全館空調を導入された方 その7 のスレです。
引き続き、価格やお勧めのメーカー、メリット・デメリットなど有意義な情報交換をしましょう。
前スレ
その6:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/544551/
その5:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/384256/
その4:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/343508/
その3:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/212967/
その2:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
その1:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/28486/
[スレ作成日時]2015-06-09 11:57:11
全館空調を導入された方(住宅設備スレ)
7481:
匿名さん
[2018-06-04 12:40:58]
|
7482:
匿名さん
[2018-06-04 12:43:23]
>潜熱交換率は60%程度しかないから増えても限度が有る。
根拠のない希望的観測ですね。 |
7483:
匿名さん
[2018-06-04 12:46:42]
>室内の空気がそのまま排気されて
熱交換は? |
7484:
匿名さん
[2018-06-04 12:48:50]
>7474
分かりやすくするため外気湿度60%、室内発生湿気で40%加湿されるとすると室内からの排気湿度は100%になる。 潜熱交換率は60%ですから(排気湿度100%-外気湿度60%)x0.6≒24%増える、60%+24%=84%の空気が室内に入る。 室内湿度100%の理論的最大でも湿度84%の給気、どんどん増える事はない。 少ない知識を補う勉強をしましょう。 |
7485:
匿名さん
[2018-06-04 12:51:48]
|
7486:
匿名さん
[2018-06-04 12:53:17]
>7482は不勉強で知らない、潜熱交換率は60%程度。
|
7487:
匿名さん
[2018-06-04 12:54:14]
>室内湿度100%の理論的最大でも湿度84%の給気、どんどん増える事はない。
次は、さらに、室内発生湿気で40%加湿されるのだから、 湿度84%+40%=124% ⇒ 湿度100% 残りの24%は結露水。 どんどん増えているよね。 |
7488:
匿名さん
[2018-06-04 12:58:17]
>7479
汚染空気を戻してるのは汚い空気が循環するダクト式全館空調。 全熱換気装置は汚染空気は基本戻していない、機構上5%程度のリークが有る。 国交省の注意喚起はリークが有るからリーク分以上換気量を増やすように注意してる。 無い知恵を振り絞って勉強しましょう。 |
7489:
匿名さん
[2018-06-04 13:01:34]
■汚染物質の5割も?
本当の問題は、ほとんどの全熱タイプで発生する熱交換器内での汚染空気と新鮮空気の“混合”だ。 全熱タイプは水蒸気なども受け渡すことができる紙状の熱交換素子を使っているため、水蒸気と同じかそれより小さい化学物質などは、水蒸気とともに紙の熱交換素子を通って新鮮空気に入り込んでしまう。そしてその混入率は熱交換率とほぼ同じと言われている。つまり汚染空気の五割程度(60%)が新鮮空気に混入してしまうのだ。 |
7490:
匿名さん
[2018-06-04 13:02:17]
|
|
7491:
匿名さん
[2018-06-04 13:05:33]
>排気湿度100%でも換気空気は84%以上にならない。
排気湿度100%ということは、住宅内湿度が100%だよ。 そりゃ~、全熱型使うと結露水で家中がカビだらけですね。 |
7492:
匿名さん
[2018-06-04 13:10:10]
>7489
障子紙など風をほとんど通さない、子供でも知ってる常識。 障子紙は水蒸気はある程度通す、水蒸気は分子が小さいから通す。 水蒸気が通るから空気も同じように通るとは限らない。 >汚染空気の五割程度(60%)が新鮮空気に混入してしまうのだ。 上記は偽り。 |
7493:
匿名さん
[2018-06-04 13:12:28]
>7488
全館空調で使用されている浮遊物質の除去装置により次のような結果が得られたと報告されています。 【試験方法】 ●試験機関:特定非営利活動法人 バイオメディカルサイエンス研究会 ●試験対象:浮遊した1種類のウィルス ●試験方法:ボックス表面ステンレス、120L 空間(バイオハザード空間)における除菌能力確認試験 ●試験結果:10 分後のウィルスの減衰率を測定した結果、ウィルスが約99.9%減衰 このように全館空調は清浄な環境が維持されます。 [一部テキストを削除しました。管理担当] |
7494:
匿名さん
[2018-06-04 13:12:29]
>汚染空気の五割程度(60%)が新鮮空気に混入してしまうのだ。
>上記は偽り。 公的な新聞記事だからね。 記者にクレーム出してね。 |
7495:
匿名さん
[2018-06-04 13:13:34]
|
7496:
匿名さん
[2018-06-04 13:17:33]
>全熱に限らず顕熱も室内湿度100%ですから家中カビだらけ。
論理が破綻しましたね。 全熱型が、春秋に湿度が高くなりやすいのを、ついに認めましたね。 |
7497:
匿名さん
[2018-06-04 13:19:08]
>7493
汚い空気が循環するダクト式全館空調は例えばデンソーは循環空気に対しては荒いフィルターでしか対応してない。 脱臭装置を設けてるメーカーは有る。 PM2.5等宣伝してるのは換気空気に対してだけです。 循環空気量は多いから対応出来ない。 勉強しましょう。 |
7498:
匿名さん
[2018-06-04 13:20:34]
>PM2.5等宣伝してるのは換気空気に対して
換気空気でPM2.5を除去したら、住宅内に入ってくるとこないよね。 |
7499:
匿名さん
[2018-06-04 13:24:32]
|
7500:
匿名さん
[2018-06-04 13:29:26]
>7498が体に付けて室内に持ち込む、もっと大きい花粉などの塵も持ち込む。
>7498自信が汚い物質を大量に出してる。 https://www.duskin.jp/item/mop/housedust/ 菌、カビ、ダニ。 |
7501:
匿名さん
[2018-06-04 13:33:46]
|
7502:
匿名さん
[2018-06-04 14:56:53]
|
7503:
匿名さん
[2018-06-04 15:08:20]
デンソー押しが多い、顕熱至上主義が多い、他は糞扱い。
過去レスみて勉強してね。 |
7504:
匿名さん
[2018-06-04 15:14:50]
>7503
>デンソー押しが多い だから? 全館空調はデンソーばかりではないんですよ。 ウィルスが10分間で99.9%減衰。 全館空調のおかげで綺麗な環境で過ごせます。 いくら知恵を絞っても、ウィルス試験を実棟でやるべきなんて言わないほうが良いですよ。 |
7505:
匿名さん
[2018-06-04 16:10:08]
はい、全館空調のQ&A
Q)ホコリが溜まりにくいって本当なの? A)室内に浮遊している塵やホコリは、吹出口から供給れる緩やかな空気の流れによって、最終的にフィルターでキャッチされます。そのため、部屋のやタンスの上などにホコリが溜まりにくく、お掃除も簡単です。 Q)ダクト内部に結露やカビが発生しないか心配です。 A)PARADIAに使用するダクトは、周りに十分な断熱材を巻いています。また、ダクト内は換気や空調によりつねに風が流れていますので、結露が発生しにくく、カビの発生要因を満たしません。 Q)お手入れは大変なの? A)お客様によるお手入れはフィルターの清掃・交換のみです。塵やホコリを掃除機で吸取ったり交換することで、機械の効率低下防ぎ、長く快適にお使いいただけます。 http://paradia.jp/intro/faq.html |
7506:
匿名さん
[2018-06-04 16:15:28]
>高い湿度が災いするのは梅雨時から夏。
東京での顕熱換気だと、全自動運転で除湿が必要になるのは、梅雨があけてからの外気温が高く高湿度になる7月下旬頃だよ。 やはり全熱型は、住宅湿度が高くなるようだね。 |
7507:
匿名さん
[2018-06-04 16:26:33]
|
7508:
匿名さん
[2018-06-04 16:30:27]
>7504のから汚れが出て、家中に循環させるから汚いよ。
|
7509:
匿名さん
[2018-06-04 16:41:08]
|
7510:
匿名さん
[2018-06-04 17:06:45]
デンソーの循環用フィルターは荒い塵を取るだけ。
他のメーカーも同様。 室内発生の>7509からの菌、ウイルス、カビ、ダニ、悪臭は他の部屋に循環拡散する。 https://www.duskin.jp/item/mop/housedust/ ハウスダスト |
7511:
匿名さん
[2018-06-04 17:09:33]
>7509
汚い空気が循環するダクト式全館空調は空気が汚いから院内感染が起きる。 |
7512:
匿名さん
[2018-06-04 17:31:37]
>7511
情けないレスの連続ですね。 クリーンユニットによってウィルスは10分間で99.9%減衰しました。 しかも空気は全てクリーンユニットを通過して室内に給気されます。 快適かつ清潔、これが全館空調です。 [一部テキストを削除しました。管理担当] |
7513:
匿名さん
[2018-06-04 18:12:41]
>7512が室内に居る限る、ウイルス、菌、悪臭が循環空気により家中に拡散される。
塵は多少除くが循環フィルターにはウイルス、菌、悪臭を除く機能は無い。 https://www.duskin.jp/item/mop/housedust/ >ハウスダストの3分の1近くは、外から入ってきたものです。 >風に乗って窓から入ってきたり、人の衣服、バッグ、持ち物にくっついて入ってきます。土砂などは靴底についてきたりと、その経路は実にさまざまです。 ほとんどのハウスダストは室内で発生。 |
7514:
匿名さん
[2018-06-04 18:19:02]
>>7513 匿名さん
プレフィルターのことを言ってるようですが、それはその通りです。 残念ながらプレフィルターの後にクリーンユニットがあり、空気は全てここを通り給気されます。 快適で清潔な環境で生活できるのが全館空調です。 [一部テキストを削除しました。管理担当] |
7515:
匿名さん
[2018-06-04 18:28:01]
|
7516:
匿名さん
[2018-06-04 18:43:33]
|
7517:
匿名さん
[2018-06-04 18:54:54]
>>7516 匿名さん
プレフィルターでもフィルターでも構いませんが、空気はその後ダクトに供給される前にクリーンユニットを通して給気されます、だから綺麗で快適なんです。 是非強烈な加齢臭を提供して試験してもらって下さい。 |
7518:
匿名さん
[2018-06-04 18:59:06]
|
7519:
匿名さん
[2018-06-04 19:02:24]
|
7520:
匿名さん
[2018-06-04 19:02:36]
|
7521:
匿名さん
[2018-06-04 19:04:48]
>>7518 匿名さん
>メッシュの細かいフィルターを通せば消費電力が増え過ぎて なので病院でもHEPAフィルターを使わずに、同じクリーンユニットを使用している所もあると教えてあげたでしょ。 [一部テキストを削除しました。管理担当] |
7522:
匿名さん
[2018-06-04 19:09:42]
言い訳は要らない、家庭で一般的に実施してる例を出しなさい。
|
7523:
匿名さん
[2018-06-04 19:10:58]
|
7524:
匿名さん
[2018-06-04 19:14:26]
|
7525:
匿名さん
[2018-06-04 19:36:27]
夏の場合、換気方式をまとめると、下記でしょうか?
■温度(顕熱) 外気(高)>室内(低) 全熱式○ 顕熱式○ 潜熱式× 無交換× 外気(低)<室内(高) 全熱式× 顕熱式× 潜熱式○ 無交換○ ■湿度(潜熱) 外気(高)>室内(低) 全熱式○ 顕熱式× 潜熱式○ 無交換× 外気(低)<室内(高) 全熱式× 顕熱式○ 潜熱式○ 無交換○ ※熱交換方式についてのみ着目しています 空気清浄や空調による温度調節は除いています あくまでも換気方式の違いのみです |
7526:
匿名さん
[2018-06-04 20:05:17]
>ダクト式全館空調は空気が汚いから院内感染が起きる。
ダクト式全館空調は、住宅用なので、院内感染は起きませんね。 日本語は、大丈夫? |
7527:
匿名さん
[2018-06-04 20:14:04]
夏の場合、換気と空調の方式をまとめると、以下の通り。
顕熱型の全館空調の全自動運転が、すべて「○」だね。 |
7528:
匿名さん
[2018-06-04 20:15:56]
やはり全館空調の均一温度・湿度の機能は、他の方法では真似できないね。
|
7529:
匿名さん
[2018-06-04 20:21:03]
>他の方法では真似できないね。
室外機2台をうまく使って、再熱除湿しているから、当たり前ですね。 さすがにエアコンは、室外機を2台使わない。 |
7530:
匿名さん
[2018-06-04 20:28:40]
夏の場合、換気方式をまとめると、下記でしょうか?
■温度(顕熱) 外気(高)>室内(低) 全熱式○ 顕熱式○ 潜熱式× 無交換× 顕熱型全館空調・全自動運転○ 外気(低)<室内(高) 全熱式× 顕熱式× 潜熱式○ 無交換○ 顕熱型全館空調・全自動運転○ ■湿度(潜熱) 外気(高)>室内(低) 全熱式○ 顕熱式× 潜熱式○ 無交換× 顕熱型全館空調・全自動運転○ 外気(低)<室内(高) 全熱式× 顕熱式○ 潜熱式○ 無交換○ 顕熱型全館空調・全自動運転○ |
7531:
匿名さん
[2018-06-04 20:29:57]
夏の場合、換気&空調方式をまとめると、下記でしょうか?
■温度(顕熱) 外気(高)>室内(低) 全熱式○ 顕熱式○ 潜熱式× 無交換× 顕熱型全館空調・全自動運転○ 外気(低)<室内(高) 全熱式× 顕熱式× 潜熱式○ 無交換○ 顕熱型全館空調・全自動運転○ ■湿度(潜熱) 外気(高)>室内(低) 全熱式○ 顕熱式× 潜熱式○ 無交換× 顕熱型全館空調・全自動運転○ 外気(低)<室内(高) 全熱式× 顕熱式○ 潜熱式○ 無交換○ 顕熱型全館空調・全自動運転○ |
7532:
匿名さん
[2018-06-04 22:04:10]
夏の場合、換気&空調方式について
他の方式についても空調効率の良し悪しをまとめました。 ■温度(顕熱) 外気(高)>室内(低) 全熱式全館空調・全自動運転○ 顕熱式全館空調・全自動運転○ 潜熱式全館空調・全自動運転× 無交換全館空調・全自動運転× 外気(低)<室内(高) 全熱式全館空調・全自動運転× 顕熱式全館空調・全自動運転× 潜熱式全館空調・全自動運転○ 無交換全館空調・全自動運転○ ■湿度(潜熱) 外気(高)>室内(低) 全熱式全館空調・全自動運転○ 顕熱式全館空調・全自動運転× 潜熱式全館空調・全自動運転○ 無交換全館空調・全自動運転× 外気(低)<室内(高) 全熱式全館空調・全自動運転× 顕熱式全館空調・全自動運転○ 潜熱式全館空調・全自動運転○ 無交換全館空調・全自動運転○ |
7533:
匿名さん
[2018-06-05 04:31:50]
夏の場合、換気&空調方式について
他の方式についても空調効率の良し悪しをまとめました。 ■温度(顕熱) 外気(高)>室内(低) 全熱式全館空調・全自動運転:不要 顕熱式全館空調・全自動運転:不要 潜熱式全館空調・全自動運転:不要 無交換全館空調・全自動運転:不要 外気(高)&室内(高) 全熱式全館空調・全自動運転○ 顕熱式全館空調・全自動運転○ 潜熱式全館空調・全自動運転○ 無交換全館空調・全自動運転○ ■湿度(潜熱) 外気(高)>室内(低) 全熱式全館空調・全自動運転:不要 顕熱式全館空調・全自動運転:不要 潜熱式全館空調・全自動運転:不要 無交換全館空調・全自動運転:不要 外気(低)<室内(高) 全熱式全館空調・全自動運転× 顕熱式全館空調・全自動運転○ 潜熱式全館空調・全自動運転○ 無交換全館空調・全自動運転○ |
7534:
匿名さん
[2018-06-05 06:18:03]
口先だけでクリーンな事が証明されませんでした。
汚い空気が循環するダクト式全館空調は循環空気が汚い事が確定した。 |
7535:
匿名さん
[2018-06-05 07:16:25]
|
7536:
匿名さん
[2018-06-05 07:26:06]
全館空調でない家は、汚染空気で汚い事が確定した。
|
7537:
匿名さん
[2018-06-05 07:28:38]
口先だけでクリーンな事が証明されませんでした。
全館空調でない家は、汚染空気で汚い事が確定した。 |
7538:
匿名さん
[2018-06-05 22:33:02]
よほど空気の汚いところにお住まいなようで
トラックが数多く絶えず走ってたり 工場地帯に近いような地方なのでしょう |
7539:
匿名さん
[2018-06-06 11:12:00]
>ダクト式全館空調は循環空気が汚い
循環空気? 結局、本人の空気が、汚いのね。 顕熱型全館空調を入れて、本人自体を綺麗にした方が良いですね。 |
7540:
匿名さん
[2018-06-06 12:27:20]
梅雨入りしましたが、顕熱型は
外の涼しい空気は入ってこなくて、湿気ばかり入って来るから、向かないですよね 外の涼しい空気は取り入れて、湿気は入れない、潜熱型が向いていると思いませんか? |
7541:
匿名さん
[2018-06-06 16:15:22]
>顕熱型は外の涼しい空気は入ってこなくて
勘違いしてるよ。 熱交換するから、この季節は室内が一定温度になって、湿度が低くなるのです。 |
7542:
匿名さん
[2018-06-06 17:13:10]
>7541
湿度=相対湿度は温度で高くも低くもなるが潜熱としては変わらない。 潜熱は文字でも分かるように熱です、夏の外気は潜熱が高いです。 潜熱を無条件で取り入れる顕熱換気は室内に多く熱を入れてます。 夏の室内外平均温度差。顕熱差は僅かです、都会でなければ外の方が低いくらいです。 夏は主に潜熱が不快な環境にしてます。 |
7543:
匿名さん
[2018-06-06 17:18:53]
|
7544:
匿名さん
[2018-06-06 17:43:22]
|
7545:
匿名さん
[2018-06-06 20:42:29]
その質問見て、ようやく本質に気が付いたのが分かったよ。
相変わらず反応が遅いね。 浅はか。 |
7546:
匿名さん
[2018-06-06 20:59:01]
やはりZ空調がお勧めですね。
家では快適に過ごせます。その代わり、外に出れず、引きこもりがちになります♪ |
7547:
匿名さん
[2018-06-06 23:40:16]
>>7544
計算してみればイメージ掴めると思います 外気温:20℃ 湿度:100% 吸気口の流入空気 顕熱型:25℃ 湿度:75% ←相対湿度は温度を上げると相対的に下がります。 潜熱型:20℃ 湿度:55% 室内には、内部発熱による顕熱・潜熱がありますから 上記より若干高くなります。 室内が狭小な場合、内部発熱の影響を受けやすいので、蒸し暑さから 空調を稼働、または、窓開け換気が必要と思います。 |
7548:
匿名さん
[2018-06-07 06:17:15]
外気温:20℃ 湿度:100%
デシカ(潜熱型):室内20℃ 湿度:55% デシカは、温度が変わらず、湿度を100% ⇒ 55% にするために、わざわざ無駄に電気代を掛ける不合理性がある。 しかも、室内20℃ 湿度:55%は、PPDの快適性で考えると、不快範囲です。 夏場は、室内26℃ 湿度:70%以下が快適です。 だから、この時期は顕熱換気で、室内の余分な内部発熱による潜熱を排気するのが、合理的です。 |
7549:
匿名さん
[2018-06-07 06:26:15]
>室内が狭小な場合
抽象的に言ってないで、具体的に「狭小」の定義を示してね。 住宅面積でどの程度で、どの程度の人数なの? まさか、布団の中のことを言ってるわけではないよね。 |
7550:
匿名さん
[2018-06-07 07:26:35]
|
7551:
住宅好き
[2018-06-07 09:12:35]
病的なスレになってきたな。
|
7552:
匿名さん
[2018-06-07 10:11:24]
デシカは、温度が変わらず、湿度を100% ⇒ 55% にするために、わざわざ無駄に電気代を掛ける不合理性がある。
しかも、室内20℃ 湿度:55%は、PPDの快適性で考えると、不快範囲です。 夏場は、室内26℃ 湿度:70%以下が快適です。 |
7553:
e戸建てファンさん
[2018-06-07 10:36:47]
ウチはリクシルのエアマイスター2台で実質全館空調してますよ。
ダクトレス第一種換気を実現できています。 本当にいろいろ考えて、これがベストと判断しました。 一年が経過しましたが、少し不満がある程度。 コストから考えたら十分に希望を叶えてくれましたね。 |
7554:
匿名さん
[2018-06-07 10:44:28]
>少し不満がある程度。
少し不満って何ですか? |
7555:
匿名さん
[2018-06-07 10:57:45]
エアマイスターは、換気風量15m3/h
2台で30m3/h 建築基準法の2hで、住宅内全部の換気をする必要がある。 2h×2台のエアマイスター換気風量は、60m3となる。 建築基準法を満足してないけど? それとも、延床30m2程度の狭小住宅? |
7556:
匿名さん
[2018-06-07 11:50:07]
|
7557:
匿名さん
[2018-06-07 12:44:27]
>>7552 匿名さん
>無駄に電気代を掛ける不合理性がある。 たしかに、迷う季節ですね。 ボタンひとつで、調湿なし・あり切り替えられますが 多湿はカビの温床、カラッと除湿したほうがよいと思いますし 再熱除湿するよりは省エネですね |
7558:
匿名さん
[2018-06-07 14:48:13]
ウソの写真ですか?
時間が「17:13」ですよ? 日付もないですよ。 |
7559:
匿名さん
[2018-06-07 21:23:18]
>再熱除湿をするのですか?
普通に顕熱換気&全館空調の送風で、快適空間ですね。 デシカをONなんて、残念な住宅にお住まいですね。 |
7560:
匿名さん
[2018-06-07 21:25:30]
>多湿はカビの温床、カラッと除湿したほうがよい
やはりデシカはこの時期に湿気を多く取り入れてしまうので、デメリットですね。 今更ですが、もう手遅れですね。 |
7561:
匿名さん
[2018-06-07 21:38:33]
顕熱型全館空調は、カラッと快適だよ。
内部発生の湿気も排気するから、さすが顕熱効果でカラッとです。 |
7562:
匿名さん
[2018-06-07 22:59:31]
勘違いなさってるようですが
顕熱型換気というのは、潜熱(湿気)については、三種換気と同じように成り行きで換気しています 成り行きというのは、つまり高いところから低いところに流れるのみということです。 昨日の外気温:20℃湿度:100% の例ですと 吸気口の流入空気 顕熱型:25℃湿度:75% これより室内が高い潜熱(湿気)場合にのみ、差分が排気される仕組みです (例の場合、室内が26℃78%であった場合、差分の+1℃湿度3%部分が排気される) 恐らく、除湿無しでカラッと感じているのは 内陸や寒冷地な地方などで、湿度が都内より低いからだと思います うちも、つい先日までは、除湿無しで快適でした |
7563:
匿名さん
[2018-06-08 06:21:49]
|
7564:
匿名さん
[2018-06-08 09:10:51]
東京だけど、顕熱型全館空調は、再熱除湿しなくても、カラッと快適だよ。
|
7565:
匿名さん
[2018-06-08 09:35:01]
PPD=8 くらいでしょうかね。
|
7566:
匿名さん
[2018-06-08 09:36:50]
はい、夏のPPD
|
7567:
匿名さん
[2018-06-08 10:07:01]
|
7568:
匿名さん
[2018-06-08 12:15:35]
蒸し暑い26℃78%は熱中症警戒の温湿度です。
|
7569:
匿名さん
[2018-06-08 12:18:33]
|
7570:
匿名さん
[2018-06-08 12:32:07]
>>7565 匿名さん
外気温24.5℃相対湿度77% 絶対湿度17.26g/m³ 室内温26.8℃相対湿度52% 絶対湿度13.26g/m³ 差分5g/m³少ないことから、除湿をしていないということであれば 少なくとも都区内またはその周辺では無いということですね 残念ながら、八王子や奥多摩の湿度がわかりませんでしたが |
7571:
匿名さん
[2018-06-08 12:37:44]
似たような内陸部の甲府が似たような湿度ですので
恐らく奥多摩あたりですと同じようなところも あるのかもしれませんね 外気温23.7℃相対湿度65% 絶対湿度13.07g/m³ |
7572:
匿名さん
[2018-06-08 12:40:13]
誤記失礼
差分4g/m³ですね |
7573:
匿名さん
[2018-06-08 12:44:12]
顕熱型全館空調は、湿度が低く、快適なのです。
デシカは不要なのです。 |
7574:
匿名さん
[2018-06-08 12:55:15]
>蒸し暑い26℃78%は熱中症警戒の温湿度です。
残念でした。 26℃78%は、WBGT=26ですよ。 低代謝率で熱に順化している人のWBGT基準値は、WBGT=30です。 WBGT=26は、まだ十分に低いので、熱中症になりそうにもありませんね。 熱中症の知ったかブリは、止めましょうね。 |
7575:
匿名さん
[2018-06-08 13:00:05]
デシカ換気は、この時期は不要に湿度が高くなりやすく、電気代が不利ですね。
|
7576:
匿名さん
[2018-06-08 13:07:00]
http://www.pictame.com/media/1796252383695393156_6002517766
>相変わらずエアコンはつけず、デシカント換気+サーキュレーターで、床冷房はまだOFF。 さらぽか 快適そう。 |
7577:
匿名さん
[2018-06-08 13:10:38]
|
7578:
匿名さん
[2018-06-08 13:10:48]
デシカは、顕熱交換ができないから、この時期は非効率なのですね。
|
7579:
匿名さん
[2018-06-08 13:13:11]
汚い空気が循環するダクト式全館空調はいよいよ廃れる日が刻々と近づいて来ました。
|
7580:
匿名さん
[2018-06-08 13:14:44]
>まだ6月上旬、熱に順化していません、家事労働すれば熱中症のリスクが有る。
熱順化していない人でも、WBGT基準値は、WBGT=29です。 WBGT=26は、まだ十分に低いので、熱中症になりそうにもありませんね。 熱中症の知ったかブリは、止めましょうね。 |
室内発生の湿気がゼロになるわけないよね。
生活の湿気や人間から湿気が出ているのだよ。
湿度100%を超えたら、結露するだけ。
勘違いしないでね。