12959: 匿名さん 
[2020-10-03 11:05:56]
冬になったら、スイッチひとつで切り替えるだけでは?
12960: 匿名さん 
[2020-10-03 11:40:15]
>12954
>物は吸熱したり、放熱したりする、分かるかな?
極めて単純で基本的な事柄。
誰も説明しなくても分かる事柄だからあえて誰も説明しない。

12961: 匿名さん 
[2020-10-03 11:46:56]
>12958
デシカを運転しなければ熱交換をしないのは当たり前。
切り替えをすれば望まなくても熱交換します。
>物は吸熱したり、放熱したりする、分かるかな?
12962: 匿名さん 
[2020-10-03 12:18:08]
デシカを知らない煩い奴がいるから大サービス。
http://harimahouse.com/blog/4632
>デシカの調湿モードは熱回収をしているか
結果は
>第一種熱交換換気設備と同等の熱回収率です。
12963: 匿名さん 
[2020-10-04 10:21:04]
「DESICA HOME AIR」を知らない方がいるようなので、教えてあげましょう

ハイ、デシカホームエアは熱交換していません。
https://www.daikinaircon.com/catalog/kanki/desica_home/feature/
「DESICA HOME AIR」を知ら...
12964: 匿名さん 
[2020-10-04 10:31:11]
>12962
>第一種熱交換換気設備と同等の熱回収率です。

HPをよく読もうね。
その熱回収率は、デシカホームエアを稼働した場合だよ。
そのHPの最初の文章には
「熱交換しないデシカですが」と記されているから、基本的にデシカホームエアは熱交換ができません。

■結 論
春秋のデシカホームエアを稼働しない換気のみの場合は、熱交換しないで、そのまま外気を入れている。
12965: 匿名さん 
[2020-10-04 10:32:51]
12966: 匿名さん 
[2020-10-04 10:38:03]
どこにも熱交換してないと記載されていない、出鱈目を吹聴するのは止めましょう。

>物は吸熱したり、放熱したりする、分かるかな?
切り替えをすれば望まなくても熱交換します。
12967: 匿名さん 
[2020-10-04 10:55:08]
>12964
>12964と同じイメージだけで熱交換しないと思い込んでるだけ。
熱交換してるから出口側の空気温度が変わってる。
切替弁が動いてれば、デシカ素子は熱交換器になってるから嫌でも熱交換してる。
>物は吸熱したり、放熱したりする、分かるかな?
12968: 匿名さん 
[2020-10-04 10:56:54]
>どこにも熱交換してないと記載されていない

日本語を読めるのですか?
よく読んでね。
3枚の写真のあとの文章です。

熱交換しないということが、理解できましたか?

--------
「熱交換しないデシカですが」、5.7℃の外気を導入して、21.3℃で室内に吹き出しています。23.5℃の室内空気を排気して21.3℃で戻しているのですから、熱回収率は90%となります。潜熱の回収と、デシカ素子を冷やすヒートポンプから出る熱も室内に戻していると思われます。
12969: 匿名さん 
[2020-10-04 10:59:00]
>12967
>熱交換してるから出口側の空気温度が変わってる。

理解力のない方ですね。
それは、デシカを稼働しているからです。

稼働していない春秋は、換気のみです。
12970: 匿名さん 
[2020-10-04 11:10:26]
>12967
ダイキンのHPをよく読もうね。

「ハイブリッドデシカ素子の加熱側と冷却側を切り換え」を行うのは、調湿を行う季節のみで、換気のみの時は切替していません。
残念でした。

仮に、日本スティーベルの「ツイン・エアー・フレッシュ」と同じように、デシカを切り替えればできないことはないが、ヒートポンプを使わなければ、70秒ごとに切り替えないといけない羽目になる。

----------------
ヒートポンプで、ハイブリッドデシカ素子の加熱側と冷却側を切り換えて、水分の吸着と放出を交互に繰り返します。

https://www.daikinaircon.com/catalog/kanki/desica_home/mechanism/
12971: 匿名さん 
[2020-10-04 11:29:57]
日本スティーベルも全館空調を出しましたね。

https://nihonstiebel.meclib.jp/zk202007/book/#target/page_no=3
12972: 匿名さん 
[2020-10-04 12:38:44]
>12969
理解力がないのは>12969
デシカは換気装置ですから止められません。
必要ならヒートポンプや切り替え弁を止めることは出来る。
>12970
今更言い訳してるの。
切り替え弁が動けば嫌でも熱交換すると初めから言ってます。
デシカは切り替えない切り替え弁で空気通路を切り替えてる。
科学的に考えようね70秒毎の切り替えは熱交換器の熱容量で決まる。
ヒートポンプは過熱側は水蒸気を飛ばしやすいように、冷却側は水蒸気を吸着しやすいようにしてる。
ヒートポンプを使わなくても水蒸気量は減るが水蒸気の吸着、飛ばすことは出来る。
調湿モードは基本ヒートポンプは動いていない。
12973: 匿名さん 
[2020-10-04 12:49:51]
■まとめ
①調湿を行う「デシカホームエア」は、換気のみの時に、熱交換していない。
②春秋は、換気のみで稼働させる(メーカー推奨)ので、熱交換できない分、住宅内温度が一定に保てず、住宅内が寒くなったり、厚くなったりして、エアコンが必要になることもある。
③第一種換気は、必ず熱交換するので、春秋の季節終了までの長い期間で、冷房や暖房が不要である。
④なお、春秋に「デシカホームエア」を稼働させたら、ヒートポンプを使うので、第一種換気に比べて、大幅に電気代が掛かる。
12974: 匿名さん 
[2020-10-04 12:54:40]
>切り替え弁が動けば嫌でも熱交換する

「デシカホームエア」の換気のみの時は、切替が働くとダイキンHPどこに書いてますか?

妄想は止めましょう。
質問の意味が理解できていますか?
12975: 匿名さん 
[2020-10-04 13:00:47]
>今更言い訳してるの。

言い訳?
意味不明ですね。

>12962の貴方は、
>12966
>どこにも熱交換してないと記載されていない、出鱈目を吹聴するのは止めましょう。

貴方は、換気のみの時に「デシカホームエア」が熱交換していないのを理解していなかったのです。

しかも、>12962のHPに記載されているにも関わらずにね。

勉強してね。
12976: 匿名さん 
[2020-10-04 13:01:47]
>12973
出鱈目をレスするのは止めましょう。
1年中湿度40~60%に制御出来ると記載されてるしデータも有る。
春、秋はヒートポンプはほぼ稼働しないから使用電力は送風機と切り替え弁の電力のみになる。
80w程度で一種換気と変わらない。
12977: 匿名さん 
[2020-10-04 13:08:30]
>切り替え弁の電力のみ

換気時に切替弁が稼働するとダイキンHPのどこに記載がりますか?
妄想は止めましょう。

>12962紹介のHPにも
---
「熱交換しないデシカですが」、5.7℃の外気を導入して、・・・
---
と記載されていますね。
12978: 匿名さん 
[2020-10-04 13:12:47]
>12975
>12961を読め、早くからレスしてる。
理解力が無いようですからもう一度。
>物は吸熱したり、放熱したりする、分かるかな?
切り替えをすれば望まなくても熱交換してます。

調湿モード(切替弁稼働)で換気のみの時にはデシカは熱交換してます。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる