全館空調を導入された方(住宅設備スレ)
11001:
匿名さん
[2018-11-15 07:17:47]
|
11002:
匿名さん
[2018-11-15 07:20:17]
湿度が高いと嫌な匂いになりがち
黴の匂い? |
11003:
匿名さん
[2018-11-15 07:20:57]
|
11004:
匿名さん
[2018-11-15 07:24:26]
|
11005:
匿名さん
[2018-11-15 07:34:29]
>全熱の家の話?そりゃ個別に換気ついてるから当たり前
そうですね。 全熱だと、個別換気を止めるとリークして臭くなるのですね。 |
11006:
匿名さん
[2018-11-15 07:41:40]
>それに他の場所が換気不良になる。
全熱型しか知らないので、頭が硬くなってますね。 他の場所の換気不良がないように、顕熱型換気はメーカーが設計施工してくれるのです。 このお陰で、顕熱の我が家は無臭空間です。 |
11007:
匿名さん
[2018-11-15 07:55:09]
>湿度が高いと嫌な匂いになりがち
それは、貴方の体臭です。 本人が一番クサイ臭いを気が付かないのです。 |
11008:
匿名さん
[2018-11-15 08:01:58]
>脱臭装置が付いて無い方は、臭い問題で大変なんですね。
そうですね。 全館型換気やデシカに、脱臭装置が付いてない方は、臭い問題で大変なんですね。 顕熱型換気は、脱臭装置が不要なので、臭い問題が生じません。 |
11009:
匿名さん
[2018-11-15 08:03:13]
>脱臭装置が付いて無い方は、臭い問題で大変なんですね。
そうですね。 全熱型換気やデシカに、脱臭装置が付いてない方は、臭い問題で大変なんですね。 顕熱型換気は、脱臭装置が不要なので、臭い問題が生じません。 |
11010:
匿名さん
[2018-11-15 08:40:39]
パワー脱臭
付いていて無いの? |
|
11011:
匿名さん
[2018-11-15 11:02:15]
|
11012:
匿名さん
[2018-11-15 11:44:49]
全熱交換器だからってバイパス換気もついてて選べるのにね。
実物使ったことも無いのに頑張ってるね。 実物使ったことも無いのに頑張ってるね。 暖かい!幸せww |
11013:
匿名さん
[2018-11-15 13:29:15]
|
11014:
匿名さん
[2018-11-15 14:18:32]
いやぁ〜
どっちもそんな匂いしないだろ? どんな生活してるのよ? |
11015:
匿名さん
[2018-11-15 16:26:40]
>11014
鼻が悪いのでは?またはにおいの慣れ? >例えば、ある部屋に入った時「におい」を感じますが、しばらくするとほとんど感じられなくなることがあります。 >この現象は、「嗅覚の順応」と呼ばれ生理的な要因によるものです。 何時も臭い家にいると慣れて分からなくなる。 https://www.env.go.jp/recycle/misc/facility_assess/mat05.pdf アンモニアで0.1ppm以下。 硫化水素は 0.0005ppm以下。 硫化水素は100m3の空気に0.0005cc以上有ると臭いを感じる。 |
11016:
匿名さん
[2018-11-15 18:10:55]
とりあえずどちらも採用しなければ臭くないのかな?トイレは同時吸排にしたらいい?
|
11017:
匿名さん
[2018-11-15 18:18:12]
|
11018:
匿名さん
[2018-11-15 18:23:20]
|
11019:
匿名さん
[2018-11-15 18:30:19]
>>11018 匿名さん
あのさぁ?貴方達本当に大丈夫? 換気回転回数は1Hに0.5回転で換気はされてるのよ?換気しないと違法ですから。あくまでも空気は入れ替わってますからね?何か勘違いしてませんか?(笑) |
11020:
匿名さん
[2018-11-15 18:42:12]
|
11021:
匿名さん
[2018-11-15 18:59:47]
|
11022:
匿名さん
[2018-11-15 19:14:25]
|
11023:
匿名さん
[2018-11-15 19:32:59]
全熱の全館空調は全然臭くない。
顕熱は体験したことない。 オヤジ臭にこだわる人いるけど、犬畜生並みの嗅覚を持ってらっしゃるか、ご家族orご自身のオヤジ臭がとんでもないんでしょうね。 オヤジ臭はそもそも換気システムの問題ではないだろ。 リビングにウンコ置いてたら、どんな換気システムでも臭いわけで。 |
11024:
匿名さん
[2018-11-15 19:39:37]
|
11025:
匿名さん
[2018-11-15 19:42:44]
住宅展示場のモデルハウス行ったことないのかな
各社いろいろ入ってみても 匂いが気になったところなんて無いし ましてやトイレ臭いなんて、 昭和じゃないんだから知人宅でもそんな家は無い 投稿されてる方は臭いお宅だから 気になるのですか? |
11026:
匿名さん
[2018-11-15 19:44:19]
|
11027:
匿名さん
[2018-11-15 19:58:01]
空調や換気がどうであれ昨今の家が臭いがこもり易くカビ易いのは確か。
ファブリーズ等の消臭剤や芳香剤にカビ取り剤等々巷に溢れてる。 原因を分析できる賢さがあれば造り方も違ってきます。 |
11028:
匿名さん
[2018-11-15 20:05:33]
>11018
便所3種は汚い臭い空気が循環しないから良いのです。 >キッチン→洗面所→脱衣所(室内干し場)→浴室 浴室の換気装置は1坪程度なら80m/h程度有ります。 それぞれの広さを8畳、4畳、4畳、2畳とすれば、換気回数は2.4回、4.8回、4.8回、9.7回になります。 平均換気回数0.5回より最低でも4.8倍の換気回数になります。 室内干し場は湿度が高いと洗濯物が速やかに乾かず雑菌が繁殖して悪臭の元になります。 50%程度の低湿度の空気を多く(0.5回では少な過ぎます)流して早く乾かすの良い。 換気経路を上手に計画すれば悪臭を速やかに除去出来ます。 |
11029:
匿名さん
[2018-11-15 20:09:44]
|
11030:
匿名さん
[2018-11-15 20:17:05]
湿度50%は高い気がします
雨の日の洗濯乾燥は ドラム式の洗濯乾燥機と浴室乾燥機の温風乾燥が便利ですよ |
11031:
匿名さん
[2018-11-15 20:28:06]
>ドラム式の洗濯乾燥機
パナソニックのドラム式は、ヒートポンプ式だから、おすすめですね。 |
11032:
匿名さん
[2018-11-15 20:30:50]
浴室乾燥機には、ヒートポンプ式はない。
やはり、パナソニックのドラム式洗濯機が高効率なので、おすすめです。 |
11033:
匿名さん
[2018-11-15 20:39:45]
>キッチン→洗面所→脱衣所(室内干し場)→浴室
絶対にこの通りにならないよ。 間取りは、家と道路の関係でほとんどが決まっているよ。 トイレと玄関と居室の関係はどうなるの? 2階のトイレとウォークインクローゼットとの関係は? |
11034:
匿名さん
[2018-11-15 20:42:18]
ウォークインクローゼットは、服を仕舞うので、換気が必要ですね。
|
11035:
匿名さん
[2018-11-15 20:48:17]
ウォークインクローゼットは、一般的に北側に設けることが多いので、着た服を仕舞うと湿度が高くなりやすいので、カビの温床になる。
ウォークインクローゼットの換気は必須です。 |
11036:
匿名さん
[2018-11-15 21:10:20]
>11028
>浴室の換気装置は1坪程度なら80m/h程度有ります。 >それぞれの広さを8畳、4畳、4畳、2畳とすれば、換気回数は2.4回、4.8回、4.8回、9.7回になります。 >平均換気回数0.5回より最低でも4.8倍の換気回数になります。 浴室のドアにガラリがなかったり、手前の脱衣室のドアにアンダーカットがなかったりするとその計算通りにはなりません。 諸条件で異なりますが、そういった条件を考慮しない計算などを「絵に書いた餅」あるいは「おじさん算数」と言います。 |
11037:
匿名さん
[2018-11-15 21:36:28]
|
11038:
e戸建てファンさん
[2018-11-15 21:45:43]
>>11032
浴室乾燥機にヒートポンプ式、あります。 パナソニックから出ています。 http://sumai.panasonic.jp/air/kanki/hp/ 除湿による乾燥機能があり、排気の熱を回収して浴室暖房もできるようです。 |
11039:
匿名さん
[2018-11-15 21:49:08]
>>11032 匿名さん
浴室乾燥は電気で暖めるのではなくて 都市ガスで暖める仕組みです。 生地や素材によっては ドラム式の乾燥機が使えないので 上手に使い分ける感じです。 また、秋雨や梅雨時に短時間で 乾燥を終わらせたい場合に、両方同時に 使うことで家事にかかる時間を減らせます。 |
11040:
匿名さん
[2018-11-15 22:53:52]
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
|
11041:
匿名さん
[2018-11-15 23:04:13]
>>11028 匿名さん
一生懸命3種推してますけど、実は排気計画は出来ていても吸気量足りない事が往々にしてあることはご存知ですか? プッシュプル式の1種はバランスするので必要量を確実に回転させることが出来るのはメリットがあります。0.5回転する空気の90%程度の熱交換をするわけで、換気も出来ており、熱交換もする。 仕組み分かって無くて語るのはやめた方が良い。 |
11042:
匿名さん
[2018-11-16 00:15:51]
>>11040 匿名さん
11036ではないですが、流体力学など計算するときに、そんな簡単な計算式は成立しませんよ。 8畳4畳4畳2畳の広さに相当する細長い管であればその計算で問題ないと思いますが、幅広い空間ですからトコロテンのように気流が押し出されるわけではありませんから。 |
11043:
匿名さん
[2018-11-16 07:10:27]
>浴室乾燥機にヒートポンプ式、あります。
>パナソニックから出ています。 これはいいね。 全熱型換気を導入する方は、入れるのが基本でしょう。 この注意書きには、24時間常時換気推奨と書いてるね。 やはり、全熱型換気の強制排気は、トイレやお風呂、シュークローク、ウォークインクローゼットなどで、24時間常時換気が必要ですね。 |
11044:
匿名さん
[2018-11-16 07:11:11]
>11042
混合しながら換気した時は1回の換気で換気されない空気が40%有る。 2回なら40%x40%で16%が残る。 3回なら40%x40%X40%で6.4% 4回なら2.8% 5回なら換気されてない10時間前(換気回数0.5回時)の空気が1%有る。 上の計算は燃焼の安全のためのパージ計算に使用します。 興味が有ればガス置換で検索すれば良い。 |
11045:
匿名さん
[2018-11-16 07:17:02]
|
11046:
匿名さん
[2018-11-16 07:17:24]
>11043
これでなくとも、洗濯機でもヒートポンプ使用した乾燥ができるので、乾燥機能は不要では? 全館空調なら、お風呂も暖かいので、お風呂暖房も不要です。 そもそも、顕熱型換気なら、この装置自体が不要です。 |
11047:
匿名さん
[2018-11-16 07:21:20]
|
11048:
匿名さん
[2018-11-16 07:34:50]
>浴室乾燥は電気で暖めるのではなくて、都市ガスで暖める仕組みです。
それよりも、ヒートポンプ式浴室乾燥の方が、エネルギー効率が良くて、エコですよ。 |
11049:
匿名さん
[2018-11-16 07:37:26]
|
11050:
匿名さん
[2018-11-16 07:46:25]
|
換気設備の基本的なことを理解しましょうね。
家中に悪臭を循環させるのは、湿度を交換する、全熱型換気とデシカ換気です。