4761: 匿名さん 
[2017-09-30 11:20:44]
>4760
>4759さんがレスしているように、1000m3/hの根拠がないのだから、風速15m/sの根拠もないのですね。
4762: 匿名さん 
[2017-09-30 11:22:54]
>4760
結局、回答できなくて、レスに窮すると、いつもの繰り返しですか?
4763: 匿名さん 
[2017-09-30 12:36:45]
学校で勉強をやり直すと良い。
欠陥商品の汚い空気が循環するダクト式全館空調の冷暖房能力とダクト径とダクト内空気温度が決まれば必然的に風量は決まり、同時に風速も決まる。
4764: 匿名さん 
[2017-09-30 12:39:16]
>4763
だから、最初の1000m3/hの根拠は?
4765: 匿名さん 
[2017-09-30 12:41:21]
能力は、あくまで能力であって、実用稼働状態ではない。
実稼働状態では?
4766: 匿名さん 
[2017-09-30 12:46:24]
>4762
窮した事は一度もないだろ。
何時も遁走したり、理解不能に落ち、聞く耳を持たずに念仏を唱えるのは、欠陥商品の汚い空気が循環するダクト式全館空調信者。
4767: 匿名さん 
[2017-09-30 14:10:38]
>4766
それが、窮している証拠なのですよ。
老人は、窮して我慢できなくなると、キレやすいね。
4768: 匿名さん 
[2017-09-30 14:13:29]
>4766
しかも、窮すると、いつも同じことを繰り返す。
4769: 匿名さん 
[2017-09-30 15:01:36]
何時も窮してるのは欠陥商品の汚い空気が循環するダクト式全館空調信者。
最近も頭が悪いから判別出来ずに仲間割れしてやり合っていたね。
挙句、中傷に走り自爆してる、滑稽でした。
4770: 匿名さん 
[2017-09-30 15:04:28]
>4764
>4763を参考に過去スレを読み直せ。
4771: 匿名さん 
[2017-09-30 15:04:54]
>4769
で?
1000m3/hの根拠は?
4772: 匿名さん 
[2017-09-30 15:06:34]
>4770
で?
1000m3/hの根拠は?
4773: 匿名さん 
[2017-09-30 15:08:12]
>4770
根拠ないから、回答できないのですよね。
見抜いてるよ。
4774: 匿名さん 
[2017-09-30 15:11:58]
>4765
何を仕切っている、内容を変えるな。
能力を生かしてないなら設計ミスだよ、伊達にダクト設計はしてない。
頭の足らない奴がダクト太さは米国の真似をしてるとほざいていたな。
実稼働状態は変化する、そんな事も知らないのか?呆れた奴だね。
4775: 匿名さん 
[2017-09-30 15:15:44]
>4773
>欠陥商品の汚い空気が循環するダクト式全館空調の冷暖房能力とダクト径とダクト内空気温度が決まれば必然的に風量は決まり、同時に風速も決まる。
こんな分かりやすく、説明してるのに分からないとは呆れます。
子供に聞くと良い。
4776: 匿名さん 
[2017-09-30 20:03:27]
>4775
ループに入ってるよ。
自分の頭を整理してね。

そもそもの始まりは
>4711
>簡単な計算も出来ないと風が弱いと妄想する。
>仮にダクト計をφ150として風量を非常に少なめに1000m3/hとするとダクト内流速は15.7m/sになる。
>騒音問題が話題になっていたが当然の事柄。
から、始まっていますよね。

次に
>4723にて
>風量1000m3/hで室温22℃でダクト内を流れる空気温度32℃なら。
>1000m3/hx(32℃-22℃)x空気比熱0.34w/m3÷1000=3.4kw
>3.4kwのダクト式全館空調は無いだろうから
>風速がもっと早いかダクト内空気温度がもっと高いと推測出来ます。

だから、貴方の
>4763
>冷暖房能力とダクト径とダクト内空気温度が決まれば必然的に風量は決まり、同時に風速も決まる。

と、風量1000m3/h、根拠のないことを前提に話を進めていますね。
貴方の発言を整理してあげましたよ

これも、相変わらず、貴方の得意な情報操作ですね。

いくらデシカ爺さんで老いぼれても、自分のレスに責任を持ちましょうね。
それとも記憶力が分からなくなってるほど老いぼれですか?
記憶力大丈夫ですか?

さぁ~、風量1000m3/hの根拠に回答してね。

次に、爺さんから予想されるレスは、「これは自分じゃない」です。
4777: 匿名さん 
[2017-09-30 20:25:20]
>4775
デシカ爺さん、>4776に分析され過ぎてる。
レス楽しみにしてるよ。

でも、「欠陥商品の汚い空気が循環するダクト式全館空調」は、なしだよ。
次の一手は何かな?
4778: 匿名さん 
[2017-10-01 06:50:59]
>4776
まずは「これは自分じゃない」から。
>4717
>床面積150㎡、平均天井高2.7mのかなり大きめの住宅でも必要換気量は200㎥/h。
>1000㎥/hと5倍もの風量を送るとして計算しても、
>4717のレスの通り、汚い空気の循環量は換気空気量よりかなり多いのは認めるね。
欠陥商品の汚い空気が循環するダクト式全館空調の出力は個別エアコンより高いのも認めるね。
以上から必然的に1000㎥/hの妥当性が簡単、導き出せる。
4779: 匿名さん 
[2017-10-01 07:30:43]
>>4778 匿名さん
4717は>4711に合わせただけ。
>4711が根拠のないものなら4711の1000平米も根拠がないことになる。
他人のカキコミで誤魔化さず、>4711の根拠を示すのが先。
4780: 匿名さん 
[2017-10-01 07:51:14]
某メーカーの欠陥商品の汚い空気が循環するダクト式全館空調の能力はエアコンの2倍と記載が有った。
曖昧な表現だが能力を10kwとする。
10kwx1000÷空気比熱0.34w/m3÷(ダクト内空気温度52.5℃-室温23℃)=997m3/h
室温は25℃程度で設計すると思うが23℃とした。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる