全館空調を導入された方 その7 のスレです。
引き続き、価格やお勧めのメーカー、メリット・デメリットなど有意義な情報交換をしましょう。
前スレ
その6:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/544551/
その5:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/384256/
その4:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/343508/
その3:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/212967/
その2:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
その1:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/28486/
[スレ作成日時]2015-06-09 11:57:11
全館空調を導入された方(住宅設備スレ)
12241:
匿名さん
[2019-07-06 21:15:21]
今どきデシカしないと湿度を維持できないのは、悲しいデシカ設備だね。
|
12242:
匿名さん
[2019-07-06 21:17:33]
湿度は70%以下であれば、人間は快適に感じるのです。
デシカは不要です。 |
12243:
匿名さん
[2019-07-06 21:19:16]
湿度70%以下にして、カビが生えなえれば、人間には快適環境です。
|
12244:
匿名さん
[2019-07-06 21:27:59]
>12239
貴方の温度約25℃、湿度40%は、PPD=7.7で、もっとも快適領域ではないよ。 温度約25℃なら、湿度70%の方が快適なるよ。 デシカの湿度設定が大中小のアバウト設定なので、もっとも快適に制御できないのでしょうね。 悲しいデシカだね。 |
12245:
匿名さん
[2019-07-06 21:32:35]
デシカは今どきの外気が低い温度の場合、室温が26℃にならない。
ダイレクトに室内外の熱交換ができない最大のデメリットだね。 |
12246:
匿名さん
[2019-07-06 21:38:13]
デシカすると、その影響で温度が下がる。
だから、湿度が低くても、温度低下で、PPDでは不快になる条件に近づく。 今どきの季節のデシカの弱点ですよ。 現実から逃避しないで、デシカのデメリットと向き合いましょうね。 |
12247:
匿名さん
[2019-07-06 21:43:28]
>12238
>全館空調に最適な間取りはキューブ型ですか?それとめ間取りは関係ないですか? 間取りに関係ありません。 どんな間取りでも、完璧に空調できるのが、全館空調のメリットです。 複雑な家ほど全館空調の真価を発揮するでしょう。 |
12248:
匿名さん
[2019-07-06 21:51:29]
外気が平均25℃以下の低い温度では、デシカは温度が低下するので、暖房しないと室温が26℃以上にはならない。
悔しかったら、デシカで室温27℃を見せてご覧。 デシカでなければ、内部発熱があるので、熱交換だけで、27℃以上になるよ。 |
12249:
匿名さん
[2019-07-06 22:29:52]
喧嘩腰での応酬は荒れますよ。
デシカはしらんが、全館空調は確かに毎日快適だ。 これで満足できない人がデシカで満足できるならデシカがすごいことになるが、個別空調を使う以上は全館の温度ムラなしの生活は捨てなあかんでな。 どんな人のための設備なんだろうか。 |
12250:
匿名さん
[2019-07-07 00:32:11]
25℃40%はPPD7.76
27℃60%はPPD10.17 どちらが快適かは自明ですね |
|
12251:
匿名さん
[2019-07-07 00:34:38]
狭いと内部発熱の影響は大きくなり
広くなると影響は小さくなります |
12252:
匿名さん
[2019-07-07 06:56:16]
|
12253:
匿名さん
[2019-07-07 07:12:30]
>12240
東京は6/29日から連日気温が低い高湿度の日が続いてる。 http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=44... 外気温約20℃の空気を除湿するには内部発熱で27℃以上に上げて冷房しないと除湿出来ない。 除湿してるとしたら相当な内部発熱が有る事になる、実質的な再熱除湿の浪費。 |
12254:
匿名さん
[2019-07-07 07:41:18]
>12240
100m2の家で室温27℃を維持するにはQ1.0住宅でも100m2x1.0w/m2x(27℃-20℃)x24時間÷1000=16.8kw/日 27℃60%の絶対湿度は15.5g/m3で18.1℃まで空気温度下げないと除湿出来ない。 冷やして元に戻す熱量は換気量120m3/hx空気比熱0.34w/m3x(27℃-18.1℃)÷1000=8.7kw/日 16.8kw日+8.7kw/日=25.5kw/日 その他に冷やす熱、除湿のための凝縮潜熱が必要になる。 25.5kw/日以上の内部発熱量、相当な浪費家。 |
12255:
匿名さん
[2019-07-07 09:41:38]
|
12256:
匿名さん
[2019-07-07 09:44:44]
>デシカに冷房力は有るが内部発熱より少ない。
根拠は? 言葉だけなら、誰でもいえる。 |
12257:
匿名さん
[2019-07-07 09:46:25]
今どきの季節は、デシカで室温27℃にできないということで良いですか?
実証ができていないね。 |
12258:
匿名さん
[2019-07-07 10:21:10]
>27℃60%の絶対湿度は15.5g/m3で18.1℃まで空気温度下げないと除湿出来ない。
>冷やして元に戻す熱量は換気量120m3/hx空気比熱0.34w/m3x(27℃-18.1℃)÷1000=8.7kw/日 27℃60%の条件では、湿度70%を超えていないので、除湿する必要がない。 だから、8.7kw/日 は不要。 いい加減な計算されても、説得力がない。 |
12259:
匿名さん
[2019-07-07 11:24:37]
|
12260:
匿名さん
[2019-07-07 11:30:46]
>12256
デシカは最大換気量200m3/h時で0.4kwの顕熱能力。 0.4kwx24時間=9.6kw/日、200m3/nの換気が必要な家は少ない半分程度で済む。 内部発熱は最低10kw/日程度は有る。 |