全館空調を導入された方 その7 のスレです。
引き続き、価格やお勧めのメーカー、メリット・デメリットなど有意義な情報交換をしましょう。
前スレ
その6:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/544551/
その5:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/384256/
その4:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/343508/
その3:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/212967/
その2:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
その1:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/28486/
[スレ作成日時]2015-06-09 11:57:11
全館空調を導入された方(住宅設備スレ)
12228:
匿名さん
[2019-07-01 15:32:59]
|
12229:
匿名さん
[2019-07-01 19:08:13]
>>12228 匿名さん
そんな追跡調査してないやろ?地震も台風もあるし言い切れんで。絶対大丈夫ほど胡散臭いものはないのに。 一条にしてもプレハブみたいなデザインやら名ばかり注文住宅な仕様に満足いかない人は多いだろうし。普通の家と全館空調で快適なのに。 |
12230:
匿名さん
[2019-07-02 06:36:10]
>維持できてないケースも多いと思いますが
>そんな追跡調査してないやろ? 矛盾。 |
12231:
匿名さん
[2019-07-02 08:10:57]
サッシの劣化など少しググれば散見するだろ。
つか、昔住んでた築15年の家でも個別エアコンつけたら蒸し蒸しから解放されてたのに、大手レベルの気密ではデシカつけれないって、デシカどんだけ役立たずですか? 全館空調採用の大手はだいたいツーバイだし気密も高いよ。 そのデシカとやらが採用可能な高気密の家なら全館空調や個別空調でも快適だと思うけど笑 万が一、気密性が低下したときのこと考えたら、包括的なのは個別や全館空調だとおもうよ。 |
12232:
匿名さん
[2019-07-02 12:11:47]
デシカはC値2cm2/m3以下が推奨されてるから、まぁ大手でも可能。加湿器除湿機に200万円かけるやつはいない。これに個別空調もいるんだろ。
手前のレスで、全館空調は勿体無いと書いたあったけど、デシカの方が導入コスト考えてもヤバいことにならない? |
12233:
匿名さん
[2019-07-02 12:29:00]
一条のさらぽか空調は正式販売1年目で2000台以上の販売数。
海の物山の物とも分からない人が多いのに凄い販売数。 50万程度費用がかかるが快適性が口コミで伝わってる? |
12234:
匿名さん
[2019-07-02 13:44:05]
|
12235:
匿名さん
[2019-07-02 13:59:06]
デシカの例。
https://harimahouse.com/blog/276 >ハリマハウスで勧めている顕熱式第一種熱交換換気スティーベルLWZ170plusと比較して約80万円のアップとなりました。 |
12236:
匿名さん
[2019-07-02 14:09:37]
|
12237:
匿名さん
[2019-07-02 18:28:34]
|
|
12238:
e戸建てファンさん
[2019-07-04 23:23:54]
全館空調に最適な間取りは
キューブ型ですか? それとめ間取りは関係ないですか |
12239:
匿名さん
[2019-07-06 00:18:40]
都心辺りも夜になって雨が降ってきました
うちは高台なので浸水の懸念はありませんが ゲリラ豪雨のようなことがあると、最寄り地下鉄など注意が必要なようです。 外がそのようなときでも、自宅はカラッと全館快適空間を維持したいものです。 |
12240:
匿名さん
[2019-07-06 21:12:59]
>26.6℃湿度59%の絶対湿度は14.9g/m3、5g/m3以上の水蒸気は何処へ消えたのでしょう不思議です。
単純に冷房だけで除湿できるだけ。 基本的なことを知らないのね。 東京は気温が低いから、室温を27℃で冷房だけで湿度は60%程度になる。 |
12241:
匿名さん
[2019-07-06 21:15:21]
今どきデシカしないと湿度を維持できないのは、悲しいデシカ設備だね。
|
12242:
匿名さん
[2019-07-06 21:17:33]
湿度は70%以下であれば、人間は快適に感じるのです。
デシカは不要です。 |
12243:
匿名さん
[2019-07-06 21:19:16]
湿度70%以下にして、カビが生えなえれば、人間には快適環境です。
|
12244:
匿名さん
[2019-07-06 21:27:59]
>12239
貴方の温度約25℃、湿度40%は、PPD=7.7で、もっとも快適領域ではないよ。 温度約25℃なら、湿度70%の方が快適なるよ。 デシカの湿度設定が大中小のアバウト設定なので、もっとも快適に制御できないのでしょうね。 悲しいデシカだね。 |
12245:
匿名さん
[2019-07-06 21:32:35]
デシカは今どきの外気が低い温度の場合、室温が26℃にならない。
ダイレクトに室内外の熱交換ができない最大のデメリットだね。 |
12246:
匿名さん
[2019-07-06 21:38:13]
デシカすると、その影響で温度が下がる。
だから、湿度が低くても、温度低下で、PPDでは不快になる条件に近づく。 今どきの季節のデシカの弱点ですよ。 現実から逃避しないで、デシカのデメリットと向き合いましょうね。 |
12247:
匿名さん
[2019-07-06 21:43:28]
>12238
>全館空調に最適な間取りはキューブ型ですか?それとめ間取りは関係ないですか? 間取りに関係ありません。 どんな間取りでも、完璧に空調できるのが、全館空調のメリットです。 複雑な家ほど全館空調の真価を発揮するでしょう。 |
12248:
匿名さん
[2019-07-06 21:51:29]
外気が平均25℃以下の低い温度では、デシカは温度が低下するので、暖房しないと室温が26℃以上にはならない。
悔しかったら、デシカで室温27℃を見せてご覧。 デシカでなければ、内部発熱があるので、熱交換だけで、27℃以上になるよ。 |
12249:
匿名さん
[2019-07-06 22:29:52]
喧嘩腰での応酬は荒れますよ。
デシカはしらんが、全館空調は確かに毎日快適だ。 これで満足できない人がデシカで満足できるならデシカがすごいことになるが、個別空調を使う以上は全館の温度ムラなしの生活は捨てなあかんでな。 どんな人のための設備なんだろうか。 |
12250:
匿名さん
[2019-07-07 00:32:11]
25℃40%はPPD7.76
27℃60%はPPD10.17 どちらが快適かは自明ですね |
12251:
匿名さん
[2019-07-07 00:34:38]
狭いと内部発熱の影響は大きくなり
広くなると影響は小さくなります |
12252:
匿名さん
[2019-07-07 06:56:16]
|
12253:
匿名さん
[2019-07-07 07:12:30]
>12240
東京は6/29日から連日気温が低い高湿度の日が続いてる。 http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=44... 外気温約20℃の空気を除湿するには内部発熱で27℃以上に上げて冷房しないと除湿出来ない。 除湿してるとしたら相当な内部発熱が有る事になる、実質的な再熱除湿の浪費。 |
12254:
匿名さん
[2019-07-07 07:41:18]
>12240
100m2の家で室温27℃を維持するにはQ1.0住宅でも100m2x1.0w/m2x(27℃-20℃)x24時間÷1000=16.8kw/日 27℃60%の絶対湿度は15.5g/m3で18.1℃まで空気温度下げないと除湿出来ない。 冷やして元に戻す熱量は換気量120m3/hx空気比熱0.34w/m3x(27℃-18.1℃)÷1000=8.7kw/日 16.8kw日+8.7kw/日=25.5kw/日 その他に冷やす熱、除湿のための凝縮潜熱が必要になる。 25.5kw/日以上の内部発熱量、相当な浪費家。 |
12255:
匿名さん
[2019-07-07 09:41:38]
|
12256:
匿名さん
[2019-07-07 09:44:44]
>デシカに冷房力は有るが内部発熱より少ない。
根拠は? 言葉だけなら、誰でもいえる。 |
12257:
匿名さん
[2019-07-07 09:46:25]
今どきの季節は、デシカで室温27℃にできないということで良いですか?
実証ができていないね。 |
12258:
匿名さん
[2019-07-07 10:21:10]
>27℃60%の絶対湿度は15.5g/m3で18.1℃まで空気温度下げないと除湿出来ない。
>冷やして元に戻す熱量は換気量120m3/hx空気比熱0.34w/m3x(27℃-18.1℃)÷1000=8.7kw/日 27℃60%の条件では、湿度70%を超えていないので、除湿する必要がない。 だから、8.7kw/日 は不要。 いい加減な計算されても、説得力がない。 |
12259:
匿名さん
[2019-07-07 11:24:37]
|
12260:
匿名さん
[2019-07-07 11:30:46]
>12256
デシカは最大換気量200m3/h時で0.4kwの顕熱能力。 0.4kwx24時間=9.6kw/日、200m3/nの換気が必要な家は少ない半分程度で済む。 内部発熱は最低10kw/日程度は有る。 |
12261:
匿名さん
[2019-07-07 11:33:54]
|
12262:
匿名さん
[2019-07-07 11:49:02]
>12258
外気の絶対湿度は15.5g/m3より高い、27℃60%にするには除湿しなければならない。 絶対湿度は15.5g/m3まで除湿するには空気温度を18.1℃以下まで下げないとならない。 東京6/29の露点温度は20℃強程度、絶対湿度で17.4g/m3、内部発生の水蒸気も加わるから20g/m3は有る。 除湿しないと室温26℃なら湿度82%、27℃なら77%の湿度になる。 |
12263:
匿名さん
[2019-07-07 12:01:03]
地方によって天候が違うのだから
東京の値で比べても意味無い |
12264:
匿名さん
[2019-07-07 13:44:47]
地方によって変わるが梅雨の時期がずれるだけで大方は似てる。
|
12265:
匿名さん
[2019-07-07 14:31:39]
室温より外気温度が低い場合は
換気のみで涼しくなりますから 冷房不要でとてもエコ |
12266:
匿名さん
[2019-07-07 14:41:09]
高湿度の室内になるからカビ、ダニが大繁殖する。
健康を損ねたり、カビ取りグッズ等が必要になりエコではない、高いものになる。 |
12267:
匿名さん
[2019-07-07 15:22:15]
潜熱交換で快適ですよ
|
12268:
匿名さん
[2019-07-07 16:29:04]
室内絶対湿度が外気絶対湿度がより低いから効率は低いが潜熱交換が出来る。
室内湿度を下げるには除湿しないとならない、室内発生蒸気が有るから除湿しなければ何れは外気絶対湿度より高くなる。 除湿するには空気温度を下げなくてはならない。 下げた温度を戻すには熱が必要、内部発熱が無駄に多いか、再熱で得るより方法は無い。 気温の低い梅雨時のエアコンや全館空調は再熱除湿を除いて除湿は無力。 |
12269:
戸建て検討中さん
[2019-07-07 18:11:18]
全館空調で、OMソーラーのパッシブエアコンを使ってる方、検討されてる方メリット・デメリットを教えてください。よろしくお願いします。
|
12270:
匿名さん
[2019-07-07 21:30:55]
|
12271:
匿名さん
[2019-07-07 22:51:50]
うちも終日雨模様の都内ですが、冷房不要の換気のみでカラッと快適ですよ
|
12272:
匿名さん
[2019-07-08 11:31:23]
空論なら世の中に再熱除湿は不要。
|
12273:
匿名さん
[2019-07-08 11:43:48]
雨でもカラッとね60%以下ですか?
https://d-strage.jp/blog/hygrometer 湿度計は劣化が激しいですからチェックした方が良い。 校正する方法も有りますが安いから買い替えた方が良い。 湿度計は生ものと同じたくさん売れてる所で買うのが良い。 |
12274:
匿名さん
[2019-07-08 20:50:10]
全館空調、送風だけで快適です。
室温26℃、湿度54% 快適性指標PPD=5.2 とても快適。 今どきは外気が低いので、熱交換だけで快適。 今どき湿度下げないといけないデシカは、何のためにあるのか疑問だよね。 |
12275:
匿名さん
[2019-07-08 20:55:10]
>除湿するには空気温度を下げなくてはならない。
>下げた温度を戻すには熱が必要、内部発熱が無駄に多いか、再熱で得るより方法は無い。 エアコンの冷媒温度はどの程度かご存じなの? はい、解説 冷媒の温度 空調エアコンの冷房時、暖房時おおむね同じで、低圧低温部(冷房蒸発器、暖房室外蒸発器)5~-5℃、高圧高温部(圧縮機出口)60~90℃、高圧低温部(冷房室外機凝縮器、暖房室内機凝縮器)40~55℃程度です。 |
12276:
匿名さん
[2019-07-08 21:11:18]
|
高気密で良い。
高気密が数年で低気密になった例は見ない。