出鱈目の無茶苦茶です。 デシカで徐加湿しなければ熱交換無し1種換気と同じです。 内部発熱が有りますから室内温度は必ず外気温度より高くなり湿度は下がります。 室温が低過ぎなら暖房しますから更に湿度は下がります。 室温が高く、湿度が60%を超えるような時は弱除湿して湿度を下げます、弱ですから室温は僅かしか下がりません。 弱除湿では湿度の下がりが少ない時は強にしますが絶対湿度が高い時ですから気温も高いです。 気温が高いですからデシカの冷房は有効に働きます。 通常は絶対湿度が高い時は気温の高い時、絶対湿度が低い時は気温の低い時です、デシカは極めて合理的に除湿します。 汚い空気が循環するダクト式全館空調等は気温が低い時の除湿が苦手です、再熱除湿をする事になります。 |
7783:
匿名さん
[2018-06-16 12:40:23]
>7780
PPDの能書きを垂れるなら知ってるのが常識、自分で調べろ。 |
7784:
匿名さん
[2018-06-16 12:56:19]
>熱中症の知ったかブリは、止めましょうね。
>7781が止めましょう。 数値で熱中症になるわけでは有りません。 体温調整が出来なくて熱中症が発症します。 http://www.wbgt.env.go.jp/pdf/envman/1-2.pdf |
7785:
匿名さん
[2018-06-16 14:05:42]
デシカに取り憑かれておられる方がいるようですね
湿度は関係ないといいつつ 絶対湿度13g/m3しかない地域なのに 外は絶対湿度17g/m3あるとの矛盾に 理解・説明不能と |
7786:
匿名さん
[2018-06-16 15:32:50]
意味不明?
東京の6/6~6/15の平均温度と平均湿度から計算した絶対湿度は。 16.3、16.0、16.0、17.8、15.8、16.1、16.3、14.6、12.9、14.0g/m3 |
7787:
匿名さん
[2018-06-16 17:13:05]
換気のみですますには?
|
7788:
匿名さん
[2018-06-16 17:29:38]
昨日は平均温度17.6℃平均湿度93%絶対湿度14g/m3
内部発生の湿気を計算外にすれば室温が25.1℃になれば相対湿度は60%になる。 絶対湿度が16g/m3有ると27.6℃で60%、換気だけでは厳しい値。 要除湿になるが気温は低いから再熱除湿になる。 |
7789:
匿名さん
[2018-06-16 18:50:40]
気温℃ 湿度% 絶対湿度g/m3
23.0 100 16.4 22.0 100 15.4 21.0 100 14.5 20.0 100 17.4 19.0 100 16.4 18.0 100 15.4 17.0 100 14.5 16.0 100 13.7 気温℃ 湿度% 絶対湿度g/m3 27.0 60 15.5 26.0 60 14.7 25.0 60 13.9 24.0 60 13.1 23.0 60 12.4 22.0 60 11.7 室温は平均外気温に対し各家庭で異なるが内部発熱で4~6℃程度高くなる。 気温に対する湿度100%は露点温度、100%ですから最大湿度、露点温度≒>最低気温。 内部発熱で5℃高くなるとすると外気温21℃で室温26℃最大湿度60%になる。 26℃60%が快適性の個人的上限限界なら絶対湿度14.7g/m3程度。 23℃60%が快適性の個人的下限限界なら絶対湿度12.4g/m3程度。 絶対湿度14.7g/m3以上で除湿、室温23℃(外気温18℃)以下で暖房。(実際には日射熱の収得が有るからずれる) 外気温約23℃以下で高湿度時は再熱除湿になる。 絶対湿度14~16g/m3程度は気温が低いから再熱除湿になる、制御が難しい季節。 |
7790:
匿名さん
[2018-06-16 19:02:05]
|
|
7791:
匿名さん
[2018-06-16 21:04:43]
熱交換のみで除湿できたとの投稿がありましたが
どのような理論でしょうか? |
7792:
匿名さん
[2018-06-16 22:11:19]
|
7793:
匿名さん
[2018-06-16 22:13:37]
|
7794:
匿名さん
[2018-06-16 22:22:57]
>数値で熱中症になるわけでは有りません。
>体温調整が出来なくて熱中症が発症します。 それで? 資料では、「体温調整が出来なくて熱中症が発症」と、どこにも書いていませんね。 日本語は正確に使用しましょうね。 この論理なら、「体温調整が出来る普通の人なら、熱中症が発症しない」 ということで良いですか? |
7795:
匿名さん
[2018-06-16 22:30:59]
>7782
>デシカで徐加湿しなければ熱交換無し1種換気と同じです。 >室温が低過ぎなら 「暖房します」 から更に湿度は下がります。 なんだぁ~。 デシカは、梅雨寒時期は、熱交換がなくて、寒くなり過ぎるから、暖房しなくてはならないのですね。 顕熱全館空調は、熱交換があるので、送風のみで25~26℃を維持できて、湿度が低く、カラッと快適です。 |
7796:
匿名さん
[2018-06-16 22:38:02]
|
7797:
匿名さん
[2018-06-17 06:10:48]
|
7798:
匿名さん
[2018-06-17 06:12:39]
|
7799:
匿名さん
[2018-06-17 06:17:30]
|
7800:
匿名さん
[2018-06-17 06:24:32]
|
熱中症に何故なるかわかってるのかな?
低代謝率で熱に順化している人のWBGT基準値は、WBGT=30ですよ。
熱順化していない人でも、WBGT基準値は、WBGT=29です。
WBGT=29の条件は、気温27℃、湿度85%以上ですよ。
WBGT=28以下では、まだ十分に低いので、室内で熱中症になりそうにもありませんね。