8586:
匿名さん
[2018-08-14 13:56:31]
快適性の範囲
|
8587:
匿名さん
[2018-08-14 14:16:13]
>8580
APFを無視した再熱除湿です膨大に電気代がかかります。 再熱除湿の結果が 設定値28℃45%を求めたのに https://www.e-kodate.com/bbs/thread/571774/res/8102-8103/ 程遠い値。 |
8588:
匿名さん
[2018-08-14 14:21:53]
>8579
温度、湿度の両方とも必ず設定値なると明記されてますか? |
8589:
匿名さん
[2018-08-14 14:28:12]
>8588
温度はなるが湿度はならないと明記されていますか? |
8590:
匿名さん
[2018-08-14 14:30:04]
|
8591:
匿名さん
[2018-08-14 14:33:58]
|
8593:
匿名さん
[2018-08-14 14:41:00]
[NO.8581~本レスまで、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、一部の投稿を削除しました。管理担当]
|
8594:
匿名さん
[2018-08-14 14:44:02]
今年の5月に室外機が1台壊れて修理の期間再熱が使えなかったので、WCの室温だけを23度に下げて運転したら他の部屋は大して温度が下がらず除湿のような効果があった。
来年も再熱を使わないでこれでも良いかなと。怪我の功名というやつですかね。 |
8595:
匿名さん
[2018-08-14 14:44:02]
|
8596:
匿名さん
[2018-08-14 14:50:16]
>活動量を1.1メット以外に出来ないのは計算できないからですね。
日本語を正しく使おうね。 活動量を1.1メット以外にしないのは計算する意味がないからですよ。 |
|
8597:
匿名さん
[2018-08-14 14:52:12]
|
8598:
匿名さん
[2018-08-14 15:00:36]
>8596
>活動量を1.1メット以外にしないのは計算する意味がないからですよ。 その通りです。 普通は室内ではその程度の活動量でしょうから。 やはり、東大准教授が日経に掲載しただけに信頼性が高いですね。 |
8599:
匿名さん
[2018-08-14 15:17:56]
|
8600:
匿名さん
[2018-08-14 15:29:15]
|
8601:
匿名さん
[2018-08-14 15:33:00]
>2.5メットの活動時は何度になれば快適なのですか?
はい、計算結果ですよ。 条件:0.5クロ、気流0.15m/s、2.5メット(歩行速度4.5m/h程度) 快適温度17℃の場合 湿度80% : PPD=5.37 湿度60% : PPD=5.10 湿度40% : PPD=5.00 湿度20% : PPD=5.07 温度20℃で、湿度40%は PPD=10.86 で快適ではなくなる。 何度も説明してるように、快適性評価では湿度の範囲が広く、温度範囲が狭いのです。 すなわち、デシカによる湿度管理は不要で、狭い範囲の快適温度の管理が重要なのですよ。 おじさん、理解できましたね。 |
8602:
通りがかりさん
[2018-08-14 15:36:33]
全館関係者は緻密で理屈っぽいんですね。適正とは思いませんけど。
|
8603:
匿名さん
[2018-08-14 15:37:27]
>8600
論文で無くても何らかの説明が有って然るべき。 資料などは論文で無くても引用先が記載されてる。 まして専門雑誌で有る。 快適性を無視した詭弁以外の何ものでも無い。 恥ずかしい事にインチキなPPD表を晒してます。 |
8604:
匿名さん
[2018-08-14 15:50:14]
|
8605:
匿名さん
[2018-08-14 15:54:14]
|
8606:
匿名さん
[2018-08-14 15:56:48]
>8601
快適まではいかないが70%のPPD13.7%より約3%下がってる。 汗による気化熱により熱中症のリスクを減らしてる、湿度は人にとって体温調整に大事な要素。 暑ければ着衣量で調節するのが常識、着衣量を0.4にすれば湿度70%でも快適の数値になる。 |
8607:
匿名さん
[2018-08-14 15:59:55]
>8604
肩書が有るから読者を騙す結果になり罪作り。 |
8608:
匿名さん
[2018-08-14 16:01:24]
>8604
そうですね。 これ以来、PPDによる快適性範囲の温度管理が着目されるようになりました。 もっとも、PPDのISO7730は、10年以上前に標準化されたものですけどね。 日本の住宅メーカーの認識が遅れていたのですね。 |
8609:
匿名さん
[2018-08-14 16:07:19]
|
8610:
匿名さん
[2018-08-14 16:08:07]
>汗による気化熱により熱中症のリスクを減らしてる、
お頭は大丈夫? 温度を少し下げるだけで、熱中症リスクが、一気に解消するのですよ! 湿度管理は、不要なのです。 |
8611:
匿名さん
[2018-08-14 16:11:45]
|
8612:
匿名さん
[2018-08-14 16:12:46]
[情報交換を阻害する投稿の為、削除しました。管理担当]
|
8613:
匿名さん
[2018-08-14 16:14:26]
パナソニックも再熱をやめてしまった位ですから、世の流れは湿度管理から温度管理に移行したのだと思います。
|
8614:
匿名さん
[2018-08-14 16:26:58]
|
8615:
匿名さん
[2018-08-14 16:32:03]
パナソニックエアコンの2個の温度熱交換器を用いた、ダブル温度気流は、再熱除湿とは呼ばないようです。
快適除湿です。 いよいよデシカが不要になりましたね。 ダイキンエアコンも売れないでしょう。 ーーーー 快適除湿モード 室温と湿度のバランスを考えた、新しい除湿です。 エアコンが「不快指数」を考えて室温と湿度の両方をチェック。快適さを保ちながら、やさしくサラッと湿気を取り除きます。室温をあまり下げないので、冷房除湿モードより冷えにくい、快適除湿を実現。 (再熱除湿ではありません。) |
8616:
匿名さん
[2018-08-14 16:49:33]
|
8617:
匿名さん
[2018-08-14 16:59:50]
|
8619:
匿名さん
[2018-08-14 17:10:58]
|
8620:
匿名さん
[2018-08-14 17:17:36]
|
8621:
匿名さん
[2018-08-14 17:18:45]
>冷房と除湿の分担です。
別に機器を分ける必要がないのですよ。 ヒートポンプを使用しているのに、除湿しかできないデシカは無駄な機器ですね。 冷房でも暖房でも必要な時は、パナのダブル温度気流を用いれば一気に冷房や暖房ができます。 ダイキンの危機ですね。 もっとも、デシカは以前から売れてないけどね。 |
8622:
匿名さん
[2018-08-14 17:23:25]
エアコンは進化してるけど全館空調はパラディアのように除湿力が悪化して退化してる。
|
8624:
匿名さん
[2018-08-14 17:32:53]
>>8619 匿名さん
>コストダウンです。 それも一理ありますね。コストダウンで最も対象にしなければならないのは、不要なもの、無駄な物。 世の流れが温度管理になった今ではそれが運命だったのでしょう。 |
8625:
匿名さん
[2018-08-14 17:34:04]
全館空調はパラディアは、現在トレンドの「快適除湿」です。
|
8626:
匿名さん
[2018-08-14 17:50:13]
>8625
ろくに湿度が下げられない名前だけの「快適除湿」。 |
8628:
匿名さん
[2018-08-14 18:17:40]
|
8629:
匿名さん
[2018-08-14 19:44:36]
[No.8618から本レスまで、情報交換を阻害する投稿の為、削除しました。管理担当]
|
8630:
匿名さん
[2018-08-14 20:08:26]
おじさんに何度も説明してるように、以下のように快適性評価では湿度の範囲が広く、温度範囲が狭いのです。
|
8631:
匿名さん
[2018-08-14 20:16:23]
最も快適なPPDに制御できるか否か、能力が試されているということでしょう
|
8632:
匿名さん
[2018-08-14 20:23:27]
温度湿度を完璧に制御できる全館空調ですよ。
快適性は、完璧ですね。 デシカは、ヒートポンプの性能の一部しか使っていないムダな機器ですね。 |
8633:
匿名さん
[2018-08-14 20:25:53]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
|
8634:
匿名さん
[2018-08-14 20:34:58]
一個人の好みに合わせるだけなら問題は少ない。
代謝量の異なる、男女差を吸収するのに湿度が重要になる。 室温を高めにして湿度を低くすれば男女の合意が得られやすい。 湿度を自在に下げられないパラディアには出来ない、男女のどちらかに不満が残る。 設定温度を変えるリモコンの操作争いが起こる。 |
8635:
匿名さん
[2018-08-14 20:38:35]
>設定温度を変えるリモコンの操作争いが起こる。