全館空調を導入された方 その7 のスレです。
引き続き、価格やお勧めのメーカー、メリット・デメリットなど有意義な情報交換をしましょう。
前スレ
その6:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/544551/
その5:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/384256/
その4:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/343508/
その3:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/212967/
その2:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
その1:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/28486/
[スレ作成日時]2015-06-09 11:57:11
全館空調を導入された方(住宅設備スレ)
441:
匿名さん
[2015-08-17 23:20:13]
|
442:
匿名さん
[2015-08-18 05:14:24]
冬はいいだろうね。
でも、エアコンのメンテが大変だしリモコンが届くのかな? |
443:
匿名さん
[2015-08-18 06:53:27]
|
444:
匿名さん
[2015-08-18 08:40:41]
階高低くなる、玄関のバリアフリー施工が大がかりになる。
床を暖めるには、比熱の大きい温水床暖房のほうが、効率・コストが良い 暖めるのは、下から、冷やすのは上から、除湿は換気時と適材適所が良いです。 |
445:
匿名さん
[2015-08-18 08:49:25]
>>443
あのー、ここは全館空調を語るスレですしあまり床下エアコンに関心を持ってる人もいないようなので、床下エアコンについて語りたければ床下エアコンのスレに行かれたたらいかがでしょう。もし関心を持つ人が現れたらそこに行くと思いますよ。 |
446:
匿名さん
[2015-08-18 09:01:42]
|
447:
匿名さん
[2015-08-18 09:18:51]
>445
全館空調が最高と信じてる無知の全館信者に聞かれた事、間違いに返答してる。 >444 >温水床暖房のほうが、効率・コストが良い お湯を作るヒートポンプはCOP4が最近やっと出た、まだCOP3が多い。 エアコンと比較してお湯を作るヒートポンプは高価。 温水パイプの施工が高い。 不凍液補充などのメンテが必要。 床下高さを高くするのは少数派、西川設計も通常の床下高さ。 >暖めるのは、下から、冷やすのは上から 熱の伝わり方は対流熱伝達だけでは有りません。 >除湿は換気時と適材適所が良いです。 換気の給気直後にエアコンに吸わせる事も出来ます。 夏は除湿、冷やした後に、冬は暖めた後に送ったりできます、床下が抵抗の少ない広いダクトの働きをしてます。 住宅用の全館空調がエアコンと比較して効率が劣る主な原因は空気抵抗の大きい細いダクトです。 電装は2台使用してダクト抵抗を減らして効率を上げてる? |
448:
匿名さん
[2015-08-18 09:34:16]
>446
>デッドスペースな空間 だから有効利用します。 頭寒足熱の床下暖房は快適です、夏も主に輻射冷房ですから快適です。 床下を高くした理由の一つは広大な収納とメンテ性(床下に配管、配線等を集中させてます)の確保です。 最近の家はデッドスペースが多く、掃除、管理がし難いか出来ませんから危険です。 細い空調ダクト内の掃除もし難いですね。 |
449:
匿名さん
[2015-08-18 18:03:09]
全館空調は、とても快適で何もいうことがありません。
これは体験している設置した方にしか分からないでしょう。 |
450:
入居済み住民さん
[2015-08-18 18:31:16]
間違っても床下冷房はよそうね。
カビ小屋の起爆剤となる。 |
|
451:
匿名さん
[2015-08-18 19:42:17]
一昨日の深夜、都内は
気温=24.8℃ 湿度=99% 露点温度=24.6℃ といった感じです。 僅かでも温度を下げると、結露してしまいます。 だからと言って換気のみでは、蒸してしまい寝苦しくなります。 床下を冷房するなんて、結露を招くだけですよ |
452:
匿名さん
[2015-08-18 20:38:49]
>451
普通にドライ運転すればどうでしょう? そのような条件では、カビの原因になるので、リスクを冒さないように誰でも間違いなくドライ運転にします。 全館空調では、室内湿度85%を超えた段階で、コントロールパネルの画面に注意情報が出ますです。 |
453:
匿名さん
[2015-08-18 21:47:44]
>451
外の湿度が100%近い時間はほぼ毎日有ります、ほぼ毎日夜露、朝露が降りてます。 室内は内部発熱が有りますから外気より通常は温度が高いです、高高住宅ほど室内温度は高くなり易いです。 Q値の異なる家のエアコン無の計算、窓等閉条件、内部発熱300Kw/月=10Kw/日=417w/h、100m2の住宅条件。 2014年8月の日平均気温東京27.7℃。 Q値2.7w/m2、417w÷100m2÷2.7w/m2=室内外温度差1.54℃(外気平均温度が27.7℃なら平均室温は29.24℃) Q値1.0w/m2、417w÷100÷1.0w/m2=室内外温度差4.17℃(平均室温31.87℃) Q値0.5w/m2、417w÷100÷0.5w/m2=室内外温度差8.34℃(平均室温36.04℃) エアコンを使用せず平均で計算すると上記室温になる。 高高な程、外部の熱に影響され難いが内部発熱に大きく影響される。 毎日エアコンで冷房して内部発熱分を除去しなければならない、冷房すれば同時に除湿される。 除湿されれば室内湿度は下がるから結露はしない。 更に外気温度が下がる季節になりエアコンを停止させても20℃湿度100%を給気しても室内はQ値1.0なら4℃高いから24℃湿度78%で結露しません。 短期的には条件の悪い時間が有りますが蓄熱、室内の調湿材が有りますからカバー出来ます。 |
454:
匿名さん
[2015-08-18 22:03:33]
全館空調など、目くじら立てるほど高くないのにね。
怪しいものに手を出すより、実績あるものを選んだほうがいいよ。 床下の空気が家中を循環するの? そもそも、床下ってきれいなのか? |
455:
匿名さん
[2015-08-18 22:45:44]
|
456:
匿名さん
[2015-08-18 22:46:46]
>454
>床下ってきれいなのか? ルンバ等での掃除を計画したが殆ど汚れないから年2回普通の掃除機でしてる。 掃除し易いようにコンクリ面は塗装して細かい凹凸を無くしてる。 最初は小さな蜘蛛巣が有ったが1年中50~60%の湿度は住み難いのか無くなった。 半密閉空間で人が居ないと汚れない、塵汚れは主に人が出す事が分かった。 |
457:
匿名さん
[2015-08-18 23:05:47]
>床下は掃除できるけどダクトは?
ダクトのことを言ったら、ビル全滅だって。 でも、実際どうなの? |
458:
匿名さん
[2015-08-18 23:44:44]
>>453
相変わらず、床下おじさんは、数字をごまかしますね 顕熱分の計算では昼間の高温を含めた27.7℃で なぜか、潜熱分は、一見100%と高く見せかけて 20℃と低い数値を使いごまかし 東京の暑い夜はこのような天気です |
459:
匿名さん
[2015-08-19 00:23:57]
|
460:
匿名さん
[2015-08-19 07:07:33]
>457
ビルのダクト等は大勢の人が居ますから点検、掃除、消毒が義務になってますから毎年行われています。 またダクトも太くして抵抗が少なくなるようにして有り効率も良いです。 住宅用の全館空調だけが問題です。 |
無駄な気積を増やしているだけとしか思えない
冬も暖かく、夏に温暖湿潤な都内の場合、
床下は通気性を良くして室外としたほうが、除湿量が減るので、
省エネと思います。