全館空調を導入された方 その7 のスレです。
引き続き、価格やお勧めのメーカー、メリット・デメリットなど有意義な情報交換をしましょう。
前スレ
その6:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/544551/
その5:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/384256/
その4:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/343508/
その3:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/212967/
その2:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
その1:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/28486/
[スレ作成日時]2015-06-09 11:57:11
全館空調を導入された方(住宅設備スレ)
9745:
検討者さん
[2018-09-29 23:27:48]
|
9746:
検討者さん
[2018-09-29 23:30:51]
>>9731
はぁ?貴方が自ら書いてこのスレに貼りまくっている表のことですが? > 8708: 匿名さん [2018-08-16 20:04:52] > >調べても一向にでてこない。 >それは、私が計算したのですから、ほかに出てきません。 >ISO7730に基づいて、計算すれば、誰でも同じ結果になります。 |
9747:
検討者さん
[2018-09-29 23:43:54]
>>9732
インチキを張りまくって、削除された結果でしょうが。他の人にこう指摘されましたね、過去。 > 8842: 匿名さん [2018-08-19 11:09:13] >>8803 >>熱交換器有り、無しで消費電力は10倍くらい違います。 >>8808 >>室温は4.7℃上昇します。 >>実際は外気は冷たいのですから壁等からも放熱してもう少し室温上昇は少なくなります。 >貴方は、計算の前提条件が間違っていますよ。 >24時間換気装置は、2時間に一度、住宅内の空気の全量が外気と交換されるのですよ。 >東京の夏の暑い日中の外気40℃程度の時に、熱交換なしで外気を入れたら、住宅内は熱中症になるよね。 >それを防止するために、エアコンをフル稼働させることになるね。 >また、東京の冬の寒い夜明け前の外気は、-5℃ですよ。 >この外気が、24時間換気装置で、2時間に一度、住宅内に入るのです。 >熱交換しなかったら、エネルギーの無駄使いですよ。 >変な計算で、皆さんをたぶらかさないでください。 そして、狼狽した結果がこのザマでしょうが、下記レスのように。日本語はミスするは、計算条件しらばっくれるわ・・・攻撃してくださいと言わんばかりに急所が丸出しなってますよ。 > 8845: 匿名さん [2018-08-19 11:41:47] >>正しい計算条件、仮定を付け加えて再計算しろ。 >熱くならないでくださいね。 >先ず、貴方の言う「正しい珪酸条件」をご提示ください。 |
9748:
匿名さん
[2018-09-30 07:25:39]
そうなると・・・
>板木っ端(カビ)板木っ端(カビ)板木っ端(カビ)板木っ端(カビ)タイベック(カビ)スタイロエース ・・・・ デシカよりパラディアより必要なのは木材乾燥釜でないかい? |
9749:
匿名さん
[2018-09-30 07:35:26]
>さらなる快適性を求める人がデシカを求めるんだと思う。
いわゆる、湿度マニアが快適性にほとんど関係のないデシカを選んでいるのですね。 だから、ほとんど売れていないのですね。 しかも、デシカ施工できるのは、ダイキンの指定業者限定っていう罠がありますね。 だから、施工費が法外に高いそうですね。 法外な利益を守ろうとするから、デシカ営業が必死なのですね。 |
9750:
匿名さん
[2018-09-30 07:47:48]
|
9751:
匿名さん
[2018-09-30 07:52:44]
>さらなる快適性?
>板木っ端(カビ)板木っ端(カビ)板木っ端(カビ)板木っ端(カビ)タイベック(カビ)スタイロエース ・・・・ >・湿度は40~60%に保って下さい、カビる可能性があります。 >・窓は開けないで下さい、カビる可能性があります。 >・換気空気の絶対湿度は15g/m3以下にしてください、カビる可能性があります。 >・2重サッシには結露防止の為スタイロが挟んでありますが、外さないでください、カビる可能性があります。 >・etc >役立たずなエアコンの為、早急な温度・湿度の変更はできません。我慢して下さい。 >日射の影響により、時々オーバーヒートしますが我慢して下さい。 不快さ増幅させてるだけ。 |
9752:
匿名さん
[2018-09-30 07:57:13]
>東大の某教授はISO内容を理解しないで計算してインチキなPPD表を作成してます。
以下が、ISO7730の計算式がある文献です。 ISOで決められた計算式です。 東大の某教授は、この文献の式に基づいて、計算しています。 快適性は、以下の文献の式で計算すれば、誰でも同じ快適性の解答が得られますよ。 貴方でも同じように計算できますよ。 計算してみてください https://www.sis.se/api/document/preview/44399/ または、 https://www.cibse.org/getmedia/63b6b775-2291-4b59-bbd6-15f93ac456a0/Ov... |
9753:
匿名さん
[2018-09-30 08:01:18]
>9738はミスリードを必死に狙ってます。
>快適性を文献の式で計算すれば、誰でも同じ快適性の解答が得られます。 ただ計算すれば良いわけでは有りません、理解してから計算しませんとインチキな計算結果になります。 理解力の無い、東大の某教授は恥ずかしい事にインチキPPD表を雑誌に載せてる。 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO02208780S6A510C1000000/ 「除湿=省エネ」はウソとは 笑わせてくれます、お前がウソを付くなと言いたい。 |
9754:
匿名さん
[2018-09-30 08:02:51]
|
|
9755:
匿名さん
[2018-09-30 08:09:19]
デシカを採用した人の意見が過去のレスにあるけど、デシカは熱交換はありますか??
肌寒いけど、加湿する時期じゃないって時には換気運転をすると思いますが、この時は熱交換はあるのですか? >>9670 には暖房をいれても効かないとありましたが?、、 |
9756:
匿名さん
[2018-09-30 08:09:29]
|
9757:
匿名さん
[2018-09-30 08:10:08]
ISOを制定した方達は馬鹿では有りません、熱中症になるような不快な状態を快適とはしてません。
常識で考えれば分かる事柄です。 常識が有り、ISO7730を理解すれば東大の某教授のような恥ずかしいミスはしません。 |
9758:
匿名さん
[2018-09-30 08:13:32]
|
9759:
匿名さん
[2018-09-30 08:13:50]
>理解してから計算しませんとインチキな計算結果になります。
何を理解しないと、インチキになるのですか? ISO7730には、主要なパラメータが、6個と記述されていますよ。 他のパラメータで、何が必要なのですか? |
9760:
匿名さん
[2018-09-30 08:18:13]
>>9746 検討者さん
>はぁ? 他の誰かと勘違いされているようですが、私が言っているのは日経に掲載したものです。 この方が再度URLを出してくれてますよ。 9736:匿名さん [2018-09-29 19:58:01] これですね。 https://www.google.co.jp/url?url=h... |
9761:
匿名さん
[2018-09-30 08:23:03]
|
9762:
匿名さん
[2018-09-30 08:36:32]
>熱中症になるような不快な状態を快適とはしてません。
以下の表ですと、活動量1.1メットですが、これで熱中症になるのですか? https://farm2.static.flickr.com/1944/44051973215_390be267b6_o.jpg |
9763:
匿名さん
[2018-09-30 08:46:02]
この日経の記事はデシカの営業マンにとっては驚異なのでしょう。
紹介される度に必死になってインチキを連呼します。 営業マンにとって死活問題とはいえ、滑稽きわまりないですね。 |
9764:
匿名さん
[2018-09-30 08:56:50]
>9759
もう明らかにしますかね。 主要パラメーターの数値を無条件で使用出来ません。 パラメータには使用条件の範囲が有ります。 27℃80%は条件から外れたインチキ計算の値になります。 インチキ計算結果が含まれたPPD表ですからインチキPPD表です。 |
9765:
匿名さん
[2018-09-30 09:05:32]
|
9766:
匿名さん
[2018-09-30 09:13:13]
デシカは全館空調と比べて処理してる風量は同じですか?
|
9767:
検討者さん
[2018-09-30 09:15:31]
>>9760、9761
はぁ?その日経のものはインチキだと既に説明済みなのですが(9734と他)。それでもまだまだ理解できないなら、貴方の日本語は拙いということですよ。んーと、狂ったテープレコーダーでしたっけ?貴方が作った表ですよ、インチキ、テキトー、デタラメなのは。その根拠は8842さんが既に指摘済みです。 上手くリンク張れなかったのであれば邪魔なので、自ら削除依頼出してください。 |
9768:
検討者さん
[2018-09-30 09:22:58]
>>9756
?意味の全くない質問で有耶無耶にしないでいただきたい。「先ず、貴方の言う「正しい珪酸条件」をご提示ください。」と書いた拙いレスを今からでも自ら削除してからですよ、貴方が発言できるのは。少なくとも私の書いてある文章が拙いとは今のところ、貴方以外からは指摘はありませんしね。もっとも貴方は拙いと他者様(9742)も申し上げられておりますけど。 |
9769:
検討者さん
[2018-09-30 09:35:32]
>>9738、9752
時間の無駄である水掛け論は金輪際やめていただきたいのですが、著しく迷惑なので。過去レスで既に以下のように指摘されて貴方が一切非を認めず、無視した結果が今のザマです。 > 8844: 匿名さん [2018-08-19 11:38:21] >>PPDの計算式は、ISO7730というISO基準になっているので、 >>誰でも計算できるものですよ。 >人の話をまともに聞けよ。計算など所詮、小学校で学ぶ加減乗除だろ。 >計算式のみそのまま引用ならば、単なる猿真似。 >そうじゃなくて、8842さんがいう正しい計算条件、仮定を付け加えて再計算しろ。 >さらにその再計算した結果を正しいと認めてくれる公的なお墨付きを得てから、添付しろ。 >でなければ揣摩臆測レベルの脳内計算にすぎん。 >デタラメ、インチキと言われても文句を言える立場でないことは明白だ。 |
9770:
匿名さん
[2018-09-30 09:39:59]
>パラメータには使用条件の範囲が有ります。
>27℃80%は条件から外れたインチキ計算の値になります。 教えてください。 ISO7730のどこに、「27℃80%は条件」は、PPD計算条件から外れていると記述されているのですか? おじさんのいつもの妄想ではないですよね。 |
9771:
匿名さん
[2018-09-30 09:43:35]
>9766
デシカは換気装置です。 風量は計画換気量になります、デシカホームエアの最大風量は200m3/hです。 全館空調の風量は色々有り家の気積の3~5倍(計画換気量の6~10倍)、1500m3/h程度と思います。 |
9772:
匿名さん
[2018-09-30 09:58:44]
>9764
>パラメータには使用条件の範囲が有ります。 >27℃80%は条件から外れたインチキ計算の値になります。 ISO7730 には、そんな条件は記述されていませんよ。 下記文献のISO7730の中のどこに、「27℃80%は条件」の記述がありますか? https://www.sis.se/api/document/preview/44399/ おじさんのいつものミスリードですか? |
9773:
匿名さん
[2018-09-30 10:07:14]
>>9767 検討者さん
ただインチキだと言っているだけの書込みを説明とは言いません。 単なる言い掛かりと言います。 日経に掲載された東大准教授のものがインチキというのならば、正しい表を提示して説明してはどうですか? 日経の記事とインチキと叫ぶだけの匿名投稿、どちらが信頼に値するかは自明です。 拙い日本語でも構わないので、宜しくお願いします。 |
9774:
匿名さん
[2018-09-30 10:11:46]
|
9775:
匿名さん
[2018-09-30 10:12:51]
前出のISO7730では計算しないと条件範囲か分からないですが下記の日本空調学会では固定数値として条件を決めて有ります。
https://www.jsrae.or.jp/annai/yougo/66.html 代謝量 0.8~4met 着衣量 0~2clo 空気温度 10~30℃ 平均放射温度 10~40℃ 平均風速 0~1m/s 相対湿度 30~70% |
9776:
匿名さん
[2018-09-30 10:18:14]
|
9777:
通りがかりさん
[2018-09-30 10:19:43]
顧客はだれも、そんな細かい空調の原理など見ていないですよね。普通の人は、パソコンやテレビがどうやって動いているかなんてわからないでしょ。わからなくて普通ですよね。
現実、全館空調は売れていないし、そもそも集客効果がなさすぎてビジネスチャンスなんて無理 |
9778:
匿名さん
[2018-09-30 10:20:58]
|
9779:
匿名さん
[2018-09-30 10:25:07]
|
9780:
匿名さん
[2018-09-30 10:27:04]
>前出のISO7730では計算しないと条件範囲か分からないですが下記の日本空調学会では固定数値として条件を決めて有ります。
>相対湿度 30~70% 「相対湿度 30~70% 」は、ISO7730で記述がなく、 「(参考文献:図解空調・給排水の大百科 空気調和・衛生工学学会編) 」で、追加で記述されているということですね。 ということは、ISO7730のもとでは、東大教授のPPDは、正解ということですね |
9781:
匿名さん
[2018-09-30 10:36:39]
こんなにスゴイ人達なのに、できあがった全館空調が人気ないのはなぜなんでしょう。
|
9782:
匿名さん
[2018-09-30 10:39:49]
|
9783:
匿名さん
[2018-09-30 10:42:34]
>9781
湿度は快適性に関係無いと、とんでもないレスする人がいるから? |
9784:
匿名さん
[2018-09-30 10:50:17]
|
9785:
匿名さん
[2018-09-30 10:50:50]
カビが生えないようにするためだけに再熱除湿で冷房と暖房を同時に稼働するなら愚かだが、本当は湿度を下げて快適にしたいんだよね?
湿度が快適性に関係しているを認めたくないだけだよね? ダイキンも、デシカにエアコンつけてくれたら1番早くね?? |
9786:
匿名さん
[2018-09-30 10:54:26]
>不正解です、インチキPPD表です。
>ISO7730を理解しましょうね 教えてください。 具体的に、ISO7730のどこを理解するのですか? おじさんのミスリードですか? |
9787:
匿名さん
[2018-09-30 11:00:06]
>湿度は快適性に関係無い
「26℃に設定すれば」という条件が付いているようですよ。 https://farm2.static.flickr.com/1944/44051973215_390be267b6_o.jpg |
9788:
匿名さん
[2018-09-30 11:04:14]
>不正解です、インチキPPD表です。
>ISO7730を理解しましょうね 「不正解」を証明できなければ、ISO7730のもとで、東大教授のPPDは、正解ということなりますが・・・ 如何ですか? |
9789:
匿名さん
[2018-09-30 11:05:22]
|
9790:
匿名さん
[2018-09-30 11:09:33]
>頑張って勉強してISO7730を理解しましょう。
理解した上で、貴方にレスしているのです。 私がISO7730を理解していないと、貴方が考えるところを、貴方がご指摘ください。 |
9791:
匿名さん
[2018-09-30 11:09:48]
「不正解」な事はをISO7730に記載されてますから説明は不要。
>9788がISO7730を理解出来ないだけです。 |
9792:
匿名さん
[2018-09-30 11:11:57]
>「不正解」な事はをISO7730に記載されてます
具体的に、ご指摘ください。 何ページの、どこの箇所ですか? |
9793:
匿名さん
[2018-09-30 11:12:02]
ISO7731を参考にしてください。
|
9794:
匿名さん
[2018-09-30 11:13:07]
|
誤った日本語やテキトーな計算で、投稿した意見の急所を自ら出してますよね?