661:
匿名さん
[2015-08-30 11:27:36]
ダイキンのデシカしか選択肢が無いのかな
|
662:
匿名さん
[2015-08-30 13:51:14]
|
663:
匿名さん
[2015-08-30 14:19:37]
|
664:
匿名さん
[2015-08-30 15:21:27]
除湿性能や顕熱潜熱比、消費電力等の仕様は、公開されていないのでしょうか?
|
665:
匿名さん
[2015-08-30 16:01:00]
|
666:
匿名さん
[2015-08-30 16:21:58]
ウチはいつも家にいる家内がHEMSで全館空調の制御を管理しているので、
温度25~26℃、湿度55~65%程度でドライ運転は極力していない。 |
667:
匿名さん
[2015-08-30 17:06:25]
>666
25℃55%は絶対湿度12.7g/m3、26℃65%は絶対湿度15.9g/m3、東京の夏の外気露点温度は24℃前後で絶対湿度21.9g/m3。 (21.9-12.7)/(21.9-15.9)=1.53倍 26℃65%には比較的簡単に出来ますが25℃55%にするには1.53倍除湿しなければならない。 25℃50%は絶対湿度9.7g/m3 (21.9-9.7)/(21.9-15.9)=2.03倍 Q値が良くて冷房負荷が小さいと少ししか除湿出来ずに室内湿度は高くなる。 沖縄と東京は外気の絶対湿度が高いから多く除湿しなければならない。 多く除湿するためには冷房負荷を大きくしないと出来ない、Q値が劣るほど室内湿度を下げられる。 東京の外気湿度は高いからQ値が優れてる場合は再熱を使用しないとなかなか室内湿度は下げられない。 |
668:
購入経験者さん
[2015-08-30 17:22:12]
我家は7月からずーっと28度設定でした。昨年は27度設定でしたが電気代が高かったので28度にしましたが、問題なかったですね!9月初めの電気代が楽しみです。
|
669:
匿名さん
[2015-08-30 23:03:05]
うちは調湿換気で、なにもしなくて年中快適です。
省エネなのも良い感じです。 |
670:
匿名さん
[2015-08-31 07:30:56]
|
|
671:
匿名さん
[2015-08-31 09:48:55]
>657
水捨ての厄介さは有りますがポータブル除湿器が良いです。 250wで375g/h程度の除湿能力です。 広さ150m3で換気量180m3/h位ですと絶対湿度約2g/m3減ります、室温27℃程度ですと。 湿度は75%から66%に下がります、250w分家が暖かくなります。 |
672:
匿名さん
[2015-08-31 14:49:26]
>>671
水捨て不要190Wで780g/hから420Wで1290g/h程度の除湿能力 http://www.toshiba.co.jp/living/air_conditioners/pickup/sdr/moist/inde... |
673:
匿名さん
[2015-08-31 16:23:22]
|
674:
匿名さん
[2015-08-31 18:43:09]
東芝のエアコンって、室外機にコンプレッサーが大小二つ内蔵していて、普通に再熱除湿できたと思う。
室外機2台稼働よりは、1台だから省エネなのかも。 |
675:
匿名さん
[2015-08-31 18:58:31]
|
676:
匿名さん
[2015-09-01 13:11:28]
>>673
全館空調でも除湿器兼空気清浄器としては悪くないと思うけど? 壁付けだから場所も取らずに水捨てとか手入れの面倒も少ない。 除湿しながら暖房器具になると何か意味があるの? 除湿しながら暖房したいならポータブルより除湿能力高いからたまに暖房もすれば良いんじゃない? |
677:
匿名さん
[2015-09-01 16:47:07]
>676
>除湿しながら暖房器具になると何か意味があるの? 再熱除湿をしたい時は室温が低い時。 >除湿しながら暖房したいならポータブルより除湿能力高いからたまに暖房もすれば良いんじゃない? 全館空調の再熱除湿の消費電力の多さの嘆きから始まってる。 |
678:
匿名さん
[2015-09-01 21:02:57]
>677
全館空調で再熱除湿しても、月数千円アップのレベルだから、満足。 |
679:
匿名さん
[2015-09-01 21:33:22]
>678
月数千円ならアップ額でなく全部賄える額。 |
680:
匿名さん
[2015-09-01 21:59:42]
>>677