全館空調を導入された方 その7 のスレです。
引き続き、価格やお勧めのメーカー、メリット・デメリットなど有意義な情報交換をしましょう。
前スレ
その6:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/544551/
その5:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/384256/
その4:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/343508/
その3:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/212967/
その2:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
その1:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/28486/
[スレ作成日時]2015-06-09 11:57:11
全館空調を導入された方(住宅設備スレ)
12461:
匿名さん
[2019-08-10 18:01:39]
|
12462:
匿名さん
[2019-08-10 20:05:36]
>室内外温度差が少なければ温度差は出難いのは常識
日射があれば、室内外温度差が少なさだけでは、解決しないよ。 南北の部屋が日射により、温度差が出るのは常識。 勉強してね。 |
12463:
匿名さん
[2019-08-10 20:11:36]
>最も快適なのは26℃40%
26℃、40% ⇒ PPD=5.01 26℃、40% ⇒ PPD=5.41 PPD=10%以内は、90%の人間が快適と感じる。 PPDの差が0.4%ということは、250人に1人がその差を感じるか否かの差になります。 この差は、誰も気が付かないでしょう。 湿度40%がムダな努力なのです。 すなわち、無駄なデシカ設備。 無駄な床下エアコン。 |
12464:
匿名さん
[2019-08-10 20:18:09]
>12455
>咀嚼も運動、食道、胃、腸は筋肉、筋肉が動けば発熱する。 いつも食べてばかりなのですか? 通りで太っているわけですね。 だから、24℃がちょうどいいのっですね。 ムリな言い訳がバレバレですよ。 |
12465:
匿名さん
[2019-08-10 20:24:31]
>扇風機でも1m/sの風を浴びればPPD値5.6になる。
あれ? エアコンの直風が苦手だから、床下エアコンの床冷房にしたのだよね。 扇風機を入れるなら、床下エアコンを止めて、部屋エアコンにしたらもっと満足できるよ。 今どきのエアコンは、AIエアコンだからね。 https://panasonic.jp/aircon/products/19x/ai_sensor.html 貴方のように、快適性で完璧な全館空調を入れられなかった方にはお勧めですよ。 |
12466:
匿名さん
[2019-08-10 20:28:46]
平屋で50m2しかない家はこんな家ですか?
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/186334/res/246/ |
12467:
匿名さん
[2019-08-10 20:48:34]
全館空調は無敵ですね。
貧乏人には、無理だけどね。 でも、設置費150万円ですよ。 軽自動車並みですね。 |
12468:
匿名さん
[2019-08-10 21:04:06]
|
12469:
匿名さん
[2019-08-10 21:08:44]
|
12470:
匿名さん
[2019-08-10 21:10:25]
|
|
12471:
匿名さん
[2019-08-10 21:12:19]
>夏に西日(東日)を入れたら悲劇になる
夏は暑くて、たまらないので、貴方は夏小屋を造ったのだよね。 https://www.e-kodate.com/bbs/thread/29838/res/608/ |
12472:
匿名さん
[2019-08-10 21:13:45]
>消化されるまで臓器が運動しますから発熱が続きます。
いつも食べてばかりだから、貴方は太るのですよ。 |
12473:
匿名さん
[2019-08-10 21:15:38]
|
12474:
匿名さん
[2019-08-10 21:17:11]
>扇風機は不要ですから所有してません。
ということは、PPDでは快適ではありませんよ。 墓穴ですね。 |
12475:
匿名さん
[2019-08-10 21:19:46]
>12469
本当に知識が無いね、夏は太陽高度が高いから僅かの軒の出で南側の日射は防げます。 |
12476:
匿名さん
[2019-08-10 21:21:37]
>夏は太陽高度が高い
残念な屋根断熱だからね。 天井裏にカビも生えたよね。 |
12477:
匿名さん
[2019-08-10 21:28:36]
>12474
PPD値を知ってますか? >12461を理解出来ませんか? 24℃50%0.15m/s0.7クロ(長袖シャツ)1.1メットはPPD値5.7 24℃50%0.15m/s0.7クロ(長袖シャツ)1.5メットはPPD値10.0 24℃50%0.15m/s0.5クロ(半袖シャツ)1.5メットはPPD値5.7 座位安静から食事をして代謝量が増え暑くなったらワイシャツを脱げば快適なPPD値になる、毎日実体験してます。 貧相な全館空調ユーザーは裸を除いて着衣量で調整出来ないから扇風機が必要になる。 26℃60%0.5クロでは食後の調整代が無い、扇風機で1m/sの風を浴びればPPD値5.6になる。 |
12478:
匿名さん
[2019-08-10 21:34:15]
|
12479:
匿名さん
[2019-08-10 21:34:43]
>座位安静から食事をして代謝量が増え暑くなったらワイシャツを脱げば快適なPPD値になる
最初から、26℃に設定して、半袖で過ごせば、「ワイシャツを脱ぐ」必要がないよ。 洋服を買うお金がないのですか? なぜ、家でワイシャツなの? |
12480:
匿名さん
[2019-08-10 21:35:45]
>カビは有りません。
カビの投稿していたよね。 忘れたの? |
12481:
匿名さん
[2019-08-10 21:39:06]
|
12482:
匿名さん
[2019-08-10 21:41:00]
>12480
別の場所の外です。 |
12483:
匿名さん
[2019-08-10 21:42:11]
|
12484:
匿名さん
[2019-08-10 21:43:08]
>別の場所
別の場所って? 証拠は? |
12485:
匿名さん
[2019-08-10 21:46:44]
|
12486:
匿名さん
[2019-08-10 21:51:49]
>全然PPD値が理解出来ていません。
というか、夏に家の中で、ワイシャツが不自然ですよ。 お一人様だから、仕方がないけど、家族がいたら注意されますよ。 外に出ないのですか? 外に出ても誰もいない山の中ですか? 洋服を買うお金がないのですか? なぜ、家でワイシャツなの? |
12487:
匿名さん
[2019-08-10 21:57:21]
パラディアさん、不快だからといって
荒らさないでください。 |
12488:
匿名さん
[2019-08-10 22:00:58]
>荒らさないでください。
荒らしているのは、全館空調とは関係ない貴方で、床下エアコンで冷房している貴方ですよ。 貴方の過去スレを見れば、分かりますよね。 実態を理解してくださいね。 |
12489:
匿名さん
[2019-08-10 22:02:20]
|
12490:
匿名さん
[2019-08-10 22:03:50]
家でワイシャツなのは、ワイシャツ自体が安いからですか?
|
12491:
匿名さん
[2019-08-10 22:44:16]
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
|
12492:
匿名さん
[2019-08-11 00:10:10]
快適空間は気が休まるものです。
イライラせずに安眠しましょう。 |
12493:
匿名
[2019-08-11 06:19:02]
皆さん自分が持ってない機種の批判をするのは止めよう。持ってないもないを評価できるわけない。
|
12494:
匿名さん
[2019-08-11 09:19:45]
真実を知らせないとスレの価値が無い。
批判されたら客観的に数値等で反論すべし、誤魔化すから益々批判される。 |
12495:
匿名
[2019-08-11 10:47:15]
|
12496:
匿名さん
[2019-08-11 11:26:42]
有る、全館空調の導入予定のスレ主は全館空調のメリットデメリットを知りたいとスレを建ててる。
パラディアの顕熱で湿度が下がらないデメリットはもっとも知りたい事。 露点温度が高い時の夜や朝の客観的数値が欲しいですね。 予算の都合も有るが誰でも良い製品を欲する。 |
12497:
匿名
[2019-08-11 13:43:58]
地域によるのかもしれませんが、関西だと顕熱式なんて各ハウスメーカーは取り扱ってないような。関東や東北ではふつうに設置してるのですか?
|
12498:
匿名さん
[2019-08-11 13:51:29]
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
|
12499:
匿名さん
[2019-08-11 13:55:51]
前のパラディアは再熱除湿も無いですから湿度は無視してるのでしょう。
|
12500:
匿名さん
[2019-08-11 16:55:54]
>全館空調のメリットデメリットを知りたいとスレを建ててる。
ハイ、床下エアコンさんの貴方がが建てたスレですよ。 そちらでやってください。 https://www.e-kodate.com/bbs/thread/584102/ ディスるのが得意ですね。 でも、皆さんがスルーです。 いくらディスっても、全館空調は売れるのですよ。 ----- ― 全館空調を導入しようと思ったきっかけは テーマは「グリーンハウス」。エネルギーロスが少なく四季とうまく向き合う 息子様:庭と一体となった生活がしたいと両親から希望があり、日本の四季を楽しめる工夫を設計に盛り込みました。移ろう季節は心地よく、生活と環境との繋がりはとても重要です。しかし年間を通して心地よい中間期は半分程度で、裏を返すと多湿・猛暑・寒波といった厳しい季節が半年もあります。こういった厳しい環境と上手に向き合う方法として全館空調を検討しました。 ご主人様:季節や環境と切り離した生活ではなくて、うまく向き合うというのが、良いと思いました。あとは米国赴任中で出会ったセントラルヒーティングの快適さを思い出し、導入を進めました。 |
12501:
匿名さん
[2019-08-11 16:59:45]
>関西だと顕熱式なんて各ハウスメーカーは取り扱ってないような
顕熱型は、健康志向の方にお勧め。 全熱型は、熱交換素子にカビが生えるので、あまりお勧めできない。 全熱型、熱交換素子、カビで検索すれば、たくさん出てきます。 |
12502:
匿名さん
[2019-08-11 17:10:18]
海外では、顕熱型がほとんどです。
全熱型は、日本の狭い住宅用に三菱電機が開発したもの。 当時は住宅にカビが生じるのが当たり前の時代だったので、全熱型でカビが生じても気にしていなかった。 今は、健康志向の時代なので、カビの発生自体が許されない。 この点、顕熱型はカビをシャットダウンできるので、健康に良い。 メーカーも全熱型の熱交換素子にカビが生えるのを認識しており、下記のように注意喚起している。 ----- 全熱交換型換気システムの場合、熱交換素子の材質が紙系でできており、使い続けるうちに湿気により「カビ」が発生する恐れがあります。 また、吸湿により強度が低下し、素子の変形を招き、空気の通過に支障をきたす恐れがあります。 |
12503:
匿名さん
[2019-08-11 17:15:43]
>湿度の低い米国
あれ?? フロリダは湿度が100%近くまで上がって高いよ。 勉強してね。 ---- フロリダは亜熱帯気候です。 6月から8月までは酷暑で湿度が高くなります。気温が90 F(32 C)を越え、 湿度が100%近くまでになります。 |
12504:
匿名さん
[2019-08-11 17:19:41]
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
|
12505:
匿名さん
[2019-08-11 17:33:06]
顕熱は必ず結露する。
ドレンパイプまで有る、常温で結露するからカビは必然、ドレーン水もカビで真っ黒。 |
12506:
匿名さん
[2019-08-11 17:42:53]
>ドレンパイプまで有る
床下エアコンも、ドレンパイプがあるよね。 床下エアコンのドレンパイプは、常温で結露するからカビは必然。 ドレーン水もカビで真っ黒。 |
12507:
匿名さん
[2019-08-11 17:46:35]
>本丸を叩かないと効果が無い。
貴方がディスっても、その効果がまったくないから、全館空調は売れる。 |
12508:
匿名さん
[2019-08-11 17:56:12]
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=44...
東京は8月1日8時に30.5℃87%露点温度28.1℃を記録した、28.1℃以下になると結露する高湿度。 取り付場所によるがフィルターで結露は生じないのかな? 結露と塵でフィルターが直ぐに目詰まりしてないのかな? 目詰まりするから高い設定温度でやせ我慢してるのかな? |
12509:
匿名さん
[2019-08-11 18:00:31]
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
|
12510:
匿名さん
[2019-08-11 18:13:54]
|
24℃50%0.15m/s0.7クロ(長袖シャツ)1.5メットはPPD値10.0
24℃50%0.15m/s0.5クロ(半袖シャツ)1.5メットはPPD値5.7
座位安静から食事をして代謝量が増え暑くなったらワイシャツを脱げば快適なPPD値になる。
26℃60%0.5クロでは食後の調整代が無い、扇風機でも1m/sの風を浴びればPPD値5.6になる。