451:
匿名さん
[2015-08-18 19:42:17]
|
452:
匿名さん
[2015-08-18 20:38:49]
>451
普通にドライ運転すればどうでしょう? そのような条件では、カビの原因になるので、リスクを冒さないように誰でも間違いなくドライ運転にします。 全館空調では、室内湿度85%を超えた段階で、コントロールパネルの画面に注意情報が出ますです。 |
453:
匿名さん
[2015-08-18 21:47:44]
>451
外の湿度が100%近い時間はほぼ毎日有ります、ほぼ毎日夜露、朝露が降りてます。 室内は内部発熱が有りますから外気より通常は温度が高いです、高高住宅ほど室内温度は高くなり易いです。 Q値の異なる家のエアコン無の計算、窓等閉条件、内部発熱300Kw/月=10Kw/日=417w/h、100m2の住宅条件。 2014年8月の日平均気温東京27.7℃。 Q値2.7w/m2、417w÷100m2÷2.7w/m2=室内外温度差1.54℃(外気平均温度が27.7℃なら平均室温は29.24℃) Q値1.0w/m2、417w÷100÷1.0w/m2=室内外温度差4.17℃(平均室温31.87℃) Q値0.5w/m2、417w÷100÷0.5w/m2=室内外温度差8.34℃(平均室温36.04℃) エアコンを使用せず平均で計算すると上記室温になる。 高高な程、外部の熱に影響され難いが内部発熱に大きく影響される。 毎日エアコンで冷房して内部発熱分を除去しなければならない、冷房すれば同時に除湿される。 除湿されれば室内湿度は下がるから結露はしない。 更に外気温度が下がる季節になりエアコンを停止させても20℃湿度100%を給気しても室内はQ値1.0なら4℃高いから24℃湿度78%で結露しません。 短期的には条件の悪い時間が有りますが蓄熱、室内の調湿材が有りますからカバー出来ます。 |
454:
匿名さん
[2015-08-18 22:03:33]
全館空調など、目くじら立てるほど高くないのにね。
怪しいものに手を出すより、実績あるものを選んだほうがいいよ。 床下の空気が家中を循環するの? そもそも、床下ってきれいなのか? |
455:
匿名さん
[2015-08-18 22:45:44]
|
456:
匿名さん
[2015-08-18 22:46:46]
>454
>床下ってきれいなのか? ルンバ等での掃除を計画したが殆ど汚れないから年2回普通の掃除機でしてる。 掃除し易いようにコンクリ面は塗装して細かい凹凸を無くしてる。 最初は小さな蜘蛛巣が有ったが1年中50~60%の湿度は住み難いのか無くなった。 半密閉空間で人が居ないと汚れない、塵汚れは主に人が出す事が分かった。 |
457:
匿名さん
[2015-08-18 23:05:47]
>床下は掃除できるけどダクトは?
ダクトのことを言ったら、ビル全滅だって。 でも、実際どうなの? |
458:
匿名さん
[2015-08-18 23:44:44]
>>453
相変わらず、床下おじさんは、数字をごまかしますね 顕熱分の計算では昼間の高温を含めた27.7℃で なぜか、潜熱分は、一見100%と高く見せかけて 20℃と低い数値を使いごまかし 東京の暑い夜はこのような天気です |
459:
匿名さん
[2015-08-19 00:23:57]
|
460:
匿名さん
[2015-08-19 07:07:33]
>457
ビルのダクト等は大勢の人が居ますから点検、掃除、消毒が義務になってますから毎年行われています。 またダクトも太くして抵抗が少なくなるようにして有り効率も良いです。 住宅用の全館空調だけが問題です。 |
|
461:
匿名さん
[2015-08-19 07:24:39]
|
462:
匿名さん
[2015-08-19 09:20:10]
|
463:
匿名さん
[2015-08-19 10:44:08]
>462
糞詰まりではないですから半分程度は排気で捨てます、半分程度除湿すれば良い事になります。 >458の極端な悪条件が長く続く事も有りません、吸湿だけでなく放湿も起こります。 後数日で外気平均温度は21~22℃に下がり家は蓄熱していて室温は高いですから室内湿度は下がります。 家の蓄熱が無くなる頃には外気の湿度が下がってます。 http://www.nasubm.co.jp/kinosirokoubou/kodawari2.html 上記例ですと225Lの調湿能力。 エアコンなどで除湿しないで梅雨を越すと飽和して調湿能力が無くなります。 梅雨時からエアコンで除湿をして家の調湿能力を高く保つ事が快適性とカビを抑制します。 飽和させますと200L以上の水分が有りますからエアコンで除湿しても湿度が下がらず長時間かかることになります。 |
464:
匿名さん
[2015-08-19 11:46:24]
うちは1階だけ全館空調システム使ってる。1階だけなので全館ではないね。
室外機がリコール発表予定の欠陥品だったらしく、突然使用不能になった。 最近の家の断熱性能でもこの暑さではあっという間に扇風機では凌げない暑さに。 電気代考えずに2階のエアコンを全台フル稼働させて凌いだけど、故障したらやっぱ不便だね。 故障率を考えれば大したことないんだけど、お盆だったから最悪だったよ。 あと、室外機交換のときにメーカーの人に聞いたけど、ダクトのことはかなり考慮されてたよ。 エアコンのON/OFFに関わらず、結露・カビ防止のために乾燥させる(送風する?)機能があるらしい。 |
465:
匿名さん
[2015-08-19 12:50:20]
>>463
かれこれ1ヶ月、絶対湿度20g/m3前後の日が続いてます。 6L/時の半分としても、3L×75時間で225Lです。 不要な水分が室内にあっても邪魔なだけ、 室内に放出されて蒸してしまうし、余計な潜熱負荷となり光熱費が高くなるばかり 不要な水分は、外に捨て続けるのが正解です。 省エネで快適な室内に適しているのは、 気密がよい建物で除湿した潜熱を含まない乾燥した空気を取り入れて、室外へは、不要な湿気を排出することです。 室内に水分を貯めても、邪魔なだけ 夏に蓄熱しても不快なだけですよ そこを正しく理解すると、快適にすごせます。 絶対湿度は10g/m3ぐらいが良いですよ |
466:
匿名さん
[2015-08-19 12:58:11]
>464
>エアコンのON/OFFに関わらず、結露・カビ防止のために乾燥させる(送風する?)機能 除湿するには結露させなくてはならない、熱交換器通過直後の空気は湿度100%の冷気です。 普通のエアコンは冷気吹き出し時に周りの空気と混ぜ合わせて湿度を下げている。 全館空調はどのようにして湿度100%を解消してるかは知らない。 何も手だてをしなければ湿度100%の空気が常時ダクト内を流れる事になる、結露しなくてもカビリスクは高い。 おそらく熱交換器を通過しない空気を混ぜて湿度を下げてダクトに流してる。 >458のような日は混ぜる空気の湿度も高いからダクト内湿度は下がり難い。 湿度が高過ぎる場合はヒータ等で暖める?勝手な再熱をするのではないか? 細いダクトに湿度を下げるために余分な空気を流す必要が生じ、送風電力が余計に必要、効率が劣る結果になる。 |
467:
匿名さん
[2015-08-19 13:16:18]
>463
>正しく理解すると、快適にすごせます。 正しく理解してるとは思えませんw 湿気は室内からも発生しますから変動します、変動は無い方がエアコンは効率(車と同じ加減速が無い方が良い)が良いです。 調湿材の吸った水分は人の快適性には直接影響しません、空気の湿度が発汗のし易さに影響します。 >絶対湿度は10g/m3ぐらいが良いですよ デシカ使用ですか室温28℃では相対湿度何%ですか? |
468:
購入検討中さん
[2015-08-19 21:24:07]
全館空調でペットを飼っている方に伺いたいです。
エアコンの風を嫌う猫・犬って多いと思うのですが(我が家の猫はエアコンのスイッチを入れると隣の部屋に行きます)、 全館空調の場合はどうなのか不安に思っています。 モデルハウスで体験する限りでは全館空調は個別エアコンに比べあまり風を感じないため大丈夫かなぁとは思っていますが、 実際はどうでしょうか? |
469:
匿名さん
[2015-08-19 21:32:01]
>No.468
吹出口直下は風がかなりきます。 個別エアコンと何ら変わりません。 |
470:
匿名さん
[2015-08-19 22:38:56]
|
471:
匿名さん
[2015-08-20 00:01:09]
|
472:
匿名さん
[2015-08-20 07:08:14]
>468
エアコンと比べて、やはり風は「強」にしても優しい感じになります。 理由はLDKだと、吹出口が1箇所ではなく、3~4箇所くらい設置するためです。 エアコンもその数くらい付けられれば、風量が少なくて済むので、ネコも隣の部屋には逃げないと思いますよ。 |
473:
匿名さん
[2015-08-20 07:09:06]
>470
デシカ以外で実現出来ますか? |
474:
匿名さん
[2015-08-20 07:41:03]
>473
除湿冷房で普通にできる。 デシカの意味を正確に理解してね。 単に換気システムでエアコンのドライ運転と同じように、除湿してるのがデシカ換気といっているもの。 全館空調は換気システムの熱交換直後の全館空調側でドライ除湿を行っている。 結局、機能は同じ。 ただし、デシカ型は湿度設定が不可能なので、機械まかせになる。 だから、過度に除湿して効率悪くなる。 エコなシステムではない。 そのため、ほとんど売れていない。 |
475:
匿名さん
[2015-08-20 08:05:22]
>474
デシカは除湿専用機なのに湿度設定ができないの? だったら、常に湿度計とにらみっ子しながら湿度コントロールしなければならないの? そりゃ売れないわ。 売れるわけない。 その辺を説明しないダイキンさんも無責任だね。 |
476:
匿名さん
[2015-08-20 08:08:11]
|
477:
匿名さん
[2015-08-20 08:21:45]
|
478:
匿名さん
[2015-08-20 08:32:03]
|
479:
匿名さん
[2015-08-20 09:12:43]
|
480:
匿名さん
[2015-08-20 12:49:36]
>474
>デシカ型は湿度設定が不可能 デシカは3段階の調整は出来る。 デシカは除加湿器ではない、換気装置です。 換気装置で湿度調整出来るのはデシカだけ? デシカは夏に部屋の湿気を除湿しません、外気から入る湿気を除くだけです。 >過度に除湿して効率悪くなる。エコなシステムではない。 COP5以上です、ヒートポンプのドライには真似出来ません。 >そのため、ほとんど売れていない。 売れない理由は別です。 大きい(スペース)、設備が高い、まだ認知度が低い(貴方みたいに無知)。 一番の理由は高気密住宅が条件ですから設置出来るH.Mが少ない。 高気密住宅は大手H.Mでも一部しか存在しない。 |
481:
匿名さん
[2015-08-20 13:02:16]
相対湿度を基準に一定にするのではなく、絶対湿度を基準に調湿する。
|
482:
匿名さん
[2015-08-20 13:11:05]
|
483:
匿名さん
[2015-08-20 15:47:06]
>>480
デシカの除湿はCOP5以上なの? 全熱効率で4.4くらいで潜熱は3.6くらいじゃなかった? 全熱ならエアコン冷房はCOP5以上だね 換気ファンの消費電力も1種熱交換と同じくらいで3種に比べれば多いし1種全熱なら冷房時潜熱交換効率50%くらいだから潜熱負荷も半分になるし |
484:
匿名さん
[2015-08-20 16:26:18]
>483
5以上はミスでした。 全熱2.3Kw(顕熱0.4)消費電力0.52Kw 加湿はCOP7.5 全熱2.1Kw(顕熱1.0kw)消費電力0.28Kw デシカの魅力は温度を下げない除湿と冬の加湿です。 顕熱の上げ下げは他に任せている換気装置。 価格が高過ぎてまだ魅力はないです。 |
485:
匿名さん
[2015-08-20 17:59:16]
|
486:
匿名さん
[2015-08-20 18:24:17]
|
487:
匿名さん
[2015-08-20 19:42:04]
快適さには多少のコストはかかるもの。
予算に応じて快適さを妥協するのも手かと思います。 |
488:
匿名さん
[2015-08-20 20:38:40]
デシカ換気の設置コスト=全館空調の設置コスト
選ばれるのは、冷暖房と除湿ができる全館空調だよね。 |
489:
匿名さん
[2015-08-20 21:22:00]
デシカ採用者は快適さを完璧に追及してる人。
全館空調が最高と思ってるのは情弱。 デシカは換気装置ですよ、一装置です。 全館信者は情弱だから分からないねw 大手H.Mの中中住宅に全館空調を付けて誤魔化されても喜んでる情弱。 デシカは中気密住宅には設置出来ません、残念。 |
490:
匿名さん
[2015-08-20 23:51:08]
>大手H.Mの中中住宅に全館空調を付けて誤魔化されても喜んでる情弱
大丈夫。 電気代なんて気にせずに、ガンガン冷やす若しくは暖めるから。 >デシカは中気密住宅には設置出来ません、残念。 どのHM、工務店なら設置できるの? |
491:
匿名さん
[2015-08-20 23:54:55]
>デシカは中気密住宅には設置出来ません
それは、デシカの性能が悪いのでは・・・・ |
492:
匿名さん
[2015-08-21 00:00:22]
>>491
ビル用の大型にすればどうだろう? |
493:
匿名さん
[2015-08-21 07:26:22]
|
494:
匿名さん
[2015-08-21 07:55:35]
>>493
再熱除湿したら? |
495:
匿名さん
[2015-08-21 08:11:16]
|
496:
匿名さん
[2015-08-21 08:11:44]
|
497:
匿名さん
[2015-08-21 08:15:06]
全館空調だと、家中の温度差がないから、住人による暑がり度の差がなぜか出にくいです。
これは知らなかった思わぬメリットです。 |
498:
匿名さん
[2015-08-21 08:19:35]
湿度50~60%がお肌に良い。
湿度40%以下を続けてると、お肌の老化を早める。 ムダにバカなことはやめるべき。 |
499:
匿名さん
[2015-08-21 08:23:07]
デシカは湿度を50~60%に制御できない欠陥機械だよね
|
500:
匿名さん
[2015-08-21 08:35:24]
>491
デシカは換気装置です、室内の湿気を直接減らす事は出来ません、湿度の低い空気を室内に給気して薄めるだけです。 気密性の劣る住宅ですと隙間から湿気がどんどん入って来ますから換気の定量空気で薄める方法では間に合いません。 中気密住宅は電気代を無視して大型の全館空調での再熱除湿になります。 ダクトの太さにより制限が有りますから望む値が得られかは疑問です。 |
気温=24.8℃
湿度=99%
露点温度=24.6℃
といった感じです。
僅かでも温度を下げると、結露してしまいます。
だからと言って換気のみでは、蒸してしまい寝苦しくなります。
床下を冷房するなんて、結露を招くだけですよ