6109:
匿名さん
[2018-02-28 20:40:08]
|
6110:
匿名さん
[2018-02-28 20:43:22]
木製のサッシなんですか?
どちらのメーカーのどのサッシでしょうか? |
6111:
匿名さん
[2018-02-28 20:43:29]
>>目標に対して、3倍以上伸びているのだから、10年後は大変な実績になっているよ。
数字で考えなくてはビジネスはだめですよ。正直なのは数字、ごまかすのは言葉 |
6112:
匿名さん
[2018-02-28 20:46:23]
内容が<お宅>、でなく<オタク>になってきたので失礼します。
|
6113:
匿名さん
[2018-02-28 20:50:31]
>6110
>木製のサッシなんですか? YES >どちらのメーカー 断熱性能が良いのを選ぶといいです。 今は、輸入窓でもっといいものがあります。 費用との相談ですが。 壁の断熱性よりも、窓の断熱性が低いのは2010年でも計算で分かっていたので、日本製は論外で、海外製で高性能なものを選択しました。 検索してみてください。 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO78836460U4A021C1000000/ |
6114:
匿名さん
[2018-02-28 20:53:55]
|
6115:
匿名さん
[2018-02-28 20:56:21]
>6114
この窓は日本のユーザーががかなり限定されるので、個人情報保護の観点で、ご勘弁です。 |
6116:
匿名さん
[2018-02-28 21:00:07]
個人情報って便利ですね。
|
6117:
匿名さん
[2018-02-28 21:02:43]
|
6118:
匿名さん
[2018-02-28 21:04:11]
|
|
6119:
匿名さん
[2018-02-28 21:07:46]
検索してみましたが、ありませんね
ハッタリとは寂しい限りです。 |
>あなたのお宅はいかがですか?
ご要望に回答しますね。
只今の全館空調住宅(東京)の温度状況報告。
以下のように、放射温度計測定の結果を報告します。
全館空調の設定温度24℃。
手の平温度:35.8℃
土踏まず温度:35.1℃
オデコの温度:36.5℃
室温:24.4℃
床温度:24.1℃
天井温度:24.4℃
壁温度(隣室側):24.3℃
壁温度(外壁側):23.9℃
平均温度±0.3℃以内を維持できてます。全館空調はすごい威力だね。
ただ、窓部回りは若干のコールドドラフトの影響を受けています。
壁温度(窓のカーテン内側):22.9~23.5℃
窓枠の木:19.6℃
窓本体の木枠:17.9℃
窓のカーテン下の壁:21.7~22.9