7121: マンション掲示板さん 
[2023-11-18 17:28:37]
ここの家、冬はとても寒くないですか?
床が冷たくて
7122: eマンションさん 
[2023-11-19 07:36:01]
>>7121 マンション掲示板さん

外が寒いので当然だと思います。
床暖房を付けるか、床に魔法瓶並みの保温力が有れば一度暖めたらずっと暖かいでしょう。

都内から茨城に引っ越して来ましたが、そもそも平均5℃くらい寒いので、仕方ないと諦めてます。
7123: 坪単価比較中さん 
[2023-11-19 22:38:42]
>>7121 マンション掲示板さん
まぁ、よく上がっている写真のようにオプションで気密取らなかったら穴だらけですし。。。
真冬に凍えるような隙間風にさらされたくなかったらDYIしましょ
7124: 口コミ知りたいさん 
[2023-11-21 21:31:43]
>>7121 マンション掲示板さん
どの家と比較してんの?
どこの家もオプションや基本性能次第でしょ
無垢床にしたら温かいよ
7125: マンション比較中さん 
[2023-11-22 04:13:03]
>>7124 口コミ知りたいさん
ググったら出て来ますが、無垢床にしても気密取れる訳ではないので、変えてもたいして意味はないですよ
どの家も同じでは無いです
他のHMだと、オプション無しでも性能高い家は何もしなくても暖かいですよ
7126: 口コミ知りたいさん 
[2023-11-22 07:13:15]
>>7125 マンション比較中さん
無垢床に触れたことがなければわからないだろうけど、冷たさの感じ方が違うんだよ。そもそも気密の話に触れてないしね。笑 

7121の投稿者か知りませんが、他のホームメーカーと比較してたんですね。一条やスウェーデンは気密断熱はしっかりしてるイメージですが、それ以外は携わる大工さんの質じゃない?オプションなしでも暖かい家はベースにその費用が入ってます。
日栄でそれを求めるならそれをオプションで付ければいいだけでは?
7127: マンション比較中さん 
[2023-11-22 14:04:38]
>>7126 口コミ知りたいさん
隣の家が無垢床ですけど、気密施工自分でやったうちより寒いから言ってるんですよ
何故冬の寒さの原因で気密の話がでないのか不明ですが、C値3.0以上の家で床材変えたところで効果はたかが知れております

一条、スウェーデン以外にも気密が標準で付いている所は、何処も暖かいですし日栄でオプション付けるより安く質も高いです
日栄で気密オプション付けたところで、「いつもやっていないから」という理由でC値確約しない雑施工なので質が低いのに何故か高いです
7128: 通りがかりさん 
[2023-11-22 16:16:51]
>>7126 口コミ知りたいさん
寒さ対策なら床材の変更より窓と断熱気密が優先では?
その方が体感という曖昧なものではなく数字で効果が出ますし
7129: 匿名さん 
[2023-11-22 19:38:49]
記憶だと価格はほぼ同じ位だっけな
7130: 匿名さん 
[2023-11-22 21:08:31]
>>7127 マンション比較中さん
床が冷たいと言う話を始めたのはあなたでは?
気休め程度に申し上げただけであなたの家がどうなろうとこっちは知ったこっちゃない。
気密取れてなければ仰るように寒いのは当たり前。

他のHMで価格も問題なかったならなぜ選んだの?
7131: マンション比較中さん 
[2023-11-23 01:31:22]
>>7130 匿名さん
「床材変えるのは気休め程度の対策で気密取れていなければ寒い」
私の言っていることと同じことを考えていらっしゃるようで安心いたしました。
7132: 匿名さん 
[2023-11-26 23:06:48]
建築中の写真をあげてるから、専用ソフトでクリアにしてみると原因が分かるね。
他社とちゃんと比較してから選んでも遅くないよ。
7133: 名無しさん 
[2023-11-27 18:22:37]
日栄の家は、夏暑くて冬寒い!
断熱材天上は入ってない。
周りは一応断熱材は入ってるが、施工中行ったら透き間だらけだったよ。
外構工事、やってもらったら填圧掛けてねーから2年で下がったぞ。

[一部テキストを削除しました。管理担当]
7135: 口コミ知りたいさん 
[2023-11-27 21:59:23]
>>7133 名無しさん
私の場合は。

日栄の家は、夏涼しくて冬寒い!
断熱材天上は入ってる。
周りは断熱材は入っていて、施工中行ったら透き間は無かった。大工はやる気満々でした!

外構は質が低かったけど、断熱材の施工は丁寧でした。瓦なのもあり、夏は涼しいですが、冬は寒いです。私は茨城ですが、そもそも寒いですね。

[一部テキストを削除しました。管理担当]
7136: 匿名さん 
[2023-11-28 01:45:17]
>>7133 名無しさん
天井に断熱材入ってないのは今からでも言って入れてもらった方がいいですよ!!
7137: 匿名さん 
[2023-11-28 07:18:03]
断熱材隙間だらけってほんまかよ
筋交と配管周り以外ははめ込むだけやろ
天井に断熱材がないって普通に考えたらありえないから発言されてるから信憑性は低いと思います。
そもそも施行中に見に行って隙間あったらやり直してもらうよね。
7138: 匿名さん 
[2023-11-28 15:46:57]
私も断熱材の施工中に見に行って、施工が雑な所や気になった所は直して貰いましたよ。基本的に1階天井と2階床の間には断熱材を入れませんが、外壁に面している部分だけは内側に1mぐらいまでは入れて貰いました。外壁に面している室内部分は入れ忘れが無いように注意して自分で確認しました。断熱材は多めに手配されているようで、余った分を捨てるのは勿体ないからと天井裏へ追加してくれました。ただ、大工さんは親切で良い方なのですが、袋入り断熱材の扱い方が良く分かっていないようでした。
7139: 匿名さん 
[2023-11-28 22:12:03]
うちは、壁はそうでもないですが、天井は天井野地の上が何もない所が半分くらいあったので、自分でロックウール買ってきて埋めましたね

7140: 匿名さん 
[2023-11-28 22:13:48]
>>7139 匿名さん
野地じゃなくて野縁です
7141: 匿名さん 
[2023-11-29 17:53:48]
>>7139 匿名さん
天井野縁の上には20cm厚程度の断熱材が入る仕様になっているのに、実際は入っていない所が沢山あったという事ですか? それなら、標準仕様になっていないと言えば日栄で入れ直してくれるはずです。日栄に連絡しなかったのですか??
7142: 匿名さん  
[2023-11-29 22:43:25]
>>7141 匿名さん
そうですよ
グラスウールが二段になっているのはご存知だと思いますが、一段目と二段目で同じ向きだったので結構な断熱欠損でしたね
もちろん言いましたけど、通常施工と言われたので自分で入れて追加で上にも置いたので天井の熱抵抗値は7.5のG1グレードになってますよ
身体中痒くなりながらやったので2度とやりたくないです

7143: 匿名さん 
[2023-11-29 23:40:04]
>>7142 匿名さん
”一段目と二段目で同じ向きだったので結構な断熱欠損でしたね”の意味が分かりません。二段重ねるとどうして断熱欠損になるのでしょうか? 不思議です。
7144: 匿名さん 
[2023-11-30 00:19:45]
>>7142 匿名さん
同じ向きというのは一段目と二段目をクロスさせるように置かないという意味ですか? 確かにクロスさせた方が良いのは確かですが、施工が難しくなるので嫌がる大工さんが多いです。その場合、同じ向きでも一段目と二段目の位置をずらして置くようにして断熱欠損の影響を少なくしていませんでしたか?
7145: 匿名さん 
[2023-11-30 02:43:47]
>>7143
天井野縁と天井野縁の間にグラスウールを置くので、その上に更に同じ位置同じ方向に置いたら野縁の上に何もない所が出て来るんですよ
野縁の間もぴったり隙間なく入っているわけでは無いですからね
そこが全て断熱欠損になります

>>7144
そうです、設計士からの説明はクロスさせるという説明でしたし、他のところではクロスさせるのが通常施工と聞いていたので同じ向きになっていることに初めは驚きました
ご指摘通り2重にしてもグラスウール同士に隙間が無ければ断熱欠損になりませんが同じ方向ではずらしたところでそこまで埋まらないので設計上の熱抵抗値は得られないので自分で埋めました

載せた写真の赤く囲ったところで、グラスウール同士に空いている隙間は胴縁周辺までそのままでした
それと天井にある柱と天井までの間も何もない所が数か所あったのでそこも埋めました
天井野縁と天井野縁の間にグラスウールを置...
7146: 匿名さん 
[2023-11-30 19:23:51]
>>7145 匿名さん
分かり易い説明ありがとうございます。確かに、これでは断熱欠損がおおいですね。
7147: eマンションさん 
[2023-11-30 21:07:22]
>>7145 匿名さん
グラスウールが剥き出しなので、日栄の住宅ではないですよね。

7148: 匿名さん 
[2023-11-30 23:42:01]
>>7143
とても多かったです
隙間埋めだけでロックウール3坪用が無くなりました

>>7144
何言ってるんですか?日栄で建てましたよ
割印押してある工事請負契約書が手の届く範囲にあったので載せましょう
袋に入っていないグラスウールは日栄ではないと、何と勘違いしているのか知りませんが、2段の上側に使っているイゾベール コンフォートは袋に入っていません
袋に入っているのは1段目のイゾベールスタンダードです
https://www.youtube.com/watch?v=UVvvTMilYfc

7149: 管理担当 
[2023-11-30 23:43:46]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
7150: 匿名さん 
[2023-11-30 23:48:59]
レス先間違ってましたね
>>7143>>7146
>>7144>>7147
宛です
7151: 匿名さん 
[2023-12-01 10:04:45]
天井用断熱材の2段目(上側)は 7148 匿名さんが言われるように袋入りではないです。日栄で建てた方であれば皆さん知っているはずですよ。
7152: 匿名 
[2023-12-01 14:33:29]
>>7147 eマンションさん
わが家も袋に入って無いですけど日栄ですよ
屋根裏自分で見てみては?

しかし、、、ホントに施工甘いな


7153: 名無しさん 
[2023-12-01 19:45:51]
床下の断熱材は何を入れてますか?
またオプションで標準グラスウールから変更する場合ベストな断熱材、施工方法を教えて頂きたく思います。
7154: 匿名さん 
[2023-12-06 18:34:49]
この会社色んなところに建築条件付けて土地売ってらっしゃるけど、最近外し始めてますねぇ~。建築条件外したら買いたい土地あるから、早く外して欲しいなぁ。
7155: 匿名さん 
[2023-12-06 19:51:53]
それが売りやからね。
でも条件外したら確実に家が売れなくなるね
建築が飽和してるのか、土地だけでも売って現金化したいのかなんなんでしょうね
7156: 匿名さん 
[2023-12-07 08:22:19]
施工後に断熱見に行く約束してたのに、約束時間前に行ったら全てボード打たれて見えない状態でした。
近所の人の話しでは、袋入りにメーカー規定のタッカー打つ場所があるらしいのですが、規定無視だったそうです。
寒い。
7157: マンション検討中さん 
[2023-12-07 19:48:42]
>>7156 匿名さん

酷いですね。例え、ちゃんと施工されていたとしても、見えないから疑わしいままですね。

屋根裏やコンセント等を外すと少し見える所があるかも知れません。そこで規定違反を見つけられたら、ボード全て剥がして確認させてもらえますよ。ダメなら訴えればいいと思います。
7159: マンコミュファンさん 
[2023-12-18 23:55:16]
>>7152 匿名さん
遅くなりましたが、別業者に相談して断熱は、アクアフォームを吹付けました。
気密も取れて良かったです。気密数値も希望通りでした。日栄は屋根断熱で200ミリ、壁は95ミリで提案してきます。
7160: 職人さん 
[2023-12-19 19:41:27]
建築条件を外しはじめたということは、日栄の売れ行きが厳しくなっている兆候だと思う。強気だったら外す必要もない。
7161: 匿名さん 
[2023-12-19 20:25:01]
旗だけはずっとたってますもんね(笑)
7162: 通りがかりさん 
[2023-12-19 23:34:05]
そうとは限らんよね
現場監督、大工などが足りていなくて建築できなくて土地だけ売ってる場合も十分あり得るでしょ
仮に売上落ちてたらなんなんや?
7163: 職人さん 
[2023-12-20 21:57:21]
現場人工が足りないならば そもそも土地の仕入れはしないだろ。
7164: 通りがかりさん 
[2023-12-21 22:13:29]
不動産をスーパーで買い物する感覚で思われてます?というより、スーパーで食料品を買えてることも当たり前と思ってるんでしょうね。
そんな単純な話じゃないからもう少し考えた方が良いと思いますよ。
少なくともそれを理解していればそんな発言にならないよね。
7165: 通りがかりさん 
[2023-12-21 23:09:11]
引き渡しが終わったら、自分の担当したお客の困り事でさえ放ったらかし工事部長、設計課、支店長代理会社として下の下
7166: 評判気になるさん 
[2023-12-21 23:39:33]
納品が終わって誰も居ない、次の日雨予報の日栄の仕事です。穴開いてるよ
7167: 名無しさん 
[2023-12-21 23:42:21]
>>7166 評判気になるさん

7168: 通りがかりさん 
[2023-12-21 23:45:45]
木材はともかく、裸のグラスウールは濡れてないか心配ですね
7169: 名無しさん 
[2023-12-22 00:03:01]
24年4月以降省エネ性能表示始まりますが、表示出来るんですかね
7170: 評判気になるさん 
[2023-12-22 19:25:27]
>>7153 名無しさん
日栄さんの標準はグラスウールですが、業者の勧めによりスタイロフォームに変更しました。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる