全館空調を導入された方 その7 のスレです。
引き続き、価格やお勧めのメーカー、メリット・デメリットなど有意義な情報交換をしましょう。
前スレ
その6:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/544551/
その5:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/384256/
その4:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/343508/
その3:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/212967/
その2:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
その1:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/28486/
[スレ作成日時]2015-06-09 11:57:11
全館空調を導入された方(住宅設備スレ)
8501:
匿名さん
[2018-08-13 13:17:20]
結果は大して変わらないってことでしょう。
|
8502:
匿名さん
[2018-08-13 13:55:06]
|
8503:
匿名さん
[2018-08-13 13:57:52]
変わりますよ。
例えば1.1メット、0.5クロ、26℃、50%、0.15m/sはPPDは5.06%を 代謝量だけ変えて1.5メットにしますとPPDは14.9%で不満者が10%以上で不快になります。 温度を24℃まで下げればPPDは5.7%。 |
8504:
匿名さん
[2018-08-13 14:02:11]
[複数のスレッドで同じ内容の投稿を確認した為、削除しました。管理担当]
|
8505:
匿名さん
[2018-08-13 14:10:44]
活動量のメットを大きくすると、快適温度が下がるが、快適湿度の幅は、相変わらず広いままです。
すなわち、湿度は人間の快適性で考えると、その関係が極めて小さいということです。 |
8506:
匿名さん
[2018-08-13 14:24:52]
|
8507:
匿名さん
[2018-08-13 14:34:50]
>8502
なるほど、つまり室内の普通の生活ならば1.1で適正ということですね。 |
8508:
匿名さん
[2018-08-13 14:36:07]
>8504
妥協して1.3メット、26℃、70%、0.15m/sではPPDは11.6%で不快。 静かに我慢ですか、トイレに行っただけで一時的にせよオーバーです。 湿度を50%にすればPPDは8.7%になり少しは動ける、湿度は大事、当たり前の事です。 体温調整出来ないと命に関わります。 |
8509:
匿名さん
[2018-08-13 14:38:14]
>8507
トイレに行っては駄目ですよ不快になります。 |
8510:
匿名さん
[2018-08-13 14:43:41]
>トイレに行っただけで一時的にせよオーバーです。
トイレで何をやっているの? 座っているだけでしょ。 |
|
8511:
匿名さん
[2018-08-13 14:46:02]
>体温調整出来ないと命に関わります。
ハハハ 体温、すなわち、温度ですね。 体湿度ではないのですね。 やはり、温度が重要なのですね。 |
8512:
匿名さん
[2018-08-13 14:50:52]
ニュースでも暑い時は、エアコンで室内温度を下げましょう、と言いますね。
暑い時は、室内湿度を下げましょう、とは決して言いません。 |
8513:
匿名さん
[2018-08-13 14:52:44]
>8502
>厚労省のものは、快適性のPPDを設定したISO基準の活動量と異なってるよ。 運動等の活動量は個人差も有るから目安に過ぎない、違うとか関係無い。 PPD計算の元は代謝量58.2w/m2=1メットです。 |
8514:
匿名さん
[2018-08-13 14:54:34]
>8510
トイレに這って行くの転がって行くの? |
8515:
匿名さん
[2018-08-13 15:02:51]
|
8516:
匿名さん
[2018-08-13 15:03:21]
>8513
厚労省のもの2006年は、2013年に見直されたよ。 基準改定の趣旨を読むと、2006年版は認知度が低かったと反省していますよ。 しかも、2013年版では1.8メット未満が消えてしまいましたよ。 貴方にとっては、残念ですね。 |
8517:
匿名さん
[2018-08-13 15:05:04]
>8514
トイレに行くのに全速力で行くのゆっくり歩いて行くの? |
8518:
匿名さん
[2018-08-13 15:09:13]
|
8519:
匿名さん
[2018-08-13 15:09:46]
>8516
要するに目安として1.1メットで計算されたppd線図は正しいということで良いですか? |
8520:
匿名さん
[2018-08-13 15:09:55]
>8512
最近は熱中症対策で放送してますね。 少し前はエアコン使用はピーク電力を上げる国賊でしたよ。 国の方針はコロコロ変わりますから眉に唾を付けて下さい。 気象情報も大袈裟に放送してますね、浚渫とか河川管理を怠ってるからですよ、氾濫するのを知ってますから異常気象のせいしてます。 |
8521:
匿名さん
[2018-08-13 15:12:25]
>8519
はい、正しいです。 |
8522:
匿名さん
[2018-08-13 15:17:10]
>8519
動かないなら正しいが、動かない生活等有りません。 個人差が有りますから所詮は目安です。 一時だけのPPDは所詮は学者の玩具に過ぎません。 インチキPPD表とまだ気が付いていないのですか? インチキなPPD表を多量にばら撒くのはいかがかな? |
8523:
匿名さん
[2018-08-13 15:19:32]
>8517は漏らしそうになって全速力で行くのでししょ。
|
8524:
匿名さん
[2018-08-13 15:26:31]
|
8525:
匿名さん
[2018-08-13 16:28:37]
>8524
動かない時だけ適正です。 調理とか掃除とかしないの? 何もしないでテレビばかり見てるの? お茶等も頼んで自分は動かないの? 食後は代謝量が相当に増えますよね。 1.1は最低で立ってるだけで1.2ですから平均すれば1.3くらいは有ると思います。 平均には意味が有りません、そもそもPPDに意味が無い。 |
8526:
匿名さん
[2018-08-13 16:48:20]
40才の65kgの男性の場合
軽負荷の生活の場合1900kcalの消費量と言われています。 これをmets換算すると 1900kcal÷65kg÷24時間÷1.05=1.16mets となります。 外での活動もあるので 外で1時間2.5metsの活動があれば170kcalなので 室内では 1730kcal÷65kg÷23時間÷1.05=1.10mets こんな感じでしょうか。 |
8527:
匿名さん
[2018-08-13 16:59:54]
>8526
寝てる安静時の時間が長いから起床時は増える。 |
8528:
名無しさん
[2018-08-13 17:10:40]
人間の消費カロリー=発熱量 と考えるのが如何に愚かな考えか、少し考えれば分かるだろ。議論のレベルが低すぎる。metsって複数形で言うてんの?単位に複数形とかあり得ないんだけど。理数系の考えを蔑ろにしすぎ。
|
8529:
匿名さん
[2018-08-13 17:14:32]
なるほど。
40才の65kgの男性の場合 軽負荷の生活の場合1900kcalの消費量と言われています。 しかし、自宅にいて余り動かないような休日は1800kcalもあれば十分でしょう。 これをmets換算すると 1800kcal÷65kg÷24時間÷1.05=1.10mets となります。 外での活動もあるので 外で1時間2.5metsの活動があれば170kcalなので 室内では 睡眠時間を8時間として546kcalなので残り 1084kcal÷65kg÷15時間÷1.05=1.06mets こんな感じでしょうか。 |
8530:
匿名さん
[2018-08-13 17:14:56]
>8526
墓穴を掘ったね。 1900kcal÷65kg÷1.05=27.8met 27.8met-睡眠7時間x0.7met=22.9met 22.9met÷起床時間17時間=1.35met 1.35メットでPPD表を作り直しましょう。 |
8531:
匿名さん
[2018-08-13 17:19:17]
>8529は毎日休日で動かないのですか、納得です。
|
8532:
匿名さん
[2018-08-13 17:20:39]
睡眠は0.9でしたね、訂正します。
40才の65kgの男性の場合 軽負荷の生活の場合1900kcalの消費量と言われています。 しかし、自宅にいて余り動かないような休日は1800kclもあれば十分でしょう。 これをmets換算すると 1800kcal÷65kg÷24時間÷1.05=1.10mets となります。 外での活動もあるので 外で1時間2.5metsの活動があれば170kcalなので 室内では 睡眠時間を8時間として491kcalなので残り 1139kcal÷65kg÷15時間÷1.05=1.11mets こんな感じでしょうか。 |
8533:
匿名さん
[2018-08-13 17:22:49]
皆さん、納得したようですね
PPDは、快適性の重要な指標です |
8534:
匿名さん
[2018-08-13 17:22:52]
|
8535:
匿名さん
[2018-08-13 17:27:55]
1.35メット、0.5クロ、26℃、60%、0.15m/s PPDは11.6%で不快。
湿度を48%まで下げればPPDは9.8%でクリアー、湿度は快適さに大きく寄与してます。 |
8536:
戸建て検討中さん
[2018-08-13 17:31:09]
メットかメッツか分からんが君たちは何を話してるんだい?
|
8537:
匿名さん
[2018-08-13 17:32:07]
>8535
ポイントで数値を言っても意味ないよ。 活動量のメットを大きくすると、快適温度が下がるが、快適湿度の幅は、相変わらず広いままだよね。 すなわち、湿度は人間の快適性で考えると、その関係が極めて小さいということだよ。 |
8538:
匿名さん
[2018-08-13 17:32:41]
>8535
1.11metsで再計算したほうが現実的です。 |
8539:
匿名さん
[2018-08-13 17:34:16]
はい、PPD指標の快適範囲です。
|
8540:
匿名さん
[2018-08-13 17:35:55]
|
8541:
匿名さん
[2018-08-13 17:39:15]
|
8542:
匿名さん
[2018-08-13 17:40:52]
|
8543:
匿名さん
[2018-08-13 17:41:48]
>8539
自レスに責任を持って起床時平均 1.35メットでPPD表を作り直しましょう。 |
8544:
匿名さん
[2018-08-13 17:43:43]
>8540
それに休日ぷらぷらしている日に1900kcalも摂取するのは健康に良くありませんよ。 |
8545:
匿名さん
[2018-08-13 17:52:50]
|
8546:
匿名さん
[2018-08-13 17:53:38]
大幅に妥協して仮に0.9で計算しても
1900kcal÷65kg÷1.05=27.8met/日 27.8met-睡眠7時間x0.9met=21.5met 21.5met÷起床時間17時間=1.27met 起床時平均 1.27メットでPPD表を作り直しましょう。 1.27メット、0.5クロ、26℃、70%、0.15m/s PPDは10.6%で不快。 |
8547:
匿名さん
[2018-08-13 17:55:45]
|
8548:
匿名さん
[2018-08-13 18:16:40]
一応睡眠時間を7時間で再計算
1800kcal÷65kg÷24時間÷1.05=1.10mets となります。 外での活動もあるので 外で1時間2.5metsの活動があれば170kcalなので 室内では 睡眠時間を7時間として430kcalなので残り 1200kcal÷65kg÷16時間÷1.05=1.1mets こんな感じでしょうか。 |
8549:
匿名さん
[2018-08-13 18:17:18]
>8539
1.1メットは現実的では有りません。 > 1900kcal÷65kg÷1.05=27.8met/日 > 27.8met-睡眠7時間x0.7met=22.9met > 22.9met÷起床時間17時間=1.35met >起床時平均 1.35メットでPPD表を作り直しましょう。 |
8550:
匿名さん
[2018-08-13 18:20:28]
|
8551:
匿名さん
[2018-08-13 18:40:28]
|
8552:
匿名さん
[2018-08-13 18:44:31]
やはり着衣や運動量による体感変化は
センサーで検知して適切に制御が今時の快適さですね |
8553:
匿名さん
[2018-08-13 19:03:29]
>>8551 匿名さん
矛盾してません。 休日は子供と遊んだり、庭の手入れ、ゴルフの練習位しませんか? 2.5で問題ありません。 平日は通勤の他かなり動くので、その程度の運動では追いつきません。 ということで睡眠時間が7時間でも8時間でも、1.1mets。 ppd線図が正しいことが証明できちゃいましたね。 |
8554:
匿名さん
[2018-08-13 19:12:28]
|
8555:
匿名さん
[2018-08-13 19:24:26]
|
8556:
匿名さん
[2018-08-13 19:29:44]
|
8557:
匿名さん
[2018-08-13 19:33:19]
オール5じゃだめですか。すみません通信簿の話でなかったですね。(苦笑い)
|
8558:
匿名さん
[2018-08-13 22:18:11]
>>8556 匿名さん
特別な生活をしている人にとっては普通の生活が特別な生活なので、普通の生活と書かないと勘違いしてしまうのでしょうか? 普通の生活をしている人達にとっては敢えて普通の生活と書く必要はないんですよ。 |
8559:
名無しさん
[2018-08-13 23:24:35]
metだか何か知らんがドヤ顔で出した計算(8526、8529、8532)は全て間違いとだから。21世紀にもなって少なくとも「古典熱力学」を大きく逸脱するような仮定と妥協での加減乗除で出すのは単なる暴論。エントロピーとエンタルピーという、現代熱力学の基礎的知識は有しているんだろうな?説明しろ。
|
8560:
名無しさん
[2018-08-13 23:28:41]
エントロピーとエンタルピー、古典熱力学を理解していればmetとか下らないことで説明しない。それで無理やり説明するということは、物理の不変則を無視しているから、聞く価値なし。
|
8561:
匿名さん
[2018-08-14 00:25:53]
体感快適であれば問題無いと思います
快適就寝でおやすみなさいませ |
8562:
名無しさん
[2018-08-14 05:43:33]
>体感快適であれば問題無いと思います
何のデータも伴わない体感的な主観で結局強引に意見言うなら、誤った計算レス全部消せよ、意味無いから。こちらが現代熱力学と古典熱力学を少し聞いただけでこのザマか。エントロピーとエンタルピーをwikiとかで転載とかじゃなくて、自分の力で説明しろ。議論になってないだろ。意見交換にならないならず、不法扇動ならそれは十分刑事罰となるから覚えとけ。暇人の付け焼刃似非科学など誰が聞くものか。 |
8563:
匿名さん
[2018-08-14 06:43:57]
個人差の大きい体感を十把一絡げて数値化しようとすることに無理が有る。
PPDは学者の玩具、道具に過ぎない。 |
8564:
匿名さん
[2018-08-14 07:10:46]
着衣量クロ値(clo値)
>アメリカのASHRAE(アメリカ暖房冷凍空調学会)では、「気温21.2℃、湿度50%、風速0.1m/sの室内で、椅子に腰かけて安静にしている白人標準男子(産熱量 50kcal/m2h)被服者が、平均皮膚温33℃の快適な状態を継続できるのに必要な被服値を1cloとする」と定義しています。 人体の代謝量メット値(met値) >1metは,椅座静位状態の代謝量で58.2W/m2である 上のクロ値の状態と同じと思う。 |
8565:
匿名さん
[2018-08-14 07:25:36]
|
8566:
匿名さん
[2018-08-14 07:55:00]
ビルにデシカは採用してますがマンションに採用した例は聞いた事が有りません。
ダクトが大変ですからマンションは全館空調でさえ稀有です。 |
8567:
匿名さん
[2018-08-14 08:23:21]
また、太陽光発電も共用で管理組合管轄と見聞きします
|
8568:
匿名さん
[2018-08-14 09:34:52]
デシカ営業の言い訳が必死過ぎて(笑)
|
8569:
匿名さん
[2018-08-14 09:47:13]
電気代のお知らせくらいは、営業ならば、どこからでも手に入るでしょ。
マンションの部屋にこもって、エアコンで温度湿度を調節してるのね。 デシカ営業も大変だね。 信用して欲しければ、デシカコントローラと温湿度計を同じ写真で出してご覧。 |
8570:
匿名さん
[2018-08-14 09:55:39]
|
8571:
匿名さん
[2018-08-14 10:02:54]
狭い部屋で除湿器を掛ければ、簡単に出来ますよね。
|
8572:
匿名さん
[2018-08-14 11:21:04]
|
8573:
匿名さん
[2018-08-14 11:21:35]
カビ小屋の為に有りとあらゆる指標を否定しなきゃならないおじさんは大変だね。
|
8574:
匿名さん
[2018-08-14 11:44:47]
>詳しくは知りませんが除湿器も無理でないですか?
おじさん 無理という、ソースは? いつもの妄想ですか? |
8575:
匿名さん
[2018-08-14 11:53:41]
全館空調よりも、リゾートで暮らしましょうよ。
|
8576:
匿名さん
[2018-08-14 12:27:42]
>■冷暖自動運転 p199
>「▲」「▼」をタッチして、お好みの温度、湿度に設定する。 >【設定範囲】 >冷房設定温度:24℃~ 28℃ >冷房設定湿度:45% ~ 60% 上記で24℃45%に設定して、除湿してから 設定温度を上げれば、相対湿度だから 一時的に26℃42%とかできない? |
8577:
匿名さん
[2018-08-14 13:05:48]
>8576
理論的にはなります。 しかしAPF自慢のパラディアは湿度を下げられない。 APFを良くするには除湿しないで冷房する。 設定値は絵に書いた餅のようです。 何べんも煽りましたが出てきたのは1回だけです。 設定値28℃45%を求めたのに https://www.e-kodate.com/bbs/thread/571774/res/8102-8103/ 程遠い値。 |
8578:
匿名さん
[2018-08-14 13:17:20]
>APF自慢のパラディアは湿度を下げられない。
おじさん、この根拠は? |
8579:
匿名さん
[2018-08-14 13:20:12]
絵に描いた餅?
温度設定通りに室温がならないなんて大メーカーの製品そんなことあるわけないでしょ。 |
8580:
匿名さん
[2018-08-14 13:22:13]
>除湿しないで冷房する。
意味不明。 PARADIAは、室外機2台を用いて、冷房と暖房を1台ごとに行って、ドライにしているのですよ。 勉強してね。 |
8584:
匿名さん
[2018-08-14 13:48:10]
ことしの夏に限って言えば再熱除湿を使う期間は殆どなかった。
温暖化の影響か今後も日本は冬と夏とほんの少しに春秋梅雨になるのかもしれない。 それを見越してパナソニックも再熱除湿を止めたのかな? |
8586:
匿名さん
[2018-08-14 13:56:31]
快適性の範囲
|
8587:
匿名さん
[2018-08-14 14:16:13]
>8580
APFを無視した再熱除湿です膨大に電気代がかかります。 再熱除湿の結果が 設定値28℃45%を求めたのに https://www.e-kodate.com/bbs/thread/571774/res/8102-8103/ 程遠い値。 |
8588:
匿名さん
[2018-08-14 14:21:53]
>8579
温度、湿度の両方とも必ず設定値なると明記されてますか? |
8589:
匿名さん
[2018-08-14 14:28:12]
>8588
温度はなるが湿度はならないと明記されていますか? |
8590:
匿名さん
[2018-08-14 14:30:04]
|
8591:
匿名さん
[2018-08-14 14:33:58]
|
8593:
匿名さん
[2018-08-14 14:41:00]
[NO.8581~本レスまで、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、一部の投稿を削除しました。管理担当]
|
8594:
匿名さん
[2018-08-14 14:44:02]
今年の5月に室外機が1台壊れて修理の期間再熱が使えなかったので、WCの室温だけを23度に下げて運転したら他の部屋は大して温度が下がらず除湿のような効果があった。
来年も再熱を使わないでこれでも良いかなと。怪我の功名というやつですかね。 |
8595:
匿名さん
[2018-08-14 14:44:02]
|
8596:
匿名さん
[2018-08-14 14:50:16]
>活動量を1.1メット以外に出来ないのは計算できないからですね。
日本語を正しく使おうね。 活動量を1.1メット以外にしないのは計算する意味がないからですよ。 |
8597:
匿名さん
[2018-08-14 14:52:12]
|
8598:
匿名さん
[2018-08-14 15:00:36]
>8596
>活動量を1.1メット以外にしないのは計算する意味がないからですよ。 その通りです。 普通は室内ではその程度の活動量でしょうから。 やはり、東大准教授が日経に掲載しただけに信頼性が高いですね。 |
8599:
匿名さん
[2018-08-14 15:17:56]
|
8600:
匿名さん
[2018-08-14 15:29:15]
|
8601:
匿名さん
[2018-08-14 15:33:00]
>2.5メットの活動時は何度になれば快適なのですか?
はい、計算結果ですよ。 条件:0.5クロ、気流0.15m/s、2.5メット(歩行速度4.5m/h程度) 快適温度17℃の場合 湿度80% : PPD=5.37 湿度60% : PPD=5.10 湿度40% : PPD=5.00 湿度20% : PPD=5.07 温度20℃で、湿度40%は PPD=10.86 で快適ではなくなる。 何度も説明してるように、快適性評価では湿度の範囲が広く、温度範囲が狭いのです。 すなわち、デシカによる湿度管理は不要で、狭い範囲の快適温度の管理が重要なのですよ。 おじさん、理解できましたね。 |
8602:
通りがかりさん
[2018-08-14 15:36:33]
全館関係者は緻密で理屈っぽいんですね。適正とは思いませんけど。
|
8603:
匿名さん
[2018-08-14 15:37:27]
>8600
論文で無くても何らかの説明が有って然るべき。 資料などは論文で無くても引用先が記載されてる。 まして専門雑誌で有る。 快適性を無視した詭弁以外の何ものでも無い。 恥ずかしい事にインチキなPPD表を晒してます。 |
8604:
匿名さん
[2018-08-14 15:50:14]
|
8605:
匿名さん
[2018-08-14 15:54:14]
|
8606:
匿名さん
[2018-08-14 15:56:48]
>8601
快適まではいかないが70%のPPD13.7%より約3%下がってる。 汗による気化熱により熱中症のリスクを減らしてる、湿度は人にとって体温調整に大事な要素。 暑ければ着衣量で調節するのが常識、着衣量を0.4にすれば湿度70%でも快適の数値になる。 |
8607:
匿名さん
[2018-08-14 15:59:55]
>8604
肩書が有るから読者を騙す結果になり罪作り。 |
8608:
匿名さん
[2018-08-14 16:01:24]
>8604
そうですね。 これ以来、PPDによる快適性範囲の温度管理が着目されるようになりました。 もっとも、PPDのISO7730は、10年以上前に標準化されたものですけどね。 日本の住宅メーカーの認識が遅れていたのですね。 |
8609:
匿名さん
[2018-08-14 16:07:19]
|
8610:
匿名さん
[2018-08-14 16:08:07]
>汗による気化熱により熱中症のリスクを減らしてる、
お頭は大丈夫? 温度を少し下げるだけで、熱中症リスクが、一気に解消するのですよ! 湿度管理は、不要なのです。 |
8611:
匿名さん
[2018-08-14 16:11:45]
|
8612:
匿名さん
[2018-08-14 16:12:46]
[情報交換を阻害する投稿の為、削除しました。管理担当]
|
8613:
匿名さん
[2018-08-14 16:14:26]
パナソニックも再熱をやめてしまった位ですから、世の流れは湿度管理から温度管理に移行したのだと思います。
|
8614:
匿名さん
[2018-08-14 16:26:58]
|
8615:
匿名さん
[2018-08-14 16:32:03]
パナソニックエアコンの2個の温度熱交換器を用いた、ダブル温度気流は、再熱除湿とは呼ばないようです。
快適除湿です。 いよいよデシカが不要になりましたね。 ダイキンエアコンも売れないでしょう。 ーーーー 快適除湿モード 室温と湿度のバランスを考えた、新しい除湿です。 エアコンが「不快指数」を考えて室温と湿度の両方をチェック。快適さを保ちながら、やさしくサラッと湿気を取り除きます。室温をあまり下げないので、冷房除湿モードより冷えにくい、快適除湿を実現。 (再熱除湿ではありません。) |
8616:
匿名さん
[2018-08-14 16:49:33]
|
8617:
匿名さん
[2018-08-14 16:59:50]
|
8619:
匿名さん
[2018-08-14 17:10:58]
|
8620:
匿名さん
[2018-08-14 17:17:36]
|
8621:
匿名さん
[2018-08-14 17:18:45]
>冷房と除湿の分担です。
別に機器を分ける必要がないのですよ。 ヒートポンプを使用しているのに、除湿しかできないデシカは無駄な機器ですね。 冷房でも暖房でも必要な時は、パナのダブル温度気流を用いれば一気に冷房や暖房ができます。 ダイキンの危機ですね。 もっとも、デシカは以前から売れてないけどね。 |
8622:
匿名さん
[2018-08-14 17:23:25]
エアコンは進化してるけど全館空調はパラディアのように除湿力が悪化して退化してる。
|
8624:
匿名さん
[2018-08-14 17:32:53]
>>8619 匿名さん
>コストダウンです。 それも一理ありますね。コストダウンで最も対象にしなければならないのは、不要なもの、無駄な物。 世の流れが温度管理になった今ではそれが運命だったのでしょう。 |
8625:
匿名さん
[2018-08-14 17:34:04]
全館空調はパラディアは、現在トレンドの「快適除湿」です。
|
8626:
匿名さん
[2018-08-14 17:50:13]
>8625
ろくに湿度が下げられない名前だけの「快適除湿」。 |
8628:
匿名さん
[2018-08-14 18:17:40]
|
8629:
匿名さん
[2018-08-14 19:44:36]
[No.8618から本レスまで、情報交換を阻害する投稿の為、削除しました。管理担当]
|
8630:
匿名さん
[2018-08-14 20:08:26]
おじさんに何度も説明してるように、以下のように快適性評価では湿度の範囲が広く、温度範囲が狭いのです。
|
8631:
匿名さん
[2018-08-14 20:16:23]
最も快適なPPDに制御できるか否か、能力が試されているということでしょう
|
8632:
匿名さん
[2018-08-14 20:23:27]
温度湿度を完璧に制御できる全館空調ですよ。
快適性は、完璧ですね。 デシカは、ヒートポンプの性能の一部しか使っていないムダな機器ですね。 |
8633:
匿名さん
[2018-08-14 20:25:53]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
|
8634:
匿名さん
[2018-08-14 20:34:58]
一個人の好みに合わせるだけなら問題は少ない。
代謝量の異なる、男女差を吸収するのに湿度が重要になる。 室温を高めにして湿度を低くすれば男女の合意が得られやすい。 湿度を自在に下げられないパラディアには出来ない、男女のどちらかに不満が残る。 設定温度を変えるリモコンの操作争いが起こる。 |
8635:
匿名さん
[2018-08-14 20:38:35]
>設定温度を変えるリモコンの操作争いが起こる。
おじさん、相変らず時代に取り残されてるね。 ーーー 温度差の少ない環境も、好みの温度も“VAV制御”で自由度の高い快適性をプラス。 全館空調PARADIA新機能 VAV制御(Variable Air Volume System)とは 空調方式のひとつで、エリアごとに風量を可変させることで、設定した温度に調整する制御のことです。ご家族のお好みやライフスタイルに合わせて、より快適・便利に、さらに使ってない部屋は空調をひかえめにして省エネにお使いいただけます。 |
8636:
匿名さん
[2018-08-14 20:45:53]
個室の話等していない、リビング等同じ場所の男女の話。
風が快適とは思えないがエアコンでも同室の男女に別温度の風を当てて不満を減らそうとしてる。 |
8637:
匿名さん
[2018-08-14 20:51:00]
>リビング等同じ場所の男女の話。
あれ? 全館空調は、エアコンと異なり、リビング内に吹出し口を何個でも付けられるの知らないみたいだね。 VAV制御を効かせれば、どうにでもなる。 デシカは、場所による湿度の調節ができないから、時代遅れの代物だよね。 |
8638:
匿名さん
[2018-08-14 20:57:56]
|
8639:
匿名さん
[2018-08-14 21:00:48]
別に、座る位置がいつも同じだから、家族の好みで設定しているだけ。
おじさんは独身だから家族の特性を理解できないの? |
8640:
匿名さん
[2018-08-14 21:05:08]
待てよ、ダクトが複数なければ別の温度の風は送れない。
風量を変えて室温を変えているだけか。 吹き出し口を増やしても何も変わらない。 駄目な全館空調PARADIA新機能 VAV制御。 PARADIAはAPF自慢だけか。 |
8641:
匿名さん
[2018-08-14 21:10:02]
>ダクトが複数なければ別の温度の風は送れない。
当然、タクトが複数回すのですよ。 常識を理解しましょうね。 富裕層でなければ、無理ですよ。 |
8642:
検討者さん
[2018-08-14 21:31:59]
>>富裕層でなければ、無理ですよ。
富裕層とはどれぐらいの年収ですか? |
8643:
匿名さん
[2018-08-14 21:59:49]
座る位置をいつも同じにして人が空調に合わせるのではなく
センサーで一人ひとりに細かく快適制御が今時です |
8644:
匿名さん
[2018-08-15 09:41:00]
>8642
年金暮らしは間違いなく富裕層にはあてはまらない。 |
8645:
匿名さん
[2018-08-15 10:13:34]
>8642
富裕層は一般的には純金融資産が1億以上とされているようですが、現在の収入というより年金生活に入った時にそれに近い金融資産が見込める方々に向いたものといえるでしょう。 その金融資産がなくても全館空調だけなら維持できるでしょうが、現役時代に近いレベルの生活も同様に維持できることが前提としてです。 1億といえば少ない金額ではありませんが超高齢社会で仮に95歳まで生きるとしたら、30年間の年金生活ですから1年で取り崩せる金融資産は300万円に過ぎません。 これと公的年金や企業年金と合わせて生活するのですから、1億あっても贅沢な生活が続けられる訳ではありません。 |
8646:
匿名さん
[2018-08-15 10:49:31]
では、一般市民には、普及できないですね。
全館空調は、一般市民にはつけられないことをハウスメーカーは、言うべきですね。 |
8647:
匿名さん
[2018-08-15 11:35:41]
>8646
何も考えずに場当たりで家を建てようとしているのですか? 別に家だけでなく、将来に備えるというのは当たり前のことだと思います。 自分の収入や金融資産をシミュレーションして、どのような生活をするのか、どのような出費、投資をするのか、それはあくまで自己責任で行うべきものです。 その結果、新築時にどのような設備を選ぶか決めれば良いことです。 |
8648:
匿名さん
[2018-08-15 12:29:15]
住宅設備で空調にかかる金額なんて地価と比べたら
たかだか1坪にも満たない、ささいな額 快適さ優先で選択するほうが満足できると思います |
8649:
匿名さん
[2018-08-15 12:38:14]
たかだか普通車1台にも満たない、ささいな額
|
8650:
通りがかりさん
[2018-08-15 12:52:30]
財閥系ハウスメーカーが、1990年なかば全館空調の家を売り出したら不振になり会社が縮小しました。中年で新築するときには、将来の年金生活時期のことはあまり考えていないので、全館空調を採用する人もいるかと思いますが、世の中の人の多くは直感的に不要と判断するのでしょうね。自動車でいえば、今アメリカ車をだれも買わないのと同じ感覚なんでしょうね。機械としての良し悪しとか、ガソリン代の差とかそういうことでなく、直感的に無駄なことと感じるんでしょうね。
|
8651:
匿名さん
[2018-08-15 13:00:14]
全館空調は富裕層に向いているといいながら、その富裕層が好むものなのかは不明、富裕層の家は大きいので、いつも家の部屋全部を使っているわけではない。各部屋にエアコンで十分ですよね。
|
8652:
匿名さん
[2018-08-15 13:00:45]
快適さに有効な度合いと所得の多さに相関ありそう
|
8653:
匿名さん
[2018-08-15 13:13:51]
|
8654:
匿名さん
[2018-08-15 13:15:48]
全館空調の家は中古住宅になると売れにくいでしょうね。買う人は富裕層ではないですから購入しないでしょうね。あるいは、新品のエアコンにする費用だけ安くさせられてしまうかもですね。中古の古い大きな設備ほどじゃまなものはないですよね。
また、全館空調の家は、賃貸住宅にも向かないでしょうね。借り手全館空調はいらないでしょうからね。 |
8655:
匿名さん
[2018-08-15 13:25:07]
年金の最高支給額は、年間380万円です。どんな超大企業のCEOでも年間380万円です。日本で会社から離れない、元社長が多いのはそれもあるのでしょう。ケチ臭い考えの日本ですもんね。早く引退したい欧米とは根本的にちがいますよね。
|
8656:
匿名さん
[2018-08-15 13:31:32]
|
8657:
匿名さん
[2018-08-15 13:34:27]
>>8653: 匿名さん
>>各部屋にエアコン付けて、各部屋付けっぱなしですか? >>それなら変わらないですね。 そういう富裕層はいないでしょうね。芸能人の大盤振る舞い大スターだったらいるかもしれません。 |
8658:
匿名さん
[2018-08-15 13:38:17]
>>企業年金や確定拠出年金のない会社にお勤めですか?公的年金だけ当てにしてては豊かな老後は送れませんよ。
401K,名前がいいですよね。将来どうなるんでしょうね。確定給付ではないですかね。 |
8659:
匿名さん
[2018-08-15 13:39:09]
|
8660:
匿名さん
[2018-08-15 13:46:03]
>8658
名前が良いかどうかはわかりませんが、リスクが0のものなどありません。 リスクが0でないからと逡巡しているような方は、危なっかしい公的年金で満足してください。 この低金利の時代にリスクも取らずにじっとしている方がまだいるんですね。 |
8661:
匿名さん
[2018-08-15 13:52:38]
>>そういった調査データでもあるのでしょうか?
富裕層が全部屋エアコン稼働しているか?そんな事を調べる会社などありますか?データと言えば公認なんですかね(失笑) |
8662:
匿名さん
[2018-08-15 13:57:43]
>>この低金利の時代にリスクも取らずにじっとしている方がまだいるんですね。
中年の時に会社がつぶれて退職金をもらい、その退職金を元に今4軒の戸建てを持っています。自分でコントロールできるリスクです。401Kはリスクコントロールできません。 |
8663:
通りがかりさん
[2018-08-15 14:12:22]
401Kの掛金は60歳まで引き出せないらしいですね。途中では使えないんですね。
|
8664:
匿名さん
[2018-08-15 14:12:37]
|
8665:
匿名さん
[2018-08-15 14:27:32]
>>積極的に投資をしてリターンを目指す人生。
運まかせだったデータでもあるんですか、単なる思い込みですか? 積極的な投資とリターン、ずっと頑張ったください。投資ではなく運用ですよ。瞬間芸ではないですよ。 |
8666:
匿名さん
[2018-08-15 14:42:30]
全館空調住宅を主に扱っているハウスメーカーの将来性を検討して、投資するか、しないか、判断してみるといいです。
|
8667:
匿名さん
[2018-08-15 14:46:47]
住宅メーカーの株は、買わない。
人口減社会で伸び代がないよ。 むしろ、デンソーなら買い。 なにしろ世界のデンソーだからね。 |
8668:
匿名さん
[2018-08-15 14:48:30]
|
8669:
匿名さん
[2018-08-15 14:51:43]
東京は安アパートにガス会社が売り込んだ成果です。
|
8670:
匿名さん
[2018-08-15 14:55:15]
暖らんぷらんがいいよ
|
8671:
匿名さん
[2018-08-15 14:56:52]
太陽エネルギーを上手に利用して適切な換気・空調をすると
とてもエコで省エネになるので、良いと思います |
8672:
匿名さん
[2018-08-15 14:57:24]
|
8673:
匿名さん
[2018-08-15 15:00:46]
|
8674:
匿名さん
[2018-08-15 15:03:52]
[複数のスレッドで同じ内容の画像投稿のため、削除しました。管理担当]
|
8675:
匿名さん
[2018-08-15 15:29:46]
>8669
マンションですよ、曖昧ですが90%くらいガス床暖を導入してると記憶してる。 |
8676:
匿名さん
[2018-08-15 15:45:49]
>>倒産しても退職金が支払われる会社を計画的に選択できますか?
石橋をたたいても渡らないのもあるけど、渡らないと安全とも限らないですよ。これを計画(予想)する事ってできる? >>投資もせずに運用できますか? まさか親から貰った? 投機とは違いますよ。投資=運用ですよ。 |
8677:
匿名さん
[2018-08-15 15:52:33]
マンションで全館空調なんてないですよね。財閥系全館空調の自称パイオニアハウスメーカーが自画自賛で苦し紛れに作ったのはあるかもしれませんけど、社会的には意味はまったくないです。
|
8678:
匿名さん
[2018-08-15 16:27:11]
>8676
>石橋をたたいても渡らないのもあるけど、渡らないと安全とも限らないですよ。 渡ったかどうかは知らないけれど、そこが倒産したのに運良くたまたま退職金がもらえた。 やっぱり、運任せ。 >投機とは違いますよ。投資=運用ですよ。 自分の書いた事くらい責任持ちましょうね。 8665: 匿名さん >投資ではなく運用ですよ。 |
8679:
匿名さん
[2018-08-15 16:35:36]
床暖は安アパートや安マンションが多い。
理由はほかに売りがないから。 ガス会社も割引に必死です。 |
8680:
匿名さん
[2018-08-15 16:42:21]
全館空調は、富裕層が相手。
だから、建売りで全館空調がない。 |
8681:
匿名さん
[2018-08-15 16:46:22]
床暖は日本だけのガラパゴス設備だから世界から見ると市場性がない。
|
8682:
匿名さん
[2018-08-15 16:51:31]
ガス会社が安アパートや安マンションの床暖のガス化に、一度成功すれば、建て替えるまでガス需要がある。
設置費用の大幅割引は、ガス会社に取って大儲けの手段になっている。 |
8683:
匿名さん
[2018-08-15 16:56:01]
>8679
マンションはオール電化以外は100%に近いそうです。 |
8684:
匿名さん
[2018-08-15 16:58:28]
>8681
土足文化に床暖の良さは分からない。 |
8685:
匿名さん
[2018-08-15 17:00:02]
[情報交換を阻害する投稿の為、削除しました。管理担当]
|
8686:
匿名さん
[2018-08-15 17:02:46]
>土足文化に床暖の良さは分からない
だから、世界の市場から見放されてるのね。 |
8687:
匿名さん
[2018-08-15 17:04:45]
|
8688:
匿名さん
[2018-08-15 17:05:00]
北欧は土足文化ではないけど床暖はどうなんだろう?
|
8689:
匿名さん
[2018-08-15 17:07:48]
>8686
ホテルで浴室とか素足になる所には採用されてるそうです。 |
8690:
匿名さん
[2018-08-15 17:08:31]
>桧家住宅の建売に有る
桧家以外では、ないですよ。 |
8691:
匿名さん
[2018-08-15 17:11:54]
>ホテルで浴室とか素足になる所には採用
どこの国? ホテル名は? その証拠は? |
8692:
匿名さん
[2018-08-15 17:15:47]
覚えてない。
|
8693:
匿名さん
[2018-08-15 17:17:11]
>8688
「北欧 床暖」で検索すると出ますね。 |
8694:
匿名さん
[2018-08-15 17:36:16]
>8691
「海外ホテル浴室 床暖房」をググると出ます。 |
8695:
匿名さん
[2018-08-15 19:11:58]
レキシントンとかバス洗面の石張の床
暖かかったですよ あと、都内の住宅で普及している床暖房は TESといって給湯、浴室乾燥とセットの セントラルヒーティングです 当たり前の設備なので、 わざわざ広告で売りになるほどでは無いですね 地方の方の感覚では珍しい設備なのでしょうか? |
8696:
匿名さん
[2018-08-15 19:28:58]
>地方の方の感覚では珍しい設備なのでしょうか?
>東京ガスでは、TokyoGas Eco System の略称ともしている。 >大阪ガスではエックス・プリオール 珍しいです、無いです、ガスも無い。 |
8697:
匿名さん
[2018-08-15 19:34:34]
全館空調は日本で売れない代表選手なんですね。穏やかな気候、節約志向、隣人が買わないものは買わない日本人の人まね気質、それに富裕層がよくわかってない全館空調セールスマン。マンガンです。
|
8698:
匿名
[2018-08-15 22:56:56]
>>8481 匿名さん
この画像よくこのスレやら他のスレでもでてくるけど、もともとの出展はなに? 画像だけで、リンク先がない。 なにかのテキスト? 他のスレでは捏造って責められてたけど、これどこからでてきてる? 調べても一向にでてこない。 |
8699:
匿名さん
[2018-08-15 23:09:22]
他のスレとは、どちらですか?
|
8700:
匿名さん
[2018-08-16 02:33:05]
全館空調の本体って、他のメーカーに変えることできますか?
|
8701:
匿名
[2018-08-16 06:17:28]
|
8702:
匿名さん
[2018-08-16 06:54:27]
>8698
捏造のインチキPPD表ですから出ません。 |
8703:
匿名さん
[2018-08-16 19:09:09]
全館空調の本体を取り替えると100万といわれました。
他のメーカーは、いくらでしょうか? |
8704:
匿名さん
[2018-08-16 19:45:26]
>ヒノキヤ、一条とここぐらいしか覗いてないので。
なぜ、その2つを見るの?? |
8705:
匿名さん
[2018-08-16 19:49:11]
[複数のスレッドで同じ内容の画像投稿のため、削除しました。管理担当]
|
8706:
匿名さん
[2018-08-16 20:01:11]
|
8707:
匿名さん
[2018-08-16 20:01:26]
>これどこからでてきてる?
ISO7730です。 |
8708:
匿名さん
[2018-08-16 20:04:52]
>調べても一向にでてこない。
それは、私が計算したのですから、ほかに出てきません。 ISO7730に基づいて、計算すれば、誰でも同じ結果になります。 |
8709:
匿名さん
[2018-08-16 20:06:25]
まだ、皆さんにPPDが周知されていないようですね。
|
8710:
匿名さん
[2018-08-16 20:10:36]
PPDは、世界標準なので、日本でも広まれば、住宅内の快適性の考え方に革命をもたらすでしょう。
|
8711:
匿名さん
[2018-08-16 20:18:39]
好き勝手に計算してますから当人以外には使用できないインチキなPPD表です。
コメント内容も当人が勝手に書いたものです。 |
8712:
匿名さん
[2018-08-16 20:22:42]
>コメント内容も当人が勝手に書いたものです。
コメントは、私が書いてますが、考察として、どこが不適正でしょうか? 皆さんが評価するので、ここで議論しましょうね。 |
8713:
匿名さん
[2018-08-16 20:33:37]
>インチキなPPD表です。
貴方に何度も説明していますが、ISO7730に基づいて計算すれば同じ結果が求められますよ。 計算条件も示しています。 ISO7730の計算式による、提示の計算条件に基づく、提示の計算結果になっています。 |
8714:
匿名さん
[2018-08-16 20:42:01]
ルールが有る、大ヒントを与えてしまった。
某大学の准教授もルールを無視してるからインチキなPPD表になる。 |
8715:
匿名さん
[2018-08-16 20:44:15]
このPPDはISO7730でなくてUSO800ですね。
|
8716:
匿名さん
[2018-08-16 20:50:53]
>8712
修正されて前よりは、ましになってきている。 温度と湿度は別なもの、比較出来ないもの。 広い、狭いとは何ですか? 温度に広い、狭いの決まりが有るのですか? 湿度に広い、狭いの決まりが有るのですか? |
8717:
匿名さん
[2018-08-16 20:54:45]
>修正されて前よりは、ましになってきている。
皆さんが評価しますので、順番に議論しましょうね。 まず、前から同じものを出してますが、どこを修正したとのご指摘ですか? |
8718:
匿名さん
[2018-08-16 20:57:04]
スルーします。
|
8721:
匿名さん
[2018-08-16 21:02:24]
[複数のスレッドで同じ内容の画像投稿のため、削除しました。管理担当]
|
8723:
匿名さん
[2018-08-16 21:42:50]
[No.8719~本レスまで、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
|
8724:
匿名さん
[2018-08-16 21:43:00]
全館空調は、本体がこわれたら、他のメーカーも検討できるようにしてほしいですね。
消費種が自由に選べるようにすべきです。 メーカー間で競争できるようにしてください。 |
8725:
匿名さん
[2018-08-16 22:12:47]
残念ながら、全館空調は普及していませんので将来も互換性を期待することは無理でしょう。ハウスメーカーの全館空調機器を製造しているのは電気会社で、同じグループ企業なので仕方なく製造しているのが現状でしょう。ほとんど手作りに近い生産体制なんではと思います。
|
8726:
匿名さん
[2018-08-16 22:55:31]
仕方なく製造している手作り品が成長できるのでしょうか?
ここでは、皆が選ばない将来性の見込めない全館空調の宣伝サイトなんですね。 やはり、設置して10年で本体交換に100万なら、普通の人は、選ばないでしょうね。 互換性のある仕様にして、普通のエアコンのように競争したら、もっと手軽な価格で普及するのに もったいないですね。 |
8727:
匿名さん
[2018-08-17 00:16:51]
春のぽかぽか陽気に包まれて、気温は26℃の心地よい午後のひと時・・・
熱帯夜が続く東京の夜、外気温は26℃と不快な暑さで寝苦しい方も・・・ 同じ気温なのに、こうも感じ方が違う 心地よい睡眠で健康に配慮しましょう |
8728:
匿名さん
[2018-08-17 04:44:51]
>8725
>ハウスメーカーの全館空調機器を製造しているのは電気会社で、同じグループ企業なので仕方なく製造している デンソーのパラディアは、ハウスメーカーとは無関係ですが・・・ おじさんの認識不足ですね。 |
8729:
匿名さん
[2018-08-17 06:18:27]
>8717
>皆さんが評価しますので、順番に議論しましょうね。 https://www.e-kodate.com/bbs/thread/571774/res/3918/ 上を見れば議論などする必要は無い。 自レスくらい忘れるなよ。 詭弁や言い訳は要りませんよ。 |
8730:
匿名さん
[2018-08-17 06:36:29]
>>デンソーのパラディアは、ハウスメーカーとは無関係ですが・・・
知らなかったです。すみません。 |
8731:
匿名さん
[2018-08-17 09:38:07]
狭い部屋を除湿器で除湿して低湿度にしてると疑ってる人がいたので手持ちの除湿器で試した。
シャープのCV-Y100 定格除湿能力(27℃60%時)9L/日20m2用を1坪のユニットバス内で3.5時間運転した。 湿度は39%に下がったが温度も30.5℃まで上がりました。 温度26℃換算では50%ですから温度がたかくなったから湿度が下がっただけのようです。 他の除湿器は分かりませんが除湿器とエアコンの冷房運転で部屋の温度湿度を26℃40%にするのは無理と思います。 |
8732:
匿名さん
[2018-08-17 11:32:17]
>>春のぽかぽか陽気に包まれて、気温は26℃の心地よい午後のひと時・・・
中学生の夏休み日記みたいですね(笑) |
8733:
匿名さん
[2018-08-17 12:43:56]
>>8731 匿名さん
都内、本日はとてもカラッとして 先日までのジメジメが嘘のようです 絶対湿度 23~25g/m³程度あったのが 絶対湿度 9g/m未満 これなら調湿機能の無いお宅でも 換気により快適になったのではないでしょうか? >>春のぽかぽか陽気に包まれて、気温は26℃の心地よい午後のひと時・・・ まさに、これに近い感じですね このような快適さが全館24時間維持できる住まい 快適で良いですよ |
8734:
匿名さん
[2018-08-17 13:45:37]
|
8735:
匿名さん
[2018-08-17 14:20:49]
|
8736:
匿名さん
[2018-08-17 15:02:09]
>8734
湿度が50%以下の条件付きです、湿度が高ければ不快です。 |
8737:
匿名さん
[2018-08-17 16:42:58]
温度26℃なら、湿度70%までが快適範囲です。
|
8738:
匿名さん
[2018-08-17 16:47:54]
温度28℃なら、湿度15%までです。
|
8739:
匿名さん
[2018-08-17 16:49:59]
温度27℃ならば、湿度55%までが快適範囲です。
|
8740:
匿名さん
[2018-08-17 16:56:09]
>8735
デンソーに電話をすれば、建てる家の仕様などを聞かれた後、親切に教えてくれます。 |
8741:
匿名さん
[2018-08-17 17:00:22]
>湿度は39%に下がったが温度も30.5℃まで上がりました。
同時にエアコンを使えば、温度湿度を簡単に達成できるでしょう。 |
8742:
匿名さん
[2018-08-17 17:04:44]
>狭い部屋を除湿器で除湿して低湿度にしてると疑ってる
言い訳に必死なのが、笑えますね。 デシカ営業は大変だね。 |
8743:
匿名さん
[2018-08-17 17:13:11]
>8741
例えばエアコン1台で低湿度まで除湿出来ない時はエアコン2台使えば除湿出来ると思ってるのですか? |
8744:
匿名さん
[2018-08-17 17:26:39]
|
8745:
匿名さん
[2018-08-17 18:16:42]
>8744
先ずは、ISO7730のメットの定義を理解しようね。 |
8746:
匿名さん
[2018-08-17 18:22:26]
>8743
何を混乱してるの? エアコン冷房で26℃に温度下げて、除湿機で除湿すれば良いのです。 狭い部屋ならすぐに、温度湿度が条件を満足しますよ。 なぜその条件で実施しないのですか? やれば、できてしまうので、デシカ営業の実態がバレるのが怖いのですか? |
8747:
匿名さん
[2018-08-17 18:29:52]
|
8748:
匿名さん
[2018-08-17 18:48:12]
>8746
26℃50%くらいまでしか下げられない除湿器を何台使用しても湿度は50%までしか下がらないと思います。 エアコンで温度を下げても同じ事です、除湿器に低湿度に出来る能力が無ければ下げられないと思います。 貴方がやって見せて下さい。 そんな簡単に出来るなら皆さん喜んで実施してると思いますよ。 |
8749:
匿名さん
[2018-08-17 19:02:22]
>8747
>8502をしっかり参考にしてますよ、睡眠時は0.7メットですね。 >8526も教えて頂きましたから参考にしてますよ。 >40才の65kgの男性の場合 >軽負荷の生活の場合1900kcalの消費量と言われています。 >これをmets換算すると >1900kcal÷65kg÷24時間÷1.05=1.16mets >となります。 24時間平均するのは変ですから睡眠時間を7時間として計算しますと。 1900kcal÷65kg÷1.05=27.8met 27.8met-睡眠7時間x0.7met=22.9met 22.9met÷起床時間17時間=1.35met 起床時の平均は1.35メットになります。 |
8750:
匿名さん
[2018-08-17 20:18:58]
|
8751:
匿名さん
[2018-08-17 20:42:48]
PPDより・・・
不快指数より・・・ ISO7730より・・・ メットより・・・ 重ね合わせた板木っ端が如何にカビ易いかをおじさんに語って欲しいな!! |
8752:
匿名さん
[2018-08-17 20:44:53]
>8748
>26℃50%くらいまでしか下げられない除湿器を何台使用しても湿度は50%までしか下がらないと思います。 あれ? 除湿器は、設定されいる能力内で、相対湿度40%まで下げられますよ。 マンションの狭い部屋なら確実にできますね。 だから、偽装工作している、温湿度計付きの時計は、いつも湿度が40%程度なのです。 偽装工作がバレバレなのすよ。 ーーーーーーーーーーー お好みに合わせて、40~70%の間で湿度を自動設定できます。(除湿モードの場合) https://www.irisohyama.co.jp/seasonal/dehumidifier/kijc-h140.html |
8753:
匿名さん
[2018-08-17 20:45:12]
東京も昔は過ごしやすかったようです。
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=44... |
8754:
匿名さん
[2018-08-17 20:50:11]
|
8755:
匿名さん
[2018-08-17 20:52:00]
>8752
湿度が高い時にやって見せてよ。 |
8756:
匿名さん
[2018-08-17 20:56:25]
>8748
>26℃50%くらいまでしか下げられない除湿器を何台使用しても湿度は50%までしか下がらないと思います。 あれ? 除湿器は、設定されいる能力内で、相対湿度40%まで下げられますよ。 マンションの狭い部屋なら確実にできますね。 除湿器のみですと、狭い部屋では温度が高くなるので、エアコンで温度26℃の冷房運転をしながら、除湿器で除湿すれば、目標の温湿度を達成できるのです。 だから、偽装工作している、温湿度計付きの時計は、いつも湿度が40%程度なのです。 湿度20%にはできないのですよ。 デシカ営業の偽装工作がバレバレなのです。 ーーーーーーーーーーー お好みに合わせて、40~70%の間で湿度を自動設定できます。(除湿モードの場合) https://www.irisohyama.co.jp/seasonal/dehumidifier/kijc-h140.html |
8757:
匿名さん
[2018-08-17 20:59:29]
|
8758:
匿名さん
[2018-08-17 21:04:07]
|
8759:
匿名さん
[2018-08-17 21:05:43]
*****
■冷暖自動運転 p199 「▲」「▼」をタッチして、お好みの温度、湿度に設定する。 【設定範囲】 冷房設定温度:24℃~ 28℃ 冷房設定湿度:45% ~ 60% |
8760:
匿名さん
[2018-08-17 21:07:39]
|
8761:
匿名さん
[2018-08-17 21:15:11]
|
8762:
匿名さん
[2018-08-17 21:18:47]
|
8763:
匿名さん
[2018-08-17 21:21:26]
|
8764:
匿名さん
[2018-08-17 21:27:53]
>>8759 匿名さん
どちらも絵に描いた餅なんですよ >ーーーーーーーーーーー >お好みに合わせて、40~70%の間で湿度を自動設定できます。(除湿モードの場合) >「▲」「▼」をタッチして、お好みの温度、湿度に設定する。 >【設定範囲】 >冷房設定温度:24℃~ 28℃ >冷房設定湿度:45% ~ 60% |
8765:
匿名さん
[2018-08-17 21:30:12]
|
8766:
匿名さん
[2018-08-17 21:32:24]
全館空調は、世界のデンソーがメーカー保証している温度湿度の自動設定の範囲ですね。
これを満足するように、デンソーが空調設計・設備設計をしています。 その住宅でできなければ、デンソーに改善してもらえばいいだけです。 |
8767:
匿名さん
[2018-08-17 21:34:35]
|
8768:
匿名さん
[2018-08-17 21:46:02]
|
8769:
匿名さん
[2018-08-17 21:48:35]
>8768
あまり熱くならないでね。 単に、偽デシカのマンションさんの8727に湿度20%を実証してもらえばいいだけですよ。 除湿器とエアコンの組み合わせでは、できないレベルですからね。 除湿器とエアコンの組み合わせで可能なことを、デシカができても、他ができるなら、デシカ自体が意味のない、無駄な装置ですよね。 |
8770:
匿名さん
[2018-08-17 21:56:43]
>除湿器とエアコンの組み合わせで可能なことを、デシカができても、他ができるなら、デシカ自体が意味のない、無駄な装置ですよね。
おっしゃる通りです。 全館空調は、住宅内のどこでもが同じ温度、をコンセプトにしています。 これは、エアコンや床暖ではできません。 他の装置でできるなら、デシカは無駄な設備です。 しかも、デシカはヒートポンプの除湿という一部の機能しか使用していません。 |
8771:
匿名さん
[2018-08-17 21:58:50]
乾いた空気をいくら絞っても水分は取れない
8750は、既に25度相対湿度36パーセント つまり乾いた絶対湿度8.3グラムの空気 31度まで温めて相対湿度26パーセントが 関の山物理法則は絵に描いた餅と異なり曲がらない |
8772:
匿名さん
[2018-08-17 22:35:36]
デシカはYUCACOシステムみたいに屋根裏みたいな同室に置いてエアコン一台がベストなのか、離れた場所(例えばLDK)にエアコン1台置いて、常時稼働でも同じなのか、なんとなくわかる人教えてください。
|
8773:
匿名さん
[2018-08-17 22:44:03]
> >調べても一向にでてこない。
>それは、私が計算したのですから、ほかに出てきません。 馬鹿正直にそんな稚拙な言い訳述べて、世の中通用すると思うな。ノストラダムスの大予言並みに根拠も何もないのか、くだらん。公的に認められていない学説など、脳内展開のみの瑣末な妄言であることなど明らかだろう。普通は論文や発表、特許などで公的に詳らかにすることで信用を得る。それすらしてないならデタラメ、インチキなどと言われても仕方ないな。誰も賛同しない。 幾度も同じ画像ばかり添付して、ここを何だと思っている? |
8774:
匿名さん
[2018-08-17 23:52:30]
ここは、世界に名だたるデンソーが誇る完全かつ完璧な
全館空調パラディアについてのみ語られるべきところ デシカやYUCACO等といった、糞の役にも立たぬものより 万人が満足するように、デンソーが空調設計・設備設計を した住宅であれば、どんな温度湿度であろうが、快適に 感じられる。 それ以外では、不快なことこの上無いことがわからぬ愚民 どもは立ち去るがよい |
8775:
匿名さん
[2018-08-18 00:28:15]
ほかのスレに行きます。
|
8776:
匿名さん
[2018-08-18 06:39:54]
>8772
家がオープンか否かで違うのではないですか。 デシカはダクト配管しますからハウジングエアコンと組み合わせれば済みます。 http://www.daikinaircon.com/catalog/kanki/desica_home/combination/ |
8777:
匿名さん
[2018-08-18 06:47:33]
>8774
APF自慢のパラディア。 APF性能を上げるには除湿を減らすのが良い。 湿度が下げられないパラディア。 >どんな温度湿度であろうが、快適に感じられる。 「心頭滅却すれば火もまた涼し」ですか、湿度が高くてもパラディアなら快適に思い込めるのですか、なるほど。 |
8778:
匿名さん
[2018-08-18 06:57:11]
|
8779:
匿名さん
[2018-08-18 09:01:50]
>8776
オープンじゃなくても結局デシカによって換気がうまく行ってるなら同じなのかなーって思いました。 エアコンのことは詳しくありませんが、ハウジングエアコンをつけたらデシカの分も含めてダクトだらけになりませんか?? デシカの配管を使用できるのですか?? |
8780:
匿名さん
[2018-08-18 09:13:09]
>多くの人のためになる、成功すれば俺も真似をする。
湿度でそんなにお困りなのはおじさんだけじゃないの? 思うように湿度が下げられないのは、重ね合わせた板木っ端の放湿があるからではないでしょうか? おじさんは木材による調湿の意味を間違えてると思われます。 |
8781:
匿名さん
[2018-08-18 09:27:01]
|
8782:
匿名さん
[2018-08-18 09:50:28]
重ね合わせた木っ端の湿度は我慢すればいいが、木っ端のムレムレの隙間を温床とするカビの大群を我慢すれば、やがては脳細胞を破壊し、そこに住む人間を様々な病に導く。
|
8783:
匿名さん
[2018-08-18 10:09:14]
秋ですね。
顕熱換気のみで快適範囲が維持できます。 [複数のスレッドで同じ内容の投稿を確認した為、画像を削除しました。管理担当] |
8784:
匿名さん
[2018-08-18 10:39:06]
熱交換器付換気装置はお馬鹿なシステムです。
外気温度が低いですから外気を熱交換しないで室内に溜まった熱を冷やせば良いのにお馬鹿ですからしません。 排気してる熱を90%くらい回収して室内戻して室内を温めます。 |
8785:
匿名さん
[2018-08-18 11:02:00]
>多くの人のためになる、成功すれば俺も真似をする。
おじさんちの重ね合わせた板木っ端の調湿は、多くの人のためにはならないの? もし、ためになるならもっと色々なデータを開示した方が良いのでは? >成功すれば俺も真似をする。 他の家で成功しても、おじさんちでは板木っ端の吸放湿が邪魔になり無理なのでは? |
8786:
匿名さん
[2018-08-18 11:18:26]
>8783のPPD表はISO7730でなくてUSO800。
|
8787:
匿名さん
[2018-08-18 11:53:42]
手詰まり感が出ていますね。
|
8788:
匿名さん
[2018-08-18 12:00:38]
>おじさんは木材による調湿の意味を間違えてると思われます。
まさか木材が湿度を数値的に調整してくれるとでも思ってるのだろうか? ただ、同じ温湿度環境でも木材が多く使われた家は夏涼しく冬暖かく感じるのは間違いない。 PPD・不快指数などまあまあ合ってると思う。 ただ、間違った板木っ端の使い方をしたおじさんちは良い感覚は得られずに不快感だけが増幅されてしまったようだ。 |
8789:
匿名さん
[2018-08-18 12:00:46]
>排気してる熱を90%くらい回収して室内戻して室内を温めます。
言葉を正確に使用しましょうね。 顕熱換気は、排気する熱を90%回収して、吸入外気を室内とほぼ同じ温度にしています。 そのため、室内温度が一定に保持しやすいという特長があります。 ですね。 |
8790:
匿名さん
[2018-08-18 12:06:20]
|
8791:
匿名さん
[2018-08-18 12:11:38]
>8787
いや、パクった、ぴったし、インチキPPD表より良い。 |
8792:
匿名さん
[2018-08-18 12:11:40]
>やがては脳細胞を破壊し、そこに住む人間を様々な病に導く。
もはやおじさんは手遅れなのでは❗ |
8793:
匿名さん
[2018-08-18 12:20:12]
>間違った板木っ端の使い方をしたおじさんちは良い感覚は得られずに不快感だけが増幅されてしまったようだ。
いくら板木っ端を多量に使っても、おじさんちはビニールクロスで囲われた部屋と同じ。 |
8794:
匿名さん
[2018-08-18 12:23:19]
顕熱はAPF7.5を越えるヒートポンプエアコンで
太陽光により発電した電気で冷やすのが最も効率が良いと思います 自然エネルギーの有効利用ですね 夜間は深夜電力で調湿換気で不快な湿気を室内には入れないのが とても心地よいです |
8795:
匿名さん
[2018-08-18 12:34:20]
APF自慢のパラディアも自慢のAPFで暖冷房した方が換気装置の無駄な熱交換器ロスの消費電力を減らせる。
熱交換器を無くせば設備コストも下がる。 パラディアの技術者もお粗末。 |
8796:
匿名さん
[2018-08-18 12:35:33]
|
8797:
匿名さん
[2018-08-18 12:40:16]
>パラディアの技術者もお粗末。
ビニールクロスで囲った部屋に調湿期待で板木っ端重ね合わせた元技術者も、とってもお粗末。 |
8798:
匿名さん
[2018-08-18 12:49:54]
根拠も何もないしつこく画像添付ばっかりで、己の考えを押し付けるのならこの掲示板での「意見交換」という大目的を無視する愚か者のいうことなど誰がまともに信じるものか。運営は何してる!重複投稿で可及的速やかに一掃しろ!
|
8799:
匿名さん
[2018-08-18 12:55:36]
>換気装置の無駄な熱交換器ロスの消費電力を減らせる。
意味不明。 日本語が成り立っていないので、理解できませんよ。 90%の顕熱の交換効率。 ロス10%。 APFは、9.0ってこと? |
8800:
匿名さん
[2018-08-18 13:05:41]
>冷めたい外気を温めてしまい、冷やす方が良い室内を温めてる。
室内温度26℃が快適なのだから、26℃に維持するのが当たり前ですね。 なぜ、それより冷やす方が良いのですか? |
8801:
匿名さん
[2018-08-18 13:11:00]
重ね合わせた板木っ端はカビ易い。
ビニールクロスで囲ったら木の調湿は無意味。 そんなことも判らないお粗末。 |
8802:
匿名さん
[2018-08-18 13:18:59]
>パラディアの技術者もお粗末。
不快感が増幅してしまうようなお粗末な小屋やお粗末な施主をターゲットとしてるとしたら、パラディアの技術者は優秀。 |
8803:
匿名さん
[2018-08-18 13:32:07]
>8799
ごめん、つい少しは技術的知識が有るものとしてレスしてしまう。 熱交換は流体(空気)が有る程度の速度で流れないと熱が効率良く伝わらない。 流体の速度を早くすると熱交換器内で圧力損失が多くなる。 圧力損出が増えると、換気ファンの消費電力が増える。 熱交換器有り、無しで消費電力は10倍くらい違います。 例えば無しで10wで有りで100wなら差の90wで暖冷房すればAPFが例えば5のエアコンなら5x90w=450wの冷暖房が出来ます。 1年では90wx24時間x365日/1000=788kw/年 788kwxAPF5=3942kw/年の暖冷房熱 暖冷房は1年中は不要です、必要な時に3942kw/年の熱を利用した方が得になると思います(地域などにより変わる)。 今のエアコンはAPFが良いです。 >APFは、9.0ってこと? 違います、正式には換気装置には有りません。 東京の気温で一年間に回収した熱÷熱交換器の消費電力(または無しとの差)=熱交換器付換気装置のAPF エアコンのように熱交換器付換気装置のメーカーがAPFを出してくれれば分かりやすいですが出ない。 出すとエアコンで電力を使った方が得とバレて売れなくなる? |
8804:
匿名さん
[2018-08-18 13:32:09]
パラディアさん、暑い7月末からつい先日までは静かだったのに
涼しくなったとたんに饒舌ですね。 |
8805:
匿名さん
[2018-08-18 13:44:11]
>出すとエアコンで電力を使った方が得とバレて売れなくなる?
おじさん、いつもの根拠のない自分都合の推測ってヤツですね。 |
8806:
匿名さん
[2018-08-18 13:47:49]
>先日までは静かだった
??? 暑い7月末から今まで、ここにいたけど、何か?? |
8807:
匿名さん
[2018-08-18 13:48:33]
|
8808:
匿名さん
[2018-08-18 13:49:24]
>8800
>室内温度26℃が快適なのだから、26℃に維持するのが当たり前ですね。 >なぜ、それより冷やす方が良いのですか? 26℃が快適なら冷やさなければならない。 何故なら内部発熱が存在するからです。 家庭により内部発熱量は変わりますが15kw/日程度有ります。 15kw/日分を冷やさないと室温は上がってしまいます。 40坪x3.3m2xQ値1.0w/m2x24時間÷1000=3.2kw/℃ 15kw÷3.2kw/℃=4.7℃ 室温は4.7℃上昇します。 実際は外気は冷たいのですから壁等からも放熱してもう少し室温上昇は少なくなります。 |
8809:
匿名さん
[2018-08-18 13:55:19]
|
8810:
匿名さん
[2018-08-18 13:59:50]
|
8811:
匿名さん
[2018-08-18 14:03:06]
>8808の補足
外気温度が平均で21℃~22℃程度になったら室温は26℃程度になる。 |
8812:
匿名さん
[2018-08-18 14:05:59]
|
8813:
匿名さん
[2018-08-18 14:06:17]
|
8814:
匿名さん
[2018-08-18 14:06:40]
>外気温度が平均で21℃~22℃程度になったら室温は26℃程度になる。
まあ、ビニールクロスで囲ったような小屋ならそうなるでしょうね。 |
8815:
匿名さん
[2018-08-18 14:10:32]
|
8816:
匿名さん
[2018-08-18 14:13:56]
|
8817:
匿名さん
[2018-08-18 14:14:47]
南極でもずっと冷房するそうだよ。
室外機から廃熱ぶちまけて南極の氷を溶かしたいらしい。 |
8818:
匿名さん
[2018-08-18 14:19:05]
|
8819:
匿名さん
[2018-08-18 14:27:12]
>8808の補足
外気温度が平均で21℃~22℃程度になったら室温は26℃程度になる。 調湿と蓄熱狙って板木っ端多用したんじゃなかった? そんなに変化したら蓄熱に意味もないね。 [一部テキストを削除しました。管理担当] |
8820:
匿名さん
[2018-08-18 14:27:46]
絵に描いた餅、机上の空論、事実を直視出来ずに
熱帯夜のジメジメな中、室内が不快でイライラからなのか 誹謗中傷ばかり 投稿が削除されてた辺りからも推測できますな |
8821:
匿名さん
[2018-08-18 14:31:28]
|
8822:
匿名さん
[2018-08-18 14:32:42]
|
8823:
匿名さん
[2018-08-18 14:37:58]
>南極にエアコンが有るのですか?
究極の高高だと南極でも冷房・・とおじさんが言っておられました。 |
8825:
匿名さん
[2018-08-18 15:02:14]
>8812
南極基地に近い所に一条工務店並みのQ値0.5w/m2の40坪の家を建てたら。 40坪x3.3m2xQ値0.5w/m2x(室温23℃-南極基地近くの冬の気温-20℃)x24時間÷1000=68kw/日の必要暖房熱 20人で消費電力600kw/月で暮らせばバランスする。 20人x100wx平均在宅時間24時間+600kw/30日=68kw/日 |
8826:
匿名さん
[2018-08-18 15:09:51]
|
8827:
匿名さん
[2018-08-18 15:14:26]
|
8829:
匿名さん
[2018-08-18 15:25:58]
>8826
40坪x3.3m2xQ値0.5w/m2x(室温23℃-南極基地近くの冬の気温-20℃)x24時間÷1000=68kw/日の必要暖房熱 必要暖房熱=換気も含めた家からの放熱量 住宅の性能のQ値はハウスメーカーから教えて貰う。 H11~H25年に建てられた東京近郊の住宅のほとんどはQ値2.7w/m2です。 最近は一部は少し良くなってる。 https://www.towntv.co.jp/2009/11/cq.php 2011年4月の数値となってるが随時修正されてる。 |
8831:
匿名さん
[2018-08-18 15:28:38]
>8827
起きて半畳寝て一畳。 |
8833:
匿名さん
[2018-08-18 16:01:34]
>>8803 匿名さん
>東京の気温で一年間に回収した熱÷熱交換器の消費電力(または無しとの差)=熱交換器付換気装置のAPF >エアコンのように熱交換器付換気装置のメーカーがAPFを出してくれれば分かりやすいですが出ない。 >出すとエアコンで電力を使った方が得とバレて売れなくなる? 熱は顕熱と潜熱があるので、分けて考えたほうがよいです 夏の熱帯夜、室温との差は1~2℃程度 顕熱はそんなに無いのです なので顕熱が流入してもさほど影響無いのです |
8834:
匿名さん
[2018-08-18 16:18:27]
|
8835:
匿名さん
[2018-08-18 16:30:23]
|
8838:
匿名さん
[2018-08-18 19:54:50]
[No.8824から本レスまで、情報交換を阻害する投稿、および、削除されたレスへの返信の為、削除しました。管理担当]
|
8839:
匿名さん
[2018-08-19 00:53:14]
全館空調の本体は、10年だそうです。取り替えると、本体が100万かかるといわれました。
100万って、高くない? |
8840:
匿名さん
[2018-08-19 01:22:12]
>全館空調の本体は、10年だそうです。取り替えると、本体が100万かかるといわれました。
もう少し持つとは思うけど、少しばかりの快適と引き換えに、高額な維持費に悩む設備は要らない。 全館空調や太陽光など電気・機械は必ず故障やメンテが付きまとうので、最小限にするのも考え方。 エコキュートなんかも寿命までトラブルなしでは使えない。 |
8841:
匿名さん
[2018-08-19 03:25:06]
全館空調は維持費も高い設備ですよ。
電気代や修理交換に一喜一憂するような庶民が手を出してはいけません。 快適さには大満足しておりますが、その維持費に戦々恐々の我が家には贅沢品でした。 |
8842:
匿名さん
[2018-08-19 11:09:13]
>8803
>熱交換器有り、無しで消費電力は10倍くらい違います。 >8808 >室温は4.7℃上昇します。 >実際は外気は冷たいのですから壁等からも放熱してもう少し室温上昇は少なくなります。 貴方は、計算の前提条件が間違っていますよ。 24時間換気装置は、2時間に一度、住宅内の空気の全量が外気と交換されるのですよ。 東京の夏の暑い日中の外気40℃程度の時に、熱交換なしで外気を入れたら、住宅内は熱中症になるよね。 それを防止するために、エアコンをフル稼働させることになるね。 また、東京の冬の寒い夜明け前の外気は、-5℃ですよ。 この外気が、24時間換気装置で、2時間に一度、住宅内に入るのです。 熱交換しなかったら、エネルギーの無駄使いですよ。 変な計算で、皆さんをたぶらかさないでください。 |
8843:
匿名さん
[2018-08-19 11:28:06]
>PPD表で湿度は快適性に関係ないと>8783だけの説を訴えてます。
PPDの計算式は、ISO7730というISO基準になっているので、誰でも計算できるものですよ。 ISO7730の計算式によって、提示している計算条件に基づけば、提示した計算結果になります。 この結果から明らかなように、快適性は温度管理が重要で、湿度にはほとんど依存しないことになります。 ISO7730を定めた際の世界の大学の先生方が、種々実際の実験を行って定めた計算式と快適範囲がPPD=10%以下なのです。 |
8844:
匿名さん
[2018-08-19 11:38:21]
>PPDの計算式は、ISO7730というISO基準になっているので、
>誰でも計算できるものですよ。 人の話をまともに聞けよ。計算など所詮、小学校で学ぶ加減乗除だろ。計算式のみそのまま引用ならば、単なる猿真似。そうじゃなくて、8842さんがいう正しい計算条件、仮定を付け加えて再計算しろ。 さらにその再計算した結果を正しいと認めてくれる公的なお墨付きを得てから、添付しろ。でなければ揣摩臆測レベルの脳内計算にすぎん。デタラメ、インチキと言われても文句を言える立場でないことは明白だ。 |
8845:
匿名さん
[2018-08-19 11:41:47]
>正しい計算条件、仮定を付け加えて再計算しろ。
熱くならないでくださいね。 先ず、貴方の言う「正しい珪酸条件」をご提示ください。 |
8846:
匿名さん
[2018-08-19 11:41:49]
|
8847:
匿名さん
[2018-08-19 11:44:40]
|
8848:
匿名さん
[2018-08-19 11:45:29]
>正しい計算条件、仮定を付け加えて再計算しろ。
熱くならないでくださいね。 先ず、貴方の言う「正しい計算条件」をご提示ください。 |
8849:
匿名さん
[2018-08-19 11:51:43]
>8844
勉強してね。 ーーーーーーー 気温を下げて対流を増やすか、湿度を下げて発汗蒸散を増やすか。どちらが快適でお得なのか。人間の快適性に関するモデル 「PMV(熱収支)・PPD(不満者率)」を使って説明しよう。 一般的な冷房の設定温度 26℃・27℃・28℃について、PPDが10%を超えない快適な範囲で、許容できる上限の相対湿度をピックアップした(図1)。外気の絶対湿度を超えない制限をつけ加えると、それぞれ快適範囲の相対湿度は70%・50%・20% となる。 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO02208780S6A510C1000000/ |
8850:
匿名さん
[2018-08-19 12:13:35]
>8842
>東京の夏の暑い日中の外気40℃程度の時に、熱交換なしで外気を入れたら、住宅内は熱中症になるよね。 それを防止するために、エアコンをフル稼働させることになるね。 40坪、室内温度26℃として計算します。 40坪x3.3m2x室内高さ2.5mx換気回数0.5回x(外気温度40℃-室内温度26℃)x空気比熱0.34w/m3x換気装置効率0.9=707w/h 熱交換器有無による換気装置の消費電力差90wxエアコン効率5=450w/h 気温が高い時は 707w/h > 450w/h ですから確かに熱交換器付換気装置の方がエアコンより得になります。 東京が最高温度39℃になった7/月23日の平均気温は32.2℃です。 40坪x3.3m2x室内高さ2.5mx換気回数0.5回x(外気温度32.2℃-室内温度26℃)x空気比熱0.34w/m3x換気装置効率0.9=313w/h 7月23日の平均気温では 313w/h > 450w/h になりエアコンの方が得になります。 7月の平均気温28.3℃では 116w/h > 450w/h になりエアコンの方がさらに得になります。 |
8851:
匿名さん
[2018-08-19 12:18:05]
>8849
出ました本家本元のUSO800。 |
8852:
匿名さん
[2018-08-19 12:19:31]
>>8848
とうに書かれてる。それすら理解できんなら、まずお前が基礎学力を身に着けろ。それと書き込むならお墨付きを得てからだ。それまでは黙せ。 >気温が高い時は 707w/h > 450w/h >ですから確かに熱交換器付換気装置の方がエアコンより得になります。 得なのは仮にそうだとしても、換気扇のみで夏場をしのげる人間はどこにいる?周囲に誰一人いないが。 |
8853:
匿名さん
[2018-08-19 12:20:56]
別スレ作れよ
|
8854:
匿名さん
[2018-08-19 12:20:56]
|
8855:
匿名さん
[2018-08-19 12:21:44]
技術系マンの知識レースになっていますね。サラリーマン技術者だから、販売の方はそんなに気にしていないようですね。全館空調マン裸の王様
|
8856:
匿名さん
[2018-08-19 12:25:22]
|
8857:
匿名さん
[2018-08-19 12:28:12]
>8847
はい、USO800です、過去に何度もヒントを出してます。 |
8858:
匿名さん
[2018-08-19 12:42:23]
>>8842 匿名さん
>東京の夏の暑い日中の外気40℃程度の時 >東京の冬の寒い夜明け前の外気は、-5℃ んー、そもそも提示している条件が都内ではない パラディアは多湿な海(湾岸)から遠く離れた熊谷や北関東あたりの内陸部と思われますな 顕熱しか頭に無いので、会話にならないのも無理はない |
8859:
匿名さん
[2018-08-19 13:04:20]
>んー、そもそも提示している条件が都内ではない
7月23日の最高気温39℃ 1月25日の最低気温ー4℃ 田舎に住んでる貴方は、東京の最高・最低の温度は実感がないから、分からないでしょうね。 24時間換気が2時間で住宅内全量の空気が置き換わるので、貴方の計算が意味をなさないのが理解できましたよね。 |
8860:
匿名さん
[2018-08-19 13:06:55]
|
8861:
匿名さん
[2018-08-19 13:13:09]
>7月の平均気温28.3℃では 116w/h > 450w/h になりエアコンの方がさらに得になります。
相変らず短絡してますね。 24時間換気の2時間で住宅内全量の空気が置き換わるので、その時の時間が重要なのです。 平均では意味がないのですよ。 最高気温時の2時間が重要なのです。 最高気温時に、貴方のお勧めのエアコン1台では能力が足りずに、家の中で暑くて熱中症になります。 |
8862:
匿名さん
[2018-08-19 13:19:13]
|
8863:
匿名さん
[2018-08-19 13:24:41]
>8861
夏は冬に比べエアコンの負荷が小さいから十分に足ります、知らないのですか? ピークは一時、1日の消費電力は平均で十分です。 高高住宅の室内温度ピークは外気最高温度時より6時間程度遅いです。 熱交換器付換気装置は不要です、普通の換気装置とエアコンで良いです、室内を適温、適湿にして熱中症に気を付けましょう。 |
8864:
匿名さん
[2018-08-19 13:28:20]
|
8865:
匿名さん
[2018-08-19 13:35:58]
|
8866:
匿名さん
[2018-08-19 13:38:36]
|
8867:
匿名さん
[2018-08-19 13:50:14]
>8865
例として出しただけです、メーカー等で色々有ります、風量でも差が有ります自分で調べて下さい。 一例 http://www.daikinaircon.com/catalog/kanki/va_home/lineup_spec/ 顕熱は無いので全熱です、全熱は漏れが有りますから風量を漏れ分以上増やす決まりが有ります。 |
8868:
匿名さん
[2018-08-19 13:54:31]
|
8869:
匿名さん
[2018-08-19 13:55:56]
|
8870:
匿名さん
[2018-08-19 14:02:10]
>夏は冬に比べエアコンの負荷が小さいから十分に足ります
ソースは? どの程度小さいのですか? |
8871:
匿名さん
[2018-08-19 14:04:23]
>8868
貴方のレスの根拠がなかったので、貴方がUSO800です。 |
8872:
匿名さん
[2018-08-19 14:13:55]
>8863
内部発熱をお忘れですよ。 貴方は、 >8850 では、 >7月23日の平均気温では 313w/h < 450w/h になりエアコンの方が得になります。 >7月の平均気温28.3℃では 116w/h < 450w/h になりエアコンの方がさらに得になります。 一方、>8818 にて >300kw÷30日+100w/一人x3人家族x平均在宅時間16時間+α(お湯などの熱等)≒15kw/日 とレスしています。 内部発熱が、時間当たりでは、 15kw/日÷24=0.626kW/h= 625kW/h したがって、 7月23日の平均気温では 938w/h > 450w/h になりエアコンの方が得になりません。 7月の平均気温28.3℃では 741w/h > 450w/h になりエアコンの方がさらに得になりません。 貴方の間違いに気が付きましたか? 自分の都合のいい数値ばかりを使わないようにしましょうね。 墓穴を掘りことになります。 |
8873:
匿名さん
[2018-08-19 14:21:01]
|
8874:
匿名さん
[2018-08-19 14:21:15]
|
8875:
匿名さん
[2018-08-19 14:23:12]
>一般的には1時間に0.5回です
ん? 1時間に0.5回なら、2時間に1.0回ですね。 数字を遊んでるの? |
8876:
匿名さん
[2018-08-19 14:26:56]
>8863
内部発熱をお忘れですよ。 貴方は、 >8850 では、 >7月23日の平均気温では 313w/h < 450w/h になりエアコンの方が得になります。 >7月の平均気温28.3℃では 116w/h < 450w/h になりエアコンの方がさらに得になります。 一方、>8818 にて >300kw÷30日+100w/一人x3人家族x平均在宅時間16時間+α(お湯などの熱等)≒15kw/日 とレスしています。 これなら、内部発熱の発生は、時間当たりでは、 15kw/日÷24h=0.626kW/h= 625W/h となります。 したがって、 7月23日の平均気温では 938w/h > 450w/h になりエアコンの方が得になりません。 7月の平均気温28.3℃では 741w/h > 450w/h になりエアコンの方がやはり得になりません。 貴方の間違いに気が付きましたか? 自分の都合のいい数値ばかりを使わないようにしましょうね。 墓穴を掘ることになります。 |
8877:
匿名さん
[2018-08-19 14:31:51]
>8870
2018年東京。 冬室温23℃-1月平均気温4.7℃=18.3℃差 > 7月平均気温28.3℃-夏室温26℃7月=2.3℃差 内部発熱5℃程度の影響が有っても冬の方がエアコンの負荷は高い。 18.3℃-5℃=13.3℃ > 2.3℃+5℃=7.3℃ 日射を上手く利用すると縮小出来ます。 |
8878:
匿名さん
[2018-08-19 14:35:59]
>8873
最初に適当に100wと10wに決めただけです。 正式には自分で調べて下さい。 http://www2.panasonic.biz/es/ai/products/search/detail?c=search&it... トイレ等に上を数台付ければ熱交なしの3種換気になります。 |
8879:
匿名さん
[2018-08-19 14:37:17]
|
8880:
匿名さん
[2018-08-19 14:37:46]
>8874
>内部発熱は関係有りません 室温を26℃に保てなければ、熱中症になりますよね。 貴方は、室内温度26℃に保つために、以下のように、平均気温と室内温度の差求めているのですよね。 ここに、内部発熱分625W/hがなければ、住宅を冷やせないのだから、どんどん温度が上がって熱中症になりますね。 >8863 >40坪、室内温度26℃として計算します。 >東京が最高温度39℃になった7/月23日の平均気温は32.2℃です。 >40坪x3.3m2x室内高さ2.5mx換気回数0.5回x(外気温度32.2℃-室内温度26℃)x空気比熱0.34w/m3x換気装置効率0.9=313w/h 基礎を勉強して下さい、よろしくお願いいたします。 |
8881:
匿名さん
[2018-08-19 14:53:59]
|
8882:
匿名さん
[2018-08-19 15:02:33]
潜熱は如何でしょうか?
例えば外気の平均露点温度26度と仮定し 室内を露点温度12度まで下げた場合は 何kWh消費するのでしょうか? |
8883:
匿名さん
[2018-08-19 15:08:35]
>8880
置換の問題ですね。 かき混ぜながら入れると仮定すれば気積1回分で6割置換され4割残ります。 置換数 時間 置換されてない残存空気 1回(2時間後) 40% 2回(4時間後) 16% 3回(8時間後)2.6% 4回(10時間後) 1.0% 5回(12時間後) 0.4% 半日過ぎても入れ替わらない空気が0.4%有ります。 通常はかき混ぜて入れませんからもっと置換されます。 細長い形なら効率良く置換出来ます。 |
8884:
匿名さん
[2018-08-19 15:33:41]
>8882
(露点温度26℃の絶対湿度24.5g/m3-露点温度12℃の絶対湿度10.7g/m3)x0.68w/g=9.4w/m3 家の気積を330m3(40坪相当)とすれば潜熱で3087wの差が有ります。 顕熱で1571wの差。 |
8885:
匿名さん
[2018-08-19 15:47:31]
>8878
貴方が提示のものは、三種換気用のパイプファンですよ。 貴方は、>8803 で >流体の速度を早くすると熱交換器内で圧力損失が多くなる。 >圧力損出が増えると、換気ファンの消費電力が増える。 >熱交換器有り、無しで消費電力は10倍くらい違います。 と言っています。 貴方が>8803でレスしているのは、一種24時間換気と三種換気の消費電力の差ではなく、一種24時間換気を用いた中での、「熱交換器内で圧力損失が多く」の結果による「熱交換器有り、無しで消費電力は10倍」ですよ。 だから、>8865で、一種24時間換気で熱交換器の有無による消費電力差90Wの根拠を聞いているのです。 急に三種換気を持ち出して、話のすり替えは止めましょうね。 |
8886:
匿名さん
[2018-08-19 15:54:52]
>8885
パイプファンで追加して押し込めば良いです、1種になります。 |
8887:
匿名さん
[2018-08-19 15:59:33]
>>8884 匿名さん
つまり、室温26度のまま、露点温度26度から12度相当まで湿度を下げるには 潜熱で3087w分除去 顕熱で1571w分加温 再熱除湿の場合、4658w要するということでしょうか? |
8888:
匿名さん
[2018-08-19 16:05:55]
>パイプファンで追加して押し込めば良いです、1種になります。
日本語が理解できてますか? 「熱交換器の有無による消費電力差」ですよ。 一種でのみ、「熱交換器の有無による消費電力差」が比べられるのですよ。 貴方が比べているのは、一種換気と三種換気の消費電力差で、「熱交換器の有無による消費電力差」ではないですよ。 |
8889:
匿名さん
[2018-08-19 16:16:12]
>8887
上げて下げてですから3087w+1571wx2=6229wになりますね。 日立で効率は2程度だそうです、顕熱の仕事はゼロですから半分くらいになりますね。 26℃に温度を戻しますと湿度は44%です、実現可能かは?日立なら可能かな? 再熱除湿を開発した日立の再熱除湿が一番優れてるそうです。 |
8890:
匿名さん
[2018-08-19 16:20:58]
|
8891:
匿名さん
[2018-08-19 16:28:12]
>パイプファンで追加して押し込めば良いです、1種になります。
>熱交換器が得かエアコンが得かの例え話です。 あれ? >8856 では >>換気扇のみで夏場をしのげる人間はどこにいる?周囲に誰一人いないが。 >「換気扇のみ」 誰もそのようなレスはしてません。 とレスしてるよ。 だから、貴方自身も一種換気の中の「熱交換器の有無による消費電力差」と認識していますよね。 三種換気を持ち出したのは、根拠がなく不利になったので、話のすり替えを始めたのですね。 結局、計算条件の根拠がないものを持ち出した、USO800でしたね。 |
8892:
匿名さん
[2018-08-19 16:29:56]
|
8893:
匿名さん
[2018-08-19 16:35:46]
>熱交換器無しの単体の1種は販売されてないでしょ。
貴方は、「熱交換器内で圧力損失が多く」の結果による「熱交換器有り、無しで消費電力は10倍」と言っているのですよ。 「熱交換器の有無による消費電力差」は、不明なので、貴方の発言はUSO800で良いですか? |
8894:
匿名さん
[2018-08-19 16:35:50]
|
8895:
匿名さん
[2018-08-19 16:54:43]
>8894
間違えてはいけないのは全熱交換機で60%程度(潜熱効率)の潜熱を除いても室内は快適な環境になりません。 潜熱をあらかじめ下げていても快適な室内にするためには12℃まで同じように下げて上げなければ除湿出来ません。 少し、エアコンの潜熱負荷が軽くなるだけです。 通年で1種熱交換器付換気装置もエアコンに相当するAPFを出せば良いのです。 おそらく全熱でも無駄な装置と分かると思いますよ。 良くて同等なら高い装置代とメンテ費が無駄になります。 1種熱交換器付換気装置メーカーはグダグダ言ってないでエアコンに相当するAPFを出すべきです。 |
8896:
匿名さん
[2018-08-19 17:00:47]
>8893
そうですよ、例え話です。 100wと10wですから90wです、何か問題が有りますか? 必死にケチを付けてる所から1種熱交換器付換気装置のメーカー関係者ですね。 1種熱交換器付換気装置メーカーはグダグダ言ってないでエアコンに相当するAPFを出すべきです。 |
8897:
匿名さん
[2018-08-19 17:34:09]
>>8895 匿名さん
前例の計算、3087w+1571wx2のうちの 1571w分を捨てて 下がった室温を加温する 1571w分を消費と解釈したのですが これを相殺すれば、3087wだけで済みますよね? |
8898:
匿名さん
[2018-08-19 17:49:04]
>8897
済みません。 室温を26℃湿度44%に保つには1571wx2が必要です、換気装置の有無に関係しません。 間違えてはいけないのは熱交換器付全熱換気装置が潜熱交換が出来るのは (外気の潜熱-室内排気の潜熱)x0.6=熱交換器付全熱換気装置が除去出来る潜熱です。 エアコンの潜熱負荷を少し減らすだけでほとんど無意味です。 1種熱交換器付換気装置メーカーはグダグダ言ってないでエアコンに相当するAPFを出すべきです。 |
8899:
匿名さん
[2018-08-19 18:05:28]
顕熱1571wx2は
それぞれ、どこから、どこへ移動したのですか? |
8900:
匿名さん
[2018-08-19 18:30:20]
エアコンの室内機から室外機へ冷媒を介して熱は移動してます。
再熱除湿は室内機に冷やす部分と温める部分が別に有ります。 それぞれが冷媒を通して室外機に熱を移動させてると思います。 |
8901:
匿名さん
[2018-08-19 18:39:20]
https://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/lineup/xseries_g/feature02.html
日立は堂々と湿度40%まで除湿出来ると宣伝してる、24年目の実力だそうです。 高高住宅は日立の独占になりそう? |
8902:
匿名さん
[2018-08-19 19:26:32]
>8896
>そうですよ、例え話です。 了解。 根拠がない計算をしていたのですね。 三種で外気をファンで吸気したとしたら、室内に比べて、暑い空気やら寒い空気が住宅内に入ってくるのだから、エアコンで均一空位になるように、どうやって制御するのかな? 三種換気の最大の欠点だよね。 |
8903:
匿名さん
[2018-08-19 19:32:41]
>8896
>そうですよ、例え話です。 了解。 根拠がない計算をしていたのですね。 根拠のなかった、三種換気を認める前提で話を続けますね。 三種で外気をファンで吸気したとしたら、室内に比べて、暑い空気やら寒い空気が住宅内に入ってくる。 この場合、室内空気がエアコンで均一温度になるように、どうやって制御するのかな? ここが、三種換気の最大の欠点だよね。 良く出てくる40坪の住宅だと、換気扇とエアコンの配置はどうなるの? |
8904:
匿名さん
[2018-08-19 19:37:00]
小さい字で
室外温度24℃・湿度80% つまり 絶対湿度 17.43g/m³ 露点温度 20.33°C これが、 室外温度28℃・湿度97% 絶対湿度 26.43g/m³ 露点温度 27.48°C といった条件だと どうなんでしょうね? 何れにせよ、いったん室内に取り込んでしまってから 取り除くのは大変ということですね。 とにかく室内に取り込まないのが正解と思います |
8905:
匿名さん
[2018-08-19 19:43:18]
>8901
よく見てね。 貴方の紹介のURLだと、自動設定では湿度約50%。 PARADIAだと、自動で45%。 さすが、世界のデンソーのメーカー保証値だね。 ーーーー 自動カラッと除湿 設定湿度約50%で除湿します。室温を自動設定して、寒くならずにジメジメ感を抑えられます。 カビ見張り除湿 室内の温度と湿度を見張り、カビが発生しやすい状態(室温10℃以上で湿度70%以上)になると、湿度約40~50%を目標に、自動的に除湿運転を行います。さらに湿度が高いエリアを優先的に除湿します。 |
8906:
匿名さん
[2018-08-19 19:46:19]
>さらに湿度が高いエリアを優先的に除湿します。
こんなことできる? 単に風を強く送ることだよ。 |
8907:
匿名さん
[2018-08-19 19:56:58]
>8904
>何れにせよ、いったん室内に取り込んでしまってから取り除くのは大変ということですね。 >とにかく室内に取り込まないのが正解と思います 1種熱交換器付全熱換気装置は40%取り込んでしまいますからダメです。 市販されてる換気装置では取り込まないのはデシカと一条工務店のさらぽか空調のデシカント式調湿換気装置です。 デシカもダイキンのデシカント式調湿換気装置です。 https://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/?q=%E3%83%92%E3%83%9D%E3%83... 上記の1、2、3、4を読めば室内に取り込まない方法が分かります、理屈は極めて簡単な方法です。 |
8908:
匿名さん
[2018-08-19 19:57:16]
>8901
よく見てね。 貴方の紹介のURLだと、 「[涼快]運転:設定温度27℃・設定湿度約50%、快適感は感応評価。」 となっていますね。 この場合、PPD=8.53% となっている。 したがって、これによりPPDによる快適性の評価の適正さが、改めて確認できますね。 |
8910:
匿名さん
[2018-08-19 20:03:43]
非常に高度な言い争いの中、失礼します。
デンソーとアズビルと三菱の全館空調のメリットデメリットなんか教えていただけませんか?? 個人的にはVAVは欲しいなぁと思います。 |
8911:
匿名さん
[2018-08-19 20:04:00]
|
8912:
匿名さん
[2018-08-19 20:06:53]
>何処で保証してますか?
メーカーの取説に記述しているのだから、メーカー保証ですね。 しかも、メーカーの設計・施工ですから、メーカーが仕様を満足させています。 |
8913:
匿名さん
[2018-08-19 20:13:40]
>何度も45%の数値を見せてくれと頼んでも出て来ません。
世界メーカーの保証があるのに、見ず知らずの第三者の言いなりになるはずがないですよね。 それより、まず、マンション偽デシカさんに20%湿度を示してもらい、他の手法ではマネできない証拠を見せてくれと頼むのが先ですね。 |
8914:
匿名さん
[2018-08-19 20:18:37]
>8908
細かい条件が不明です。 女性は低温が苦手です、男性は温度が高くて不満が有るでしょう。 双方の合意点は27℃40%ではないでしょうか? 湿度が高い所に優先する機能が有るようですから男性が汗ばむと風が流れるのかな? |
8915:
匿名さん
[2018-08-19 20:20:45]
>8910
全館空調は、住んでいる家を離れるまで同じメーカーとお付き合いすることになります。 そのため、まず、重要な選択はメーカーの全館空調の継続企業性です。 東芝の例もありますが、企業は業績が悪くなったら、すぐに低い売上げ業種を手放しますからね。 この点を調査してから、メーカーを選択しましょう。 |
8916:
匿名さん
[2018-08-19 20:22:25]
APFを良くするには湿度を下げずに冷房をする。
APF自慢のPARADIAは湿度が下がらない。 設定湿度45%も絵に書いた餅、実際には出来ないようです。 |
8917:
匿名さん
[2018-08-19 20:22:37]
>男性が汗ばむと風が流れるのかな?
気持ちワル~w |
8918:
匿名さん
[2018-08-19 20:28:28]
>実際には出来ないようです。
ソースは? いつもソースが出てきませんよね。 風説の流布で投稿規約違反ですね。 |
8919:
匿名さん
[2018-08-19 20:36:32]
>PARADIAは湿度が下がらない。
メーカーの取説、設計施工により、メーカーからの保証がありますよね。 世界の名だたる企業なのですよ。 これに対して、見ず知らずの匿名の貴方が何を言っても、まったく価値がないのです。 残念でした。 |
8920:
匿名さん
[2018-08-19 20:42:44]
|
8921:
匿名さん
[2018-08-19 20:44:30]
>8910
異なるメーカーの全館空調の入れ替えは利かないので注意です。 ーーーーーーーーーーー Q)どのメーカーの製品の入替工事ができますか? A)製造元が、GAC、ジーエーシーまたはゼネラルエアコン、販売元がデンソーセールス、デンソーエースまたはゼネラルエアコンテクニカの記載のある全館空調が入替対象です。(シリーズ名 PARADIA、MDE、MD) |
8922:
匿名さん
[2018-08-19 20:45:38]
>必ず条件が明示されてます。
条件はありません。 残念でした。 |
8923:
匿名さん
[2018-08-19 20:48:24]
|
8924:
匿名さん
[2018-08-19 20:50:03]
>8922
出鱈目です、条件が無いわけは有りません。 |
8925:
匿名さん
[2018-08-19 20:59:14]
>8908
>この場合、PPD=8.53% となっている。 >したがって、これによりPPDによる快適性の評価の適正さが、改めて確認できますね。 USO800のPPD表は使えません。 立ってますから代謝率は1.2になります。 PPD表など実際には役立たずだと、いい加減に気が付けよ。 |
8926:
匿名さん
[2018-08-19 21:07:32]
>立ってますから代謝率は1.2になります。
貴方がいつもおっしゃっているように、女性だから快適性でちょうどよいのです。 |
8927:
匿名さん
[2018-08-19 21:08:57]
>出鱈目です
根拠は? |
8928:
匿名さん
[2018-08-19 21:13:59]
>出鱈目です、条件が無いわけは有りません。
貴方が全館空調を入れて、取説を見たら、条件がなくて、本当だったということが分かりますよ。 特に条件がなくて、貴方にとっては残念でしたね。 |
8929:
匿名さん
[2018-08-19 21:15:39]
常識です、条件の無いものなど有りません。
周りが100℃でも1000℃でも可能ですか? |
8930:
匿名さん
[2018-08-19 21:17:29]
|
8931:
匿名さん
[2018-08-19 21:20:18]
>周りが100℃でも1000℃でも可能ですか?
100℃の場所で人間の住む家は、世界でどこがあります? そのくらい、言われなくとも常識ですよね。 |
8932:
匿名さん
[2018-08-19 21:21:42]
>立ってますから
女性だから快適性でちょうどよいのです。 |
8933:
匿名さん
[2018-08-19 21:24:00]
|
8938:
匿名さん
[2018-08-19 21:38:46]
PPDは、どこでもみんなに知れ渡るように周知ができましたから、満足しています。
東大の先生のおかげですね。 |
8939:
匿名さん
[2018-08-19 21:40:45]
|
8940:
匿名さん
[2018-08-19 21:48:43]
[No.8934から本レスまで、情報交換を阻害する投稿、および、削除されたレスへの返信の為、いくつかの投稿を、削除しました。管理担当]
|
8941:
匿名さん
[2018-08-19 21:56:14]
|
8942:
匿名さん
[2018-08-20 06:16:32]
>8903
おおよそは合ってる。 熱交換器の抵抗が消費電力を増大させることを強調する例え話にしてる。 現実には熱交換器付は1種しか無いから3種を比べた方が良かったね。 3種の給気口はエアコンの給気近くに配置するのが良い。 給気した空気を直ぐにエアコンに吸わせ夏は除湿冷房、冬は加温すれば快適になる。 吸わせなくても吐出と混ざるようにすれば良い。 最近は高高住宅ですからオープンにしてエアコン1~2台が多い。 屋根裏にエアコン部屋を設置して冷却してる、エアコン部屋に給気をすれば良い。 オープンが嫌ならダクト3種の方法が有る、工夫をすればいくらでも方法は有る。 1種熱交換器付換気装置メーカーはグダグダ言ってないでエアコンに相当するAPFを出すべきです。 多くの方が無駄な1種熱交換器付換気装置に大金を使わずに済み、メンテ、ランニングのコストが得する。 |
8943:
匿名さん
[2018-08-20 06:28:51]
>8942追加。
3種の給気は全て冷たい(湿度の高い)外気からに限らない。(最低1箇所は外気から給気) 廊下等から給気しても良い。 音の問題を考慮して小さなファンを多用すれば様々な換気ルートを作れる。 |
8944:
匿名さん
[2018-08-20 06:48:45]
>8939
お馬鹿な東大の准教授がミスしてるUSO800のPPD表です、肩書に騙されないで下さい。 お粗末なことに表には着衣量、代謝量、風速の条件も記載が有りません。 潜熱より顕熱を除く方が少ないエネルギーで済む事は正しいです。 しかし、夏には現実的には不可能な湿度20%を使用して欺いてます。 真面な学者やるべき行為では有りません、売名行為です。 |
8945:
匿名さん
[2018-08-20 07:52:57]
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO02208780S6A510C1000000/
>ヒートポンプは素晴らしい高効率技術だが、魔法ではない。本来の効率を発揮するためには、冷房・暖房・給湯などの用途ごとに“必要最小限"の温度で済ませることが一番大事なのだ。 だそうですよ、おじさん。 |
8946:
匿名さん
[2018-08-20 07:59:59]
>>8939 匿名さん
この記事が発端とは思いませんが、湿度より温度管理というのが世の流れのようです。 エアコンも再熱除湿をやめ、ある意味なんちゃって除湿でお茶を濁すようになったことも、温度管理が大事な事を物語っています。 ある方は再熱除湿をやめたのは、不要な事やムダを省く事でコストダウンを計る為と言われていましたが、これも一理あります。 |
8947:
匿名さん
[2018-08-20 09:40:56]
最先端ビルは冷房と除湿は分けて処理してます。
ヨーロッパも同じ流れです。 今一番元気の有る一条工務店もさらぽか空調で冷房と除湿を分けて処理してます。 除加湿が快適さの要だからです。 パナやダイキンが再熱除湿を止めたのは日立にパテント料を払いたくないからです。 除湿は必ず必要ですから別の方法であれこれやってます。 |
8948:
匿名さん
[2018-08-20 09:41:23]
>給気した空気を直ぐにエアコンに吸わせ夏は除湿冷房、冬は加温すれば快適になる。
40坪の住宅で、具体的に何台入れて、どこに設置するのですか? 脳内で発言されても、できなければ意味がないでしょ |
8949:
匿名さん
[2018-08-20 09:47:01]
>本来の効率を発揮するためには、冷房・暖房・給湯などの用途ごとに“必要最小限"の温度で済ませることが一番大事なのだ。
>除湿を行わない場合、エアコンは空気を少し冷やせばよいだけなので、屋内機はそれほど低温の冷媒を必要としない。 >屋内機と屋外機での温度差「温度リフト」が小さい状態では、コンプレッサーは楽ができるのでエネルギー効率が高くなる APF自慢のパラディアは上の状態ですから湿度は下げられない。 温度は下がっても湿度が高くて不快な環境。 |
8950:
匿名さん
[2018-08-20 09:52:33]
|
8951:
匿名さん
[2018-08-20 10:30:57]
>8948
1種熱交換器付でもダクトレスの下記は消費電力が少ないから良いですね。 https://www.nihonstiebel.co.jp/products/air_conditioning/lineup/index/... 1種熱交換器付換気装置メーカーはグダグダ言ってないでエアコンに相当するAPFを出すべきです。 多くの方が無駄な1種熱交換器付換気装置に大金を使わずに済み、メンテ、ランニングのコストが得する。 |
8952:
匿名さん
[2018-08-20 10:35:17]
>8951追記
1種熱交換器付ダクトレスは冬に強い風に負けて冷たい空気が入る事が有るそうですから注意だそうです。 |
8953:
匿名さん
[2018-08-20 10:38:13]
>屋根裏とリビングに2台
換気装置の換気能力からは4台程度では? |
8954:
匿名さん
[2018-08-20 10:41:54]
屋根裏とリビングに2台で、それぞれに換気装置4台だから、換気装置は計8台だよね。
8台の風量に対して、エアコンは寒い空気や熱い空気を適正温度に処理できるのですか? |
8955:
匿名さん
[2018-08-20 10:52:39]
>1種熱交換器付でもダクトレスの下記は消費電力が少ない
1台10万円ですよ。 8台入れたら、80万円です。 PM2.5が80%しか除去できない。 お薦めのものはダクト式と値段が同じだから、意味ないね。 |
8956:
匿名さん
[2018-08-20 10:57:44]
>8954
換気装置の風量は色々有ります、1種熱交換器付も当然風量は様々です。 エアコンが少ない時は給気の数を少なくすれば良いです、屋根裏のエアコンに吸わせます、少しは考えたらどうですか? 1種熱交換器付換気装置メーカーはグダグダ言ってないでエアコンに相当するAPFを出すべきです。 多くの方が無駄な1種熱交換器付換気装置に大金を使わずに済み、メンテ、ランニングのコストが得する。 |
8957:
匿名さん
[2018-08-20 11:09:38]
>8955
10万は高いですね、特に薦めてはいません、希望価格ですからもっと安いでしょ。 ダクト施工費、ランニングコスト、ダクト掃除代、メンテ費が得するのではないですか? 意味が無いのは普通の1種熱交換器付換気装置です。 1種熱交換器付換気装置メーカーはグダグダ言ってないでエアコンに相当するAPFを出すべきです。 多くの方が無駄な1種熱交換器付換気装置に大金を使わずに済み、メンテ、ランニングのコストが得する。 |
8958:
匿名さん
[2018-08-20 11:54:45]
https://arbre-d.sakura.ne.jp/blog/2016/02/16/post-0-1048/#more-6836
個別1種熱交付ですからセントラル換気とは違いますが準ずる所が有ります。 トイレ、浴室等は局所換気で直接排気される全熱では熱交換器を通りませんから効率90%にはなりません、かなり低い値になります。 |
8959:
匿名さん
[2018-08-20 12:01:21]
>>8947 匿名さん
>パナやダイキンが再熱除湿を止めた コストダウンの為ですね。 まずは不要でムダな機能をなくしてコストダウンを図る。 当然の対応です。 重要視されなくなった除湿機能をやめて、温度管理の機能を強化する。 これがエアコン業界の流れです、 |
8960:
匿名さん
[2018-08-20 12:13:12]
>最先端ビルは冷房と除湿は分けて処理してます。
>ヨーロッパも同じ流れです。 >今一番元気の有る一条工務店もさらぽか空調で冷房と除湿を分けて処理してます。 >除加湿が快適さの要だからです。 >パナやダイキンが再熱除湿を止めたのは日立にパテント料を払いたくないからです。 >除湿は必ず必要ですから別の方法であれこれやってます。 パテント料が負担の業界の一部と世の中の流れは別です。 |
8961:
匿名さん
[2018-08-20 12:14:35]
真夏の多湿な熱帯夜
不快なのを低い温度で誤魔化すのも限度があると思います 内部結露やカビの要因にもなりますし やはり、春のポカポカ陽気のような快適さが 心地よい睡眠になり健康にも良いと思います |
8962:
匿名さん
[2018-08-20 12:21:10]
>8959
>本来の効率を発揮するためには、冷房・暖房・給湯などの用途ごとに“必要最小限"の温度で済ませることが一番大事なのだ。 >除湿を行わない場合、エアコンは空気を少し冷やせばよいだけなので、屋内機はそれほど低温の冷媒を必要としない。 >屋内機と屋外機での温度差「温度リフト」が小さい状態では、コンプレッサーは楽ができるのでエネルギー効率が高くなる APF自慢のパラディアは上の状態ですから湿度は下げられない。 温度は下がっても湿度が高くて不快な環境。 湿度が下がらないAPF自慢の全館空調、なんか悲しいね。 機械に楽させて人間が不快、間違ってるよね。 |
8963:
匿名さん
[2018-08-20 12:35:08]
[情報交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]
|
8964:
匿名さん
[2018-08-20 12:39:03]
|
8965:
匿名さん
[2018-08-20 12:43:17]
>>8960 匿名さん
>日立にパテント料を払いたくないからです。 大して重要ではない機能にパテント料を払う事など必要ないと、即刻解除したのでしょう。 メーカーも世の中の流れに沿った温度管理重視の商品を提供すること力を注いでいます。 |
8966:
匿名さん
[2018-08-20 12:51:18]
>8965
湿度を蔑ろした結果は APF自慢のパラディアは湿度が下がらない。 温度は下がっても湿度が高くて不快な環境。 湿度が下がらないAPF自慢の全館空調、なんか悲しいね。 機械に楽させて人間が不快、間違ってるよね。 |
8967:
匿名さん
[2018-08-20 12:57:58]
|
8968:
匿名さん
[2018-08-20 13:04:07]
>機械に楽させて人間が不快、間違ってるよね。
人間が小屋にコキ使われ機械(生命維持装置)管理しなきゃカビる、間違ってるよね。 |
8969:
匿名さん
[2018-08-20 13:29:35]
>>8966 匿名さん
湿度を蔑ろしたのではありません、パテントを支払う価値もない機能を捨てたのです。 温度管理の機能の充実化がエアコンの主流であることはテレビCMを観ても明らか。ダブル温風機能など温度管理に重点は移っているのが最新の傾向です。 |
8970:
匿名さん
[2018-08-20 13:34:33]
>8969
湿度を蔑ろしにしてます。 APF自慢のパラディアは湿度が下がらない。 温度は下がっても湿度が高くて不快な環境、APF自慢の全館空調、なんか悲しいね。 機械に楽させて人間が不快、間違ってるよね。 |
8971:
匿名さん
[2018-08-20 13:49:58]
人間が小屋にコキ使われ・・・間違ってるよね。
だが、間違った人間には間違いが気づかない。 |
8972:
匿名さん
[2018-08-20 13:59:40]
>>8970 匿名さん
>湿度を蔑ろしにしてます。 湿度を重要視していないんですよ。 最新のエアコンはダブル温風など温度管理を重要視して、湿度管理は片隅に追いやられています。 需要のない機能が廃れるのは当然です。 |
8973:
匿名さん
[2018-08-20 14:02:03]
|
8974:
匿名さん
[2018-08-20 14:10:21]
除湿は必要です。
APF自慢のパラディアは湿度が下がらない。 温度は下がっても湿度が高くて不快になります、悲しいね。 機械に楽させて人間が不快、間違ってるよね。 |
8975:
匿名さん
[2018-08-20 14:15:02]
湿度が高いと快適性が悪化するだけでなく。
カビ、ダニ、菌が繁殖して不快な環境になります。 カビは肺炎、ダニはアレルギー、菌は食中毒等、様々な害を及ぼします。 |
8976:
匿名さん
[2018-08-20 14:18:48]
|
8977:
匿名さん
[2018-08-20 14:35:09]
[他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
|
8978:
匿名さん
[2018-08-20 14:35:57]
>>8976 匿名さん
再熱除湿をなくしてもパナソニックを始めとして売れ続けています。需要のない(必要ない)機能はメーカーからも蔑ろにされてしまいます。 最近のエアコンは温度管理の充実度だけが目立っています。 世の流れがどこ向かっているかは誰の目にも明らかです。 |
8979:
匿名さん
[2018-08-20 14:51:13]
再熱除湿は低低住宅には必要性が少ない。
高高住宅は必要性が高い、これからの新築高高住宅は日立のシェアーが高くなりそうです。 高高住宅の代表の一条はさらぽか空調で冷房と調湿は別処理にしてます。 |
8980:
匿名さん
[2018-08-20 14:53:13]
パラディアも低低住宅しか建てられないメーカーからの需要が有るのですね。
|
8981:
匿名さん
[2018-08-20 15:02:51]
http://www.daikinaircon.com/roomaircon/index.html
ダイキンは再熱除湿を止めても除湿を全面に出してる。 「涼しさのポイントは湿度」 「除湿をすれば温度控えめでも快適」 温度を上げて風と湿度でカーバーのようです。 |
8982:
匿名さん
[2018-08-20 15:07:02]
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
|
8983:
匿名さん
[2018-08-20 15:14:24]
エアコン各社はAPF自慢は止めて除湿に力を入れてます。
|
8984:
匿名さん
[2018-08-20 15:54:07]
エアコン需要800万台。
需要のほとんどは低低住宅向け。 https://imgcp.aacdn.jp/img-a/800/auto/aa/gm/article/4/6/8/2/8/8/201703... H24年調査、次世代基準は僅か5%、無断熱住宅は39%。 エアコンは無断熱住宅等を見てるから変なセンサー技術で人に風を吹き付けたりしてる。 昇温速度を競ったりしてる、高高住宅に不要な技術が多い。 エアコンの需要を見ても流れは分からない。 将来の流れは調湿と輻射冷暖房です。 |
8985:
匿名さん
[2018-08-20 15:55:01]
>>8981 匿名さん
ダイキンはデシカというお荷物を抱えていますからね。 そういった企業の事情を考慮しても、温度管理重視の姿勢が最新のエアコンに反映しています。 勿論企業は慈善事業ではありませんから需要のないものは容赦なく捨て去ります、例えば再熱除湿などはその典型でしょう。 |
8986:
匿名さん
[2018-08-20 16:06:01]
デシカはビルには無くてはならない設備です。
一般の高高住宅には再熱除湿は無くてはならない機能です。 梅雨時などダイキン等の方法で対応出来るか疑問です。 |
8987:
匿名さん
[2018-08-20 16:16:14]
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
|
8988:
匿名さん
[2018-08-20 17:20:32]
絵に描いた餅というのが露呈したからといって
誹謗中傷や暴言は良くないですよ 温度のみでは得られない、湿度や輻射熱等含めたトータルで より上級の快適さについて議論したいものです 勿論、予算少ないかた向けにローコスト志向の 温度調節のみ1種類で夏冬すましてしまう 考えもあると思います |
9000:
匿名さん
[2018-08-20 22:04:41]
登場回数の一番多いデンソーの人はどうなんでしょう。車のプラグはデンソーでしょうけど、家の空調はデンソーなんでしょうか?
|