全館空調を導入された方 その7 のスレです。
引き続き、価格やお勧めのメーカー、メリット・デメリットなど有意義な情報交換をしましょう。
前スレ
その6:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/544551/
その5:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/384256/
その4:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/343508/
その3:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/212967/
その2:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
その1:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/28486/
[スレ作成日時]2015-06-09 11:57:11
全館空調を導入された方(住宅設備スレ)
6109:
匿名さん
[2018-02-28 20:40:08]
|
6110:
匿名さん
[2018-02-28 20:43:22]
木製のサッシなんですか?
どちらのメーカーのどのサッシでしょうか? |
6111:
匿名さん
[2018-02-28 20:43:29]
>>目標に対して、3倍以上伸びているのだから、10年後は大変な実績になっているよ。
数字で考えなくてはビジネスはだめですよ。正直なのは数字、ごまかすのは言葉 |
6112:
匿名さん
[2018-02-28 20:46:23]
内容が<お宅>、でなく<オタク>になってきたので失礼します。
|
6113:
匿名さん
[2018-02-28 20:50:31]
>6110
>木製のサッシなんですか? YES >どちらのメーカー 断熱性能が良いのを選ぶといいです。 今は、輸入窓でもっといいものがあります。 費用との相談ですが。 壁の断熱性よりも、窓の断熱性が低いのは2010年でも計算で分かっていたので、日本製は論外で、海外製で高性能なものを選択しました。 検索してみてください。 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO78836460U4A021C1000000/ |
6114:
匿名さん
[2018-02-28 20:53:55]
|
6115:
匿名さん
[2018-02-28 20:56:21]
>6114
この窓は日本のユーザーががかなり限定されるので、個人情報保護の観点で、ご勘弁です。 |
6116:
匿名さん
[2018-02-28 21:00:07]
個人情報って便利ですね。
|
6117:
匿名さん
[2018-02-28 21:02:43]
|
6118:
匿名さん
[2018-02-28 21:04:11]
|
|
6119:
匿名さん
[2018-02-28 21:07:46]
検索してみましたが、ありませんね
ハッタリとは寂しい限りです。 |
6120:
匿名さん
[2018-02-28 21:09:03]
|
6121:
匿名さん
[2018-02-28 21:10:47]
|
6122:
匿名さん
[2018-02-28 21:11:35]
|
6123:
匿名さん
[2018-02-28 21:13:26]
|
6124:
匿名さん
[2018-02-28 21:18:13]
暖房の種類は関係ないかと。
足が冷たくても快適だと感じる我慢強い人は羨ましいですね。 |
6125:
匿名さん
[2018-02-28 21:25:31]
>6124
>我慢強い人は羨ましいですね。 別に、我慢してませんよ。 全館空調ですと、床暖のように足元から、大きな暖が得られなくとも、床暖に比べて、その他箇所から同時に、大きな暖が得られているので。、体感温度では、床暖「26℃くらい」と同じ効果なのです。 全館空調は、平均温度±0.3℃以内を維持できてまして、ほとんど完璧にヒートショックがないですからね。 |
6126:
匿名さん
[2018-02-28 21:39:00]
24度快適さん面白いですね。
風呂上りも24度 コート着た玄関も24度 リビングも24度 体感温度全ておなじく快適と それでいて、木製サッシが18度で コールドドラフトですが それを完璧に防ぐカーテン ※サッシは日本に1軒しかなくて個人情報となるような代物 カーテンもでしょうか? |
6127:
匿名さん
[2018-02-28 21:40:23]
|
6128:
匿名さん
[2018-02-28 21:40:25]
カーテンもでしょうか?
はい、カーテンも輸入ものです。 |
6129:
匿名さん
[2018-02-28 21:42:46]
|
6130:
匿名さん
[2018-02-28 21:42:46]
鉄のカーテンですね。
|
6131:
匿名さん
[2018-02-28 21:44:18]
|
6132:
匿名さん
[2018-02-28 21:47:15]
だから、全館空調は、いつも富裕層なんだよね。
|
6133:
匿名さん
[2018-02-28 21:49:04]
|
6134:
匿名さん
[2018-02-28 21:52:27]
快適性はどう考えても床暖のほうが上。
全館空調は床も同じ温度にしかならないし、何より風が吹く。 24時間換気システムとは比べ物にならない風量のね。 |
6135:
匿名さん
[2018-02-28 21:54:30]
|
6136:
匿名さん
[2018-02-28 21:55:57]
でも、室温24度なのに18度まで下がってしまうサッシって
性能悪すぎませんかね。木製なので歪んで隙間あるとか? |
6137:
匿名さん
[2018-02-28 21:56:34]
×客観的
○妄想癖 |
6138:
匿名さん
[2018-02-28 21:59:01]
|
6139:
匿名さん
[2018-02-28 22:14:25]
|
6140:
匿名さん
[2018-02-28 22:48:23]
>>6138
リビングの大開口のテラスサッシを床面~天井まで測ってみたら 床面30度 サッシ枠 22度 窓枠樹脂 下24度 窓枠樹脂 中22度 窓枠樹脂 上22度 天井 23度 ガラス22度 コールドドラフトとは無縁でしたが、床面温度からは8度下がってますから 空調のみで6度程度下がるだけなのは優秀なのかもしれませんね。 |
6141:
匿名さん
[2018-03-01 06:10:42]
すごい几帳面ですね!そんなこと考える時間あるんだ!
|
6142:
匿名さん
[2018-03-01 07:09:03]
|
6143:
匿名さん
[2018-03-01 07:11:54]
|
6144:
匿名さん
[2018-03-01 07:52:02]
|
6145:
匿名さん
[2018-03-01 07:57:50]
>6140
>床面30度 >窓枠樹脂 上22度 床暖の温度30℃ですか。 他の箇所と温度差が、8℃もあるのですね。 これでは、快適なわけがないよね。 **** 上下温度差 +8℃の条件において,温熱的不快感はもっとも高い値を示した. 温熱的不快感と「ねむけ感」スコアおよび「ねむけ感」スコアと各作業成績の間にそれぞれ有意な相関が認められた. |
6146:
匿名さん
[2018-03-01 08:11:28]
>床面30度
断熱性能の恐ろしく悪い家ですね。 我が家は床暖房ですが、床面26℃で室温24℃をキープできていますよ。 |
6147:
匿名さん
[2018-03-01 09:21:40]
スレの展開が、2×4全館空調のハウスメーカーで○○○テック研究所というのがありましたが、そんな感じの内容になってますね。
|
6148:
匿名さん
[2018-03-01 12:30:22]
|
6149:
匿名さん
[2018-03-01 12:40:21]
空調のみだと床面を暖められないからねぇ~
妬みたくなるのでは? |
6150:
匿名さん
[2018-03-01 12:47:06]
|
6151:
匿名さん
[2018-03-01 13:09:48]
>6149
>空調のみだと床面を暖められないからねぇ~ ははは( ´∀` ) 全館空調は、平均温度±0.3℃以内を維持できてるから、完璧にヒートショックがなく、体感温度は快適だよ。 床暖は、どうしても温度差がでるからね。 |
6152:
匿名さん
[2018-03-01 13:11:22]
|
6153:
匿名さん
[2018-03-01 13:56:58]
|
6154:
匿名さん
[2018-03-01 17:54:38]
表面温度研究会開催中
|
6155:
匿名さん
[2018-03-01 18:30:02]
もう何言ってるかわからんけど、知らぬが仏ってこのことか。
快適なら良いじゃん。 みんな測定してるの?床の温度や窓の温度。 |
6156:
匿名さん
[2018-03-01 20:42:06]
>6153
>コールドドラフトで18℃の冷気が降りて来てるのは無視ですか? ははは( ´∀` ) 見事に引っかかったね。 >6109の内容を理解できないのですね。 コールドドラフトがあっても、量が少なければ、部屋が寒くならずに直ちにコールドドラフトが消えてしまうのですよ。 回答できるのか様子を見るために、>6138で >住宅内温度の実態を分かってませんね。 とレスしたのですよ。 北国でパネルヒータを窓の下に置くという原則を知っていますか? これはコールドドラフトを防ぐためですよね。 コールドドラフトは、直ちになくするのが、ヒートショックという温度差をなくして快適なのです。 >6109では、 >窓本体の木枠:17.9℃ >窓のカーテン下の壁:21.7~22.9 >床温度:24.1℃ なのだから、全館空調の威力で、わずかな距離で見事にコールドドラフトが消えているのです。 このため、全館空調は、床暖より、温度差がなく、体感温度でより快適なのです。 このデータを読み取れないのは、能力がない証拠。 情けないですね。 |
6157:
匿名さん
[2018-03-01 20:42:48]
床暖オーナーだかなんだかわからないけど、ここは全館空調のオーナーとその検討者のスレです。
床暖語りはご遠慮して欲しいです。 |
6158:
匿名さん
[2018-03-01 20:59:58]
スレタイにかかわらず、他のシステムや機種と比較されるのは一般社会でも普通でしょう。
|
>あなたのお宅はいかがですか?
ご要望に回答しますね。
只今の全館空調住宅(東京)の温度状況報告。
以下のように、放射温度計測定の結果を報告します。
全館空調の設定温度24℃。
手の平温度:35.8℃
土踏まず温度:35.1℃
オデコの温度:36.5℃
室温:24.4℃
床温度:24.1℃
天井温度:24.4℃
壁温度(隣室側):24.3℃
壁温度(外壁側):23.9℃
平均温度±0.3℃以内を維持できてます。全館空調はすごい威力だね。
ただ、窓部回りは若干のコールドドラフトの影響を受けています。
壁温度(窓のカーテン内側):22.9~23.5℃
窓枠の木:19.6℃
窓本体の木枠:17.9℃
窓のカーテン下の壁:21.7~22.9