8097:
匿名さん
[2018-07-25 12:57:17]
|
8098:
匿名さん
[2018-07-25 13:02:18]
|
8099:
匿名さん
[2018-07-25 13:05:44]
|
8100:
匿名さん
[2018-07-25 13:30:18]
>設定値が有っても湿度が下がらないPARADIA。
証拠は? [一部テキストを削除しました。管理担当] |
8101:
匿名さん
[2018-07-25 13:32:03]
>設定はほとんどの機械は可能
ソースは? |
8102:
匿名さん
[2018-07-25 16:13:47]
乾燥室。
PARADIAは湿度が下がらないから投稿出来ないのかな? |
8103:
匿名さん
[2018-07-25 19:56:29]
はい、PARADIAの自動運転結果の温度湿度です。
外はムシムシですが、玄関に入った瞬間に、カラットした春秋の涼しい環境になります。 廊下もこの状態で、とても快適ですね。 PPDでは、5.7程度で最低値で、最も快適な状態ですね。 家中がほぼ同じ環境というのは、他の住宅設備では、絶対に無理ですね。 |
8104:
匿名さん
[2018-07-25 20:00:54]
>乾燥室。
乾燥室? 恥ずかしくて、部屋の温度湿度が出せないの? お宅の北国では、東京とずいぶん差がありそうだけどね。 28℃、44%は、PPD=16程度で、ISO基準では、不快に入ります。 残念な住宅ですね。 |
8105:
匿名さん
[2018-07-25 20:11:11]
どこの地方かわかりかねますが全国的に落ち着いた本日に
45%に設定しても、55%までしか下がらないようですから 一昨日のピークは厳しかったんですね https://news.yahoo.co.jp/pickup/6291118 災いか幸いか 台風北上でようやく危険な暑さが一旦落ち着く |
8106:
匿名さん
[2018-07-25 20:14:20]
>乾燥室
やはり、床下エアコンのデシカもどきでは、快適環境は無理ってことですね。 |
|
8107:
匿名さん
[2018-07-25 20:19:08]
|
8108:
匿名さん
[2018-07-25 20:21:01]
>台風北上でようやく危険な暑さが一旦落ち着く
ハハハ 貴方の家は、ようやく落ち着くのかな。 |
8109:
匿名さん
[2018-07-25 20:29:23]
>台風北上でようやく危険な暑さが一旦落ち着く
全館空調の家は、外の環境に依存しないので、台風や熱波でも、住宅内は、快適環境なのです。 |
8110:
匿名さん
[2018-07-25 20:41:24]
PARADIAの自動運転は、住宅内を、完璧に快適環境に制御できますよ。
こればかりは、導入した方のみしか、分かりません。 アンチさんには、理解不能ですよね。 |
8111:
匿名さん
[2018-07-25 20:44:42]
|
8112:
匿名さん
[2018-07-25 20:51:46]
>部屋は
その部屋は、乾燥室ですよね。 コロコロ話が変わる不思議な方ですね。 |
8113:
匿名さん
[2018-07-25 20:53:18]
貴方は、乾燥室で生活しているのですか?
|
8114:
匿名さん
[2018-07-25 20:57:23]
>部屋なら暑くてたまらないよ。
乾燥室と部屋では、背面の木目が、全く同じですよ。 言い訳できないですよ。 |
8115:
匿名さん
[2018-07-25 23:26:44]
夏のPPDを貼っておきますね。
もっとも快適なのは、 室温26℃、湿度40%~45%のPPD5.01です。 ちなみに、25℃55%はPPD6.29、28℃45%は15.9です。 |
8116:
匿名さん
[2018-07-25 23:33:22]
ちなみに、昨夜の都内
絶対湿度 25.22g/m³ 、露点温度 26.60°C とっても多湿でしたが 本日夜には 絶対湿度 20.21g/m³ 、露点温度 22.96°C と比べるとずいぶん、空調負荷が下がっている状況です。 絶対湿度+5g/m³多いと、相対湿度的には+20%程度上乗せといった感じですね。 |
8117:
匿名さん
[2018-07-26 06:45:11]
|
8118:
匿名さん
[2018-07-26 08:36:33]
山小屋は論外だが
暑さ湿度がピークの時には黙りで、大きく下がってきてからドヤ顔 姑息なところからも性能が垣間見れる |
8119:
匿名さん
[2018-07-26 09:07:29]
ハハハ
全館空調は、外の温度や湿度がいくらでも、全自動運転で快適なのです。 |
8120:
匿名さん
[2018-07-26 09:13:00]
>暑さ湿度がピークの時には黙りで、大きく下がってきてからドヤ顔
日中でも、このスレに貼り付いている貴方のような暇人とは異なるのですよ。 全員が自分と同じと思わないでね。 会社勤め人には出張があるのですよ。 |
8121:
匿名さん
[2018-07-26 09:20:21]
>良く見てみろ、年輪の間隔が違うだろ。
取り直した写真をアップして、誤魔化さないでね。 乾燥室と部屋の2枚の写真が残っているのだから、それを並べて、アップしてご覧。 |
8122:
匿名さん
[2018-07-26 10:34:09]
>8118
ハハハ 外気温度が下がったからと思いましたか、寒冷地でもそんな器用な事は出来ませんよ。 http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=48... 上は昨日の軽井沢の気温、湿度、露点温度等です、良く見て下さい、分かりましたか。 19.8℃59%の露点温度は11.5℃くらいです。 分かりますか気温が11.5℃まで下がらないと19.8℃59%にはなりません。 |
8123:
匿名さん
[2018-07-26 11:13:16]
|
8124:
匿名さん
[2018-07-26 11:34:41]
|
8125:
匿名さん
[2018-07-26 11:39:56]
山小屋の秘密は大量の乾燥剤。
シリカゲルを1トン設置している。 PARADIAでは真似できない。 |
8126:
匿名さん
[2018-07-26 12:19:18]
>>8120 匿名さん
では、次に 25g/m³を超えるような蒸し暑さの 45%設定を楽しみにしています 勿論、最寄りの湿度がわかるアメダスが わかる程度のエビデンスも必要ですよ 内陸部は湾岸と比べて乾燥してますから |
8127:
匿名さん
[2018-07-26 12:30:33]
>>8120 匿名さん
>日中でも、このスレに貼り付いている貴方のような暇人とは異なるのですよ。 >会社勤め人には出張があるのですよ。 そのわりには毎日投稿なさってるようですが 不在中のピーク時に避暑できて良かったですね |
8128:
匿名さん
[2018-07-26 12:36:57]
|
8129:
匿名さん
[2018-07-26 13:14:28]
>大量の調湿材は有る。
同じこと。 |
8130:
匿名さん
[2018-07-26 13:19:16]
ハハハ
アバウトなデシカで後悔してるね。 全自動運転の全館空調は、快適だよ。 |
8131:
匿名さん
[2018-07-26 13:22:36]
|
8132:
匿名さん
[2018-07-26 13:43:44]
|
8133:
匿名さん
[2018-07-26 18:53:07]
都内ですが、外でもとてもすごしやすい感じです
|
8134:
匿名さん
[2018-07-26 19:16:09]
極暑が続いて暑さに慣れた?
風が有るから? |
8135:
匿名さん
[2018-07-26 19:49:48]
馴れもあると思いますが、無風でも、一昨日と比べて
圧倒的に湿度が低く感じてます 昨日夕方ぐらいから下がってるようです お住まいの地方は体感変わらずですか? |
8136:
匿名さん
[2018-07-27 06:31:41]
|
8137:
匿名さん
[2018-07-27 06:44:49]
東京も半月ぶりの熱帯夜解消。
19時に露点温度も17℃台まで一時下がってます、26.3℃59%。 |
8138:
匿名さん
[2018-07-27 06:52:38]
|
8139:
匿名さん
[2018-07-27 08:09:12]
ここまで湿度が下がれば、能力不足の空調でも
45%まで下げられますか? |
8140:
匿名さん
[2018-07-27 09:02:30]
|
8141:
匿名さん
[2018-07-27 09:34:30]
|
8142:
匿名さん
[2018-07-27 09:51:48]
|
8143:
匿名さん
[2018-07-27 10:04:24]
>8142
>夏は猛暑でなければ深夜電力利用の蓄冷と調湿だけで済む。 幼稚な知識で間違った使い方したために、一般人が心地よいと思える風も入れられない。 そんなんで快適だと喚いても誰も信じない。 やはり発想が幼稚。 |
8144:
通りがかりさん
[2018-07-27 10:21:22]
|
8145:
匿名さん
[2018-07-27 10:54:35]
>8143
心地よい風は一時、寒いか暑いかに直ぐになる、時間も様々でタイミングも合わない。 |
8146:
情報提供者
[2018-07-27 11:06:48]
>8142
>夏は猛暑でなければ深夜電力利用の蓄冷と調湿だけで済む。 蓄冷をどこにどうやってするの? まさか天井裏でもするのかな? おじさんに下図表を理解する知恵があるかどうか疑わしいが、他の方なら理解できるだろう。 おしさんと同じ気候の住宅での温湿度デ-タです。 エアコン冷房は使っていない。 まず、床下温度の推移を見ると20℃前後で推移している。 つまり、床下は冷房しなくても20℃の室温だということ。 おじさんちの床下も何もしなくても20℃の室内床下空間があるということです。 1、おじさんちは床下冷房の設定温度を何度に設定して蓄冷してるのだい? 2、蓄冷の相手は誰なの? おじさんちはカビ小屋で有名だけど、外部と床下の下図表の絶対湿度を比較してごらん。 エアコンと調湿剤なしで床下にカビが繁殖するおじさんちは明らかに欠陥住宅です。 明かな欠陥住宅を他人に自画自賛することは犯罪です。 弁解があるなら1,2の質問に答えてからです。 |
8147:
匿名さん
[2018-07-27 11:12:56]
>時間も様々でタイミングも合わない。
無職の独り身だろ、時間もタイミングも合わせ放題じゃん。 そんな幼稚な言い訳してるからいい歳して独り身なんだよ。 |
8148:
匿名さん
[2018-07-27 11:30:38]
|
8149:
情報提供者
[2018-07-27 11:45:19]
おじさん、何の反論もできないの?
情けないな。 おじさんの場合、寒冷地故、使わなくてもよいエネルギ-を無駄遣いしている。 長野の方は、誰が見てもおじさんより賢いと言わざるを得ない。 無駄なエネルギ-は使っていないし、調湿剤も使っていない。 デ-タ比較するのも長野の方に失礼だが敢て使わせていただいた。 |
8150:
戸建て検討中さん
[2018-07-27 11:52:48]
yucaco検討してます。
最近の酷暑で屋根裏部屋どうなのかな~と思って展示場いきましたが、 屋根裏部屋でさえほとんど温度かわらず、快適でした。 冬を体験していないので、導入されたかた、私の背中を押していただけないでしょうか |
8151:
匿名さん
[2018-07-27 11:54:29]
>一つだけ教えよう、エネルギーは使うだけなら枯渇する。
教えてあげましょう。 おじさんのエネルギーの使い方に賛同する人はほぼ皆無。 その幼稚かつ独りよがりな発想が故、おじさん自身が枯れている |
8152:
匿名さん
[2018-07-27 11:58:49]
|
8153:
匿名さん
[2018-07-27 12:03:42]
|
8154:
匿名さん
[2018-07-27 12:15:12]
|
8155:
匿名さん
[2018-07-27 12:18:31]
|
8156:
匿名さん
[2018-07-27 12:19:07]
謝罪なしでは虫が良すぎる。
|
8157:
通りがかりさん
[2018-07-27 12:26:03]
>8142
床下温度が20℃なのに床下冷房して蓄冷? つまり、設定温度を20℃以下にして冷房か。 何が目的で床下を深夜に20℃以下に冷やすのかな? 深夜電力の無駄遣いのお手本みたい。 おまけにエアコン停めるとカビが蔓延する。 ご苦労さんとしか言いようがない。 |
8158:
匿名さん
[2018-07-27 12:32:34]
|
8159:
情報提供者
[2018-07-27 12:35:09]
>8153
おじさん、長野の方からもバカにされているよね。? 恥ずかしくないのかな。 口先だけは一人前なんだから。 https://www.e-kodate.com/bbs/thread/524118/ |
8160:
匿名さん
[2018-07-27 12:37:42]
|
8161:
通りがかりさん
[2018-07-27 12:38:48]
おじさんもカビ小屋の実測デ-タで反論しなよ。
デ-タ取ったことはないの? |
8162:
匿名さん
[2018-07-27 12:42:47]
>8159
そんな事は無い、相当、弄り回したから恨まれてるかも知れない。 |
8163:
匿名さん
[2018-07-27 12:43:20]
|
8164:
匿名さん
[2018-07-27 12:44:41]
>8161
別スレでデータは適宜に出してる。 |
8165:
情報提供者
[2018-07-27 12:51:08]
>8160
使わなくてもよいエネルギ-を深夜にせっせと無駄遣いしているおじさんちと、下図表のようにエアコン冷房無しでも快適に暮らせる長野の家の方と何がどう違うのかな? 何故、長野の家の方はエアコン冷房無しで快適に暮らせているのか考えたことはあるの? 多分、何回考えてもその知恵が思い浮かばないんだろうね。 だから長野の方にもバカにされてる。 そのくせ、屁理屈は一人前。 |
8166:
匿名さん
[2018-07-27 12:53:15]
|
8167:
匿名さん
[2018-07-27 12:56:00]
夏は基礎断熱、床下断熱に関わらず床下は湿度が高くなり易く、カビ発生リスクが高い。
床下断熱の多くは通風する事でリスクの低減を図ってる。 基礎断熱でもリスク回避は必要、下は例の一つ。 http://www.izzat.co.jp/high_quality/comfort/technology03.html エアコンで除湿、ついでに床冷房にした。 |
8168:
匿名さん
[2018-07-27 12:57:52]
>8165
謝罪が無い、スルー。 |
8169:
匿名さん
[2018-07-27 13:08:06]
>謝罪が無い、スルー。
無理だよね、幼稚な思考しか持ってないもんね、おじさん。 |
8170:
匿名さん
[2018-07-27 13:38:04]
|
8171:
匿名さん
[2018-07-27 13:40:08]
しかも素性までバレバレだし。
|
8172:
匿名さん
[2018-07-27 14:39:22]
「木っ端技術屋」って名前の名付け親も長野の方でしたかね。
|
8173:
匿名さん
[2018-07-27 14:49:37]
通りがかって見たけど、長野の奴がアホみた嫌だなぁ。私は長野の出身だけど真面だと自分は思ってる(笑)
空調系のスレは良く炎上してますね。色々参考にしてます。 |
8174:
匿名さん
[2018-07-27 15:07:04]
>空調系のスレは良く炎上してますね。色々参考にしてます。
炎上するところに・・・ 必ずおじさんが・・・ 放火魔みたい・・・ |
8175:
匿名さん
[2018-07-27 15:21:58]
真実をレスして教えて上げると、必死に抵抗して自らから火を放ち炎上してる。
|
8176:
匿名さん
[2018-07-27 15:29:04]
空調スレにふさわしく。
パラディアは湿度を下げられない。 APFを良くして宣伝するには除湿は見捨てなければならない。 除湿をするとAPFは落ちる、除湿しないように冷房する。 APF自慢のパラディアは湿度を下げられない。 再熱除湿使用はAPFを無視してる、APF通りの省エネにならない。 |
8177:
匿名さん
[2018-07-27 15:35:58]
>APF自慢のパラディア
数値いくつなの? 今時の性能だと7が普通7.5以上が自慢できるぐらいだけど |
8178:
匿名さん
[2018-07-27 15:44:43]
出火の種がおじさんの「にわか知識ひけらかし病」という病。
|
8179:
匿名さん
[2018-07-27 15:46:56]
<2015年モデル>
◆省エネ性能 17%向上 ※当社従来機比 ◆APF値5.6は業界No.1 ※APF:通年エネルギー消費効率 |
8180:
匿名さん
[2018-07-27 16:27:55]
|
8181:
匿名さん
[2018-07-27 16:39:59]
>8146: 情報提供者の謝罪が無いから応じない。
|
8182:
匿名さん
[2018-07-27 17:22:14]
|
8183:
匿名さん
[2018-07-27 17:58:34]
|
8184:
匿名さん
[2018-07-27 19:14:22]
|
8185:
匿名さん
[2018-07-27 19:37:33]
文字抜けただだし。そんなところ突っ込むなよ(笑)
教育県てすげー昔の話だし、年齢的に上の人以外しらんかもよ。 |
8186:
匿名さん
[2018-07-27 20:57:54]
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
|
8187:
匿名さん
[2018-07-27 20:59:11]
|
8188:
通りがかりさん
[2018-07-28 02:27:02]
>>8006 匿名さん
レスが遅くなりました。 東芝の全館空調で新築の建築時につけたものです。メーカーに問い合わせたところ、メーカーサービスでダクト内清掃はやっていないとのことでした。 皆さまはダクト内をどこかの業者を使って清掃などやられているのでしょうか。 |
8189:
匿名さん
[2018-07-28 07:28:44]
|
8190:
匿名さん
[2018-07-28 14:06:13]
|
8192:
匿名さん
[2018-07-28 16:04:37]
[NO.8191と本レスは、スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
|
8193:
匿名さん
[2018-07-28 20:16:44]
久しぶりに見たら、荒れてるね。
全館空調は、台風 |
8194:
匿名さん
[2018-07-28 20:18:27]
久しぶりに見たら、荒れてるね。
全館空調は、台風の大雨でも、快適ですよ。 |
8195:
匿名さん
[2018-07-29 20:51:33]
全館空調、ヤバイ
住宅内がどこでも温度差がなくて、快適過ぎ |
8196:
匿名さん
[2018-07-29 20:54:53]
>除湿専用のデシカが希望ですが高くて手が出ません。
>それゆえ、再熱除湿と言った不本意なやり方で床下を除湿しています。 デシカ願望が、デシカ営業につながっているのですね。 |
8197:
匿名さん
[2018-07-29 21:02:17]
>8195
パラディアは湿度を下げられない。 APFを良くして宣伝するには除湿は見捨てなければならない。 除湿をするとAPFは落ちる、除湿しないように冷房する。 APF自慢のパラディアは湿度を下げられない。 再熱除湿使用はAPFを無視してる、APF通りの省エネにならない。 |
8198:
匿名さん
[2018-07-30 07:29:02]
台風一過でまたジメジメしてますね
|
8199:
匿名さん
[2018-07-30 12:16:59]
東京は露点温度26℃越えが常態化してる。
|
8200:
匿名さん
[2018-07-31 00:44:54]
ここ1ヶ月の露点温度です
25日夜から台風通過までは低くなってましたが 多湿に戻ってしまいましたね |
8201:
匿名さん
[2018-07-31 00:47:33]
PPD5.01の快適さが心地よいです
|
8202:
匿名さん
[2018-07-31 05:55:26]
>APF自慢のパラディアは湿度を下げられない。
>APFを良くして宣伝するには除湿は見捨てなければならない。 >除湿をするとAPFは落ちる、除湿しないように冷房する。 >再熱除湿使用はAPFを無視してる、APF通りの省エネにならない。 無理して再熱除湿の連続ですか?電気代の請求書を見て泣かないで下さいね。 |
8203:
匿名さん
[2018-07-31 06:21:48]
朝はこんな感じ。
食後等代謝量が増えた時等は除いて何時も長袖シャツを着ています。 着衣量が違いますから何時もの裸に近い、ほぼ安静時のPPD値は使えません、念のため。 |
8204:
検討者さん
[2018-07-31 06:39:30]
>8203さん、
就寝前の10時ごろの温湿度もお願いします。 |
8205:
検討者さん
[2018-07-31 06:42:52]
それと、計測時の外気温と地域情報もお願いします。
|
8206:
検討者さん
[2018-07-31 06:46:12]
室温24℃なら寒くないですか?
長袖どころか、セ-タ-が必要なのでは? |
8207:
検討者さん
[2018-07-31 06:49:31]
ピンぼけの写真ばかりアップしていますが何か意図があるのですか?
|
8208:
匿名さん
[2018-07-31 09:56:33]
|
8209:
匿名さん
[2018-07-31 10:03:41]
|
8210:
匿名さん
[2018-07-31 10:07:00]
|
8211:
匿名さん
[2018-07-31 12:05:51]
|
8212:
匿名さん
[2018-07-31 12:27:48]
|
8213:
匿名さん
[2018-07-31 15:10:49]
室内の絶対湿度値15g/m3以上が長期間(1ヶ月とか)続くとリスクが有ると考えてる。
|
8214:
検討者さん
[2018-07-31 15:41:45]
|
8215:
検討者さん
[2018-07-31 15:47:15]
|
8216:
匿名さん
[2018-07-31 16:39:03]
>8215
勿論、知ってます。 単なる空気の相対湿度ではなく、発生面の表面湿度です。 温度も関係します、カビは低温では発生し難い、温度と湿度の両方を加味すると絶対湿度値15g/m3以上が長く続くとリスクが有る。 http://www.daikinaircon.com/catalog/desica/case/images/ex11_p03.gif 例、18℃97%、20.1℃86%、26.1℃61%は絶対湿度15g/m3です。 26.1℃61%は湿度が低いのでセーフ、20.1℃86%はギリギリの所、18℃、97%はアウト。 18℃、97%はアウトですが長い期間18℃、97%状態はないのではないでしょうか。 |
8217:
匿名さん
[2018-07-31 17:24:47]
|
8218:
匿名さん
[2018-07-31 17:38:11]
|
8219:
匿名さん
[2018-07-31 17:38:39]
|
8220:
匿名さん
[2018-07-31 17:56:19]
薄板木っ端の重ね合わせ部分はもっと危険。
シール不良でもすぐにカビた実績もあるしね。 見る人が見れば正真正銘のカビ小屋。 |
8221:
匿名さん
[2018-07-31 18:22:48]
>8220
カビは室外だから関係ない。 |
8222:
匿名さん
[2018-07-31 18:33:15]
|
8223:
匿名さん
[2018-07-31 18:34:25]
>8218
まだ10時までは先が長い、9時頃に写真を予定してます。 最近は暑いから昼間もエアコンは弱く運転中です。 深夜運転のみの7月/14の生データ。 710 2018-07-14 00:39:29 24.4 56.3 711 2018-07-14 01:39:29 24 55 712 2018-07-14 02:39:29 23.5 53.6 713 2018-07-14 03:39:29 23.2 52.7 714 2018-07-14 04:39:29 22.9 51.9 715 2018-07-14 05:39:29 22.7 51.5 716 2018-07-14 06:39:29 23.1 53.9 717 2018-07-14 07:39:29 23.3 55 718 2018-07-14 08:39:29 23.4 56.2 719 2018-07-14 09:39:29 23.6 57.5 720 2018-07-14 10:39:29 24.2 58.1 721 2018-07-14 11:39:29 24.8 58.7 722 2018-07-14 12:39:29 24.8 57.8 723 2018-07-14 13:39:29 25 58 724 2018-07-14 14:39:29 25.3 58 725 2018-07-14 15:39:29 25.4 58.2 726 2018-07-14 16:39:29 25.7 58 727 2018-07-14 17:39:29 25.8 58.2 728 2018-07-14 18:39:29 26 58.8 729 2018-07-14 19:39:29 25.9 58.7 730 2018-07-14 20:39:29 25.9 59.1 731 2018-07-14 21:39:29 25.8 59.4 732 2018-07-14 22:39:29 25.6 59.7 733 2018-07-14 23:39:29 25.3 57.8 http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=36... |
8224:
匿名さん
[2018-07-31 18:53:03]
>最近は暑いから昼間もエアコンは弱く運転中です。
なんだよ、結局除湿の必要性が高まってるだけじゃん。 おじさんという管理人が生命維持装置を管理しなきゃたちまちカビて朽ちる小屋。 今、日本の住宅は長寿命化に向いてるんだよ。 おじさんの小屋は住宅短命化した昭和時代と同じ。 |
8225:
匿名さん
[2018-07-31 19:12:36]
家のためではない、人の快適さのために昼間も運転してる。
家のためだけなら>8223で十分。 |
8226:
匿名さん
[2018-07-31 19:15:47]
>人の快適さのために昼間も運転してる。
一般人からするとカビ小屋は苦痛。 |
8227:
匿名さん
[2018-07-31 21:22:08]
カビ小屋は、快適ではない。
快適性なら、住宅内が同じ温度湿度の、全館空調が、もっとも優れています。 アバウト湿度しか、設定できないデシカは、今どきのデジタル制御から乗り遅れた、ガラパゴスですね。 海外では、売ってないよ。 |
8228:
匿名さん
[2018-07-31 21:25:36]
100 2018-07-30 19:12:09 26.2 52.6
101 2018-07-30 20:12:09 25.9 52 102 2018-07-30 21:12:09 25.9 51.6 103 2018-07-30 22:12:09 25.4 51.2 104 2018-07-30 23:12:09 25.2 51 105 2018-07-31 00:12:09 24.6 49.5 106 2018-07-31 01:12:09 24.2 49.4 107 2018-07-31 02:12:09 23.9 48.4 108 2018-07-31 03:12:09 23.6 47.7 109 2018-07-31 04:12:09 23.3 47.4 110 2018-07-31 05:12:09 23.1 47.6 111 2018-07-31 06:12:09 23.4 47.8 112 2018-07-31 07:12:09 23.4 47.9 113 2018-07-31 08:12:09 23.2 47.7 114 2018-07-31 09:12:09 23.3 48.4 115 2018-07-31 10:12:09 23.8 49.3 116 2018-07-31 11:12:09 24.5 50.6 117 2018-07-31 12:12:09 24.8 50.7 118 2018-07-31 13:12:09 25.5 51.4 119 2018-07-31 14:12:09 25.8 51.3 120 2018-07-31 15:12:09 26.1 51.8 121 2018-07-31 16:12:09 26.4 51.4 122 2018-07-31 17:12:09 26.5 51.5 123 2018-07-31 18:12:09 26.6 51.1 124 2018-07-31 19:12:09 26.5 50.7 125 2018-07-31 20:12:09 26.3 50.5 126 2018-07-31 21:12:09 26.4 50.4 湿度が下がって快適なのに湿度を上げてしまうのは、損だと思い、湿度を上げないような昼間運転を試みてる。 |
8229:
匿名さん
[2018-07-31 21:30:12]
全く快適ではないよ。
PPDを勉強してね。 |
8230:
匿名さん
[2018-07-31 21:33:13]
|
8231:
匿名さん
[2018-07-31 21:40:32]
湿度が高いと黙りなのは下がらないから45%
|
8232:
匿名さん
[2018-07-31 21:46:41]
>8230
昼間のエアコン負荷を少ないようにしてるからです。 |
8233:
匿名さん
[2018-07-31 22:17:11]
Wikipediaによると阿◯隈高◯は、
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://j... 気候 沿岸は温暖な太平洋側気候、内陸は内陸性気候を呈しており、奥羽山脈以西より降雪量も少ない。また阿武隈山地の西側は年平均降水量も1,100mmから1,300mmと東北地方では少ない方である。太平洋側は阿武隈川側に比較して冬は温暖で夏は涼しいが、標高の高い地域は冬は寒さが厳しく、夏はやませの影響で冷害となることも多い[3] おじさんのレスを信じると、このWikipediaの記述は間違ってそうだね。 過大広告だとJAROに訴えるか、おじさんが記述を替えるかですね。 どちらにしても阿◯隈高◯のイメージダウンは避けられないね。 |
8234:
匿名さん
[2018-07-31 23:46:14]
おじさん、風評被害を起こさないでね。
|
8235:
匿名さん
[2018-08-01 21:59:57]
|
8236:
匿名さん
[2018-08-02 06:02:23]
126 2018-07-31 21:12:09 26.4 50.4
127 2018-07-31 22:12:09 26 49.2 128 2018-07-31 23:12:09 25.6 49.1 129 2018-08-01 00:12:09 24.8 47.1 130 2018-08-01 01:12:09 24.3 46.5 131 2018-08-01 02:12:09 24.1 46.6 132 2018-08-01 03:12:09 23.8 47 133 2018-08-01 04:12:09 23.6 46.7 134 2018-08-01 05:12:09 23.6 46 135 2018-08-01 06:12:09 23.5 45.9 136 2018-08-01 07:12:09 23.5 45.7 137 2018-08-01 08:12:09 23.5 46.3 138 2018-08-01 09:12:09 23.7 48.4 139 2018-08-01 10:12:09 24 48.6 140 2018-08-01 11:12:09 24.4 48.7 141 2018-08-01 12:12:09 24.7 48.8 142 2018-08-01 13:12:09 24.9 49.3 143 2018-08-01 14:12:09 25.3 49.2 144 2018-08-01 15:12:09 25.5 49.5 145 2018-08-01 16:12:09 25.6 49.1 146 2018-08-01 17:12:09 25.4 48.8 147 2018-08-01 18:12:09 25.4 48 148 2018-08-01 19:12:09 25.7 48.4 149 2018-08-01 20:12:09 25.6 48.4 150 2018-08-01 21:12:09 25.5 47.9 151 2018-08-01 22:12:09 25.1 47.9 152 2018-08-01 23:12:09 24.9 47.6 温度差=25.7℃-23.5℃=2.2℃、朝は1℃位は低い方が良いから実質1.2℃位の温度差。 |
8237:
匿名さん
[2018-08-02 06:28:57]
|
8238:
匿名さん
[2018-08-02 07:28:27]
|
8239:
匿名さん
[2018-08-02 07:42:46]
|
8240:
匿名さん
[2018-08-02 09:46:43]
|
8241:
匿名さん
[2018-08-02 09:59:20]
>8239
影響するのは衣服内気候と思う。 http://www.toyobo.co.jp/seihin/ifukunai/ifuku4.htm 室温は少し低めにして着衣量を増やし、発汗気味にして肌を露出させない方が良いのでは? |
8242:
匿名さん
[2018-08-02 12:26:49]
|
8243:
通りがかりさん
[2018-08-02 18:40:09]
[情報交換を阻害する投稿の為、削除しました。管理担当]
|
8244:
匿名さん
[2018-08-02 23:45:42]
|
8245:
匿名さん
[2018-08-03 06:18:59]
寒い冬も有りますから単純に温度差だけでは有りません。
温度差5℃以上を何べんも繰り返すと自律神経が変調を起こすと言われてます。 外と室内の出入り回数は普通は少ないから問題にならない。 一部屋だけエアコンで冷やして、冷えた部屋と暑いトイレやその他部屋等に何べんも出入りすると自律神経が不調になる。 7月上旬 平均気温24.1℃ 平均最高気温28.7℃ 平均最低気温20.6℃ 7月中旬 平均気温27.0℃ 平均最高気温32.3℃ 平均最低気温22.3℃ 7月下旬 平均気温26.3℃ 平均最高気温32.1℃ 平均最低気温22.0℃ 暑い今年の地域の気温データです、日中の暑い時以外は室内外温度差は少ないです。 室温を27℃等にすれば朝に外へ出れば寒くて逆のヒートショックになる日も出てしまいます。 寒さに強くても暑さに弱いですから夏の日中の外出回数は出来るだけ少なくするのが対処方法です。 地域等の差により室温を変えても良いと思いますが? |
8253:
匿名さん
[2018-08-03 19:58:26]
[NO.8246~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿のため、及び、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
|
8254:
匿名さん
[2018-08-03 20:02:24]
|
8255:
匿名さん
[2018-08-03 20:22:34]
>8254
朝昼で温度差は1℃有った方が良い。 |
8256:
匿名さん
[2018-08-03 20:26:59]
|
8257:
匿名さん
[2018-08-03 21:19:54]
>外と室内の出入り回数は普通は少ないから問題にならない。
とのたまうくせに、 >室温を27℃等にすれば朝に外へ出れば寒くて >逆のヒートショックになる日も出てしまいます。 とか書いている自分がおかしいと思わないのかね?こういうボロを出すのをすかさず突く。 |
8258:
匿名さん
[2018-08-03 21:27:47]
>8257
何も変ではない。 |
8259:
匿名さん
[2018-08-04 13:14:07]
なら義務教育レベルの国語を再学習すれば、おかしいことが分かるから。
|
8260:
匿名さん
[2018-08-04 14:30:09]
>朝昼で温度差は1℃有った方が良い。
このソースは? いつもの妄想ですか? |
8261:
匿名さん
[2018-08-04 14:31:21]
> APF自慢のパラディア
ソースは? |
8262:
匿名さん
[2018-08-04 14:38:16]
|
8263:
匿名さん
[2018-08-04 14:58:10]
>8261
<2015年モデル> ◆省エネ性能 17%向上 ※当社従来機比 ◆APF値5.6は業界No.1 ※APF:通年エネルギー消費効率 https://ameblo.jp/meip86/entry-11920537213.html >センサーの不具合を直しにDENSOの技術の方が来てくれた。 >モニターの「ドライ」表示を見たその方から「もしかして、ずっとドライ運転していますか?」と聞かれた。 >何でも「ドライ」運転は、冷房&暖房用のふたつの室外機を運転させるので電気代がものすごく高くなるらしい。 >梅雨に入ったあたりから、以前のように洗濯物がバリッと乾かなくなった。 >空調とは別の24時間換気が、外の湿気を取り込んでいるみたい。 >やっぱり、ドライを使わないと駄目か… >丁度訪問してくれた、HM窓口のYさんい相談したところ、全館空調の操作パネルで換気システムもコントロール出来ることを教えてもらった。 >気になる電気代、一番高かったのが夏休みで昼間も家にいる日が多かった8月。 >次に多かったのが、ドライ運転していた5月だった。 |
8264:
匿名さん
[2018-08-04 15:01:06]
>此方では誰もが主に早朝に作業をしてる。
だから何?聞いてもいないし、要求もしてない。そちらがどうとかどうでもいいから。 基本的な国語を理解してないから、文書の前後関係を読めず、そうやって話題逸らしになるんだろうが。 |
8265:
匿名さん
[2018-08-04 15:09:01]
>APF値5.6は業界No.1
全館空調は、業界No.1なのですね。 すごいですね。 |
8266:
匿名さん
[2018-08-04 15:12:42]
国語が理解出来なのは>8264ですね、文書の前後関係を読めていない。
早朝に色々な作業をする事は日中より屋内外の出入りの回数が多い。 |
8267:
匿名さん
[2018-08-04 15:13:09]
>朝昼で温度差は1℃有った方が良い。
このソースは? |
8268:
匿名さん
[2018-08-04 15:17:43]
>8265
APFを上げるには出来るだけ除湿しない事。 パラディアは湿度を下げられない。 >梅雨に入ったあたりから、以前のように洗濯物がバリッと乾かなくなった。 再熱除湿はAPFを無視。 >何でも「ドライ」運転は、冷房&暖房用のふたつの室外機を運転させるので電気代がものすごく高くなるらしい。 |
8269:
匿名さん
[2018-08-04 15:18:21]
>早朝に色々な作業をする事は日中より屋内外の出入りの回数が多い。
早朝に出入りが多い作業って、何ですか? 普通の方は、通勤、通学の1回のみ出るだけですよ。 |
8270:
匿名さん
[2018-08-04 15:20:47]
>8267
失礼な奴には謝罪しないと答えない事にしてる。 |
8271:
匿名さん
[2018-08-04 15:25:14]
>再熱除湿はAPFを無視。
ドライ運転は、室外機2台を冷房と暖房で分けて稼働させている。 だから、APFは効いている。 勉強してね。 しかも、これにより温度と湿度が同時に制御できる。 |
8272:
匿名さん
[2018-08-04 15:26:51]
>8269
田んぼの水管理、家畜の世話、朝食用に卵や野菜収穫、草刈り・・・兼業農家は色々と大変そうです。 |
8273:
匿名さん
[2018-08-04 15:27:38]
>8270
回答に窮すると、いつも同じレスになるね。 |
8274:
匿名さん
[2018-08-04 15:29:52]
|
8275:
匿名さん
[2018-08-04 15:35:25]
>8271
温度を元に戻す事は電力を消費しても顕熱の仕事をしてない、潜熱を除いてるだけです、APFは関係有りません、関係するのはCOPです。 >通年エネルギー消費効率(APF)とは、JIS C9612に基づき、ある一定の条件(※1)の元にエアコンを運転した時の消費電力1キロワット当たりの冷房・暖房の能力を表わしたものです。 APFに再熱除湿は入ってません。 勉強してね。 |
8276:
匿名さん
[2018-08-04 15:40:43]
|
8277:
匿名さん
[2018-08-04 15:55:07]
>8276
>冷房・暖房の能力を表わしたものです。 ↓ >JIS C9612に基づき、ある一定の条件(※1)の元にエアコンを運転した時の消費電力1キロワット当たりの冷房・暖房の能力を表わしたものです。 COPが関係します、恥を掻かないように勉強してね。 |
8278:
匿名さん
[2018-08-04 16:06:27]
>ある一定の条件(※1)の元にエアコンを運転した時の消費電力1キロワット当たりの冷房・暖房の能力を表わしたものです。
「ある一定の条件(※1)の元にエアコンを運転」しているとは、APFの運転条件で5条件ですよね。 COPでは、夏冬の2条件で評価しているよね。 しかも、COPの方が数値が大きくなるよね。 空調の冷房暖房は、基本的にヒートポンプ機能が使われているので、熱効率は著しく向上している。 勉強してね。 |
8280:
匿名さん
[2018-08-04 16:18:02]
|
8281:
匿名さん
[2018-08-04 16:18:56]
[情報交換を阻害する投稿の為、削除しました。管理担当]
|
8282:
匿名さん
[2018-08-04 16:29:43]
>8280
APFは、単にJISで設定された5条件で算定したもので、それが各住宅の冷暖房条件に一致しているわけではないよ。 APFは単なるエアコンの熱効率の目安にしかなりませんよ。 APFの使い方の実際を理解しようね。 重要なのは、再熱除湿が、2台の室外機で、冷房と暖房のヒートポンプを用いて、効率よく設定温度で好みの湿度に除湿をしていることてすよ。 住宅内のどこでも温度・湿度が思い通りに制御できることは人間にとってとても快適なのですよ。 勉強してね |
8283:
匿名さん
[2018-08-04 16:36:40]
|
8284:
匿名さん
[2018-08-04 16:42:25]
|
8285:
匿名さん
[2018-08-04 16:43:54]
|
8286:
匿名さん
[2018-08-04 16:52:01]
>温度を元に戻す事は電力を消費しても顕熱の仕事をしてない、潜熱を除いてるだけです、APFは関係有りません
再熱除湿に、ヒートポンプが稼働しているのだから、APFの数値は参考になっている、のですよ。 理解できましたか? 勉強できましたか? |
8287:
匿名さん
[2018-08-04 17:17:54]
|
8288:
匿名さん
[2018-08-04 17:23:08]
|
8289:
匿名さん
[2018-08-04 17:24:27]
|
8290:
匿名さん
[2018-08-04 17:30:59]
>8287
貴方は、 >温度を元に戻す事は電力を消費しても顕熱の仕事をしてない、潜熱を除いてるだけです、APFは関係有りません と、「APFは関係有りません」と言っていますね。 「再熱除湿に、ヒートポンプが稼働しているのだから、APFの数値は参考になっている」 すなわち、「APFは関係していること」 が理解できましたか? |
8291:
匿名さん
[2018-08-04 17:37:44]
>8290
APFは関係してません。 >APFを良くするために冷房を優先してCOPを上げています。 >除湿を優先した時にCOPが良くなってるとは限りません。 COPが関係してます、関係して良くなったか悪くなったかは分かりません。 ヒートポンプの効率はCOPです。 |
8292:
匿名さん
[2018-08-04 20:34:15]
>8291
>ヒートポンプの効率はCOPです。 APFもCOPも、単に効率を計るための条件または尺度ですよ。 個人住宅では、この条件が個別で異なるので、いずれも参考値でしかないのです。 APFもCOPもヒートポンプの効率に関係していますよ。 勉強してね。 自分の間違いが分かりましたか? |
8293:
匿名さん
[2018-08-04 20:45:21]
>8291
おじさんの頭を整理してあげるね。 まず、COPがヒートポンプの熱効率に関係していることを、説明してご覧。 次に、APFがヒートポンプの熱効率に関係していないことを、説明してご覧。 最後に、上記2点でヒートポンプの熱効率値での、相違点を述べてご覧。 |
8294:
匿名さん
[2018-08-04 21:07:34]
ウム、おじさんが劣勢かな
|
8295:
匿名さん
[2018-08-04 22:03:30]
なんだもう終わりか。そういう時に適切な日本語が出てこないほど、国語力が足りないんだよ。詫びるか、前言撤回か好きなほう選べ。
|
8296:
匿名さん
[2018-08-05 06:19:00]
>8292
>温度を元に戻す事は電力を消費しても顕熱の仕事をしてない、潜熱を除いてるだけです、APFは関係有りません、関係するのはCOPです。 >通年エネルギー消費効率(APF)とは、JIS C9612に基づき、ある一定の条件(※1)の元にエアコンを運転した時の消費電力1キロワット当たりの冷房・暖房の能力を表わしたものです。 >APFに再熱除湿は入ってません。 COPからAPFを求められますがAPFからCOPは求める事は出来ません。 APFはたった一つ数値でしか有りません。 |
8297:
匿名さん
[2018-08-05 06:27:19]
|
8298:
匿名さん
[2018-08-05 08:13:47]
PARADIAは、自動運転時に冷房温度と湿度が同時に制御できる。
マニュアル抜粋 ***** ■冷暖自動運転 p199 「▲」「▼」をタッチして、お好みの温度、湿度に設定する。 【設定範囲】 冷房設定温度:24℃~ 28℃ 冷房設定湿度:45% ~ 60% |
8299:
匿名さん
[2018-08-05 08:15:49]
おじさんの家は、自動で制御できないから、悔しいのですね。
同情しますよ。 新築に建て直して、全館空調入れれば、快適なのが分かるよ。 |
8300:
匿名さん
[2018-08-05 08:23:27]
>COPからAPFを求められます
おじさん また、面白いことを言ってるね。 どうして、「COPからAPFを求められます」の発言になるの? COPからAPFを求めることのできる式の、ソースは? |
8301:
匿名さん
[2018-08-05 10:14:59]
>8298
絵に書いた餅でない事を証明して下さい。 |
8302:
匿名さん
[2018-08-05 10:23:40]
>8301
その前に、以下に回答をしてね。 いつものその場しのぎのレスだから、無理だと思うけど。 >COPからAPFを求められます おじさん また、面白いことを言ってるね。 どうして、「COPからAPFを求められます」の発言になるの? COPからAPFを求めることのできる式の、ソースは? |
8303:
匿名さん
[2018-08-05 10:33:49]
|
8304:
匿名さん
[2018-08-05 10:39:19]
夏のPPDで最も快適な値は
室温26℃ 湿度40~45% 露点26℃を越えることもあるため 壁内結露を避けるためにも、上記の温湿度を維持すること 日射のある日中よりも、 夜間の気温27℃程度、湿度90%以上への対処が重要となります |
8305:
匿名さん
[2018-08-05 10:40:07]
おじさん
COPからAPFを求めることのできる式の、ソースは? 「COPからAPFを求めることができる」は、ソースがないのだから、ウソ認定で良いですか? |
8306:
匿名さん
[2018-08-05 11:55:59]
科学的な証明および主張展開をするのであれば、正しい国語力がないと説明できないことがまだ分からないのか?でないと、まともな論文書けないだろ?科学論文の校正と指摘の凄まじさ、半端ないからな。
|
8307:
匿名さん
[2018-08-05 21:01:08]
おじさんは、いつもウソばかりですね。
デシカ営業しているけど、何が楽しくてやっているのですか? |
8308:
匿名さん
[2018-08-06 00:44:30]
本日も快適PPDで就寝しましょう
|
8309:
匿名さん
[2018-08-06 06:34:22]
|
8310:
匿名さん
[2018-08-07 21:30:24]
早く全館空調のついた家に引っ越したい。まだ一年も先だ。
|
8311:
匿名さん
[2018-08-08 06:33:26]
湿度が下がらないから止めた方が良いですよ。
|
8312:
匿名
[2018-08-08 12:31:43]
全く詳しくないので叩きはやめていただきたいが、住宅の熱量だったりそのあたりって理論どおりの式で正確にでてくるの?
何から何が求められるとか、その理論はいいとして、実際の値との乖離ってどうなのって思う。 私も全館空調の家に住んでますが、そんな単純なもんじゃないと思う。 ここのスレは理論を話すところなの? 全くもって生産性のない話ばかりだ。 全館空調を検討している人がこのスレ読んでも何にも参考にならん。自らの知識をひけらかしているだけ。 |
8313:
匿名さん
[2018-08-08 12:41:53]
|
8314:
匿名
[2018-08-08 14:04:04]
|
8315:
匿名さん
[2018-08-08 14:26:22]
口先だけのようですな、画像検索すれば分かるだろ?
他の口先だけのユーザーと変わらないね。 |
8316:
匿名
[2018-08-08 16:25:29]
|
8317:
匿名さん
[2018-08-08 16:39:12]
「▲」「▼」をタッチして、お好みの温度、湿度に設定する。
【設定範囲】 冷房設定温度:24℃~ 28℃ 冷房設定湿度:45% ~ 60% |
8318:
匿名さん
[2018-08-08 18:33:09]
取り替えると100万かかると言われました。
他のメーカーに変えることはできますか? |
8319:
匿名さん
[2018-08-08 18:42:45]
http://donoie.net/blog/%E5%85%A8%E9%A4%A8%E7%A9%BA%E8%AA%BF%E3%81%AF%E...
>恐ろしい事に「設計上の標準使用期間:10年」と記載されていた。 >「オイオイ、10年毎に買い替えるものなのか?」って突っ込みを入れずにはいられませんでした。 >そこでデンソーの営業さんに確認したら、「まぁエアコンですから、そんなもんです。」とあっさり。 >新築の時は一生に一度と思うから頑張れるけど、不具合が多くなる15年後ぐらいになると全館空調の為に100万円以上かかる工事をする人は少ないみたい。 >そのように先々の事を考えて、エアコン用電源を天井付近に設置しておくアドバイスをしているとの回答だったのです。 |
8320:
通りがかりさん
[2018-08-08 18:54:42]
全館空調は機器更新など、先々費用が掛かることが多いですね。高齢になったらそんなに大きな費用はだせないでしょう。
|
8321:
匿名さん
[2018-08-08 20:01:00]
|
8322:
匿名さん
[2018-08-08 20:07:32]
>>8320 通りがかりさん
電化製品で10年以上保証している機器って ソーラーパネルぐらいしか思い浮かばないのですが・・・ 保証期間云々もありますが、 どちらかというと故障したときの代替と復旧の速さが重要と思います 複数の機器である程度代替できるように冗長な構成が 大切ですね |
8323:
匿名さん
[2018-08-08 20:25:58]
エアコンなら、今は、安いですね。壊れたらすぐ取り替えることもできるし、メーカーで競争もあるから、カビがはえない工夫とか進化してますけど、全館空調の普及率がすくないので、100万とか言い値で言われて、損した気分です。
メーカー間でもっと競争してほしいです。 |
8324:
匿名さん
[2018-08-08 20:47:40]
高くても快適なら良いですがエアコンと変わらないので有れば・・・。
|
8325:
通りがかりさん
[2018-08-08 21:59:35]
この猛暑で全館空調が故障したらと考えると、ぞっとします。実際どうなってしまうのでしょう。すぐに直る故障でないと、もう自宅にはいられないですね。都内だったらホテルとかに行くしかないでしょうね。その費用までハウスメーカーは保証してくれるのでしょうか。してくれないでしょうね。
|
8326:
匿名
[2018-08-08 23:01:48]
|
8327:
匿名さん
[2018-08-09 01:18:57]
通年エネルギー効率4.5
|
8328:
e戸建てファンさん
[2018-08-09 03:42:16]
>個別エアコン5個で100万
エアコン1台20万は高すぎでしょ。 ダイキンの最上位機種でも20畳用とかの値段だぞ。 エアコンは6万程度からあるし、各部屋独立温度制御で快適ですよ。 |
8329:
匿名さん
[2018-08-09 06:35:40]
|
8330:
匿名さん
[2018-08-09 07:41:36]
>8327
出力が大き過ぎる、どの程度出力を絞る事が出来るのだろう? エアコン各社の小型エアコンのコンプレーサー能力可変巾 最小出力 最大出力 東芝 6% 0.2kw~3.3kw 日立 11% 0.3~2.8kw パナ 12% 0.4~3.4kw ダイキン 15% 0.5~3.3kw 三菱 18% 0.6~3.4kw 富士 18% 0.6~3.4kw シャープ 29% 0.8kw~2.8kw 最小出力が小さい程コンプレーサーは停止し難いので除湿が途切れない、除湿能力が高い。 最小出力が大き過ぎるとON、OFFを繰り返して除湿出来ない。 止めないためには消費電力が膨大な再熱除湿しかない。 |
8331:
匿名さん
[2018-08-09 07:59:48]
エアコン?
あり得ないでしょね。 全居室にエアコン設置したとしても、全館空調のように、玄関、廊下、トイレなどが、居室と同じ温度にできないからね。 エアコン住宅だと、トイレに座っているだけで、暑くて汗をかくからね。 |
8332:
匿名さん
[2018-08-09 08:04:49]
|
8333:
匿名さん
[2018-08-09 08:06:03]
|
8334:
匿名さん
[2018-08-09 08:07:44]
|
8335:
匿名さん
[2018-08-09 08:15:31]
|
8336:
匿名さん
[2018-08-09 08:18:59]
>8332
デンソーは再熱除湿でも大して湿度が下がらないのでしょ。 |
8337:
匿名さん
[2018-08-09 08:19:26]
>新しい家でそんな貧相な住宅は無いよ。
証拠は? 居室、トイレ、玄関の温度計の写真をアップしてね。 |
8338:
匿名さん
[2018-08-09 08:20:19]
>デンソーは再熱除湿でも大して湿度が下がらないのでしょ。
ソースは? |
8339:
匿名さん
[2018-08-09 08:23:42]
担当者どうしのスレですね。
|
8340:
匿名さん
[2018-08-09 08:42:50]
|
8341:
匿名
[2018-08-09 08:48:20]
>>8337 匿名さん
証拠って笑 こんな意味ないやりとりに証拠なんている?笑 逆に居室、トイレ、玄関の温度計アップしろよ笑 貧相な家の証拠は出せるけど、貧相な住宅がない証拠をだすのは無理ですよ。 宇宙人がいない証拠を出すのと同じ。 |
8342:
通りがかりさん
[2018-08-09 09:15:03]
ここのスレは何か聞き込むと証拠はー、ソースはー、の嵐ですね。
自分で調べなさい。 それが真か否かはこのご時世自分で調べられるでしょ。 このスレの目的はあらゆる情報の証拠をだすところじゃないですよ。 |
8343:
匿名さん
[2018-08-09 09:25:55]
>8342
真偽を確かめるのは大事です。 |
8344:
匿名さん
[2018-08-09 09:30:03]
|
8345:
匿名さん
[2018-08-09 09:32:46]
このスレは全館空調を「よいしょする」だけですか?
|
8346:
通りがかりさん
[2018-08-09 09:33:04]
その中でもソースはもういいですね。
|
8347:
匿名さん
[2018-08-09 10:08:14]
居室
|
8348:
匿名さん
[2018-08-09 10:10:10]
トイレ
下の白いのが自動で開閉するトイレカバーの淵。 |
8349:
匿名さん
[2018-08-09 10:15:30]
温湿度計は温湿度が安定するまで時間がかかります。
うちは風よけ室(気密ラインの外側で外気とほぼ同じ)は有りますが玄関は有りません。 玄関は完全にダーティゾーンです、糞を踏んだか分からない靴が室内に有るのは嫌だからです。 |
8350:
匿名さん
[2018-08-09 11:11:43]
全館空調は、玄関の汚い空気が家中に回るんですね。確かに靴なんか臭いです。
|
8351:
通りがかりさん
[2018-08-09 12:28:36]
|
8352:
匿名さん
[2018-08-09 13:09:34]
|
8353:
匿名さん
[2018-08-09 15:18:36]
全館空調はなぜかぜんぜん普及しない。販売者だけがいいものだと言っているだけのもの。値段が高いから普及しないのではない。無用の長物だから普及しない典型。
|
8354:
通りがかりさん
[2018-08-09 15:37:33]
>>8353 匿名さん
無料だったら入れるって人多いと思うよ。 無用ではない。 戸建、マンションを購入する割合で低所得者ほど戸建の建売かってます。注文は確か20パーセントぐらいだった。 その20パーセントのうち何パーセントの人が全館空調いれるんですかね。 そりや普及はしないよ。 このデータのソースいりますか?笑 |
8355:
匿名さん
[2018-08-09 16:00:39]
>8354
床暖は凄い普及率ですよ。 https://uub.jp/pdr/h/ww_5.html 東京で20% http://hi-asunaro.com/ie-school/2017/11/01/%E5%BA%8A%E6%9A%96%E6%88%BF... >年々新築着工件数が減少している中、この床暖房の普及率は徐々に増え、今では40%強とかなり高い数値になりました |
8356:
匿名さん
[2018-08-09 16:05:30]
>>無料だったら入れるって人多いと思うよ。
実際、無料ではないので、架空の無料こそ無用の長物ですね。 |
8357:
匿名さん
[2018-08-09 16:13:05]
|
8358:
匿名さん
[2018-08-09 16:28:44]
エアコン普及率は二人世帯以上で91%で床暖が40%強なら約2倍ではるかとは言えない。
一条が有るから全館床暖は毎年建築数の2%程度増えてる。 一戸建て3000万棟の1%くらいは有るのでは? |
8359:
匿名さん
[2018-08-09 16:43:57]
>8349
>うちは風よけ室(気密ラインの外側で外気とほぼ同じ)は有りますが玄関は有りません。 例の夏家ってヤツ? >玄関は完全にダーティゾーンです、糞を踏んだか分からない靴が室内に有るのは嫌だからです。 ノラ猫がよく立ちションするって言ってたな。 |
8360:
匿名さん
[2018-08-09 17:00:46]
|
8361:
匿名さん
[2018-08-09 17:05:32]
|
8362:
匿名さん
[2018-08-09 17:21:54]
夏の快適性です
|
8363:
匿名さん
[2018-08-09 17:29:21]
|
8364:
匿名さん
[2018-08-09 17:37:22]
|
8365:
匿名さん
[2018-08-09 17:38:31]
1.1メッツは実生活では使い物にならない、表は作り直し。
>メッツ 活動内容 > 1.0 静かに座って(あるいは寝転がって)テレビ・音楽鑑賞、リクライニング、車に乗る > 1.2 静かに立つ > 1.3 本や新聞等を読む(座位) > 1.5 座位での会話、電話、読書、食事、運転、軽いオフィスワーク、編み物・手芸、タイプ、動物の世話(座位、軽度)、入浴(座位) > 1.8 立位での会話、電話、読書、手芸 > 2.0 料理や食材の準備(立位、座位)、洗濯物を洗う、しまう、荷作り(立位)、ギター:クラシックやフォーク(座位)、着替え、会話をしながら食事をする、または食事のみ(立位)、身の回り(歯磨き、手洗い、髭剃りなど)、シャワーを浴びる、タオルで拭く(立位)、ゆっくりした歩行(平地、散歩または家の中、非常に遅い=54m/分未満) > 2.3 皿洗い(立位)、アイロンがけ、服・洗濯物の片付け、カジノ、ギャンブル、コピー(立位)、立ち仕事(店員、工場など) > 2.5 ストレッチング*、ヨガ*、掃除:軽い(ごみ掃除、整頓、リネンの交換、ごみ捨て)、盛り付け、テーブルセッティング、料理や食材の準備・片付け(歩行)、植物への水やり、子どもと遊ぶ(座位、軽い)、子ども・動物の世話、ピアノ、オルガン、農作業:収穫機の運転、干し草の刈り取り、灌漑の仕事、軽い活動、キャッチボール*(フットボール、野球)、スクーター、オートバイ、子どもを乗せたベビーカーを押すまたは子どもと歩く、ゆっくりした歩行(平地、遅い=54m/分) > 2.8 子どもと遊ぶ(立位、軽度)、動物の世話(軽度) >(出典:厚生労働省、健康づくりのための運動指針 2006) |
8366:
匿名さん
[2018-08-09 17:45:18]
>8364
何べんも同じ事を言わせるな、いい加減にしろ。 気密ラインは透湿抵抗の高い発泡断熱材と気密パッキンで構成してる。 防湿シートを使用すれば2重の気密ラインになり万が一間に水が入ったら抜けないからタイベックを使用してる。 |
8367:
匿名さん
[2018-08-09 17:59:48]
|
8368:
匿名さん
[2018-08-09 18:32:53]
|
8369:
匿名さん
[2018-08-09 18:52:36]
|
8370:
匿名さん
[2018-08-09 18:55:31]
>>全館空調は富裕層しか導入できないのです。
参考資料ありますか?ソースでもいいですけど。 |
8371:
匿名さん
[2018-08-09 18:56:43]
室温は今時の家でオープンな間取り、トイレなら常時換気していれば嫌でも同じ温度になります。
温度差を付ける方が厄介です。 温度差をうんぬんする時代は終わりました。 |
8372:
通りがかりさん
[2018-08-09 19:10:28]
>>8356 匿名さん
それじゃあ、話にならんやん。 安かったら入れる人は増えるってことやろ。わかれや。 桧家住宅のZ空調を全館空調というならば、今は無料。しかもほとんどが導入している。 つまり、無用だから導入しないってことじゃない。 |
8374:
匿名さん
[2018-08-09 19:25:01]
あるハウスメーカーですが、会社は、鳴り物入りで全館空調の販売を開始しましたが、当初の予想とは正反対にモデルハウスの来場者が激減して業績不振になりました。全館空調システムはビジネスとしてはあっても役に立たず、かえってじゃまになるものです。だから今もどこのハウスメーカーも力は入れられません。
|
8378:
匿名さん
[2018-08-09 20:12:55]
>モデルハウスの来場者が激減して業績不振になりました。
ソースは? (笑) 貴方の妄想とは、逆に、全館空調のモデルハウスが増えているのは、なぜでしょうか? |
8380:
匿名さん
[2018-08-09 20:28:44]
|
8382:
匿名さん
[2018-08-09 20:50:20]
https://homes.panasonic.com/common/airlohas/
「吹き抜けや大空間もムラなく空調」が笑える。 エアロハスが連続で温度差1℃、個別エアコンが運転開始から4時間後で温度差7℃だって。 全体的に誤魔化しの比較。 こんなので騙される奴がいるのかな? まー、トイレが暑いと信じてる人間がいるからな。 |
8383:
匿名さん
[2018-08-09 20:56:09]
|
8387:
匿名さん
[2018-08-09 21:20:39]
全館空調のマンションはまったくないですよね。ほんの少しはあるかな。人気がない証拠ですね。
|
8389:
匿名さん
[2018-08-09 23:03:05]
標準モード換気での快適PPDが良い感じです
|
8390:
匿名さん
[2018-08-10 09:33:53]
[NO.8373~本レスまで、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、及び、情報交換を阻害する投稿のため、一部の投稿を削除しました。管理担当]
|
8391:
匿名さん
[2018-08-10 10:24:05]
|
8392:
通りがかりさん
[2018-08-10 11:47:43]
他のスレで有名?だった3億臭でしょうね。
|
8393:
匿名さん
[2018-08-10 12:05:54]
3億臭はマンションでない、マンションなら違う。
|
8394:
匿名さん
[2018-08-10 14:13:15]
写真はマンションの部屋なんですか。
|
8395:
匿名さん
[2018-08-10 16:17:51]
こりゃまたごっそりとなくなってますね。
そうそう、他スレでかなり有名。 |
8396:
匿名さん
[2018-08-10 16:39:55]
一行だけ書いて、写真
|
8397:
匿名さん
[2018-08-10 17:32:50]
PARADYAでない?
|
8398:
匿名さん
[2018-08-10 17:51:05]
APF自慢のPARADIA(パラディア)は湿度を下げられない。
除湿するとAPF性能が悪化する。 |
8399:
匿名さん
[2018-08-10 18:25:45]
なんでそんなに湿度にこだわるの?
|
8400:
匿名さん
[2018-08-10 18:46:48]
温度制御は当たり前。
湿度制御で男女差等を解消して幅広く快適さが得られる。 |
8401:
匿名さん
[2018-08-10 18:53:46]
|
8402:
匿名さん
[2018-08-10 19:25:57]
|
8403:
匿名さん
[2018-08-10 19:46:27]
どっちにしても全館空調は売れなてないです。なんでなんでしょうね。日本人の『もったいない』感覚に向かないんですかね
|
8404:
匿名さん
[2018-08-10 20:14:12]
|
8405:
匿名さん
[2018-08-10 21:12:11]
>8404
>空調としてエアコンを使う家庭は多い。気密性の高い現代の家屋なら、冷房機能だけでなく、除湿機能をフル回転させることで快適な温度と湿度が保ちやすいだろう。一方で、エアコンなどの家電が便利だからこそ、換気の回数が減り、その影響もあってカビ(真菌)が増加傾向にあるというデータもある。それどころかカビが死亡原因になっているケースが35年前より2.5倍も増えているという報告もあるという。 まるでおじさんちみたい。 窓も開けて換気した方がいいよ。 |
8406:
匿名さん
[2018-08-10 21:12:36]
うちはまったくカビが発生しないのですが
こまめに除菌・掃除しているのもありますが、 湿度管理ができているからというのもありそう |
8407:
匿名さん
[2018-08-10 21:15:58]
あと、全館空気清浄換気も役に立ってると思います。
|
8408:
匿名さん
[2018-08-10 21:22:00]
APF自慢のPARADIA(パラディア)は湿度を下げられない。
除湿するとAPF性能が悪化する。 電力消費は膨大になるが再熱除湿で湿度を下げてカビを防いだ方が良いようです。 |
8409:
匿名さん
[2018-08-10 22:30:16]
カビに怯えるおじさんの追っかけファンは多いみたい。
|
8410:
たまたま見た人
[2018-08-10 23:44:43]
ここもバカばっかだったわ。
答えが何度も過去出ているのに、無理やりねじ込んで提議してを繰り返してばっかでね。。。 |
8411:
匿名さん
[2018-08-11 00:10:08]
都心部の多湿も少し落ち着いてきたようです
快適PPDで就寝しましょう |
8412:
匿名さん
[2018-08-11 08:52:04]
夏の快適性は、温度管理が重要です。
|
8413:
匿名さん
[2018-08-11 10:38:44]
夏に快適にすごすには下記範囲に制御するだけ
室温26℃ 湿度40% 絶対湿度 9.76g/m³ 露点温度 11.36℃ から 室温26℃ 湿度45% 絶対湿度 10.97g/m³ 露点温度 13.15℃ |
8414:
匿名さん
[2018-08-11 10:46:00]
>8412
1.1メッツは実生活では使い物にならない、表は作り直し。 >メッツ 活動内容 > 1.0 静かに座って(あるいは寝転がって)テレビ・音楽鑑賞、リクライニング、車に乗る > 1.2 静かに立つ > 1.3 本や新聞等を読む(座位) > 1.5 座位での会話、電話、読書、食事、運転、軽いオフィスワーク、編み物・手芸、タイプ、動物の世話(座位、軽度)、入浴(座位) > 1.8 立位での会話、電話、読書、手芸 > 2.0 料理や食材の準備(立位、座位)、洗濯物を洗う、しまう、荷作り(立位)、ギター:クラシックやフォーク(座位)、着替え、会話をしながら食事をする、または食事のみ(立位)、身の回り(歯磨き、手洗い、髭剃りなど)、シャワーを浴びる、タオルで拭く(立位)、ゆっくりした歩行(平地、散歩または家の中、非常に遅い=54m/分未満) > 2.3 皿洗い(立位)、アイロンがけ、服・洗濯物の片付け、カジノ、ギャンブル、コピー(立位)、立ち仕事(店員、工場など) > 2.5 ストレッチング*、ヨガ*、掃除:軽い(ごみ掃除、整頓、リネンの交換、ごみ捨て)、盛り付け、テーブルセッティング、料理や食材の準備・片付け(歩行)、植物への水やり、子どもと遊ぶ(座位、軽い)、子ども・動物の世話、ピアノ、オルガン、農作業:収穫機の運転、干し草の刈り取り、灌漑の仕事、軽い活動、キャッチボール*(フットボール、野球)、スクーター、オートバイ、子どもを乗せたベビーカーを押すまたは子どもと歩く、ゆっくりした歩行(平地、遅い=54m/分) > 2.8 子どもと遊ぶ(立位、軽度)、動物の世話(軽度) >(出典:厚生労働省、健康づくりのための運動指針 2006) |
8415:
匿名さん
[2018-08-11 12:00:14]
PPD5.01の最適値から人毎の体感差異は
このようなセンサーにより検知して 細かく制御することで解決できてます 大昔のサーモスタットによる単純なon/offとは違います |
8416:
匿名さん
[2018-08-11 19:51:26]
夕立って最近めっきり見かけなくなりましたが
日が暮れると湿度高くなりまさね 絶対湿度 26.74g/m³ 露点温度 27.70°C |
8417:
匿名さん
[2018-08-11 20:08:22]
湿度は、人間が感知できない。
だから、人間の快適性の感度に湿度が関係なくなる。 |
8419:
匿名さん
[2018-08-11 20:22:28]
>表は作り直し。
自分で作って、ここに貼ってくださいね。 そんな簡単なこともできないで、ここでアンチしているの? |
8420:
匿名さん
[2018-08-11 20:31:05]
>8417
直接は感知出来ないはずですが皮膚感覚で直ぐに分かる。 ドア1枚隔て同じ温度で室内50%程度、室外90以上を良く経験してる、明らかに違うことが分かります。 皮膚は濡れ感覚感を感じられます。 温度にもよりますが、もちろん90%以上は不快です、温度が低い場合は不快感は無いが快適でも無い。 |
8421:
匿名さん
[2018-08-11 20:41:15]
|
8422:
匿名さん
[2018-08-11 20:48:25]
>ドア1枚隔て同じ温度で室内50%程度、室外90以上を良く経験してる
湿度が50%や90%というような、おじさんの家以外の普通の住宅で、そんなに極端な湿度差はないよ。 普通の住宅内湿度の50%と60%で、人間はその差を感知できるのですか? ソースを示してね。(笑) |
8424:
匿名さん
[2018-08-11 21:07:00]
[No.8418からと本レスまで、情報交換を阻害する投稿の為、削除しました。管理担当]
|
8425:
匿名さん
[2018-08-11 21:08:25]
|
8426:
匿名さん
[2018-08-11 21:11:09]
温度によるかも知れないが湿度50%と60%の差は分かります。
|
8427:
匿名さん
[2018-08-11 21:32:45]
ん~
50~60は微妙に肌がペタって感じ カラッと快適と明らかに感じるのは40% 可能な方は試しに40%にしてみると体感できますよ |
8428:
匿名さん
[2018-08-11 22:35:33]
>8420
>直接は感知出来ないはずですが皮膚感覚で直ぐに分かる。 ニベア塗らなきゃならなくなるもんね。 >温度が低い場合は不快感は無いが快適でも無い。 ニベア塗りつつ耐えるんでしょ。 あれ❗ そういえば、「湿度は高くても室温が低いから不快感はありません」って夏涼しいスレで言ってたよね。 |
8429:
匿名さん
[2018-08-11 22:47:19]
>ニベア塗りつつ耐えるんでしょ。
思い出した❗ >冬の乾燥肌にニベア塗りつつ耐え、湿度目標を5%下げたんだよね。夏場の湿度変化が楽しみ・・・と。 で、どうなった? 生命維持装置の稼働状況は? まあ、木っ端技術屋の推測だからハズれて当然・・・か。 |
8430:
匿名さん
[2018-08-11 23:07:12]
除湿するのに熱が多くあると簡単なんですよね
快晴炎天下、断熱なんて期待できない合わせガラスや単板ガラス張りの車内でも エアコンで快適にすぐになるのは、除湿により乾燥しているから なので、日中は断熱が悪くても冷やせば除湿で簡単ですが 陽が落ちて気温も27℃程度まで下がると効きが悪く感じることも |
8431:
匿名さん
[2018-08-12 00:04:34]
2階建で全館空調を採用する予定のものです。
1階のリビングに吹き抜けを8畳分ほど作り、2階は寝室が3つの予定です。 冬は寒くても0度くらいの地域ですが、温度差は結構でてしまうのでしょうか? LDKに床暖房は導入の予定で、吹き抜け天井のシーリングファンは温度均一化に効果があるでしょうか? 最近は吹き抜けを採用されている家も多いと思いますが、全館空調を採用されている方は温度面での住み心地はいかがですか? また、地域と床面積と4月、8月、12月の光熱費も教えていただけたら助かります。 高気密高断熱の家だという前提でお願いします。 |
8432:
匿名さん
[2018-08-12 00:22:20]
吹き抜け良いですね、今時の高気密高断熱と空調なら温度調節は簡単
その先の快適さを考慮して快適PPDでおやすみなさい |
8433:
匿名さん8431
[2018-08-12 01:06:16]
8432さんの指す、「空調」とは全館空調のことでしょうか??
|
8434:
匿名さん
[2018-08-12 06:09:08]
>8430
>除湿するのに熱が多くあると簡単なんですよね 少し意味が違います。 空気温度を下げないと除湿出来ない、たくさん除湿するには空気温度を0℃近くにして風量を多くします。 しかし空気温度を下げますと、冷房し過ぎになってしまいます。 高高住宅ほど僅かな冷房で済んでしまいますから除湿は少ししか出来ません。 低低住宅の方が冷房をガンガン出来ますから除湿され快適になる事が有ります。 室内を冷やす必要はないが除湿したい状態が難しい、現状では再熱除湿しか有りません。 少し工夫して改造すれば再熱除湿に近い状態は出来ます。 |
8435:
匿名さん
[2018-08-12 06:36:57]
|
8436:
匿名さん
[2018-08-12 06:52:02]
>8431
真の高気密高断熱の家なら温度差はほとんど出ない。 温度差は出ないからシーリングファンはほとんど役に立たない。 温度差が無いとは言え、床より天井の方が温度が上がる。 頭寒足熱の方が快適ですから余裕が有れば床暖は有った方が良い。 体に近い位置に熱源が有る方が効率が良い、床暖を使用すれば室温を1~2℃程度は下げられます。 直射日光による温度差は庇等物理的遮蔽でないと防げない。 |
8437:
匿名さん
[2018-08-12 07:00:37]
>8431
http://www.daikinaircon.com/catalog/kanki/desica_home/combination/ >冬は寒くても0度くらいの地域です デシカは多少の冷暖房能力が有ります。 |
8438:
匿名さん8431
[2018-08-12 07:16:35]
デシカというのは全館空調のようにダクトを巡らせるのに、さらにエアコンも別で必要なのですか?
大変そうですね。 |
8439:
匿名さん
[2018-08-12 10:04:24]
>8438
最初の例のハウジングエアコンと組み合わせれば全館空調と同じ形になります。 全館空調にも換気装置は付いてます、調湿はほとんど役立たずです、加湿はオプションが多く気休めの加湿です。 デシカはデシカント式調湿換気装置の名前の通りで換気装置です。 換気空気を冬は加湿、夏は除湿して給気します、おまけで少し暖冷房熱が有ります。 しっかりと調湿しますから暖冷房機器の負荷が軽くなります。 床暖と組合わせれば無風、無音の快適空間が出来ます。(デシカは音が出るから配置は要注意のようです) 夏は床暖に冷却水を流せば床冷房になります、一条工務店はさらぽか空調として本格販売を始めています。 |
8440:
匿名さん
[2018-08-12 10:39:48]
>8431
>地域と床面積と4月、8月、12月の光熱費も教えていただけたら助かります。 光熱費の事例 https://www.e-kodate.com/bbs/thread/571774/res/4794/ |
8441:
匿名さん
[2018-08-12 10:42:27]
|
8442:
匿名さん
[2018-08-12 10:58:23]
>8431
>温度差は結構でてしまうのでしょうか? 拙宅は、吹抜け部の温度差がないです。 念のため、シーリングファンを付けましたが、吹抜けの上下の温度差がないので、まったく稼働させていません。 現在、シーリングファンは、インテリアとしての室内飾りと化してます。 床暖も設置しませんでしたが、冬も24℃設定の室温がキープできて、暖かくて最高です。 どこでも温度差がなく、ヒートショックがないので、住宅の生活の質を向上するでしょう。 以下に、全館空調の家に床暖設置した事例を示します。 この住宅も床暖を使用していません。 ーーーーーーーーーーー http://paradia.jp/life/interview08.html 実はこの家を建てる時、全館空調だけでなく、家じゅうに床暖房も入れているんです。とはいえ、約2年住んでいる中で、床暖房を運転させたのは2度ほど。普段の暖房は全館空調のみです。1度、全館空調をOFFにして、床暖房だけでお部屋を暖めてみたんですが、床暖房は運転モードをMAXに近づけないと暖かさを実感しにくかったため、使うことがなくなりました。また、床暖房は足元はすごく暖かくなりますが、全館空調だと、“ここが暖まっている”というところがなく、全体が暖かく心地いいですね。 |
8443:
匿名さん
[2018-08-12 11:21:17]
なるほど、全館空調は、快適そうですね。
|
8444:
匿名さん
[2018-08-12 11:31:16]
>床暖房は運転モードをMAXに近づけないと暖かさを実感しにくかったため、使うことがなくなりました。
>床暖房は足元はすごく暖かくなります 劣る家の証拠ですね、床暖で暖かさを感じるのは劣る家です。 設置面積が適切で高高住宅なら特別に床暖の暖かさは感じません、天井と比べ床の方が1~3℃程度高いくらいです。 床を温めない限り天井より床の温度は上がりません、頭寒足熱になりません。 意識することなく、僅かに床が暖かいのが快適なのです。 |
8445:
匿名さん
[2018-08-12 11:37:03]
|
8446:
匿名さん
[2018-08-12 12:46:11]
床暖房は能力に余裕がある都市ガス温水式が良いと思います
電気は能力が低く、高断熱でも長時間かけないと温まらないようですから |
8447:
匿名さん
[2018-08-12 12:54:02]
短時間で温める必要性は無い。
連続運転が基本、COP効率が優れているヒートポンプの方がランニングコストは優れている。 |
8448:
匿名さん
[2018-08-12 13:26:58]
地域にもよると思いますが、都市ガスの冬期割引従量料金
1㎥当り90円~105円程度、1kW当り7.5円~8.5円程度 対して電気料金は、深夜料金でも1kW当り17.5円程度 昼間の料金1kW当り25円や太陽光売電を考慮すると大差ないのが現状です。 |
家の熱容量の影響が大きい、基礎断熱。
日射量の影響も大きい。
12月(寒冷地)に5日間程無暖房住宅になったことが有ります、調べましたら平均気温2~3℃、日照時間4~5時間。
室温は19~20℃程度を維持してました。