全館空調を導入された方 その7 のスレです。
引き続き、価格やお勧めのメーカー、メリット・デメリットなど有意義な情報交換をしましょう。
前スレ
その6:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/544551/
その5:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/384256/
その4:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/343508/
その3:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/212967/
その2:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
その1:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/28486/
[スレ作成日時]2015-06-09 11:57:11
全館空調を導入された方(住宅設備スレ)
8529:
匿名さん
[2018-08-13 17:14:32]
|
8530:
匿名さん
[2018-08-13 17:14:56]
>8526
墓穴を掘ったね。 1900kcal÷65kg÷1.05=27.8met 27.8met-睡眠7時間x0.7met=22.9met 22.9met÷起床時間17時間=1.35met 1.35メットでPPD表を作り直しましょう。 |
8531:
匿名さん
[2018-08-13 17:19:17]
>8529は毎日休日で動かないのですか、納得です。
|
8532:
匿名さん
[2018-08-13 17:20:39]
睡眠は0.9でしたね、訂正します。
40才の65kgの男性の場合 軽負荷の生活の場合1900kcalの消費量と言われています。 しかし、自宅にいて余り動かないような休日は1800kclもあれば十分でしょう。 これをmets換算すると 1800kcal÷65kg÷24時間÷1.05=1.10mets となります。 外での活動もあるので 外で1時間2.5metsの活動があれば170kcalなので 室内では 睡眠時間を8時間として491kcalなので残り 1139kcal÷65kg÷15時間÷1.05=1.11mets こんな感じでしょうか。 |
8533:
匿名さん
[2018-08-13 17:22:49]
皆さん、納得したようですね
PPDは、快適性の重要な指標です |
8534:
匿名さん
[2018-08-13 17:22:52]
|
8535:
匿名さん
[2018-08-13 17:27:55]
1.35メット、0.5クロ、26℃、60%、0.15m/s PPDは11.6%で不快。
湿度を48%まで下げればPPDは9.8%でクリアー、湿度は快適さに大きく寄与してます。 |
8536:
戸建て検討中さん
[2018-08-13 17:31:09]
メットかメッツか分からんが君たちは何を話してるんだい?
|
8537:
匿名さん
[2018-08-13 17:32:07]
>8535
ポイントで数値を言っても意味ないよ。 活動量のメットを大きくすると、快適温度が下がるが、快適湿度の幅は、相変わらず広いままだよね。 すなわち、湿度は人間の快適性で考えると、その関係が極めて小さいということだよ。 |
8538:
匿名さん
[2018-08-13 17:32:41]
>8535
1.11metsで再計算したほうが現実的です。 |
|
8539:
匿名さん
[2018-08-13 17:34:16]
はい、PPD指標の快適範囲です。
|
8540:
匿名さん
[2018-08-13 17:35:55]
|
8541:
匿名さん
[2018-08-13 17:39:15]
|
8542:
匿名さん
[2018-08-13 17:40:52]
|
8543:
匿名さん
[2018-08-13 17:41:48]
>8539
自レスに責任を持って起床時平均 1.35メットでPPD表を作り直しましょう。 |
8544:
匿名さん
[2018-08-13 17:43:43]
>8540
それに休日ぷらぷらしている日に1900kcalも摂取するのは健康に良くありませんよ。 |
8545:
匿名さん
[2018-08-13 17:52:50]
|
8546:
匿名さん
[2018-08-13 17:53:38]
大幅に妥協して仮に0.9で計算しても
1900kcal÷65kg÷1.05=27.8met/日 27.8met-睡眠7時間x0.9met=21.5met 21.5met÷起床時間17時間=1.27met 起床時平均 1.27メットでPPD表を作り直しましょう。 1.27メット、0.5クロ、26℃、70%、0.15m/s PPDは10.6%で不快。 |
8547:
匿名さん
[2018-08-13 17:55:45]
|
8548:
匿名さん
[2018-08-13 18:16:40]
一応睡眠時間を7時間で再計算
1800kcal÷65kg÷24時間÷1.05=1.10mets となります。 外での活動もあるので 外で1時間2.5metsの活動があれば170kcalなので 室内では 睡眠時間を7時間として430kcalなので残り 1200kcal÷65kg÷16時間÷1.05=1.1mets こんな感じでしょうか。 |
8549:
匿名さん
[2018-08-13 18:17:18]
>8539
1.1メットは現実的では有りません。 > 1900kcal÷65kg÷1.05=27.8met/日 > 27.8met-睡眠7時間x0.7met=22.9met > 22.9met÷起床時間17時間=1.35met >起床時平均 1.35メットでPPD表を作り直しましょう。 |
8550:
匿名さん
[2018-08-13 18:20:28]
|
8551:
匿名さん
[2018-08-13 18:40:28]
|
8552:
匿名さん
[2018-08-13 18:44:31]
やはり着衣や運動量による体感変化は
センサーで検知して適切に制御が今時の快適さですね |
8553:
匿名さん
[2018-08-13 19:03:29]
>>8551 匿名さん
矛盾してません。 休日は子供と遊んだり、庭の手入れ、ゴルフの練習位しませんか? 2.5で問題ありません。 平日は通勤の他かなり動くので、その程度の運動では追いつきません。 ということで睡眠時間が7時間でも8時間でも、1.1mets。 ppd線図が正しいことが証明できちゃいましたね。 |
8554:
匿名さん
[2018-08-13 19:12:28]
|
8555:
匿名さん
[2018-08-13 19:24:26]
|
8556:
匿名さん
[2018-08-13 19:29:44]
|
8557:
匿名さん
[2018-08-13 19:33:19]
オール5じゃだめですか。すみません通信簿の話でなかったですね。(苦笑い)
|
8558:
匿名さん
[2018-08-13 22:18:11]
>>8556 匿名さん
特別な生活をしている人にとっては普通の生活が特別な生活なので、普通の生活と書かないと勘違いしてしまうのでしょうか? 普通の生活をしている人達にとっては敢えて普通の生活と書く必要はないんですよ。 |
8559:
名無しさん
[2018-08-13 23:24:35]
metだか何か知らんがドヤ顔で出した計算(8526、8529、8532)は全て間違いとだから。21世紀にもなって少なくとも「古典熱力学」を大きく逸脱するような仮定と妥協での加減乗除で出すのは単なる暴論。エントロピーとエンタルピーという、現代熱力学の基礎的知識は有しているんだろうな?説明しろ。
|
8560:
名無しさん
[2018-08-13 23:28:41]
エントロピーとエンタルピー、古典熱力学を理解していればmetとか下らないことで説明しない。それで無理やり説明するということは、物理の不変則を無視しているから、聞く価値なし。
|
8561:
匿名さん
[2018-08-14 00:25:53]
体感快適であれば問題無いと思います
快適就寝でおやすみなさいませ |
8562:
名無しさん
[2018-08-14 05:43:33]
>体感快適であれば問題無いと思います
何のデータも伴わない体感的な主観で結局強引に意見言うなら、誤った計算レス全部消せよ、意味無いから。こちらが現代熱力学と古典熱力学を少し聞いただけでこのザマか。エントロピーとエンタルピーをwikiとかで転載とかじゃなくて、自分の力で説明しろ。議論になってないだろ。意見交換にならないならず、不法扇動ならそれは十分刑事罰となるから覚えとけ。暇人の付け焼刃似非科学など誰が聞くものか。 |
8563:
匿名さん
[2018-08-14 06:43:57]
個人差の大きい体感を十把一絡げて数値化しようとすることに無理が有る。
PPDは学者の玩具、道具に過ぎない。 |
8564:
匿名さん
[2018-08-14 07:10:46]
着衣量クロ値(clo値)
>アメリカのASHRAE(アメリカ暖房冷凍空調学会)では、「気温21.2℃、湿度50%、風速0.1m/sの室内で、椅子に腰かけて安静にしている白人標準男子(産熱量 50kcal/m2h)被服者が、平均皮膚温33℃の快適な状態を継続できるのに必要な被服値を1cloとする」と定義しています。 人体の代謝量メット値(met値) >1metは,椅座静位状態の代謝量で58.2W/m2である 上のクロ値の状態と同じと思う。 |
8565:
匿名さん
[2018-08-14 07:25:36]
|
8566:
匿名さん
[2018-08-14 07:55:00]
ビルにデシカは採用してますがマンションに採用した例は聞いた事が有りません。
ダクトが大変ですからマンションは全館空調でさえ稀有です。 |
8567:
匿名さん
[2018-08-14 08:23:21]
また、太陽光発電も共用で管理組合管轄と見聞きします
|
8568:
匿名さん
[2018-08-14 09:34:52]
デシカ営業の言い訳が必死過ぎて(笑)
|
8569:
匿名さん
[2018-08-14 09:47:13]
電気代のお知らせくらいは、営業ならば、どこからでも手に入るでしょ。
マンションの部屋にこもって、エアコンで温度湿度を調節してるのね。 デシカ営業も大変だね。 信用して欲しければ、デシカコントローラと温湿度計を同じ写真で出してご覧。 |
8570:
匿名さん
[2018-08-14 09:55:39]
|
8571:
匿名さん
[2018-08-14 10:02:54]
狭い部屋で除湿器を掛ければ、簡単に出来ますよね。
|
8572:
匿名さん
[2018-08-14 11:21:04]
|
8573:
匿名さん
[2018-08-14 11:21:35]
カビ小屋の為に有りとあらゆる指標を否定しなきゃならないおじさんは大変だね。
|
8574:
匿名さん
[2018-08-14 11:44:47]
>詳しくは知りませんが除湿器も無理でないですか?
おじさん 無理という、ソースは? いつもの妄想ですか? |
8575:
匿名さん
[2018-08-14 11:53:41]
全館空調よりも、リゾートで暮らしましょうよ。
|
8576:
匿名さん
[2018-08-14 12:27:42]
>■冷暖自動運転 p199
>「▲」「▼」をタッチして、お好みの温度、湿度に設定する。 >【設定範囲】 >冷房設定温度:24℃~ 28℃ >冷房設定湿度:45% ~ 60% 上記で24℃45%に設定して、除湿してから 設定温度を上げれば、相対湿度だから 一時的に26℃42%とかできない? |
8577:
匿名さん
[2018-08-14 13:05:48]
>8576
理論的にはなります。 しかしAPF自慢のパラディアは湿度を下げられない。 APFを良くするには除湿しないで冷房する。 設定値は絵に書いた餅のようです。 何べんも煽りましたが出てきたのは1回だけです。 設定値28℃45%を求めたのに https://www.e-kodate.com/bbs/thread/571774/res/8102-8103/ 程遠い値。 |
8578:
匿名さん
[2018-08-14 13:17:20]
>APF自慢のパラディアは湿度を下げられない。
おじさん、この根拠は? |
8579:
匿名さん
[2018-08-14 13:20:12]
絵に描いた餅?
温度設定通りに室温がならないなんて大メーカーの製品そんなことあるわけないでしょ。 |
8580:
匿名さん
[2018-08-14 13:22:13]
>除湿しないで冷房する。
意味不明。 PARADIAは、室外機2台を用いて、冷房と暖房を1台ごとに行って、ドライにしているのですよ。 勉強してね。 |
8584:
匿名さん
[2018-08-14 13:48:10]
ことしの夏に限って言えば再熱除湿を使う期間は殆どなかった。
温暖化の影響か今後も日本は冬と夏とほんの少しに春秋梅雨になるのかもしれない。 それを見越してパナソニックも再熱除湿を止めたのかな? |
8586:
匿名さん
[2018-08-14 13:56:31]
快適性の範囲
|
8587:
匿名さん
[2018-08-14 14:16:13]
>8580
APFを無視した再熱除湿です膨大に電気代がかかります。 再熱除湿の結果が 設定値28℃45%を求めたのに https://www.e-kodate.com/bbs/thread/571774/res/8102-8103/ 程遠い値。 |
8588:
匿名さん
[2018-08-14 14:21:53]
>8579
温度、湿度の両方とも必ず設定値なると明記されてますか? |
8589:
匿名さん
[2018-08-14 14:28:12]
>8588
温度はなるが湿度はならないと明記されていますか? |
8590:
匿名さん
[2018-08-14 14:30:04]
|
8591:
匿名さん
[2018-08-14 14:33:58]
|
8593:
匿名さん
[2018-08-14 14:41:00]
[NO.8581~本レスまで、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、一部の投稿を削除しました。管理担当]
|
8594:
匿名さん
[2018-08-14 14:44:02]
今年の5月に室外機が1台壊れて修理の期間再熱が使えなかったので、WCの室温だけを23度に下げて運転したら他の部屋は大して温度が下がらず除湿のような効果があった。
来年も再熱を使わないでこれでも良いかなと。怪我の功名というやつですかね。 |
8595:
匿名さん
[2018-08-14 14:44:02]
|
8596:
匿名さん
[2018-08-14 14:50:16]
>活動量を1.1メット以外に出来ないのは計算できないからですね。
日本語を正しく使おうね。 活動量を1.1メット以外にしないのは計算する意味がないからですよ。 |
8597:
匿名さん
[2018-08-14 14:52:12]
|
8598:
匿名さん
[2018-08-14 15:00:36]
>8596
>活動量を1.1メット以外にしないのは計算する意味がないからですよ。 その通りです。 普通は室内ではその程度の活動量でしょうから。 やはり、東大准教授が日経に掲載しただけに信頼性が高いですね。 |
8599:
匿名さん
[2018-08-14 15:17:56]
|
8600:
匿名さん
[2018-08-14 15:29:15]
|
8601:
匿名さん
[2018-08-14 15:33:00]
>2.5メットの活動時は何度になれば快適なのですか?
はい、計算結果ですよ。 条件:0.5クロ、気流0.15m/s、2.5メット(歩行速度4.5m/h程度) 快適温度17℃の場合 湿度80% : PPD=5.37 湿度60% : PPD=5.10 湿度40% : PPD=5.00 湿度20% : PPD=5.07 温度20℃で、湿度40%は PPD=10.86 で快適ではなくなる。 何度も説明してるように、快適性評価では湿度の範囲が広く、温度範囲が狭いのです。 すなわち、デシカによる湿度管理は不要で、狭い範囲の快適温度の管理が重要なのですよ。 おじさん、理解できましたね。 |
8602:
通りがかりさん
[2018-08-14 15:36:33]
全館関係者は緻密で理屈っぽいんですね。適正とは思いませんけど。
|
8603:
匿名さん
[2018-08-14 15:37:27]
>8600
論文で無くても何らかの説明が有って然るべき。 資料などは論文で無くても引用先が記載されてる。 まして専門雑誌で有る。 快適性を無視した詭弁以外の何ものでも無い。 恥ずかしい事にインチキなPPD表を晒してます。 |
8604:
匿名さん
[2018-08-14 15:50:14]
|
8605:
匿名さん
[2018-08-14 15:54:14]
|
8606:
匿名さん
[2018-08-14 15:56:48]
>8601
快適まではいかないが70%のPPD13.7%より約3%下がってる。 汗による気化熱により熱中症のリスクを減らしてる、湿度は人にとって体温調整に大事な要素。 暑ければ着衣量で調節するのが常識、着衣量を0.4にすれば湿度70%でも快適の数値になる。 |
8607:
匿名さん
[2018-08-14 15:59:55]
>8604
肩書が有るから読者を騙す結果になり罪作り。 |
8608:
匿名さん
[2018-08-14 16:01:24]
>8604
そうですね。 これ以来、PPDによる快適性範囲の温度管理が着目されるようになりました。 もっとも、PPDのISO7730は、10年以上前に標準化されたものですけどね。 日本の住宅メーカーの認識が遅れていたのですね。 |
8609:
匿名さん
[2018-08-14 16:07:19]
|
8610:
匿名さん
[2018-08-14 16:08:07]
>汗による気化熱により熱中症のリスクを減らしてる、
お頭は大丈夫? 温度を少し下げるだけで、熱中症リスクが、一気に解消するのですよ! 湿度管理は、不要なのです。 |
8611:
匿名さん
[2018-08-14 16:11:45]
|
8612:
匿名さん
[2018-08-14 16:12:46]
[情報交換を阻害する投稿の為、削除しました。管理担当]
|
8613:
匿名さん
[2018-08-14 16:14:26]
パナソニックも再熱をやめてしまった位ですから、世の流れは湿度管理から温度管理に移行したのだと思います。
|
8614:
匿名さん
[2018-08-14 16:26:58]
|
8615:
匿名さん
[2018-08-14 16:32:03]
パナソニックエアコンの2個の温度熱交換器を用いた、ダブル温度気流は、再熱除湿とは呼ばないようです。
快適除湿です。 いよいよデシカが不要になりましたね。 ダイキンエアコンも売れないでしょう。 ーーーー 快適除湿モード 室温と湿度のバランスを考えた、新しい除湿です。 エアコンが「不快指数」を考えて室温と湿度の両方をチェック。快適さを保ちながら、やさしくサラッと湿気を取り除きます。室温をあまり下げないので、冷房除湿モードより冷えにくい、快適除湿を実現。 (再熱除湿ではありません。) |
8616:
匿名さん
[2018-08-14 16:49:33]
|
8617:
匿名さん
[2018-08-14 16:59:50]
|
8619:
匿名さん
[2018-08-14 17:10:58]
|
8620:
匿名さん
[2018-08-14 17:17:36]
|
8621:
匿名さん
[2018-08-14 17:18:45]
>冷房と除湿の分担です。
別に機器を分ける必要がないのですよ。 ヒートポンプを使用しているのに、除湿しかできないデシカは無駄な機器ですね。 冷房でも暖房でも必要な時は、パナのダブル温度気流を用いれば一気に冷房や暖房ができます。 ダイキンの危機ですね。 もっとも、デシカは以前から売れてないけどね。 |
8622:
匿名さん
[2018-08-14 17:23:25]
エアコンは進化してるけど全館空調はパラディアのように除湿力が悪化して退化してる。
|
8624:
匿名さん
[2018-08-14 17:32:53]
>>8619 匿名さん
>コストダウンです。 それも一理ありますね。コストダウンで最も対象にしなければならないのは、不要なもの、無駄な物。 世の流れが温度管理になった今ではそれが運命だったのでしょう。 |
8625:
匿名さん
[2018-08-14 17:34:04]
全館空調はパラディアは、現在トレンドの「快適除湿」です。
|
8626:
匿名さん
[2018-08-14 17:50:13]
>8625
ろくに湿度が下げられない名前だけの「快適除湿」。 |
8628:
匿名さん
[2018-08-14 18:17:40]
|
40才の65kgの男性の場合
軽負荷の生活の場合1900kcalの消費量と言われています。
しかし、自宅にいて余り動かないような休日は1800kcalもあれば十分でしょう。
これをmets換算すると
1800kcal÷65kg÷24時間÷1.05=1.10mets
となります。
外での活動もあるので
外で1時間2.5metsの活動があれば170kcalなので
室内では
睡眠時間を8時間として546kcalなので残り
1084kcal÷65kg÷15時間÷1.05=1.06mets
こんな感じでしょうか。