7681:
匿名さん
[2018-06-11 16:36:05]
|
7682:
匿名さん
[2018-06-11 16:52:59]
>7677は湿り空気線図を理解出来ていなかったのが分かった。
> 26.9℃、湿度50% 何故50%を主張したのか空気線図を見て分かった。 19.4℃100%の交点を横に移動すると相対湿度50%の線と交わるから50%と間違えた。 それで終わりではない、温度は縦線、交点部分は約31℃。 約31℃の時に湿度は50%になる。 湿り空気線図の見方でした。 |
7683:
匿名さん
[2018-06-11 17:14:49]
過去の言動や値から外気が東京都心で無いことは明らか
26.9℃、湿度50% 絶対湿度10.9g/kg (12.9g/m3) この絶対湿度になる地域は標高の高い山小屋 昨日夜間の場合、河口湖辺りであれば顕熱交換のみで達成する値です。 14.6℃、湿度100%、絶対湿度12.53g/m³ 奥多摩あたりの標高が都心より高い地域で 少しだけ冷房空調を稼働させたといった感じでしょう |
7684:
匿名さん
[2018-06-11 17:47:53]
河口湖は無い、気温が低すぎる、暖房しなくてはならない。
湿り空気線図を理解出来ず、脳内妄想でレスしていた? |
7685:
匿名さん
[2018-06-11 18:00:23]
岐阜なんじゃないの。
|
7686:
匿名さん
[2018-06-11 18:22:03]
>7649: 匿名さん [2018-06-10 20:18:11]
>東京 20時 温度19.4℃、湿度100% >顕熱型全館空調の送風のみ。 >熱交換があるので、室温26.9℃、湿度50% [東京」とレスしてます、地域が嘘かな? |
7687:
匿名さん
[2018-06-11 19:13:58]
|
7688:
匿名さん
[2018-06-11 20:52:54]
東京 20時 外気温度 18.8℃ 湿度99%
顕熱型全館空調の送風のみですが、以下のように、室温25.9℃、湿度52%です。 PPD=5.10程度ですね。 PPD最小がPPD=5.0ですので、これ以上望めない快適性です。 顕熱型全館空調にして、本当に良かったと考えます。 デシカや全熱型では、この季節は湿度が高くなったり、温度が低くなったりで、絶対に快適性が無理な住宅内環境を、顕熱型全館空調の送風のみで簡単に実現できるのです。 顕熱型の熱交換の威力はすごいですね。 皆さん、デシカ営業には騙されないようにしましょうね。 |
7689:
匿名さん
[2018-06-11 21:21:43]
デシカや全熱型の住環境しか知らない、ガラパゴス換気設備という世界標準ではない古い換気設備の経験者は、自分の住んでいる世界のみで判断しがちですね。
まず、ここにある顕熱型換気装置の優れた、現実を理解しましょうね。 顕熱型換気装置の現実の現象は、小説よりも奇なのです。 実は、私もこの現実を理解・説明不能ですが、事実は隠しようもない現実現象なのです。 ご批判されている方は、顕熱型を経験されていないので、実際に顕熱型を設置してから、分析してみくださいね。 もしくは、顕熱型換気を導入された方のブログをここでレスしてください。 今までの日本のメーカーは、誰も日本の春秋での中間期の顕熱型の優位性に気が付かなかったみたいですね。 物理の世界? 東京でも都心(都庁には近い)に近いけれど、住んでいる建物レベルの住宅環境が異なっているのでしょうか? 顕熱型換気だとどこでも同じ効果だと思いますが・・・ どうもデシカ某や床下某の言っていることが、私には理解できないと思っていました。 やはり、デシカや全熱型では、今どきの外気温度が低く、外気湿度が高い場合で、室内湿度が高くなる現象に、悩んでいたんですね。 顕熱型にリフォームすれば、今どきの高湿度を解消できますよ。 まずは、脳内で考えずに、経験が第一です。 顕熱型を経験すれば、デシカの概念が不要であることに気が付くでしょう。 |
7690:
匿名さん
[2018-06-11 21:39:13]
世の中には100km離れても近くと考えるかたもいますから
地域が明らかになるエビデンスもないので、なんとも言えませんが 個人情報を付箋で隠した上で直近の都市ガス明細を あわせて撮影するなど、もう一工夫することで皆さんの 疑念が少し緩和されると思います |
|
7691:
匿名さん
[2018-06-11 22:43:59]
顕熱型全館空調を使えば、この時期のデシカの無駄が解消でき、無駄性が明らかになってしまって、デシカ営業は悲しい運命ですね。
|
7692:
匿名さん
[2018-06-11 22:46:21]
調湿オフにすると、当然のことながら
湿度成り行きで、こうなりました |
7693:
匿名さん
[2018-06-11 22:49:06]
デシカ営業の言うことは、もはや誰も信じていませんよ。
「全館空調を導入された方」スレで、デシカ営業しても無駄なのです。 顕熱型全館空調に比べて、ちっとも優位ではない、ガラパゴスなデシカを、ちょっと賢い以上のユーザーは、採用しないでしょうね。 |
7694:
匿名さん
[2018-06-11 22:52:13]
|
7695:
匿名さん
[2018-06-12 06:52:06]
|
7696:
匿名さん
[2018-06-12 08:17:02]
>私もこの現実を理解・説明不能ですが
嘘の言い訳は不要 地域がわかるエビデンスなら提示可能 |
7697:
匿名さん
[2018-06-12 08:41:11]
スルーでお願いします
|
7698:
匿名さん
[2018-06-12 08:43:14]
このやり取りで、少なくともデシカが不要なのは、理解できたよ。
|
7699:
匿名さん
[2018-06-12 12:42:30]
|
7700:
匿名さん
[2018-06-12 12:49:40]
んー
標高高い地域だともしかして、この時期 壁内結露等で除湿されてるとか無いですか? それで外気より少し低いとか |
7701:
匿名さん
[2018-06-12 13:39:22]
|
7702:
匿名さん
[2018-06-12 20:19:36]
>>7699 匿名さん
理論的な説明をしないで押し売り 末端のノルマに追われてる営業さんなんでしょう 出力や能力、消費電力、APFといった仕様も無く どこの地域かも不明 あるのは偽装された数値のイメージ写真 怪しげなダイエット広告等と類似してますな |
7703:
匿名さん
[2018-06-13 09:00:55]
東京 8時 温度20.9℃、湿度81%
この季節、デシカは熱交換がなく、外気をそのまま入れるから、湿度が高くて大変だね。 だから、デシカ稼働させて、電気代を消費するのね。 無駄なことやってるね。 |
7704:
匿名さん
[2018-06-13 09:02:38]
>あるのは偽装された数値のイメージ写真
時計の写真をどうやって偽装できるのかな? いつもの偽装レスだね。 |
7705:
匿名さん
[2018-06-13 09:06:32]
|
7706:
匿名さん
[2018-06-13 11:31:03]
再熱除湿をすれば良い。
>東京 20時 外気温度 18.8℃ 湿度99% >顕熱型全館空調の送風のみですが、以下のように、室温25.9℃、湿度52%です。 シャーシャーと送風のみと言い張る。 問われたら。 >顕熱型換気装置の現実の現象は、小説よりも奇なのです。 >実は、私もこの現実を理解・説明不能ですが、事実は隠しようもない現実現象なのです。 物理現象ですから説明出来ます。 >7688は湿り空気線図の見方を知らなかった、恥ずかしくて認めたくないから更に恥の言い訳。 |
7707:
匿名さん
[2018-06-13 12:43:26]
>>7705 匿名さん
明細は東京の都市ガスエリア 6月11日23時 東京 19.1℃、湿度92% 絶対湿度(15.10g/m3) 25.4℃、湿度66% 絶対湿度(15.56g/m3) 数値は合ってる 数値が合わないのは大きいほうの温湿度計 そもそも、投稿の何処にもダイキンのデシカント空調のことなんて無いのに 余程、営業で負けてるのか、貶めるための自作自演? 本物のデシカはピヨピヨ温湿度計では? |
7708:
匿名さん
[2018-06-13 20:00:06]
東京19時 22.6℃、74%
顕熱型全館空調 室内27℃、湿度50% カラッとした空気です。 顕熱型熱交換が効いていますね。 送風のみにした場合のデシカでは、この環境は無理ですね。 デシカ導入の失敗は、後の祭りですね。 顕熱型全館空調へのリフォームをお勧めします。 |
7709:
匿名さん
[2018-06-13 20:05:06]
>東京の都市ガスエリア
東京ガスのエリアは、かなり広いけど、どこですか? 証拠を示してね。 ------ 群馬地区 群馬県 : 前橋市・高崎市・藤岡市・渋川市 群馬南地区 群馬県 : 高崎市・藤岡市 四街道地区 千葉県 : 千葉市・四街道市 東彩ガス地区 春日部市・越谷市など、東彩ガスの供給エリア 東日本ガス地区 我孫子市・取手市など、東日本ガスの供給エリアのうち、我孫子地区・取手地区に該当する地域 |
7710:
匿名さん
[2018-06-13 20:09:46]
>投稿の何処にもダイキンのデシカント空調のことなんて無い
それなら、何故、貴方は調湿といつも投稿しているの? 他にメーカーが存在する証拠あるのですか? いつもの偽装レスですよね。 |
7711:
匿名さん
[2018-06-13 20:20:31]
>投稿の何処にもダイキンのデシカント空調のことなんて無い
調湿? んんん~ 住宅向けは、ダイキンと一条のサラポカしかないのでは? サラポカは、長府製作所だしなぁ~ 結局、調湿某は、ダイキンか一条の関係者ということになるしなぁ~ どちらかなぁ~? |
7712:
匿名さん
[2018-06-13 20:26:43]
>投稿の何処にもダイキンのデシカント空調のことなんて無い
あれれ? このレスは、貴方だよね。 https://www.e-kodate.com/bbs/thread/571774/res/7557/ 「ダイキンのデシカント空調」入れてないのに、レスしたの? これは、いつもの偽装レスですか? |
7713:
匿名さん
[2018-06-13 20:29:02]
|
7714:
匿名さん
[2018-06-13 20:33:33]
>7707
自分の偽装レスで、見事に墓穴掘ったね。 |
7715:
匿名さん
[2018-06-13 20:36:53]
|
7716:
匿名さん
[2018-06-13 20:44:56]
>デシカはピヨピヨ温湿度計では?
ピヨピヨ温湿度計がデシカである証拠は何ですか? これも偽装ですか? |
7717:
匿名さん
[2018-06-13 20:51:04]
>デシカはピヨピヨ温湿度計では?
この証拠に、ピヨピヨ温湿度とデシカコントローラを一緒にした写真を貼ってくださいね。 |
7718:
匿名さん
[2018-06-14 06:15:33]
>東京 20時 外気温度 18.8℃ 湿度99%
>顕熱型全館空調の送風のみですが、以下のように、室温25.9℃、湿度52%です。 >7708の偽りを誤魔化すのに必死に話題を変えようとしてる。 汚い空気が循環してるダクト式全館空調は欠陥商品です、騙されて導入しないように。 |
7719:
匿名さん
[2018-06-14 08:03:30]
第3回「住まいの温熱環境の実態と満足度」調査について・・・参考になれば。
https://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https:/... |
7720:
匿名さん
[2018-06-14 11:57:08]
大手ハウスメーカーの中で最低水準の断熱気密の旭化成では信憑性が疑問。
|
7721:
匿名さん
[2018-06-14 12:27:48]
温熱環境調整行動について・・によると、ほぼ6割が窓を開けるようだ。
全館空調やデシカうんぬんかんぬんって方々は余程外気環境の悪いところにお住まいなのかなあ? 若干一名はショボい2重サッシにスタイロ挟んであって開けれないってことは存じております。 |
7722:
匿名さん
[2018-06-14 13:46:35]
うちは天気の良い週末しか窓を開けませんね。
近くの幼稚園がウルサいのが主な理由です。 |
7723:
匿名さん
[2018-06-14 14:26:35]
[情報交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]
|
7724:
匿名さん
[2018-06-14 16:49:23]
やはり、旭化成は世の中にいろいろ貢献していますね。
一流企業の社会貢献ですね。 |
7725:
匿名さん
[2018-06-14 16:56:37]
>大手ハウスメーカーの中で最低水準の断熱気密の旭化成では信憑性が疑問。
気密断熱だけで判断するなんて、 さすが信者のおじいさんです。 |
7726:
匿名さん
[2018-06-14 16:57:40]
お笑い?
茶番劇が好きなようです。 旭化成ホームズに対し「不当約款」の差し止め請求 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO80442870T01C14A2000000/ |
7727:
匿名さん
[2018-06-14 18:05:32]
|
7728:
匿名さん
[2018-06-14 18:17:39]
契約約款は同様でも運用が違ったようです。
他社はあこぎな事はしなかった。 相次ぐ苦情に旭化成ホームズを狙い撃ちで差止請求。 |
7729:
匿名さん
[2018-06-14 18:47:45]
窓を開けて空気入れ換えなんて当たり前だし普通に行われてることでしょう。
6割方が窓を開ける習慣があるってアンケート実施先がどうのこうのでなく信じられますが・・ それより、開けれない理由がスタイロ挟んである以外って理由が気になりますけど。 |
7730:
匿名さん
[2018-06-14 20:35:49]
お爺さんは、床下や屋根裏にカビ生えらした方ですか?
住みにくいから、夏家と称してバラックまで造ったのですね。 検索したら、出てきました。 いろいろ大変ですね。 リフォームしては如何でしょうか? |
7731:
匿名さん
[2018-06-14 20:46:27]
>検索したら、出てきました。
有名人ですから。 >いろいろ大変ですね。 そう思います。 >リフォームしては如何でしょうか? そう思います、皆さんでリフォームを考えて上げましょう。 どこから手を付けましょうかね? |
7732:
匿名さん
[2018-06-14 20:52:47]
>7719
データ提示ありがとうございます。 資料の考察は、以下の通りです。 データでは、やはり住宅内でヒットショックが起きにくく、温度差がない家を皆さん希望されているのが実態ですね。 しかも、「居間・食堂」および「寝室」にある、エアコンや全館空調システムの設定温度は、26~27℃です。 ISO基準の快適性指標のPPDの優位性が、一般人を対象とした客観的なアンケートからも実証されました。 ここで、湿度のしの字も出て来てなく、改めて快適性に湿度調節が無関係ということが実証されました。 ---- 2.温熱環境の優れた住宅の魅力について 温熱環境が優れた住宅で魅力的に感じるのはどんな点ですかという問いに対しては、 ・第一位:「健康的に体調良く過ごせる」が最も高く61.1%で、 ・第二位:「家のどの場所にいても快適に過ごせる」、 ・第三位:「寝室が過ごしやすく夏熟睡できる」、 ・第四位:「暑さ・寒さのストレスがなくなる」、 ・第五位:「光熱費が減る」 の回答者が4割を超えた。 |
7733:
匿名さん
[2018-06-14 21:10:34]
>どこから手を付けましょうかね?
なかなか難しいですね。 住宅は最初の設計思想が悪ければ、尾を引くのが通常ですから・・ |
7734:
匿名さん
[2018-06-14 21:35:50]
>なかなか難しいですね。
そうは言っても窓のスタイロ外して、前出のアンケートにあるように窓くらい開けるようにしないとねえ。 |
7735:
匿名
[2018-06-15 01:14:51]
暑がり夫婦の2人暮らしなので、我が家の温度設定は23度〜24度です。家の中が25度以上あるなんて不快で耐えられません。
|
7736:
匿名さん
[2018-06-15 06:04:45]
極自然、25℃以上は夏日、暑くて当然の温度です。
|
7737:
匿名さん
[2018-06-15 06:45:30]
>住宅は最初の設計思想が悪ければ、尾を引くのが通常ですから・・
何が悪かったのでしょうね? |
7738:
匿名さん
[2018-06-15 07:11:16]
|
7739:
匿名さん
[2018-06-15 07:20:33]
そこそこの断熱性が有れば1℃も違わない。
|
7740:
匿名さん
[2018-06-15 07:28:13]
|
7741:
匿名さん
[2018-06-15 07:38:18]
体感温度の輻射の影響は半分の0.5℃。
|
7742:
匿名さん
[2018-06-15 07:47:52]
[他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
|
7743:
匿名さん
[2018-06-15 07:51:18]
おじいさんちの近くの昨年の月毎の気象データ。
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/monthly_s1.php?prec_no=3... どこをリフォームしたら良いのか参考に。 |
7744:
匿名さん
[2018-06-15 08:21:42]
|
7745:
匿名さん
[2018-06-15 10:46:17]
前出のアンケートでも設定温度が一番低いのは北海道でしたから・・・
|
7746:
匿名さん
[2018-06-15 11:49:01]
だから~
人間の快適範囲より小屋の適応範囲が極端に狭いんだってばさ。 |
7747:
匿名さん
[2018-06-15 13:32:30]
>何が悪かったのでしょうね?
気候など立地条件のリサーチ不足でないかい。 |
7748:
匿名さん
[2018-06-15 16:01:09]
>何が悪かったのでしょうね?
タダをいいことに板木っ端重ねたこと。 |
7749:
匿名さん
[2018-06-15 16:45:24]
>我が家の温度設定は23度〜24度です。家の中が25度以上あるなんて不快で耐えられません。
前出のアンケートでは、「居間・食堂」および「寝室」にある、エアコンや全館空調システムの設定温度は、26~27℃です。 「設定温度は、26~27℃」が大多数です。 寒い地方ほど、設定温度が低い。 デシカは熱交換できないから、寒い23度〜24度で我慢して生活しているのだね。 ISO基準の快適性指標のPPDでも26~27℃が快適です。 一般人を対象とした客観的なアンケートからもPPDの優位性が実証されました。 アンケート結果で、湿度のしの字も出て来てなく、改めて快適性に湿度調節が無関係ということが実証されました。 ---- 2.温熱環境の優れた住宅の魅力について 温熱環境が優れた住宅で魅力的に感じるのはどんな点ですかという問いに対しては、 ・第一位:「健康的に体調良く過ごせる」が最も高く61.1%で、 ・第二位:「家のどの場所にいても快適に過ごせる」、 ・第三位:「寝室が過ごしやすく夏熟睡できる」、 ・第四位:「暑さ・寒さのストレスがなくなる」、 ・第五位:「光熱費が減る」 の回答者が4割を超えた。 |
7750:
匿名さん
[2018-06-15 16:50:02]
>体感温度の輻射の影響は半分の0.5℃。
なぜ? 根拠を示してね。 |
7751:
匿名さん
[2018-06-15 17:00:10]
>7750
体感温度を持ち出した,根拠君、君が自分で捜そうね。 |
7752:
匿名さん
[2018-06-15 17:07:11]
>東京 20時 外気温度 18.8℃ 湿度99%
>顕熱型全館空調の送風のみですが、以下のように、室温25.9℃、湿度52%です。 シャーシャーと送風のみと言い張る。 >顕熱型換気装置の現実の現象は、小説よりも奇なのです。 >実は、私もこの現実を理解・説明不能ですが、事実は隠しようもない現実現象なのです。 物理現象ですから説明出来ます。 [一部テキストを削除しました。管理担当] |
7753:
匿名さん
[2018-06-15 17:14:24]
0.5℃の前に↓これがあったからでないの?
>そこそこの断熱性が有れば1℃も違わない。 |
7754:
匿名さん
[2018-06-15 17:33:14]
体感温度=(気温+輻射温度)÷2
体感温度24.5℃=(気温24℃+輻射温度25℃)÷2 |
7755:
匿名さん
[2018-06-15 18:57:26]
室温25℃+輻射温度28℃=体感26.5℃
よって室温25℃で暑い。 |
7756:
匿名さん
[2018-06-15 19:17:29]
輻射温度28℃?
断熱材無しに近いあばら家? |
7757:
匿名さん
[2018-06-15 19:35:33]
デシカの梅雨寒の時期の不快さの理由は?
⇒ デシカは熱交換がないので、梅雨寒の寒くて高湿度の外気を室内に入れる ⇒ 室内は、デシカにより室温が下がり、湿度が低く不快になる ⇒ 不快なので、デシカを稼働させる ⇒ 温度は低いままで、湿度が下がる ⇒ さらに寒く感じて不快になる ⇒ エアコンを付けて暖房する もしくは 4月頃の衣服を出して寒さに耐える わけわからないことをやってるのが、デシカ調湿 春秋の中間期では、ウマシカなシステムの典型が、デシカ ダイキンもウマシカなシステムだから、売れないのを実感している |
7758:
匿名さん
[2018-06-15 19:36:57]
>輻射温度28℃
この根拠は? |
7759:
匿名さん
[2018-06-15 19:39:57]
東京では、今でも換気のみで、顕熱のみを熱交換する顕熱交換型全館空調は、温度一定の26℃で、湿度が低くてカラッとしてるよ。
デシカや、全熱型では、湿度が高くなるよね。 |
7760:
匿名さん
[2018-06-15 19:41:38]
はい、夏の快適性のPPD指標です。
|
7761:
匿名さん
[2018-06-15 19:48:05]
デシカの梅雨寒の時期の不快さの理由は?
⇒ デシカは熱交換がないので、梅雨寒の寒くて高湿度の外気を室内に入れる ⇒ 室内は、デシカにより室温が下がり、湿度が高く不快になる ⇒ 不快なので、デシカを稼働させるから、湿度は下がる ⇒ ただし、デシカで湿度を下げることは、温度も同時に下げてしまう ⇒ さらに、寒くてとても不快になる ⇒ 我慢できなくて、4月頃の衣服を出して着る もしくは エアコン暖房することにより、デシカ冷えに耐える わけわからないことをやってるのが、デシカ調湿 春秋の中間期では、ウマシカなシステムの典型が、デシカ ダイキンもウマシカなシステムだから、売れないのを実感している |
7762:
匿名さん
[2018-06-15 20:25:48]
2017年4月に販売開始したパナの全館空調エアロハスの販売目標は年間100棟、あの大企業パナの目標がこんなに小さな数字なんですね。でも、ある意味賢いです。きびしい全館空調市場の現実がわかっているんですね。
|
7763:
匿名さん
[2018-06-15 21:13:52]
贅沢は悪!楽は罪!というお国柄には馴染まんのです。
|
7764:
匿名さん
[2018-06-15 22:24:55]
|
7765:
匿名さん
[2018-06-15 22:29:08]
|
7766:
匿名さん
[2018-06-15 23:53:59]
|
7767:
通りすがり
[2018-06-16 03:32:53]
|
7768:
通りすがり
[2018-06-16 03:34:21]
23〜24度は湿度調整出来てれば、快適だと思いますが。
|
7769:
通りすがり
[2018-06-16 03:35:12]
7760さんが表記してくれてましたね。。。
|
7770:
通りすがり
[2018-06-16 03:36:31]
>>7763さん
何と戦っているんでしょうか。。。 |
7771:
匿名さん
[2018-06-16 06:24:52]
|
7772:
匿名さん
[2018-06-16 11:41:52]
PPD的に湿度は関係ないと投稿しつつ
湿度が重要との流れ |
7773:
匿名さん
[2018-06-16 11:47:22]
>家の中の朝に冷え込んだ空気を断熱保温してる
この現象は、顕熱型熱交換がない時の現象です。 顕熱型全館空調では、顕熱型の熱交換するので、最近の梅雨冷の状態での、朝でも、温度が一定で変わらず、25~26℃を維持できていますね。 |
7774:
匿名さん
[2018-06-16 11:49:01]
|
7775:
匿名さん
[2018-06-16 11:52:34]
>23〜24度は湿度調整出来てれば、快適だと思いますが。
湿度75%以上にして、快適性になるということでしょうか? 数日なら、大丈夫ですが、1週間以上続けると、カビコロニー発生の危険性が出てきますよ。 |
7776:
匿名さん
[2018-06-16 12:01:35]
>湿度が重要との流れ
頭を整理しようね。 湿度は、人間が感じる快適性には、ほとんど関係しません。 >7774 のPPD表を見れば、明らかです。 湿度が重要と言ってるのは、デシカ営業だけです。 もしくは、一条営業です。 顕熱型全館空調では、快適範囲に十分制御できるので、デシカは不要なのです。 |
7777:
匿名さん
[2018-06-16 12:08:53]
|
7778:
匿名さん
[2018-06-16 12:12:43]
湿度は発汗により人が体温調整するために重要です。
体温調整がスムーズに出来ないと熱中症になります。 |
7779:
匿名さん
[2018-06-16 12:15:12]
デシカの梅雨寒の時期の不快さの理由は?
⇒ デシカは熱交換がないので、梅雨寒の寒くて高湿度の外気を室内に入れる ⇒ 室内は、デシカにより室温が下がり、湿度が高く不快になる ⇒ 不快なので、デシカを稼働させるから、湿度は下がる ⇒ ただし、デシカで湿度を下げることは、温度も同時に下げてしまう ⇒ さらに、寒くてとても不快になる ⇒ 我慢できなくて、4月頃の衣服を出して着る もしくは エアコン暖房することにより、デシカ冷えに耐える わけわからないことをやってるのが、デシカという調湿外気処理機。 デシカの正式名は、「調湿外気処理機 DESICA」だから、熱交換処理しないのは、無理もないです。 住宅内の換気において、熱交換できないのだから、エネルギーを無駄に捨てている、第三種換気と同じレベルですね。 |
7780:
匿名さん
[2018-06-16 12:18:45]
>着衣量が裸に近い0.5クロ
着衣量0.5クロは、裸に近い? ソースは? |
19.4℃、湿度100%を湿り空気線図から読むと絶対湿度は約0.014kg/kg、読めたかな?
絶対湿度は内部発生の湿気が無いとすれば変わらない。
0.014kg/kgの横線で温度26.9℃の交点を捜す、交点部分の相対湿度は約63%、理解出来たかな?
物理の温度・湿度の世界でした。