全館空調を導入された方 その7 のスレです。
引き続き、価格やお勧めのメーカー、メリット・デメリットなど有意義な情報交換をしましょう。
前スレ
その6:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/544551/
その5:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/384256/
その4:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/343508/
その3:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/212967/
その2:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
その1:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/28486/
[スレ作成日時]2015-06-09 11:57:11
全館空調を導入された方(住宅設備スレ)
13201:
通りがかりさん
[2022-02-01 17:09:19]
|
13202:
通りがかりさん
[2022-02-05 11:28:30]
どれを選びますか。
年収 夫(42)婦(40)共働き、税込み1000万程度、子供2人(小学生) ①高気密(C値0.5未満)高断熱(G2レベル以上)で、床下エアコン・小屋裏エアコンで空調。 空調設備費、光熱費は安いが、家の性能を高めるための費用が掛かる。 ②中くらいの断熱(0,7)気密(1)でダクト式で全館空調 空調設備、光熱費は①よりは高いが、①より建物費用が安い ③断熱性能や特に気密性のが低い家で昔ながらの居室のみの空調(中古住宅や、激安建売など) 建物費用・設備費用とも安が、脱衣トイレは寒い(空調なし)など、海外では違法建築となる基準の家(例18度以下など) ①②よりお金はかからないので、家以外の費用(趣味等)にまわせる。ただヒートショックなどのリスクもある ④低気密(C値2より悪い)低断熱(Ua値0,8以下)で「全館空調システム」で強制的に空調 建物費用は安く、設備、電気代、メンテナンス等のランニングコストは高い ⑤の他 高気密高断熱でさらにダクト式で「全館空調システム」搭載 金額が高い。余裕ある人。 我が家は年齢や家族構成は若干違うけど、Z空調なので②にしました。 ミーレ食洗器、小屋裏12畳、パントリー2,5畳で過ごしやすいです。 |
13203:
気になります
[2022-02-05 15:48:04]
3種換気にしました。導入コストかけてメンテナンスがかかってもしようがないので。ダウンライト等だけでも切れたらお金かかるしね。
キッチンにユニットバス、トイレに、20年もすればかかってくると思うので。 3種でもそんなに寒くないです。床暖も入れなかったけど、もう2月だけど、日中暖房無しでいけます♪太陽光入れてません。先月はガス代電気代で、ようやく1万超えた位 |
13204:
匿名さん
[2022-02-05 15:53:13]
「暖かさ(燃費の良さ)とは、ある気密性能に達すると、あとは断熱性能に大きく左右されます。」
c値0.5も2.0もそんなに影響は無いとのこと https://www.mokusei-kukan.com/message/column/04/03.html |
13205:
e戸建てファンさん
[2022-02-05 16:29:50]
現場見学したときに床下とか天井がダクトだらけで、
自分としてはダクト式の全館はやめることにしました。 5年程度の利用ならいいけど、数十年を考えるとリスクが高いと思いました。 |
13206:
検討者さん
[2022-02-05 17:56:33]
松尾先生。
「僕は気密0.5は絶対に死守します」 |
13207:
匿名さん
[2022-02-05 18:10:34]
|
13208:
口コミ知りたいさん
[2022-02-09 01:14:34]
デンソーの全館空調を三井ホームで導入して10年目です。
故障する前に入れ替えるかとネットで情報を探したところ、入れ替え費用に驚愕しております。 家族の人数も減ったこともあり、全館空調をやめてエアコンを数台つけたほうがいいのではと考え始めました。 そのような経験をされた方がおられましたら注意点などお聞きしたいです。 |
13209:
通りがかりさん
[2022-02-09 11:49:40]
13205さん、全館空調で床下に穴開けますか??? ありませんよ。
13208さん、家族が減られたのなら使わない部屋のダクトを元で閉めて下さい。無駄がなくなります。一度でも全館空調に住めば通常は普通のエアコン生活に耐えれないと思いますし、修理代金が発生しても工事費はデンソーは安いですよ。私は11年デンソーを使用していますが快適ですね。修理代金は7万円だけ発生しました。全館空調は快適ですね! |
13210:
匿名さん
[2022-02-09 12:42:01]
ダクトは閉じない方が良いですよ。ダクト内は常に気流を維持しないと。
|
|
13211:
匿名さん
[2022-02-10 06:22:50]
|
13212:
戸建て検討中さん
[2022-02-10 10:41:37]
C値0.5と2じゃ全く違います。
体感も光熱費も。 経験しなきやわからないだろうけど。 よくもまあ、そう言う事言えるなと呆れる。 |
13213:
通りがかりさん
[2022-02-14 11:32:35]
全館空調入れれば、C値1も0.5もほとんどの方は分からなそうですけどね。電気代は違ってくるでしょうけど。
|
13214:
通りがかりさん
[2022-02-14 15:42:03]
13209: 通りがかりさんですが、普段使わない部屋のダクトは閉めていますが、かびの事は考えたこと無かったですが、多分閉めても少しはシャッターの隙間から風は通ると思いますので若干でも通風があればカビないのかなと思いましたけど? 家中がいつもかなり乾燥していますので多分大丈夫でしょう((笑) まぁ全館空調は快適で文句なしですね!
|
13215:
匿名さん
[2022-02-14 17:31:16]
ダクトはあまり閉じすぎると他の部屋のダクトの風量が強くなって、ドアの通気からじゃ間に合わず、部屋内の圧が上がり隙間から壁内に漏れ、結露したりは考えすぎですかね。
|
13216:
匿名さん
[2022-02-14 18:38:49]
|
13217:
通りがかりさん
[2022-02-15 07:51:02]
そうね、24時換気は0.5/h。
C値5.0の流入空気と同じだけの外気を入れてる訳だからね。 大事なのは気流止め施工。 |
13218:
戸建て検討中さん
[2022-02-15 18:00:38]
わからなきゃそれでいいよ。
一生快適な生活がわからず終わればいい。 |
13219:
戸建て検討中さん
[2022-02-15 18:01:49]
そもそも全館空調入れるお金がない人に説明してもしょうもない
|
13220:
匿名さん
[2022-02-15 18:23:01]
殺虫剤やDIYの塗料等の臭いって家の中に充満しますか?
窓を開けると充満しにくいとか対策はあるのでしょうか。 |
13221:
匿名さん
[2022-02-15 18:26:53]
気密はC値が良くてもダメな場合がありますよ
このサイトを参考にして下さい。 以下本文より抜粋 上下の気流止めがありませんので、壁の断熱効果は、がた落ちになります。それでも、気密測定すれば、気密の数値は良いものが出るはずです。 「高断熱高気密」というのは、単にポリシートや発泡系断熱材を貼ったり、気密の数値を競ったりする工法なのではなく、この「壁の上下の気流止め」をすることが一番、肝心なのです。 高断熱高気密の「気密」とは、 このように壁の中の空気が外部へ逃げる部分の塞ぐ「気密」=「気流止め」 が一番の目的だと言っても過言ではありません。 今まで頭の中で想像したり、住宅展示場で不勉強な営業マンに聞いた「気密の意味」と、 ここまで説明してきた本当の「気密の意義」では、随分と差があるのではないでしょうか・・。 https://www.mokusei-kukan.com/message/column/03/01.html |
13222:
匿名さん
[2022-02-15 18:45:11]
気流止めが出来てある程度の断熱性能があれば、
「快適性」を決めるのは空調や暖房設備。 そしてその設備を使って快適な環境を作るために必要な暖房負荷、つまり光熱費を決めるのは松尾氏によると 日射取得5割 断熱性能4割 気密性能1割 要するに日当たりがよろしくない土地は性能の面から大きなマイナス。 さらに断熱性能もいまいちだったりしたらその時点で論外。 |
13223:
匿名さん
[2022-02-15 18:57:14]
|
13224:
匿名さん
[2022-02-15 19:00:15]
|
13225:
匿名
[2022-02-15 20:36:05]
普通の個別エアコンを使ってる簡易なタイプは分かりませんが、本格的な全館空調は臭いは周りますね。発生源の部屋よりはだいぶ薄まっていて、換気システムでそのうち臭いは消えていきます。
殺虫剤程度はよほどリターンに向かって使わない限りは臭いが周ることはないと思います。 リターンで戻ってきた空気を各部屋へ循環させるので、機械をどこに置くかによっても違うと思いますよ。 |
13226:
匿名さん
[2022-02-16 07:41:15]
日射取得は適度がいいよ。
日射のために窓を必要以上に大きくすると、熱損失も大きくなる。 建築コストも増えるし。 大開口はやめて中開口がいい。 |
13227:
匿名さん
[2022-02-16 07:46:14]
|
13228:
職人さん
[2022-02-16 12:14:51]
電気代っていくらぐらいなんでしょうか?
|
13229:
住宅検討中さん
[2022-02-16 13:33:32]
>>13227 匿名さん
窓が大きければ壁に比べ熱損失が大きいのは事実と思うし、毎日晴れてるわけではないし、地域、場所によりけりとは思いますが。 逆にかなり高断熱高気密住宅は日射取得しすぎるとオーバーヒートにもなりかねません。 夏はいくら日射遮蔽しても完全には防げません。 嘘つき呼ばわりする根拠は何でしょう。 |
13230:
匿名さん
[2022-02-16 14:00:06]
暖房コスト≫冷房コストなので
窓小さくして夏の日差しによる部屋の中が暑くなるの防ぐくらいなら、窓大きくして冬の日差しにより昼間に部屋温めるほうが経済的な面からするとお得 そして部屋が明るい事により、精神的なメリットも享受する人は多いから、大開口やれるなら大開口やったほうがいいんじゃない? 夏暑いほうが嫌!明るい部屋なんて好きじゃない!っていう非一般的な嗜好なら、その好みに合う選択をお好きにどーぞって感じだし 何より全館空調の家は基本的に夏と冬は24時間稼働してるから暖房費が安くなる日射取得重視してる方が得 |
13231:
匿名さん
[2022-02-16 14:04:23]
>>13229 住宅検討中さん
関東・東京周辺にて、晴れが多い月ベスト5は下記の通りとなります。 1位:1月 2位:12月 3位:2月 4位:11月 5位:3月 全部冬です。 日射取得が期待出来ますね。 https://inakadaisuki.com/weather_month-sunny-often/ 家中がオーバーヒートを起こすなんてまずあり得ません。 いかに日射取得を踏まえて南側に大きな開口面積を備えてるかが、高性能住宅の重要なポイント。 |
13232:
匿名さん
[2022-02-16 14:08:47]
|
13233:
匿名さん
[2022-02-16 14:19:17]
日射取得が良好のUA値0.77の方が日射取得の悪いUA値0.44よりもずっと暖房負荷が少ない。
結果を見れば明らか。 つまり日射取得が良好のUA値0.77の方が光熱費が少なく済む、 要するに高性能と言うこと。 答えは出ています。 https://youtu.be/ttcngcMxzfc |
13234:
匿名さん
[2022-02-16 14:23:15]
日射だ窓だのコピペはりおってからに、お前らは高断熱スレでやってろ
ここは全館空調の板なんだからスレ違い 最低限、全館空調に絡めて話せ |
13235:
知ったかぶり
[2022-02-17 09:19:39]
気流止め以前に持った大切な工程は山ほどありますがね
|
13236:
通りがかりさん
[2022-02-18 21:02:00]
|
13237:
検討者さん
[2022-03-04 07:54:13]
Z空調について。
Z空調はよくなんちゃって全館空調と言われてますが ちゃんとした全館空調と何が違うのか教えてください 金額はZ空調<全館空調なのはわかっています |
13238:
e戸建てファンさん
[2022-03-04 09:32:52]
地域にもよりますが1月や2月の電気代どうですか?
|
13239:
通りがかりさん
[2022-03-04 15:39:33]
>>13237
https://www.mitsubishi-home.com/custom-home/aerotech/ 全てが一つになっている全館空調システムは1つのリモコンで細かい制御が出来ます。 自動でエリアコントロールや各部屋のコントロールができ、湿度もコントロール出来るものもあります。 パワーがあるのでそこそこの家の性能でも家中の室温が均一になります Z空調は空調室に個別エアコンを設置して、そこからダクトで各部屋に送るタイプと同じです。 ただ天井埋込型のエアコンを使うので空調室を作るスペースが必要ないのだと思います。 家の性能が高くなってきたので小規模ならこのシステムで事足りる様になってきています。 |
13240:
匿名さん
[2022-03-04 23:13:54]
三菱地所ホームは会社で役員クラスでないと建ててくれないハウスメーカーでしょう。検討対象に入りません。
|
13241:
名無しさん
[2022-03-04 23:45:17]
>>13240 匿名さん
比較するための例では? |
13242:
e戸建てファンさん
[2022-03-05 00:31:46]
エアロテックもZ空調も基本原理は同じだから大差ないよ。
すごい簡略化して言うと、エアコンにダクトが全館につながってるのが全館空調。 Z空調と比べるとエアロテックの方がエアコンの容量が大きいからより広い家にも対応可能。でも逆に小さな家だとエアロテックは能力過剰になって省エネじゃなくなる。あとエアロテックはダクト内にファンがあってその送風量でおおよその温度調整が可能(とはいえ結局大元のエアコンは一台だから個別設定能力はかなり低い)。あとエアロテックは1種換気がくっついている。。そのくらいかな。。 |
13243:
名無しさん
[2022-03-05 06:55:45]
>>13237
1番の違いは自動で全館均一になるのか自分で調整するのかだと思いますよ。 夏も冬も2階の方が温度が高くなりやすいですが、エアロテックなどの本格的な全館空調は自動で均一になるように制御してくれます。 Z空調だと自分で風量を微調整するしかありません。 |
13244:
匿名さん
[2022-03-05 10:17:37]
三菱地所ホームのテレビCM見たことがない。ちょっと心配。品質安定度にはある程度の大量生産が必須でしょう。マスメリットとかいうのかな。また三菱色が強そうなので顧客が三菱系関係でない場合の対応低下が心配。
|
13245:
検討者さん
[2022-03-05 12:19:03]
みなさんありがとうございます。
やはり性能の差、個別に温度管理できるかで設置金額は跳ね上がりますよね ただ全館空調自体をどれにするか選ぶ事って結局ハウスメーカーを選ぶ事と同じだと思うので もうちょっと考えてみようかと思います。 |
13246:
通りがかりさん
[2022-03-05 15:32:02]
>>13245
図が分かりやすかったのでエアロテックを貼り付けただけですが、全館空調システムはこのような感じです。 東芝、三菱電機、デンソー、ダイキンなどの業務用空調システムを製造している会社なので、修理やメンテナンスは安心していいと思いますよ。 ハウスメーカーによっては実際には言われているよりかなり安く導入出来る場合もありますし、今は小型のタイプがあるところもあります。 家中均一の温度というのは本当に快適で、健康にも良い影響があるので長い目で見て導入費(各部屋の個別エアコンを入れた場合の差額)くらい元を取れるかもしれません。どのタイプでも良いと思いますのでおすすめです。 ダクトの全く無いタイプでホールにエアコン1台だけで全館空調とういのは実際には扉閉めますのでおすすめしません。 |
13247:
検討者さん
[2022-03-07 07:45:43]
|
13248:
評判気になるさん
[2022-03-07 12:48:37]
今年の電気代どうですか?
かなり辛いのですが、 |
13249:
匿名さん
[2022-03-07 13:30:27]
>>13248: 評判気になるさん
全館空調専門の三菱地所ホームのホームページにはエアロテックの電気代は、個別エアコンの一般住宅に較べて50%安いとされています。しかし、比較対象の一般住宅は次世代省エネ基準建物仕様という但し書きがあります。次世代省エネ基準なんてと聞くと今後将来の基準みたいですが、実は1999年3月に、建設省により改正された日本の断熱化基準で結構ゆるい基準らしいです。20年以上も前の断熱基準の家と比較しても意味ないです。間違いではありませんが、ある意味ずるい宣伝だと思いました。現時点比較を知りたいですね。 |
13250:
e戸建てファンさん
[2022-03-07 13:42:42]
|
13251:
検討者さん
[2022-03-09 06:34:51]
たしかにダクトの中は常に空気が流れていれば
大丈夫そうですね 全館空調ならダクト内外の温度差も無いだろうし 強いて言えば熱交換する前の外気取り込み口付近のダクト外側が結露するかもしれないですね たいしたことではなさそうですが。 |
13252:
匿名さん
[2022-03-09 06:55:45]
|
13253:
評判気になるさん
[2022-03-09 07:07:51]
ダクト内汚染が怖いので、うちはダクトレスの床下エアコンによる全館にしたよ。
床下エアコンは超低コストだし、足元から暖かいから、最高の洗濯。 |
13254:
口コミ知りたいさん
[2022-03-09 11:18:05]
床下は外部との温度差の影響受けやすく、結露してシロアリやカビの被害出ると聞くけど…
|
13255:
匿名さん
[2022-03-09 11:28:10]
床下は二階への効果薄いから
平屋なら良いけど複数階の家だととてもじゃないけど良い選択ではない |
13256:
匿名さん
[2022-03-09 11:50:20]
>>13237 検討者さん
金額面以外となるとあくまで違いとして挙げると 全館空調は空調の音が1箇所からだけだけどz空調は各フロアで音がする 全館空調は延べ床面積使って機器を設置するけどz空調は天井なので床は使わない 全館空調は機械は1つで良いが、z空調は換気と空調が別の機械になる 全館空調は各メーカーで商品を独自に持ってるけどz空調はDAIKEN依存 金額面はご認識の通り あたりですかね |
13257:
匿名さん
[2022-03-09 11:55:19]
|
13258:
通りがかりさん
[2022-03-09 13:05:57]
ダクト内は常に空気が流れていれば大丈夫ですよ。
全館空調も小屋裏タイプを選べば延べ床面積は関係なく小屋裏に設置できます。 小屋裏タイプのメリットは場所を取らない事と音が静かなところです。設置場所の天井裏も十分な防音対策がされます。 顕熱交換型のメリットは臭いを回収しないため、トイレやお風呂を空調のエリアに入れれる事です。トイレとお風呂に換気口があるので個別の換気扇は必要ありません。常時トイレとお風呂から排気してるので室内の温度も一定になります。 ウィルスなども回収する事がないのでコロナ禍では安心かもしれませんね。 デメリットは湿気を回収しないので、冬は加湿された湿気を全て外に捨てるので乾燥しやすく、夏は除湿された湿気を全て外に捨てるの湿度が高くなりやすいです。 床下エアコンは夏は結露の可能性があるので冬限定で、夏は2階フロアからの冷房じゃないかなと思います。 |
13259:
口コミ知りたいさん
[2022-03-09 13:30:08]
基礎断熱すれば夏でもOKです。
|
13260:
通りがかりさん
[2022-03-09 13:48:13]
|
13261:
匿名さん
[2022-03-09 14:17:15]
|
13262:
匿名さん
[2022-03-09 15:41:42]
全館空調はそのハウスメーカーの関係者と技術者しか関心がないらしいということがわかりました。。
|
13263:
通りがかりさん
[2022-03-09 17:13:31]
>>13262
5.6年前までは全館空調なんてほんの一部のハウスメーカーくらいしかやってませんでしたが、今では大手はもちろん低コスト系のハウスメーカーもホームページで大きくアピールするようになりました。これは少し検索すると分かる事です。 住宅性能が上がるにつれこれからも採用するメーカーは増えていくと思います。 超高気密高断熱の家だと簡易的なシステムで安く導入出来ますしね。 ある程度の広さからは本格的な全館空調が必要だと思いますが。 ダクトを心配されると思いますが基本的に常に空気が流れていれば大丈夫です。 それよりも外の空気の方がずっと汚れていますよ。ご自宅にある24時間換気のフィルターを見ればすぐ真っ黒になるのが分かると思います。 外の気温が寒いのか暑いのか全く関係ない生活は本当に快適ですよ。 |
13264:
匿名さん
[2022-03-09 17:16:32]
|
13265:
口コミ知りたいさん
[2022-03-09 17:38:43]
ダクトも1、2年ならいいけど、5年10年だと、汚染が心配。
|
13266:
通りがかりさん
[2022-03-09 18:45:49]
>>13264
>>13265 ダクトが心配でしたら各部屋の壁に付ける熱交換式の換気扇+1階リビング2階ホールにエアコンを取り付けると良いと思います。 細かな調整は出来ませんけどダクトの心配はしなくていいです。また補助で居室に小さいエアコンを入れてればむしろ全館空調より調整が出来ますよ。 デメリットは各部屋にある換気扇のフィルター交換と掃除箇所が多いところですね。特に冷房の間欠運転はカビが発生しやすいです。 1階は床下エアコン(暖房限定)でも良いと思いますが、ダクトの埃が心配な方は床下の埃もおそらく気になるんじゃないかと思います。特に新築後しばらくは埃が出ますし。床下の埃はしようと思えば掃除出来ますが、実際は毎年床下に潜って掃除しないと思いますので。 換気のフィルターは24時間換気が義務化されてからの住宅はどこも付いているはずです。 そのフィルターを見てみると凄く汚れていると思います。定期的にお掃除してない方も多いんじゃないでしょうか。 もしかしたら窓のスリットだけや壁の摘みで開くだけのところもあるかも知れません。フィルターが無ければ外の空気がそのまま室内に入っています。 そもそも第3種換気だとなかなか計画的に換気出来ず、家の隙間やコンセント類から吸い上げてくる空気もあります。 それぞれの空調、換気のシステムは一長一短ありますので予算とデメリットをどこまで許容出来るかで選ばれたら良いと思います。 |
13267:
口コミ知りたいさん
[2022-03-09 18:57:21]
>そのフィルターを見てみると凄く汚れていると
これなんですよ。 つまりダクト内も油断すると必ず汚れます。 空気が流れていれば汚れないというのは間違いです。 |
13268:
通りがかりさん
[2022-03-09 19:45:13]
>>13267
13250さんの動画で築5年のお宅のダクトの汚れを調査しています。 吹き出し口はフィルターを通ってきた空気で、排気口は部屋の汚れた空気を外に出すところです。 築10年なら2倍、20年なら4倍と想像してみると良いのではないでしょうか。 私は、例えば扇風機の羽根って汚れますよね。その羽根に僅かな埃が付いてても吹いてくる風には影響はほぼ無いと考え、ダクト式もこの程度の汚れは許容範囲内です。 またビルや店舗や病院などあらゆる場所でダクト式の空調が使われていますので今更気にしてもというのも私の考えです。 どう感じるかは人それぞれなので許容出来なければ選択肢から外し、1種ダクトレス、3種換気などご自身に合った物を選ばれたら良いと思います。 メリットデメリットありますので優劣をつける物でもないと思います。 |
13270:
匿名さん
[2022-03-09 20:19:02]
>>13250 e戸建てファンさん
この動画見たけど。 綿棒でこすっても見えるほど汚れが付くわけないよな、、 やるなら濡れたぞうきんとかで広く拭いてみるとかしないとダメだろ、本当はね。 まぁ、あえて綿棒を使っているんだろうね(笑) これで汚れないとはとてもとても認められませんよー。 |
13271:
e戸建てファンさん
[2022-03-09 20:49:31]
ファン向けのパフォーマンス動画かな。
|
13272:
名無しさん
[2022-03-12 01:21:20]
>>13270 匿名さん
そりゃ、重箱の隅をつつく言い方ですがな。 ユーチューバーなんて金目当てなんだから 信じる方が間違い。 ましてや築5年なんてなんの参考にもならん。 汚れというもの何でも必ずあり得ること。 大事なのは汚れ度合いや汚れによって何の問題があるか。 病院や大型施設などダクト仕様の施工がほとんど。 汚れてるダクトの元にいる人大勢居ますがそこでも問題提起しているんですの? |
13273:
匿名さん
[2022-03-12 06:14:01]
|
13274:
匿名さん
[2022-03-12 07:07:04]
|
13275:
検討者さん
[2022-03-12 08:03:09]
扇風機でさえ数年掃除しないとかなり汚れるからね。
ダクトも怖いよ。 ましてや5年10年放置というのは恐ろしい。 |
13276:
e戸建てファンさん
[2022-03-12 08:38:50]
|
13277:
匿名さん
[2022-03-12 09:44:06]
多くの顧客にとってダクト内の汚れは非常に気になる問題点、セールスマンが大丈夫ですと言ってもあくまでセールストークである。不安で検討をやめる人は多い。ハウスメーカーはダクト内の清掃をリーズナブルな価格で提供しないかぎりその問題は解消しないでしょうね。機械ものは整備性が大事ですよね。
|
13278:
名無しさん
[2022-03-12 22:44:06]
結局のところダクトの掃除ってできるのかどうかってところは
誰もわからないわけ? てことはできない? でいいんですかね? |
13279:
匿名さん
[2022-03-13 06:50:07]
|
13280:
評判気になるさん
[2022-03-13 11:22:53]
排気のみダクトならいいけど、給気には使いたくない。
|
13281:
匿名さん
[2022-03-14 00:55:06]
>>13264 匿名さん
全館空調を導入したら止めたらまずいでしょ。 導入しないか、動かしっぱなしにするのかのどちらか。 私なら全館空調導入費の約200万を断熱性能向上に当て、3種換気+エアコンにするけど。 家族間の体感温度の違いが気になるから。 |
13282:
通りがかりさん
[2022-03-14 19:03:29]
吸気ダクトレスで1種なら澄家かねぇ。3種ならルフロとか。
|
13283:
匿名さん
[2022-03-14 19:14:30]
>私なら全館空調導入費の約200万を断熱性能向上に当て、3種換気+エアコンにするけど。
正解! |
13284:
匿名さん
[2022-03-15 06:32:48]
|
13285:
通りがかりさん
[2022-03-15 09:17:39]
デンソーの全館空調12年目です。住んでみた感想ですが、家の誇りが少ないので掃除が楽です。帰宅した際に昔の家では汚れた空気の匂い(炭酸ガス?)がしていましたが、匂いが無くて空気がきれいに感じます。もちろんいつも適度の温度で快適でさわやかです。 デメリットは感じたことは無いですが、冬は若干乾燥気味かも知れませんが、個別空調でも同じと思います。 一度全館空調の家に住めば個別空調は考えれませんね。 全館空調は絶対にお勧めします。
|
13286:
匿名さん
[2022-03-15 09:18:40]
全館空調は、各部屋・1階2階・日当たり具合等の温度調節幅がかなり少なく、完成してからの予測もしにくい。現実一番不安な点です。
|
13287:
匿名さん
[2022-04-09 15:07:46]
全館空調、快適ですよ。
冬は、24℃設定 夏は、26℃、湿度55%設定 東京です。 |
13288:
口コミ知りたいさん
[2022-04-22 21:34:59]
全館空調の使い方がいまいちよくわかりません。
この時期や季節の変わり目など、どのように設定しているのでしょうか? うちはまだ、暖房のままですが、さすがに暑くて、冷房にしようか自動にしようか迷い中です。 よろしくお願い申し上げます。 |
13289:
通りがかりさん
[2022-04-22 22:13:05]
>>13288: 口コミ知りたいさん
一年中自動運転で良いです。 |
13290:
口コミ知りたいさん
[2022-04-22 23:15:45]
|
13291:
通りがかりさん
[2022-04-22 23:40:38]
>>13290: 口コミ知りたいさん
エアコンも自動が電気代かからないですよ。全館空調も同じです。 ただし再熱除湿が自動で入る場合は設定画面でオフにしておくといいです。 再熱除湿はとても快適ですが暖気代が一番高いので自動運転でも高くなってしまいます。 冷房と暖房お気に入りの温度に設定すればいいです。 冷房26℃ 暖房23℃ とかですね。再熱除湿をオンにしていると湿度も設定できると思います。 |
13292:
口コミ知りたいさん
[2022-04-24 11:34:09]
>>13291 通りがかりさん
何度もすみません。 寒い日や暑い日の設定温度は、なんとなくわかります。 この時期の微妙な時はどうしていますか? 昨日は自動設定の27度にして寝たら暑くて下げました。 でも、昼間26度で寒くなってしまい、設定温度がわかりません。 どうしているのか教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願い申し上げます。 |
13293:
通りがかりさん
[2022-04-24 12:46:52]
>>13292 口コミ知りたいさん
地域がどこか分かりませんが、気温が20℃超えたくらいの時期は冷房も暖房も入ってなくて弱送風の様な感じですね。 家の断熱によりますが今の時期、最高気温20数℃位の時期は送風モードだけで室温を一定に保ってくれると思います。 少し暑ければ送風モードのまま風量だけ強にすると風が流れて涼しく感じます。 メーカーによっても設定の仕方は変わってくるかもしれませんけど。 |
13294:
匿名さん
[2022-04-24 13:22:45]
>>13292 口コミ知りたいさん
もしかして自動運転の設定温度が1つでしょうか。 会社によるのかもしれませんけど我が家では自動運転でも冷房何℃、暖房何℃と別々に入る温度を設定してます。 ちょうど今の時期はどちらも入らない温度設定なので、自動運転ではなく送風にしてますね。 外は昼間は暑く夜は肌寒いですけど送風でこの時期は室温一定です。 |
13295:
口コミ知りたいさん
[2022-04-29 19:46:54]
>>13294 匿名さん
ありがとうございます。 大変勉強になりました。 この時期は切って、暑いのを我慢したり、寒いのを我慢したりしてきましたが、子供が産まれたため、そういうわけにはいかずでして、送風にしました。 ちなみに、自動運転にした場合は、温度設定は1つです。古いのですかね。 また、困ったらこちらで相談させてください。 |
13296:
口コミ知りたいさん
[2022-04-29 22:41:07]
>>13295 口コミ知りたいさん
コメントをいただ、自動設定にしていましたが、外気温によって微妙に暑かったり、寒かったりしていましたが、送風にしたら、一番心地よいです。 今日の関東は雨で少し冷えていましたが、送風が快適です。まだ一日しか体験していないのでわかりませんが、暑くなるまでは、送風で過ごそうと思います。 |
13297:
匿名さん
[2022-04-29 23:23:12]
>>13296 口コミ知りたいさん
お役に立てたなら良かったです。 この時期の設定は一番難しいですもんね。 もう少し暑くなったら昼間だけ冷房で夜は送風とか工夫してみると良いですよ。 自動運転の設定温度は1つという事ですがメーカーによって違うのかと思います。 |
13298:
通りがかりさん
[2022-05-20 10:19:15]
全館空調12年目の者ですが、ドライモードは電気代が少し必要かもしれませんが?
ドライモードは使う必要が有りませんし、使ったこと無いです! 全館空調をしていますからジメジメした経験は皆無です。全く心配しないでください。ここのスレは全館空調を使った事ない人ばかりが色々な意見を言っていますが、皆さん理解できていませんので信用しないで導入してください。きっと快適な生活が出来ます。デンソーの者ではありませんがデンソーが最先端技術と思いますし、アフターも良さそうです。我が家は古いタイプでして、一度だけ簡単な修理がありましたが、息子の家は10年間問題なしです。 |
13299:
匿名さん
[2022-05-20 11:01:19]
>>13298 通りがかりさん
デンソーは顕熱型で外の湿度の影響を受けやすいので、梅雨の時期くらいからドライモードが一番快適ですよ。 ただ再熱除湿なので電気代は高くなりますけどそんなの気にしないと思いますので。 |
13300:
通りがかりさん
[2022-05-20 11:14:02]
13299: 匿名さん.
そうなんですか! 12年間で一度もジメジメした感覚が無いので使ったこと無いですが、お勧めなら今季に試してみます。(笑) でも全館空調は快適ですよね! ご指南をありがとうございます。 |
やはり性能=お金になってきますよね
暖かい空気は上へ冷たいのは下へという
原理がある限り各メーカーの図解の矢印のような
空気の流れには絶対ならないと思うのです。
一番良いのは冬は床下から夏は上部からというのが理想ですが莫大な費用かかってしまいますものね。
そこを各社どのように試行錯誤しているかが
気になってました。
(メーカーは良い事しか言いませんので)
間取りにもよると思いますし
実際の声を聞きたいと思っておりました。
全館空調だけは後悔できませんしね。