夏の場合、換気方式をまとめると、下記でしょうか?
■温度(顕熱) 外気(高)>室内(低) 全熱式○ 顕熱式○ 潜熱式× 無交換× 外気(低)<室内(高) 全熱式× 顕熱式× 潜熱式○ 無交換○ ■湿度(潜熱) 外気(高)>室内(低) 全熱式○ 顕熱式× 潜熱式○ 無交換× 外気(低)<室内(高) 全熱式× 顕熱式○ 潜熱式○ 無交換○ ※熱交換方式についてのみ着目しています 空気清浄や空調による温度調節は除いています あくまでも換気方式の違いのみです |
7526:
匿名さん
[2018-06-04 20:05:17]
>ダクト式全館空調は空気が汚いから院内感染が起きる。
ダクト式全館空調は、住宅用なので、院内感染は起きませんね。 日本語は、大丈夫? |
7527:
匿名さん
[2018-06-04 20:14:04]
夏の場合、換気と空調の方式をまとめると、以下の通り。
顕熱型の全館空調の全自動運転が、すべて「○」だね。 |
7528:
匿名さん
[2018-06-04 20:15:56]
やはり全館空調の均一温度・湿度の機能は、他の方法では真似できないね。
|
7529:
匿名さん
[2018-06-04 20:21:03]
>他の方法では真似できないね。
室外機2台をうまく使って、再熱除湿しているから、当たり前ですね。 さすがにエアコンは、室外機を2台使わない。 |
7530:
匿名さん
[2018-06-04 20:28:40]
夏の場合、換気方式をまとめると、下記でしょうか?
■温度(顕熱) 外気(高)>室内(低) 全熱式○ 顕熱式○ 潜熱式× 無交換× 顕熱型全館空調・全自動運転○ 外気(低)<室内(高) 全熱式× 顕熱式× 潜熱式○ 無交換○ 顕熱型全館空調・全自動運転○ ■湿度(潜熱) 外気(高)>室内(低) 全熱式○ 顕熱式× 潜熱式○ 無交換× 顕熱型全館空調・全自動運転○ 外気(低)<室内(高) 全熱式× 顕熱式○ 潜熱式○ 無交換○ 顕熱型全館空調・全自動運転○ |
|
7531:
匿名さん
[2018-06-04 20:29:57]
夏の場合、換気&空調方式をまとめると、下記でしょうか?
■温度(顕熱) 外気(高)>室内(低) 全熱式○ 顕熱式○ 潜熱式× 無交換× 顕熱型全館空調・全自動運転○ 外気(低)<室内(高) 全熱式× 顕熱式× 潜熱式○ 無交換○ 顕熱型全館空調・全自動運転○ ■湿度(潜熱) 外気(高)>室内(低) 全熱式○ 顕熱式× 潜熱式○ 無交換× 顕熱型全館空調・全自動運転○ 外気(低)<室内(高) 全熱式× 顕熱式○ 潜熱式○ 無交換○ 顕熱型全館空調・全自動運転○ |
7532:
匿名さん
[2018-06-04 22:04:10]
夏の場合、換気&空調方式について
他の方式についても空調効率の良し悪しをまとめました。 ■温度(顕熱) 外気(高)>室内(低) 全熱式全館空調・全自動運転○ 顕熱式全館空調・全自動運転○ 潜熱式全館空調・全自動運転× 無交換全館空調・全自動運転× 外気(低)<室内(高) 全熱式全館空調・全自動運転× 顕熱式全館空調・全自動運転× 潜熱式全館空調・全自動運転○ 無交換全館空調・全自動運転○ ■湿度(潜熱) 外気(高)>室内(低) 全熱式全館空調・全自動運転○ 顕熱式全館空調・全自動運転× 潜熱式全館空調・全自動運転○ 無交換全館空調・全自動運転× 外気(低)<室内(高) 全熱式全館空調・全自動運転× 顕熱式全館空調・全自動運転○ 潜熱式全館空調・全自動運転○ 無交換全館空調・全自動運転○ |
7533:
匿名さん
[2018-06-05 04:31:50]
夏の場合、換気&空調方式について
他の方式についても空調効率の良し悪しをまとめました。 ■温度(顕熱) 外気(高)>室内(低) 全熱式全館空調・全自動運転:不要 顕熱式全館空調・全自動運転:不要 潜熱式全館空調・全自動運転:不要 無交換全館空調・全自動運転:不要 外気(高)&室内(高) 全熱式全館空調・全自動運転○ 顕熱式全館空調・全自動運転○ 潜熱式全館空調・全自動運転○ 無交換全館空調・全自動運転○ ■湿度(潜熱) 外気(高)>室内(低) 全熱式全館空調・全自動運転:不要 顕熱式全館空調・全自動運転:不要 潜熱式全館空調・全自動運転:不要 無交換全館空調・全自動運転:不要 外気(低)<室内(高) 全熱式全館空調・全自動運転× 顕熱式全館空調・全自動運転○ 潜熱式全館空調・全自動運転○ 無交換全館空調・全自動運転○ |
7534:
匿名さん
[2018-06-05 06:18:03]
口先だけでクリーンな事が証明されませんでした。
汚い空気が循環するダクト式全館空調は循環空気が汚い事が確定した。 |
7535:
匿名さん
[2018-06-05 07:16:25]
|
7536:
匿名さん
[2018-06-05 07:26:06]
全館空調でない家は、汚染空気で汚い事が確定した。
|
7537:
匿名さん
[2018-06-05 07:28:38]
口先だけでクリーンな事が証明されませんでした。
全館空調でない家は、汚染空気で汚い事が確定した。 |
7538:
匿名さん
[2018-06-05 22:33:02]
よほど空気の汚いところにお住まいなようで
トラックが数多く絶えず走ってたり 工場地帯に近いような地方なのでしょう |
7539:
匿名さん
[2018-06-06 11:12:00]
>ダクト式全館空調は循環空気が汚い
循環空気? 結局、本人の空気が、汚いのね。 顕熱型全館空調を入れて、本人自体を綺麗にした方が良いですね。 |
7540:
匿名さん
[2018-06-06 12:27:20]
梅雨入りしましたが、顕熱型は
外の涼しい空気は入ってこなくて、湿気ばかり入って来るから、向かないですよね 外の涼しい空気は取り入れて、湿気は入れない、潜熱型が向いていると思いませんか? |
7541:
匿名さん
[2018-06-06 16:15:22]
>顕熱型は外の涼しい空気は入ってこなくて
勘違いしてるよ。 熱交換するから、この季節は室内が一定温度になって、湿度が低くなるのです。 |
7542:
匿名さん
[2018-06-06 17:13:10]
>7541
湿度=相対湿度は温度で高くも低くもなるが潜熱としては変わらない。 潜熱は文字でも分かるように熱です、夏の外気は潜熱が高いです。 潜熱を無条件で取り入れる顕熱換気は室内に多く熱を入れてます。 夏の室内外平均温度差。顕熱差は僅かです、都会でなければ外の方が低いくらいです。 夏は主に潜熱が不快な環境にしてます。 |
7543:
匿名さん
[2018-06-06 17:18:53]
|
7544:
匿名さん
[2018-06-06 17:43:22]
|
7545:
匿名さん
[2018-06-06 20:42:29]
その質問見て、ようやく本質に気が付いたのが分かったよ。
相変わらず反応が遅いね。 浅はか。 |
7546:
匿名さん
[2018-06-06 20:59:01]
やはりZ空調がお勧めですね。
家では快適に過ごせます。その代わり、外に出れず、引きこもりがちになります♪ |
7547:
匿名さん
[2018-06-06 23:40:16]
>>7544
計算してみればイメージ掴めると思います 外気温:20℃ 湿度:100% 吸気口の流入空気 顕熱型:25℃ 湿度:75% ←相対湿度は温度を上げると相対的に下がります。 潜熱型:20℃ 湿度:55% 室内には、内部発熱による顕熱・潜熱がありますから 上記より若干高くなります。 室内が狭小な場合、内部発熱の影響を受けやすいので、蒸し暑さから 空調を稼働、または、窓開け換気が必要と思います。 |
7548:
匿名さん
[2018-06-07 06:17:15]
外気温:20℃ 湿度:100%
デシカ(潜熱型):室内20℃ 湿度:55% デシカは、温度が変わらず、湿度を100% ⇒ 55% にするために、わざわざ無駄に電気代を掛ける不合理性がある。 しかも、室内20℃ 湿度:55%は、PPDの快適性で考えると、不快範囲です。 夏場は、室内26℃ 湿度:70%以下が快適です。 だから、この時期は顕熱換気で、室内の余分な内部発熱による潜熱を排気するのが、合理的です。 |
7549:
匿名さん
[2018-06-07 06:26:15]
>室内が狭小な場合
抽象的に言ってないで、具体的に「狭小」の定義を示してね。 住宅面積でどの程度で、どの程度の人数なの? まさか、布団の中のことを言ってるわけではないよね。 |
7550:
匿名さん
[2018-06-07 07:26:35]
|
7551:
住宅好き
[2018-06-07 09:12:35]
病的なスレになってきたな。
|
7552:
匿名さん
[2018-06-07 10:11:24]
デシカは、温度が変わらず、湿度を100% ⇒ 55% にするために、わざわざ無駄に電気代を掛ける不合理性がある。
しかも、室内20℃ 湿度:55%は、PPDの快適性で考えると、不快範囲です。 夏場は、室内26℃ 湿度:70%以下が快適です。 |
7553:
e戸建てファンさん
[2018-06-07 10:36:47]
ウチはリクシルのエアマイスター2台で実質全館空調してますよ。
ダクトレス第一種換気を実現できています。 本当にいろいろ考えて、これがベストと判断しました。 一年が経過しましたが、少し不満がある程度。 コストから考えたら十分に希望を叶えてくれましたね。 |
7554:
匿名さん
[2018-06-07 10:44:28]
>少し不満がある程度。
少し不満って何ですか? |
7555:
匿名さん
[2018-06-07 10:57:45]
エアマイスターは、換気風量15m3/h
2台で30m3/h 建築基準法の2hで、住宅内全部の換気をする必要がある。 2h×2台のエアマイスター換気風量は、60m3となる。 建築基準法を満足してないけど? それとも、延床30m2程度の狭小住宅? |
7556:
匿名さん
[2018-06-07 11:50:07]
|
7557:
匿名さん
[2018-06-07 12:44:27]
>>7552 匿名さん
>無駄に電気代を掛ける不合理性がある。 たしかに、迷う季節ですね。 ボタンひとつで、調湿なし・あり切り替えられますが 多湿はカビの温床、カラッと除湿したほうがよいと思いますし 再熱除湿するよりは省エネですね |
7558:
匿名さん
[2018-06-07 14:48:13]
ウソの写真ですか?
時間が「17:13」ですよ? 日付もないですよ。 |
7559:
匿名さん
[2018-06-07 21:23:18]
>再熱除湿をするのですか?
普通に顕熱換気&全館空調の送風で、快適空間ですね。 デシカをONなんて、残念な住宅にお住まいですね。 |
7560:
匿名さん
[2018-06-07 21:25:30]
>多湿はカビの温床、カラッと除湿したほうがよい
やはりデシカはこの時期に湿気を多く取り入れてしまうので、デメリットですね。 今更ですが、もう手遅れですね。 |
7561:
匿名さん
[2018-06-07 21:38:33]
顕熱型全館空調は、カラッと快適だよ。
内部発生の湿気も排気するから、さすが顕熱効果でカラッとです。 |
7562:
匿名さん
[2018-06-07 22:59:31]
勘違いなさってるようですが
顕熱型換気というのは、潜熱(湿気)については、三種換気と同じように成り行きで換気しています 成り行きというのは、つまり高いところから低いところに流れるのみということです。 昨日の外気温:20℃湿度:100% の例ですと 吸気口の流入空気 顕熱型:25℃湿度:75% これより室内が高い潜熱(湿気)場合にのみ、差分が排気される仕組みです (例の場合、室内が26℃78%であった場合、差分の+1℃湿度3%部分が排気される) 恐らく、除湿無しでカラッと感じているのは 内陸や寒冷地な地方などで、湿度が都内より低いからだと思います うちも、つい先日までは、除湿無しで快適でした |
7563:
匿名さん
[2018-06-08 06:21:49]
|
7564:
匿名さん
[2018-06-08 09:10:51]
東京だけど、顕熱型全館空調は、再熱除湿しなくても、カラッと快適だよ。
|
7565:
匿名さん
[2018-06-08 09:35:01]
PPD=8 くらいでしょうかね。
|
7566:
匿名さん
[2018-06-08 09:36:50]
はい、夏のPPD
|
7567:
匿名さん
[2018-06-08 10:07:01]
|
7568:
匿名さん
[2018-06-08 12:15:35]
蒸し暑い26℃78%は熱中症警戒の温湿度です。
|
7569:
匿名さん
[2018-06-08 12:18:33]
|
7570:
匿名さん
[2018-06-08 12:32:07]
>>7565 匿名さん
外気温24.5℃相対湿度77% 絶対湿度17.26g/m³ 室内温26.8℃相対湿度52% 絶対湿度13.26g/m³ 差分5g/m³少ないことから、除湿をしていないということであれば 少なくとも都区内またはその周辺では無いということですね 残念ながら、八王子や奥多摩の湿度がわかりませんでしたが |
>メッシュの細かいフィルターを通せば消費電力が増え過ぎて
なので病院でもHEPAフィルターを使わずに、同じクリーンユニットを使用している所もあると教えてあげたでしょ。
[一部テキストを削除しました。管理担当]