7561: 匿名さん 
[2018-06-07 21:38:33]
顕熱型全館空調は、カラッと快適だよ。
内部発生の湿気も排気するから、さすが顕熱効果でカラッとです。
7562: 匿名さん 
[2018-06-07 22:59:31]
勘違いなさってるようですが
顕熱型換気というのは、潜熱(湿気)については、三種換気と同じように成り行きで換気しています

成り行きというのは、つまり高いところから低いところに流れるのみということです。

昨日の外気温:20℃湿度:100% の例ですと
吸気口の流入空気 顕熱型:25℃湿度:75% 
これより室内が高い潜熱(湿気)場合にのみ、差分が排気される仕組みです
(例の場合、室内が26℃78%であった場合、差分の+1℃湿度3%部分が排気される)

恐らく、除湿無しでカラッと感じているのは
内陸や寒冷地な地方などで、湿度が都内より低いからだと思います
うちも、つい先日までは、除湿無しで快適でした
7563: 匿名さん 
[2018-06-08 06:21:49]
>7562
差分は排気されると同時に室内発生の湿気が加わるから変わらない。
26℃78%の蒸し暑い不快な室内環境になる、>7561は熱中症に注意。
7564: 匿名さん 
[2018-06-08 09:10:51]
東京だけど、顕熱型全館空調は、再熱除湿しなくても、カラッと快適だよ。
7565: 匿名さん 
[2018-06-08 09:35:01]
PPD=8 くらいでしょうかね。
PPD=8 くらいでしょうかね。
7566: 匿名さん 
[2018-06-08 09:36:50]
はい、夏のPPD
はい、夏のPPD
7567: 匿名さん 
[2018-06-08 10:07:01]
>26℃78%の蒸し暑い不快な室内環境

26℃78%は、PPD=7以下だから、快適範囲ですよ。
ただ、この状態を40日程度維持すると、黒カビが生える可能性がありますので、注意が必要です。
7568: 匿名さん 
[2018-06-08 12:15:35]
蒸し暑い26℃78%は熱中症警戒の温湿度です。
7569: 匿名さん 
[2018-06-08 12:18:33]
>7564
貧相な性能の住宅ですか?
住宅性能が貧相ですと余計に冷房しなくてはならない、余計に冷房すると湿度が下がる。
7570: 匿名さん 
[2018-06-08 12:32:07]
>>7565 匿名さん

外気温24.5℃相対湿度77% 絶対湿度17.26g/m³
室内温26.8℃相対湿度52% 絶対湿度13.26g/m³

差分5g/m³少ないことから、除湿をしていないということであれば

少なくとも都区内またはその周辺では無いということですね

残念ながら、八王子や奥多摩の湿度がわかりませんでしたが
外気温24.5℃相対湿度77% 絶対湿度...
7571: 匿名さん 
[2018-06-08 12:37:44]
似たような内陸部の甲府が似たような湿度ですので
恐らく奥多摩あたりですと同じようなところも
あるのかもしれませんね

外気温23.7℃相対湿度65% 絶対湿度13.07g/m³
似たような内陸部の甲府が似たような湿度で...
7572: 匿名さん 
[2018-06-08 12:40:13]
誤記失礼

差分4g/m³ですね
7573: 匿名さん 
[2018-06-08 12:44:12]
顕熱型全館空調は、湿度が低く、快適なのです。
デシカは不要なのです。
7574: 匿名さん 
[2018-06-08 12:55:15]
>蒸し暑い26℃78%は熱中症警戒の温湿度です。

残念でした。

26℃78%は、WBGT=26ですよ。
低代謝率で熱に順化している人のWBGT基準値は、WBGT=30です。
WBGT=26は、まだ十分に低いので、熱中症になりそうにもありませんね。

熱中症の知ったかブリは、止めましょうね。
7575: 匿名さん 
[2018-06-08 13:00:05]
デシカ換気は、この時期は不要に湿度が高くなりやすく、電気代が不利ですね。
7576: 匿名さん 
[2018-06-08 13:07:00]
http://www.pictame.com/media/1796252383695393156_6002517766
>相変わらずエアコンはつけず、デシカント換気+サーキュレーターで、床冷房はまだOFF。
さらぽか 快適そう。
7577: 匿名さん 
[2018-06-08 13:10:38]
>7574
まだ6月上旬、熱に順化していません、家事労働すれば熱中症のリスクが有る。
子供、老人、体が弱ってる人も警戒です。
7578: 匿名さん 
[2018-06-08 13:10:48]
デシカは、顕熱交換ができないから、この時期は非効率なのですね。
7579: 匿名さん 
[2018-06-08 13:13:11]
汚い空気が循環するダクト式全館空調はいよいよ廃れる日が刻々と近づいて来ました。
7580: 匿名さん 
[2018-06-08 13:14:44]
>まだ6月上旬、熱に順化していません、家事労働すれば熱中症のリスクが有る。

熱順化していない人でも、WBGT基準値は、WBGT=29です。
WBGT=26は、まだ十分に低いので、熱中症になりそうにもありませんね。

熱中症の知ったかブリは、止めましょうね。
7581: 匿名さん 
[2018-06-08 13:17:49]
>ダクト式全館空調はいよいよ廃れる日が刻々と近づいて来ました。

ISO基準のPPD快適性規準により、湿度調節が不要ということが分かったので、デシカが廃れるでしょうね。
快適性に関係のないデシカは、売れてませんからね。そのうち、生産を止めるでしょうね。
7582: 匿名さん 
[2018-06-08 13:21:04]
>7578
デシカは顕熱交換どころか冷房します。
全熱能力で2.3kw 顕熱能力0.4kw
少ないですが換気空気を400w冷却します。
7583: 匿名さん 
[2018-06-08 13:23:24]
知ったかぶりは>7580
他人を熱中症に陥れる危険が有ります、傷害罪になるかも?
7584: 匿名さん 
[2018-06-08 13:25:25]
>7581
>湿度調節が不要
デマを流すのは止めましょう。

7585: 匿名さん 
[2018-06-08 13:33:21]
環境省 熱中症予防情報サイト
http://www.wbgt.env.go.jp/wbgt.php
>7580のデタラメに耳を貸さずに熱中症に警戒しましょう。
7586: 匿名さん 
[2018-06-08 13:34:08]
デシカは、「ハイブリッド式水配管レス調湿外気処理機 DESICA」といいます。
「調湿外気処理」であって、熱交換器ではないので、効率が悪いのです。
7587: 匿名さん 
[2018-06-08 13:38:34]
>7580 は東南アジアの人?
7588: 匿名さん 
[2018-06-08 13:39:33]
>デタラメに耳を貸さずに熱中症に警戒しましょう。

WBGT基準値を勉強してね。

-----
仕事をする際には、「身体作業強度等に応じたWBGT基準値」が厚生労働基準局から示されている(図4)
http://www.do-yukai.com/medical/95.html
7589: 匿名さん 
[2018-06-08 13:51:15]
>7586
全然、説明になってない。
熱交換器は効率が良いと決まってるのか?
全熱熱交換器は潜熱交換率60%程度、顕熱熱交換器は潜熱交換率0%。
顕熱にしても
東京の昨日22:00から今日の6:00までの外気温は22℃以下。
顕熱交換もしないで22℃以下で換気した方が良い。
排気で温めて室内に入れてる、温めた分効率はマイナスになる、効率0の方がまだ良い。
熱交換のために無駄に圧力を高くして消費電力を増やしてる。
7590: 匿名さん 
[2018-06-08 13:58:13]
>7588
家事は中程度代謝率、十分に危険。
高齢者も家事をする。
7591: 匿名さん 
[2018-06-08 14:06:42]
>少ないですが換気空気を400w冷却します。

エアコン100m2タイプで考えると、能力1/35ですね。
実質的な冷房効果なしですね。
7592: 匿名さん 
[2018-06-08 14:15:56]
>顕熱交換もしないで22℃以下で換気した方が良い。

顕熱交換は、湿度を交換しないで、温度だけを交換する。
室温27℃で外気22℃なら、
室温=22+0.9×(27-22)=26.5℃

外気22℃の時の湿度80%だから、
室温26.5℃の時の湿度は57%程度。

デシカが不要だよね。
7593: 匿名さん 
[2018-06-08 14:19:48]
>7590
>家事は中程度代謝率

ソースは?
7594: 匿名さん 
[2018-06-08 14:32:36]
>7591
換気空気が200m3/hとすると外気を2℃下げて給気する。
加湿は全熱2.1kw 顕熱で1kw。
寒い季節は1000wで5℃温めて給気する。
冷暖房機器無しで7℃の外気温差をデシカが吸収する、潜熱も有るから体感ではもっと幅広く快適になる。
>エアコン100m2タイプで考えると、能力1/35ですね。
?意味不明。
小型エアコンの冷房定格能力は2.2kw程度、顕熱能力1/6程度。
暖房は2.8kwに対して顕熱能力1/3程度。
7595: 匿名さん 
[2018-06-08 14:35:32]
>換気空気が200m3/hとすると外気を2℃下げて給気する。

意味不明?
7596: 匿名さん 
[2018-06-08 14:49:04]
>7592
デタラメの計算?
室温は26.5℃、27℃のどちら?
>7570参照
東京6/8 6時 21.3℃ 湿度88% 絶対湿度は計算すると16.5g/m3
内部発生湿気無しで室温26.5℃で66%。
内部発生湿気はゼロでないから蒸し暑い。
顕熱交換しなければ室温が下がって湿度は高くても過ごしやすいかもね。

[一部テキストを削除しました。管理担当]
7597: 匿名さん 
[2018-06-08 15:03:08]
>7595
ごめん、空気の比熱計算を忘れた。
400w÷(200m3÷空気比熱0.34w/m3)=5.9℃
5.9℃下げて給気する。
冬は29℃上げて給気する。
7598: 匿名さん 
[2018-06-08 15:14:08]
デシカの冷暖房能力0.4kwと1kwは小さいようで大きいな。
消費電力が多いと言われるが換気扇の消費電力、暖冷房能力を考慮すれば妥当。
快適さは折り紙つき。
7599: 匿名さん 
[2018-06-08 17:11:30]
>>7592 匿名さん

計算間違ってますよ
>外気22℃の時の湿度80%だから、
絶対湿度 15.55g/m³

>室温26.5℃の時の湿度は57%程度。
絶対湿度 14.29g/m³

1g/m³以上除湿した数値になってます
除湿しない場合、室内は湿度62%になります


7600: 匿名さん 
[2018-06-08 20:00:41]
>5.9℃下げて給気する。

温度を下げる必要がないのに、湿度下げるために温度を下げている。
デシカは、熱交換がない欠点ですね。
7601: 匿名さん 
[2018-06-08 20:03:27]
>除湿しない場合、室内は湿度62%になります

これを五十歩百歩と言います。
7602: 匿名さん 
[2018-06-08 20:04:16]
>7590
>家事は中程度代謝率

ソースは?
7603: 匿名さん 
[2018-06-08 20:09:20]
>5.9℃下げて給気する。

やはり、春秋はデシカは快適性、省エネルギーで逆方向に制御していますね。
7604: 匿名さん 
[2018-06-08 20:58:10]
春秋は調湿しないで、換気のみで快適ですよ

今はまだ梅雨入りしたばかり
絶対湿度17g/m³ 程度ですが
すぐに20g/m³ を越える季節になります
7605: 匿名さん 
[2018-06-09 06:07:46]
>7603
記載しませんでしたが最大です、弱なら当然少ないです、消費電力も少なくなります。
7606: 匿名さん 
[2018-06-09 06:18:16]
>7602
家事は多様、自分で調べろ、PPDに関係する重要な要素、知らないならPPD表を語る資格はないな。
7607: 匿名さん 
[2018-06-09 08:54:40]
PPD表ってなんですか!!
7608: 匿名さん 
[2018-06-09 11:47:02]
不満足者の割合を表にしたもの。
学者の小道具、計算値。
実情にはそぐわない、熱中症になるような数値でも快適になってる。
7609: 匿名さん 
[2018-06-09 12:38:54]
ハイ、夏の快適性のPPD指数です。
ハイ、夏の快適性のPPD指数です。
7610: 匿名さん 
[2018-06-09 22:03:17]
昨日、投稿したのですが、まさか
翌朝に20gになるとは、驚きです

>すぐに20g/m³ を越える季節になります
昨日、投稿したのですが、まさか翌朝に20...

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる