なぜこんなに蒸し暑いのか、海面水温の影響が明らかに
http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/spv/1508/17/news043.html |
45:
匿名さん
[2015-08-23 15:21:12]
>>43-44
輻射熱で暖かいと感じるためには、室温と 床面等からの温度が同じでは感じられず、 より高くするする必要があるので、エアコン24時間稼働だけでは、実現できません。 輻射熱で暖房とは室温21度で、床面等からの輻射熱で、体感温度を24度にできる場合を表します。 |
58:
匿名さん
[2015-08-23 20:33:29]
>>53
絶対湿度が7.2g/m3ぐらいで、体感は19.6度になります |
59:
匿名さん
[2015-08-23 20:40:38]
下記は、輻射熱を含まない値です。
|
73:
匿名さん
[2015-08-23 21:42:20]
冬は乾燥します
|
182:
匿名さん
[2015-08-26 23:31:34]
>178
三菱の水蒸気が出ない炊飯器 http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/suihanki/product/steamless_su... うちは、これの一つ前の型ですが、これ、夏でもキッチン快適で良いですよ。 ほかにも、引っ越し時にここ1~2年の省エネモデルを選んだので、待機電力が、ほぼ0です。 冷蔵庫は500Lなのに年間180kWh程度 調湿換気と合わせて、深夜の何もしてない時間帯で、だいたい200W程度です。 |
224:
匿名さん
[2015-08-28 23:39:24]
>>222
4階建1階店舗の16戸 1K、26㎡ 24時間換気無し、Q値3程度 回答率80%の13戸、 上下両隣で冷暖房の中住戸なら、単身者なら不在がち 夏は扇風機、冬はホットカーペット程度の 入居者がいても普通かと思います。 |
263:
匿名さん
[2015-08-30 08:44:34]
①ボーエン比(=顕熱輸送量/潜熱輸送量)は、 一般に気温が高くなるほど小さくなる。それは、高温空気ほど含みうる 水蒸気量が級数的に増加するからである。
②低温時に地表面(雪氷も含む)に熱が 加えられれば,大部分は顕熱として失われ,大気は直接加熱され, 蒸発はほとんど起こらない。 ③逆に,高温の熱帯海洋や森林などでは, 地表面が吸収した放射量の大部分は蒸発のために使われ, 蒸発量が大きくなる。 ④ボーエン比が小さいときは、大きいときに比べて、地表面温度と 気温の差は小さくなる。 ボーエン比の関係は人体についても同じである。 ただし人体の場合は,熱収支式中の入力放射量 R↓の中に人体発熱量 (1日平均値は約100W, 表面積は概略1平方m)を含めて考える。 人体は皮膚から放熱することで 体温調節を行っている。 夏の熱いときは発汗・蒸発が主要な 放熱作用である。 |
269:
匿名さん
[2015-08-30 15:15:06]
設計値190m3/hが建築基準の0.5回/h換気
それの40%程度の風量となっていて、換気量が不十分になっています。 シックハウス等、健康上リスクを考慮すると、 除湿能力が追い付かず湿度が上がるか、消費電力が2倍程度増えてしまいますが 運転モード5か6にして、規定量の換気をしたほうが良いと思います。 |
|
272:
匿名さん
[2015-08-31 12:29:16]
全熱1種換気の風量を減らしてもすぐに害があるわけでもないが、カビ等のリスクがあるから、規定量の換気はすべきだろう。
ただ、だからと言って、窓開け換気が有効なのは、乾燥した季節だけに限る。 下記のような外気で窓開けは、せっかくの快適な室内がジメっと不快になるだけ |
298:
匿名さん
[2015-09-01 22:25:03]
調湿換気で問題ないです
|
328:
匿名さん
[2015-09-04 00:32:14]
>326
地域:東京、2×4工法小屋裏3階建 延べ面積 179.75㎡(54.37坪) 熱損失係数 Q値1.59W/㎡K 隙間相当面積 C値0.67c㎡/㎡(実測) 2013年 年間使用電力量は1505.17kwh 夏期の除湿運転は、湿度35%を維持 冬期の加湿運転は、湿度40%台で運転 どうなりますか? |
360:
匿名さん
[2015-09-06 00:32:45]
COP7の冷房エアコンはありません。
おそらく、通年エネルギー消費効率(APF) を誤認したものではないかと http://www.jsrae.or.jp/annai/yougo/157.html 下記性能で、夏、一定時間、定格出力で動作した場合、 4.0kW÷840W=COP4.76 と言えます もし、本当にCOP7の製品が存在する場合、 4.0kW÷570W=COP7.0 となります。 |
361:
匿名さん
[2015-09-06 00:58:54]
|
398:
匿名さん
[2015-09-08 12:41:44]
換気装置とエアコンの違い
ドレンの量 冷却器でM点の絶対湿度χMからR点の絶対湿度χRまで減湿されている。 ドレンの量(kg/h)=G×(χM-χR) 冷却器での冷却能力 R kJ/h R kJ/h=G×(hM-hC) エアコンに必要な能力 QkJ/h エアコンは冷却器表面温度R℃を確保しなければならないので Q kJ/h=G×(hM-hR) 単位を間違えないように注意 |
417:
匿名さん
[2015-09-09 07:51:58]
外は雨ですが、いつも通りカラッと快適な朝が迎えられました
|
冷房潜熱負荷を計算すると、わかりやすいです。
DA=(Xi-Xe+内部発生負荷)/1.205
Q=DA×0.834×V/3.6
Xi:室内絶対湿度(g/m3)
Xe:室外絶対湿度(g/m3)
DA:除湿対象絶対湿度(g/kg')
V:換気量(m3)
Q:冷房潜熱負荷(kWh)
空気の密度を20℃で計算すると1.205kg/m3