全館空調を導入された方 その7 のスレです。
引き続き、価格やお勧めのメーカー、メリット・デメリットなど有意義な情報交換をしましょう。
前スレ
その6:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/544551/
その5:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/384256/
その4:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/343508/
その3:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/212967/
その2:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
その1:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/28486/
[スレ作成日時]2015-06-09 11:57:11
全館空調を導入された方(住宅設備スレ)
3421:
通りがかりさん
[2017-08-10 12:23:01]
|
3422:
匿名さん
[2017-08-10 12:33:15]
>3419
その規模で、坪70万円程度だから、安い方と思います。 |
3423:
匿名さん
[2017-08-10 12:38:05]
>3421
>2-30年後に機器を入れ換えるとき、規格や法令が変わってなければいいけど、最悪壁を壊したりするのかな? 【入替編】を読めばわかります。 Q)全館空調の入替工事って何をするの? A)室外機、室内機、リモコン、換気機器の入替とそれに伴う関連工事を行います。 http://paradia.jp/intro/faq.html |
3424:
匿名さん
[2017-08-10 12:41:43]
>3421
>2世帯のような延べ床大きいとこや間仕切りを極力省いた住宅向き ハイ、小さめの住宅。 ■延床面積:1階43.8m2、2階43.8m2 http://paradia.jp/life/interview06.html |
3425:
戸建て検討中さん
[2017-08-10 20:05:29]
新築を建てるに当たって参考にと思ってスレ最初から読み始めたけど,なんかエアコン派と言い争ってるばっかりで読んでて疲れた。
各部屋にエアコンが嫌なのは,外壁につたうダクトと室外機が格好悪いからなんですけど,そういう理由から全館空調選んだ方はいないでしょうか。 やっぱりすっきりしてていいですよね? |
3426:
匿名さん
[2017-08-10 21:25:29]
|
3427:
匿名さん
[2017-08-10 22:35:45]
快適性でいえば、エアコンは全館空調にかなわない。
玄関などに対して、普通はエアコンを取り付けない。エアコン派は、そこまで拘らない。 全館空調は玄関も快適な空調環境にできる。 この住宅内で温度差がない空調環境を満足できないエアコンと満足できる全館空調の選択肢になる。 仮にエアコンで全館空調並みに温度差が住宅内でほぼ同じ環境を造ることを考えると、全館空調より大きな初期投資となる。 快適性では、少なくと国交省が推奨している住宅内で3℃以下の最大温度差を確保する必要がある。 すなわち、設定平均温度で考えると、±1.5℃以内で空調できる環境が必要になる。 |
3428:
匿名さん
[2017-08-10 22:41:18]
>3425
全館空調は、エアコンがないスッキリ感もあるけど、一番の理由は快適性だと思いますね。 こればかりは、住んでみないとわからないですが・・・ 友達も全館空調を入れましたが、とても満足していますね。 全館空調を入れてダメだったという方は皆無ですからね。 |
3429:
匿名さん
[2017-08-10 23:40:53]
>>3427
湿度はどうですか? |
3430:
通りがかりさん
[2017-08-10 23:57:49]
全館空調は
初期コスト、運用コストが高いので下流階級には不向き 不在時や居住スペース以外も冷暖房するので貧乏性には不向き 本体が故障すると家中の冷暖房が止まるので心配性には不向き 窓を開けることができず、乾燥やカビを撒き散らす恐怖に怯える健康オタクには不向き |
|
3431:
匿名さん
[2017-08-11 00:54:16]
>快適性でいえば、エアコンは全館空調にかなわない。
そんなことは、ない。 我が家は、個別エアコン+熱交換式1種換気で、 1F玄関、2Fリビングだが、玄関ホールとリビングと階段が吹き抜けでつながっていて、 玄関ホールとリビングの間に扉がない。 他の部屋(ウォークインクローゼットを除いて)は、ドア(1部屋を除いて引き戸)でつながっている。 なので、ドアを開けてリビングエアコンを動かせば、玄関にも他の部屋にもエアコンの効果が伝わる。 |
3432:
匿名さん
[2017-08-11 08:46:11]
>3431
>他の部屋(ウォークインクローゼットを除いて) 快適ではない、例外の部屋があるってことね。 例外を設けるのは、論外ですね。 全館空調は、すべての部屋の、断熱材で覆われた住宅内のすべてで、快適なのです。 だから、快適性でいえば、エアコンは全館空調にかなわない。 |
3433:
匿名さん
[2017-08-11 09:05:14]
他の部屋(ウォークインクローゼットを除いて)
も、ドアがあるだけで、ドアがあいていれば、温度や湿度は変わらないよ。 |
3434:
匿名さん
[2017-08-11 09:05:51]
>3430
>初期コスト、運用コストが高いので下流階級には不向き 家中どこでもという快適性が不要なら、エアコンでよい。 ただ、国交省推奨の平均温度±1.5℃以内で空調できないので、ヒートショックは覚悟しなければならない >不在時や居住スペース以外も冷暖房するので貧乏性には不向き 快適だし、ヒートポンプ式冷暖房なので、冷暖房費が増えても大したことない。 **メーカー意見 春や秋は空調運転を止めても大丈夫。ただし、換気システムについては常時運転をお願いします。全館空調を含め空調機器は、運転開始時(設定温度と室内の温度差が⼤きいとき)に多くの電力を使います。全館空調PARADIAも、設定温度になるまでに電力を最も使用し、設定温度になるとその室内温度を少ない消費電力でキープします。 >本体が故障すると家中の冷暖房が止まるので心配性には不向き 全館空調は、ずいぶん前から、室外機本体が2台タイプになっているので、故障時もそれなりに対応できる。 **メーカー意見 室外機が故障した場合は、2台のうち壊れていない室外機のみで自動的に応急運転を行いますので、完全に機能が停止することを防ぐことができます。 >窓を開けることができず、乾燥やカビを撒き散らす恐怖に怯える健康オタクには不向き 窓を開けな方が、逆に空気がきれい。外気吸気のフィルターは交換時に汚れでいつも真っ黒です。都会の外気が如何に汚れているか全館空調を使っているとよくわかります。 **メーカー意見 春や秋の気候のよい時期は、空調機をOFFにして窓を開けることも可能です。 全館空調PARADIAは、塵やホコリ、花粉などを除去した上で家全体にキレイな空気を循環させていますので、汚れが気になる場合、窓を閉めるようにしてください。 |
3435:
匿名さん
[2017-08-11 09:09:54]
>3433
>他の部屋(ウォークインクローゼットを除いて) ウォークインクローゼットは除いているよね。 ウォークインクローゼットが例外となっているよね。 例外は、論外ですね。 また、お宅の玄関構造だと、シュークロークから、汚い空気が回っているのでは? その対策は? |
3436:
匿名さん
[2017-08-11 09:12:13]
|
3437:
匿名さん
[2017-08-11 10:58:31]
むやみに温度だけを下げてしまうと、湿度が上がってしまいカビやすくなってしまいますし
この季節、夜間等湿度が高くて露点温度と外気温がとても近い場合、僅かでも温度を下げると結露してしまいます。 玄関シューズクロークを冷房対象としないのは、カビや結露を防ぐ目的もあります。 |
3438:
匿名さん
[2017-08-11 11:06:18]
|
3439:
匿名さん
[2017-08-11 12:38:41]
|
3440:
匿名さん
[2017-08-11 12:42:55]
>全館空調は、すべての部屋の、断熱材で覆われた住宅内のすべてで、快適なのです。
>ウォークインクローゼットや玄関シューズクロークは、冷暖房対象ではないということね。 >快適でない場所が多いということね。 建物全体(玄関も、リビングも、すべての部屋も、ウォークインクローゼットも、トイレも、風呂も、 さらに、ビルトインガレージも、)が、断熱材に覆われているよ。 ウォークインクローゼットも、温度や湿度は他の部屋と変わりないよ。 全館空調ではないが、1種換気システムが動いているので、 この時期、外から帰ってくると、エアコンが入っていなくても、まるでエアコンが入っているように涼しく感じる。 |
3441:
匿名さん
[2017-08-11 15:45:40]
>3440
どこでも空調がなくて、快適でなくて、残念ですね |
3442:
匿名さん
[2017-08-11 15:48:24]
快適性は、温度管理が重要です。
湿度は、重要ではありません。 勉強してね。 |
3443:
匿名さん
[2017-08-11 17:24:05]
温度だけを見ると、換気のみで十分なはずです。
外に出てみてください。 「うぁ~爽やかで心地いい~」って言えますか? 心地よいと感じるのなら、冷房不要で窓開け換気や三種換気で良いはずです。 うちは全館調湿換気でとても心地よいのですが、同じような温度でも 外は快適とは言い難いです。 |
3444:
匿名さん
[2017-08-11 18:19:57]
|
3445:
匿名さん
[2017-08-11 20:12:26]
>3444
時代遅れの湿度の信奉者って、まだいるのね。 かわいそうだね。 PPDで考えれば、快適性は温度が重要なのが明らか。 温度26℃では、湿度0~100%によるPPD差は、わずか4.4%しかない。 人間の感覚では、快適性レベルに全く差がない。 湿度調節が、いかに不要かがよくわかりますね。 |
3446:
匿名さん
[2017-08-11 20:29:28]
>3443
>外は快適とは言い難いです。 ご提示の8/11 17:00の外気は、温度24.2℃、湿度86%、気圧1004.9、PPD8.2 この条件で、室内温度を26℃にすると 温度26.0℃、湿度69.0%、PPD5.9 になる。 外と室内の、PPD差は2.3%しかない。 すなわち、この2条件で100人の人間に快適さを聞けば、その内で、2人程度しか、外気環境で不快に感じないレベルです。 したがって、貴方の発言は、根拠がありません。 科学的な根拠のもとで、快適性を語りましょうね。 |
3447:
匿名さん
[2017-08-11 20:31:40]
訂正
すなわち、この2条件で100人の人間に快適さを聞けば、その内で、2人程度しか、外気環境と室内環境で差を感じないレベルです。 したがって、貴方の発言は、根拠がありません。 科学的な根拠のもとで、快適性を語りましょうね。 |
3448:
匿名さん
[2017-08-11 20:43:53]
再訂正
すなわち、この2条件で100人の人間に快適さを聞けば、その内で、2人程度しか、外気環境と室内環境で差を感じないレベルです。 しかも、この2条件では、どちらも十分な快適レベルです。 したがって、貴方の発言は、根拠がありません。 科学的な根拠のもとで、快適性を語りましょうね。 |
3449:
匿名さん
[2017-08-11 20:45:17]
よく見て、勉強してくださいね。
|
3450:
匿名さん
[2017-08-11 20:57:32]
全館空調は、理にかなっています。
エアコン冷房の電気代を抑えるには、自動運転でつけっぱなしにしておきましょう。 エアコンの自動運転モードは、一気に設定温度まで室温を下げ、その後は微弱運転や送風運転で室内温度を保ちます。 短時間で設定温度にするため、無駄な電気代がかからないようになっているんです。 だから、こまめにオンオフをしないで自動運転でつけっぱなしにしておいたほうが電気代を節約できるんですよ。 |
3451:
匿名さん
[2017-08-11 22:09:06]
???
外気は、温度24.2℃ 室内温度を26℃ 三種換気ですか |
3452:
匿名さん
[2017-08-12 09:58:36]
違います
第1種顕熱式熱交換換気 外からの湿気は通しますが熱は逃がさないタイプで省エネです |
3453:
匿名さん
[2017-08-12 14:26:27]
|
3454:
匿名さん
[2017-08-12 18:00:00]
>3453
>熱篭りですね。 高高住宅です。 高高住宅でなければ、外気温度24.2℃であれば、すぐに24℃台になると思います。 しかし、熱交換効率がいい換気の全館空調の高高住宅なので、容易に住宅内温度は下がりません。 外気35℃では冷房が効き室内26℃程度になり、外気23℃程度なら冷房設定ですが、送風のみになって室内26℃程度です。 内部発熱もありますので、高高住宅なら常識的なレベルでしょう。 >せっかくの涼しい外の空気が生かせて無い カビ発生条件を分かってないですね。 だから、貴方の家はカビが生えたのですよ。 「外気は、温度24.2℃、湿度86%」は十分にカビが生える条件です。 窓を開けてはいけません。 >不要な水蒸気のみを室内に取り込む 何をもって不要と判断しているのでしょうか? 快適性尺度のPPDでは、不要と判断できないと考えます。 ただし、カビが生じるような「不要な水蒸気」は、ドライ運転で排除すればいいだけです。 ただ、>3446の室内の「温度26.0℃、湿度69.0%」の条件では、カビが生えませんので、ドライ運転が不要で、冷房設定の送風運転になっています。 これを理解しているから、空調の快適性と経済性の両方を満足できるのです。 すなわち、夏場の湿度までの調節は不要なのです。 だから、住宅内のあらゆる箇所での快適性の保持を考えると、デシカは不要で無用の長物なので、全館空調だけあれば十分なのですよ。 |
3455:
匿名さん
[2017-08-12 18:10:52]
|
3456:
匿名さん
[2017-08-12 18:24:43]
>「温度26.0℃、湿度69.0%」
どうやって湿度を69%に制御していますか? 69%設定ができますか? 70%になることは絶対に無いですか? 全館均一湿度ですか? 机上の空論って素敵ですね |
3457:
匿名さん
[2017-08-12 20:37:37]
温度26.0℃、湿度69.0%なんてジメジメで超不快でしょ。
湿度40%くらいが快適だよね。 |
3458:
匿名さん
[2017-08-12 20:46:20]
|
3459:
匿名さん
[2017-08-12 20:47:32]
>3456
>全館均一湿度ですか? >机上の空論って素敵ですね 物理の知識が欠けていますね。 高校卒業してますか? お頭、大丈夫ですか? 湿度制御が不要だから、温度制御で十分なのです。 全館空調では、住宅内の温度がほぼ同じです。 住宅内で温度差がほぼないのです。 ヒートショックがないのです。 だから、全館空調を導入した方が、快適とおっしゃる所以なのです。 一方、住宅内の絶対湿度はほぼ同じだから、温度制御が全館空調によりほぼ完璧にできれば、相対湿度を制御できるのです。 住宅内の任意の場所の室温と相対湿度が分かれば、その部屋の絶対湿度は計算で出てきますよね。 その絶対湿度のもとで、住宅内の絶対湿度はほぼ同じだから、他の部屋の室温条件での相対湿度は簡単に計算できますよね。 全館空調は、住宅内の温度差がほぼない範囲で制御できることが最大の特長なのです。 だから、全館空調住宅では、温度差がほぼないので相対湿度も把握できて、湿度もほぼ制御していることになるのです。 全館空調を導入していない住宅では、温度差をほぼ同じ状態にはできないのです。 したがって、エアコンのみでは、温度差を制御できないので、苦し紛れで、デシカが必要になるのです。 ダイキンのデシカ開発者は、このあたりが理解できていなかったのでしょうね。 だから、失敗作なのです。 米国では全館空調が標準なので、このあたりでデシカが不要とされている理由でしょうね。 |
3460:
匿名さん
[2017-08-12 20:48:13]
エアコンに除湿機能位付いてるだろ。
|
3461:
匿名さん
[2017-08-12 20:49:35]
|
3462:
匿名さん
[2017-08-12 20:50:16]
全館空調と言っても原理はエアコンと同じ。
配管があるかないかだけ。 |
3463:
匿名さん
[2017-08-12 20:50:30]
|
3464:
匿名さん
[2017-08-12 20:54:06]
|
3465:
匿名さん
[2017-08-12 20:56:00]
>3464
PPDから考えれば、誤差の範囲でしょうね |
3466:
匿名さん
[2017-08-12 20:58:32]
|
3467:
匿名さん
[2017-08-12 21:32:35]
外気温度24.2℃、湿度86%→冷房設定ですが、送風のみになって室内26℃程度
なのに・・・ 窓を開けてはいけません。とか支離滅裂 まとめると窓開け換気や三種換気のほうがマシって主張なようですね 都内億ションタワーマンションも三種換気、理にかなってるのでしょう それ以下の設計ミスと思わしき仕様で我慢できるって凄い |
3468:
匿名さん
[2017-08-13 14:52:07]
>3467
PPDを理解できましたか? |
3469:
匿名さん
[2017-08-13 18:00:57]
>>3467
5月~10月まで窓開け換気や三種換気を行うと乾性カビが 7月~8月はさらに湿性カビまで発育してしまいます。 またマンションはコスト削減の関係で三種換気ですが 一部の高級マンションでは全熱式の熱交換換気を採用しています 理解できましたか? |
3470:
匿名さん
[2017-08-14 08:42:09]
PMVの適用範囲と各種条件を無視した出鱈目PPD表には意味は無い。
温度26.0℃、湿度69.0%の外を歩いていれば不快なのは誰でも知っている。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001dwae-att/2r9852000001dwhn... 熱中症の警戒温度、要注意。 |
初期費用だけで、今後のリビングと主寝室のエアコン代くらいは賄えるからね。2-30年後に機器を入れ換えるとき、規格や法令が変わってなければいいけど、最悪壁を壊したりするのかな?