全館空調を導入された方 その7 のスレです。
引き続き、価格やお勧めのメーカー、メリット・デメリットなど有意義な情報交換をしましょう。
前スレ
その6:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/544551/
その5:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/384256/
その4:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/343508/
その3:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/212967/
その2:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
その1:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/28486/
[スレ作成日時]2015-06-09 11:57:11
全館空調を導入された方(住宅設備スレ)
11751:
匿名さん
[2019-02-09 09:38:05]
|
11752:
匿名さん
[2019-02-09 09:43:00]
>日本は高温多湿なんだからデシカ以外にもヒートポンプ式の効率の良いメンテもしやすい除湿システムがあってもいいのに。
エアコン。 |
11753:
匿名さん
[2019-02-09 10:24:47]
温度25℃、湿度70%程度の時は、カビがもっとも早く8日で発芽するよ。
だから、全熱型換気の熱交換素子でカビが生じたのです。 湿度がより高くなれば、黒カビになる。 ネットで公開されているものは、かなり湿度が高いからです。 |
11754:
匿名さん
[2019-02-09 10:30:37]
なるほど!
|
11755:
匿名さん
[2019-02-09 10:32:34]
|
11756:
匿名さん
[2019-02-09 10:59:31]
>潜熱効率が60%程度ですとカビリスクは小さい。
>最近は潜熱効率が高いタイプも有るようです、排気側のカビリスクが高くなります。 説明ありがとうございます。 ロスガード90(ダイキン製)という全熱型換気装置は、湿度交換80%と自慢しています。 それでネットで公開されてるように、熱交換素子にカビが生じるわけなのですね。 |
11757:
匿名さん
[2019-02-09 11:09:15]
>ロスガードは十万台以上売れてる
関東地区のロスガードは、熱交換素子がカビだらけですね。 |
11758:
匿名さん
[2019-02-09 11:14:43]
>11753
http://www.kabi.jp/kind/aspergillus/ >鰹節にもコウジカビ >和食に欠かせない鰹節。この鰹節の製造にもカビが関わっています。 >鰹節作りの最終工程は、カビつけによる発酵。数ヶ月の間に何度も繰り返してカビつけを行うと、カビが分泌する酵素でタンパク質がアミノ酸に分解され、鰹節の旨味と香りが醸成されていくといいます。 >ちなみに、日本鰹節協会が培養、供給している優良カツオブシカビはEurotium属(ユーロチウム属、和名:カワキコウジカビ)の E. herbariorum。 |
11759:
匿名さん
[2019-02-09 11:18:52]
|
11760:
匿名さん
[2019-02-09 11:21:09]
>11758
情報ありがとうございます。 やはりコウジカビは、発ガン性のカビですね。 ーーーーー 有毒物質「アフラトキシン」を産生するアスペルギルス アフラトキシンには、アフラトキシンB1、B2、G1、G2、M1などの種類があります。中でもアフラトキシンB1は天然物でもっとも強力な発ガン物質として知られています。 1960年にイギリスで10万羽以上の七面鳥が死亡した事件の原因物質を出したのがアスペルギルス・フラバスというコウジカビの一種でした。 |
|
11761:
匿名さん
[2019-02-09 11:21:11]
>11757
ロスガード10万台で1~3件しかカビは見つかってない。 |
11762:
匿名さん
[2019-02-09 11:27:18]
>11749
潜熱交換率80%で計算すると排気側26.2℃湿度84%になり80%を超えてカビリスクが有る。 |
11763:
匿名さん
[2019-02-09 11:29:00]
ハイ、勉強してね。
ーーーーー コウジカビと病気 アスペルギルス症(カビ性肺炎) Aspergillus属のうち、A. fumigatusやA. flavus、A. nigerなどの一部のものはヒトに対する病原性を持ち、肺や外耳道、鼻腔など体の内部に感染(深在性感染)することがある。 これらの一連のカビによる感染症をアスペルギルス症あるいはカビ性肺炎と呼ぶ。 なかでも肺に感染したものは、肺アスペルギルス症と呼ばれ、治療が困難であるため医学上重要である。 これには肺結核患者の肺に生じた空洞内で菌塊を形成するアスペルギローマや、白血病末期などに肺実質内で菌糸が増殖するアスペルギルス肺炎が含まれる。 |
11764:
匿名さん
[2019-02-09 11:33:25]
>11760
> 現在、鰹節に利用されているカビは、アミノ酸や香味成分の生産力など鰹節の熟成に最適な特性と安全性を持つ選抜されたカビが使われています。また、鰹節を食べることで取り込んでしまうカビの量では、アレルギーになることはありません。 |
11765:
匿名さん
[2019-02-09 11:35:32]
ネットで話題になっている、全熱型換気の熱交換素子がカビだらけになる原因が、皆さんのご協力で、明らかになってきました。
|
11766:
匿名さん
[2019-02-09 11:43:04]
|
11767:
匿名さん
[2019-02-09 11:55:23]
湿度84%なら、温度10℃程度で2~7日でカビが生じたので、冬場も危険性がありますよ。
温度5℃では、カビ発生が8~30日です。 |
11768:
匿名さん
[2019-02-09 12:01:39]
|
11769:
匿名さん
[2019-02-09 12:06:37]
|
11770:
通りすがり
[2019-02-09 12:16:13]
|
11771:
通りすがり
[2019-02-09 12:22:35]
|
11772:
匿名さん
[2019-02-09 12:38:25]
|
11773:
匿名さん
[2019-02-09 12:58:20]
俺も医者だけど、ここはパラティア命の変な奴が1人で荒らしまくってるから気にしない方がいい。
易感染性患者以外はカビなんて気にしなくていい。 例え高齢者でもね。 健康番組みたいに1つことに着目しすぎて、重箱の隅をつついてるだけ。 腸の中にも人を殺せる菌は沢山いるが、普通は死なない。 |
11774:
匿名さん
[2019-02-09 13:06:30]
また医者?
藪医者、専門家(分野は不明)、偽医者(自称医師免許を有している大学病院勤務の内科医) 医師免許を有している(医者なら普通は言わない)内科医は医者とは信じられないから代わりの代わりに>11772を答えてよ。 |
11775:
通りがかりさん
[2019-02-09 14:27:58]
|
11776:
通りがかりさん
[2019-02-09 14:31:39]
|
11777:
匿名さん
[2019-02-09 14:34:50]
>11775
それでは詳細にどのように感染するか説明して下さい、自称医師免許の偽医者かな? |
11778:
匿名さん
[2019-02-09 14:55:45]
[スレッドの趣旨に反する投稿の為、削除しました。管理担当]
|
11780:
匿名さん
[2019-02-09 19:58:37]
[No.11779と本レスは、情報交換を阻害する投稿、および削除されたレスへの返信の為、削除しました。管理担当]
|
11781:
匿名さん
[2019-02-09 20:25:24]
人生いろいろ
住宅もいろいろ ーーーーーーー 一条の家に住み始めて1年半が立ちました。 入居後半年から、家の服やら棚やらの持ち込みの物が次々とカビてしまいました。 一条に問い合わせた所「我が家の湿度管理が悪い」との事 今年は、ほとんどエアコンつけっぱなしでしたが、キッチンの中がカビだらけ、パントリーと押入れもやられました。 ロスガードがおかしいと苦情をいって、エレメントを交換してもらったら、案の定中がカビ発生&枠部分にさび発生してました。 ロスガードの交換にきたダイキンさんは「水が入り込んでいるのかも?」と言っていました。 これで解決だと思ったのですが、キッチンは閉めているのにどうして奥のほうでカビ?と不安になり、奥のパネル下を開けると、ナウシカ状態の大コロニー発見。 これはおかしいと、床下に自分で入りました。 キッチン下が白かび発生しています。(南の外壁に接して、通気が良いはずなのに・・・・・) キッチン下以外でも、家の中心部の床下のあちこちに白かびが発生しています。 一条に問い合わせましたが、「カビても構造体に影響はない」「カビはクリーニング業者が拭き取り掃除することはできる」「カビの原因は調査しようがないのでわからない」「調査できない・証明できないから、一条の責任じゃない」との返答でした。 私の思いとしては 1)カビの原因を追求して、完全除去してほしい。 2)キッチンが使い物にならなくなっているので、取り替えて欲しい と思っているのですが、どれもかないそうにありません。 |
11782:
匿名さん
[2019-02-09 21:10:57]
でた。都合悪い時に長文のコピペで流す手法。
一条のスレでやれや。 |
11783:
匿名さん
[2019-02-10 06:57:32]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
|
11784:
匿名さん
[2019-02-12 20:46:31]
>ロスガードの交換にきたダイキンさんは「水が入り込んでいるのかも?」と言っていました。
やはりメーカーは、カビが生える環境を知らないようですね。 https://farm5.static.flickr.com/4917/33156750878_288d67e0ba_o.jpg メーカーがカビ環境に疎いから、日本で全熱型が開発されたのです。 まさにガラパゴス文化の技術ですね。 |
11785:
匿名さん
[2019-02-12 20:49:09]
>都合悪い時に長文のコピペで流す手法。
貴方にとっては、都合が悪い情報なのですよね。 |
11786:
匿名さん
[2019-02-12 21:04:46]
カビ発生条件には人が生きていく中で取り除けない要素があります。
人間は息をしなければならないので「酸素」は取り除けません。 また、「温度がない」ということもあり得ません。 また、一番取り除けそうに感じる「栄養分」についてですが、フィルムやレンズにカビがはえたという話を聞いたことがありませんか?実は、ビニールクロスや畳など、人間の栄養にならないものもカビの栄養になります。 よって、私たちがコントロールできるとすれば、「湿度」と「時間」ということになります。 カビの好きな湿度を作らない、 定着するための時間を与えないということがカビ対策のポイントです。 日常的に「換気」や、「こまめなお掃除」を続けることが大切です。 最近では便利な「カビ防除剤」「抗菌コート」などの薬剤で防ぐという方法も開発されていますが、残念ながら一度対策すれば永遠に続くという方法ではありません。 https://www.duskin.jp/lifeinfo/hokori/kabi/ |
11787:
匿名さん
[2019-02-13 06:51:09]
>11784
カワキコウジカビ > 現在、鰹節に利用されているカビは、アミノ酸や香味成分の生産力など鰹節の熟成に最適な特性と安全性を持つ選抜されたカビが使われています。また、鰹節を食べることで取り込んでしまうカビの量では、アレルギーになることはありません。 カビは3万種類以上で様々。 多過ぎれば胞子が塵になるから害になりますが、全てが毒性が有り、アレルギーを起こすわけではありません。 |
11788:
匿名さん
[2019-02-13 07:13:20]
定期清掃と交換を怠る事が前提だから、カビの不安が払拭できない
空調機器とダクトを季節の変わり目に清掃又は交換していれば、大きな問題は起こらない。 まず、面倒くさいとか費用がどうだと理由を付けて見て見ぬ振りで放置する その考えを改める必要がある。 |
11789:
匿名さん
[2019-02-13 08:16:03]
>11788
ロスガードは10万台以上販売されて1~3台程度の僅かのカビ。 定期点検だけで十分に対応出来る大きな問題は起こらない。 吸気側が問題ですから夏に注意を怠らなければ良い。 顕熱式はドレーン配管まで有るから絶望的。 |
11790:
匿名さん
[2019-02-13 12:48:12]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
|
11791:
匿名さん
[2019-02-14 20:42:44]
コウジカビの、勉強をしてね。
発ガン性のカビです。 ーーーーー コウジカビと病気 アスペルギルス症(カビ性肺炎) Aspergillus属のうち、A. fumigatusやA. flavus、A. nigerなどの一部のものはヒトに対する病原性を持ち、肺や外耳道、鼻腔など体の内部に感染(深在性感染)することがある。 これらの一連のカビによる感染症をアスペルギルス症あるいはカビ性肺炎と呼ぶ。 なかでも肺に感染したものは、肺アスペルギルス症と呼ばれ、治療が困難であるため医学上重要である。 これには肺結核患者の肺に生じた空洞内で菌塊を形成するアスペルギローマや、白血病末期などに肺実質内で菌糸が増殖するアスペルギルス肺炎が含まれる。 |
11792:
匿名さん
[2019-02-14 20:47:18]
>11791は勉強してね。
カワキコウジカビ > 現在、鰹節に利用されているカビは、アミノ酸や香味成分の生産力など鰹節の熟成に最適な特性と安全性を持つ選抜されたカビが使われています。また、鰹節を食べることで取り込んでしまうカビの量では、アレルギーになることはありません。 カビは3万種類以上で様々。 多過ぎれば胞子が塵になるから害になりますが、全てが毒性が有り、アレルギーを起こすわけではありません。 細菌もウイルスも全てが人の害にはなりません。 |
11793:
匿名さん
[2019-02-14 20:47:41]
コウジカビは、発ガン性のカビです。
ーーーーー 有毒物質「アフラトキシン」を産生するアスペルギルス アフラトキシンには、アフラトキシンB1、B2、G1、G2、M1などの種類があります。中でもアフラトキシンB1は天然物でもっとも強力な発ガン物質として知られています。 1960年にイギリスで10万羽以上の七面鳥が死亡した事件の原因物質を出したのがアスペルギルス・フラバスというコウジカビの一種でした。 |
11794:
匿名さん
[2019-02-14 20:51:48]
>アレルギーになることはありません。
トリックですね。 アレルギーにならないけど。 ガンにならないとは、いえませんよね。 |
11795:
匿名さん
[2019-02-14 21:03:28]
発がん性が有ったらかつお節は食べられなくなります。
味噌、醤油も駄目ですね。 |
11796:
匿名さん
[2019-02-14 22:04:58]
塩もダメだよ。
焼き魚、味噌汁、漬物、暑い日本茶。 発ガンの原因ではある。 肉も。 ファーストフードなんてもってのほか。マクドナルドは血液ドロドロ、心筋梗塞。 野菜、果物の農薬はオーケー?? 全館空調で癌になるとかいうのは、コレよりも信憑性のないことです。全館空調を気にする前に有機栽培のベジタリアンになるしかない。 |
11797:
匿名さん
[2019-02-15 06:52:24]
顕熱の熱交換器部で発生するカビに発がん性がないと良いね。
ブログの例では黒いカビのようでしたよ。 |
11798:
口コミ知りたいさん
[2019-02-15 11:20:06]
また出た。
カビ菌マン。 カビだろうが、菌だろうが、食品だろうが、空気だろうが、一定のレベルを超えれば害が出る。 一定レベル以下なら害は出ない。人類は何万年も、そういう環境の中で生きてきた。 あるものが、一定レベルを超えれば有害化するからといって、それを全て排除すべきとはならない。 その理屈が分からない、カビ菌マン。 |
11799:
匿名さん
[2019-02-15 11:32:26]
菌などが繁殖しやすい、高温多湿の日本。
多くの犠牲者の教訓を生かして清潔好きな国民になった。 |
11800:
匿名さん
[2019-02-16 12:48:05]
全館空調機器メーカーによるモデルチェンジが一番怖いんじゃない?
東急ホームズは一時デンソー製全館空調を標準仕様としてたけど、デンソーのモデルチェンジで旧式のシステムを導入した人、中でも吹き抜けや小屋裏収納を造って全館空調の設置場所がかなり制限された人は、全館空調が壊れて入れ替えが必要になった場合、導入時よりはるかに高い工事費が必要になってしまった。標準仕様だったから必要性を元々感じてない人にもかなり設置されていたらしい。東急ホームズはそのせいだけではない(他に木製サッシ雨漏り、外壁ひび多発等)とは思うが、受注棟数が激減し3月で注文住宅事業から撤退するようです。 |
11801:
匿名さん
[2019-02-17 18:30:28]
|
11802:
匿名さん
[2019-02-17 21:23:06]
|
11803:
匿名さん
[2019-02-17 22:01:44]
|
11804:
通りがかりさん
[2019-02-17 22:19:57]
|
11805:
匿名さん
[2019-02-18 20:31:29]
三菱地所ホームさんのスレで全館空調の空気の流れについて説明がないと書いてありますが、そんなものなのでしょうか?
|
11806:
名無しさん
[2019-02-18 20:45:30]
|
11807:
匿名さん
[2019-02-18 21:42:27]
空気の出る排出口の決まりがあったら教えてください。
|
11808:
匿名さん
[2019-02-18 22:39:18]
アズビルを採用された方は埃は除去されてますか?電子フィルターは機能してますか?
|
11809:
e戸建てファンさん
[2019-02-18 23:58:15]
全館空調の説明は家によって変わるからしないでしょう。それは工務店がする仕事ですね。私は別のところですが空気の流れを調べて頂きましたよ。調べましょうか?と言われたらね。
そんなに大事?って聞いたら、手の届かない窓の結露やカビのリスクを減らせると。吹き出し口の位置も大事ですよと。実際どうなんでしょうね?知らなかったら気にはならなかったんですが、。 |
11810:
匿名さん
[2019-02-19 07:26:08]
全館空調が高いのは流れの設計、設定をするからです。
機械は少し大きなエアコンです、機械が高いからではない。 設計、設定しない全館空調は何処かのハウスメーカーの全館空調もどきと変わらない。 エアコン1台での全館空調の方が優れてる、何故ならエアコン1台なら開放的な間取りにする。 |
11811:
匿名さん
[2019-02-19 07:57:34]
3種も計画換気しないと意味ないし。
そして、計画通り換気するためには気密性が良くないといけない。 |
11812:
匿名さん
[2019-02-19 10:12:48]
|
11813:
匿名さん
[2019-02-19 12:18:00]
|
11814:
匿名さん
[2019-02-19 15:21:04]
|
11815:
匿名さん
[2019-02-19 16:02:24]
エアコン2台なら循環ファンは不要。
>開放的な間取りにする。 |
11816:
匿名さん
[2019-02-19 16:09:09]
|
11817:
匿名さん
[2019-02-19 16:30:16]
プライバシー等要らないだろ、引きこもりか?
https://house.muji.com/life/clmn/tatenoie/tatenoie_140902/ |
11818:
匿名さん
[2019-02-19 17:06:12]
|
11819:
匿名さん
[2019-02-19 17:18:56]
階を変えれば緩いプライバシーは保てる、家族なら緩くても十分。
引きこもりの部屋が必要か? |
11820:
匿名さん
[2019-02-19 17:31:37]
|
11821:
匿名さん
[2019-02-19 17:33:52]
平均世帯人数は2.5人。
単独世帯割合は35%。 小さな個室は不要。 |
11822:
匿名さん
[2019-02-19 17:36:06]
それは施主が決めること。
|
11823:
匿名さん
[2019-02-19 17:45:21]
横暴な施主ですね、家族の意見は無視ですか?
引きこもりの部屋が必要なのはなんとなく分かる。 |
11824:
匿名さん
[2019-02-19 17:49:17]
|
11825:
匿名さん
[2019-02-19 17:50:41]
三階建てなんて建てないしな。
日本のほとんどの家は個室で構成されてるけど、べつにそれが原因で引きこもりになるわけではないし、海外なんかは赤ちゃんから個室で寝かせるパターンもあるよ。海外映画でだいたい小さか子供でも子供部屋で寝かせてるだろ。 マザコンにしたいわけじゃあるまいし早く独立させないと余計に引きこもるよ。 |
11826:
匿名さん
[2019-02-19 17:54:15]
娘「母さん、どうしてウチには個室がないの?」
母「エアコン少なくしたかったからよ」 娘「???What?!」→彼氏の部屋へ入り浸り |
11827:
匿名さん
[2019-02-19 18:35:58]
>11825
子供部屋は有るよ。 |
11828:
匿名さん
[2019-02-20 20:55:49]
|
11829:
匿名さん
[2019-02-20 21:00:18]
|
11830:
匿名さん
[2019-02-21 06:06:47]
切なる願いの方がおられるのですね。
無視してはいけません。 ーーーーーーー 一条の家に住み始めて1年半が立ちました。 入居後半年から、家の服やら棚やらの持ち込みの物が次々とカビてしまいました。 一条に問い合わせた所「我が家の湿度管理が悪い」との事 今年は、ほとんどエアコンつけっぱなしでしたが、キッチンの中がカビだらけ、パントリーと押入れもやられました。 ロスガードがおかしいと苦情をいって、エレメントを交換してもらったら、案の定中がカビ発生&枠部分にさび発生してました。 ロスガードの交換にきたダイキンさんは「水が入り込んでいるのかも?」と言っていました。 これで解決だと思ったのですが、キッチンは閉めているのにどうして奥のほうでカビ?と不安になり、奥のパネル下を開けると、ナウシカ状態の大コロニー発見。 これはおかしいと、床下に自分で入りました。 キッチン下が白かび発生しています。(南の外壁に接して、通気が良いはずなのに・・・・・) キッチン下以外でも、家の中心部の床下のあちこちに白かびが発生しています。 一条に問い合わせましたが、「カビても構造体に影響はない」「カビはクリーニング業者が拭き取り掃除することはできる」「カビの原因は調査しようがないのでわからない」「調査できない・証明できないから、一条の責任じゃない」との返答でした。 |
11831:
匿名さん
[2019-02-21 07:00:37]
ダイキンの全熱型換気設備は湿度交換率80%です。
東京の夏の温度湿度条件では、ダイキンの80%湿度交換率の熱交換部の排気側は、温度26.2℃、湿度84%になるので、カビが大量発生します。 全熱型換気装置を使用の方は、健康被害には気を付けましょうね。 2018年東京の8月上旬は、平均気温28.4℃、平均湿度80%で、絶対湿度は22.3g/m3になります。 室温26℃、室内湿度60%とすると、絶対湿度は14.7g/m3になります。 熱交換器の室内からの排気温度は26℃+(28.4℃-26℃)x(1-0.9)=26.2℃ 排気側の絶対湿度は14.7g/m3+(22.3g/m3-14.7g/m3)x0.8)=20.8g/m3 温度26.2℃、絶対湿度20.8g/m3では、相対湿度が84%になります。 カビが大繁殖するのです。 https://farm5.static.flickr.com/4917/33156750878_288d67e0ba_o.jpg |
11832:
匿名さん
[2019-02-21 07:03:23]
|
11833:
匿名さん
[2019-02-21 07:32:20]
|
11834:
匿名さん
[2019-02-21 07:35:56]
東京の昨年の夏の露点温度は27℃以上が何回か有りました26℃以上は連日です。
だから、全熱型の熱交換素子には、結露してカビが生えるのです。 湿度70%以上でカビが生じるのです。 夏の高温高湿度の外気が、室内温度26℃で熱交換素子で冷やされたら、カビの発生条件です。 室内に向かう空気側がカビるのです。 カビの発生条件を知らずに、日本の狭い住宅用に開発されたのが、全熱型換気です。 だから、全熱型換気は家中にカビを撒き散らします。 カビは発ガン物質です。 |
11835:
匿名さん
[2019-02-21 07:40:40]
カビの種類が多いので、「死亡した事件の原因物質を出したのがアスペルギルス・フラバスというコウジカビの一種」と言われているように、コウジカビも万全ではありません。
ーーーー 鰹節にもコウジカビ 和食に欠かせない鰹節。この鰹節の製造にもカビが関わっています。 鰹節作りの最終工程は、カビつけによる発酵。数ヶ月の間に何度も繰り返してカビつけを行うと、カビが分泌する酵素でタンパク質がアミノ酸に分解され、鰹節の旨味と香りが醸成されていくといいます。 ちなみに、日本鰹節協会が培養、供給している優良カツオブシカビはEurotium属(ユーロチウム属、和名:カワキコウジカビ)の E. herbariorum。 有毒物質「アフラトキシン」を産生するアスペルギルス アフラトキシンには、アフラトキシンB1、B2、G1、G2、M1などの種類があります。中でもアフラトキシンB1は天然物でもっとも強力な発ガン物質として知られています。 1960年にイギリスで10万羽以上の七面鳥が死亡した事件の原因物質を出したのがアスペルギルス・フラバスというコウジカビの一種でした。 |
11836:
匿名さん
[2019-02-21 07:42:14]
カビは、肺がんになる原因です。
ーーーーー コウジカビと病気 アスペルギルス症(カビ性肺炎) Aspergillus属のうち、A. fumigatusやA. flavus、A. nigerなどの一部のものはヒトに対する病原性を持ち、肺や外耳道、鼻腔など体の内部に感染(深在性感染)することがある。 これらの一連のカビによる感染症をアスペルギルス症あるいはカビ性肺炎と呼ぶ。 なかでも肺に感染したものは、肺アスペルギルス症と呼ばれ、治療が困難であるため医学上重要である。 これには肺結核患者の肺に生じた空洞内で菌塊を形成するアスペルギローマや、白血病末期などに肺実質内で菌糸が増殖するアスペルギルス肺炎が含まれる。 |
11837:
匿名さん
[2019-02-21 07:55:18]
ロスガードは湿度交換する前の排気側のフィルターが薄い目の粗いものなので、大きなホコリしか取れないのです。
カビの栄養分となる小さなホコリは熱交換部に通過・供給してしまうのです。 だから、熱交換部にカビの栄養分が存在することになり、ここにカビが生えるのです。 一方、デンソーの顕熱型熱交換の排気側フィルターは、吸気側フィルターと同じPM2.5対応のフィルターを使用しています。 だから、熱交換部にカビの栄養分を供給しておらず、カビが生えないのです。 したがって、ロスガードはカビが生えるが、デンソーの顕熱型ではカビが生えないのです。 カビは、温度・湿度の条件とカビコロニーが作れる栄養分も必要なのです。 |
11838:
匿名さん
[2019-02-21 09:09:58]
|
11839:
匿名さん
[2019-02-21 09:17:40]
|
11840:
匿名さん
[2019-02-21 09:21:52]
>11837
>デンソーの顕熱型熱交換の排気側フィルターは、吸気側フィルターと同じPM2.5対応のフィルターを使用しています ソースを示しましょう。 横着して抵抗の大きいフィルター使用して資源と電気の無駄使いですか? 家の中は埃が多いから直ぐに詰まる。 |
11841:
匿名さん
[2019-02-22 20:46:28]
|
11842:
匿名さん
[2019-02-22 20:56:33]
>家の中は埃が多いから直ぐに詰まる。
すぐに詰まるのは、全館空調を設置していないからですよ。 デンソーの顕熱型全館空調は、24時間換気フィルタのほかに、空気循環フィルタがあって、これがダイキンの24時間換気の排気側フィルターと同じくらいの目の粗さです。 しかも、空気循環は均一空気にする目的で、24時間換気よりも、住宅全体を短い時間で循環させています。 この箇所でほとんどのほこりが取れるのです。 顕熱型の24時間換気の排気側フィルター(PM2.5対応)は、6ヵ月に一度交換しますが、外気吸入側に比べたらとてもきれいですよ。 ロスガードは、ネットで検索すれば出てくるけど、ほこりの量が尋常ではないくらいすごいよね。 いい加減、ガラパゴス文化の全熱型換気を推すのを止めた方が良いよ。 事実は変えられないのです。 |
11843:
匿名さん
[2019-02-22 21:05:43]
>有害毒素等を出すカビは僅かです。
有毒カビのことを、知らないのですね。 勉強してね。 「カビ毒として確認されているものは、現在300種類以上報告されています。」 です。 ーーーーー 人の健康に悪影響を与えるかび毒を作るものがあるので、米にかびが生えると米がかび毒に汚染されてしまうかもしれません。 実際に、日本でも、2011(平成23)年に、国内で生産された米が毒性の強いかび毒であるアフラトキシン類(アフラトキシンB1)によって汚染された事例が確認されています。農林水産省が実施した中小規模の穀類乾燥調製施設の真菌類(かび)の実態調査では、乾燥調製施設の塵や埃の中に、アフラトキシン類などの毒性の強いかび毒を作るかびを含むかびが広く存在していること、塵や埃の量が多いほどかびの量も多いことを確認しており、米や施設の管理を誤れば、米にかびが生えたり、かび毒汚染が起きたりする可能性があることが判明しています。 このようなことが起きないよう、農林水産省は、主として自ら米の乾燥調製、貯蔵、出荷を行っている小中規模の生産者に向けて、乾燥調製や貯蔵段階で、米に「かびを生育させない」ための管理点をまとめた「米のカビ汚染防止のための管理ガイドライン」を作りました。 消費者の方へ Aspergillus?flavus新鮮でおいしい食品も、食べるまでの扱いがきちんとしていなかったら、その食品の安全性やおいしさを保つことはできません。腐ったり、かびが生えたりしないよう、冷蔵するなど食品を適切に扱うことはとても大切です。 ご家庭での食品の保存方法や扱いかたのコツは「安全で健やかな食生活を送るために」のウェブサイトで紹介していますので、そちらを参考にしてください。 それでも、もしも食べ物にかびが生えてしまったら、「もったいない」と思っても食べずに、思い切って捨てましょう。 例えば、餅にかびが生えたときに、かびの部分を取り除いて食べる方もいるようですが、見えるかびがなくなったに過ぎません。見えないかびが餅の内部や表面にまだ残っている可能性が十分あります。 かびの中には、かび毒のような人の健康に悪影響を及ぼす物質を作るものや品質を悪くするものがあります。かび毒は熱に強いものが多く、ゆでる、焼くなどの通常の調理条件では分解しません。食品を通して体内に取り込むかび毒はごくわずかであっても、長い間、何度もとり続けた場合には、健康に悪影響を及ぼす可能性があることがわかっています。 したがって、これまで健康上の問題が発生していない場合でも、かびが生えた食品は食べないようにしましょう。 なお、食品の製造に利用されている有用なかびが多数あるように、食品に生えるすべての種類のかびが有害なかび毒を作るわけではありません。しかし、日本にもアフラトキシンなど毒性の強いかび毒を作る種類のかびが環境中にいることが確認されています。 ーーーー カビ毒ってなに? カビが作り出す代謝産物のうちで、人や動物に対して有害な作用を示す化学物質のことを総称してカビ毒と呼んでいます。 カビ毒として確認されているものは、現在300種類以上報告されています。わが国のカビ毒研究が盛んになったきっかけは、第二次世界大戦後東南アジア、エジプト、スペインなどから輸入した米から強い肝臓障害を引き起こすカビ毒産生菌が見つかった、いわゆる「黄変米」事件でした。 また、1960年には、イギリスで、一ヶ月の間に10万羽以上の七面鳥が肝臓障害で死ぬ事故があり、この原因が飼料に含まれていたカビ毒であることが明らかになりました。 このような事件や事故を契機に、今まで主として発酵や腐敗の面からのみとらえられてきた食品とカビについて、カビ毒が新たな問題として浮上してきました。 カビ毒汚染の分布は? 発ガン性のカビ毒として有名なアフラトキシンを生産するアスペルギルス・フラバスは、わが国の農産物を汚染している可能性はほとんどありませんが、熱帯や亜熱帯地方に多く存在することが確認されています。したがって、これらの国から輸入される農産物が汚染されている可能性はあります。 一方、温帯から寒帯にかけては、アカカビによる汚染が問題となっています。 このカビは、気象条件によっては麦などに大発生し、その麦を食べた豚が流産するなどの被害が出ています。 |
11844:
匿名さん
[2019-02-22 21:08:35]
アズビルの電気集塵式を採用すればいいじゃないの。
|
11845:
匿名さん
[2019-02-22 21:11:27]
>11843
>毒性の強いかび毒を作るかびを含むかびが広く存在していること、塵や埃の量が多いほどかびの量も多いことを確認 なるほど 「塵や埃の量が多いほどかびの量も多い」のだね 通りで全熱型の熱交換素子がカビる訳だね |
11846:
匿名さん
[2019-02-22 21:13:30]
>電気集塵式を採用すればいい
顕熱式で解決できるのに、なぜメンテが増える設備を増やすのですか? しかも、電気集塵機を加えると50万アップだよね。 |
11847:
匿名さん
[2019-02-22 21:21:07]
>かび毒はごくわずかであっても、長い間、何度もとり続けた場合には、健康に悪影響を及ぼす可能性があることがわかっています。
全熱型換気装置から吐き出される、日々のカビがごくわずかでも、住宅内での毎日は「健康に悪影響を及ぼす可能性がある」ってことだね。 |
11848:
匿名さん
[2019-02-22 21:40:39]
|
11849:
匿名さん
[2019-02-23 07:16:42]
|
11850:
匿名さん
[2019-02-23 07:20:33]
|
ダクト式全館空調装置は冷暖房装置と換気装置で成り立ってます。
冷房や除湿は熱交換器部の温度(5~10℃程度)を下げてますからカビは基本、繁殖出来ません。
http://www.daikinaircon.com/desica/case/images/ex11_p03.gif
エアコン等にカビが発生するのは結露水が残ってる状態で運転停止して温度が上がるからです。
換気装置の熱交換器部は温度が高いですからカビリスクが高いです。