全館空調を導入された方 その7 のスレです。
引き続き、価格やお勧めのメーカー、メリット・デメリットなど有意義な情報交換をしましょう。
前スレ
その6:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/544551/
その5:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/384256/
その4:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/343508/
その3:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/212967/
その2:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
その1:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/28486/
[スレ作成日時]2015-06-09 11:57:11
全館空調を導入された方(住宅設備スレ)
4194:
匿名さん
[2017-09-03 21:02:32]
|
4195:
匿名さん
[2017-09-03 21:17:01]
>4194
>ようやく一条が、50年前の米国に追いついたってことだね。 でも、一条のは、せっかくの注文住宅なのに、ダサイ家に住まなければならないという、苦痛もあるよね。 ******** 一条の家のデザイン https://farm5.static.flickr.com/4070/34837339263_67e2a93731_o.jpg |
4196:
匿名さん
[2017-09-03 21:27:37]
>4194
冬バージョンのPPD図を見ると、 温度24℃、湿度15% ⇒ PPD=5.04 温度23℃、湿度50% ⇒ PPD=5.04 となっています。 同じ快適性の解が、あるということが興味深いです。 このことは、今まで、知られていないことでした。 空調制御の選択肢が広がります。 デシカ爺さんにも、騙されなくなるね。 |
4197:
匿名さん
[2017-09-03 22:55:31]
|
4198:
匿名さん
[2017-09-03 23:57:15]
>>4197
>>4104 の40坪で年間10万円(換気は別?) と比べて 延べ面積 179.75㎡(54.37坪)と広い分を考慮すると妥当と思われる。 http://harimahouse.com/modelhouse |
4199:
匿名さん
[2017-09-04 06:50:20]
|
4200:
匿名さん
[2017-09-04 06:57:58]
|
4201:
匿名さん
[2017-09-04 11:05:06]
|
4202:
匿名さん
[2017-09-04 11:20:26]
>4196
だから湿度が大事なのです、理解出来て良かったですね。 デシカント式調湿換気装置は湿度を調整出来る素晴らしい機器です。 暖冷房は輻射方式が優れています。 夏の場合は冷却目的ですから風は多少は許容出来ます。 |
4203:
匿名さん
[2017-09-04 12:04:10]
>夏季を想定した,0.5clo,1.2met,60%rhの場合,快適温度は24.5℃で,-0.5<PMV<+0.5(PPD<10%)の範囲は作用温度で23℃~26℃である。
>また,冬季を想定した,1.Oclo,1.2met,40%rhの場合,快適温度は22℃,-0.5<PMV<+0.5(PPD<10%)の範囲は作用温度で20℃~24℃である。 |
|
4204:
匿名さん
[2017-09-04 12:30:38]
http://www.thepicta.com/media/1595055903669514386_3001150955
>我が家はさらぽか採用してます。 >二カ月床冷房使って思ったのは、最高だという事です(笑)玄関からトイレまで家中が涼しくて、寝苦しいとかそういうのとは全く無縁でした。 >電気代は一番高かった7月が15000円位でした。 >クーラー苦手な冷え性の嫁も快適で大変喜んでました。 > i-smartで建てる予定の方は悪い事言わないので絶対さらぽか付けた方が良いです > 09/02/2017 さらぽか全館空調の今迄の批判的なコメントはサーキュレーターの音くらいですね。 |
4205:
匿名さん
[2017-09-04 12:35:13]
|
4206:
匿名さん
[2017-09-04 12:37:59]
http://www.thepicta.com/media/1595471643633844019_2179987192
>宿泊体験してきました 気になっていたさらぽか付のお家 とても快適やん さらぽかいいな 冷た過ぎることなく ひんやり感の床 どうしましょう > 09/03/2017 |
4207:
匿名さん
[2017-09-04 12:48:02]
>4205
http://harimahouse.com/blog/328 カタログより実績。 180m2の家の換気を含めた調湿で約3万6千円/年。 デシカは若干の暖冷房能力も有るから暖冷房負荷も減る、高高住宅ならほとんど暖冷房が不要になる。 良いのはデシカント式調湿換気装置で床冷房はおまけ。 |
4208:
匿名さん
[2017-09-04 12:56:02]
|
4209:
匿名さん
[2017-09-04 12:57:41]
>4206
こんなダサイ家を我慢できるならばね。 私は,とてもムリ。 ******** 一条の家のデザイン https://farm5.static.flickr.com/4070/34837339263_67e2a93731_o.jpg |
4210:
匿名さん
[2017-09-04 13:16:31]
|
4211:
匿名さん
[2017-09-04 14:29:54]
|
4212:
匿名さん
[2017-09-04 14:49:42]
|
4213:
匿名さん
[2017-09-04 15:04:36]
>4212
一条にしなければならない、決まりはない。 一条でも比較的自由なタイプも有る。 所詮は施主のセンス次第。 浅はかな>4212の頭では無理だろう。 http://www.ichijo.co.jp/lineup/hyakunen/exterior/img/page_contents_ph2... 上も一条。 |
4214:
匿名さん
[2017-09-04 15:20:51]
>4208
>外壁も何もしないと、すぐに2~3年で色落ちして、みすぼらしくなるよ 平成13年12月建築だから16年くらい、現地に行って見て来れば良い。 ついでに手入れ具合も聞いて来れば良い。 ウエスタンレッドシーダーだから無塗装が良かったと思う。 |
4215:
匿名さん
[2017-09-04 15:54:43]
>>4213 匿名さん
比較的ねぇ、それじゃ施主が全てを決めるにはならないなぁ。 |
4216:
匿名さん
[2017-09-04 16:42:48]
気密と換気がきちんとできれば
HMや外壁、デザイン等はお好みで自由に選べば良いと思います |
4217:
匿名さん
[2017-09-04 16:46:51]
|
4218:
匿名さん
[2017-09-04 17:07:27]
|
4219:
匿名さん
[2017-09-04 17:50:33]
ただただC値を上げれば良いって訳じゃない
C値よくして3種換気システムにしたら、家の中が真空状態に近い状態になるし、ドアも開かなくなる。 C値を正当化するための駄目空調システム 家のバランスとしてはとても悪い 駄目空調システムが電気の大食い なので他のHMより光熱費は高くなる。 |
4220:
匿名さん
[2017-09-04 19:04:31]
>4218くらいで誰もそんな事を言ってない。
年間1万棟以上の注文住宅のトップ企業だから大勢に認められてる。 |
4221:
匿名さん
[2017-09-04 19:06:00]
>4219
デタラメを言っても誰も信用しないよ。 |
4222:
匿名さん
[2017-09-04 19:13:57]
|
4223:
匿名さん
[2017-09-04 20:21:36]
2017年度、一番は、一条じゃないことが確定。
一番はSWHですな。 2017年度 顧客満足度の高いハウスメーカー http://life.oricon.co.jp/rank-house-maker/ |
4224:
匿名さん
[2017-09-04 20:30:02]
ハイ、皆様が知りたいと思っていた、ご要望にお応えして、夏バージョンのPPD計算しました。
湿度を調節するデシカは、明らかに不要なのが良く分かりますね。 ようやく日本の住宅事情も、50年前の米国に追いつきつつあるってことだね。 全館空調がますます普及して、住宅の快適空間を創出するでしょうね。 |
4225:
匿名さん
[2017-09-04 20:30:34]
ハイ、皆様が知りたいと思っていた、ご要望にお応えして、冬バージョンのPPD計算しました。
湿度を調節するデシカは、明らかに不要なのが良く分かりますね。 ようやく日本の住宅事情も、50年前の米国に追いつきつつあるってことだね。 全館空調がますます普及して、住宅の快適空間を創出するでしょうね。 |
4226:
匿名さん
[2017-09-04 20:40:22]
C値0.5は、延床150m2で、隙間が75cm2あることである。
すなわち、これが床に集中していると、75cm×1.0cmの隙間ができていることになる。 だから、これがあれば、明らかにカビる原因になる。 床部は外気とツウツウだから、カビの大量発生を招くことになる。 サラポカ空調は、住宅内の健康被害が心配です。 |
4227:
匿名さん
[2017-09-04 20:43:09]
こんなダサイ家を我慢できないよね。
素人の営業マンが報奨金欲しさに、外観デザインを考えているだけ。 せっかくの注文住宅が台無し。 とてもムリです。 ******** 一条の家のデザイン https://farm5.static.flickr.com/4070/34837339263_67e2a93731_o.jpg |
4228:
匿名さん
[2017-09-04 22:31:17]
|
4229:
匿名さん
[2017-09-05 01:04:40]
|
4230:
匿名さん
[2017-09-05 07:05:31]
|
4231:
匿名さん
[2017-09-05 07:07:17]
すれ違い窓 → 引き違い窓
|
4232:
匿名さん
[2017-09-05 07:10:39]
|
4233:
匿名さん
[2017-09-05 07:51:46]
>4230
>例え漏れても室内の空気と拡散すれば結露はしない。 >低気密の>4226の家は夏もエアコン冷房により逆転結露で壁紙の裏が結露してる。 結露しなくても、湿度が高いだけで、カビが生えます。 高高住宅でカビが生えた事例は以下の通りだよ。 勉強しな。 ++++++++ 一条の家に住み始めて1年半が立ちました。 入居後半年から、家の服やら棚やらの持ち込みの物が次々とカビてしまいました。 一条に問い合わせた所「我が家の湿度管理が悪い」との事 今年は、ほとんどエアコンつけっぱなしでしたが、キッチンの中がカビだらけ、パントリーと押入れもやられました。 ロスガードがおかしいと苦情をいって、エレメントを交換してもらったら、案の定中がカビ発生&枠部分にさび発生してました。 ロスガードの交換にきたダイキンさんは「水が入り込んでいるのかも?」と言っていました。 これで解決だと思ったのですが、キッチンは閉めているのにどうして奥のほうでカビ?と不安になり、奥のパネル下を開けると、ナウシカ状態の大コロニー発見。 これはおかしいと、床下に自分で入りました。 キッチン下が白かび発生しています。(南の外壁に接して、通気が良いはずなのに・・・・・) キッチン下以外でも、家の中心部の床下のあちこちに白かびが発生しています。 一条に問い合わせましたが、「カビても構造体に影響はない」「カビはクリーニング業者が拭き取り掃除することはできる」「カビの原因は調査しようがないのでわからない」「調査できない・証明できないから、一条の責任じゃない」との返答でした。 私の思いとしては 1)カビの原因を追求して、完全除去してほしい。 2)キッチンが使い物にならなくなっているので、取り替えて欲しい と思っているのですが、どれもかないそうにありません。 ちなみに、上棟の1週間前と後は常に晴れていて、建材が濡れた事はありませんでした。 みなさんの中で同様の事が発生した方いらっしゃらないでしょうか? 泣き寝入りするしかないのでしょうか? これからも一生この家で暮らすと思うと、気が重いです。 +++++++++++ カビたキッチンの中から、チャタテムシが大量発生してきました。 どうにかして欲しいです。 助けてください。 |
4234:
匿名さん
[2017-09-05 08:44:31]
|
4235:
匿名さん
[2017-09-05 08:46:06]
>4229
>是非とも素晴らしいご自宅の写真をアップできないでしょうか? ここです http://sankaido.com/2016/03/03/%e6%96%bd%e5%b7%a5%e4%ba%8b%e4%be%8b05/ |
4236:
匿名さん
[2017-09-05 10:38:33]
|
4237:
匿名さん
[2017-09-05 11:02:20]
|
4238:
匿名さん
[2017-09-05 11:16:53]
さらぽか全館空調
http://www.thepicta.com/tag/%E3%81%95%E3%82%89%E3%81%BD%E3%81%8B >ムシムシ暑い日に宿泊体験してきました >初さらぽか床冷房なんて本当に部屋全体が冷えるのか半信半疑でしたが、家に入るなり涼しさに感激 >さらっといている涼しさなので快適でした > 09/04/2017 |
4239:
匿名さん
[2017-09-05 11:25:41]
さらぽか全館空調
https://www.instagram.com/p/BYitL-onBwt/?taken-by=chabn_chiba > 1.家族だけで過ごす生活温度はやや高めの27〜28℃。 > 2.来客があるときはオススメの25℃。 > 3.湿度は37〜50%でサラサラ。 > 4.エアコン使わない。 > 5.夜寝てて喉が痛くならない。 > 6.サーキュレーターはつけっぱなし。(リビングダイニング) > 7.湿度が上がらない。(3とかぶるけど) > 8.奥さんとのエアコン温度でのケンカがなくストレス軽減。 > 9.エアコンに変わるものでなく、暑くならない環境を作れる。 > 10.洗濯物が夜干して、朝にはほとんどが乾いている。 |
4240:
匿名さん
[2017-09-05 11:35:58]
温度は高め、湿度は低め、快適で夫婦円満。
|
4241:
匿名さん
[2017-09-05 12:58:31]
>>4235 匿名さん
中小工務店なんですね この場合、大手のように自社開発の建材を使っているわけではないから 設計士に頼めば似たような外壁建材で建てられると思います もう少し彩度を落とした落ち着いたほうが良いと思いますよ |
4242:
匿名さん
[2017-09-05 13:45:53]
|
4243:
匿名さん
[2017-09-05 13:53:06]
欠陥商品の汚い空気が循環するダクト式全館空調はアメリカだけがお似合い。
汚い土足で家中を歩き回る、不潔なアメリカ。 家中が汚い、空気も汚い、味噌も糞も一緒のアメリカ。 清潔好きな日本人には汚い空気が循環するダクト式全館空調は受け入れられない。 もちろん土足等とんでもない。 |
4244:
匿名さん
[2017-09-05 14:22:55]
日本では、全館空調の住宅は、土足ではないね
残念でした |
4245:
匿名さん
[2017-09-05 14:23:50]
デシカは売れてないから、悔しいでしょうね。
|
4246:
匿名さん
[2017-09-05 14:27:43]
|
4247:
匿名さん
[2017-09-05 14:35:38]
デシカント式調湿換気装置を使用してるさらぽか全館空調
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/571774/?q=%E3%81%95%E3%82%89%E3%81... https://www.e-kodate.com/bbs/thread/571774/?q=%E3%81%95%E3%82%89%E3%81... https://www.e-kodate.com/bbs/thread/571774/?q=%E3%81%95%E3%82%89%E3%81... https://www.e-kodate.com/bbs/thread/571774/?q=%E3%81%95%E3%82%89%E3%81... |
4248:
匿名さん
[2017-09-05 14:39:11]
>4245
デシカント式調湿換気装置のさらぽかを体験すると、さらぽかの採用がほぼ全員決まるようです。 |
4249:
匿名さん
[2017-09-05 16:30:20]
>>4246
>親父の屁の大腸菌が、食事中の娘の食器の中に落下するのを気にしない よくもまぁこんな品のないカキコミができるものですね。 恐らくこの方にとっては日常の会話なんでしょうね。 お里が知れるとはまさにこのような人のこと。 |
4250:
匿名さん
[2017-09-05 16:52:29]
ダサい一条の家しか住めない収入なら、選択肢がないから、仕方がないでしょうね。
|
4251:
匿名さん
[2017-09-05 16:53:49]
ダサいから、すぐに一条の家ってわかるよね。
|
4252:
匿名さん
[2017-09-05 16:55:06]
|
4253:
匿名さん
[2017-09-05 17:01:19]
|
4254:
匿名さん
[2017-09-05 17:02:19]
>4252
これほど品のないカキコミにお目にかかることはないのでインパクトはあります。 それにしても、これが下品なカキコミだと自覚できないほどの生活環境で生きてこられたとはお気の毒です。 環境が人を創るとはよく言ったものです。 |
4255:
匿名さん
[2017-09-05 17:07:42]
欠陥商品の汚い空気が循環するダクト式全館空調は下品な設備。
選択する人も不潔で下品。 |
4256:
匿名さん
[2017-09-05 17:12:46]
>4255
いくら取り繕ったところで、地は出てしまうものですね。 長く過ごした環境から発せられる言葉は一朝一夕に直せるものではないということが、このカキコミからも窺い知ることができます。 お気の毒としか言いようがありません。 |
4257:
匿名さん
[2017-09-05 17:31:23]
|
4258:
匿名さん
[2017-09-05 17:37:26]
他人の氏素性、お育ちなどに触れたくはないのですが、
これは悲惨な仕上がりですね。 恥を知らない人生なのでしょう。 |
4259:
匿名さん
[2017-09-05 17:38:18]
|
4260:
匿名さん
[2017-09-05 17:39:29]
|
4261:
匿名さん
[2017-09-05 17:40:22]
懸命に貶しても変わらない。
欠陥商品の汚い空気が循環するダクト式全館空調は下品な設備。 選択する人も不潔で下品。 |
4262:
匿名さん
[2017-09-05 17:42:12]
全館空調は、米国では建て売り住宅に、標準装備されています。
そのうち、日本でも標準設備になるでしょうね。 |
4263:
匿名さん
[2017-09-05 17:45:15]
>>4261 匿名さん
いつかは少しでも改められると信じていますよ。 それにしても育った環境の怖さを間近に見る事ができたのは、私にとっても貴重な経験でした。 そういう意味ではこの方に感謝しなくてはならないのかもしれません。 |
4264:
匿名さん
[2017-09-05 17:45:34]
|
4265:
通りがかりさん
[2017-09-05 17:48:26]
親や環境は選べないのだから、育ちを責めるのはお気の毒。
デシカ爺さんというからには、それなりの年齢の方なのでしょう? 自覚もないようですし、もう無理ですよ。 |
4266:
匿名さん
[2017-09-05 17:50:48]
|
4267:
匿名さん
[2017-09-05 17:53:10]
>4262
欠陥商品の汚い空気が循環するダクト式全館空調はアメリカだけがお似合い。 汚い土足で家中を歩き回る、不潔なアメリカ。 家中が汚い、空気も汚い、不潔なアメリカ。 清潔好きな日本人には汚い空気が循環するダクト式全館空調は受け入れられない。 |
4268:
匿名さん
[2017-09-05 17:55:14]
>>4264 匿名さん
環境の違いを踏み越えて発言するときは、時にきつい言葉になることもあるのです。 もしそれが誹謗と感じさせてしまったとしたら不徳の致すところです。 これからはもっと言葉に気をつけて、この方を引き上げるお手伝いをしたいとおもいます。 |
4269:
匿名さん
[2017-09-05 17:57:42]
全館空調とアメリカを誹謗中傷しているんだね
|
4270:
匿名さん
[2017-09-05 17:58:06]
|
4271:
匿名さん
[2017-09-05 18:01:54]
ただの換気扇に何ゆえにムキになるのでしょうか?
あくまでも換気扇なので 換気扇+全館空調なのはみなさん変わらないのでは? そのなかで換気扇に湿度調節が出来る機能付きだと 快適で省エネですよというだけのこと |
4272:
匿名さん
[2017-09-05 18:09:10]
デシカスレがありますよ~
|
4273:
匿名さん
[2017-09-05 18:11:27]
|
4274:
匿名さん
[2017-09-05 18:27:56]
|
4275:
匿名さん
[2017-09-05 18:58:25]
他人を誹謗中傷するレスしか出来ない>4274より何万倍も良い。
自レスを読み直してみな、吐き気がするでしょ。 |
4276:
匿名さん
[2017-09-05 19:34:06]
|
4277:
匿名さん
[2017-09-05 19:57:22]
全館空調を導入して、日本の国別感染者数を減らしましょうね!!
■空気感染する「結核」の国別感染者数と暖房機器の関係 ①米国⇒感染者10万人当りで 3.2人 ⇒⇒ ダクト式全館空調が主流 ②日本⇒米国の 5.5倍 ⇒⇒ ルームエアコンが主流 ③韓国⇒米国の 25倍 ⇒⇒ 輻射暖房の代表オンドルが主流(床暖房と同等) ■「結核」の感染者数から見た、空気感染ウイルス(水痘、結核、麻疹、風邪)の感染蔓延度の結論 ①「結核」などの空気感染ウイルスを抑制するためには、ダクト式全館空調が断然有利(エアコンの10分の1の確率に抑制) ②床暖房は、空気を循環させないで汚い空気を留め、「結核」などの空気感染ウイルスを蔓延させてしまうため、もっとも危険。 ③ルームエアコンは、部屋の汚い空気を100%循環させ、「結核」などの空気感染ウイルスを完全に蔓延させるため、2番目に危険。 |
4278:
匿名さん
[2017-09-05 20:00:25]
米国は、環境基準が日本より厳しいの知らない無知がいるんだ~~。
PM2.5の比較事例。 http://nopain-nogain.hateblo.jp/entry/2014/03/07/233744 住宅内も、日本より厳しいから、50年前から全館空調が採用されているのです。 最近は、米国の博士を招いて、日本も米国の先進技術を勉強しています。 米国は50年前から、全館空調を導入しているので、快適性PPDに必要な住宅条件に長けていますね。 +++++++++ ウェストン・テレサ博士が住宅の耐久性向上のコツを伝授 今回の特別セミナーのテーマは「日米比較、これからの木造住宅の耐久性とは」。アメリカの住宅関連基準の策定などに携わる、E.Iデュポンリサーチフェローのウェストン・テレサ博士が木造住宅の外壁・屋根などの耐久性向上を図る上で、水や湿度、空気のマネジメントがいかに重要であるかをアメリカの建築基準や背景にある考え方などを交えて解説した。 アメリカのほとんどの州では、2012年と2015年に戸建住宅の省エネ基準が解消され、気密測定が必要用件となった。この背景についてテレサ博士は「気密を取ることを疎かにすると、住宅の耐久性、省エネ性の両方に大きな悪影響を及ぼすため」と解説。さらに、住宅の耐久性向上を図るには、気密の確保とともに、防水対策、躯体内部を乾燥状態に保つための対策が重要であると指摘。「構造躯体内における水分の浸入経路や発生のメカニズムを考慮して設計を行ってほしい」とアドバイスした。 |
4279:
匿名さん
[2017-09-05 20:14:18]
まず、住宅建設の基本事項を勉強しましょうね。
+++ 最近の戸建住宅は、軒の出を少ない外壁の雨掛かりが考慮された設計にはなっていない住宅が増えています。また、屋根勾配も北側斜線規制などが考慮され緩勾配屋根が増えて、雨水がすぐに排水されないで滞留しやすい形状の住宅も増えています。 その中で特にリスクが高くなるところは雨水が滞留しやすい場所です。例えば、屋根の谷部、壁と取り合う下屋の立ち上り部分、べランダ・パラペットの天端部分、ケラバ部分などの他部位との取り合い部分などです。雨仕舞を十分に考慮し、下葺き材等を適切に施工し、使用する屋根材の施工マニュアルに従った納まりであれば雨漏りは防げたと思います。 また、換気・通気の観点からみますと、結露や腐食・腐朽の項目も不具合事象相談として掲載されていますが、雨漏りした水が乾燥しないために腐朽につながったとも考えられます。これは、通気経路が確保されていないために構造体が乾燥しない納まりのために起きた不具合とも考えられます。 このようにデザイン性を求めた木造住宅は、雨掛かり上、雨漏りに対するリスクが非常に高くなっています。 また、壁体内の通気経路が確保されていないことも多く、壁体内結露などが発生するなどのリスクも高くなっています。こうしたリスクを回避するためには、当研究会では、防水性のある通気・換気部材等を適切に使用することが特に重要なことと考えています。 |
4280:
匿名さん
[2017-09-05 20:24:13]
アンケートを採りますね。
皆さん、どちらの住宅に住みたいでしょうか? ①全館空調の優雅な家 http://sankaido.com/2016/03/03/%e6%96%bd%e5%b7%a5%e4%ba%8b%e4%be%8b05/ ②サラポカの一条住宅のデザインがダサい家 https://farm5.static.flickr.com/4070/34837339263_67e2a93731_o.jpg 結論は、見えていますよね。 |
4281:
匿名さん
[2017-09-05 20:33:20]
ハイ、皆様が知りたいと思っていた、ご要望にお応えして、夏バージョンのPPD計算しました。
湿度を調節するデシカは、明らかに不要なのが良く分かりますね。 ようやく日本の住宅事情も、50年前の米国に追いつきつつあるってことだね。 全館空調がますます普及して、住宅の快適空間を創出するでしょうね。 |
4282:
匿名さん
[2017-09-05 20:33:59]
ハイ、皆様が知りたいと思っていた、ご要望にお応えして、冬バージョンのPPD計算しました。
湿度を調節するデシカは、明らかに不要なのが良く分かりますね。 ようやく日本の住宅事情も、50年前の米国に追いつきつつあるってことだね。 全館空調がますます普及して、住宅の快適空間を創出するでしょうね。 |
4283:
匿名さん
[2017-09-05 22:40:12]
都区内に対応できて一種換気、実測C値0.5ぐらい
耐震等級3制震免震対応で設計施工できるなら余地あり 対応可能? |
4284:
匿名さん
[2017-09-06 07:43:19]
|
4285:
匿名さん
[2017-09-06 08:15:13]
全館空調を導入して、日本の国別感染者数を減らしましょうね!!
■空気感染する「結核」の国別感染者数と暖房機器の関係 ①米国⇒感染者10万人当りで 3.2人 ⇒⇒ ダクト式全館空調が主流 ②日本⇒米国の 5.5倍 ⇒⇒ ルームエアコンが主流 ③韓国⇒米国の 25倍 ⇒⇒ 輻射暖房の代表オンドルが主流(床暖房と同等) ■「結核」の感染者数から見た、空気感染ウイルス(水痘、結核、麻疹、風邪)の感染蔓延度の結論 ①「結核」などの空気感染ウイルスを抑制するためには、ダクト式全館空調が断然有利(エアコンの10分の1の確率に抑制) ②床暖房は、空気を循環させないで汚い空気を留め、「結核」などの空気感染ウイルスを蔓延させてしまうため、もっとも危険。 ③ルームエアコンは、部屋の汚い空気を100%循環させ、「結核」などの空気感染ウイルスを完全に蔓延させるため、2番目に危険。 |
4286:
匿名さん
[2017-09-06 08:26:42]
汚い空気が循環するダクト式全館空調は院内感染する欠陥商品。
|
4287:
匿名さん
[2017-09-06 08:29:41]
日本での空気感染する集団感染の発生率は、下図のとおりです。
第一位 ⇒ 事業所:35% 第二位 ⇒ 家庭等:23% 第三位 ⇒ 医療機関:16% となっています。 これからいえることは、日本の住宅環境がかなり劣っており、将来的にはこれを改善して行くことが重要です。 日本の住宅環境は、空気感染する「結核」の国別感染者数で見ると、米国の5.5倍となっており、これからは、米国に比べて貧弱な、日本の住宅環境を改善して行くことが重要です。 米国の建売住宅でも標準の全館空調を導入することにより、家庭内での健康状態の環境改善に役立つでしょうね。 |
4288:
匿名さん
[2017-09-06 08:41:49]
汚い空気が循環するダクト式全館空調は院内感染する欠陥商品、住宅環境がかなり劣ります。
汚い空気は直ぐに排気して、新鮮な空気が吸える設備にしましょう。 |
4289:
匿名さん
[2017-09-06 12:04:14]
https://ameblo.jp/tosshii555/
>「さらぽか」の家に暮らして 8月実績 > 2017-09-03 12:00:20 >今年の関東の8月は例年の猛暑と打って変わって 曇りの日が続き 豪雨こそなかったものの例年と比べて雨の多い月でした >同様の理由で 気温が比較的に低く 湿度の高い日が続きました >【外気環境】 > 8月の千葉県の気温と湿度です >千葉県の気候データによると > 8月の最高気温はついに25日に36.3度を記録しましたが 1日の平均気温が30度を上回ったのは24日と25日の二日間のみとなりました > 一方の湿度は80%を超えたのが20日間に及び 15日と16日の平均湿度は92%を記録するなど 湿気の高い月となりました >【室内環境と設定】 この期間の我が家は >室温:24度〜25度とほぼ安定 >床の冷房(水温)温度設定は 1階が26度で2階が25度 一条の推奨からそれぞれ1度高い設定にしてあります >室内の湿度は1ヶ月を通じて45%前後と快適圏内に収まっていました >デシカント空調の設定は 「控えめ」として一条の推奨の「快適」にはしなかったのですが 一度も60%を超えることはありませんでした >【体感】 >妻と僕との涼しいか寒いかの体感の違いは相変わらずあります > 8月に関しては 妻の方が僕よりも「暑い」と訴える日が何日かありました >エアコンを使っていても 個人の暑い寒いの感じ方はまちまちですが エアコンは冷やした空気を直接吹き付けて体を冷やすという使い方をするので 個人の感じ方の差異もより大きく出るのでしょうか >それと比較して 「さらぽか」は変化が穏やかで体にも優しいように思います |
4290:
匿名さん
[2017-09-06 17:07:23]
床冷房は、残念な製品ですな
さらぽかユーザーは、PPDを知らない集団なんだね。 まるで一条教。 ダサい家にも、気が付かない |
4291:
匿名さん
[2017-09-06 17:10:51]
|
4292:
匿名さん
[2017-09-06 17:21:06]
>4291は文盲?
|
4293:
匿名さん
[2017-09-06 17:29:18]
>4290
まるでPPD狂? PPDは学者等の単なる物差し、欠陥も多い。 基礎代謝等が考慮されていない。 男女差、民族差、体の大きさ等は考慮されていない欠陥指標。 分からないの?PPDの数値で個人が快適になるわけではない。 快適さは個人差が大きい、PPDは参考に過ぎない。 温度と湿度を組み合わせれば幅広く快適に出来る。 デシカント式調湿換気装置は夫婦円満にする素晴らしい設備。 |
ハイ、皆様が知りたいと思っていた、ご要望にお応えして、冬バージョンのPPD計算しました。
一条ユーザーのサラポカ快適は、単に温度が均一になっただけですね。
ようやく一条が、50年前の米国に追いついたってことだね。
でも、全館空調に比べて、高いだけで無駄だね。