全館空調を導入された方 その7 のスレです。
引き続き、価格やお勧めのメーカー、メリット・デメリットなど有意義な情報交換をしましょう。
前スレ
その6:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/544551/
その5:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/384256/
その4:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/343508/
その3:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/212967/
その2:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
その1:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/28486/
[スレ作成日時]2015-06-09 11:57:11
全館空調を導入された方(住宅設備スレ)
12941:
匿名さん
[2020-09-29 14:28:35]
|
12942:
匿名さん
[2020-10-02 08:29:57]
秋にもっとも快適なのは、室温25℃湿度60%だそうです。
なにもしなくて快適な季節ですね。 [著作権所有者様からのご指摘により、一部画像を削除しました。管理担当] |
12943:
匿名さん
[2020-10-02 20:40:27]
デシカさん
やはり湿度高いですね。 ウチは、最近PPD5.01です。 顕熱換気は、熱交換だけでとても快適です。 熱交換できないデシカにはツライ季節ですね。 |
12944:
匿名さん
[2020-10-02 20:42:59]
|
12945:
匿名さん
[2020-10-02 20:48:23]
|
12946:
匿名さん
[2020-10-02 21:22:57]
|
12947:
匿名さん
[2020-10-02 21:26:38]
|
12948:
匿名さん
[2020-10-02 22:24:14]
10月は衣替えの季節、秋物に装いを改める季節です。
快適な秋の季節なのに、真夏のままの格好にせざるを得ないのは、 涼しい外気が生かせず熱籠りしているから。 |
12949:
匿名さん
[2020-10-03 06:36:26]
>12944
義務教育を受けていれば誰でも分かること。 物は吸熱したり、放熱したりする、分かるかな? https://www.nihonstiebel.co.jp/products/air_conditioning/lineup/index/... 上が蓄熱式の熱交器の例。 デシカも切り替えて熱交換してます。 ヒートポンプの熱が更に加わるから冬は暖房、夏は冷房能力も有る。 |
12950:
匿名さん
[2020-10-03 06:40:34]
URLが化けてる。
「ツイン・エアー・フレッシュ」「ダクトレス1種換気装置」で検索すれば蓄熱式の熱交が分かる。 |
|
12951:
匿名さん
[2020-10-03 06:44:43]
|
12952:
匿名さん
[2020-10-03 08:50:54]
|
12953:
匿名さん
[2020-10-03 09:35:14]
|
12954:
匿名さん
[2020-10-03 09:52:57]
|
12955:
匿名さん
[2020-10-03 09:55:50]
まあ、ダイキンのデシカは、秋冬が苦手な役に立たないシステムだからね。
快適なはずの秋冬に湿度が高いとは、笑い草ですね。 |
12956:
匿名さん
[2020-10-03 10:02:11]
>12952
ずいぶんいい加減な検索結果だね。 参考文献の論文見たけど、 >(夏期0.6clo、冬期1.5clo) との記述がなかったよ。 単に、wiki書いた人の、独り言ですね。 ISO7730に基づいた、適正な着衣量規準は、夏0.5クロ、冬1.0クロです。 勉強してね。 |
12957:
匿名さん
[2020-10-03 10:12:26]
春・秋は外気のままが快適
熱交換不要でなにもせずに換気するのが良い季節ですよ。 |
12958:
匿名さん
[2020-10-03 10:26:00]
>熱交換不要でなにもせずに換気する
結局、デシカが熱交換できずに、外気を直接入れていることを認めましたね。 これから、熱交換がないと、残念ながら、室内温度が下がっていきます。 住宅内の人間がデシカによる住宅内環境に合わせないといけないのですね。 不便なシステムです。 夏は、湿度70%以上でカビが生えるので、湿度を下げる必要があります。 だから、デシカを使う。 でも、これも再熱除湿で対応可能なのです。 ダイキンのデシカは、売りが曖昧なシステムですね。 夏しか使わない、残念なシステムですね。 |
12959:
匿名さん
[2020-10-03 11:05:56]
冬になったら、スイッチひとつで切り替えるだけでは?
|
12960:
匿名さん
[2020-10-03 11:40:15]
|
12961:
匿名さん
[2020-10-03 11:46:56]
|
12962:
匿名さん
[2020-10-03 12:18:08]
デシカを知らない煩い奴がいるから大サービス。
http://harimahouse.com/blog/4632 >デシカの調湿モードは熱回収をしているか 結果は >第一種熱交換換気設備と同等の熱回収率です。 |
12963:
匿名さん
[2020-10-04 10:21:04]
「DESICA HOME AIR」を知らない方がいるようなので、教えてあげましょう
ハイ、デシカホームエアは熱交換していません。 https://www.daikinaircon.com/catalog/kanki/desica_home/feature/ |
12964:
匿名さん
[2020-10-04 10:31:11]
>12962
>第一種熱交換換気設備と同等の熱回収率です。 HPをよく読もうね。 その熱回収率は、デシカホームエアを稼働した場合だよ。 そのHPの最初の文章には 「熱交換しないデシカですが」と記されているから、基本的にデシカホームエアは熱交換ができません。 ■結 論 春秋のデシカホームエアを稼働しない換気のみの場合は、熱交換しないで、そのまま外気を入れている。 |
12965:
匿名さん
[2020-10-04 10:32:51]
|
12966:
匿名さん
[2020-10-04 10:38:03]
どこにも熱交換してないと記載されていない、出鱈目を吹聴するのは止めましょう。
>物は吸熱したり、放熱したりする、分かるかな? 切り替えをすれば望まなくても熱交換します。 |
12967:
匿名さん
[2020-10-04 10:55:08]
|
12968:
匿名さん
[2020-10-04 10:56:54]
>どこにも熱交換してないと記載されていない
日本語を読めるのですか? よく読んでね。 3枚の写真のあとの文章です。 熱交換しないということが、理解できましたか? -------- 「熱交換しないデシカですが」、5.7℃の外気を導入して、21.3℃で室内に吹き出しています。23.5℃の室内空気を排気して21.3℃で戻しているのですから、熱回収率は90%となります。潜熱の回収と、デシカ素子を冷やすヒートポンプから出る熱も室内に戻していると思われます。 |
12969:
匿名さん
[2020-10-04 10:59:00]
|
12970:
匿名さん
[2020-10-04 11:10:26]
>12967
ダイキンのHPをよく読もうね。 「ハイブリッドデシカ素子の加熱側と冷却側を切り換え」を行うのは、調湿を行う季節のみで、換気のみの時は切替していません。 残念でした。 仮に、日本スティーベルの「ツイン・エアー・フレッシュ」と同じように、デシカを切り替えればできないことはないが、ヒートポンプを使わなければ、70秒ごとに切り替えないといけない羽目になる。 ---------------- ヒートポンプで、ハイブリッドデシカ素子の加熱側と冷却側を切り換えて、水分の吸着と放出を交互に繰り返します。 https://www.daikinaircon.com/catalog/kanki/desica_home/mechanism/ |
12971:
匿名さん
[2020-10-04 11:29:57]
|
12972:
匿名さん
[2020-10-04 12:38:44]
|
12973:
匿名さん
[2020-10-04 12:49:51]
■まとめ
①調湿を行う「デシカホームエア」は、換気のみの時に、熱交換していない。 ②春秋は、換気のみで稼働させる(メーカー推奨)ので、熱交換できない分、住宅内温度が一定に保てず、住宅内が寒くなったり、厚くなったりして、エアコンが必要になることもある。 ③第一種換気は、必ず熱交換するので、春秋の季節終了までの長い期間で、冷房や暖房が不要である。 ④なお、春秋に「デシカホームエア」を稼働させたら、ヒートポンプを使うので、第一種換気に比べて、大幅に電気代が掛かる。 |
12974:
匿名さん
[2020-10-04 12:54:40]
>切り替え弁が動けば嫌でも熱交換する
「デシカホームエア」の換気のみの時は、切替が働くとダイキンHPどこに書いてますか? 妄想は止めましょう。 質問の意味が理解できていますか? |
12975:
匿名さん
[2020-10-04 13:00:47]
|
12976:
匿名さん
[2020-10-04 13:01:47]
>12973
出鱈目をレスするのは止めましょう。 1年中湿度40~60%に制御出来ると記載されてるしデータも有る。 春、秋はヒートポンプはほぼ稼働しないから使用電力は送風機と切り替え弁の電力のみになる。 80w程度で一種換気と変わらない。 |
12977:
匿名さん
[2020-10-04 13:08:30]
>切り替え弁の電力のみ
換気時に切替弁が稼働するとダイキンHPのどこに記載がりますか? 妄想は止めましょう。 >12962紹介のHPにも --- 「熱交換しないデシカですが」、5.7℃の外気を導入して、・・・ --- と記載されていますね。 |
12978:
匿名さん
[2020-10-04 13:12:47]
|
12979:
匿名さん
[2020-10-04 13:15:31]
>春、秋はヒートポンプはほぼ稼働しない
あれ? 「デシカホームエア」は、調湿運転のオンとオフしかないから、オンにしていたら、ヒートポンプが働きます。 ただ、人間がこまめにオン/オフにすれば、別だけどね。 |
12980:
匿名さん
[2020-10-04 13:17:53]
|
12981:
匿名さん
[2020-10-04 13:25:48]
>調湿モード(切替弁稼働)で換気のみの時にはデシカは熱交換してます。
貴方の頭を整理しましょう。 ①調湿モード(切替弁稼働) ⇒ OK ②調湿モード(切替弁稼働)で換気のみ ⇒ NG 「調湿モード(切替弁稼働)の時に、換気のみ」を行うのですか? これは、「デシカホームエア」の説明HPの、どこに記載があるのでしょうか? https://www.daikinaircon.com/catalog/kanki/desica_home/mechanism/ |
12982:
匿名さん
[2020-10-04 13:27:25]
>日本スティーベルのダクトレス換気装置でも明らか。
貴方は、混乱していますね。 議論は、「デシカホームエア」の換気での熱交換です。 |
12983:
匿名さん
[2020-10-04 13:29:18]
>調湿モード(切替弁稼働)で換気のみの時にはデシカは熱交換してます。
貴方の頭を整理しましょう。 ①調湿モード(切替弁稼働) ⇒ OK ②調湿モード(切替弁稼働)で換気のみ ⇒ NG 「調湿モード(切替弁稼働)の時に、換気のみ」を行うのですか? これは、「デシカホームエア」の説明HPの、どこに記載があるのでしょうか? |
12984:
匿名さん
[2020-10-04 13:34:24]
デシカに熱交換しない換気モードは無いようです。
https://www.daikinaircon.com/catalog/kanki/desica_home/lineup_spec/ 運転モードは除湿、加湿、換気 の3モード 換気は熱回収と記載されてます、調湿モードですね。 |
12985:
匿名さん
[2020-10-04 13:36:48]
|
12986:
匿名さん
[2020-10-04 13:38:53]
ダメだからコピペして見てね。
換気は熱回収と記載されてます。 |
12987:
匿名さん
[2020-10-04 13:40:55]
>換気は熱回収と記載されてます
換気は、熱回収であって、熱交換ではないですね。 熱交換効率の機能が、第一種の熱交換より劣るから、熱回収なのでしょう。 「デシカホームエア」の換気の熱回収の熱交換効率は、いくらでしょうか? |
12988:
匿名さん
[2020-10-04 13:45:05]
科学的に考えれば正解は分かる。
>物は吸熱したり、放熱したりする、分かるかな? 切り替えをすれば望まなくても熱交換してます。 |
12989:
匿名さん
[2020-10-04 13:46:35]
>換気は熱回収と記載されてます
あくまでも、「熱回収」です。 ゆえに、「デシカホームエア」の換気の熱回収は、熱交換と呼べる代物ではない。 |
12990:
匿名さん
[2020-10-04 13:48:40]
すなわち、「デシカホームエア」の換気(熱回収)は、熱交換していないことになる。
|
>デシカは、熱交換できないから、熱効率が悪い。
デシカは潜熱交換は勿論、顕熱交換してます。
そんなことも知らないの?
蓄熱式の熱交換器を知らないのかな?
気密性が劣る住宅にはデシカは採用出来ない。