全館空調を導入された方 その7 のスレです。
引き続き、価格やお勧めのメーカー、メリット・デメリットなど有意義な情報交換をしましょう。
前スレ
その6:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/544551/
その5:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/384256/
その4:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/343508/
その3:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/212967/
その2:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
その1:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/28486/
[スレ作成日時]2015-06-09 11:57:11
全館空調を導入された方(住宅設備スレ)
3072:
通りがかり
[2017-07-13 21:37:16]
|
3073:
匿名さん
[2017-07-14 06:57:00]
|
3074:
ワカラナイ
[2017-07-14 11:33:42]
おや、どなたか知りませんが床下住人をさとしてくれたようですがだめみたいですね。
何時でも誰でも指摘してくださいというので指摘させていただきますね。 >>0度C=273K,30度C=303Kでわずかな違いしかありません。 >上記を人の皮膚表面温度を34℃として輻射熱量を計算すると0℃では287w、30℃では39wになり7.4倍になります。 間違い点、 代謝熱を輻射熱と混同(意図的ならたちわるいが)。そもそも輻射とは何かを理解していないよう。それと細かい点だが、ワットは仕事率、単位時間あたりの発熱で、仕事量(熱量)の単位はJジュールで、量は率の時間積分値。率と量を混同されるかたが多いので念のため。 あなたのレス3063に >絶対零度以外の物は全て輻射熱を出している。低い温度より高い温度の方が輻射量は多い、 とあるところをみると、輻射熱量が絶対温度に比例すること理解してるようですね。実際輻射熱量はKT(K:ボルツマン定数 温度から仕事量に変換する定数でむっちゃ小さい値、T:絶対温度)に比例するのだけどTが273度と303度では10%程度の違いしかないこと理解できますよね。それと皮膚表面温度が34度で一定なら安静であろうと作業してようと外気温度がいくらであろうと輻射熱量は輻射体の温度でのポテンシャルエネルギーだから一定だよ。皮内からの電磁波はその外側吸収され新たに皮膚表面から発せられるものだから。サ-モグラフィー画像を思い起こせば容易に理解できるとおもうがね。 輻射熱とは電磁波で放射される熱、代謝熱は生物が代謝するにあたって必要な熱、まったく別物で前者のほうは圧倒的に小さい。それに前者は生物に限らない。具体的に言えば体表からの輻射熱量が287W/Hとすれば簡単には計算できないが体表温度は少なくとも数千万度を超えすでにその人焼失しとる。それに生前まわりに妨害電波まきちらしていたでしょうね。かようにあなたが言っていっることはハチャメチャになるのだが。 新語を作るのが好きのようですが、作った言葉が適当でないことすでに理解しているよう。しかし正当化するためにウソやまちがったことで上塗りするからこちらも追い詰めたろと思った次第。 上記指摘させていただいたことでもあり、こちらからはおなじことでこれ以上申し上げません。 床下住人さん以外の方には、少々専門的でオタク内容ですみませんでした。 |
3075:
匿名さん
[2017-07-14 12:22:42]
>3074
ジュールではイメージがわかない人が多いからわざわざワットに換算してる。 支離滅裂ですね、専門家と言ってませんでしたか? 偽物と最初から分かってました、どんどんボロがでて泥沼状態ですよ。 >輻射熱量が絶対温度に比例すること理解してるようですね。 輻射熱量は正確に言いますと高温側の絶対温度の4乗と低温側の絶対温度の4乗の差に比例します。 >273度と303度では10%程度の違いしかないこと理解できますよね。 皆の笑いの的ですよ。 体表面温度34℃同じなら同じ輻射量になるのは正解、ただし放射(放熱)するだけではなく周りから輻射を受けている。 体の周りが絶対零度で熱を受けないとすれば766w放熱する。 >具体的に言えば体表からの輻射熱量が287W/Hとすれば簡単には計算できないが体表温度は少なくとも数千万度を超えすでにその人焼失しとる。 どんな計算式だよ、笑い過ぎて腹が痛い。 |
3076:
匿名さん
[2017-07-14 12:30:25]
|
3077:
通りがかりさん
[2017-07-14 15:57:32]
|
3078:
ワカラナイ
[2017-07-14 20:27:16]
>上記を人の皮膚表面温度を34℃として輻射熱量を計算すると0℃では287w、30℃では39wになり7.4倍になります。
とちょっと前までいっておきながら >体表面温度34℃同じなら同じ輻射量になるのは正解 なんて、今日そうとうお勉強したようね重畳重畳。ようやくわかるようになったね。前者は伝熱で差し引きの話。つまり現実世界では伝導あるいは対流によるものなの。そして、輻射熱量はその物体の表面温度で一義的にきまっているの。 このことから >人からスムーズに代謝熱が輻射で放熱出来れば輻射冷房になる わけがないこと。 >適当な低い温度部を作っても 接してなければだめなのよ。わかったみたいね オシマイ。 |
3079:
匿名さん
[2017-07-15 00:15:43]
無風の室内では体感温度は空気温と壁からの輻射の温度の平均になる。
壁の温度が下がれば、輻射が減るわけで、空気の温度が同じでも冷たく感じる この現象を一般の冷輻射といっている。 すなわち、物理的な輻射エネルギーそのものじゃなくて、 この輻射が減る分冷たく感じるから、冷輻射という。 物理的的な輻射と意味が異なる。 |
3080:
匿名さん
[2017-07-15 10:53:00]
|
3081:
匿名さん
[2017-07-15 11:12:30]
>3078
>つまり現実世界では伝導あるいは対流によるものなの。 現実は放射(輻射)がほとんどを占める。 太陽熱からして対流、伝導は関係ない。 >接してなければだめなのよ。わかったみたいね オシマイ。 接するのは熱伝導ですよ、専門ですよね(嘲笑) 恥を晒しまくりですから、早く、オシマイにしたい気持ちは察します。 出鱈目を言ってる限り指摘はします。 |
|
3082:
ワカラナイ
[2017-07-15 23:29:51]
>3079 3081
新語造成もういいよ。 >現実は放射(輻射)がほとんどを占める。 あほらしくなってきた。輻射冷房を正当化するためのブラフかよ。なんかやぶれかぶれ。 伝導は輻射計算で成り立つが、対流というか気体との熱交換は輻射計算できないよ。 >上記を人の皮膚表面温度を34℃として輻射熱量を計算すると0℃では287w、30℃では39wになり7.4倍になります。 何べんも言うけど皮膚表面温度が34℃ならそこからの輻射熱量は接する外気温度関係なく一定だよ。輻射は一方通行ゆえやり取りがあって低いほうに伝熱するの。その量があなたの計算値ということ。高いほうにマイナス伝熱はないの。つまり、低いほうの輻射エネルギでより大きい輻射あるいは代謝エネルギーを吸収することはないの。つまり輻射熱を吸い取る輻射冷房はやりようがないのよ。 >現実は放射(輻射)がほとんどを占める。太陽熱からして対流、伝導は関係ない。 あのね。伝導、対流での熱交換を含めそれらを輻射という概念で論られるということなの。そういう考えなら、すでにいまある冷房は輻射冷房となってしまうけどいいのかな? 太陽熱はは真空中を飛んでくる電磁波エネルギで対流、伝導は関係ないってあたりまえ。赤外線に対して不透明物体にあたってはじめて輻射熱やりとりが行われるの。ただしこれは地球上の大気を無視した輻射という概念のみで考えた場合のことに過ぎない。実際は受熱面表面の温度がエネルギをもらって周囲より高くなるとそれを取り巻く空気で対流が起こり自然の冷却システムが働く。 貿易風、偏西風、極風で代表される地球の大気大循がそれ。あなたのいう気体をトランスペアレントとして無視する輻射熱交換だけなら、このようなことはおこらないのよ。 >接するのは熱伝導ですよ、専門ですよね(嘲笑) 接するのが気体の場合対流もあるけどね。現実世界生命体は空気に接している。真空には接していないよね。でたらめとおもうならそれで結構なのだが、そのうえで最初に戻って輻射冷房ってどうやるのかね?ここまででたらめと言うならしっかりこたえられるよね。具体的に検討されてるとのことらしいし。ついでに文献読みたいので参照URL教えてね。放射冷却なんてずれたの無しにしてね。伝導や対流を輻射とごまかすのもやめてね。もともと対流は輻射熱を受ける面との熱交換だから輻射とは直接関係無いし輻射熱の式には現れないしね。 そばに氷やドライアイス置くとか、液体窒素置くなど 冷輻射なる背中ゾクのあの世フィーリング言語でごまかすのもね。これも輻射ではなく空気を介する対流にすぎないし輻射冷房なら間に真空をはさんでもできるよね。マホービンが証明するとおり実際できんけど。 さあどうやるのかな。これできれば永久機関完成ノーベル賞ものだよ。たのしミィー。 |
3083:
匿名さん
[2017-07-15 23:36:42]
>>3082
http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/column/d/08/index1.html 冷輻射の使用例を書いてあげたんだけど、 結局自分の主張を繰り返すだけで、聞く耳もたないね。 |
3084:
匿名さん
[2017-07-16 07:05:55]
>3082は熱伝達の伝導、対流、放射を理解してない、専門家だ(冷笑)
子供よりワカラナイ。 伝導は接してないと熱は伝わらない。 対流は動かないと熱は伝わらない。 輻射は物が有る限り放射してるから輻射がほとんど占めている。 >輻射は一方通行ゆえやり取りがあって低いほうに伝熱するの。 根本を理解しようとしない、柔軟性のないガチガチの脳みそ、一方通行ではない。 (「一方通行ゆえやり取りがあって」と言葉を捻じ曲げて誤魔化そうとしてるかな?) (「一方通行」を「やり取り」があってで打ち消してる巧妙、一歩通行の反対語は相互的) 低い方の温度の物からも放射されて高い温度の物は受けている。 高い方の温度の物は放熱の方が多いから温度上昇は起こらない、温度が下がるだけ。 受ける輻射が少なければ温度はより下がる、冷却になる。 後はグダグダと言葉をもて遊び必死に誤魔化してる。 |
3085:
匿名さん
[2017-07-16 08:35:53]
別スレでやれ。
うっとうしい。 |
3086:
通りがかりさん
[2017-07-16 11:21:01]
露出変態男が恥部を見せて快感を覚える、そういった類の自作自演行為。
他人が嫌がれば嫌がるほど、おじさんは快感を覚えるから手を付けられない。 |
3087:
匿名さん
[2017-07-16 12:03:11]
|
3088:
ワカラナイ
[2017-07-16 21:52:20]
>3079,3081,3083
匿名さん、多デシカ命の床下住人の方とお見受けいたしますが、これまでの非礼お詫びいたします。 輻射冷房なるものの初心者で学術的に興味津々で大きな聴く耳も、もたせていただいておりますので、例もあるといっておられるのだし輻射冷房ってどうやるのかぜひ答えていただけませんでしょうか。 礼服者、すみませんIMEの変換にもない、学術用語でもない冷輻射なんてどうでもいいです。機械学会TED(Thermal Eng. Div.)の論文でもほかの権威ある論文報告書でも結構ですのでぜひよろしくおねがいいたします。 |
3089:
名無しさん
[2017-07-17 02:37:34]
おじさんの中の人は負けるとすぐ、どうでもいい、と捨て台詞はいて敗走するくせにすぐここに戻ってくるよね
迷惑だから床下スレでやってね |
3090:
匿名さん
[2017-07-17 08:20:07]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
|
3091:
匿名さん
[2017-07-17 09:20:44]
3079,3083であるが、3081ではない。
輻射冷暖房(放射冷暖房)の論文 http://radiationinfo.blogspot.jp/2013/11/blog-post_7.html http://teapot.lib.ocha.ac.jp/ocha/handle/10083/3063 冷輻射パネルもあるね http://www.j-tokkyo.com/2009/F24F/JP2009-300050.shtml |
3092:
匿名さん
[2017-07-17 09:36:14]
|
3093:
匿名さん
[2017-07-17 11:24:51]
|
3094:
ワカラナイ
[2017-07-17 17:03:42]
>3091さん
あなたのいう輻射冷房とは、まさかだけど2000年~2005年の冷水あるいはReturnに割り込んで冷媒を流すラジエータパネルでやる対流冷房のこと?参照した論文も熱流体ソフトでのシュミレーション。これ、当時輻射冷暖房といっていただけのものにすぎずなんともはや。床下で冬眠でもしてた?いま2017年だからね。、12年以上たった今消え去ったものと思うがなんか富山あたりの寒い田舎で細々やってるみたいだね。こんなナンチャッテものなどどうでもいいから2016年、2017年の輻射冷房の文献、動向おしえてよ。 そもそも論として全館冷房をこの輻射冷暖房と称するものできるかといえば論外。壁なら場所とる、見えなきゃだめ。角度で輻射量が大きく変わり、個人個人なんて制御不能。素人でもわかるよね。一部屋ですらこのようなものなのにさらに工事性、メンテナンス性、信頼度悪しだし。考えの対象にもなりえないとおもうがいかがかな? 輻射冷房を言い出して後に引けなくなってがんばってお勉強したみたいだけど、知識が広がったら、まともなら最近忘れ去られた輻射冷房なんてほんとにできるのか疑問を持っているとおもう。こちらもおなじことを何度も言うのは辟易しているので今回の説明でおしまいにします。少々忙しくもなりますので。 物体は、その表面温度で一義的に決まる電磁波(輻射熱)を放射する。 電波と同じで放射方向は拡散方向の一方通行。 より温度の低い物体がとりかこんでいるときこの物体も輻射熱を放射しているので 結果として温度の高いほうから温度の低い ほうに差分の輻射熱が伝熱する。しかしこれは温度の高いほうのその温度における発熱量を下げることではない。 また、電磁波による熱の放射と、発熱物体と接する気体あるいは液体との間で熱交換が行われるが、対流により伝熱が継続することにより熱の伝搬が起こる。前者は媒体がなくても伝搬するが後者は媒体が必要でまったく異なるものである。 冷房とは、放熱が不十分な環境で平常より高い温度で熱平衡しているあるいは放熱量より発熱量が大きい状況で、発熱量=発熱率x時間とした発熱率を下げる行為とするとき、発熱率自体を下げるか、放熱効率を上げるかする行為といえる。前者に対しては外部からの輻射熱エネルギーで発熱をさげることはできない。マイナスエネルギーという霊輻射(ぴったりな言葉だね)なるものこの世にないもの。 放熱効果を輻射で上げることができるかということなのだが、もともと放熱のほとんどが対流によっておこなわれている情況でこれを輻射で行うには、受けるほうの物質表面では受ける輻射熱(電磁波)を反射もせず、自ら持つ温度の発熱も放射しないようにする相反するもとなりこれはできないので、かなり低い温度で、且つ発熱体のかなりな部分をくるまねばならない。このようにしても効果は小さいのだが、生活冷房という範囲内の実際では、受熱面積は発熱体を覆う全表面積のわずかしか取り得ない。たとえば大きな氷を置いて体との間に赤外透過ガラスを挟んで輻射だけの状態としたとき、取り巻く氷以外の面積のおかげで、放熱効率は氷がない状態とほとんど変わらない。輻射効率の改善では放熱効率改善はゴミレベルであろう。冷房に対してこのような極端に非効率なもの、まともな頭なら考えない。 参照URLのSystemは冷却パネルが周りの空気を冷やして対流を起こし、冷えた空気が体にあたって放熱率を上げる、なんのことはない旧態全の冷房方法にほかならない。その証拠のひとつに冷却の時定数が数時間と非常に大きい。輻射冷房とうたうなら輻射暖房同様瞬時でないとならないがね。 |
3095:
匿名さん
[2017-07-17 17:43:49]
>3094
>3093です、>3091ではない。 相変わらず、長い意味の無いレスで誤魔化すのに必死で滑稽。 >輻射熱量は正確に言いますと高温側の絶対温度の4乗と低温側の絶対温度の4乗の差に比例します。 上記が全てを表してる。 一歩通行ではない、放射側と受け側は有るが受け側も放射して放射側も受けてる。 >温度の低い物体がとりかこんでいるときこの物体も輻射熱を放射しているので 結果として温度の高いほうから温度の低い ほうに差分の輻射熱が伝熱する。しかしこれは温度の高いほうのその温度における発熱量を下げることではない。 得意の詭弁ですね、発熱を下げるとは意味不明、発熱は関係ない事。 輻射放熱すれば放熱した量だけ温度は下がる、受けた量だけ温度は上がる、温度差に応じた輻射熱量で温度は下がる。 人が裸で0℃の部屋に過ごせば発熱が有っても何れ凍死する。 対流伝熱で凍死するのではないよ287w放射(放熱)するから短時間しか維持出来ない。 >少々忙しくもなりますので。 往生際が悪いですね、敗北宣言と受け止めます。 |
3096:
匿名さん
[2017-07-17 18:17:42]
輻射空調のビル
http://jp.grundfos.com/cases/find-case/Achievement_of_TPE.html >湿度調整システムでした。換気のために取り込んだ外気をデシカント(除湿剤)の付いた空調機で湿度を下げ、 ビル用デシカかな? |
3097:
匿名さん
[2017-07-17 20:19:50]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
|
3098:
名無しさん
[2017-07-17 23:20:19]
てかワカラナイは何の専門家なの?
アホーの時も建築語ったけどいつもの捨て台詞はいて敗走したよね |
3099:
通りがかりさん
[2017-07-18 06:21:40]
|
3100:
ワカラナイ
[2017-07-18 22:27:41]
>3095さん
>3093です、>3091ではない。 枝葉末節どうでもいいよ。答えろよ。2017年のまともな輻射冷房の実績、文献。まともなもの答えてくれるなら降参するよ。 物理的にあるわけないけどね。 下らないけど枝葉末節のひとつ >輻射熱量は正確に言いますと高温側の絶対温度の4乗と低温側の絶対温度の4乗の差に比例します。 その非礼係数 失礼、比例係数には面積比、とか表面形状、色、電磁輻射効率などによるコンダクタンスなどがあるのだけどね。こと輻射吸熱となると、反射と放射に関してこのコンダクタンスに効率上の矛盾があるのだけどね。さらに空気(距離)を介するわけだから距離損20log(d)の拡散定数があるのよね。 そして人をすべて覆っているわけでないよね。とすると壁、窓、床、天井など冷房輻射パネル面積よりかなり大きな面積からの輻射熱を人や冷房輻射パネルは受けているわけですよ。この条件で実際計算してみな。そしたらいかにばかばかしいことかわかるから。あと、30度Cと0度Cの輻射熱比は最大36%ていどだよ。7.4倍なんてものではないけどね。 皆さんがわかるようにもっと端的に話しますね。寒い日赤外ストーブをSW Onしたすぐ後ストーブに手をかざすとあったかいって感じますよね。輻射とはそういうもの。壁に冷房輻射パネルを設置しSW Onすれば人の感覚神経ではすぐにそのパネル方向が涼しく感じなければ輻射冷房にはなりえないのです。指摘されたURLすべてそうではないですね。それにパネルにドレインを設けるなんて周りの空気が冷やされて結露するからでしょ。何のことはない従来のエアコンの冷房そのものとかわらないですよね。気流がないのを長所?壁にカビはびこらさせて空気動かさず何が健康的なのかね--。 もうひとつ >輻射放熱すれば放熱した量だけ温度は下がる、 下がらんよ。ひとは代謝発熱しとる。先のレスで示したとおり発熱と放熱どちらかが勝れば熱平衡するまで温度は変化するというもの。先のレスでなぜ発熱率と書いたのかわからんかナ?あなたの輻射伝熱式は高いほうから低いほうへの伝熱だけを示しているだけで、冷房を論じるならは蓄熱された熱量を下げるという発熱量と方熱量の多寡あるいは差の時間微分項を議論すべきと思うがね。 3091でも3093でも、みんな匿名だからか 時代遅れのURL参照させてよく言うよね。床下命、デシカ命、あるいはわけのわからぬ新語作りさん誰でも、もどうでもいいからエラソーにいいたいなら2016年2017年の輻射冷房の実績、文献。そして個人個人別々に放射冷房する方策しめしてからにしてね。できればあなたの好きなドイツなど欧州動向などWelcome。 でもほんとこんな建設的でない会話に付き合う暇もなくなってきた。あしからず。 |
3101:
匿名さん
[2017-07-18 22:42:39]
>>ワカロウトシナイさん
冷輻射は、http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/column/d/08/index1.html でもわかるように、私の造語でもなく、2005年には使われていた言葉。 冷輻射の意味を全くワカロウトシナイ、 自分勝手な屁理屈ばかり言っている。 |
3102:
匿名さん
[2017-07-19 10:19:28]
調湿換気のデシカは、快適性が得られない、無駄な製品。
意味ないデシカは、やめようね。 https://farm9.static.flickr.com/8174/29340738991_cbc250a891_o.jpg 全館空調にすると、夏に限らず、冬までも、温度差がないので、快適性が得られます。 PPDからも、明らかですね。 デシカ営業には、騙されないようにしましょう。 |
3103:
通りがかりさん
[2017-07-19 10:33:52]
デシカがあれば加湿器っていらないんでしょ?
秋冬のカラカラ、夏前後のジトジトが減らせるんじゃないの? カビも。 |
3104:
匿名さん
[2017-07-19 12:06:00]
|
3105:
匿名さん
[2017-07-19 12:16:19]
|
3106:
匿名さん
[2017-07-19 12:45:43]
>>3103 通りがかりさん
ってことは加湿器と除湿器あればデシカいらないってことね |
3107:
通りがかりさん
[2017-07-19 12:54:57]
|
3108:
匿名さん
[2017-07-19 13:01:46]
|
3109:
匿名さん
[2017-07-19 14:36:21]
労働時間2000時間、年収1000万の人の価値は5000円/時間。
給水や水捨てのメンテを10分/日x年間180日=1800分=30時間 30時間x5000円=15万円/年の人件費コスト 500万としても7.5万円/年。 除湿器、加湿器の個数によるが10分以上かかりそうで面倒くさい。 |
3110:
通りがかりさん
[2017-07-19 14:36:47]
知りたいのは
「秋冬のカラカラ、夏前後のジトジトが減らせるんじゃないの? カビも。」 デシカで効果があるかどうか。 無いのならそれでおしまい。 あるのなら、更にコストを調べたい。 加湿器と除湿器のコストや補充などの手間もね。 前に加湿器を考えなしに使用して、畳を駄目にしたことがあったのです。 お馬鹿でした。 除湿器はスポット的にしか使ったことが無いのですが、加減が必要ですよね? これも、締め切った部屋で稼働中に寝てしまい、死ぬかと思うほど苦しかった記憶がorz |
3111:
通りがかりさん
[2017-07-19 14:57:47]
>>3109
~10分以上かかりそうで面倒くさい。 季節によるとしても毎日だと、ですよね。 その他心配なのがカビ。 乾燥や湿気コントロールで更にカビを簡単に防げるのなら価値はあるかな。 で機械の寿命は10年、なんとか誤魔化して15年、奇跡的に20年ぐらいでしょうか? 定期的にファミリーカー程度の投資が必要になるのかな。 |
3112:
匿名さん
[2017-07-19 15:10:36]
カビ、ダニは問題ないでしょう。
一条なら https://life-hacking.net/%E3%80%90%E3%82%81%E3%81%A3%E3%81%A1%E3%82%83... >坪単価+1.5万円 >延床30㎡なら45万円と 一条は長府製作所製のデシカント式調湿換気装置。 長府が一般販売してくれると良いのですが? |
3113:
匿名さん
[2017-07-19 15:21:47]
http://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?MODE=history&CONTENTS_ID...
>全館空調をいれて後悔・・・。この季節、必ず体調崩します >家中どこにいても風が吹いてくる。自然の風ではなく機械的な風は身体に悪いですね。 >これから新築&全館空調を検討している方、体験者の一意見として参考にしていただければ幸いです。 |
3114:
匿名さん
[2017-07-19 15:30:39]
http://ameblo.jp/684272ss/
全館さらぽかの威力 |
3115:
匿名さん
[2017-07-19 16:06:35]
一条は、遅れているね。
全館空調なら、いまの時期はカラッと快適ですよ。 |
3116:
匿名さん
[2017-07-19 16:10:50]
[情報交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]
|
3117:
匿名さん
[2017-07-19 16:15:12]
|
3118:
匿名さん
[2017-07-19 16:22:03]
[削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]
|
3119:
匿名さん
[2017-07-19 16:33:46]
>3114
欠陥商品の汚い空気が循環するダクト式の全館空調の廃れる日が秒読みに入りました。 |
3120:
匿名さん
[2017-07-19 20:20:23]
デシカ営業には、騙されないようにしましょう。
|
3121:
匿名さん
[2017-07-19 20:26:48]
一条って、今どきようやく全館空調に近づいたんだ。
米国では、昔から全館空調が主流ですよ。 |
3122:
匿名さん
[2017-07-19 20:32:34]
米国って、、、ドッカンエアコンでしょ?
電気を膨大に使って、ただただ冷やす・とにかく温めるに特化したエアコンで、申し訳程度の温度コントロールしかできないエアコンを指して「米国は進んでいる」みたいなコメントはどうかと思うな。 |
3123:
通りがかりさん
[2017-07-19 22:13:23]
>3119
汚い空気が循環 全館空調って内気循環してないですよね? 経年でダクトの汚れはあると思いますが、フィルターを通った吸気と排気は別系統のダクトでしょ? もしかして「内気循環でエアコンを効かした車」と同じ理屈とか、凄く勘違いしてませんか。 |
3124:
匿名さん
[2017-07-20 06:46:11]
>3123
空気は熱を運ぶのに適しません。 エアコンは多量の空気でやっと冷暖房してます。 ダクト式の全館空調も同様です。 換気用空気だけでは冷暖房出来ません。 使用した汚い空気を家中に循環させて再使用してます。 太いダクトは使用できませんから効率も悪く、消費電力も多いです。 |
3125:
匿名さん
[2017-07-20 06:50:12]
|
3126:
匿名さん
[2017-07-20 08:57:17]
快適性には、温度管理が重要です
|
3127:
匿名さん
[2017-07-20 09:00:06]
日本の住宅は、全館空調が入っていないので、米国に比べて、家庭の住宅内空気環境が劣悪です。
これが結核などの感染を増加させている。 ■空気感染する「結核」の国別感染者数と暖房機器の関係 ①米国⇒感染者10万人当りで 3.2人 ⇒⇒ ダクト式全館空調が主流 ②日本⇒米国の 5.5倍 ⇒⇒ ルームエアコンが主流 ③韓国⇒米国の 25倍 ⇒⇒ 輻射暖房の代表オンドルが主流(床暖房と同等) ■「結核」の感染者数から見た、空気感染ウイルス(水痘、結核、麻疹、風邪)の感染蔓延度の結論 ①「結核」などの空気感染ウイルスを抑制するためには、ダクト式全館空調が断然有利(エアコンの10分の1の確率に抑制) ②床暖房は、空気を循環させないで汚い空気を留め、「結核」などの空気感染ウイルスを蔓延させてしまうため、もっとも危険。 ③ルームエアコンは、部屋の汚い空気を100%循環させ、「結核」などの空気感染ウイルスを完全に蔓延させるため、2番目に危険。 |
3128:
匿名さん
[2017-07-20 09:00:40]
http://www.otsuka.co.jp/health_illness/kekkaku/kekkaku01.html
上記資料の図2では、集団感染の発生が、 第一位 ⇒ 事業所:35% 第二位 ⇒ 家庭等:23% 第三位 ⇒ 医療機関:16% となっており、わが国では家庭等での結核感染が相変わらず多い状況となっています。 資料図2からは、日本の住環境の貧弱性がよく分かるものです。 これからいえることは、住宅の住環境がやはり重要ということです。 米国並みに全館空調を標準にすれば、結核の感染率が著しく減らせるでしょうね。 |
3129:
通りがかりさん
[2017-07-20 17:15:58]
黒い壁批判の主と同じく
触っちゃ駄目な奴でした。 |
3130:
通りがかりさん
[2017-07-22 02:36:42]
http://www.codetailor.co.jp/blog/全館空調のダクトにカビが生えた!(戸建て)/
|
3131:
名無しさん
[2017-07-22 09:39:45]
『10年間掃除してなかったらこんなことになってたんです。まさか全館空調のダクトの中にカビが生えたなんて思わなかったです。子どもが寝てる場所に出てる空気だから心配になって連絡しました。』
答え:どんな機械でもメンテナンスは必要です。給排気系の詰まりは致命的でしょう。 機械は上手く使わないと駄目ですよ! |
3132:
匿名さん
[2017-07-22 10:00:26]
機械、電気関係の設計寿命は10年程度が多い。
買い替えサイクルでほとんど問題にならない。 買い替えサイクルを守らないと発火等トラブルが起きる。 |
3133:
匿名さん
[2017-07-22 17:01:34]
>3130
全館空調というより、これは、以下の記述のように、マルチエアコン型です。全館空調ではない製品を全館空調と呼んでいますね。 ---- ・ナショナルの熱交換ユニットとマルチエアコンが一体になっているエアコン全館空調タイプです。 ・冷暖房付き24時間換気システム(全館空調)3台 ---- マルチエアコン型は、ダイキンがやっていますね。同じ現象が生じるので、ダイキン製は要注意です。 |
3134:
匿名さん
[2017-07-22 22:24:55]
|
3135:
通りがかりさん
[2017-07-22 22:55:45]
何年放置していたのか記載ありませんw
「5年に1度のダクト清掃をおすすめ致します(o^∇^o)ノ゙」 って書かれていますが? 当然ですがメーカや機能・構造など関係なくメンテナンスは必要ですね。 |
3136:
匿名さん
[2017-07-22 23:31:21]
|
3137:
匿名さん
[2017-07-23 06:52:00]
排気ダクトの汚れは綿埃。
給気ダクトの汚れはカビ?排気ガス(煤)? |
3138:
匿名さん
[2017-07-23 10:20:16]
ダクトの汚れがあっても、その後にPM2.5フィルタを通るから、問題ない。
|
3139:
匿名さん
[2017-07-23 11:43:53]
写真はフイルターの前か後かわからない。
PM2.5対策してるのは最近でオプションでないか? 排気ダクトの汚れはダクト式全館空調の汚れを暗示してる。 汚い空気が循環するダクト式の全館空調は欠陥商品。 |
3140:
匿名さん
[2017-07-23 22:56:12]
|
3141:
匿名さん
[2017-07-24 06:43:23]
>3140
掃除機の排気を吸いたいか? フイルターは万能ではない。 特に循環用のフイルターは循環量が多いから抵抗を減らさないと消費電力が膨大になる。 抵抗が少ないフイルターは集塵能力が悪い。 室内は綿埃等塵が多い、給気と異なり集塵力を上げれば直ぐに目詰まりを起こす。 汚い空気が循環するダクト式の全館空調は欠陥商品。 |
3142:
匿名さん
[2017-07-24 07:38:35]
|
3143:
匿名さん
[2017-07-24 07:58:01]
日本の住宅は、全館空調が入っていないので、米国に比べて、家庭の住宅内空気環境が劣悪です。
これが結核などの感染を増加させている。 ■空気感染する「結核」の国別感染者数と暖房機器の関係 ①米国⇒感染者10万人当りで 3.2人 ⇒⇒ ダクト式全館空調が主流 ②日本⇒米国の 5.5倍 ⇒⇒ ルームエアコンが主流 ③韓国⇒米国の 25倍 ⇒⇒ 輻射暖房の代表オンドルが主流(床暖房と同等) ■「結核」の感染者数から見た、空気感染ウイルス(水痘、結核、麻疹、風邪)の感染蔓延度の結論 ①「結核」などの空気感染ウイルスを抑制するためには、ダクト式全館空調が断然有利(エアコンの10分の1の確率に抑制) ②床暖房は、空気を循環させないで汚い空気を留め、「結核」などの空気感染ウイルスを蔓延させてしまうため、もっとも危険。 ③ルームエアコンは、部屋の汚い空気を100%循環させ、「結核」などの空気感染ウイルスを完全に蔓延させるため、2番目に危険。 |
3144:
匿名さん
[2017-07-24 08:01:27]
http://www.otsuka.co.jp/health_illness/kekkaku/kekkaku01.html
上記資料の図2では、集団感染の発生が、 第一位 ⇒ 事業所:35% 第二位 ⇒ 家庭等:23% 第三位 ⇒ 医療機関:16% となっており、わが国では家庭等での結核感染が相変わらず多い状況となっています。 資料図2からは、日本の住環境の貧弱性がよく分かるものです。 これからいえることは、住宅の住環境がやはり重要ということです。 米国並みに全館空調を標準にすれば、結核の感染率が著しく減らせるでしょうね。 |
3145:
匿名さん
[2017-07-24 08:36:18]
>3142
集塵率100%のフィルターは存在しない。 |
3146:
匿名さん
[2017-07-24 12:52:37]
|
3147:
匿名さん
[2017-07-24 12:57:57]
循環用のフィルターは粗いから汚い。
|
3148:
匿名さん
[2017-07-24 12:58:42]
普通に生活するうえでは、集塵率100%なんて必要ない。普段生活しているなかで、塵なんてたくさん舞っている。
ただ、カビはカンベン。 |
3149:
匿名さん
[2017-07-24 13:01:11]
|
3150:
匿名さん
[2017-07-24 13:13:22]
だから掃除機の排気と同じようなもの。
室内の方が外より塵はたくさん有るから毎日の掃除が必要。 掃除機の掃除も必要。 舞ってる塵はそのまま排気するのが良い。 塵を舞わないようにするには気流が無い、輻射暖房が良い。 |
3151:
匿名さん
[2017-07-24 13:31:23]
|
3152:
匿名さん
[2017-07-24 13:44:05]
http://www.gaiki-seijouki.jp/air/%EF%BC%96%EF%BC%8E%E6%8F%9B%E6%B0%97%...
>居住者によるフィルターの定期的な清掃は可能なのか? >居住者にメンテナンスを強要することでメーカーは責任を回避してよいのか? |
3153:
匿名さん
[2017-07-24 13:59:08]
>3151
埃の間を空気はすり抜けて来る、汚いね~。 |
3154:
匿名さん
[2017-07-24 13:59:50]
フィルターの清掃をしたくないなら、メーカーのメンテナンスに頼めばやってくれますよ。有償ですけど。
有償が不満ならメーカーに文句を言ってみれば? これってスレ違いではないですか? |
3155:
匿名さん
[2017-07-24 14:01:58]
|
3156:
匿名さん
[2017-07-24 14:11:20]
|
3157:
匿名さん
[2017-07-24 14:13:07]
|
3158:
匿名さん
[2017-07-24 14:19:30]
|
3159:
匿名さん
[2017-07-24 14:31:55]
|
3160:
匿名さん
[2017-07-24 14:50:33]
|
3161:
匿名さん
[2017-07-24 15:01:50]
院内感染するのですから汚い。
悔しいでしょう。 循環用フィルターのPM2.5、ウイルス、細菌の除去率データを示したらどうですか? ペット、喫煙者等室内の汚れは様々、一律なデータ等は意味が無い。 臭気などは慣れで分からなくなる、知らないのは住人だけ。 汚いのを気が付かないのも住人だけ。 |
3162:
匿名さん
[2017-07-24 15:17:59]
>>3161
>一律なデータ等は意味が無い。 もちろん使用条件によって一律に同結果が得られるとは限りません。 それは自動車の燃費にしろ同じこと。 そんなこと言うこと自体が無意味です。 それを踏まえて、全館空調の空気はデータによって清浄であることがわかっています。 全館空調の室内は空気が綺麗だなぁ~。 |
3163:
匿名さん
[2017-07-24 15:26:16]
自動車の公表燃費は決められた条件が有る。
それを偽装して騒ぎになってる。 院内感染を防げなくては綺麗とは言えない。 綺麗と力説するなら循環用フィルターの性能値を出して訴えれば? 掃除機の後ろから出る空気もメーカーは汚いとは言わない。 |
3164:
匿名さん
[2017-07-24 15:37:05]
>>3163
>自動車の公表燃費は決められた条件が有る。 なので実際の使用条件では公表データと異なるのは当たり前。 ですが、その公表データを基に燃費の良し悪しを消費者は判断するのです。 全館空調のデータも同じ。 全館空調の清浄な空気はいいなぁ~。 |
3165:
匿名さん
[2017-07-24 15:49:44]
全館空調の公表データが有るの?始めて聞いた。
出してみて。 口先だけで綺麗と言っても掃除機の後からの空気と変わらない。 消費者の思い込みで綺麗汚いを判断すのか? 車の燃費は他社や車種で比較できる、思い込みではない。 |
3166:
匿名さん
[2017-07-24 16:03:46]
>>3165
>全館空調の公表データが有るの?始めて聞いた。 全館空調を検討したことのある人なら、結構知ってると思いますよ。 このスレでも既出ですし、ネット検索もできるので自分で探してみて下さいね。 >車の燃費は他社や車種で比較できる、思い込みではない。 全館空調のデータも各社の基準とはいえ出しているので比較できます、思い込みではありません。 全館空調の空気は清浄でとても良いですよ~。 |
3167:
匿名さん
[2017-07-24 16:16:11]
やはり、出せないのね。
舌先三寸、嘘八百。 各社の基準では公表データにならない、比較出来ない。 掃除機の後ろの排気と同じで汚い。 |
3168:
匿名さん
[2017-07-24 16:23:50]
|
3169:
匿名さん
[2017-07-24 16:44:54]
嘘八百が分かってるから検索しない。
デンソーで調べると空調フィルターは材質しか表示してない。 空調フィルター=循環フィルターかな?、単なる塵取りフィルターだね。 2週間に一度の掃除だそうな、何カ所有るか知らないが大仕事だね。 どんだけ実行してるか疑問。 ダイソンのサイクロン掃除機の後ろの排気の方が綺麗に思える。 |
3170:
匿名さん
[2017-07-24 16:59:05]
1種全熱換気装置はリークすることが知られていて問題になってる。
国土交通省から漏れ(排気が給気に混じる)に対応するために多く換気しろと通達が出てる。 汚い空気が循環するダクト式の全館空調は欠陥商品。 国土交通省は何故、通達を出さないのか不思議? |
3171:
匿名さん
[2017-07-24 17:03:57]
全館空調も循環フィルターの塵掃除ならエアコンを見習い、お掃除運転をすれば良いのに。
塵等取っても空気はあまり綺麗にはならない。 |
でたらめとかうそつきという前にご自分のレスを今一度見直されてはいかがでしょう?
知見があれば赤面の至りになるはずなのですが。
もう忠告はやめます。おさわがせしすみませんでした。