一戸建て何でも質問掲示板「全館空調を導入された方(住宅設備スレ)」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 一戸建て何でも質問掲示板
  3. 全館空調を導入された方(住宅設備スレ)
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2024-09-07 18:48:01
 削除依頼 投稿する
【一般スレ】全館空調を導入された方| 全画像 関連スレ RSS

全館空調を導入された方 その7 のスレです。
引き続き、価格やお勧めのメーカー、メリット・デメリットなど有意義な情報交換をしましょう。

前スレ
 その6:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/544551/
 その5:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/384256/
 その4:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/343508/
 その3:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/212967/
 その2:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
 その1:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/28486/

[スレ作成日時]2015-06-09 11:57:11

 
住宅展示場を
まとめて簡単予約
「HOME4U家づくりのとびら」より、お取次ぎした建築会社とご契約後アンケートに回答し、建物の着工が確認された方に、Amazonギフト券30,000円をプレゼントいたします。
\専門家に相談できる/

全館空調を導入された方(住宅設備スレ)

3374: 匿名さん 
[2017-08-03 19:45:42]
いやぁ~
全館空調は快適ですわぁ~
3375: 匿名さん 
[2017-08-03 21:15:48]
3374さん、電気代大丈夫ですか?

営業さんに太陽光と全館空調をセットで勧められたけど、
何もない我が家よりも多く電気代がかかる計算で驚きました。

快適さには金がかかるのは当たり前ですかね?
3376: 匿名さん 
[2017-08-03 23:10:56]
>>3371 ↑さん
ダクトの中をカメラでのぞいたことはありますか?
ダクトの中のカビの原因はダクト内の結露ではないですよ。全館空調本体が原因ですよ。


3377: 匿名さん 
[2017-08-04 09:55:19]
>3375
家中の各部屋にエアコンがあって、空調した状態が全館空調です。
だから、何もない時に比べて、電気代高いのは、当たり前ですね。
ただ、全部屋エアコンよりは、当然、電気代安いでしょう。
家中で、同じ温度は全館空調だけ。

なお、電気代は思ったより、ウチはかからなかったですね。
住宅の断熱性能で電気代は差が出ます。
3378: 匿名さん 
[2017-08-04 10:08:25]
3377さん、情報有難うございます。
ざっくりで良いので、家の大きさと電気代を教えていただけますか?
3379: 匿名さん 
[2017-08-04 12:53:21]
3380: 匿名さん 
[2017-08-04 19:40:29]
3379さん、有難うございます。
3381: ↑ 
[2017-08-04 23:39:09]
>3376
>ダクトの中のカビの原因はダクト内の結露ではないですよ。全館空調本体が原因ですよ。

論理的にちゃんと説明してくれない?結露がなくてどうやってカビはえるの?
床下住人専売の水冷房を床下なんぞに置いたらそうなるかも知れぬが、屋根裏に置いた全館空調の分配器はエバポレータからも離れており、ここまでカビが来るのは聞いたことがない。ただし夏のデシカント吸湿部分はしらん。
3382: 匿名さん 
[2017-08-05 02:49:13]
>>3377 匿名さん
全館空調は家中同じ温度にはなりませんよ。
3383: 匿名さん 
[2017-08-05 21:10:58]
>3382
>全館空調は家中同じ温度にはなりませんよ。
何故?
3384: 匿名さん 
[2017-08-05 21:14:07]
>>3377 匿名さん

全館空調より全部屋エアコンの方が電気料金は安くなるよ。
3385: 匿名さん 
[2017-08-05 21:15:59]
■冷房病対策
【冷房時最低室温28℃・湿度60%が目安】
一般室内環境の評価として開発され、ISO規格にも採用されている「PMV」という方法による、リラックスした状態での評価では、不満足率は10%以下となっています。従って、住宅内であれば【室温28℃・湿度60%】は快適であると判断できます。

■不眠対策
【冬期室温16℃/夏期室温28℃・湿度70%以下】
不眠は、室内環境やストレスによって起こりますが、実に日本人の5人に1人が不眠に悩んでいるといわれています。そして、この眠りの質を左右するのが「室温」なのです。
研究結果によると、冬期【室温16℃】が快眠の許容下限で、それ以下では途中覚醒の増加およびレム睡眠時間の減少があるとしています。
また、夏期では【室温28℃・湿度70%以下】なら深い眠りを実現できると言われています。

■リラックス度・快適度UP
【上下温度差2℃以内】
例えば、足元は冷たいのに頭の方だけが熱いという状態は、決して快適ではないですよね。このように、私達がリラックスしたり快適と感じるためには、室内の上下の温度差が大きく関係しています。
床から1.2mの間の上下温度差とリラックスの相関関係を実験した結果、温度差【2℃以内】であれば、人ははっきりと快適を意識することができ、4℃以上の温度差があると、快適と言えないことが判明。他の研究機関(アメリカ空調学会アシュレイ・ISO・国土交通省)でも、居室内の上下温度差は【3℃以内】であることを推奨しています。
3386: 匿名さん 
[2017-08-05 21:16:41]
>3383
根拠は?
3387: 匿名さん 
[2017-08-05 21:17:23]
>3384
根拠は?
3388: 匿名さん 
[2017-08-05 21:21:17]
>3385
>【上下温度差2℃以内】

まさに、全館空調が唯一この条件を満足できて、快適ってことですね。
床暖だと、冬の日中はオーバーヒートしてしまって、窓を開けて外気を入れないといけないしね。
3389: 匿名さん 
[2017-08-05 21:46:47]
APF7.5とか
APF7.5とか
3390: 匿名さん 
[2017-08-05 21:48:03]
実用的な容量でもAPF7.4
実用的な容量でもAPF7.4
3391: 匿名さん 
[2017-08-05 21:57:52]
>>3388 匿名さん

高断熱高気密住宅だと日中は無暖房ですよ
3392: 匿名さん 
[2017-08-05 23:04:07]
>>3387 匿名さん

同じ部屋をエアコン1台より2台稼働させた方が消費電力が少なかった実験データがありますよ。

3393: 住まいに詳しい人 
[2017-08-05 23:41:09]
>>3390 匿名さん

畳数の目安はJIS C9612を基準としていて
1965年建築の木造平屋建を想定していて
無断熱のQ値=20程度だそうです

3394: 匿名さん 
[2017-08-06 17:13:20]
2台のエアコンでは、住宅内のトイレなどを含めた人間が入るすべての場所で、冷暖房の温度差を±2.0℃にできない。
締め切った部屋などで、エアコンがなければ空調空気を動かせないので、温度差は5℃程度と大きい。
また、床と天井の温度差も大きい。
とても、全館空調しているとは言えない。
3395: 周辺住民さん 
[2017-08-06 18:36:32]
>>3390 匿名さん

それ昨年モデルみたいですよ
今年は7.6
それ昨年モデルみたいですよ今年は7.6
3396: 匿名さん 
[2017-08-06 19:42:36]
>3394
>2台のエアコンでは、住宅内のトイレなどを含めた人間が入るすべての場所で、冷暖房の温度差を±2.0℃にできない。

そりゃ~、個別エアコンで全館空調と同じ温度差条件を満足出来ないよ。
満足出来たら、全館空調が不要ということになる。
米国では、建売でも全館空調だからね。
この快適性は、凌駕できないでしょう。
3397: ↑ 
[2017-08-06 21:12:27]
ここは、全館空調を導入された方の意見交換のスレッドだろ。なんで各部屋の壁の上部に室内機の個別空調の宣伝があるの?インテリアデザイン上でもでっぱりがうっとおしいよね。比較にもならないこれらと全館空調といっしょにしてほしくないものだ。

あと、「高断熱高気密住宅だと日中は無暖房ですよ」 とのことだけどよかったね。それでなに?
高断熱高気密とは、室内発熱にに比例した室内温度に保とうとすることだよ。日中無暖房ということは、冬場のせっかくの日照輻射熱が高断熱で遮蔽されているのだから、朝までに結構な発熱があってそれが維持されているということにすぎず、発熱が無ければ、外気同様につめたくなってしまうのだけどね。

全館冷暖房で夏冬全室で快適さを保つ前提条件として、高断熱高気密住宅でなければならないのだけどね。
無暖房ですや、個別空調機の宣伝、デシカナンチャラなどは、こちらから見て全館空調のよさを知らない負け惜しみにしか聞えず、多分それすら連中にはわからないのだろうね。



3398: 匿名さん 
[2017-08-06 21:23:29]
全館空調の一番の良さは、煩わしいことから解放されること。
面倒くさがりにとっては、最高の家電。
3399: 匿名さん 
[2017-08-06 21:50:07]
>>3397
(老人介護施設)桜ハウス玉川
http://www.takaneh-support.co.jp/sakura_h/shisetsu/shisetsu-miya.html
老人が多くいるからその熱で暖房されるかもしれないが、無暖房。
冷房は井戸水を使っている。
3400: 匿名さん 
[2017-08-06 21:51:59]
(老人介護施設)桜ハウス宮川  名前間違っていました。

http://www.takaneh-support.co.jp/sakura_h/shisetsu/shisetsu-miya.html
老人が多くいるからその熱で暖房されるかもしれないが、無暖房。
冷房は井戸水を使っている。
3401: 匿名さん 
[2017-08-07 00:21:27]
ニュースでは島根県で39℃とか見かけました

都内はそこまで気温は上がりませんが、
風も無くジメっとしていますね。絶対湿度24gは、
沖縄みたいな亜熱帯に近い気候になってるのではないでしょうか?
ニュースでは島根県で39℃とか見かけまし...
3402: 匿名さん 
[2017-08-07 08:29:17]
>>3394 匿名さん

https://sumai.panasonic.jp/air/kanki/24h/tenume24.html

最近の家なら24時間換気システムを上手に使えばエアコン数台24時間稼働すれば家中快適

かつエアコンの方が効率も良い。
3403: 匿名さん 
[2017-08-07 20:47:05]
>3402
そりゃ~~、売れていないパナだからね。
パナは、昔、全館空調をやっていた、いわゆる***です。
いわゆる、***を、信じるが負け。
3404: 匿名さん 
[2017-08-07 21:06:37]
>3403
おっしゃるように、パナは「新全館空調システム冷暖房ユニット」と称する米国でやっているような本当の全館空調とは呼べない商品になっています。
以下のように、3部屋や4部屋しか空調ができません。これ以上になると、システムが追加です。

パナは自分好みの部屋でいくらでも空調が効かせられない偽物の全館空調なので、注意しましょう。

http://panasonic.jp/aircon/housing/p-db/category/entire-building/lineu...
3405: 匿名さん 
[2017-08-07 21:29:34]
>3404
確かに、玄関、キッチン、風呂着替え室、洗濯機室、洗濯物干し室などに、空調を効かせられないのは、全館空調と呼べない。
これでは、夏場は南側のこれらの部屋では、温度差が我慢できないレベルになりますね。
3406: 匿名さん 
[2017-08-07 23:30:15]
>>3405 匿名さん

天気が悪く気温はさほど高くなく夜間は内外気温差もほとんど無いですが
絶対湿度25g/m3ととてもジメジメっとしています
どのように対応していますか?
天気が悪く気温はさほど高くなく夜間は内外...
3407: 匿名さん 
[2017-08-08 07:08:00]
>3405
全館空調は、快適そうだね
3408: 通りがかりさん 
[2017-08-08 07:47:16]
床暖房も然り、あればいいけど、なくても困らない贅沢品かな
3409: 匿名さん 
[2017-08-08 08:56:47]
全館空調は、家中で温度差がないので、とても快適です。
150万くらいだから、安い車程度で、贅沢品とはいえないレベル。
3410: 通りがかりさん 
[2017-08-08 11:33:01]
追加で150万って充分贅沢品だと思うよ
ランニングコストやメンテナンスコスト考えたら10年でもう150万くらい追加でしょ
車で例えたら普通車と高級車くらい違うんじゃないかな

うちのハウスメーカーは全館空調取り扱ってなかったから選択できなかったんだけどね…
3411: 匿名さん 
[2017-08-08 12:20:10]
今時軽自動車でも200万円するそうです

うちの換気システムはダイキンですが
差額の50万円ほどで調湿機能付きになって
この季節全館とても快適で良かったです
3412: 匿名さん 
[2017-08-08 23:31:49]
なんでもっと早くいろんなハウスメ-カ-が全館空調しなかったのですか?
そうすれば、こんなに苦しまなくて済んだのに。
なんで、あのメ-カ-だけだったのよ。
後悔でいっぱいです。
3413: 匿名さん 
[2017-08-09 07:43:41]
>3412
別に、普通の町の工務店でも、全館空調ができますよ。
http://paradia.jp/intro/flow.html
http://paradia.jp/model/

全館空調PARADIAのご検討は、家の構造や間取りと関係が深いため、住宅会社ご決定前がおすすめです。
この時期に、全館空調の費用や機能についてご納得頂くと、今後の家づくりのお打合せがスムーズに行えると思います。
3414: 匿名さん 
[2017-08-09 08:00:09]
>3413
ウム、良さそうだね。
http://paradia.jp/life/interview04.html
3415: 匿名さん 
[2017-08-09 19:26:21]
>3413
なるほどですね!!!

私自身、「全館空調はきっとコストが高い」とか、「誰もいない部屋まで空調するのはもったいない」とか、全館空調に対して否定的なイメージを持っていました。でも、パラディアのある家に8年間住んでみて、光熱費は安くなるし、家じゅうどこでも快適な温度だし、本当にすばらしいですね。
3416: 匿名さん 
[2017-08-09 20:48:52]
快適性には、温度管理が重要ですね。
快適性には、温度管理が重要ですね。
3417: 匿名さん 
[2017-08-09 23:45:26]
住宅の性能が良ければ、エアコン数台で家中快適ですよ。
3418: 匿名さん 
[2017-08-10 07:40:59]
>>3415 匿名さん
3414のお宅だと25万円だそうですが
参考まで電気料金はいくらですか?
https://www.kakeibo.tepco.co.jp/dk/aut/spLogin/
3419: 戸建検討中さん 
[2017-08-10 09:48:55]
住友不動産にて、J URBANを検討しています。
仕様はレジデンシャルスタイルで施工面積47坪です。
オプションは全館空調、小屋裏収納8畳、アルミルーバー5スパン、バルコニー6畳、パティオ6畳を見込んでいます。
本体工事2870万円、オプション360万円、付帯工事150万円(除、地盤補強)、値引250万円、消費税250万円、総額3380万円(別途、諸費用)は妥当でしょうか?また、値引きはこの程度が限界でしょうか?
ご教示願います。
3420: 戸建検討中さん 
[2017-08-10 09:51:29]
3479です。スレ間違えました。ごめんなさい。
3421: 通りがかりさん 
[2017-08-10 12:23:01]
全館空調いれるのって、2世帯のような延べ床大きいとこや間仕切りを極力省いた住宅向きってことかな。

初期費用だけで、今後のリビングと主寝室のエアコン代くらいは賄えるからね。2-30年後に機器を入れ換えるとき、規格や法令が変わってなければいいけど、最悪壁を壊したりするのかな?
3422: 匿名さん 
[2017-08-10 12:33:15]
>3419
その規模で、坪70万円程度だから、安い方と思います。
3423: 匿名さん 
[2017-08-10 12:38:05]
>3421
>2-30年後に機器を入れ換えるとき、規格や法令が変わってなければいいけど、最悪壁を壊したりするのかな?

【入替編】を読めばわかります。
Q)全館空調の入替工事って何をするの?
A)室外機、室内機、リモコン、換気機器の入替とそれに伴う関連工事を行います。
http://paradia.jp/intro/faq.html
3424: 匿名さん 
[2017-08-10 12:41:43]
>3421
>2世帯のような延べ床大きいとこや間仕切りを極力省いた住宅向き

ハイ、小さめの住宅。
■延床面積:1階43.8m2、2階43.8m2
http://paradia.jp/life/interview06.html
3425: 戸建て検討中さん 
[2017-08-10 20:05:29]
新築を建てるに当たって参考にと思ってスレ最初から読み始めたけど,なんかエアコン派と言い争ってるばっかりで読んでて疲れた。
各部屋にエアコンが嫌なのは,外壁につたうダクトと室外機が格好悪いからなんですけど,そういう理由から全館空調選んだ方はいないでしょうか。
やっぱりすっきりしてていいですよね?
3426: 匿名さん 
[2017-08-10 21:25:29]
>>3425 戸建て検討中さん

全館空調よりエアコン方が効率はよいからね。
3427: 匿名さん 
[2017-08-10 22:35:45]
快適性でいえば、エアコンは全館空調にかなわない。
玄関などに対して、普通はエアコンを取り付けない。エアコン派は、そこまで拘らない。
全館空調は玄関も快適な空調環境にできる。
この住宅内で温度差がない空調環境を満足できないエアコンと満足できる全館空調の選択肢になる。
仮にエアコンで全館空調並みに温度差が住宅内でほぼ同じ環境を造ることを考えると、全館空調より大きな初期投資となる。
快適性では、少なくと国交省が推奨している住宅内で3℃以下の最大温度差を確保する必要がある。
すなわち、設定平均温度で考えると、±1.5℃以内で空調できる環境が必要になる。
3428: 匿名さん 
[2017-08-10 22:41:18]
>3425
全館空調は、エアコンがないスッキリ感もあるけど、一番の理由は快適性だと思いますね。
こればかりは、住んでみないとわからないですが・・・
友達も全館空調を入れましたが、とても満足していますね。
全館空調を入れてダメだったという方は皆無ですからね。
3429: 匿名さん 
[2017-08-10 23:40:53]
>>3427
湿度はどうですか?
3430: 通りがかりさん 
[2017-08-10 23:57:49]
全館空調は
初期コスト、運用コストが高いので下流階級には不向き
不在時や居住スペース以外も冷暖房するので貧乏性には不向き
本体が故障すると家中の冷暖房が止まるので心配性には不向き
窓を開けることができず、乾燥やカビを撒き散らす恐怖に怯える健康オタクには不向き
3431: 匿名さん 
[2017-08-11 00:54:16]
>快適性でいえば、エアコンは全館空調にかなわない。
そんなことは、ない。
我が家は、個別エアコン+熱交換式1種換気で、
1F玄関、2Fリビングだが、玄関ホールとリビングと階段が吹き抜けでつながっていて、
玄関ホールとリビングの間に扉がない。
他の部屋(ウォークインクローゼットを除いて)は、ドア(1部屋を除いて引き戸)でつながっている。
なので、ドアを開けてリビングエアコンを動かせば、玄関にも他の部屋にもエアコンの効果が伝わる。




3432: 匿名さん 
[2017-08-11 08:46:11]
>3431
>他の部屋(ウォークインクローゼットを除いて)

快適ではない、例外の部屋があるってことね。
例外を設けるのは、論外ですね。

全館空調は、すべての部屋の、断熱材で覆われた住宅内のすべてで、快適なのです。
だから、快適性でいえば、エアコンは全館空調にかなわない。
3433: 匿名さん 
[2017-08-11 09:05:14]
他の部屋(ウォークインクローゼットを除いて)
も、ドアがあるだけで、ドアがあいていれば、温度や湿度は変わらないよ。
3434: 匿名さん 
[2017-08-11 09:05:51]
>3430
>初期コスト、運用コストが高いので下流階級には不向き
家中どこでもという快適性が不要なら、エアコンでよい。
ただ、国交省推奨の平均温度±1.5℃以内で空調できないので、ヒートショックは覚悟しなければならない

>不在時や居住スペース以外も冷暖房するので貧乏性には不向き
快適だし、ヒートポンプ式冷暖房なので、冷暖房費が増えても大したことない。
**メーカー意見
春や秋は空調運転を止めても大丈夫。ただし、換気システムについては常時運転をお願いします。全館空調を含め空調機器は、運転開始時(設定温度と室内の温度差が⼤きいとき)に多くの電力を使います。全館空調PARADIAも、設定温度になるまでに電力を最も使用し、設定温度になるとその室内温度を少ない消費電力でキープします。

>本体が故障すると家中の冷暖房が止まるので心配性には不向き
全館空調は、ずいぶん前から、室外機本体が2台タイプになっているので、故障時もそれなりに対応できる。
**メーカー意見
室外機が故障した場合は、2台のうち壊れていない室外機のみで自動的に応急運転を行いますので、完全に機能が停止することを防ぐことができます。

>窓を開けることができず、乾燥やカビを撒き散らす恐怖に怯える健康オタクには不向き
窓を開けな方が、逆に空気がきれい。外気吸気のフィルターは交換時に汚れでいつも真っ黒です。都会の外気が如何に汚れているか全館空調を使っているとよくわかります。
**メーカー意見
春や秋の気候のよい時期は、空調機をOFFにして窓を開けることも可能です。
全館空調PARADIAは、塵やホコリ、花粉などを除去した上で家全体にキレイな空気を循環させていますので、汚れが気になる場合、窓を閉めるようにしてください。
3435: 匿名さん 
[2017-08-11 09:09:54]
>3433
>他の部屋(ウォークインクローゼットを除いて)

ウォークインクローゼットは除いているよね。
ウォークインクローゼットが例外となっているよね。
例外は、論外ですね。

また、お宅の玄関構造だと、シュークロークから、汚い空気が回っているのでは?
その対策は?
3436: 匿名さん 
[2017-08-11 09:12:13]
>3433
>ドアがあるだけで、ドアがあいていれば

お宅は、子供のプライバシーがない家なのね。
不便な家だね。
3437: 匿名さん 
[2017-08-11 10:58:31]
むやみに温度だけを下げてしまうと、湿度が上がってしまいカビやすくなってしまいますし
この季節、夜間等湿度が高くて露点温度と外気温がとても近い場合、僅かでも温度を下げると結露してしまいます。
玄関シューズクロークを冷房対象としないのは、カビや結露を防ぐ目的もあります。
3438: 匿名さん 
[2017-08-11 11:06:18]
>3437
>玄関シューズクロークを冷房対象としない

ウォークインクローゼットや玄関シューズクロークは、冷暖房対象ではないということね。
快適でない場所が多いということね。
3439: 匿名さん 
[2017-08-11 12:38:41]
>>3437
>>3438
ジメジメ結露は多湿によるものです。

温度は利用目的や個人差で適温に調節するほうが快適ですが
共通して言えるのは、多湿は不快でカビの温床です

家中を乾燥させることでとても快適です
ジメジメ結露は多湿によるものです。温度は...
3440: 匿名さん 
[2017-08-11 12:42:55]
>全館空調は、すべての部屋の、断熱材で覆われた住宅内のすべてで、快適なのです。
>ウォークインクローゼットや玄関シューズクロークは、冷暖房対象ではないということね。
>快適でない場所が多いということね。

建物全体(玄関も、リビングも、すべての部屋も、ウォークインクローゼットも、トイレも、風呂も、
さらに、ビルトインガレージも、)が、断熱材に覆われているよ。
ウォークインクローゼットも、温度や湿度は他の部屋と変わりないよ。

全館空調ではないが、1種換気システムが動いているので、
この時期、外から帰ってくると、エアコンが入っていなくても、まるでエアコンが入っているように涼しく感じる。
3441: 匿名さん 
[2017-08-11 15:45:40]
>3440
どこでも空調がなくて、快適でなくて、残念ですね
3442: 匿名さん 
[2017-08-11 15:48:24]
快適性は、温度管理が重要です。
湿度は、重要ではありません。
勉強してね。
快適性は、温度管理が重要です。湿度は、重...
3443: 匿名さん 
[2017-08-11 17:24:05]
温度だけを見ると、換気のみで十分なはずです。

外に出てみてください。
「うぁ~爽やかで心地いい~」って言えますか?
心地よいと感じるのなら、冷房不要で窓開け換気や三種換気で良いはずです。

うちは全館調湿換気でとても心地よいのですが、同じような温度でも
外は快適とは言い難いです。



温度だけを見ると、換気のみで十分なはずで...
3444: 匿名さん 
[2017-08-11 18:19:57]
>>3441
空調をかけなくても快適
3445: 匿名さん 
[2017-08-11 20:12:26]
>3444
時代遅れの湿度の信奉者って、まだいるのね。
かわいそうだね。
PPDで考えれば、快適性は温度が重要なのが明らか。
温度26℃では、湿度0~100%によるPPD差は、わずか4.4%しかない。
人間の感覚では、快適性レベルに全く差がない。
湿度調節が、いかに不要かがよくわかりますね。
3446: 匿名さん 
[2017-08-11 20:29:28]
>3443
>外は快適とは言い難いです。

ご提示の8/11 17:00の外気は、温度24.2℃、湿度86%、気圧1004.9、PPD8.2
この条件で、室内温度を26℃にすると
温度26.0℃、湿度69.0%、PPD5.9 になる。

外と室内の、PPD差は2.3%しかない。
すなわち、この2条件で100人の人間に快適さを聞けば、その内で、2人程度しか、外気環境で不快に感じないレベルです。

したがって、貴方の発言は、根拠がありません。

科学的な根拠のもとで、快適性を語りましょうね。
3447: 匿名さん 
[2017-08-11 20:31:40]
訂正
すなわち、この2条件で100人の人間に快適さを聞けば、その内で、2人程度しか、外気環境と室内環境で差を感じないレベルです。

したがって、貴方の発言は、根拠がありません。

科学的な根拠のもとで、快適性を語りましょうね。
3448: 匿名さん 
[2017-08-11 20:43:53]
再訂正
すなわち、この2条件で100人の人間に快適さを聞けば、その内で、2人程度しか、外気環境と室内環境で差を感じないレベルです。
しかも、この2条件では、どちらも十分な快適レベルです。

したがって、貴方の発言は、根拠がありません。

科学的な根拠のもとで、快適性を語りましょうね。
3449: 匿名さん 
[2017-08-11 20:45:17]
よく見て、勉強してくださいね。
よく見て、勉強してくださいね。
3450: 匿名さん 
[2017-08-11 20:57:32]
全館空調は、理にかなっています。

エアコン冷房の電気代を抑えるには、自動運転でつけっぱなしにしておきましょう。
エアコンの自動運転モードは、一気に設定温度まで室温を下げ、その後は微弱運転や送風運転で室内温度を保ちます。
短時間で設定温度にするため、無駄な電気代がかからないようになっているんです。
だから、こまめにオンオフをしないで自動運転でつけっぱなしにしておいたほうが電気代を節約できるんですよ。
3451: 匿名さん 
[2017-08-11 22:09:06]
???
外気は、温度24.2℃
室内温度を26℃
三種換気ですか
3452: 匿名さん 
[2017-08-12 09:58:36]
違います
第1種顕熱式熱交換換気
外からの湿気は通しますが熱は逃がさないタイプで省エネです
3453: 匿名さん 
[2017-08-12 14:26:27]
>>3452 匿名さん

熱篭りですね。
せっかくの涼しい外の空気が生かせて無いだけでなく
不要な水蒸気のみを室内に取り込む
そして不快さをごまかすために無駄な冷房を行うしまつ
3454: 匿名さん 
[2017-08-12 18:00:00]
>3453
>熱篭りですね。

高高住宅です。

高高住宅でなければ、外気温度24.2℃であれば、すぐに24℃台になると思います。
しかし、熱交換効率がいい換気の全館空調の高高住宅なので、容易に住宅内温度は下がりません。
外気35℃では冷房が効き室内26℃程度になり、外気23℃程度なら冷房設定ですが、送風のみになって室内26℃程度です。
内部発熱もありますので、高高住宅なら常識的なレベルでしょう。

>せっかくの涼しい外の空気が生かせて無い

カビ発生条件を分かってないですね。
だから、貴方の家はカビが生えたのですよ。
「外気は、温度24.2℃、湿度86%」は十分にカビが生える条件です。
窓を開けてはいけません。

>不要な水蒸気のみを室内に取り込む

何をもって不要と判断しているのでしょうか?
快適性尺度のPPDでは、不要と判断できないと考えます。
ただし、カビが生じるような「不要な水蒸気」は、ドライ運転で排除すればいいだけです。
ただ、>3446の室内の「温度26.0℃、湿度69.0%」の条件では、カビが生えませんので、ドライ運転が不要で、冷房設定の送風運転になっています。
これを理解しているから、空調の快適性と経済性の両方を満足できるのです。
すなわち、夏場の湿度までの調節は不要なのです。
だから、住宅内のあらゆる箇所での快適性の保持を考えると、デシカは不要で無用の長物なので、全館空調だけあれば十分なのですよ。
3455: 匿名さん 
[2017-08-12 18:10:52]
>3453
>不快さをごまかすために無駄な冷房を行う

上記の>3454のとおり、「温度26.0℃、湿度69.0%、PPD5.9」は、PPDで考えると、とても快適なレベルです。
貴方の「不快」の評価レベルは何ですか?
まったく不快ではではありませんよ。
PPDを理解していますか?

科学的な論理記述をお願いします。
3456: 匿名さん 
[2017-08-12 18:24:43]
>「温度26.0℃、湿度69.0%」

どうやって湿度を69%に制御していますか?
69%設定ができますか?
70%になることは絶対に無いですか?
全館均一湿度ですか?

机上の空論って素敵ですね
3457: 匿名さん 
[2017-08-12 20:37:37]
温度26.0℃、湿度69.0%なんてジメジメで超不快でしょ。
湿度40%くらいが快適だよね。
3458: 匿名さん 
[2017-08-12 20:46:20]
>>3457 匿名さん

冬場ならね。
3459: 匿名さん 
[2017-08-12 20:47:32]
>3456
>全館均一湿度ですか?
>机上の空論って素敵ですね

物理の知識が欠けていますね。
高校卒業してますか?
お頭、大丈夫ですか?

湿度制御が不要だから、温度制御で十分なのです。
全館空調では、住宅内の温度がほぼ同じです。
住宅内で温度差がほぼないのです。
ヒートショックがないのです。
だから、全館空調を導入した方が、快適とおっしゃる所以なのです。

一方、住宅内の絶対湿度はほぼ同じだから、温度制御が全館空調によりほぼ完璧にできれば、相対湿度を制御できるのです。
住宅内の任意の場所の室温と相対湿度が分かれば、その部屋の絶対湿度は計算で出てきますよね。
その絶対湿度のもとで、住宅内の絶対湿度はほぼ同じだから、他の部屋の室温条件での相対湿度は簡単に計算できますよね。

全館空調は、住宅内の温度差がほぼない範囲で制御できることが最大の特長なのです。
だから、全館空調住宅では、温度差がほぼないので相対湿度も把握できて、湿度もほぼ制御していることになるのです。

全館空調を導入していない住宅では、温度差をほぼ同じ状態にはできないのです。
したがって、エアコンのみでは、温度差を制御できないので、苦し紛れで、デシカが必要になるのです。

ダイキンのデシカ開発者は、このあたりが理解できていなかったのでしょうね。
だから、失敗作なのです。
米国では全館空調が標準なので、このあたりでデシカが不要とされている理由でしょうね。
3460: 匿名さん 
[2017-08-12 20:48:13]
エアコンに除湿機能位付いてるだろ。
3461: 匿名さん 
[2017-08-12 20:49:35]
>3457
>温度26.0℃、湿度69.0%なんてジメジメで超不快でしょ。

この条件で、からっと快適ですよ。
残念デシカ。

間違った、残念でした。
3462: 匿名さん 
[2017-08-12 20:50:16]
全館空調と言っても原理はエアコンと同じ。

配管があるかないかだけ。
3463: 匿名さん 
[2017-08-12 20:50:30]
>3457
>温度26.0℃、湿度69.0%なんてジメジメで超不快でしょ。

PPDを勉強してくださいね。
3464: 匿名さん 
[2017-08-12 20:54:06]
>>3461 匿名さん
さらに+1では
3465: 匿名さん 
[2017-08-12 20:56:00]
>3464
PPDから考えれば、誤差の範囲でしょうね
PPDから考えれば、誤差の範囲でしょうね
3466: 匿名さん 
[2017-08-12 20:58:32]
>3464
PPDから考えれば、誤差の範囲でしょうね
100人中で、何人不快な方が増えるのか、理解できていますか?
答えられるのでしょうか?
ちょっとは、頭使ってくださいね。
3467: 匿名さん 
[2017-08-12 21:32:35]
外気温度24.2℃、湿度86%→冷房設定ですが、送風のみになって室内26℃程度
なのに・・・
窓を開けてはいけません。とか支離滅裂

まとめると窓開け換気や三種換気のほうがマシって主張なようですね
都内億ションタワーマンションも三種換気、理にかなってるのでしょう

それ以下の設計ミスと思わしき仕様で我慢できるって凄い

3468: 匿名さん 
[2017-08-13 14:52:07]
>3467
PPDを理解できましたか?
3469: 匿名さん 
[2017-08-13 18:00:57]
>>3467
5月~10月まで窓開け換気や三種換気を行うと乾性カビが
7月~8月はさらに湿性カビまで発育してしまいます。
またマンションはコスト削減の関係で三種換気ですが
一部の高級マンションでは全熱式の熱交換換気を採用しています

理解できましたか?
5月~10月まで窓開け換気や三種換気を行...
3470: 匿名さん 
[2017-08-14 08:42:09]
PMVの適用範囲と各種条件を無視した出鱈目PPD表には意味は無い。
温度26.0℃、湿度69.0%の外を歩いていれば不快なのは誰でも知っている。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001dwae-att/2r9852000001dwhn...
熱中症の警戒温度、要注意。
3471: 匿名さん 
[2017-08-14 12:41:12]
体調の悪い方や乳幼児、高齢者にとっては厳しそうだ
体調の悪い方や乳幼児、高齢者にとっては厳...
3472: 1720 
[2017-08-14 14:57:38]
>>3471 匿名さん

WBGT温度が25℃となっているので快適そうですね。

3473: 匿名さん 
[2017-08-14 15:36:47]
>3472
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001dwae-att/2r9852000001dwhn...
上記をよく読み、理解しないと、熱中症になるよ。
25℃69%は早めに歩けばWBGT基準値をオーバーしてる。
>3472が雇い主側で人を働かさせると罪を犯すよ。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる