(RC外断熱でない)について空気の熱容量をC1、建物の熱容量をゼロ(実際にはゼロとはならないが)とする エアコンスイッチを切って、2時間後、建物Aの室温が30℃になったとする。 この場合、(30-25)×C1=5C1の熱量Qが室外から室内に移動する。 一方、建物B(RC外断熱)の空気の熱容量をC1、建物の熱容量を999C1とする。 建物Bと室内の空気の総熱容量は1000C1である。 建物Bの建物Aと同じQ値とすると、同じ熱量が移動する。 建物Bの室温をTとすると (T-25)×1000C1=Q となる。 したがって、T=25.005℃ となる。 巨大な熱量量を室内側に持っていることが特徴。 Q=C×ΔTなので、 外部から取り込まれる熱量Qが多くても、温度は上がらない(ΔTが小さい)し、 外部に逃げる熱量Qが多くても、温度は下がらない(ΔTが小さい)。 |
154:
匿名さん
[2015-08-25 18:28:22]
ようは、夏にとても涼しい避暑地で、建築基準を満たさない換気量、
東京みたいなジメジメ蒸し暑い気候とまったく異なり 冷房費用も安くて涼しいと言いたいということ? 避暑地自慢話なのね |
155:
匿名さん
[2015-08-25 18:35:13]
|
156:
匿名さん
[2015-08-25 19:05:13]
>153
返答有難うございます。 温度は極僅かしか上がらない事は脳内で分かってます。 こもり熱を主張する脳内主義さんに実際にどうなるか理解させようとしました。 内部発熱、換気による入熱、外壁からの入熱等が僅かずつ蓄積しますから冷房は必要です。 |
157:
入居済み住民さん
[2015-08-25 19:15:04]
|
158:
匿名さん
[2015-08-25 19:25:13]
|
159:
匿名さん
[2015-08-25 19:33:57]
|
160:
入居済み住民さん
[2015-08-25 21:09:39]
|
|
161:
匿名さん
[2015-08-25 21:42:36]
>>148
標高の高い避暑地なら、エアコン無くても、そこそこ涼し そうですね。 避暑地の13g/kg程度を10g/kg程度に除湿、 換気量50m3で、消費電力70kWh 温暖な東京だと外気20g/kg程度、同じ除湿で17g/kg、 換気量50m3を、建築基準の0.5回/h満たせる延床面積に すると、およそ42㎡(12.6坪) 室温26℃湿度82%~室温31℃湿度62%、といった感じでしょうか? 実際にはエアコンの出力がもっと上がり、消費電力が増えると思います。 |
162:
匿名さん
[2015-08-25 21:59:08]
>160
>室温は、1日で1~3℃くらいしか変化しないのです。 もっと少ないと思いました、コンクリはもっと差が少ないと思います。 木造でも変化しません。 温度差の大きい田舎です、8/5が最高気温日36℃、最低気温21.3℃、平均27.6℃の日。 室内温度朝7:00 23.7℃ 夜7:00 26.2℃ 朝は室内最低気温、夜は室内最高気温に近いです、昼間はエアコンは切りです、深夜23:00から7:00まで運転です。 基礎外断熱です、床下コンクリスラブ温度朝7:00 19.3℃ 夜7:00 20.9℃です。 >159の「無冷房で1℃/10日間程度上昇」は旬毎(10日間平均温度)にシュミレーション計算した値です。 東京の旬毎気象データ http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/10daily_s1.php?prec_no=4... RC外断熱でコンクリ蓄熱量67Kw/℃、新Q値1.0w/m2、住宅広さ100m2、内部発熱300Kw/月=10kw/日の無冷房の条件です。 換気は3種として100m2住宅に合いませんが180m3としました。 |
163:
匿名さん
[2015-08-25 22:20:24]
>161
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/daily_s1.php?prec_no=36&... 気象の似てる地域のデータです。 深夜は最低気温に近い温度で20℃程度、毎日の露点温度は21℃程度で深夜に結露、夜露になってます。 温度的には直接室内に取り入れても問題はないですが湿度は100%近いですからNGです。 東京の露点温度24℃より低いですが露点温度21℃程度絶対湿度は18.4g/m3(15.3g/Kg)有ります。 直接外気を入れずにエアコンを通して15.3g/kgを10g/kg以下にしてます。 深夜外気温度は室内温度より低いくらいですからエアコン効率は良いはずです。 |
164:
匿名さん
[2015-08-26 06:09:10]
|
165:
匿名さん
[2015-08-26 07:12:29]
> 直接外気を入れずにエアコンを通して15.3g/kgを10g/kg以下にしてます。
そうしないとカビる。 カビ小屋と称される理由だ! |
166:
脳内主義
[2015-08-26 07:19:42]
羞恥心の薄い脳内主義者が横行してますね。
エアコンの必要ない夏季の寒冷地で、浪エネを厭わず、カビ増殖からの生命維持装置として毎日エアコン稼働を余儀なくされている状況から脱却するためのノウハウを、脳内薀蓄ではなく、実体験から公開して欲しい。 余りあるあなたの脳内薀蓄を実証できる唯一のチャンスです。 寒冷地のカビ小屋住人(寒冷地の脳内薀蓄主義者)様へ。 |
167:
脳内主義
[2015-08-26 07:36:33]
難しいことを要求しているわけでもない。
あなたのカビ小屋以外の普通の高高住宅の環境に改善するだけのことです。 貴方以外の寒冷地の高高住宅は何ら苦労もせずに生命維持装置の必要のない住宅を建設しています。 人一倍カビに対して薀蓄のある貴方のカビ小屋だけが自身の家のカビの脅威に慄いている。 あなたのカビへの薀蓄は他人に向けるのではなく、自身に向けてカビ小屋から脱却するときなのです。 |
168:
匿名さん
[2015-08-26 07:46:06]
|
169:
匿名さん
[2015-08-26 08:09:03]
|
170:
匿名さん
[2015-08-26 08:20:49]
>168
知ってます、まだホームデシカは未発売でしたが検討してます。 あまりにも高額なので発売されていても買わなかったと思います。 エアコンなら暖房も可、1台で冷暖房、除加湿の全てを賄ってます。 デシカは寒冷地より温暖地の方が適してると思います。 |
171:
脳内主義
[2015-08-26 08:32:23]
又、論点をはぐらかす。
寒冷地の高高でも必要ない生命維持装置を取り外して当たり前の高高にはできないのですか? 貴方のカビ小屋みたいに、寒冷地の床下で冷房の必要ない季節に毎日エアコン稼働が必要な浪エネ住宅は、省エネを目的とする高高の最優先ポリシーに反しています。 寒冷地で唯一件、省エネに対して本末転倒な浪エネ高高モデルです。 他の寒冷地の高高採用の方に多大に迷惑な存在ですから改善することをお薦めします。 ピンチはチャンスです。 能書き垂れる前にまず行動して下さい。 そうでないと、あなたの薀蓄も砂上の楼閣であり、お笑いで終わるのです。 |
172:
匿名さん
[2015-08-26 09:46:12]
>171
論点はずれていません、適切な湿度を維持する必要が有ります。 エアコンが最も安価に合理的に実現する手段です。 夏の一シーズンを僅か1500~1600円程度で冷房除湿出来て快適環境が手に入ります。 病気リスク、温度変化と湿度変化による家へのリスクを軽減できますから世の中に多大な貢献をしてます。 また深夜電力使用ですから夏のピーク電力低減にも貢献してます。 温暖地でもQ値性能を良くして外部からの熱の侵入を減らせば僅かな冷房で済みます。 内部発熱300kw/月÷エアコンCOP5x電力単価約30円/kw=1800円/月 一か月1800円+α(壁からの侵入熱除去分Q値による)の電気代で快適環境が手に入ります。 Q値性能が優れていれば冬には更にエネルギー削減に寄与できます。 |
173:
匿名さん
[2015-08-26 09:54:49]
昼間は太陽光発電で、省エネかつ、快適な冷房ができます。
|
174:
匿名さん
[2015-08-26 10:36:17]
>161
>温暖な東京だと外気20g/kg程度 10g/kgを除湿、換気量180m2/hすると 10g/kgx180m2÷1000=1.8kg/h 1.8kgx24時間x30日=1296kg/月 1296kgx潜熱0.7kw/kg÷COP5=181kw/月 181kwx電力単価約30円=5400円/月 |
175:
匿名さん
[2015-08-26 12:29:01]
いい加減に提灯理論卒業したら?
人の快適範囲よりはるかに狭い範囲でないと存続できない極めて低性能な小屋と自覚すべき。 |
176:
匿名さん
[2015-08-26 12:44:57]
|
177:
匿名さん
[2015-08-26 13:39:30]
>176
そうですね、ミスですね。 >温暖な東京だと露点25℃程度で絶対湿度23g/kg程度 室温25℃湿度50%(絶対湿度11.6g/m3、9.7g/kg)にするには11.4g/m3を除湿、換気量180m2/hすると 11.4g/kgx180m2÷1000=2.1kg/h 2.1kgx24時間x30日=1477kg/月 1477kgx潜熱0.7kw/kg÷COP5=207kw/月 207kwx電力単価約30円=6200円/月 顕熱 (7月下旬から8月中旬平均気温28.8℃-室温)x換気量x空気比熱0.34w/m3x24時間x30日÷COP5÷1000=34kw/月 34kwx電力単価約30円=1000円/月 |
178:
匿名さん
[2015-08-26 14:12:53]
180m3/hの換気の住宅は150m2程度。
新Q値(換気損失を含まないQ値)を1.0w/m2とすると (平均気温28.8℃-室温25℃)x1.0w/m2x150m2x24時間x30日÷1000=414kw/月 躯体等からの入熱414kw/月 22% 換気による潜熱1035kw/月 54% 換気による顕熱170kw/月 9% 内部発熱300kw/月 16% 合計1919kw/月(COP5で電力384kw/月)101% その他に室内発生蒸気が有ります。 上記から見えて来ますね。 1.有害ガスが出ないようにして換気量を減らすのが1番効果が有る。 2.Q値性能を良くして躯体からの熱を減らす。 3.省エネ家電を使い内部発熱を減らす。 |
179:
匿名さん
[2015-08-26 21:27:31]
>>177
単位が、g/kgとg/m3と異なるものが混在しているので 計算怪しいですが そんなものかも、 実際には、太陽光発電の自家消費があるから、東京電力からの買電は110kWh程度といった感じです。 |
180:
匿名さん
[2015-08-26 21:36:54]
>単位が、g/kgとg/m3と異なるもの
空気1kgに含まれる水蒸気量と空気1m3に含まれる水蒸気量です。 11.6g/m3と9.7g/kgは濃度としては同じです、11.6g/m3=9.7g/kgとしないのは単位が異なるからです。 |
181:
匿名さん
[2015-08-26 22:28:07]
求むカビ小屋画像
|
182:
匿名さん
[2015-08-26 23:31:34]
>178
三菱の水蒸気が出ない炊飯器 http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/suihanki/product/steamless_su... うちは、これの一つ前の型ですが、これ、夏でもキッチン快適で良いですよ。 ほかにも、引っ越し時にここ1~2年の省エネモデルを選んだので、待機電力が、ほぼ0です。 冷蔵庫は500Lなのに年間180kWh程度 調湿換気と合わせて、深夜の何もしてない時間帯で、だいたい200W程度です。 |
183:
匿名さん
[2015-08-26 23:49:25]
>>177
エアコン冷房に対する顕熱能力と潜熱能力の比率である顕熱比の方です。 一般的なエアコンの冷房顕熱比は0.6前後なので0.5としても半分です。 エアコンの冷房COPは全熱に対する効率なのでCOP5なら潜熱に対する効率は半分の2.5程度と思います。 基準温湿度に対して潜熱負荷が大きくエアコン冷房の場合は基準温度に達した後は再熱除湿で潜熱除去することになると思いますが再熱除湿の効率も2.5前後なので効率としては大差ありません。 顕熱は冷房時に潜熱と同時に除去されるので潜熱除去にかかる消費電力が全てだと思います。 今回のような場合の省エネ対策は潜熱負荷を減らすことで顕熱負荷を減らしてもあまり意味がないと思います。 |
184:
匿名さん
[2015-08-26 23:51:50]
|
185:
匿名さん
[2015-08-27 00:02:08]
建築基準を満たさなくなり、ハウスシックなどの症状が現れます。
|
186:
匿名さん
[2015-08-27 00:07:35]
>183
温暖地での高高住宅では、潜熱能力が高いことがとても重要ということがわかりました 全熱能力 定格:2.3kW 顕熱能力 定格:0.4kW 消費電力 定格:520W この性能は、どうでしょうか? |
187:
匿名さん
[2015-08-27 08:46:46]
>183
>潜熱に対する効率は半分の2.5程度と思います。 COPは分かりません効率は不明ですから適当です。 半分の根拠は何でしょうね? エアコンの除湿は空気を冷やすだけです。 絶対湿度23g/kg程度から絶対湿度11.6g/m3(露点温度13.3℃)にするには冷却して露点温度以下にするだけです。 例えば28℃湿度84%(露点温度25℃、絶対湿度23g/m3)の空気を冷却します。 28℃から25℃への冷却は顕熱だけで0.34w/m3℃です3℃で1.02w/m3です。 3℃下がりますと露点温度まで下がり25℃100%になります、25℃以下にするためには潜熱も除かないと温度は下がりません。 (水は蒸発する時、周りの熱を奪います蒸発潜熱、逆に結露する時は熱を出します凝縮潜熱。 25℃を24℃にするには顕熱分0.34w/m3℃+0.7w/gx潜熱分(25℃絶対湿度23g/m3-24℃絶対湿度21.9g/m3)の冷却が必要になります。 28℃84%を13.3℃100%にするには(28℃-13.3℃)x0.34w/m3+(23g/m3-11.6g/m3)x0.7w/g=13w/m3 再熱として室温26℃に戻すには顕熱(26℃-13.3℃)x0.34w/m3=4.3w余分に必要です。 26℃48%の空気が得られます。 実際のエアコンは10℃以下に下げて冷房除湿速度を早くしてます。 エアコンに関しては顕熱除去効率、潜熱除去効率は適切ではないです。 |
188:
匿名さん
[2015-08-27 08:59:35]
|
189:
匿名さん
[2015-08-27 09:11:46]
>建材、家財等から有害ガスが出ない条件です
条件をねじ曲げると、シックハウス症候群などの弊害があります。 最低限、建築基準を満たす条件で計算しましょう。 |
190:
脳内主義
[2015-08-27 09:23:46]
建築基本知識をうろ覚えの素人さんに基準法を説いても無理だと思いますよ。
我が家の床下の生命維持装置が寒冷地高高の必須アイテムだと信じて疑わない人ですから。 |
191:
脳内主義
[2015-08-27 09:33:44]
要するに、うろ覚えの知識を他人に見せびらかしたい、2,3歳児に見られる特徴と同じです。
還暦過ぎた方にも有りなんですね。 2,3歳児なら微笑ましいが、還暦過ぎるとどうですかね? |
192:
匿名さん
[2015-08-27 09:38:15]
建築法では換気扇を付けなくても良い条件も有ります。
確認申請手続きが面倒で換気扇を付ける場合も有ります。 建築法では付けるようになってますが運転までは明記されていません。 運転しないのは建築法違反になりません、ただし健康被害等は自己責任です。 |
193:
匿名さん
[2015-08-27 09:44:20]
|
194:
匿名さん
[2015-08-27 09:49:12]
>189
>シックハウス症候群などの弊害があります。 カビによるシックハウスは換気では防げません。 建築基準法を満たしても健康は守れません。 カビを防ぐには室内を除湿して湿度を下げるのが一番良いです。 |
195:
脳内主義
[2015-08-27 09:53:36]
多分、恥ずかしいのは貴方だけであって、皆さん納得していると思いますよ。
貴方が真面目である分、知らない方には弊害ですからね。 >常識人なら恥ずかしくて削除依頼をするでしょうね。 残念なことに貴方の思う常識人ではありません。 なにしろ脳内主義者ですから。 |
196:
匿名さん
[2015-08-27 09:54:51]
>>192
>建築法では付けるようになってますが運転までは明記されていません。 法律で設置が義務付けられているということは、当然そのように使用されることを前提にしているということです。 違反として問われないからしなくて良いという考えは人として如何なものでしょう。 |
197:
匿名さん
[2015-08-27 10:56:25]
カビ小屋は基準法適用外なんだよね。
|
198:
匿名さん
[2015-08-27 11:42:23]
>196
法律は人のために有ります、人のためにならず、他人等へ迷惑をかけなければ前提は守らなくても良いです。 守らなくてはいけないのなら明記するはずです。 法律は目安です。 有害ガスが発生しない100坪の豪邸に一人で住んで法律を守ればたくさん換気をしなければなりません。 逆に10坪と極小住宅に10人住んで法律の指定した換気量を守ると換気不足が生じます。 国は前提を守ったことによる電気代の増加、換気不足による健康被害を保証してくれません。 |
199:
匿名さん
[2015-08-27 12:05:41]
>198
>守らなくてはいけないのなら明記するはずです。 そんなことありません。 刑法には殺人を犯してはならないとは書いていません。 殺人を犯したものは死刑、・・・・とあります。 その背景には殺人を犯してはならないということがあります。 >他人等へ迷惑をかけなければ前提は守らなくても良いです それを個人の判断だけにゆだねるなら、殺人は迷惑を掛けないと考える人間にとっては守らなくても良いとなります。 |
200:
匿名さん
[2015-08-27 12:50:12]
|
201:
匿名さん
[2015-08-27 12:52:01]
換気回数 0.5回/h は運転義務じゃないのか?
まあ罰則規定ないからザル法ではあるな。 |
202:
匿名さん
[2015-08-27 12:57:02]
世間からカビ小屋と呼ばれてるのはかなり恥ずかしいと思いますよ。
|
203:
匿名さん
[2015-08-27 13:01:49]
|
204:
匿名さん
[2015-08-27 13:02:32]
>>187
貴方の除湿消費電力の計算では効率にCOP5を用いていたのでそれに対する意見です。 半分としたのは貴方の計算が除湿効率を5としていたのでそれに近い値で分かりやすいように顕熱比0.5と仮定しました。 エアコンの冷房能力は条件により7対3や1対1程度に変動しますが概ね顕熱6対潜熱4程度の顕熱比0.6前後だからです。 メーカーにより冷房時除湿量などが記載されていることもあります。 例えば冷房能力4kWで除湿量2.3Lであれば顕熱比0.6程度です。 詳しくはご自身で調べて下さい。 |
205:
匿名さん
[2015-08-27 13:25:28]
>201
>換気回数 0.5回/h は運転義務じゃないのか? 義務は有りません物置等否居室は0.3回/hです。 マンション等は気密性が良いですから換気は大切ですが不足してる事が多いと推測出来ます。 呼気炭酸ガスから一人30m3/hの換気が必要です。 ワンルームマンションの平均広さは24.2m2です、24m2x2.5m÷2=30m3/h換気量で一人分です単身ならOK。 夫婦なら換気不足です。50m2程度必要です、100m2で4人。 分譲マンションは60m² ~70m² 台の3LDKタイプが主流らしいです、二人ならOKで3人なら換気不足です。 炭酸ガス濃度が多少上昇しても眠くなり頭の回転が落ちるぐらいですから気にされていないようです。 狭い部屋で眠くなるようでしたら炭酸ガス濃度が上昇してます、換気しましょう、特に車は注意です。 |
206:
匿名さん
[2015-08-27 13:43:58]
|
207:
匿名さん
[2015-08-27 13:50:47]
>198
28℃84%を13.3℃100%にするには全熱(28℃-13.3℃)x0.34w/m3+(23g/m3-11.6g/m3)x0.7w/g=13w/m3 顕熱(28℃-13.3℃)x0.34w/m3=5w/m3 5/13x100=39% 潜熱(23g/m3-11.6g/m3)x0.7w/g=8w/m3 8/13x100= 61% 潜熱が60%、顕熱が40%程度になりました。 |
208:
匿名さん
[2015-08-28 07:31:46]
高高でもない寒冷地のカビ小屋住人が粘着してるのは、温暖地高高への憧れ?
それとも妬み? |
209:
匿名さん
[2015-08-28 08:46:57]
>208
東京近郊からの移住です、移住先は日本全国から選択出来ました。 望めば温暖地へも移住出来ました、海の近くのべとつく潮風は最悪ですから眼中に有りませんでした。 暑さより寒さの方が対応し易いですから寒い地域を選択してます。 今は時間に余裕が有りますから相手してます、忙しくなれば消えます。 暑さも引いて活動しやくなりましたが最近は雨が多くて暇です。 |
210:
匿名さん
[2015-08-28 09:16:27]
|
211:
匿名さん
[2015-08-28 09:49:35]
|
212:
匿名さん
[2015-08-28 10:09:07]
|
213:
匿名さん
[2015-08-28 10:37:35]
|
214:
匿名さん
[2015-08-28 15:01:06]
|
215:
匿名さん
[2015-08-28 15:17:22]
>>213
212です。アンカーミスではなく、210さんに言ってます。 家の中は暑くても寒くても対応可能。 でも外に出たときを考えると寒い方が対応可能なのが普通なのに、210さんは理解できないようなので、家の中に引きこもって掲示板に住んでいる方なのかなと思ったのです。 |
216:
匿名さん
[2015-08-28 16:20:32]
>214
山に登てる時はあまり着ない方が良いです、汗をかいて下着を濡らすと冬は命を落とす事にもなります。 人は大体100w程度の発熱です、山登りは700w程度のようです。 人の表面積は1.7m2で、衣類の表面積で2m2、700w÷2m2=350w/m2。 住宅のⅣ地域次世代Q値が2.7w/m2ですから想像して下さい。 登ってる時は薄着で良いです、350w/m2から50w/m2に発熱が減りますから気温が低い時の休憩時は防寒着等を着ます。 また風が強いと体温が奪われますので風を通し難い着衣を着たりします。 臨機応変に寒くなく、汗をかかないように着衣を調整して登ります。 山は標高が有りますから気温が低いです、高い山ですと夏でもかなり気温が低いです。 動けば暑く、止まれば寒い状態になります。 |
217:
匿名さん
[2015-08-28 16:49:38]
住まいも同じことが言えます。
|
218:
匿名さん
[2015-08-28 17:05:34]
ミッドレイヤー+ハードシェル着込んで散歩してるのが温暖地の高高って訳ね。
|
219:
匿名さん
[2015-08-28 17:09:03]
>217
住まいとは異なります。 体は限度を越しますと発汗蒸発で冷やしています、寒さは着衣量と運動量(内部発熱)等で調節してます。 住まいは着衣量(断熱)を変えられませんがエアコンで簡単に冷やせます。 似ているのは住まいも風等の影響を受けますから気密性が大事です、しかし気密性だけ良くしますと汗(結露)をかきます、湿気は逃がさなくてはなりません。 家の内部発熱量は変えられます、冬の暖房熱も内部発熱の一つです。 |
220:
匿名さん
[2015-08-28 17:55:22]
>219
何が言いたいのか珍糞漢糞です。 |
221:
匿名さん
[2015-08-28 18:22:04]
住宅は、山に登らないし、
「温暖地での高気密高断熱住宅」のスレです。 スレ違いのまったく無関係なレスですな。 |
222:
入居済み住民さん
[2015-08-28 21:35:28]
|
223:
匿名さん
[2015-08-28 22:54:53]
>222
ここは戸立てスレ専用なので君はお呼びじゃないんだけどな。 |
224:
匿名さん
[2015-08-28 23:39:24]
>>222
4階建1階店舗の16戸 1K、26㎡ 24時間換気無し、Q値3程度 回答率80%の13戸、 上下両隣で冷暖房の中住戸なら、単身者なら不在がち 夏は扇風機、冬はホットカーペット程度の 入居者がいても普通かと思います。 |
225:
匿名さん
[2015-08-28 23:55:19]
>>207
基準温湿度25℃50%においてその条件での冷房時間は期間全体の1%もあるのでしょうか? また、高負荷での運転は冷房の効率が悪化するのでCOPも下がります。 何れにせよエアコンでの潜熱除去計算において効率をCOP5として求める事は不適当と思います。 |
226:
入居済み住民さん
[2015-08-29 08:22:34]
|
227:
匿名さん
[2015-08-29 09:01:26]
|
228:
匿名さん
[2015-08-29 09:15:57]
>225
>期間全体の1%もあるのでしょうか? >207の計算は露点温度25℃でしてます(指定が有ったので)。 今年の東京の7/16から8/24を見ますと露点温度24℃前後が30日位有ります。 露点温度24℃は25℃より絶対湿度が約1g/m3少ないです。 >高負荷での運転は冷房の効率が悪化するのでCOPも下がります。 なぜ高負荷と決めつけるのですか?エアコンの選定次第です。 東京の高高なら1ヶ月以上連続運転する事になりますから低負荷になります。 >潜熱除去計算において効率をCOP5として求める事は不適当と思います。 COP5が正しいかは別として根拠をきちんと示して下さい。 エアコンは東京の気候に対して決めてるようです、APF7.2の機種も有ります。 条件次第では全熱としてCOP7も有り得ます、連続運転では負荷は小さいですからCOPは上がります。 露点温度26℃の時間も僅かに有ります、計算しますと64%が潜熱、効率7.2で潜熱効率は7.2x0.64=4.6になりました。 強引に四捨五入すれば5です。 住宅として考えますと25℃50%室内へ28℃84%絶対湿度23g/m3の換気空気が入り室内の温度と湿度が上がりエアコンで元に戻す、結果だけを見ると28℃から25℃へ23gから11.4g/m3へにしてます、換気空気を3℃下げ11.6g/m3除湿してます。 顕熱11%、潜熱88%の割合で除去したことになります。 |
229:
匿名さん
[2015-08-29 09:25:26]
スレとは関係のない薀蓄はやめましょう。
2,3歳児なら微笑ましいですが・・・ |
230:
匿名さん
[2015-08-29 09:46:51]
そーですかア~還暦でしたか~!!
喜寿くらいかと思ってました。 |
231:
匿名さん
[2015-08-29 09:51:34]
気温は1日の中で25℃~35℃と変化するけど
絶対湿度は、1日の間ではほとんど変化せず だいたい20g/kg前後、 除湿量(潜熱)は一定ですが、顕熱分は大きく変化します。 都合良く顕熱潜熱比を最適に変化できませんので、机上の空論と思います。 |
232:
匿名さん
[2015-08-29 10:25:25]
>231
細かい計算するのは大変でエアコンデータも不足。 顕熱潜熱比を細かく計算しても一日では平均。 エアコンは潜熱、顕熱分けて下げられない。 >228の最後にレスしてるけど外気環境と室内環境からエアコンを使用して結果どうなったかで良いと思う。 換気で空気(全熱)が入りエアコンで消費電力○ワットで室内環境を維持したで良い。 外部環境は計算が大変ですから平均。 室内温度と室内絶対湿度はほぼ一定ですからおおまかには計算できます。 実際にも計測してみれば良い、エアコンの消費電力を計測してアメダスデータと室温データで何日か照らし合わせれば良い。 エアコンの顕熱潜熱比は重要ではない、外部気候に対して室内を適温度、適湿度を維持するのに消費電力がいくらかだけで良い。 |
233:
匿名さん
[2015-08-29 10:49:56]
>231
顕熱潜熱比に拘るならデシカにすると良いですよ。 デシカは顕熱17%(0.4kw)、潜熱83%(1.9kw)、全熱2.4kw消費電力0.28kwです。 2.4kw÷0.28kw=全熱効率8.2、1.9kw÷0.28=潜熱効率6.8。 価格を除くとあらためて素晴らしいですね。 |
234:
匿名さん
[2015-08-29 10:58:01]
>233訂正、消費電力をミスしました。
デシカは顕熱17%(0.4kw)、潜熱83%(1.9kw)、全熱2.4kw消費電力0.52kwです。 2.4kw÷0.52kw=全熱効率4.4、1.9kw÷0.52=潜熱効率3.7。 |
235:
匿名さん
[2015-08-29 11:07:57]
|
236:
匿名さん
[2015-08-29 11:51:20]
>235
>235 計算する時は換気量を考慮して下さい。 いきなり「4リットルの水」とは? 4000g/h÷11.6g/m3=345m3 換気量345m3は85坪程度の豪邸ですね。 >どこにどう設置するつもりでの計算なのだろう? この話題も何べんも繰り返して出ますね。 拡散現象が有り、絶対湿度(水蒸気)など流体は常に同じ濃度になろうとする力が働きます。 特に水蒸気は分子が小さいため移動し易いです、風より弱いですが時間が経てば家中同じ絶対湿度になっていきます。 (特別に室内ドアなどの気密が良い場合は別です) ユニットバスのドアは気密を良くしてます、ドア下に給気口が有りますから換気扇未使用ならいずれ絶対湿度は同じになります。 呼気に含まれ炭酸ガス濃度は4%です。 通常は室内には風が有りません、呼気による弱い風で吐いた炭酸ガスを吹き飛ばさないとやがて鼻の周りは濃い炭酸ガスに覆われていき濃い炭酸ガスを吸い更に濃い炭酸ガスを吐きやがて窒息死します。 実際は拡散現象で濃い4%の炭酸ガスは家の平均炭酸ガス濃度0.1%以下になっていきますから窒息死しません。 |
237:
匿名さん
[2015-08-29 11:58:10]
吸気口から流入するのは絶対湿度23g/m3×180m3=約4リットル
そこから、2リットル程度を取り除く感じでは >時間が経てば家中同じ絶対湿度 計算上では、この時間を0にして、瞬間ワープしている計算になってませんか? |
238:
匿名さん
[2015-08-29 12:35:50]
>237
>計算上では、この時間を0にして、瞬間ワープしている計算になってませんか? 拡散現象を計算するにはスーパーコンピューターでも使いシュミレーション計算しないと分からないと思います。 多大ななデータを入力しても結果はつまらないですから誰も計算しません。 実際はエアコンから13.3℃100%の風が吹き出し周りの空気と混ざり合い、拡散によって平均化していきます。 エアコンの風の及ぶ領域は値が異なります、エアコンの吹き出しに近い程異なります。 よく2階のエアコンで除湿しても風が届かない1階の湿度は下がらないと言われる方もいます。 風と異なり、拡散現象は全部が移動する訳では有りません濃度差だけが動きます。 2階の空気が1階に移動する訳では有りません。 風の影響が無いと仮定するとエアコンから噴き出た絶対湿度(水蒸気濃度)の低い空気に周りの水蒸気濃度の高い空気から水蒸気濃度差により水蒸気だけが移動します、周りの空気は移動した水蒸気分だけ濃度が下がりますから更に外側の周りの空気から水蒸気が移動してきます、玉突き現象により1階の空気まで達します。 空気は動かず濃度差分の水蒸気だけが近くに移動するだけです、1階の水蒸気が2階に移動する訳では有りません。 周辺と濃度差を解消してるだけでやがて一定になっていきます、当然濃度差が大きい程移動量は多いですし遮蔽物による影響も有ります、透湿防水シート等で分かりますように水蒸気は移動し易いです。 |
239:
匿名さん
[2015-08-29 12:56:37]
>>228
夏期の室内を25℃50%に維持しようとする環境でエアコンの吸い込む空気が28℃84%の時間がどの程度あるのかという事です。 外気が28℃84%でも室内に入れば室内空気と混じるのでエアコンで直接換気する以外にその条件の空気をエアコンが処理するのは運転を開始した最初だけだと思います。 潜熱効率を上げる為に冷媒温度を低くしようとすればそれだけ圧縮の負荷が上がるので高負荷と思います。 最近のエアコンはセンサーとインバーター制御により室内環境と設定に応じてコンプレッサーの負荷をコントロールすることで高効率化を図っています。 連続運転の効率が良いのは設定と室内環境の差が少ないからですが設定25℃50%で室内28℃84%では高効率は望めず高効率での運転では潜熱効率が落ちます。 結果だけと言いますが実際に冷房のみで室内を25℃50%にした結果ではなくそのようになるよう計算した結果なのでその顕熱比は意味がないと思います。 |
240:
匿名さん
[2015-08-29 13:58:38]
>239
実際は連続です。 28℃84%の空気が室内空気と混ざりエアコンに25℃+α、50%+αで入ります。 エアコンの位置にも関係します一般的には給気口はエアコンの吸い込み近くが良いとされてます。 仮に10分程度でほとんど混ざるとしますと エアコン吸い込み口絶対湿度は(11.4g/m3x(気積360m3-換気量180m3/h÷6「10分」)+-換気量180m3/h÷6「10分」x23g/m3)÷気積360m3=12.4g/m3 吸い込み口温度は(25℃x(360m3-180÷6)+180÷6x28℃)÷360m3=25.3℃ 25.3℃絶対湿度12.4g/m3の空気を冷やして除湿するだけです、下げる温度も変わりませんから負荷も変わりません。 温度は下がりますから顕熱は減り、潜熱は増えますから顕熱潜熱比率は更に差が付きます、潜熱効率が上がります。 実際はこの計算の方が正しいですが説明も計算も面倒なので外気状態で計算してます。 |
241:
匿名さん
[2015-08-29 14:14:40]
>240補足
室内としての見かけ上の効率です。 顕熱は0.3℃、潜熱は1g除く顕熱潜熱比です。 エアコン内部では除湿するため露点温度13.3℃(絶対湿度11.6g/m3)以下に下げる必要が有ります。 25.3℃-13.3℃=12℃、潜熱の1g/m3は変わりませんから顕熱潜熱比率は大幅に顕熱が多くなります。 前にレスしましたがエアコンは温度を下げるだけです、顕熱潜熱比率に大きな意味は有りません。 |
242:
匿名さん
[2015-08-29 15:00:28]
ようは、室内に湿気を入れるから、あかんのや
入れなければ問題ないんじゃない |
243:
匿名さん
[2015-08-29 15:19:58]
>242
>入れなければ問題ないんじゃない 換気しなければ一応は入って来ません。 人体(呼気、汗の蒸発)、炊事、水廻りの蒸発、洗濯、入浴等で湿気は発生してます。 換気で排気するか除湿する必要が有ります。 換気すれば外の湿気が入って来ます。 |
244:
匿名さん
[2015-08-29 15:29:21]
|
245:
入居済み住民さん
[2015-08-29 17:35:18]
|
246:
匿名さん
[2015-08-29 17:54:44]
そう、デシカに必要なのは、気密です。
温暖な地域で省エネで快適にするには、気密をよくして調湿換気を行うことです。 |
247:
匿名さん
[2015-08-29 18:05:53]
|
248:
入居済み住民さん
[2015-08-29 18:10:52]
デシカって何かよくわからないが、必要なの?
聞いたことがないから、我が家には、たぶん使っていない。 デシカを使わなくても、夏、エアコンなしで寝ることができる家を建てることができる。 RCで窓はFIXか、滑り出ししかないが、ビルトインガレージがあるから、気密性はどうなんだろう。 |
249:
匿名さん
[2015-08-29 18:22:24]
>244
デシカは、デシカント部が外気取込み(冷却側)デシカAと室内気放出(加熱側)デシカBの2つがあり、これを切換える機構。 単にエアコンの再熱除湿を、冷房時の水放出の配管をなくするために、デシカを2つに分けて、水を貯める機構をデシカに持たせただけ。 簡単のため、デシカAの機構で考えると、以下のようになる。 デシカAを冷却して外気を吸込み、デシカAに冷却により水分を含ませ、湿度を下げた空気を室内に取り込む。 デシカAの水分が満杯になった次の工程では、デシカAを加熱に切替え、デシカAを熱して温度を高くして、その水分を室内からの空気に混ぜて外部に放出する。 すなわち、機能としてはエアコンのように冷暖を使い分ける機能と同等になっている。 |
250:
匿名さん
[2015-08-29 18:24:36]
|
>空気の比重は約1.2
空気の密度のことをいってるんですかね。
比重は1です。